Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta  

Yli +54
2 (6.9%)
52
0 (0%)
50
0 (0%)
48
0 (0%)
46
4 (13.8%)
44
6 (20.7%)
42
5 (17.2%)
40 tai alle
12 (41.4%)

Äänestäjiä yhteensä: 22

Äänestys päättynyt: 13.03.09 - klo:18:17

Kirjoittaja Aihe: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta  (Luettu 21006 kertaa)

Poissa rsy

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 53
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #30 : 17.02.09 - klo:21:28 »
Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 16.0
puhallus 32.9
-> lämpenemä 16.9
ottoteho 890W (maximi) (Lidl)
huonelt. +12.3C (talli/varasto)
ulkolt. -19.8C

Manuaalipuhallus max (5) ja Powerful -mode. Eilen lisätty 150-160g kylmäainetta epäillyn vajaatäytöksen vuoksi (ulkoyksikkö ei sulata 100% + puhallusteho onneton).

Kiiminki 15.01.09

Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 10.0
puhallus 26.4
-> lämpenemä 16.4
ottoteho 857W (maximi) (Lidl)
huonelt. +6.6C (talli/varasto)
ulkolt. -20.5C

Manuaalipuhallus max (5) ja Powerful -mode. Lisätty 150-160g kylmäainetta epäillyn vajaatäytöksen vuoksi (ulkoyksikkö ei sulata 100% + puhallusteho onneton). Käsivarren levyinen jääpanta ulkoyksikön kenossa... asiaa tutkitaan.

Tossu RAS10 (asennettu 9/2008)
imu 22.0
puhallus 30.4
-> lämpenemä 8.4 !?!?!??!  :-\
ottoteho ?
huonelt. +20.1C
ulkolt. -21.0C

Kiiminki 17.02.09
« Viimeksi muokattu: 18.02.09 - klo:07:19 kirjoittanut rsy »

Poissa pahhi

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 895
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #31 : 17.02.09 - klo:22:04 »
Mitsu FA25

Ulkona -19,9. Puhallus maksimilla (4).  Imuilma 22,4 astetta ja puhallusilma korkeimmillaan 34,9 -> lämpenemä 12,5.
Ulkona -21,6. Puhallus (3) imuilma 23,9 astetta ja puhallusilma korkeimmillaan 39,9 -> lämpenemä 16.

Vielä riittää -20 asteen pakkasella pumppu, leivinuuni ja kosteiden tilojen lattialämpö.

Ottotehoista ei tietoa.
OKT, rak. 2006, 134 m2 (500 m3), suorasähkö kaapeleilla + 2200 kg leivinuuni + Mitsubishi FA25

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #32 : 05.03.09 - klo:19:38 »
Testaukset on mennyt kansalaisiin kuin häkä!
Tämä kertonee siitä, että suomalainen mies on kova rassaamaan uusia vempeleitä, oli sitten kyseessä auto, mopo, moottoripyörä, ilppi tai sitten vaimo  ;D

Mutta asiaan. Edelleen kuuluttaisin noita kahta mittaajaa jotka on saaneet tulokseksi yli +54 asteen puhalluslämpötilan?
Voisivat kertoa laitteen tyypin, merkin ja vähän taustoja kuinka mittauksen ovat suorittaneet.
Ovat niin poikkeavia muista mittauksista, että vaativat selityksen  ::)
« Viimeksi muokattu: 05.03.09 - klo:19:43 kirjoittanut Hemmo »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #33 : 09.03.09 - klo:17:15 »
Hyvät mittaajat. Lukekaa annettu mittaus-ohje.

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. tavoite ulkolämpötila siis n. -20 astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla

5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jos mittauksia ei tehdä yhtäläisillä asetuksilla, tämä menee aikalailla hutunkeitoksi 
Ja tuonne ruksauksiin vain maksimipuhalluksella saatuja lukemia. Kiitos.

Toivoopi Hemmo
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"