Kirjoittaja Aihe: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?  (Luettu 33367 kertaa)

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #15 : 20.01.09 - klo:11:27 »
Meillä on nyt tammikuussa ollut vuorokauden keskikulutus n. 17 kWh (20 vrk, 340 kWh). Maksimi taitaa olla n. 19 kWh. Eli täysillä on tehnyt töitä muutamaa lauhaa päivää lukuunottamatta.
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa obelix

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 283
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #16 : 01.02.09 - klo:13:23 »
31.1-1.2.09 NE12 26kWh, oli kyllä melko kylmä vuorokausi alimmillaan -23C.
suorasähkö, 1 1/2krs 200/273m2, 750m3 ,ne12gke, ne7gke, asyb 12ld, 2x varaava takka, vesikiertoinen leivinuuni 2,5m3 varaaja, puuhella, puusauna.

Poissa jhepuu

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 98
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #17 : 01.02.09 - klo:16:56 »
Tammikuun 2009 kulutus pumpun osalta oli 871 kWh. Päiväkulutus siis keskimäärin 28 kWh.

Useana päivänä pumpun kaverina on silti ollut alakerrassa myös öljylämmitys. Käytännössä mitsun FD25 on koko ajan täydellä teholla (pyynti 23 tai 24, puhallus III, ulospuhalluslämpötila noin +50 C, ottoteho 1000 - 1600 W). Muutamana päivänä on myös yläkerran pumppu ollut päällä.

« Viimeksi muokattu: 01.02.09 - klo:21:55 kirjoittanut jhepuu »

Poissa jusa

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 119
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #18 : 01.02.09 - klo:21:42 »
Eilis aamusta tähän aamuun Mitsu FD25 kulutti 33.6 kWh ja edellinen vuorokausi 31.1 kWh.
1 1/2 kerrosta + kellari 100+60m2, Mitsubishi FD25VABH

Poissa evarcha

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #19 : 15.12.09 - klo:22:51 »
Ulkokeskilämpö pyöri tuossa -14°C tietämissä viime vuorokauden ja alakerrassa:
Toshiba RAS-10 skvp-nd n.31kw

ja yläkerrassa takan avustamana:
Toshiba RAS-16 pkvp-nd n.30kw
Omakotitalo -73 tiiliverhoilu. 2 kerrosta, yläkerta n.130 ja alakerta n.61 neliötä. Alhaalla Toshiba ras-10 skvp-nd(7/2009), ylhäällä Toshiba ras-16 pkvp-nd(7/2009). Olohuoneessa varaava takka. 18 sähköpatteria, 3 lattialämmitystä kosteissa tiloissa.


Poissa Toni

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 3469
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #20 : 16.12.09 - klo:08:12 »
Aika hurjat tehot sulla, ellet sitten meinaa kilowattitunteja ;D

No joo, allekirjoituksesta voi lukea mitä mulla on, maanantaina pumput ottivat yhteensä 30.2 kWh ja tiistaina 32.2 kWh.

Mutta ei täällä mitään pakkastakaan ole, maanantain keskilämpötila oman mittauksen mukaan (aritmeettinen keskiarvo minuutin välein otetusta mittauksesta DS18S20:llä) oli -11.3 ja tiistaina -10.3. Öljypolttimellekin kelpasi noin 5 litraa päivässä kun lattiassakin täytyy pitää vähän lämpöä yllä ja käyttövesikin pitää lämmittää.
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '04), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '05), Fujitsu AWYZ14LBC (DIY VILP), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #21 : 16.12.09 - klo:08:29 »
Meillä on pumpun kulutus ollut viime päivinä 31-33 kWh. Lisäksi takkauunissa on polteltu n. 15 kg pilkkeitä per päivä. Makuuhuoneessa on sähköpatteri ikkunan alla hiukan päällä mukavuuslämmöllä plus pesuhuoneen lattialämmitys ja varaston peruslämpö. Eilen polteltiin myös avotakassa pesällinen, mutta se ei paljon vaikuta lämpötalouteen. Pakkasta täällä on ollut 20 asteen paikkeilla. Eilen aamulla -25°C ja tänään -24°C, päivällä hiukan lauhtuu. Sähkön kokonaiskulutus on ollut 55-60 kWh/vrk, tällöin ei ole ollut saunapäiviä.
« Viimeksi muokattu: 16.12.09 - klo:10:23 kirjoittanut jklaukka »
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa KiloWattiMies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #22 : 16.12.09 - klo:15:22 »
Täällä panasonicci syö vajaa 9kw/vrk (pakkasta ollut -20 ja -27 välillä)

Lämpötila asetettu 20. Pumppu ei ole 24h päällä, koska puu-uunia lämmitetään pari kertaa.

Poissa amizu

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 278
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #23 : 16.12.09 - klo:17:57 »
Onkos muut mestarit kirjanneet uusia enkkareita. Meillä tuli maanantai-tiistai aamujen välissä 30.33 kWh:n kulutus  kun uuni jäi lämmittämättä. Muutenkin tällä viikolla 21-27 kWh: näkyy kuluvan vuorokaudessa. Pattereita ei ole päällä mutta uunia olen lämmitellyt muina päivinä.
 
Ok-talo -84 130m2. Oulunläänissä. Nilan VP18C ollut vuodesta 2002 + leivinuuni  ja nyt 22.09.-08 laitettu Mitsu FD25VAH. (sähköpatterit poistellaan pikkuhiljaa.)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #24 : 16.12.09 - klo:18:35 »
Parina viime vuorokautena ILP kulutus ollut 19-19,5 kWh. Enemmän tuo ei suostu ottamaan vuorokauden aikana näillä pakkasilla (~-20 C).  /g025 Ottoteho ei nouse vaan ylemmäksi (max 950-980 W) ja välillä pitää hiukan sulatellakin.

Tuolla -15 - -10 C välillä voisi laitteen saada kuluttamaan ehkä hiukan enemmänkin.  8)
2007 sai tuon Panan (E9DKEW) kuluttamaan saman tyyppisillä keleillä hiukan yli 20 kWh/vrk.

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #25 : 16.12.09 - klo:18:52 »
Ylempänä onkin meidän edellisen Panan kulutuksia. Nykyisen Mitsun tähänastinen maksimi on ollut noin 33 kWh. Puuta poltellaan noin 15 kg:n päivävauhdilla.
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #26 : 16.12.09 - klo:18:56 »
Yhdistetty ketju aiempaan aloitukseen vastaavasta aiheesta. /janti

Poissa kalanteri

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 84
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #27 : 16.12.09 - klo:19:44 »
Edellinen vuorokausi kulutus oli pumpun osalta 32kwh, pakkasta -18 - -16.
Pumppu jaksaa vielä pitää yksin talon lämpöisenä.
Mitsu GE-35 paritalo, pumpun vaikutusalueella n.95m2. Kuvansi, Joroinen.

Poissa Kesäpoika

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 85
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #28 : 16.12.09 - klo:19:51 »
mitsu fd 35 n. 30kw vrk. Eli täydellä teholla taitaa kone pusee..
En muista 35:n maksimiottotehoa mutta FD25VABH:n maksimiottoteho on 2,2kw. Eli sun koneesi ajelee varmaan puolella kaasulla  ;)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: ILP:n maksimi vuorokausikulutus?
« Vastaus #29 : 16.12.09 - klo:21:22 »
En muista 35:n maksimiottotehoa mutta FD25VABH:n maksimiottoteho on 2,2kw. Eli sun koneesi ajelee varmaan puolella kaasulla  ;)

Ei kyllä FD25 kovemmilla pakkasilla noin paljoa ottotehoja ota. Olisikohan lähempän 1500 W, näin ainakin VTT-testissä. ;)
=> ~35 kWh/vrk on jo aika maksimitehot FD25 mallilla -20 C kieppeillä.

Tuntuisi siltä että Mitsuissa on aika monessakin max. ottoteho -20 C ~70% noista +7 C max. ottotehoista.