Kirjoittaja Aihe: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin  (Luettu 74995 kertaa)

Poissa Raksaaja

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2752
Vs: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin
« Vastaus #90 : 23.12.09 - klo:17:41 »
Enemmän olisin huolestunut, kun laskennallisesti ei päästä lähellekään 5 cop ja sitä mainostetaan mlp-vehkeissä, vaikka ei sulatakkaan  ;D

Mua ei huolestuta tuokaan. Oon ollut sähkölaskuihin aika tyytyväinen.
Ja olen edelleen sitä mieltä, että silloin kun maalämpöpumpulla tehdään noin 50 asteista vettä talvella niin Cop on 2,5-3 välillä.
Silloin kun talvella tehdään 30 asteista vettä niin Cop on jossain 3-4 välillä talosta, käyttäjästä, asentajasta..jne, jne riippuen. Nämä siis minun mielipiteeni, jotka perustuvat saksalaisiin ja ruotsalaisiin testeihin ja siihen oletukseen, että käytännössä ei päästä aivan niin hyviin tuloksiin kuin lyhyt kestoisissa testeissä, joissa laitteistot on asentanut ja säätänyt (oikeat) ammattilaiset.

Kukas tätäkin keskustelua on taas vääntämässä VILP/MLP-väittelyksi?  ;)
"Samilla on varmaan ruokatauko tai jotain, mutta kyllä te vielä tälle iltaa saa kunnon jauhamiset aikaiseksi."
« Viimeksi muokattu: 23.12.09 - klo:17:53 kirjoittanut Raksaaja »

Poissa kramer

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 34
Vs: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin
« Vastaus #91 : 28.11.12 - klo:23:03 »
Morjes,

Mitäs tohon kaavaan/taulukkoon pitää muuttaa, että saa käyrän R404 aineelle? Onko jollain hajua CTC ecoairin scroll kompuran "hyvyydestä"?

Poissa rema

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 254
Vs: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin
« Vastaus #92 : 16.12.12 - klo:17:37 »
Meillä on CTC ecoair 120 ja 125, suhteellisen hyvin toimivat. Toiminta tänään - 4 C asteessa lämpötilan nousu 45 C-> 53 C pienemmän virtaus 2 m3/h ja isomman 3 m3/h.

Taloyhtiön 1500 m2 ja lämmin käyttövesi lämmitetään noin 80 % näillä kahdella CTC :n pumpulla, loppu öljyllä ja suoralla sähköllä. Shuntti ja ei shuntti ohjelmilla pääsemme -22 c asteeseen, ohjelma laittaa pumpun jäähtymään kun kuumakaasu nousee 118 C-asteeseen, jäähtyy 10 min ja käynnistyy uudelleen. Kun pumppu on jäähtynyt sen kuumakaasun lämpö lähtee hitaasti nousemaan ja kun se saavuttaa 118 C-asteen lämmön se taas laittaa pumpun jäähtymään. -20 asteen pakkasessa deltta T on noin 5 C astetta. esim 45->50 C virtaamilla 2 m3 pienempi ja 3 m3 isompi.

Poissa kramer

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 34
Vs: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin
« Vastaus #93 : 16.12.12 - klo:22:44 »
Meillä on CTC ecoair 120 ja 125, suhteellisen hyvin toimivat. Toiminta tänään - 4 C asteessa lämpötilan nousu 45 C-> 53 C pienemmän virtaus 2 m3/h ja isomman 3 m3/h.

Taloyhtiön 1500 m2 ja lämmin käyttövesi lämmitetään noin 80 % näillä kahdella CTC :n pumpulla, loppu öljyllä ja suoralla sähköllä. Shuntti ja ei shuntti ohjelmilla pääsemme -22 c asteeseen, ohjelma laittaa pumpun jäähtymään kun kuumakaasu nousee 118 C-asteeseen, jäähtyy 10 min ja käynnistyy uudelleen. Kun pumppu on jäähtynyt sen kuumakaasun lämpö lähtee hitaasti nousemaan ja kun se saavuttaa 118 C-asteen lämmön se taas laittaa pumpun jäähtymään. -20 asteen pakkasessa deltta T on noin 5 C astetta. esim 45->50 C virtaamilla 2 m3 pienempi ja 3 m3 isompi.

Onkos tohon virtauksen tutkimiseen mitään halpaa konstia? Voiko sitä päätellä jotenkin laskennallisesti?

Poissa rema

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 254
Vs: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin
« Vastaus #94 : 17.12.12 - klo:07:46 »
Meillä on Grundfos pumput, Isompaan pumppaava Alpha digitaalinen asetus 1-10 m3/h ja pinempään pumppaava kytkimellä 1,2ja 3 m3/h. En tiedä tarkkuutta.


Poissa rema

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 254
Vs: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin
« Vastaus #95 : 17.12.12 - klo:14:48 »
Korjaus onkin Grundfos magna pumppu. Voidaan mitata myös vesirotametrillä virtausta.

Poissa Kellarinlämmittäjä

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1666
Vs: Veden lämpötilan vaikutus COPpiin
« Vastaus #96 : 28.02.16 - klo:10:39 »
En äkkiä hoksannut, miten tuossa laskurissa on huomioitu aineiden erilaiset faasimuutosentalpiat. Nämähän ovat eri aineilla varsin poikkeavia. Kertoimilla ?