Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -5 astetta  

Yli +54 astetta
4 (14.8%)
+52
5 (18.5%)
+50
5 (18.5%)
+48
5 (18.5%)
+46
2 (7.4%)
+44
2 (7.4%)
+42
2 (7.4%)
+40 tai vähemmän
2 (7.4%)

Äänestäjiä yhteensä: 23

Äänestys päättynyt: 22.06.10 - klo:13:15

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta  (Luettu 23518 kertaa)

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« : 25.10.09 - klo:12:15 »
Käy antamassa äänesi myös tänne.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7528.0

2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4720.0

Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -5 astetta

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -4:sta -6:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi  
« Viimeksi muokattu: 25.10.09 - klo:12:46 kirjoittanut Hemmo »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa Boosman

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 667
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #1 : 29.10.09 - klo:23:30 »
sorry tää lämpötila meni hieman yli, mutta kun se pakkanen kiristyi niin nopeesti, ja oli muuta hommaa.

Panasonic HE12DKE
    3 Vuotta vanha

    Ulkona (-6,9 C)

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         V                25,6                   52,2                  3,2              6,65 kW                  2100 W    
      750m3/h
    Täys puhallus

Midea MSP-09
    viikon vanha

    Ulkona (-6,9 C)

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         III                26,6                  52                    3,6              4,06 kW                   1132 W    
      480m3/h
    Täys puhallus

Midea MSP-09   (ilman vaihdon lisäkenno ottamassa oman osansa samaan aikaan)
    viikon vanha

    Ulkona (-6,9 C)

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         III                26,6                  50,2                  3,4              3,78 kW                   1107 W    
      480m3/h
    Täys puhallus

Ilmanvaihtokoneessa oleva kenno näyttäis olevan näillä keleillä ja tehoilla 280W teholtaan. kai.
« Viimeksi muokattu: 30.10.09 - klo:01:34 kirjoittanut Boosman »
Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #2 : 30.10.09 - klo:07:42 »
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -6 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +51 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 726 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 2000 W
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa Tois puol jokke

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1728
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #3 : 30.10.09 - klo:08:23 »
fd 25 vabh

ulkona -4,5
imu      26,6
ulos     53,5
otto    1722


ulkona   -6,2
imu       27,6
ulos      52,3
otto      1967


Poissa Urtful

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 151
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #4 : 01.11.09 - klo:07:31 »
Ultin Design inverter 10

Ulkoilma    n. -6 °C
Sisään      n. +27 °C
Ulos         n. +51 °C
Ottoteho n. 1600w
Puhallus 3 = 450 m3/h

Coppi n. 2,3?
Omakotitalo 1974 n. 105m itä-uudellamaalla,
Innova H121 10/2013
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP autotalliin 7/2012.
Kaikille puun polttajille: https://dl.dropbox.com/u/98363383/kannattaako%20puuta%20polttaa.xls


Poissa obelix

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 283
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #5 : 01.11.09 - klo:09:26 »
ne12gke

imu 25
puhallus 52,5
otto 1850
ulkona -6C
puhallus 5
suorasähkö, 1 1/2krs 200/273m2, 750m3 ,ne12gke, ne7gke, asyb 12ld, 2x varaava takka, vesikiertoinen leivinuuni 2,5m3 varaaja, puuhella, puusauna.

Poissa Vaaja

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #6 : 13.11.09 - klo:22:51 »
Tossu RAS-10ND
2/2009 asennettu
sis 23
puh42
otto 1280W
ja ulkona -6C

Poissa jiipee75

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #7 : 13.11.09 - klo:23:23 »
Daikin FTXS25G vm. 2008

Ulkolämpö n. -5 °C
Imuilma  +25,9 °C
Puhallus  +46,3 °C

Puhallusnopeus 5 ( n. 588 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C

Poissa Jarmo

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 188
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #8 : 13.11.09 - klo:23:54 »
Vaajalle vertailua TOSHIBA 10-EAVP

1453W
46,5 C
24 C
-6 C

Poissa nallekarhu

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 227
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #9 : 14.11.09 - klo:00:09 »
Ulti 10 pro plus

Ulkona -5
Sisään +28,1
Ulos +50,9
Otto 1530
Puhallus max 3.  590 m3/h ?
« Viimeksi muokattu: 14.11.09 - klo:01:37 kirjoittanut nallekarhu »
Pieni rintamamiestalo ja ultimate 13 arctic lämpöpumppu

Poissa warmari

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 101
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #10 : 14.11.09 - klo:11:55 »
ulkona -5,1

imu +25,1  
puhalluslt +54,2
pyynti 30 puhallus 5
ottoteho 1891W

ilman modausta
imu +25
puhalluslt 44,6
ottoteho 1305W
pumppu tossu 10nd
ps. omassa  nd:ssä ja myös tutun 13nd:ssä 1. tehonlisäysmoodi käynnistyy vasta -6,1 ja toinen
lisäys -11,1
« Viimeksi muokattu: 14.11.09 - klo:13:35 kirjoittanut warmari »

Poissa kahe

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 387
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #11 : 14.11.09 - klo:12:20 »
Ulkona noin -5, mittarin näyttämä kosteus 92%

imu +26  
puhalluslt +54
pyynti 30 puhallus täysi, kenno valmiiksi huurussa
ottoteho 1670W

Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07, putsattu kuukausi sitten
« Viimeksi muokattu: 14.11.09 - klo:12:26 kirjoittanut kahe »
OK-talo 1.5 kerrosta 162 neliötä. Lämmitys Attack DPX35L, jäähdyttelyyn Mitsubishi FH25 yläkerran aulassa.

Poissa Tinakenkapoika

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 73
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #12 : 04.12.09 - klo:22:08 »
Ulkona -5

Imu +25,5
Puhallus +47
Ottoteho 1590W
Pyynti +30, puhallus high


Fujitsu ASYB 09 LD,asennettu noin vuosi sitten. Paljonkohan tuossa fujitsussa on maksimi puhallus ilmamäärä?
Fujitsu ASYB09-LD Arctic, Chunlan Inverter UAL0020 KFR-32GW/BPWa kellarissa

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24517
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #13 : 04.12.09 - klo:22:12 »
Fujitsu ASYB 09 LD,asennettu noin vuosi sitten. Paljonkohan tuossa fujitsussa on maksimi puhallus ilmamäärä?

750 m3/h Service Manualin mukaan.

Poissa Tinakenkapoika

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 73
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #14 : 05.12.09 - klo:09:28 »
Fujitsu ASYB 09 LD,asennettu noin vuosi sitten. Paljonkohan tuossa fujitsussa on maksimi puhallus ilmamäärä?

750 m3/h Service Manualin mukaan.

Kiitos vastauksesta. Tuosta nyt kun osais coppia laskea. Tuntunut että tuosta loppunut potku kesken jo tässä -5:ssä viime talveen verrattuna silloin vasta tuossa -13 kohdalla joutui laittaa sähköpattereita avuksi, mutta noilla arvoilla ilmeisesti ei ole vajaatäytöstä kyse?
Fujitsu ASYB09-LD Arctic, Chunlan Inverter UAL0020 KFR-32GW/BPWa kellarissa