Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -5 astetta  

Yli +54 astetta
4 (14.8%)
+52
5 (18.5%)
+50
5 (18.5%)
+48
5 (18.5%)
+46
2 (7.4%)
+44
2 (7.4%)
+42
2 (7.4%)
+40 tai vähemmän
2 (7.4%)

Äänestäjiä yhteensä: 23

Äänestys päättynyt: 22.06.10 - klo:13:15

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta  (Luettu 23504 kertaa)

Poissa triluong

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #30 : 13.03.10 - klo:17:11 »
Kiitokset ohjeistuksesta!

Tässä sitten uudet lukemat tuolla 13 talvea käytössä olleella Panasonic`illa (CS-A90KE) maksimipuhalluksella(asento 3) ja täydennettynä ottoteholla kun sattui tuo mittarikin kaapista löytymään

ulkolämpö - 4,5 C
puhalluslämpö + 44 C
ottolämpö + 25 C
ottoteho 830 - 930  W  (mistähän tuo ottotehon heittely johtuu)
lämmönpyyntötoiminto ilmeisesti tässä laitteessa tuntematon

Eli eivät nuo laitteet ole kovin paljoa kehittyneet tässä ajan saatossa. Hinnat ovat tulleet melkoisesti alas. Tuo laite asennettuna maksoi 1997 12.500 markkaa eli indeksillä kerrottuna tämän päivän rahassa n. 2.600 €.

Hankintapäätös syntyi aikanaan kun havaitsin, että saan sisäyksikön erittäin hyvään paikkaan käytännössä keskelle 120 neliön asuntoa, joka on yhdessä kerroksessa eli sijoituspaikka optimaalinen. Ulkoyksikön sijoituspaikka myös optimaalinen eli etelään ovisyvennyksessä, jossa aurinko antaa erittäin paljon lämpöä syksyllä ja keväällä. Väliputkitus n. 3 metriä WC:n katossa.

Laitteen vaikutus sähkön kulutukseen dramaattinen eli arviolta puhtaassa lämmityssähkössä 40-45 %.  Ennen laitteen asennusta vuosikulutus keskiarvona noin 16.000 KWh ja jälkeen ottaen mukaan tämä rankka pakkastalvi keskimäärin 12.000. Melkoisen vaikea  arvioida todellista hyötyä tarkkaan kun sähkön muu kuin lämmityskulutus on noussut hyvin paljon (taulutelevisiot, tietokoneet ym)

Ja mikä parasta - laitteessa ei ole ollut pienintäkään häiriötä koko aikana.

Lisäys: Katselin noita nykyisten laitteiden ottotehoja (1100-1500 W) ja kun ottaa huomioon tämän laitteen alhaisen ottotehon, niin saamani arvot ovat hyvät. Laitehan on tietenkin sellainen joka väillä käy ja välillä ei.





« Viimeksi muokattu: 13.03.10 - klo:17:46 kirjoittanut triluong »
19 talvea moitteetta toiminut Panasonic CU-A90KE (k-otto 09/97) ja nyt alkaen 10/16 Mitsubishi Electric MSZ-FH25

Poissa maestro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 114
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #31 : 14.03.10 - klo:14:14 »
LG Nordic Art Cool 9

puhallus täysillä
pyyntö 30

Ulkona: - 6.0 c

Imu: 26 c

Puhallus: 58 c