Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta

yli +54
4 (12.1%)
52
2 (6.1%)
50
3 (9.1%)
48
9 (27.3%)
46
4 (12.1%)
44
5 (15.2%)
42
2 (6.1%)
40 tai vähemmän
4 (12.1%)

Äänestäjiä yhteensä: 26

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -10 astetta  (Luettu 19580 kertaa)

Poissa Shiki

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #15 : 30.12.09 - klo:16:01 »
Sanyo SAP - KRV/CRV 94 EHDX

Ulkolämpö -10C
Imuilma +21C
Puhallus +50C

Puhallusnopeus: High Power
Lämpöpyynti: +30C
Ottoteho: -

Jahka tuon mittarin saan kiinni tuohon töpseliin...sitten tiedetään ottotehot  ;D
Sanyo SAP KRV/CRV 94 EHDX, 67m2 lämmittäjä rivarissa

Poissa stan

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #16 : 30.12.09 - klo:20:44 »
Ultimate pro basic 13

09

ulkona -10c

imuilma 22c

puhallus  42c  500 m3/h

ottoteho 1150W

Ultimate pro basic 8

09

ulkona -10c

imu ilma 14c

puhallus 28c   400m3/h

ottoteho 620W

Poissa opcaravan

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 73
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #17 : 31.12.09 - klo:12:24 »
Pari viikkoa vanha fd-35, n.7m putkilla hyvin lähelle tasan -10c, sulatuksesta ei tietoa.

Imu:            n.22,5c
Puhallus:     45c
Ilmaa läpi:  750m3
Ottoteho: vaikka n.2100w (Vaihtelee 1950-2150 välillä)

Koticoppi noin:  2.55.

Onko ihan okei? Taitaa olla...
« Viimeksi muokattu: 31.12.09 - klo:12:39 kirjoittanut opcaravan »
1978 1krs okt, 120m2, n.300m3
Mitsubishi FD35-VABH

Poissa kahe

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 387
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #18 : 05.01.10 - klo:10:15 »
Ulkona noin -10, 5.1.2010 klo 10, sataa pakkaslunta.

imu +25 
puhalluslt +48
pyynti 30, puhallus täysi, sulatuksen jälkeen
ottoteho n. 1700W

Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
OK-talo 1.5 kerrosta 162 neliötä. Lämmitys Attack DPX35L, jäähdyttelyyn Mitsubishi FH25 yläkerran aulassa.

Alastalo

  • Vieras
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #19 : 30.01.10 - klo:12:57 »
Tulipa "melkein" testattua oikein.


     Argo awi 35


    Ulkolämpötila  -9,5 astetta
    Imuilma       n.21-22   astetta.    ei kunnollista mittaria tarkistamiseen
    puhallus          50   astetta           Mittari hyytyi tässä vaiheessa. Näytöön tuli ----   :(

   puhallus         nopeimmalla
    Pyynti           30   astetta
   ottoteho      -----


     Puhallus siis näytti jo 49,8 astetta ja sitten näyttöön tuli nuo viivat (---).
     Mittaus asteikko siis ei yltänyt korkeammalle.


   Kutakuinkin kunnossa siis pumppu on. :))


Poissa varajussi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #20 : 10.02.10 - klo:13:15 »
Ulti 10 pro inverter  2007 mall, kolmas talvi menossa ja ilman pohjan sulatusvastusta

Sulatuksen jälkeen mitattu:
Ulkona      -10C  (0.2C tarkuudella)
Imu           25C
Puhallus     47C
Ottoteho    1.44kW 
Puhallusteho 3.3kW  teukan kaavalla ja puhallusmäärä ILPn sisäyks tarrasta
  -> COP 2.3

Poissa SPL

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 382
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #21 : 10.02.10 - klo:16:47 »
Tulipa "melkein" testattua oikein.


     Argo awi 35


    Ulkolämpötila  -9,5 astetta
    Imuilma       n.21-22   astetta.    ei kunnollista mittaria tarkistamiseen
    puhallus          50   astetta           Mittari hyytyi tässä vaiheessa. Näytöön tuli ----   :(

   puhallus         nopeimmalla
    Pyynti           30   astetta
   ottoteho      -----


     Puhallus siis näytti jo 49,8 astetta ja sitten näyttöön tuli nuo viivat (---).
     Mittaus asteikko siis ei yltänyt korkeammalle.


   Kutakuinkin kunnossa siis pumppu on. :))


Sanyo 93EHN, pakkasta -11 astetta, pyynti 30, puhallus maksimi (ei high power), Imuilma 20,5 astetta, puhallus 45 astetta. Laitteesta on näköjään puhti hukassa. On ennen puhaltanut yli 50 astetta.

Poissa vene67

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 72
Vs: "Hemmo-testi" 2009 Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #22 : 12.02.10 - klo:23:46 »
daikin ururu sarara
asennettu 09.02.2010
ulko -10
imu +21
nop. 5
puhallus 46,3
Mitsubishi SF35/kesämökki 40m2, Ruovesi
Daikin Ururu Sarara/omakotitalo 120(160m2), Kangasala

Poissa maestro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 114
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta
« Vastaus #23 : 23.03.10 - klo:23:20 »
LG Maestro 12

ulkona:             -9.5
imuilma:           25.0
puhallus:          54.0

puhallus täysillä kuten myös pyynti