Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -15 astetta    

Yli +54
0 (0%)
52
0 (0%)
50
0 (0%)
48
7 (25.9%)
46
3 (11.1%)
44
4 (14.8%)
42
2 (7.4%)
40 tai vähemmän
11 (40.7%)

Äänestäjiä yhteensä: 26

Äänestys päättynyt: 23.04.10 - klo:13:29

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta  (Luettu 20539 kertaa)

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -15 astetta

2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5249.0

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -14:sta -16:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi  
« Viimeksi muokattu: 25.10.09 - klo:12:50 kirjoittanut Hemmo »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa JyrkiK

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 60
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #1 : 04.12.09 - klo:22:26 »
Ulkona tasan -15
Imuilma 24
Puhallus 44
Ottoteho 1282
Sulatuksesta noin 30 min ennen testiä.

Toshipa PKVP -RAS10
Toshiba RAS-10 PAVP & Onnline N09.

Poissa westeri

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 84
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #2 : 13.12.09 - klo:20:02 »
Ei laskenu tuo pakkanen ku -14 asteeseen. Testi heti sulatuksen jälkeen, suodattimet suht. puhtaat.

IMUT 23
ULOS 40
OTOT 1320
PUHALLUS TÄYSILLÄ 660 KUUTIOTA

Ja pumppuhan oli tuo Ultin Rolssi ??? eli Chofu 10.
Talo 129m2, Nibe 410P PILPPI 2010 malli, puolivaraava pikkutakka.

Tallis 52m2 lämmintä tilaa, puulämmitys

Poissa warmari

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 101
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #3 : 13.12.09 - klo:20:07 »
ulkolt -15
imu +24,7
ulospuh +46
ottoteho 1545W max
pumppu tossu 10 nd (skvp-nd)
eipä eroja viime vuoteen eli kylmät tallella

Poissa Boosman

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 667
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #4 : 13.12.09 - klo:23:50 »
Panasonic HE12DKE
    3 Vuotta vanha

    Ulkona (-15,0 C)

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         V                25,8                   48,0                  2,6              5,5 kW                  2100 W    
      750m3/h
    Täys puhallus
Huomioita testistä: Sulatuksen jälkeen testattu.
                          Nyt panasonic aloitti tässä ulkolämpötilassa aikamääräisen sulatus rytmin.  /a020

Midea MSP-09
    aika uusi vekotin
    Ulkona (-15,1C)

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         III                26,4                  47,6                  3,5              3,3 kW                   952 W    
      480m3/h
    Täys puhallus
Huomioita testistä: Sulatuksen jälkeen testattu.

Hei millä tohon rasti juttuun saa 2 ääntä 48 asteen kohtaan?
« Viimeksi muokattu: 14.12.09 - klo:00:35 kirjoittanut Boosman »
Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,


Poissa Tois puol jokke

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1728
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #5 : 14.12.09 - klo:08:13 »
fd 25 maalis 09 asennettu

ulkona -14,2

imu 23,1
puhallus 40,2
otto 1706


5min
-13.8
imu 24,7
puhallus 40,7
otto 1719W

10 min
-13,2
imu 26,2
puhallus 46,3
otto 1717w
« Viimeksi muokattu: 14.12.09 - klo:08:28 kirjoittanut Tois puol jokke »

Poissa Caol Ila

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 544
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #6 : 14.12.09 - klo:13:17 »
Toshiba ras-13-skpv-nd

ulkona -14

37min jälkeen
imu 23,0
puh 40,1
ottot 2028W

Lämpötilat ihan samat kuin vuosi sitten, mutta ottoteho ~500W suurempi  ???


Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #7 : 14.12.09 - klo:13:23 »
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -15 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +45 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1750 W
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa obelix

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 283
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #8 : 14.12.09 - klo:13:24 »
pana ne12gke

ulko -15,2
imu 25
puh 49
puhallus max5
pyynti 30 powerful
otto 1830W
suorasähkö, 1 1/2krs 200/273m2, 750m3 ,ne12gke, ne7gke, asyb 12ld, 2x varaava takka, vesikiertoinen leivinuuni 2,5m3 varaaja, puuhella, puusauna.

Poissa Urtful

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 151
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #9 : 14.12.09 - klo:22:02 »
Ultin Design inverter 10

Ulkoilma    n. -16 °C
Sisään      n. +27 °C
Ulos         n. +46 °C
Ottoteho n. 1400w
Puhallus 3 = 450 m3/h

Coppi ?

Ei ota täysiä tehoja? Miksiköhän ei noussut yli tuon?
Omakotitalo 1974 n. 105m itä-uudellamaalla,
Innova H121 10/2013
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP autotalliin 7/2012.
Kaikille puun polttajille: https://dl.dropbox.com/u/98363383/kannattaako%20puuta%20polttaa.xls

Poissa JaskaTK

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 70
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #10 : 14.12.09 - klo:22:59 »
Espoossa 14.12 Ulkona -14°C
Kenno sulatettu juuri ennen testiä.

Sanyo 123 EHN
Sisään: 25°C
Ulos: 48°C
Ottoteho n. 1500W
Sanyo 123EHN, 135m2, Rakennusvuosi 1952, laajennettu 1972 ja 2000- . Takka, LTO, suorasähkö.

Poissa evarcha

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #11 : 15.12.09 - klo:21:24 »
Tossu RAS-10 skvp-nd 7/2009
n.40 min. siivet ylä-asennossa

Ulkolämpö n. -14,2 °C
Imuilma n. +25,8 °C
Puhallus n. +40,4 °C

Puhallusnopeus 5 ( n. 615 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1540 W

Tossu RAS-16 pkvp-nd 7/2009
n. 40min, siivet ylin ala-asennosta
Tämä ei sitten enää suostu ottamaan täysiä tehoja, nolla hemmossa otti 2050w
ja vaikka tänään aiemmin samoissa asteissa Puhallusnopeus 3 ja Lämpöpyyntö +23 °C, Ottoteho 1586w niin  nyt vain 1430w

Ulkolämpö n. -14,2 °C
Imuilma n. +25,2 °C
Puhallus n. +38,5 °C

Puhallusnopeus 5 ( n. 745 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1430 W
Omakotitalo -73 tiiliverhoilu. 2 kerrosta, yläkerta n.130 ja alakerta n.61 neliötä. Alhaalla Toshiba ras-10 skvp-nd(7/2009), ylhäällä Toshiba ras-16 pkvp-nd(7/2009). Olohuoneessa varaava takka. 18 sähköpatteria, 3 lattialämmitystä kosteissa tiloissa.

Poissa Nummika

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 215
  • Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #12 : 17.12.09 - klo:20:50 »
Ultimate 10 pro plus inverter

Pakkasta  -17
Imu         27,5
Puhalus   40,4
Otto      1230
Puhallus  Max 590 m3/



« Viimeksi muokattu: 20.12.09 - klo:21:42 kirjoittanut Nummika »

Poissa kartza

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #13 : 17.12.09 - klo:21:46 »
Toshiba ras-10savp-nd  12/2007

ulkolämpötila  -16,5 C
pyynti 30
puhallus 5
ulospuhalluslämpötila 48,4 C

Poissa Naksu

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 86
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #14 : 18.12.09 - klo:07:31 »
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -16 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +44 °C

Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1700 W
RTM-talo turussa. n 130m2 lämmintä tilaa. Lämmityksestä vastaa NIBE F2300-20 kytkettynä 2 m3 varaajaan. Seinällä myös FD-25, nyt talviunilla.