Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta

yli +54
3 (8.1%)
52
1 (2.7%)
50
1 (2.7%)
48
1 (2.7%)
46
5 (13.5%)
44
4 (10.8%)
42
6 (16.2%)
40 tai vähemmän
16 (43.2%)

Äänestäjiä yhteensä: 33

Äänestys päättynyt: 23.04.10 - klo:13:35

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta  (Luettu 24990 kertaa)

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -20 astetta

2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5250.0

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
Lisäksi mittaajille tiedoksi. Osa pumpuista on rakennettu rajoittamaan sisäpuhallusta, kun pakkanen paukkuu kovimmillaan
Mainitsethan kommentissasi jos mittauksen aikana huomaat nopeuden pudotuksen.

4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi  
« Viimeksi muokattu: 25.10.09 - klo:12:59 kirjoittanut Hemmo »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #1 : 13.12.09 - klo:18:47 »
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1600 W
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa oswald

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 811
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #2 : 13.12.09 - klo:19:33 »
Sanyo 93
ulko  -18
imu  28
puh  46
puhallin  täysillä

Pakko tehdä testi nyt kun -20 lopettaa pelityksen:-( Mutta välttää hyvin varaston lämmitykseen :D
Susirajalla lämpöä ilmasta
energiaa ja luontoa säästäen!

Poissa Boosman

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 667
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #3 : 14.12.09 - klo:09:21 »
Panasonic HE12DKE
    3 Vuotta vanha

    Ulkona (-19,8 C)

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         V                23,6                   43,8                  2,4              5,0 kW                  2100 W    
      750m3/h
    Täys puhallus
Huomioita testistä: Sulatuksen jälkeen testattu.
                        

Midea MSP-09
    aika uusi vekotin
    Ulkona (-19,8C)

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         III               24,8                    42                    3,1              2,75 kW                   875 W    
      480m3/h
    Täys puhallus
Huomioita testistä: Midean pohjapellille jo hieman kertynyt jäätä samoin kennoston alareuna n.1cm ahtojäätä.
Pitäisi näillä keleillä laittaa sulatus vastus normaali toimintaan ja tarkistaa laitteen suoruus vatupassilla.


Antakaas hieman kommenttia, voiko toi midean hetkellinen cop olla pakkasilla noin hyvä.
eli laitteessa on suuri höyrystin ja pieni kompressori, mittaukset on tehty samalla infrapuna mittarilla millä myös pana on mitattu, eli mitta virhettä ei voi olla.
ja midean näytössä palaa 3 ropellin kuvaa eli täysiä puhaltaa ja sen myös tuntuu täys puhallukselta. koti coppi lasketaan samalla excel taulukolla.
kompura käy täysillä 875w joka vastaisi isompien koneiden puoli tehoa vasta, voiko tämä tehdä tuon copin hyvyyden?
« Viimeksi muokattu: 14.12.09 - klo:21:50 kirjoittanut Boosman »
Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,

Poissa Intruder 1400

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 42
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #4 : 14.12.09 - klo:13:41 »
Fujitsu ASYA09LC. 2 talvea roikkunut seinällä

Ulkolämpö n. -20 °C
Imuilma n. +22.8 °C
Puhallus n. +39.6 °C
Puhallusnopeus high 645 m3/h
Lämpöpyynti +30 °C
Ottoteho n. 1600 W
Cop  n. 2.2 joskus, kun hyvin sattuu kelit kohdilleen :)

Kenno oli jonkun verran jäässä testiä aloittaessa. Maksimi lämpö tuli noin 10 min kohdalla.

edit. Cop on laskettu väärin... ???
« Viimeksi muokattu: 18.12.09 - klo:12:13 kirjoittanut Intruder 1400 »


Poissa teukka

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 4308
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #5 : 14.12.09 - klo:18:13 »
Minä jättäisin kyllä nuo COPit laskematta - näyttää tulevan ihan poskettomia arvoja! ;D
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117

Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba

Poissa tet

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 3514
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #6 : 14.12.09 - klo:19:24 »
Fujitsu ASYA09LC. 2 talvea roikkunut seinällä
...
Puhallus n. +39.6 °C
Puhallusnopeus high 645 m3/h
...
Cop  n. 2.2

Minä jättäisin kyllä nuo COPit laskematta - näyttää tulevan ihan poskettomia arvoja! ;D

Veikkaanpa että metsähallituksen puolelle kurvaa tuossa puhallusnopeuden nurkilla.  ;)

Pyynti voi olla mitä on, mutta kun lämpöä ei kovalla pakkasella enää irtoa niin vedontunteen estotoiminto rajoittaa puhallusnopeutta. Fujitsun ohjelmiin en ole tutustunut, mutta Sanyossa sattumoisin tuo nopeuden rajoitus iskee kehiin juurikin tuossa 40 °C kohdalla. Säätö siis pyrkii pitämään lämpötilana vähintään 40 °C, joten kun sen alle ollaan niin puhallusnopeutta ei voi tietää - se voi olla ihan mitä vaan. Toki korvakuulolla pystyy karkeasti arvioimaan ollaanko lähellä normaalia puhallusmäärää vai ei, mutta se tieto ei kyllä COP-laskujen tarkkuuteen paljoa auta.
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.

Poissa vayne

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 1089
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #7 : 14.12.09 - klo:22:33 »
Ulti Pro 13 R (2007 asennettu)

Ulkona: -20 ja ylläpitää myös koko ajan näillä arvoilla eli pumppu on tapissa.
Pyynti: 22
Imu: 21.1
Puhallus: 39
Otto: 1300 w
Puhallin: 550 m³/h (testattu jokainen puhaltimen askel eli jokaisen sai päälle)
COP: melko huima luokkaa 2.5

Ulti Pro plus basic 13 Fb

Testi otettu +10 asteen ylläpidon alussa.
Pyynti: 10
Ulkona: noin -19
Imu: 8
Puhallus: 20
Otto: 760 w
Puhallin: 550 m³/h (nopeus voi olla tuo 3/3 tai 2/3, vaikea sanoa. Yritin käsisäätöä mutta meni sulatukselle saman tien...)

Ulti Pro Plus 13 Inverter
Pyynti: 21
Ulkona: -20 ja ylläpitää myös koko ajan näillä arvoilla
Imu: 22
Puhallus: 43
Otto: 1200
Puhallus: Todennäköisesti pienin eli 325 m³/h
COP: 2

Edit: Mitattu/muokattu pari pumppua uudestaan, kun mittarissa on tasan -20.

« Viimeksi muokattu: 15.12.09 - klo:21:54 kirjoittanut vayne »
2005-2006 1,5 krs järvenpää
Alakerrassa (100m²): Gree Hansol 35 2/2016+varaava takka
Yläkerrassa (70 m²): Pro Plus 13 inverter (Midea) 11/2009
Tallissa (50 m²): Ultimate 13 Pro Plus Basic (Midea) 10/2009

Poissa warmari

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 101
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #8 : 15.12.09 - klo:18:39 »
ulkolt -20
imut +24,8
puhallus +42,4  täysillä
ottoteho 1445W max
  tossu 10nd

Poissa RBV

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 57
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #9 : 15.12.09 - klo:22:48 »
Mitsubishi GA25, kolme vuotta vanha

Ulkolämpötila -19
Imuilma +20
Puhallus +31

Puhallusnopeus: 4 (nopein, ilmeisesti n.600m3/h)
Pyyntilämpötila: 31
Ottoteho: 1300w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.7?

Mitsubishi KA35, kolme vuotta vanha ("lattiamalli", lattian rajassa seinällä)

Ulkolämpötila -19
Imuilma +19
Puhallus +34

Puhallus: 4 (täysillä, käsittääkseni 600m3/h)
Pyyntilämpötila: 31
Ottoteho: 2240w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.34?

En kyllä pääse paljoa COPeilla keulimaan!  :(

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24517
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #10 : 16.12.09 - klo:10:18 »
Mitsubishi GA25, kolme vuotta vanha

Ottoteho: 1300w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.7?

Mitsubishi KA35, kolme vuotta vanha ("lattiamalli", lattian rajassa seinällä)
Ottoteho: 2240w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.34?

Mitsuissa (ainakin vanhemmissa) tuppaa ottoteho tippumaan kun mennään pakkasille.
Itselläni on FA25 ja siinä +7 C huiput Hemmo-testissä noin 1350 W ja vastaavat huiput -20 C ~980 W (~70% +7 C otttehoista).

=> Sulla on COPit lähemmäksi 2 todennäköisesti noissa testeissä.

GA25 max puhallus on 630 m3/h
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/MSZ-GA22-35huolto_pdf_1.pdf

ja
KA35 lattiamallin max. puhallus on 570 m3/h
http://www.admin.varmepumpemontasje.no/Service%20Manualer/Mitsubishi%20innedel%20MFZ-KA_E1.pdf

Poissa RBV

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 57
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #11 : 16.12.09 - klo:11:30 »

Mitsuissa (ainakin vanhemmissa) tuppaa ottoteho tippumaan kun mennään pakkasille.
Itselläni on FA25 ja siinä +7 C huiput Hemmo-testissä noin 1350 W ja vastaavat huiput -20 C ~980 W (~70% +7 C otttehoista).

=> Sulla on COPit lähemmäksi 2 todennäköisesti noissa testeissä.


Kiitos tiedosta! Tuo selittääkin jo aika paljon. Tosin ihmetyttää miksi ottotehoja lasketaan silloin kun lämmitystehoa vastaavasti tarvitaan enemmän? :D

Poissa obelix

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 283
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #12 : 16.12.09 - klo:18:21 »
ne12gke
-20,5C
imu 23
puh 45
otto 1480W
puh5 powerful
pyynti 30
suorasähkö, 1 1/2krs 200/273m2, 750m3 ,ne12gke, ne7gke, asyb 12ld, 2x varaava takka, vesikiertoinen leivinuuni 2,5m3 varaaja, puuhella, puusauna.

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #13 : 17.12.09 - klo:09:49 »
Olisi hyvä jos tuo -20asteen testin +54 puhalluslämmönmittaaja ilmoittaisi ainakin ILPPINSÄ MERKIN !
Kuulostaa hiukan liian hyvältä ollakseen totta....


Jos jollekulle foorumilaisista on sattunut taas ruksausvirhe, niin sehän kyllä inhimillistä.
Ja korjattavissa.

Mutta olen havainnut jo aikaisemminkin jollakin (joillakin) olevan viehätystä käydä veikkaamassa ikäänkuin hupimielessä.
Tämän kaltaisille lottoajille on olemassa omat sivut netissä,
https://www.veikkaus.fi/info/index.html, jossa voivat toteuttaa vapaasti intohimojaan.

Jos noita hupirukseja ilmaantuu enemmälti, suljen aloittamani "Hemmo-testit" kokonaan foorumin valikoimasta.

Ystävällisin terveisin.
Hemmo  /g050
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa tet

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 3514
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #14 : 17.12.09 - klo:11:48 »
Tosin ihmetyttää miksi ottotehoja lasketaan silloin kun lämmitystehoa vastaavasti tarvitaan enemmän? :D

Ottotehoa rajoittaa fysiikan lait, ei säätöjärjestelmä. Kylmäaine ei vaan höyrysty niin hyvin kylmällä, joten imukaasu ohenee ja kompressorin työ pienenee.
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.