Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta

yli +54
3 (8.1%)
52
1 (2.7%)
50
1 (2.7%)
48
1 (2.7%)
46
5 (13.5%)
44
4 (10.8%)
42
6 (16.2%)
40 tai vähemmän
16 (43.2%)

Äänestäjiä yhteensä: 33

Äänestys päättynyt: 23.04.10 - klo:13:35

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta  (Luettu 24975 kertaa)

Poissa Jihala

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 463
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #30 : 09.01.10 - klo:15:31 »
Oliko joku puhunut Copista?
-puhallus "suuri", muut arvot olikin mainittu.

Poissa Dippa

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1323
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #31 : 09.01.10 - klo:15:51 »
Kommentti ei ollutkaan Jihalalle vaan yleensä ketjulle
Sanyo 93EHNA ja 123EHFP asennettu 10/2008. Öljypoltin on asennossa, kierrot päällä mutta shuntit kiinni. Mökillä kaksi ultimaattoria 13 UT Basic ja 9 Basic

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #32 : 09.01.10 - klo:16:22 »
Kommentti ei ollutkaan Jihalalle vaan yleensä ketjulle

Juu ei moni laitekaan enään täysillä puhalla -20 C, vaikka kake sitä näyttäisikin.
Kannattaakin kokeilla nouseeko nopeus enään kun manuaalisesti nostaaa puhallusta esim. 2. nopeimmasta nopeimpaan.

Poissa vayne

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 1089
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #33 : 09.01.10 - klo:20:18 »
Kommentti ei ollutkaan Jihalalle vaan yleensä ketjulle

Juu ei moni laitekaan enään täysillä puhalla -20 C, vaikka kake sitä näyttäisikin.
Kannattaakin kokeilla nouseeko nopeus enään kun manuaalisesti nostaaa puhallusta esim. 2. nopeimmasta nopeimpaan.

Minkäs sille sit voi, jos tuo pro 13 Ultikin antaa käyttöönsä kaikki 3 nopeutta manuaalisesti ja automaatilla työntää tuon käsinpykälätestin perusteella kanssa 3/3 nopeudella  ???

Copiksi tulee tällä lämpötilalla 2.5  ja kusettajan leima siis otsaan  ;D
2005-2006 1,5 krs järvenpää
Alakerrassa (100m²): Gree Hansol 35 2/2016+varaava takka
Yläkerrassa (70 m²): Pro Plus 13 inverter (Midea) 11/2009
Tallissa (50 m²): Ultimate 13 Pro Plus Basic (Midea) 10/2009

Poissa Toni

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 3469
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #34 : 09.01.10 - klo:21:08 »
tollaset +2.5 luokkaa olevat copit pistävät epäilemään sitä ilmavirran määrää.........

Tarttis pistää pala valkoista teippiä (tai kaksi) puhaltimen siipeen, optinen lennokkikäyttöön tarkoitettu kierroslukumittari löytyisi pakista. Siitä sen kierrosluvun ja sitä kautta puhallusnopeuden (huoltomanuaalista) näkisi kun jaksaisi.
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '04), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '05), Fujitsu AWYZ14LBC (DIY VILP), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys


Poissa mapuce

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #35 : 09.01.10 - klo:23:51 »
Ultin 13 thin inverter (2006)

Pistin perjantaina täysillä (3) käymään kun hallin lämmöt oli 6C ja ulkona -20C

Imu: 6
Puhallus 22
dt=16

Kuumakaasu ei noussut putkessakaan yli 30:n, liekkö johtunut alhaisesta hallin sisälämpötilasta.
Kuuraakin muodosti kennoon, mutta sulatus hoiti sen mallikkaasti.

Poissa Onneton Ilpisti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 41
  • aina on kylmä!
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #36 : 21.01.10 - klo:20:10 »
 elikkäs tuota,Pana CS-E9DKEW antaa pihalle +39C  kun pyynti on 30,imuilma abauttiarallaa 23C ja puhallinnopeus III,ei irronnu enempää...


heh,Hemmo-testi...kaikkea työ kans tutkitte....
« Viimeksi muokattu: 21.01.10 - klo:20:17 kirjoittanut Onneton Ilpisti »
Panasonic CS-E9DKEW/CU-E9DKE ,asennettu -05

Poissa maestro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 114
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #37 : 23.03.10 - klo:23:24 »
LG Maestro 12

ulkona     -20.0
imuilma    26.0
puhallus   45.0

puhallus ja pyynti täysillä