Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -25 astetta

yli +54
4 (13.8%)
52
0 (0%)
50
0 (0%)
48
0 (0%)
46
1 (3.4%)
44
1 (3.4%)
42
4 (13.8%)
40 tai vähemmän
19 (65.5%)

Äänestäjiä yhteensä: 28

Äänestys päättynyt: 23.04.10 - klo:13:39

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta  (Luettu 19540 kertaa)

Poissa Boosman

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 667
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta
« Vastaus #15 : 07.01.10 - klo:21:51 »
Alkaa hemmotestistäkin loppua pakkas määrät   ;D

Panasonic HE12DKE
    3 Vuotta vanha

    Ulkona (-29 C)
                                                 (huippu)            (huippu)
    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         5                   23                   40,2                   2,1              4,3 kW                  2040 W   

Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta
« Vastaus #16 : 08.01.10 - klo:19:18 »
Aika koruttomasti "Hemmo-testi" -25 astetta kertoo,
että ilpin lämmitysteho tuollaisessa pakkasessa on jo olematon.  /g050
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa motokuski

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 55
    • www.airmoilanen.fi
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta
« Vastaus #17 : 22.01.10 - klo:22:41 »
pistetäänpä tänne. minulla ultimate pro 10 plus inverter kait niitä uusimpia malleja 7 kuukausi 09 valmistettu.

pakkasmittari näyttää -24 ei noussu 25 vaikka odottelin eli ulti huutamaan.

laite teki ensin sulatuksen.senjälkeen pyynti 30

1100w otti sisään imuilma 23 astetta
            puhallus     40 astetta näytti kahdella mittarilla
       lämpenemä 17 astetta +
puhallusnopeus meni kakkoseen mikäs se nyt näissä laitteissa on varmaan se on päälle 350?

en tiijä antaako laitteen vielä huutaa näillä keleillä josko joku viisaampi kertoisi tollolle :)


110 neliötä.rintamamiestyyppinen talo tulikiviuuni 6kw ja Scanvarm 12.sähkönkulutus2014 vuonna 9800kwh..käyttövesi 300l nibe varaaja.

Poissa vayne

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 1089
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta
« Vastaus #18 : 26.01.10 - klo:21:32 »
Ulti Pro+ 13 inverter

ulkona -26
Imu 20,6
Puhallus 37,6
Puhallinnopeus on ? 325-485 välissä arvottuna jossain, ei anna valita itse  >:(
Ottoteho 1120 w

Ulti Pro 13 inverter

ulkona -26
Imu 17,8
Puhallus 31,1
Puhallin 550 m³/h (testattu eli antaa käyttöön kaikki puhallusnopeudet manuaalisesti)
Ottoteho 1120 w

Ulti Pro+ basic 13 FP

ulkona -26
Imu 8
Puhallus 17
Puhallin 550 m³/h (tai sitten pykälää pienempi, kuulosti täydelle teholle)
Ottoteho 740 w


Kommentteina voisi heittää, että uusi Pro+13 inv. pilaa lämpötehonsa oman vedonpoistonsa takia eli ei anna nostaa puhallinta vaikka lämpöä riittäisi varmaan vanhan pro 13:stakin lyömiseen...
2005-2006 1,5 krs järvenpää
Alakerrassa (100m²): Gree Hansol 35 2/2016+varaava takka
Yläkerrassa (70 m²): Pro Plus 13 inverter (Midea) 11/2009
Tallissa (50 m²): Ultimate 13 Pro Plus Basic (Midea) 10/2009

Poissa maestro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 114
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta
« Vastaus #19 : 21.03.10 - klo:08:32 »
On näköjään jäänyt huomaamatta tämä kun oli nuo reilut pakkaset mutta ilmoitellaan nyt sitten.
vajaa kuukausi vanha LG Maestro 12

ulkolämpötila -26

imuilma +22

puhallusilma +41

pyyntö 30 ja puhallusilma maksimilla mutta ei se täydellä puhalluksella puhaltanut, en tiedä miten tuota puhallusilmaa voisi mitata, jos joku viitsisi kertoa sen, mielelläni kuulisin...  ;D