Kirjoittaja Aihe: Sero AWA-SS-10 / Innova A10  (Luettu 11303 kertaa)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24157
Vs: Sero AWA-SS-10 / Innova A10
« Vastaus #15 : 24.05.10 - klo:13:34 »
Edelleen kookemukseen perustuen, tuo vtcoolin "mittaustulos" -7c / 4,1 kw on todella kaukana todellisuudesta:
    => kokonaishyötysuhde yli viiden pakkasilla on negatiivinen!

Aika rankka väite että COPpi jäisi alle yhden jo noin leudolla kelillä. Kuinka lämmintä vettä yrität tehdä?

Aika kuumaa ilmeisesti yritetään kattilaan tehdä jos Oumanin asetukset ovat pysyneet samoina.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3537.msg42851#msg42851
« Viimeksi muokattu: 24.05.10 - klo:13:44 kirjoittanut janti »

Poissa sami0283

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 154
Vs: Sero AWA-SS-10 / Innova A10
« Vastaus #16 : 25.05.10 - klo:20:58 »
Koska härvelissä on niin vähän potkua, olen kytkenyt niin että paluuvesi pattereista tulee pumpulle ja siitä kattilaan. Pyyntinä pumpulle 45 ja loput lämmittää kattila. Kun mennään pakkaselle, härveli jaksaa nostaa veden lämpötilaa 2-3 astetta, kun se patterikierrossa putoaa 4-7 astetta kelistä riippuen. Olis ihan hyvä näin, mutta sulatukset jäähdyttää kattilaa reippaasti ja sitä myöten kokonaishyötysuhde miinuksella.

Kuten mainittua, ihan kätevä laite jos pakkasella lämmitystehoa tarvitaan max 2-3 kw ja hyötysuhdetavoite ei ylitä 1:tä. Näin kesäkeleillä vekotin hurauttaa kyllä nopeasti kattilan veden lämpimäksi käyttövettä varten, mutta tuossa hommassa baypack on samoihin aikoihin kun autot lentävät...

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6831
Vs: Sero AWA-SS-10 / Innova A10
« Vastaus #17 : 25.05.10 - klo:21:07 »
Kuinka lämmintä sinne pumpulle palaa pattereilta siinä vaiheessa kun pumpusta loppuu potku?

Minulla ei ole ollut mitään vaikeuksia pikkupakkasilla tuon tee-itse VILPin kanssa.. mutta sille palaa lattiasta varsin viileää vettä, reilusti alle 30 asteista.
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24157
Vs: Sero AWA-SS-10 / Innova A10
« Vastaus #18 : 25.05.10 - klo:21:37 »
Kuinka lämmintä sinne pumpulle palaa pattereilta siinä vaiheessa kun pumpusta loppuu potku?

Ehkä se on juuri tuo 45 - 3 = 42 C (tai ehkä hiukan enemmän ks. alla). ;)

kävin just kurkkaamassa pannuhuoneesta ja tällaisella parin-kolmen asteen pakkasella ouman on säätänyt pattereihin menevän veden 48 asteiseksi ja paluuvesi oli 42. Kattilan teho vaihteli(seurasin 5 min.) 12kw:n ja 10kw:n portaiden välissä.

Pitäisi saada tuota patterikierrosta palaavan veden lämpötilaa alemmaksi. Muutama patteri (esim. alakerran patterreita tai autotallin etc) voisi olla verkoston paluupiirissä kiinni.
« Viimeksi muokattu: 25.05.10 - klo:21:41 kirjoittanut janti »

Poissa juhanahm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 619
Vs: Sero AWA-SS-10 / Innova A10
« Vastaus #19 : 25.05.10 - klo:21:59 »
Pitää kommentoida jantille että paluupuolen kytkentä pattereilla ok, jos niitä ei ole jo valmiiksi mitoitettu pienemmiksi. Siis mitoitus sisälämpötila onkin ollut 12 autotallissa eikä 21. Itse kokeilisin ekana virtaaman nostoa, siis linjasäätöselälleen, esisäädöt selälleen jne. Jos ja kun nostatte virtaama aina ensiksi alkuperäiset arvot ylös niin palautus onnistuu tarvittaessa.

Itselläni oli ajatus tehdä saunan patteriin tuo jantin ehdottama kytkentä, mutta enpä tehnyt kun paluu on riittävän viileä. Ja toisaalta sauna voisi periaatteessa nostaa paluun lämpöä, toki vain hetkellisesti.
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa


Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6831
Vs: Sero AWA-SS-10 / Innova A10
« Vastaus #20 : 25.05.10 - klo:22:02 »
Eli dT ulko-vesi jotain 45 josta pitäisi vielä pinnistää vähän ylemmäs jos lämmittää mielii. Sen luulisi vielä onnistuvan jotenkin, mutta uskon toki että ei onnistu yli ykkösen COPilla syystä tai toisesta. Ei kuulosta kovin hyvältä pumpulta tosiaan, ja vahvistaa käsitystä siitä että patteritaloihin VILPpiä mielivien on syytä valita tarkkaan ja pyrkiä vaikka vippaskonstein laskemaan paluuveden lämpöä.
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa juhanahm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 619
Vs: Sero AWA-SS-10 / Innova A10
« Vastaus #21 : 25.05.10 - klo:22:13 »
Eli dT ulko-vesi jotain 45 josta pitäisi vielä pinnistää vähän ylemmäs jos lämmittää mielii. Sen luulisi vielä onnistuvan jotenkin, mutta uskon toki että ei onnistu yli ykkösen COPilla syystä tai toisesta. Ei kuulosta kovin hyvältä pumpulta tosiaan, ja vahvistaa käsitystä siitä että patteritaloihin VILPpiä mielivien on syytä valita tarkkaan ja pyrkiä vaikka vippaskonstein laskemaan paluuveden lämpöä.

Patterithan minulla on. Ei ole mikään synti eikä häpeä mitoittaa pattereita suuremmalle virtaamalle ja pienelle dt:lle. Suomi on nyt vain maa missä on totuttu mitoittamaan patterit suurelle dt:lle kaukolämmön takia.
Voihan lattialämmityksenkin mitoituksessa hiukan hifistellä jos tietää ostavansa VILP:n tai MLP:n. Kun noissakin mitoituksissa on hiukan hajontaa.
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa