Lampopumput.info

Merkkikohtainen keskustelu => Ilmalämpöpumput => Mitsubishi => Aiheen aloitti: janti - 06.04.11 - klo:20:58

Otsikko: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.04.11 - klo:20:58
Tässäpä ensimmäiset loggaukset eiliseltä illalta ja viime yöltä.

Tässä edellisen pumpun loggauksia samassa paikassa johin näitä voi vapaasti verrata http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.0

Ulkona yöllä  tasaisesti +2 C ja suhteellinen ilmankosteus 97%.
Puhallus oli koko ajan II-nopeudella (402 m3/h). Pyyntinä oli aluksi 21 C ja illalla (klo 20:00) tiputin pyynnin +20 C. I-see on päällä ja katselee ja puhaltaa suoraan eteenpäin. Pysty suuntaus pari pykälää ylemmistä asennosta alaspäin.

Puhallusnopeuksina olen käyttänyt Service Manuaalin lukuja, koska VTT mittasi saman puhalluksen III-nopeudella kuin mitä Service Manuaalissa oli kerrottu.

Aika matalille jatkuville antotehoille (900 W) tuo FD35 taipuu tuolla II-puhalluksella, I-puhalluksella tai AUTO-puhalluksella voisi mennä hiukan tuonkin alle. Noilla minimitehoilla ei kylläkään kaikkein parhaita COPeja tule.

Katkotkäynnit FD35VABH ajaa noin 800 W tehoilla. Laite meni tuossa illalla katkoille kun saunan loppulämmöt päästettiin oleskelutiloihin. Katkoilla COP on huono. :(
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.04.11 - klo:22:30
Tässä tämän päiväisiä loggauksia ilma kosteaa ja lämpötilan noin +3C

Päivällä laite on ajellut aluksi katkoja, koska aamulla pudotin pyynnin 20C => 19C. Kotiin saapuessani nostin pyynnön takaisin 20C.

Illalla parilla eri nopeudella puhalluskokeiluja, mutta laite jotenkin ihmeellisesti säilytti antotehon vakiona vaikka puhallusnopeutta muutettiin.  :o

Vuorokausikulutus TI-KE oli 9,5 kWh (~400W). ILPin lisäksi ei muuta lämmitystä, myös lattialämmitykset kaiksissa tiloissa OFF, jotta saadaan kuormaa ILPille. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.04.11 - klo:10:07
Tässäpä viime yön loggauksia. Lämpötila +3C ja aamulla laski +1 C, kosteaa ja sumuista ilmaa.

Yksitoikkoista kippuraa, aamulla yksi sulatus. Kenno olikin aamulla aika tukossa yön pitkän vedon jälkeen.
Laite ajeli illalla aluksi katkolla. Sen jälkeen minimitehoilla otto noin 325 W ja tuo yö sitten noin 500W tehoilla (tuosta dT:stä päätellen).

Viimeisen vuorokauden kulutus 10 kWh (~421 W).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: repomies - 07.04.11 - klo:10:51
Tajuttoman pitkä sulatusväli FD35:a. Mulla vetelee Fuji verkosta 700-1000W näillä keleillä, mikä vetäisee kennon kuuraan aika nopsaan ja sulatuksia tulee noin 40 minuutin välein. Tosin on toki tuloilman lämmitys täysimääräisesti ja 198 neliötä betonilaattaa Fujin lämmitettävänä, että kai sen pitääkin vähän enempi haukata. Vähän kuin 200 neliöistä pelkällä huippuimurilla varustettua hallia lämmittäisi ILPillä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jarip - 07.04.11 - klo:11:01
Ei tuossa ainakaan copeilla juhlita pikkulämmityksillä. Taitaa olla aika sama tulos kuin VTT:llä ja esitteen hurjat COP-arvot voi käytännössä unohtaa. Lisäksi katkolla ollaan melko heikoilla. Luvalla sanoen, hieman ihmettelen tuota pumppuvalintaa, olisitko itse suositellut sitä vastaavaan rivarikohteeseen?

Repomiehelle: näillä keleillä Pana saattaa sulatella kerran/pari vuorokaudessa vaikka pumppu on koko ajan toiminnassa. Aurinkopäivinä ja kuivilla keleillä mennään yhtä soittoa useita päiviä, vaikka välillä olisi pikkupakkastakin. Plussakeleillä ja kosteilla se sitten tiputtelee vedet käyntiaikana alas, eikä huurretta ilmaannu.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.04.11 - klo:11:02
Tajuttoman pitkä sulatusväli FD35:a.

Ilmeisesti tuo kenno ei mennyt -3C alapuolelle ja näin sulatus tuli vasta kun kenno oli täysin tukossa. Tuosta puhallusilman lämpötilan laskusta näkee kuinka alkaa huurretta kertymään ulkoyksikön kennoon.

Ei tuossa ainakaan copeilla juhlita pikkulämmityksillä. Taitaa olla aika sama tulos kuin VTT:llä ja esitteen hurjat COP-arvot voi käytännössä unohtaa. Lisäksi katkolla ollaan melko heikoilla. Luvalla sanoen, hieman ihmettelen tuota pumppuvalintaa, olisitko itse suositellut sitä vastaavaan rivarikohteeseen?

Juu ei nuo COPit kummoisia ole tuolla 900W antoteholla (II-puh) ja noin 325 W otolla. VABH:n esitteessä ei kylläkään luvata noin alhaisia antotehoja?
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_88/esite_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf

Katkokäynti COPeja lähtisin arvioimaan sitten kun laite ajelee niitä hiukan pidempää, ei tuo hetken 800W otoilla ajelu ihan järkevältä tunnu mutta ilmeisesti parhaat COPit irtoavat noilla tehoilla.  :-X

Pumppuvalinnasta olikin tuossa toisessa loggausketjussa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg164838#msg164838
 
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: repomies - 07.04.11 - klo:11:07
Repomiehelle: näillä keleillä Pana saattaa sulatella kerran/pari vuorokaudessa vaikka pumppu on koko ajan toiminnassa. Aurinkopäivinä ja kuivilla keleillä mennään yhtä soittoa useita päiviä, vaikka välillä olisi pikkupakkastakin. Plussakeleillä ja kosteilla se sitten tiputtelee vedet käyntiaikana alas, eikä huurretta ilmaannu.

Jos laitat siihen panaan kuormaa tuplasti niin ei muuten tipu itsestään se kosteus sieltä pumpusta ilman sulatusta. Mitoituskysymys, tietysti. Kahdella flektillä ja tuplakokoisella höyrystimellä Fujikin voisi olla jo Pumppu.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.04.11 - klo:11:19
Aika samoilla otoilla tuo tuntuu menevän tuohon FA25 verrattaessa vuorokausi tasolla. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg135377#msg135377
Hiukan enemmän nyt tarvitaankin antoja kuin tuossa FA25:lla, koska lattialämmitys on nyt OFF myös pesutiloista.

Nyt on hyvä vertailla tuloksia "iso-ILP" vs. "pieni-ILP" => FD35 on kyllä tiloihin nähden ylimitoitettu. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 07.04.11 - klo:12:03
Nyt on hyvä vertailla tuloksia "iso-ILP" vs. "pieni-ILP" => FD35 on kyllä tiloihin nähden ylimitoitettu. 8)

No eipähän tartte pattereita ruuvailla kovillakaan pakkasilla.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jarip - 07.04.11 - klo:14:44
Jos laitat siihen panaan kuormaa tuplasti niin ei muuten tipu itsestään se kosteus sieltä pumpusta ilman sulatusta. Mitoituskysymys, tietysti. Kahdella flektillä ja tuplakokoisella höyrystimellä Fujikin voisi olla jo Pumppu.
Saahan tuonkin helposti kuuraan ja sulatukselle, jos pistää pyyntiä suuremmalle ja huudattaa. Siinä tulee vain kovin kuuma sisälle, joten kai tuo on sopivan kokoinen näille tehontarpeille. Noita sulatusjaksoja ei varmaakaan voi suoraan vertailla, vaan sekin riippuu tilanteesta ja kohteesta. Kastepiste tietysti lopulta määrää koko homman.

Jantille: nuo käyrät todellakin saattaa hämätä ja vuorokausikulutus lienee parempi mittari kuin hetkittäinen tai muuten lyhyehkö tilanne. Jos kulutus on samaa luokkaa, pumppu pelaa käytännössä hyvin. Tuo onkin nyt jännä seurata, miten pumppu pelittää sinun kohteessa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.04.11 - klo:20:54
Torstai päivän loggausta lämpötila +2 C

Vuorokausikulutus 11,7 kWh (~486 W)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.04.11 - klo:19:41
Tässä loggauksia viime yöltä ja tältä päivältä. Lämpötila yöllä 0 C tuntumassa ja räntää vihmoi. Päivällä +2C.

Yöllä aluksi tunnin lämmitysjaksoja jotka pidentyvät aamua kohden ollen aamulla 1 h 40 min.
Yömittauksissa näkyy sulatuksen jälkeen noin 20 minuuttia "vakio tehoa", ennen kuin EEV-säätö astuu peliin.

Miksiköhän tuossa TO illan parissa käyntijaksossa tuo puhalluslämpötila nousee aina juuri ennen sulatusta?

Tuossa aamupäivällä laitoin pohjavastuksen virrattomaksi. Olkoot noin nyt toistaiseksi. 8)

Hyviä COPeja alkoi syntymään nyt päivällä kun sulatuksia on vähän ja pohjavastus ei ole turhia kuluttumassa.

Lopussa pari erillaista sulatusta tältä päivältä: 12 min ja 14 min. Pidemmässä sulatuksessa puhallusilmakin meni hiukan pakkasen puolelle. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.04.11 - klo:14:44
Viime yön loggaukset +3 C => 0 C Hiukan kuivempaa ilmaa => ei sulatuksia.

Vuorokausikulutus noin 8,6 kWh => ottoteho keskimäärin 357 W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.04.11 - klo:21:51
Tässä loggauksia tältä päivältä. Ulkolämpötila nousi iltapäivällä parhaimmillaan maagiseen +7C ja aurinko kuivatti ilmaa.

Laite kävi katkokäyntiä mikä huononsi COPia.
Lämmitysjaksojen välillä oli katkolla joko 10 minuutin tai 4 minuutin paussi.

15:15 laitettu VANE (pystysuuntaus) AUTOlle ja AREA päälle (i-see katselee ympäriinsä).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 10.04.11 - klo:10:32
Janti testaa lisää tuota AUTO-asentoa se näyttäis vetävän pidempiä sulatusvälejä nollan tuntumassa ja minimiteho 280-300W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.04.11 - klo:14:55
Janti testaa lisää tuota AUTO-asentoa se näyttäis vetävän pidempiä sulatusvälejä nollan tuntumassa ja minimiteho 280-300W.

Taidat tarkoittaa AUTO-vanea. Juu, se on nyt päällä samoin kuin AREA.
Ulkona on sen verran lämmintä nyt (+7C) että kone lähinnä huilailee.

AUTO-puhallusta pitäisi varmaankin testailla ensi viikolla.
Sittenkin tarkoitit AUTO-puhallusta 8)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11301.msg166207#msg166207

Yllättävän alas tuo menee otto/antotehoissa (ainakin AUTO-puhalluksella) kunhan ulkona on noin +5C.
Alin joka on ollut mittarissa pidempään on ollut 274 W ks. valokuva täällä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13717.msg165630#msg165630

Katkolla ei tuo AUTO-puhallus kyllä toimi mulla kovin hyvin, nostaa ottotehot yli 1000W ja siitä sitten lähes välittömästi seis, puhallus on noin I-nopeus :(
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.04.11 - klo:15:38
260 W oli nyt AUTO-puhalluksella alin ottoteho, ulkona +8 C.  ;D
Taidankin jättää tuon AUTO-puhalluksen sittenkin päälle. Laskennallinen antoteho noin 825W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 10.04.11 - klo:16:39
Taidankin jättää tuon AUTO-puhalluksen sittenkin päälle.

Älä, älä, foorumin linjan mukaisesti mitsun AUTO-nopeudella ei tee mitään, sitä pitää huudattaa manuaalilla niin kovaa kuin suinki korvat kestää  ;D ;D ;D
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Ilpisti - 10.04.11 - klo:16:55
260 W oli nyt AUTO-puhalluksella alin ottoteho, ulkona +8 C.  ;D

Ja tuosta oli tuo pohjan sulanapitokaapeli poissa? Ei taivu Nocria tuollasiin lukemiin, 390w on pienin otto millä suostuu vielä puhaltelemaan, tuo sulanapitokaapeli lienee 90w, ja on tuossa lukemassa mukana. Tänään on päivällä käynyt katkoa jonkin verran, pyyntinä 22 puh autolla ja ulkona +6°. Tuo dt on näköjään sen 10-12°, sen vähempää ei tunnu suostuvan puhaltamaan vaan menee sitten katkolle kun imuilma nousee 3° yli pyynnin. ::)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 10.04.11 - klo:17:14
260 W oli nyt AUTO-puhalluksella alin ottoteho, ulkona +8 C.  ;D
Taidankin jättää tuon AUTO-puhalluksen sittenkin päälle. Laskennallinen antoteho noin 825W.

Sulatuksiakaan ei tule vaikka laskis vähän pakkasen puolelle. ;)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.04.11 - klo:20:36
Tässä tämän päiväisiä loggauksia. Ulkolämpötila aamulla +2C ja aurinko lämmitti sen iltapäiväksi +8 asteeseen.

Iltapäivällä otettiin käyttöön AUTO-puhallusnopeus ja se yllätti positiivisesti alhaisilla ottotehoilla.

Vuorokausikulutus 6,9 kWh ja keskiteho 286 W.

Aika mukavan laaja tuo ottotehoalue 286 - 2234 W. ;D
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.04.11 - klo:13:57
Kokemuksia AUTO ja II-puhalluksesta.


=> Jos lämpötila laskee yöllä lähelle 0C, niin kannattaa jo illalla valita meidän asunnossa II-nopeus. Jos tulee aurinkoinen päivä, niin kannattaa valita AUTO-puhallusnopeus.

Nyt ulkona +3 C ja laite ajelee AUTO-puhalluksella (käytännössä I-nopeus) katkolla (pyynti 21 C ja sisällä 22,6C).
Ottoteho katkon aikana  nousee ensin 800 W, josta sitten pykälänä noin 1000W ja siitä vähitellen 1150 W tuntumaan, josta sitten OFF. Lämmitysjakson kesto noin 4 minuuttia.

Ajeleekohan tuo noita katkoja ihan kellon perässä vai olisiko tuossa jotain älyäkin. Nyt tuintuisi käyvän ihan kellon perässä. :(
Yksi kikka olisi ajaa katkolla tuo kenno aina vakio lämpöiseksi (tai ajan) käyttäen kompuran parasta COP kierroslukua/tehoa. Huilijakson pituuden määräisi sitten se kuinka kauan kennon jäähtymisessä lepuutusnopeudella lähes imuilman lämpöiseksi kestäisi.

Laitteen voi saa katkoilta pois laittamalla katkon aikana puhalluksen II-nopeudelle. Tuon jälkeen voi halutessaan tiputtaa I-nopeudella ja laite jää käyntiin (ainakin joksikin aikaa).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.04.11 - klo:22:51
Tässä loggauksia tältä päivältä. Ulkolämpötila +2 - +5C.

Aamupäivä mentiin katkolla ja auto-puhalluksella, iltapäivällä kokeeksi I-puhallus ja sitten takaisin II-puhallukselle. Vane nykyään 3. pykälässä.

Vuorokausikulutus 8,7 kWh ~364 W.

Tässä omia teorioita tuosta puhallusnopeudesta ja pyyntilämpötilasta. Näitä pitää vielä hiukan koetella. 8)

II-nopeudella pyynnin voi tiputtaa kohtuu alas 19-20C ja sisälämpötila pysyy 22-23 C lämpöisenä. Tällöin laite menee helpommin katkolle jos ja kun aurinko alkaa lämmittämään. (imu 24-25 niin menee katkolle)

AUTO-nopeudella (ja I-nopeudella) pitää pyynnin olla kovempaa (21-22), jotta lämpöä irtoaa halutunlaisesti. Katkoille tuolloin ei oikein päästä.  Katkolle mennään jos imuilma ylittää pyynnin noin 4 asteella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 12.04.11 - klo:07:03
  • Ei suostu menemään noille aivan minimitehoille kuin vasta +7C tuntumassa (tai sen yli).
  • Yöllä puhallusnopeus ei riittänyt AUTO:lla asunnon tasaisen lämmön pitämiseen vaikka pyyntiä nostinkin jo illalla. Yöllä laitoin II-nopeudella.
  • Manuaali puhalluksella ei suostu alle 340 W ottotehoille, suostuisikohan jos ulkona on yli +7C? Alimmat ottotehot: I-nopeus ~340 W ja II-nopeus ~365 W.

=> Jos lämpötila laskee yöllä lähelle 0C, niin kannattaa jo illalla valita meidän asunnossa II-nopeus. Jos tulee aurinkoinen päivä, niin kannattaa valita AUTO-puhallusnopeus.

Nyt ulkona +3 C ja laite ajelee AUTO-puhalluksella (käytännössä I-nopeus) katkolla (pyynti 21 C ja sisällä 22,6C).

Auto alkaa nostamaan puhallusnopeutta(ja tehoa???) vasta kun sisäyksiön mittaama sisälämpö laskee lähemmäs pyyntiä. Sisällä 22,6 tarkoittaa että pumpun lähietäisyydellä varmaankin 23-24.


Tässä omia teorioita tuosta puhallusnopeudesta ja pyyntilämpötilasta. Näitä pitää vielä hiukan koetella. 8)

II-nopeudella pyynnin voi tiputtaa kohtuu alas 19-20C ja sisälämpötila pysyy 22-23 C lämpöisenä. Tällöin laite menee helpommin katkolle jos ja kun aurinko alkaa lämmittämään. (imu 24-25 niin menee katkolle)

AUTO-nopeudella (ja I-nopeudella) pitää pyynnin olla kovempaa (21-22), jotta lämpöä irtoaa halutunlaisesti. Katkoille tuolloin ei oikein päästä.  Katkolle mennään jos imuilma ylittää pyynnin noin 4 asteella.


Juuri näin. Manuaali puhalluksia käyttävät ropeloivat puhallusnopeuksia kelien mukaan ja auto nopeutta käyttävät pyyntilämpötilaa, siis jos sisäilma anturi on alkuperäisellä paikallaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jarip - 12.04.11 - klo:08:46
Auto alkaa nostamaan puhallusnopeutta(ja tehoa???) vasta kun sisäyksiön mittaama sisälämpö laskee lähemmäs pyyntiä. Sisällä 22,6 tarkoittaa että pumpun lähietäisyydellä varmaankin 23-24.

Juuri näin. Manuaali puhalluksia käyttävät ropeloivat puhallusnopeuksia kelien mukaan ja auto nopeutta käyttävät pyyntilämpötilaa, siis jos sisäilma anturi on alkuperäisellä paikallaan.
Saman asian huomasin itsekin Panan kanssa ja asiahan kuulostaa jo lähtökohtaisesti järkevältä. Itse mieluummin pelaan lämpötilojen kanssa kuin puhallusnopeuksien parissa. Antaa Auton hoitaa puhallus ja itse määrään lämpötilan. Sitä tarvitsee kuitenkin aika harvoin naputella ja hienosäädön hoitaa Auto-puhallus. Mitsussa tuo isee saattaa muuttaa tilannetta?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.04.11 - klo:09:06
Auto alkaa nostamaan puhallusnopeutta(ja tehoa???) vasta kun sisäyksiön mittaama sisälämpö laskee lähemmäs pyyntiä. Sisällä 22,6 tarkoittaa että pumpun lähietäisyydellä varmaankin 23-24.

Juuri näin. Manuaali puhalluksia käyttävät ropeloivat puhallusnopeuksia kelien mukaan ja auto nopeutta käyttävät pyyntilämpötilaa, siis jos sisäilma anturi on alkuperäisellä paikallaan.

AUTO-puhallusnopeus ei vaan riitä meillä koko kämpän lämmitykseen. Puhallusnopeuden nosto ja tehojen nosto tuntuu reagoivan liian hitaasti ja ehtii tulla makuuhuoneissa jo hiukan vilu. Paremmin tuo FD kyllä reagoi kuin FA. 8)

Sitten kun yölläkin ollaan kunnolla plussan puolella riittää tuo AUTO-varmaan meilläkin. Piitää vielä testailla tällä viikolla, kun on otolliset vaihtelut ulkolämpötiloissa.

Panassa AUTO-puhallusnopeus reagoi mielestäni nopeammin ja tehokkaammin imuilman muutoksiin, koska puhallusnopeus riippuu kennolämpötilasta. Varsinkin sulatuksen jälkeen laite käyttää AUTO:lla isompia puhallusnopeuksia ja saa näin ilman liikkeelle ennen kuin hiljentää puhallusta (ja ottotehoja). Mitsu (ja useimmat muutkin) käyttäytyy juuri toisin päin AUTO-puhalluksella. Arvatkaapa kummalla tavalla saadaan sulatuksen jälkee nopeammin sisälämpötila kohdalleen?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 12.04.11 - klo:16:12
AUTO-puhallusnopeus ei vaan riitä meillä koko kämpän lämmitykseen. Puhallusnopeuden nosto ja tehojen nosto tuntuu reagoivan liian hitaasti ja ehtii tulla makuuhuoneissa jo hiukan vilu. Paremmin tuo FD kyllä reagoi kuin FA. 8)

Sitten kun yölläkin ollaan kunnolla plussan puolella riittää tuo AUTO-varmaan meilläkin.

Pyynti isommalle, ei siitä nyt ainakaan tehot lopu. Tällöin tietenkin lämmittää päivällä vähän turhaan, mutta mitä se haittaa jos cop pyörii jossakin 4,xx:ssä. Ompahan vähän rakenteissa peruslämpöä yötä vasten.
Eihän tuosta nyt mitään tule jos sitä konetta pitää aamua iltaa räpelöidä ja välillä päivälläkin.

Panassa AUTO-puhallusnopeus reagoi mielestäni nopeammin ja tehokkaammin imuilman muutoksiin, koska puhallusnopeus riippuu kennolämpötilasta. Varsinkin sulatuksen jälkeen laite käyttää AUTO:lla isompia puhallusnopeuksia ja saa näin ilman liikkeelle ennen kuin hiljentää puhallusta (ja ottotehoja). Mitsu (ja useimmat muutkin) käyttäytyy juuri toisin päin AUTO-puhalluksella.

Mitsu käyttäytyy juuri noin jos sisäilma-anturi on vakio paikalla. Sulatuksen aikana sen mittaama huonelämpötila laskee ja sulatuksen jälkeen käyttää suurta tehoa. Kun on aikansa lämmittänyt niin huonelämpötila-anturin mittaustietokin ryömii ylöspäin ja mitsu pienentää tehoja ja puhallusnopeutta.

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.04.11 - klo:17:11
Tässäpä loggauksia tältä päivältä. Ulkolämpötila nousi auringon lämmittämänä päivän mittaan +10C tuntumaan.

Puhallus II-nopeudella, pyynti 20C, AREA päällä ja suuntaus 3. pykälä ylhäältä. Imuilman lämpötila nousi tämän päivän aikana maksimissaan 24,5 C. Sisälämpötila nyt +23C.

Olisiko niin että mitä pienempi imuilman ja toteutuneen sisäilman lämpötila ero on, niin sitä tehokkaammin laite toimii?

Kokeillaan seuraava vuorokausi AUTO-puhalluksella ja samalla pyynnillä. Nyt laite ajelee vielä katkoja.

Vuorokausikulutus 8,1 kWh ~338W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.04.11 - klo:17:33
Sähkön mittaukseen liittyvä juttu siirretty tänne. /janti

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13755.0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.04.11 - klo:20:42
Ulkolämpötilan tällä hetkellä +3C ja laite ajelee AUTO-puhalluksella noin 260W ottotehoilla.
Jostain syystä laite lämmittelee minimillä vaikka imulämpötila onkin noin 25C ja sisälämpötila saunan jäljiltä 23,5 C. Olisiko ottanut hiukan varaslähtöä kun tuo ulkolämpötila tippui aika nopeasti? 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.04.11 - klo:09:51
Tässä loggauksia viime yöltä AUTO-puhalluksella ja pyynti 20C. Lämpötila laski +10C ollen aamuyöstä hiukan pakkasella.

Illalla käytiin saunassa, joten se on voinut hiukan vaikuttaa imulämpötiloihin (19:30). Hiukan varauksella pitää siis suhtautua noihin 600W antotehoihin. ;D
Lämpötehon laskenta on tehty I-puhallusnopeuden mukaan.

Katkolla COPit surkeita, mutta eipä tuo paljoa silloin kulutakkaan. 8)
Toshiba PAVP taitaa kyetä alimmillaan 300W antotehoon, jolloin otto on 70W => tappiota tällä Mitsulla tulee teoriassa noilla katkojaksoilla AUTO-puhalluksella (otto ~168W) noin 23,5 senttiä/päivä.

Vuorokausikulutus 6,5 kWh ~269W

Aamulla makuuhuoneissa oli lämpötila laskenut 22 C tuntumaan, joten nostin laitteen pyynnin 22C.

Selkeästi tuossa aamuyöllä tuo laite pyrkii pitämään tuolla 20C pyynnillä imuilman 24C tuntumassa. Tehoja nostetaan vasta jos imuilman lämpötila laskee noin 0,8C tai enemmän. Miksiköhän laite meni katkolle tuossa 4:30? Tämän jälkeen sallii imuilman laskea paljon alemmaksi ja ei nosta tehoja?  /n055
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.04.11 - klo:18:56
Tässä tämän päivästä loggausta AUTO-puhalluksella. Ulkolämpötila aamulla 0 josta se nousi päivän mittaan noin +7 C. Tänään ei aurinko sotkenut mittauksia, ainoastaan toisen loggerin väliaikainen vioittuminen. :(

Vuorokausikulutus 6,8 kWh ~282W.

VTT mittasi FD35VABH lepuutuspuhallusnopeudeksi noin 215 m3/h. Noissa AUTO-puhalluksen laskelmissa on käytetty SM:n I-puhalluksen puhallusmäärää 282 m3/h.

Jos käyttäisin tuota VTT:n mittaamaa lepuutusnopeutta, niin nuo eilisen illan antotehot olisivat olleet uskomattoman alhaisia (~460W) ja niihin en kyllä millään usko.

Pitäisiköhän kokeilla ensi yö ajella manuaalilla I-nopeudella? 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Ilpisti - 13.04.11 - klo:19:14
Aika mielenkiintoista käppyrää. Kun katselee tuota puhalluskäppyrää niin puhaltelee kyllä melko lämmintä, 38-40° koko ajan  :o. Tietysti puhallusnopeus on hiljainen mikä nostaa lämpöä mutta silti, ihme ettei tuo imuilma ala lämpenemään. Tuo Nocria tuhisee yleensä 32-36° puhalluksen ollessa noin ykkösellä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.04.11 - klo:20:09
Aika mielenkiintoista käppyrää. Kun katselee tuota puhalluskäppyrää niin puhaltelee kyllä melko lämmintä, 38-40° koko ajan  :o.

Tällä hetkellä kokeeksi I-nopeudella, laitteen ottoteho 408W ja puhaltelee noin 43C lämpöistä ilmaa. Sisälämpötila 23,5C. Katsotaan millaista käppyrää tänään piirtelee tuo imuilma (nyt noin 25C). Nosti nuo ottotehot heti 320W => 408W kun laittoin puhalluksen I-nopeudelle. Heti meni katkolle jos pyyntiä tiputti astella 22C => 21C.

Tässä oli kuva tuosta imuilma-anturin sijainnista.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13717.msg166434#msg166434
Pitäisikö joskus kokeilaa laittaa tuo anturi tuonne ylös ritilikön päälle. Ottaisikohan tuolloin kennosta säteilylämpöä itseensä?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 13.04.11 - klo:20:31
Pitäisikö joskus kokeilaa laittaa tuo anturi tuonne ylös ritilikön päälle. Ottaisikohan tuolloin kennosta säteilylämpöä itseensä?

Laita ihmeessä, tai koneen päälle ritilän etupuolelle. Nythän tuo ei mittaa ollenkaan sen ilman lämpöä joka kiertää puhalluksesta suoraan imuaukkoon.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Ilpisti - 13.04.11 - klo:20:33
Tällä hetkellä kokeeksi I-nopeudella, laitteen ottoteho 408W ja puhaltelee noin 43C lämpöistä ilmaa.
Katsotaan millaista käppyrää tänään piirtelee tuo imuilma (nyt noin 25C). Nosti nuo ottotehot heti 320W => 408W kun laittoin puhalluksen I-nopeudelle. Heti meni katkolle jos pyyntiä tiputti astella 22C => 21C.

Eli tuli se kuuluisa 4° ylitys  ;D

Pitäisikö joskus kokeilaa laittaa tuo anturi tuonne ylös ritilikön päälle. Ottaisikohan tuolloin kennosta säteilylämpöä itseensä?

Mulla on molemmissa pumpuissa mittari tuolla ritilän päällä, ja jos kädellä kokeilee niin se imee kyllä sen verran että epäilisin että lämpö ei säteile mittarille asti. Tietysti kun sulla on tuollainen tuo anturi niin senhän voisi viritellä vaikkapa 5cm päähän ritilästä aluksi, ja kokeilla sitten eri etäisyyksiä onko niillä mitään vaikutusta. Omista mittailuista voin sanoa että kun pumppu menee vaikkapa sulatukselle niin imuilma nousee heti, ja kun puhallus taas jatkuu niin imuilma tippuu. Eli tulkitsisin asian niin että saa tarkempaa lukemaa todellisesta lämpötilasta. Mutta olen ollut väärässä ennenkin ;)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.04.11 - klo:21:08
Laita ihmeessä, tai koneen päälle ritilän etupuolelle. Nythän tuo ei mittaa ollenkaan sen ilman lämpöä joka kiertää puhalluksesta suoraan imuaukkoon.

Tässäpä aiempaa tutkimusta FA25:lla imuilmaloggerin anturin paikan vaikutuksesta mittaustulokseen.
Kovin isoa eroa ei mittaustuloksiin ollut mittauspaikan vaihdolla.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg132636#msg132636

Laitoin kokeeksi tuonne päälle, kuitenkin ritilän etureunalle.

I-puhallus ei tuottanut toivottua tulosta. Laite käytti isompia ottotehoja ja meni lopulta katkolle. Laitoin takaisin AUTOlle. Heti laski ottotehon 320 W tuntumaan. Voisiko tuo AUTO-nopeus sittenkin olla puhallusnopeus I ja II nopeuksien väliltä (1,5)? Tuota on hankala tutkia puhalluslämpötiloista tällä hetkellä, kun välittömästi nostaa ottotehoja kun laittaa manuaalille, tekeeköhän pakkasella samalla tavalla?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 14.04.11 - klo:03:52
Laitoin takaisin AUTOlle. Heti laski ottotehon 320 W tuntumaan. Voisiko tuo AUTO-nopeus sittenkin olla puhallusnopeus I ja II nopeuksien väliltä (1,5)?

Voi. Itse olen huomannut että autolla puhallusnopeuksia on paljon useampia kuin 4. Sehän on itsekkin helppo todeta. Kuuntelet hetken auto-puhallusääntä ja näpyttelet sitten kaukosäätimestä 1-nopeudelle, jos ääni muuttuu hiljaisemmaksi niin puhaltaa autolla kovempaa. Itseasiassa mitä minä olen tuollalailla kokeillut niin hyvin harvoin auto-puhalluksen ääni vastaa mitään manuaali nopeutta.
Nyt pyynti 19 ja huoneanturin vieressä hieman alle 21, auto puhallusnopeus vastaa manuaali asteikolla jotakin 1,2-1,3. Eli kun nappaan autolta man1 nopeudelle niin ääni hieman vaimenee, mutta man2:n ääni on huomattavasti suurempi.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.04.11 - klo:07:42
Nyt aamulla olikin pari astetta pakkasta ja laite puhalsin AUTO:lla vastaten II-nopeutta. Testasin kuten tuossa yllä oli ehdotettu. Ottoteho noin 420W ja puhallusilma noin 37-38C. Eipä tuossa kauhean paljoa ole oikosulkua tuosta imuanturin käyrästä päätellen. Koko yön keskiteho noin 360W.

19:08 I-puhallus
21:05 siirretty imuanturi sivulta laitteen eteen päälle
21:34 muutettu puhallus AUTO-nopeudelle
5:33 ilmeisesti sulatettu ja varmaankin tuossa kasvatettu AUTO-puhallus vastaamaan II-nopeutta

Puhallusilmasta ei loggerivian vuoksi ole nyt käyrää. :(

=> Kyllä tämä AUTO-puhallus ja pyynti 22 C jää meillä nyt aktiivi käyttöön. Kiitoksia vinkistä jviirret ja ekis.  /g050
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 14.04.11 - klo:08:26
Nyt aamulla olikin pari astetta pakkasta ja laite puhalsin AUTO:lla vastaten II-nopeutta. Testasin kuten tuossa yllä oli ehdotettu. Ottoteho noin 420W ja puhallusilma noin 37-38C. Eipä tuossa kauhean paljoa ole oikosulkua tuosta imuanturin käyrästä päätellen. Koko yön keskiteho noin 360W.

=> Kyllä tämä AUTO-puhallus ja pyynti 22 C jää meillä nyt aktiivi käyttöön. Kiitoksia vinkistä jviirret ja ekis.  /g050

Laitoin eilen testiksi I-nopeudelle ja heti nosti ottotehoja 400W:n nurkille.
Nyt meilläkin jää käyttöön AUTO-nopeus.   Smiley211001
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Espejot - 14.04.11 - klo:09:18
Laitoin eilen testiksi I-nopeudelle ja heti nosti ottotehoja 400W:n nurkille.
Nyt meilläkin jää käyttöön AUTO-nopeus.   Smiley211001

Eli puhallus todenäköisesti laskee alla I
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.04.11 - klo:09:37
Eli puhallus todenäköisesti laskee alla I

Nostaa ottotehoa myös jos laittaa AUTOlta II-nopeudelle (365 W tuntumaan) . 8)
En kyllä millään usko että laite pystyisi alle 600 W antotehoon edes AUTO-puhalluksella ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg166532#msg166532
=> Miksi tuota ei käytetä markkinointimateriaalissa?

Pitääpi mitata puhallusnopeudet mittarilla jossain välissä.

Aamulla tulikin juuri kirjoituksien jälkeen kunnon sulatus. Sulatuksen jälkeinen ylösajo olikin mielenkiintoinen. Tämä laite laittoinkin AUTO-puhalluksella "All in" elikä ottoteho nousi nopeasti parissa pykälässä 2200 W lähettyville niin pitkäksi aikaa kunnes puhalluslämpötila nousi 40 C tuntumaan (ja menihän se lähelle 50C). 40C jälkeen alkoi laite tiputtelemaan tehoja alemmaksi, puhallus tuolloin 1,5 tai 2.
Tämä sulatus on vielä loggerissa sisällä, toivottavasti tuli puhalluslämmöt loggaukseen tällä kertaa 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 14.04.11 - klo:10:42
Eli puhallus todenäköisesti laskee alla I

Imuilman/äänen mukaan puhallusnopeus AUTO:lla on enemmän kuin I, mutta vähemmän kuin II ;)
Eli todellisuudessa ei mitään hajua mitä se mahtaa olla....
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: R-410A - 14.04.11 - klo:12:16
Tässä loggauksia viime yöltä AUTO-puhalluksella ja pyynti 20C. Lämpötila laski +10C ollen aamuyöstä hiukan pakkasella.
Katkolla COPit surkeita, mutta eipä tuo paljoa silloin kulutakkaan. 8)
Toshiba PAVP taitaa kyetä alimmillaan 300W antotehoon, jolloin otto on 70W => tappiota tällä Mitsulla tulee teoriassa noilla katkojaksoilla AUTO-puhalluksella (otto ~168W) noin 23,5 senttiä/päivä.

Vuorokausikulutus 6,5 kWh ~269W
Aamulla makuuhuoneissa oli lämpötila laskenut 22 C tuntumaan, joten nostin laitteen pyynnin 22C.
  /n055

Noviisin hajanaisia huomioita ”jantin” uudesta ILP pumpusta ja kulutuksista, on mukava seurata kuinka projekti etenee ja odotan mielenkiinnolla yhteenvetoa tuloksista!
Aika pieni "jantin" Mitsun  (6,5 vrk)  kulutus niinkin isolla "moottorilla"!

Itselläni lämmitettävä ala 108 m2 ( kuukauteen ei poltettu puita ja patterit kiinni ). ILP:n viimeisen 1 kk kulutus on ollut 199,2 kWh eli 6,4 kWh/vrk. Olen ajellut pääasiassa viimeisen kk pyynti 22° C sisälämpötila keikkunut samana kun pyynti.
Olen antanut koko ilppieni olemassaolon  ”tekoälyn” hoitaa puhalluksen ( en väheksy ihmisälyä ) itse en pysty hakemaan manuaalisesti oikeaa puhallusnopeutta, ainoastaan lämmönpyynnin hoidan manuaalisesti, ja nämä mielestäni toimii! Japanin insinöörit on mielestäni tehnyt hyvää työtä. Onhan tietokone voittanut shakkiguru Kasparovin pelissäkin jo vuonna 1997.Tietokone Watson on voittanut ihmiskilpailijat Jeopardy-tietovisassa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.04.11 - klo:18:53
Tässäpä puhallusmäärämittauksia lämmityksellä ja jäähdytyksellä. Mittarina tuttu SwemaAir 300.

Ohessa todellinen minimiottoteho ;D
Kakesta sähköt pois ja noin 15 min odotusta.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.04.11 - klo:20:39
Tässä tämän päiväsiä loggauksia. Aamulla pikkupakkasta ja päivällä +8C.

Noin 12:30 puhalluslämpötila pompsahtaa ylöspäin => oletan että AUTO-puhallusnopeus tiputti nopeutta.
Teholaskennassa on käytetty II-nopeutta 12:30 saakka ja I-nopeutta siitä eteenpäin.

Vuorokausikulutus 8,7 kWh ~361W.

Sulatuksen jälkeen 3 minuutissa puhalluslämpötila nousee +50C. => Eipä kiukuttele AUTO-puhalluksella ollenkaan. 8)

Jakson lopun lämpötilavaihtelut ja jakso pelkällä puhalluksella liittyy noihin edellä olleisiin puhallusmäärämittuaksiin.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 15.04.11 - klo:08:30
Sulatuksen jälkeen 3 minuutissa puhalluslämpötila nousee +50C. => Eipä kiukuttele AUTO-puhalluksella ollenkaan. 8)

Kyllä se puolen tunnin kiukuttelu löytyy kovemmalla pakkasella. Ei saa ensimmäisen puolen tunnin aikana tehtyä täydell nopeudella 40asteista ilmaa niin puhaltelee puoli tuntia pienemmällä nopeudella. Puolen tunnin kiukuttelun jälkeen nousee puhallusnopeus. Tätä kiukuttelua ei vain huomaa puhalluslämpötilaa seuraamalla kun autolla se on koko ajan 40-50astetta vain puhallusnopeus muuttuu lämmöntarpeen tai lämmöntuotto kyvyn mukaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.04.11 - klo:18:55
Tässä loggaukset viime yöltä ja tältä päivältä. Yöllä oli muutaman asteen pakkasta ja tänään olikin tosi lämmintä +12C parhaimmillaan. 8)

Yöllä neljä sulatusta. Melkein koko yö oltiin hiukan pakkasella ja suhteellinen kosteus oli korkealla.
Aamulla tiputin pyyntöä 22 C => 21 C. Tällöin laite tiputti puhallusnopeutta ja antoteho alkoi laskea.

Lämpötehot on laskettu olettaen että katkot on ajettu I-nopeudella ja yöllä II-nopeus ja päivällä I-nopeus.

Kovin suurta eroa ei tuohon antotehoon tulisi vaikka tuo katko laskettaisiin lepuutuspuhalluksen mukaan 215 m3/h vr. I-nop 282 m3/h. Todellisuudessa katkollakin laitteesta tulee hiukan enemmän tehoja ulos kuin nyt olen laskenut, koska mulla ei antoteho ota huomioon tilanteita jolloin dT on pienempi kuin 5 C vaan tällöin oletetaan laitten teho 0 W:ksi. :)
(Jos rajana olisi dT >1 niin katkojen antotehot olisvat 5% isommat)

Vuorokausikulutus 8,6 kWh ~360W

Viikonlopuksi pyynti laskettu 20C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.04.11 - klo:22:17
Viikonloppulogausta kun kotona ei samaan aikaan oleskeltu. Lämpötila vaihteli +2 - +15 C välillä.

Keskim. vuorokausikulutus 6,1 kWh ja teho ~255W.

Imuilmaloggeri ei ollut rekisteröinyt mitään. Pyyntinä oli viikonlopun ajan 20C => olettaisin imun olleen lähellä 23 C lämpötilaa. Antotehot on arviolaskettu tuon imulämpötilan mukaan.

Lämmittely on lämmitellyt pääosin katkolla, yöllä on ollut jatkuvaa minimikäyntiä. => Puhallus todennäköisesti I-nopeudella => Viikonlopun keskimääräinen antoeho noin 680-690W.

Käyrien perusteella laite menee meillä katkolle kun lämpötila nousee yli +7C ja alkaa käymään jatkuvasti kun lämpötila laskee alle +5 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.04.11 - klo:10:24
Viime yö mentiinkin sitten kokonaan katkoilla. Lämpötila on +8 - +7 C kieppeillä koko yön.

Antoteho on nyt laskettu lepuutusnopeuden 215 m3/h mukaan, koska aika paljon lämmityksestä tapahtuu vasta lepuutuspuhalluksen aikana siivet yläasennossa. dT > 1 jotta laite lämmittäisi, näin eliminoidaan loggerien lämpömittausanturien pienet erot. => Eipähän näillä keleillä COPeilla hurrata.

Tuo lämpötilan lasku tuolta katkon huipusta siihen että lämpötilaero on 1 C luokkaa, kestää noin 5 minuuttia eli saman verran kuin tuo puhalluslämpötilan nousuaika on. Todellisuudessa tuo puhallusilman lämpötila nousee jonkin aikaa vielä silloin kun laite alkaa puhaltelemaan lepuutuspuhallusta. Lepuutuspuhallusta yhdessä jaksossa (12 minuuttia) on noin 9 minuuttia ja varsinaista tehollista puhallusta noin 3 min. Katkolla tuntuu tulevan tuota oikosulkua aika paljon enemmän ja sen kyllä huomaa imuilman käyttäytymisessä.

Kunnon päiväajastin (kuten vanhassa Panassa) olisi kyllä näillä keleillä poikaa, jotta saisi auringon ilmaislämmön mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Esim. aamulla 8:00 OFF ja illalla 18:00 ON.

Katsotaan missä vaiheessa älyää päivällä mennä huilille vai takooko katkoa koko päivän. Laitoin kokeeksi II-puhalluksen täksi päiväksi. 8)

Tässä vertailuksi viime syksyn katkologgauksia FA25:lla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg129495#msg129495
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: maanma - 18.04.11 - klo:13:59
Kunnon päiväajastin (kuten vanhassa Panassa) olisi kyllä näillä keleillä poikaa, jotta saisi auringon ilmaislämmön mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Esim. aamulla 8:00 OFF ja illalla 18:00 ON.
Meillä riitti eilen ja edellispäivänä startti 06:30 ja sammutus klo 11. Seuraava startti 06:30. Sammutuksenkin voi ajastaa ennen töihin lähtöä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.04.11 - klo:19:22
No eipä se sitten oikein tuolla II-puhalluksella suostunut katkoille. Ulkona +7 - +8 C.
Ylilämmitystä, sisälämpötila noin 24 illalla. Nyt on laite huililla.

Imuilmaloggaus petti tälläkin kertaa, imuilman lämpötila arvioitu.  :(
=> antoteho noin 950-960W

Ilp kulutus noin 7,6 kWh ~315W.

Kokeillaan ensi yö ilman i-seetä, mutta AUTO-puhalluksella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekomies - 18.04.11 - klo:20:01
Vilpin kanssa on vähän samanlaista hommelia pienellä lämpökuormalla. Katkokäyntiä. 8 kWh/vrk mennään. Mielessä on ohjauksen asennus kellokytkimen perään niin saa tauoille pituutta. Onneksi ei tarvitse katkoa sähköä, vaan päälle/pois signaalia.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: My.Ai.Hu - 18.04.11 - klo:20:12
Vilpin kanssa on vähän samanlaista hommelia pienellä lämpökuormalla. Katkokäyntiä. 8 kWh/vrk mennään. Mielessä on ohjauksen asennus kellokytkimen perään niin saa tauoille pituutta. Onneksi ei tarvitse katkoa sähköä, vaan päälle/pois signaalia.

Kokeile että nostat hieman lämpötilaa ja pumppaa varaajaan lämmintä. On varmaan parempi laittaa lämpöä varaajaan
ja ottaa sieltä pikkuhljaa... varmaan riittää jos laitat 35 varaajan yläpään lämmöiksi..??


t  M
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.04.11 - klo:10:55
Yö mentiin katkolla vaikka ulkolämpötila lähestyi aamulla 0 C. Tällä kertaa puhalluslämpötilaloggeri bugasi pahasti. => lämpötehoista ei osaa sanoa mitään (SU-MA yön tasoa).

Eipä tuolla i-seen pois jätöllä ollut mitään merkittävää vaikutusta. LKatkon kokonaispituus 12-13 minuuttia (huipusta huippuun).

Kulutus 9,3 kWh ~388W

Aamulla nostin pyynnin 22 C (i-see edelleen pois päältä). Laite on nyt ajastimella OFF, käynistyy 15:00. Katsotaan josko tuolla olisi vaikutusta noihin vuorokausikulutuksiin. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.04.11 - klo:20:25
Tässä loggauksia tästä päivästä. Aamulla 0 C ja iltapäivällä +10 C.

Laite lähti päälle ajastimella 15:00, päivällä (klo 7:30 -17:00) kulutus 1 kWh.

Vuorokausikulutus 7,2 kWh ~300W

Laitoin i-seen takaisin päälle ilalla ja pyynniksi 21 C. Laite käy nyt aamun asti jolloin ajastimella menee OFF 7:30. ON ja OFF ajastuksen nappulaa pitää päivittäin muistaa painaa, ajastusajat laite sentään muistaa. 8)

Laitoinkin aamulla ajastimet pois, koska päivästä näyttää tulevan edellisiä viileämpi.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.04.11 - klo:09:44
Loggauksia viime yöltä kun lämpötila laski aamuyöstä -3 C kieppeille. Tällä kertaa puhallusilmaloggeri bugasi pahasti.

Laite ajastuksen vuoksi jatkuvasti 15:00-17:30 ja sitten menikin jo katkolle kun tiputin pyyntöä 22C => 21C (i-see päällä).
Ilmeisesti 21:10 alkanut taas käydä jatkuvasti noin 360W ottoteholla, kun ulkolämpötila tippui pakkasella. Aamulla AUTO-puhallus puhalteli II-nopeudella.

Vuorokausikulutus (liukuva) 6,8 kWh ~285W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.04.11 - klo:18:54
Tässäpä tämän päivän loggauksia kun lämpötila nousi 0C => +7C.

Aamupäivä mentiin ilmeisesti II-nopeudella ja tuossa 11:00 aikoihin puhalluslämpötila nousi porrasmaisesti, ilmeisesti vaihtoi I-nopeudelle. Puhallus siis AUTOlla. Näyttäisi ajelleenhiukan alle 360 W ottotehoilla.

Liukuva vuorokausikulutus 8,7 kWh ~361 W.

Laitoin nyt kokeeksi II-nopeudelle ja pyynniksi +20C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.04.11 - klo:08:34
Tässäpä loggauksia viime yöltä. Lämpötila +6 - 0 C. Illasta alkaen puhallus manuaalisesti II-nopeudella ja pyyntinä 20C.

Aamuyöstä on tullut yksi sulatuskin, kun ilma oli kosteaa ja viileää. Illalla oli todennäköisesti kuivan kennon sulatuksia 3-4 kpl. Nyt aamulla pumpun käytös hyvin samankaltaista kuin eilis illalla. Katsotaan meneekö jossain vaiheessa kunnolla katkolle vai ajaako ensin pitemmän siivun ja sitten muutama katko ja taas pitempi siivu.

Liukuva vuorokausikuluts 8,8 kWh ~367W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.04.11 - klo:20:38
Lämmin kevätpäivä takana, lämpötila nousi +15C saakka.

Aamupäivällä normaalia lämmitelyä II-nopeudella.

Iltapäivällä katkoilla, jaksot noin 20 minuutin mittaisia (huipusta huippuun). Puhallusilmaloggeri bugasi jälleen, joten antoteho ??. Lähellä varmaan tuota hyvin pientä keskiottotehoa. Laitoin nyt laitteen ajastimella lähtemään päälle vasta hiukan myöhemmin illalla.

Liukuva vuorokausikulutus 6,9 kWh ~288W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.04.11 - klo:11:10
Tässä viime yön loggauksia. Ulkona lämpötila +13 C josta laskin aamuyöllä noin 0C kieppeille.

Puoli kuuden aikaan hiukan viileältä alkoi tuntumaan tuolla 19C pyynnillä => nostin takaisin 20C.

Takin kääntöä => Taidan palata II-nopeuden käyttäjäksi. 8)

Liukuva vuorokausikulutus 4,5 kWh ~186W.

Liukuva vuorokausikulutus illalla 4,2 kWh ~174W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.04.11 - klo:15:34
Viime yöltä loggausta. Lämpötila laski +13C hiukan pakkasen puolelle.

Aamuyöllä yksi kunnon sulatuskin.

Liukuva vuorokausikulutus 5,7 kWh ~238W.

Aamulla laitoi laittee lähtemään ajastimella käyntiin kello 19:00. Nyt ajastimen odotustilassa laitteen kulutus on mittarin mukaan 4 W. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.04.11 - klo:09:52
Tässäpä eiliseltä loggauksia laite ajastimella OFF ja vime yöltä tositoimissa. Lämpötila laski päivän +17C 0C tuntumaan.

Katkolla ei paljo COPeilla huilia, mutta eipä nuo ottotehotkaan ole mitään kovinkovia.

Liukuva vuorokausikulutus 3,6 kWh ~151W

Laite meni 8:30 nukkumaan ja lähtee ajastimella taas 19:00 käyntiin, voisi kyllä lähteä hiukan myöhemminkin käyntiin eilisten lukemien valossa (esim. 22:00).
Kokeillaan nyt kuitenkin samalla ajastuksella, mutta AUTO-puhalluksella ja pyyntinä 21 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.04.11 - klo:12:09
Tässä sitten viimen yön saavutukset. Lämpötila laski päivän +20C yön +1C => keskilämpötila +10-11C

AUTO-puhallus oli huono valinta "koti-KOPiksi" tuli ~1 8)
(jonkin verran bugeja ja puhalluslämpötiloja puuttui aika paljon ja antoteho on laskettu lepuutusnopeuden mukaan ja imuilman lämpötilaan vaikutti varmaankin uunin lämmitely => kyllä se todellisuudessa ehkä hiukan yli 1 kuitenkin oli)

Ensi yö pitää kokeilla ilman lämmitystä. Loppuviikosta voisi taas laittaa yöksi ILPin päälle ja tällä kertaa kyllä manuaali II-nopeudelle.

Liukuva vuorokausikulutus 3,3 kWh ~136W.



Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 26.04.11 - klo:20:47
Puolitoista vuorokautta on pärjätty 5 W ottoteholla = pumppu OFF.

Ajattelin nyt laittaa varmuuden vuoksi yöksi päälle ajastimella.
Pelkona hiukan on että jos sisäilman lämpötila laskee kuten viime yönä (2 C), niin aamulla olisi 21 C joka voisi tuntua hiukan vilpoisalta.

Illalla aurinko lämmitti sen verran että en sitten laittanutkaan pumppua päälle. Aamulla kämpässä oli noin +22 C lämpöä. Katsotaan tilannetta taas tänään illalla. Vapuksi pitää varmaankin laittaa jo lämmitystä, koska aurinko ei säätietojen mukaa olisi auttamassa lämmityksessä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.04.11 - klo:23:05
Pumppu lähti taas tulille. Vaimo tuli päivällä kotiin syömään nappasi laitteen päälle. 8)

Liukuva vuorokauskulutus 1,9 kWh ~78W.

Laite huilailee lepuutusnopeudella tällä hetkellä, koska oli saunan lämmityspäivä.
Pyyntinä 20C ja puhallus II-nopeudella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.04.11 - klo:09:42
Viime yön loggauksia tässä. Lämpötila laski +16C aamun +1C:n.

Illalla lämmitetty sauna, jonka johdosta laite alkoi lämmittämään myöhemmin illalla.
Laite ajeli minimitehoilla koko yön. Miksiköhän noita FD35:n alhaisia minimiantotehoja ei mitenkään mainosteta?

Liukuva vuorokausikulutus 3,9 kWh ~161W

Laite lähtee taas illalla lämmittelemään ajastuksella.

Viime viikolla meni pari vuorokautta (MA-KE) vain 15 kWh/vrk kokonaiskulutuksella (ILPin osuus tuosta oli 0,9 kWh/vrk, pääosin OFF => taloussähkö noin 14 kWh/vrk).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.04.11 - klo:21:12
Mittauksia tältä illallta ja hiukan minimiteho mittauksia eri puhallusnopeuksilla +14C lämpötilassa.

Liukuva vuorokausikulutus 3,2 kWh ~133W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.04.11 - klo:14:01
Viime yönä käytiin hiukan pakkasella, tässä loggauksia.

Liukuva vuorokausi 4,2 kWh ~177W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.05.11 - klo:13:16
Tässä loggauksia SU-MA yöltä. Lämpötila illalla +4 C ja yöllä käväsi 0 C tuntumassa, illalla sateli lunta/räntää jonkin aikaa.

Näitä kelejä varten tuo II-nopeus ja pyynti 20C näyttäisi nyt olevan hyvin toimiva yhdistelmä. 19C pyynnillä tuntuu sisäilma hiukan liian viileältä vaimon mielestä. 8)

Liukuva vuorokausikulutus 7,2 kWh ~301W

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.05.11 - klo:08:39
Loggauksia viime yöltä. Ulkolämpötila käväisi yöllä pakkasella.

Liukuva vuorokausikulutus 7,7 kWh ~320W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.05.11 - klo:19:36
Tässä to-pe välisen yön loggauksia. Lämpötila tippui 12C hiukan pakkaselle.

Liukuva vuorokausikulutus 5,9 kWh ~246W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Tois puol jokke - 07.05.11 - klo:13:13

viitsisitkö tehdä pikku testin?

kun tuo masiina nyt tuntuu lämmittävän aina noin 4 astetta yli pyynnön lämmitys asennossa ja jos unohtuu päivällä päälle lämmittää turhaan siis.

eli mites tuo automaatti toiminto ?

sitä ei ole pähkäilty oikeastaan missään voisiko se toimia näillä "etelän talvi" lämpötiloilla kun tarvitaan pikkaisen lämpöä mut ei sit kuitenkaan päivällä niinkään.
toimisko silloin logiikka jotenkin fiksummin ja ei tekis katkokäyntiä jne.

kun sulla on nuo mittausvehkeet niin niillä sais luettua tuloksen aika näppärästi....
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.05.11 - klo:18:10
eli mites tuo automaatti toiminto ?

sitä ei ole pähkäilty oikeastaan missään voisiko se toimia näillä "etelän talvi" lämpötiloilla kun tarvitaan pikkaisen lämpöä mut ei sit kuitenkaan päivällä niinkään.
toimisko silloin logiikka jotenkin fiksummin ja ei tekis katkokäyntiä jne.

Tässä oli noita testejä auto-puhallusnopeudella.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg166288#msg166288

Pitääpi nyt ensi viikolla testailla uudestaan auto-nopeutta, kun nyt säät on hiukan lämpimämpiä. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Tois puol jokke - 08.05.11 - klo:21:15
ei auto "puhallus" vaan se automaatti joka vaihtaa tarvittaessa jäähdytykselle..... jos pelkkä lämmitys on päällä niin on tuo ylilämmitys voisiko olla tuo automaattimen jäähdytys/lämmitys toiminto toimiva näissäkeleissä. siis mode nappulasta ne nuolet neliössä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.05.11 - klo:00:01
Juu taidan jättää tuo auto-moodin tällä kertaa kokeilematta, meillä ei ole jäähdytystarvetta vielä.

Tässä loggauksia viikonlopulta. Oltiin reissussa koko viikonloppu. Ulkolämpötila vaihteli nollan ja 20C välillä.

Ajastin laitteen lähtemään päälle perjantaina kello 23:00 (toinen loggeri lähti päälle tuntia ennen). Pyynti 19C ja puhallus II-nopeus.

Aurinko lämmitti sisäilmaa sen verran että laite huilasi lähes kaiken päivää. Imuilma pysyi +23C tuntumassa päivällä.

Liukuva vuorokausikulutus 2,7 kWh ~115W.

Nyt illalla laitoin AUTO-puh ja pyynti 21C, tästä laite innostui lämmittelemään katkoilla.
=> palasin takaisin asetukseen pyynti 20C ja puhallus II-nopeus.

Ensi viikolla pitää jättää päiväksi kaihtimet lähes kiinni ette tule ylilämpöä sisälle.
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Hyvink%C3%A4%C3%A4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.05.11 - klo:20:10
Tässä viime vuorokauden loggauksia. Lämpötila pysyi plussan puolella olleen iltapäivällä +21C.
Kaihtimet olivat makuuhuoneissa osin kiinni.

Tuosta näkee aika selkeästi että turhaan se laite on enään päivällä päällä => kuluttaa tuolloin enemmän kuin tuottaa. 8)

Liukuva vuorokausikulutus ILP 4,3 kWh ~180W

Käyrien perusteella laitoin nyt ajastuksella laitteen lähtemään käyntiin puoliltaöin ja seis mene sitten aamulla.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.05.11 - klo:10:54
Viime yön loggauksia. Lämpötila +12C ja aamuyöstä hiukan plussalla.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 2,4 kWh ~98W

Katsotaan josko illalla ei tarvitsisi laittaa pumppua ollenkaan enään päälle. Lupailee lämpöisiä öitä. => Odotellaan jäähdytyskauden alkua.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.05.11 - klo:15:46
ILPin liukuva vuorokausikulutus 0,12 kWh ~5W => eli ILP OFF ja jäähdyttelyä ei vielä ainakaan tarvita. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.05.11 - klo:22:29
Edelleen ILP OFF, ehkä huomenna pitää laittaa yöksi lämmitykselle.

Sähkön kokonaiskulutus viikon aikana (5.-12.5.) 13,9 kWh/vrk, josta päivä 5,9 kWh/vrk, yö 8 kWh/vrk ja ILP 2,2 kWh/vrk
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.05.11 - klo:22:18
Tässä reilun vuorokauden sisälämpötilaloggaukset muutamasta paikasta; eteisestä ja varjon/lännen puolella olevasta makuuhuoneesta

Idän puoleisiin makuuhuoneisiin alkaa heti aamulla paistamaan aurinko ja se lämmittää myös eteisessä. Varjon puolella oleva makuuhuone alkaa lämpenemään vasta kun LTO-laitteen tuloilma lämpenee tuolla idän puolella riittävästi.

Hiukan tuntuisi tuo sisälämpötila nyt jo jäähtyvän => ILP lähtee ajastimella taas puolilta öin lämmittämään
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 14.05.11 - klo:12:11
viitsisitkö tehdä pikku testin?

kun tuo masiina nyt tuntuu lämmittävän aina noin 4 astetta yli pyynnön lämmitys asennossa ja jos unohtuu päivällä päälle lämmittää turhaan siis.

eli mites tuo automaatti toiminto ?

sitä ei ole pähkäilty oikeastaan missään voisiko se toimia näillä "etelän talvi" lämpötiloilla kun tarvitaan pikkaisen lämpöä mut ei sit kuitenkaan päivällä niinkään.
toimisko silloin logiikka jotenkin fiksummin ja ei tekis katkokäyntiä jne.

kun sulla on nuo mittausvehkeet niin niillä sais luettua tuloksen aika näppärästi....

Kerran kesällä tuota auto modea kokeilin ja ei se oo oikein hyvä. Siitä kun tuntuu puuttuvan kokonaan "nolla-alue" eli kone lämmittää tai jäähdyttää koko ajan, ei huili koskaan. Lämmittää niin paljon että mode vaihtuu jäähdytykselle ja sitte jäähdyttää niin että pitää alkaakkin taas lämmittämään. Tarkoitettu ehkä maihin joissa yöllä on pakkasta ja päivällä +40lämmintä, ei tänne jossa yön ja päivän lämpötilaero on 10astetta ja rakenteet varaavat lämpöä reilusti.
Pitäisi kyllä kokeilla vielä uudelleen, nyt kun anturi on siirretty.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.05.11 - klo:14:35
Tässä viime yöltä loggauksia. Laite lähti ajastimella päälle 00:00 ja sammui aamulla 7:30. Ulkolämpötila +5C - +7C.

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: repomies - 14.05.11 - klo:15:13
Mitä tuossa noin 5:50 - 6:30 on tapahtunut?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.05.11 - klo:16:22
Mitä tuossa noin 5:50 - 6:30 on tapahtunut?

Vaimo kävin WC:ssä ja pisti makuuhuoneen oven kiinni. 8)
=> Laite menee katkolle kun imuilma nousi yli 24C:n.

Mistäköhän tuo lämmitysjakson lopussa oleva lämpötilan nosto johtuu? Onko tuo ihan suunniteltua käyttäytymistä?

Vähä turhan harva oli tuo loggausväli (1 min) edellisen vuorokauden loggausten jäljiltä.
Poistin nyt nuo negatiiviset lukemat tuosta virheellisinä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: repomies - 14.05.11 - klo:16:32
Poistin nyt nuo negatiiviset lukemat tuosta virheellisinä.

Niitä tosiaan lähinnä ihmettelin.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.05.11 - klo:16:49
Niitä tosiaan lähinnä ihmettelin.

Loggerit eivät jostain syystä noita nopeita lämpötilan muutoksia tahdo oikein rekisteröidä vaan antaa negatiivisia lukemia yleisin ehkä -0,01C tai sitten reilusti -200C paremmalta puolelta.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.05.11 - klo:22:25
Tässäpä tämän päivän sisälämpötiloja. Tuulinen päivä. Päivällä ja illalla lämpeni sähköuuni ruuan valmistusta varten ja illalla lämmitettiin sauna.
Kivasti näkyy tuo tietokoneen päällä olo tuolla makuuhuoneen lämpötilassa illalla.

Laitetaan ILP taas päälle 00:00. Taitaa mennä alkuviikko yöt lämmittäen.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.05.11 - klo:17:12
Loggauksia tältä päivältä. Lämpötila +7C - +12 C.

Liukuva ILPin vuorokausikulutus 6,2 kWh ~258 W.

Jos tuota vertaa tuohon FA25 loggaukseen, niin samoilla kulutuksilla menee suurinpiirtein.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg129061#msg129061
Erona on se että FA25 kävi jatkuvasti katkolla, kun taas FD35 tekee välillä pidempiä vetoja hiukan harvemmin ajelee katkolla.

Viikon lopuksi taitaa mennä pumppu jälleen OFF. ;D
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/05/lampoa_ja_aurinkoa_luvassa_loppuviikolla_2599809.html
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.05.11 - klo:08:46
Illalla tuli saunottua ja tässä sen mukaisia loggauksia. Ulkolämpötila noin 10C.

Liukuva ILPin vuorokausikulutus 4,8 kWh ~201 W.

Puhallusilmaa mittaava loggeri bugasi koko yön => ei mittauksia viime yöltä. :(


Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.05.11 - klo:10:31
Tässä loggauksia viime yöltä. Lämpötila +6 - +13C ja ilmankosteus oli korkea sateen jäljiltä.

Näin tämä hiukan ylimitoitettu laite käyttäytyy meillä. ;D
Nyt auringon taas lämmittäessä on laite laitettu OFF.

Tässä vertailun vuoksi hyvin samanlainen vuorokausi viime syksyltä FA25 lämmittämänä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg130856#msg130856
=> näyttäisi että ~20% pienemmillä keskiottotehoilla mennään FD35:lla, kun katkoja on hieman vähemmän. :)

Liukuva vuorokausikulutus 5,3 kWh/vrk ~221W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.05.11 - klo:19:49
Ulkolämpötila +5 - +17C. Tuulista keliä. Laite seis päivällä.

Liukuva kulutus 3,2 kWh/vrk ~133W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 26.05.11 - klo:21:02
Ulkolämpötila tänään +7 - +15C ja oli aurinkoista.

Liukuva kulutus 4,2 kWh ~175W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.05.11 - klo:08:11
Ulkolämpötila tänään 0 - +13C. Kylmäyö takana.

Liukuva kulutus 4,3 kWh ~177W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.05.11 - klo:20:31
Loggauksia tältä päivältä. Ulkolämpötila +5 - +15C.

Liukuva kulutus 5,8 kWh/vrk ~243W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.05.11 - klo:22:21
PE-LA loggauksia, ulkolämpötila vaihteli +7 - +15C sadekuuroja.
Iltapäivällä ILPin suodattimien pesu/imurointi ja kenno imurointi. Hiukan oli suodattimissa vaaleaa pölyä. Noin kuukausi tuntuis hyvältä putsausväliltä näin katkokäyntiaikana.

Liukuva kulutus 3,8 kWh/vrk ~158 W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.06.11 - klo:10:10
Nyt on ekat jäähdytyskokeilut menossa FD35VABH:lla.

Minimi ottoteho jäähdytyksellä +26C ulkolämpötilassa ja +24 C sisälämpötilassa, on 95 W. Puhallus on manuaali II-nopeudella.
Jäähdytysteho noin 565 W, kondessia ei tule koska lämpötila tippuu vain 4,5 C laitteen läpi mennessä.
=> "koti-EER" 6,0 8)

Nyt on ulkolämpötila noussut jo +30C ja laite ottaa verkosta 135W ja jähdyttää sisäilmaa noin 800W teholla.
Puhallus 18,1 C ja imu 24,6 C. Puhallus II-nopeudella. Sisälämpötila 23,5 C keittiö/olohuone -alueella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.06.11 - klo:22:22
Uusi minimiottoteho 78 W tuli vastaan kun ulkona lämpötila tippui sateen ansiosta hyvinkin alas. Pisaroiden lämpötilat ~20C 8)
Puhallus II-nopeudella ja sisällä +23,5 C

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.06.11 - klo:22:26
Tässä loggauksia tämän päivän jäähdyttelyistä. Ulkolämpötila vaihteli +25 C - +30C, sisällä tasaisesti noin +23,5 C.

Aamupäivällä kokeilin eri puhallusnopeuksia, mutta niillä ei ollut jäähdytystehoon merkittävää vaikutusta. Ilmeisesti kokeilut olisi pitänyt olla hiukan pidempiä.

Sateella laite meni jo katkolle, kun imu tippui noin +23,5 C. Illalla sateen jälkeen "koti-EER" yli 9. Tuo voi kyllä olla hiukan mittausharhaa, koska leivontaa varten aloimme lämmittämään sähköuunia tuossa 19:30.

11 h jäähdyttelyä vei noin 1,35 kWh => keskiteho ~122W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.06.11 - klo:13:22
Eilisillan kuivauskokeilu sateen lopuuttua ja jäähdyttelyä.

Laite kuivauksella 20:43-22:43, tämän jälkeen tunnin jäähdytyksellä. Kakesta OFF ja laite alkoi 40 minuutin Cleen toiminnon. Aamulla laite taas jäähdytykselle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.06.11 - klo:20:59
Jäähdyttely jatkui tänään sopivassa säässä, iltapäivällä rippasi taas hiukan vettä.

Iltapäivällä jäi terassin ovi hetkeksi auki ja Mitsu nosti tämän vuoksi hiukan tehoja.

Päivän jäähdyttelyt ~11 h noin 1,4 kWh keskiteho ~132 W
Otsikko: Kummallinen tulos lämpötilaloggauksessa
Kirjoitti: janti - 12.06.11 - klo:10:19
Laite oli yön OFF ja loggerit loggaamassa ihan normaalipaikoissa yön yli.

Tuloksena oli se että puhallusilmaloggeri loggasi max 3,7 C pienempiä lukemia kuin mitä imuilmaloggeri. Mistähän tuo voisi johtua?
Laitoin nyt kokeeksi loggerit vierekkäin loggaamaan ja eroa oli tuolloin vain 0,2 C.

Johtuuko ulkoa kupariputkia pitkin kylmää sisään ja tämä näkyy imuilma-anturin loggaustuloksissa? Tuo puhallusilma-anturin käyrä seuraa epäilyttävästi tuota ulkoilman lämpötilaa.

Vai olisiko sittenkin läpiviennissä pieni vuoto? Kyllä sinne laitettiin vaahdosta pienet tulpat kumpaankin päähän ja välille tungettiin villaa. 8)

Jatketaan nyt kokeiluja. Kompensoin nyt loggerit kalibiroimalla ne näyttämään 0,1 C tarkkuudella saamaa lukemaa. Vaihdoin loggerit keskenään ja laitoin loggaamaan. Laite edelleen OFF. Iltapäivällä laitan sitten vasta päälle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.06.11 - klo:21:50
Tässä loggauksia tältä päivältä.

Sain puhaltamaan laitteen +7 C lämpöistä ilmaa aamulla minimi nopeudella. Ei taida mennä tuon alle. Olisiko siinä joku rajoitus.

Jäähdytyksen keskiteho tänään 115W, kulutus 10 h 1,2 kWh. Eipä tuossa isoa eroa ollut vaikka päästinkin kämpän kuumaksi ennen jäähdyttelyn alkua.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.06.11 - klo:19:00
Tässä loggausta laite OFF  8)

Ilmeisesti ilma vaan kerrostuu meillä sen verran että tuollaisia lämpötilaeroja tulee katonrajan ja puhallusaukon välille.
Tänäänkin tuo imuilma lähti lämpenemään heti kun tulimme töistä kotiin.

Voi olla että vielä tänään joutuu illemmalla laittamaan laitteen vaihteeksi lämmittämään.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.06.11 - klo:21:22
Vuorokausi on taas lämmitelty ILPillä, suurimmaksi osaksi katkoilla on menty. Ulkolämpötila vaihteli +9 - +15 C välillä ja sadekuuroja tuli aina välillä.

ILP 4,2 kWh/vrk ~176 W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.06.11 - klo:21:01
Lämmittely katkoilla jatkui tänäänkin. Hiukan lämpimämpi kuin eilen. Sadekuuroja tuli vakiotahtiin.

ILPin kulutus 3,9 kWh/vrk ~163 W
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.06.11 - klo:20:04
Tässä kuivaustestausta. Ulkona +26C ja ~50%. Sisällä alussa +24C ja ~50% ja lopussa +22C ja ~40%.

AUTO-puhallusnopeudella laite puhaltaa aluksi 10 minuuttia 2-3 nopeudella ja tämän jälkeen alkaa puhaltaa ~1nopeudella.

Laitteen kuivausteho 1,4 l/kWh. Elikä hyvin ILP pärjää kuivaustehossa noihin kaupallisiin ilmankuivaimiin verrattuna.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2719.0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.07.11 - klo:18:04
Perjantaina jäähdyttelyä ja kokeiluja. Lämpötila noin +26-+28 C

Selkeästi tuo lämpötilan lasku vaatii ottotehoja ja EER on huono. Ylläpito onnistuu pienemmälläkin ottoteholla.

Kokeilin lopuksi illalla jäähdytellä pyynti minimissä ja puhallus täysillä. => eihän siitä mitään tullut kun laite alkoi ilmeisesti ottoja rajoittamaan kennolämpötilan vuoksi. Sisällä oli ilmeisesti valmiiksi liian viileätä täystehotesteihin. 8)

4 kW lupaillaan jäähdytystehoja (ja noin 1 kW tällöin ottoja), mutta silloin sisällä pitäisi olla lähtötilanteessa 27C ja aika kosteaa ja ulkona +35C. => Pitää kokeilla uudestaan. :)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.07.11 - klo:22:51
Tässä helteisen lauantain jäähdyttelyä. Lämpötila 30 C:n tuntumassa koko päivän.

Illalla tuli kokeiltua max. jäähdytystehoja. Irtosi 2,15 kW, ottojen olleessa 795 W.
Ilmeisesti tuossa oli kompuran kierroksia rajoitettu ettei kennon lämpötila päässyt laskemaan alle +7C. Kuvaajasta näkee selvästi että puhallusilma laskee +8C saakka, sitten lähtee yhtäkkiä nousuun ja taas hitaasti laskuun kun kompurasta sallitaan taas lisää kieroksia.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.07.11 - klo:17:32
Jäähdytysmittaukset jatkuvat. Ulkona +25-+27.

Aamupäivällä max-jäähdytystehotesti jossa irtosi ~3kW:n jäähdytysteho ottoteho parhaimmillaan 900W. Olisi tuo voinut tuosta hiukan vielä nousta, kun tuo ulospuhalluslämpötila oli vielä jonkin matkaa +7C rajasta.

Iltapäivä meni  sitten jäähdyttelyllä minimiottotehoilla 85-100W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.07.11 - klo:17:28
Maksin jäähdytystehon etsiskely jatkui jälleen tänään Ulkona iltapäivällä +28C.

Max. jäähdytystehoksi tässä mittauksessa tuli parhaimmillaan 3400 W, ottotehon ollessa tuolloin noin 940-950W. Ulospuhalluslämpötila tasaantui tuonne noin +7C tietämille, ottotehokin laski lopussa hiukan noista huippulukemista 940 W=> 900 W. Hiukan vielä jäi uupumaan esitetehoista. 8)

Pitääpi ensi kerralla tehdäkin tuo Rated frequency -testi jäähdytyksellä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.07.11 - klo:22:31
Tässä Rated Frequency mittaus.

Ulkolämpötila +27C ja kosteus 60%. Onko nyt siis DB +27C?
Sisälämpötila +24,3C ja kosteus 54%. Onko nyt siis DB +24,3C ja WB 18 C?

Performance Datasta saadaan 3,78 kW ja 735 W ... vai olenko ymmärtänyt väärin? :(
Mikäs tuo 2,99 kW on?

Tuossa omassa mittauksessani oli alussa ottoteho 695W, keskellä 708 W ja lopussa 712 W. Jäähdytysteho oli mulla vain 2400-2600W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Sähkömees - 09.07.11 - klo:22:07
2,99 on se teho, jonka mankeli vie kämpästäsi pihalle*


*kun asennus on tehty ko. testin mukaisesti ja testattu laboratoriossa vähän tilaajaan päin kallellaan)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.07.11 - klo:22:24
2,99 on se teho, jonka mankeli vie kämpästäsi pihalle*

Ei ymmärrä.  ???

Olisiko pitänyt huomioida tuo ilman kuivaus jotenkin?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Sähkömees - 09.07.11 - klo:22:48
Juu.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Sähkömees - 09.07.11 - klo:22:53
Tai siis noita termejä tarkemmin katsomalla Q on varsinainen teho (sisältäen kosteuden tiivistymisen) ja SHC on se mikä tulee esiin Hemmo-Testillä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.07.11 - klo:10:04
Tai siis noita termejä tarkemmin katsomalla Q on varsinainen teho (sisältäen kosteuden tiivistymisen) ja SHC on se mikä tulee esiin Hemmo-Testillä.

OK

Vettä tiivistyi testin aikana (29 min) noin 400 g kondessiämpäriin. Höyrystymisenergia 2260 KJ/kg => Tiivistäminen vei tehoja keskimäärin 520 W. => Laitteen kokonaistehot siis parhaimmillaan 2,9-3,1 kW.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.07.11 - klo:19:36
Rated Frequency uusintatesti

Service Manuaalista +27 C ulkolämpötila, sisällä DB +25 C ja WB +18 C
Q       SHC    SHF   INPUT
3.78   3.14   0.83  735

Keskimääräinen antoteho testissä 2910 W ja ottoteho 679 W.
Kondessivettä tuli 3,50 dl => kuivausteho 693 W ja kokonaisteho ~3,6 kW.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: mattia - 23.07.11 - klo:06:05
Maksin jäähdytystehon etsiskely jatkui jälleen tänään Ulkona iltapäivällä +28C.

Max. jäähdytystehoksi tässä mittauksessa tuli parhaimmillaan 3400 W, ottotehon ollessa tuolloin noin 940-950W. Ulospuhalluslämpötila tasaantui tuonne noin +7C tietämille, ottotehokin laski lopussa hiukan noista huippulukemista 940 W=> 900 W. Hiukan vielä jäi uupumaan esitetehoista. 8)

Huomenta
todella mielenkiintoista.
Suuri Kiitos.

mikä oli puhallin nopeus tässä?

kuivaus jäähdyttää, mutta mitä eroa on koti-EER oikeaan jäähdytys asentoon verrattuna? näillä keleillä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.07.11 - klo:12:09
mikä oli puhallin nopeus tässä?

Täysillä.

Lainaus
kuivaus jäähdyttää, mutta mitä eroa on koti-EER oikeaan jäähdytys asentoon verrattuna? näillä keleillä.

En osaa vastata tähän. Pitäisi käyttää manuaalipuhallusta ja kuivausta, että pääsis "koti-EER":llä noita vertailemaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.07.11 - klo:00:41
Tässä tämän päivän jäähdyttelyt. Ulkona +26  C.

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.08.11 - klo:22:05
Laite välillä taas lämmityksellä hetken aikaa. Ulkona +16 C.

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.08.11 - klo:14:20
Tässä aamulämmittelyä. Aamulla hiukan viileää, ulkona 11 C.

III-nopeus tuntuisi olevan aika optimi näille lämpöisille keleille. Tunnin  tai pari kun sillä aamuisin lämmittää, niin riittää auringon ja taloussähkön avustamana lämmöt taas seuraavaan aamuun.

Taitaa tulla noin viikon mittainen tauko näissä lämmitettykokeiluissa taas vaihteeksi. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.08.11 - klo:13:12
Mökiltä kotiin tullessa oli hiukan viileää, joten laite tunniksi päälle.

Laite sai aluksi kiduksiin 21 C lämpöistä ilmaa ja kun pyyntinä oli 20C, niin se intoontui lämmittämään ilmeisesti hiukan liian kovalla ottoteholla. Laite tipahti hetki katkolle. 8)
Toisella yrittämällä jäi sitten hiukan pidemmäksi aikaa puhaltelemaan. Laitoin OFF, kun meni katkoille.

Toimisikohan EF-mallin kauko-ohjain tämä FD-mallin kanssa yhteen, saisi laitteen lämmittelemään 1-2 h aamulla ja saman verran illalla. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.08.11 - klo:11:59
Tässä eiliseltä illalta katkokäynti loggausta. Normaalisti olisi antanut puhaltaa III-nopeudella tunnin verran, mutta tässä nyt vertailun vuoksi II-nopeudella katkokäyntiä.

FD35VABH nostaa ottotehot katkolla vähitellen 950W tuntumaan, josta meneekin hyvin nopeasti OFF-tilaan. Tuntuisi siltä että ideana on nostaa kennolämpötila mahdollisimman nopeasti mahdollisimman korkeaksi. Lepuutuspuhalluksen aikana levitellään sitten kennoon kertynyttä lämpöä. Kompura on käynnissä noin 4 minuuttia, lepuutuspuhalluksen pituus vaihtelee ilmeisesti sen mukaan miten nopeasti kenno jäähtyy lähelle imuilman lämpötilaa. Aluksi tuossa oli 7 minuuttia lepuutuspuhallusta, mutta lopuksi sitä olikin jo 15 minuuttia. Loggauksen viimeinen 1,5 h mentiin keskimäärin noin 520 W antoteholla ja noin 150 W ottoteholla. Kuvassa koko loggausjakson keskitehot.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 31.08.11 - klo:22:44
Tässäpä tämän illan lämmittelykäppyrät. Ulkona +16 - +14 C. Laite aluksi I-puhalluksella josta Auto-nopeudella ja siitä sitten II-nopeudelle. Yöksi laite OFF, koska lämmitystehontarve on hyvin vähäistä.

Imulämpötila tuntuisi tasaantuvan tällä pyynnillä noin 23 C tietämille. Huonelämpötila oli noin 22,5 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.09.11 - klo:11:05
Ulkona kosteaa ja viileää +12 C. Tässä aamuista lämmittelyä hiukan isommilla puhallusnopeuksilla.
Ilmantiheys on tästä eteenpäin laskettu aina kunkin mittauspisteen puhalluslämpötilasta käyttämällä RAFU:n kaavaa (1,301-0,00525*T+0,000023*T*T).

Kostea ulkoilma auttaa "COP-tehtailussa".  8) ;D

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.09.11 - klo:19:12
Tässä täystehotesti +14 C. Puhallus ja pyynti maksimissa.

Selkeästi Mitsu rajoittaa ottotehoa alkuspurtin jälkeen. Aluksi ottoteho oli yli 2200 W.
Ilmeisesti tehoja alettiin heti rajoittamaan kun puhalluslämpötila meni lähelle tai yli +55C, tämä näkyy tuossa puhalluslämpötilassa aaltoiluna ja kahtena huippuina.

Pitää testailla kuinka pitkään laite pystyy nostamaan puhalluslämpötilan +55 C maksimipuhalluksella, niin ettei laite ota täyttä ottotehoa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekomies - 12.09.11 - klo:20:04
Ulkona kosteaa ja viileää +12 C. Tässä aamuista lämmittelyä hiukan isommilla puhallusnopeuksilla.
Ilmantiheys on tästä eteenpäin laskettu aina kunkin mittauspisteen puhalluslämpötilasta käyttämällä RAFU:n kaavaa (1,301-0,00525*T+0,000023*T*T).

Kostea ulkoilma auttaa "COP-tehtailussa".  8) ;D

Minullakin on sellainen havainto että dt lämmönvaihtimen yli olisi suurempi kun ulkoyksikkö tiputtaa vettä enemmän.
Onhan tuo tippuva vesi kuitenkin viileämpää kuin ulkoilma, johonkin se lämpöenergia siitä siirtyy... :)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.09.11 - klo:21:21
Minullakin on sellainen havainto että dt lämmönvaihtimen yli olisi suurempi kun ulkoyksikkö tiputtaa vettä enemmän.
Onhan tuo tippuva vesi kuitenkin viileämpää kuin ulkoilma, johonkin se lämpöenergia siitä siirtyy... :)

Tässä aiempaa keskustelua tuosta veden tiivistymisessä (olomuodon muutoksesta) vapautuvasta energiasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1098.msg10490#msg10490
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.09.11 - klo:09:53
Välillä yöllisiä logaauksia katkokäynnillä. Ulkona +11 C. Kokeeksi i-see OFF.

Katkoilla ajelee kompressoria noin 3-4 minuuttia ja huilii leputuutuspuhalluksella noin 10-11 minuuttia. Koko lämmitysjakson kesto noin 14 minuuttia.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.09.11 - klo:13:20
Aamulla olikin jo viileämpää kämpässä, noin +20C => ILP pöhisemään III-nopeudelle ja pyyntinä +21 C.
Ulkolämpötila aamulla +8C josta nousi +12 C. Pumpun laitoin pois päältä kun aurinko alkoi paistelemaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.09.11 - klo:14:50
Laite jäi viime yöksi päälle. Ulkona oli tasaisesti +8-9 C.

Vuorokausikulutus 5,9 kWh ~248 W.
Laitteen minimiantoteho tuntuisi tällä kelillä olevan noin 1300 W.

Jostain syystä laite noin tunnin käynnin jälkeen alkaa nostamaan tehoja ja pyrkii katkolle? Onkä tässä FD35 joku tunnin mittainen kiukuttelujakso vai ei? Ei tuosta oikein selviä miksi/miten laite menee katkolle ja miksi/miten se taas pääsee sieltä pois. Katsotaan miten ensi yönä käy, nyt laite on OFF.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 24.09.11 - klo:14:59
Laitteen minimiantoteho tuntuisi tällä kelillä olevan noin 1300 W. Jostain syystä laite noin tunnin käynnin jälkeen alkaa nostamaan tehoja ja pyrkii katkolle?

Onko kyseessä se Puuhiksen(?) viime talvena raportoima "kiukun keräys"?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.09.11 - klo:16:10
Onko kyseessä se Puuhiksen(?) viime talvena raportoima "kiukun keräys"?

Tiedä häntä. Muistelisin että aiemmin raportoitiin 30 minuutin "kiukun keräyksestä". Mulla tuntuisi olevan sitten 60 minuutin "kiukun keräys" ;D

Yllä oli +6 - +7 C lämmintä. Illalla tuli lämmitettyä saunaa, joka näkyykin tuolla mittauskäppyröissä.
Samanlaiselta nuo lämmitysjaksot tuossa näyttävät. Uusi minimiteho löytyi noin 1200 W kieppeiltä, pienin dt noin 9 C II-puhallusnopeudelle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.10.11 - klo:18:14
Tässä ekan pakkasyön mittauksia. Lämpötila oli hiukan nollan alapuolella.

Kello 2:15 laite on selkeästi lisännyt tehoja.

Kello 5 ja kello 6 maissa olin kuulevinani sulatusääniä. Käyrien mukaan ei kennossa paljon sulatettavaa ollut kun puhalluslämpötila ei ole alittanut tuota imulämpötilaa.

Kuvassa myöskin sisälämpötila noin 1,5 metrin korkeudella suoraan ILPin alla.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.10.11 - klo:19:16
Tässäpä 1,5 vuorokauden mittaus, kun isäntä oli pienellä reissulla. Pyyntinä 21C, jotta kotiväki tarkenee. Lämpötila ke-aamulla pikkuisen pakkasella ja pari kunnon sulatusta tuli aamutuimaan ( klo 7 ja 8 ) kun laitteen tehot nousivat.

Minusta tuo huonelämpötila 23-24 C oli hiukan liian kova, joten pudotin pyynnin nyt takaisin 20 C.
Voisiko tästä ja edellisestä loggauksesta päätellä että noin 0,7 kWh/vrk lisäuhrauksella saisi sisälämpötilan noin 0,5-1 C korkeammaksi?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.10.11 - klo:11:01
Loggauksia viime yöltä. Lämpötila +2 - +7 C.

Aluksi pyyntinä +20 C ja yöllä pyyntinä 21 C, mutta i-see pois päältä. Tuntuisi paremmin pitävän ilman i-seetä noin 22,5 C huonelämpötilan.

Vuorokausikulutus noin 7,8 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.10.11 - klo:17:23
Tässä tämän päivän loggaukset lämpötila +2 - +6 C. Laiteessa pyyntönä 21 C ja i-see pois päältä.
Aika paljon ylilämmitystä ennen katkoille menoa. Imulämpötila 25,5 C, josta meni katkolle.

Aurinko pääsi hetken aikaa lämmittämään sisälämpömittaria 10:15.

Liukuva vuorokausikulutus noin 8,4 kWh

Pyynnöksi laitettu nyt takaisin 20C ja i-see päälle.

Kello 20:43 laite puhaltelee 31,5 C lämpöistäilmaa dT~7,5 C => antoteho noin 1000W
Ottotehon uusi minimilukema 321W. Ulkona -0 C
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Sebu - 15.10.11 - klo:01:01
Minä vaan kauhiasti ihmettelen tuota Jantin sisälämpöjen nousua noin pienellä pyynnillä kun oma pumppu nakuttaa kuin kello säädettyyn lämpöön. Omassa pyynti 23 astetta ja tuuppasi muutaman kerran kämpän lämmöt tuonne 24.5 ja 25 pintaan jonka jalkeen pumppu käytännössä sammutettu aina kun sisälämpö ylittää 23 astetta. Oppisikohan tuo systeemi tuosta jotain kun muutaman sammuttelun jälkeen alkoi mennä katkolle kun sisälämpömittari nousee 23.2 asteeseen. Nyt sisälämmöt pyörivät tuossa aika tarkasti 23 asteessa. Pumppu ottaa 460W aika tasaisesti kun ei sulattele ainakaan päiväsaikaan.
Viimeinen vuorokausi, pumpun kulutus 11.6kW sisälämpö pysynyt tasaisesti 23 asteessa. Pyynti 23 astetta. Puhallus 34 astetta man III. imua en tullut katsoneeksi mutta edellisten mittausten valossa on todennäköisesti n.25 astetta.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Ilpisti - 15.10.11 - klo:01:19
Tuo Nocria huitelee vähän eri lukemissa: puhallus man3 (740m3/h), dt 10° ja otto 530w, ulkona -1,0.. Imu 25 ja puh 35. Hmm, tuo FD35 oli vaihto-ehtona kun tähän alakertaan pumppua etsin. Torppa siis ei ole sieltä tiiveimmästä päästä, eli Voimaa etsittiin ;D. Aika näyttää oliko tuo Nocria oikea vaihto-ehto ::)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.10.11 - klo:14:06
Pakkasyön mittauksia. Pakkasta parhaimmillaan -2 C. Pyyntinä +20C ja i-see päällä

Yksi kunnon sulatus kello 5:13, tätä ennen 7 h yhtämittaista käyntiä pakkasilmassa.

Liukuva vuorokausikulutus 8,2 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.10.11 - klo:17:57
Hemmo-testi +6C

Puhalluslämpötila nousee noin 56,5 C, jonka jälkeen alkaa laskemaan ottotehoja. Ottoteho ennen tehojen laskua 2000 W.
Antoteho parhaimmillaan noin 6,6 kW.

Tässä vertailunvuoksi testilabrassa saadut tulokset. 8) ;D
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: kaupamees - 15.10.11 - klo:19:00
Tuolta näkee kuinka 35 menee 25 ohi kylmillä keleillä -> http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=247,237&PageID=5140 (http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=247,237&PageID=5140) ei nuo copitkaan paljoa heikommat ole  ;)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.10.11 - klo:11:43
Paluu arkeen ja normi katkokäynnille. Lämpötila +2 - +7 C

Illalla uuniruokaa ja saunan jälkilämmöt tuuletettu asuntoon ja tämä näkyy laitteen lämmitystehoissa. 

Liukuva vuorokausikulutus 7,4 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.10.11 - klo:09:15
Loggauksia viime yöltä. Lämpötila laski +6 C ja aamulla oltiinkin 0 C tuntumassa.

Yöllä ei sulatuksia. Tuntuisi siltä että FD35VABH parhaat COPit löytyvät noin 380-400 W ottotehoilla. Alunperin olin ajatellut että tässä 0 C tuntumissa yritettäisiin päästä laitteen parhaalle osatehoalueelle ja hyvin näyttäisi onnistuvan. :)

Vanha FA25 COP oli ainakin yhden yksikön verran huonompi vastaavilla keleillä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg135152#msg135152

Liukuva vuorokausikulutus 8,7 kWh.

Juuri äsken oli meneillään +1 C täystehomittaus, laitan tähän perään kohta loggaukset tuosta.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.10.11 - klo:10:24
Tässäpä aamuinen täystehomittaus +1 C, ilma todella kosteaa.

"Tuorein säähavainto: 21.10.2011 8:30 Suomen aikaa
Lämpötila 0,8 °C; kosteus 98 %; kastepiste 0,6 °C."

Puhalluslämpötila kävi toisen mittarin mukaan jälleen +55C ja tämän jälkeen lähdettiin tiputtamaan ottotehoja. Ottotehot ennen tehojen tiputusta 2200W ja antoteho noin 6420W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.10.11 - klo:14:32
Yöllä hiukan pakkasta -1C ja kenno aamulla tukossa juuri ennen sulatusta 8:30

Liukuva vuorokausikulutus 8,1 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.10.11 - klo:11:07
Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.

=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden. :(

Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh:iin.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: hempanpumppu - 24.10.11 - klo:12:11
Mikä siinä voi nostaa tuota kulutusta 9kW, jos tuo pyynti on sama ::)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Espejot - 24.10.11 - klo:12:21
Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.

=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden. :(

Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh.

Mikä ero noilla punaisen ja vihreän käppyrän päällä olevista laskelmissa on.... vai rajataanko noilla mustilla pystyviivoilla laskennallinen ajankohta?
En saa millään laskukaavalla kulutuksen kasvuksi 9 kWh... joten nousiko kulutus 9 kWh:iin?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 24.10.11 - klo:12:34
Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.

=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden. :(

Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh.

Outoa... mulla pumppu ei käy vastaavaa katkoa lähes koskaan vaan on kiltisti useamman tunnin katkolla.  ::)
Johtuiskohan asennuspaikasta? Mulla pumppu pääsee puhaltamaan suureen 80m2 3.6m korkeaan tilaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.10.11 - klo:12:39
Mikä ero noilla punaisen ja vihreän käppyrän päällä olevista laskelmissa on.... vai onko rajataanko noilla mustilla pystyviivoilla laskennallinen ajankohta?
En saa millään laskukaavalla kulutuksen kasvuksi 9 kWh... joten nousiko kulutus 9 kWh:iin?

Liukuva vuorokausikulutus on 9 kWh, elikä keskiteho liukuvan vuorokauden aikana oli 375W.
=> Ei siis nousua 9 kWh/vrk (hiukan oli huono tuo sanamuoto). Huomena nähdään sitten nousu.

Mustilla pystyviivoilla rajataa laskennallista tarkasteluajankohtaa.

Outoa... mulla pumppu ei käy vastaavaa katkoa lähes koskaan vaan on kiltisti useamman tunnin katkolla.  ::)
Johtuiskohan asennuspaikasta? Mulla pumppu pääsee puhaltamaan suureen 80m2 3.6m korkeaan tilaan.

Mikä olikaan sulla pyyntilämpötilana? Laitoin nyt aamulla kokeeksi pystysuuntauksen myöskin AUTO:lle. Vaakasuuntaus edelleen suoraan eteenpäin, samoin AREA. Tuossa yllä aiemmassa loggauksessa se oli lähes vaakaan. Imuilma-anturi on vakiopaikassaan ja i-see päällä.

Laite on noin 80 mm katosta = "vapaa ilmatila" laitteen päällä. Pohjapiiros tässä alla olevassa linkissä, sisäyksikkö on terassin oven päällä ja kaikki ovet auki (MH ja KHH)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1052.0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 24.10.11 - klo:12:53
Mikä olikaan sulla pyyntilämpötilana? Laitoin nyt aamulla kokeeksi pystysuuntauksen myöskin AUTO:lle. Vaakasuuntaus edelleen suoraan eteenpäin, samoin AREA. Tuossa yllä aiemmassa loggauksessa se oli lähes vaakaan. Imuilma-anturi on vakiopaikassaan ja i-see päällä.

Laite on noin 80 mm katosta = "vapaa ilmatila" laitteen päällä. Pohjapiiros tässä alla olevassa linkissä, sisäyksikkö on terassin oven päällä ja kaikki ovet auki (MH ja KHH)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1052.0

Man II, +22, vemputukset auto, I-see päällä. Vapaata tilaa pumpun päällä ~30cm.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.10.11 - klo:13:46
Man II, +22, vemputukset auto, I-see päällä. Vapaata tilaa pumpun päällä ~30cm.

Mulla on nyt laite kokeiluna siis AUTO-puhallusnopeudella ja sen vuoksi katkoo. ;)
II-nopeudella toimii siis mullakin paremmin, mutta kaikkea pitää kokeilla kun jotkut kehuvat että heillä tuo auto-nopeus toimii.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.10.11 - klo:21:20
AUTO-puhalluksella kokeilut jatkuivat, päivällä lämmintä +6-10C.

Aamulla 8 aikoihin myös pystysuuntaus AUTO:lle => imuilma alkoi sahaamaan sekin voimakkaasti. Kotiin tultaessa pyynti ylemmäksi 21C => 22C, jotta sain kokeeksi laitteen jäämään käyntiin.

Liukuva vuorokausikulutus oli 10,3 kWh, nousua edelliseen II-puhalluksen vetoon 20%.

=> Nyt loppuivat AUTO-puhalluskokeilut minun kohdallani tähän palaan manuaali II-puhallusnopeuteen ja pyynniksi jälleen +20C. :)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekis - 24.10.11 - klo:22:14
21C => 22C, jotta sain kokeeksi laitteen jäämään käyntiin.

Eli sait lämpöä enemmän ja edullisemmin kun nostit pyyntiä  8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.10.11 - klo:10:45
Eipäs palattukaan II-nopeuteen kuin hetkeksi. Nostin yöksi puhalluksen III-nopeudelle.
Lämpötila +2 - +5 C tarkastelujaksolla.

Kyllähän tuo nopeus hyvin COP-tehtailuun sopii, mutta ei kyllä silloin viitsi samassa huoneessa oleskella.  ???
Yön aikana olikin sitten sisälämpötila noussut noin asteen verran (22,5 => 23,5C), III-nopeudella tuppaa ylilämmittämään kun ei tuo imuilma niin helposti nouse katkaisurajalle
=> laitoimpa nyt päiväksi pyynniksi sitten 19C, puhallus edelleen III-nopeudella.

III-nopeudella alimmat antotehot olivat noin 1300W. Epäilen että laite hiukan ennakoi lämmitystarvetta yöllä ulkolämpötilan laskun mukaan, koska imuilman vuoksi ei tuota lämmitystehoa olisi tarvinnut vielä nostaa.

Liukuva vuorokausikulutus 8,6 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: mc - 25.10.11 - klo:11:02
Yön aikana olikin sitten sisälämpötila noussut noin asteen verran (22,5 => 23,5C), III-nopeudella tuppaa ylilämmittämään kun ei tuo imuilma niin helposti nouse katkaisurajalle
=> laitoimpa nyt päiväksi pyynniksi sitten 19C, puhallus edelleen III-nopeudella.
Hyvin saat lämmön jakoon ja pitkän käyntijakson.
Täällä niukemmin pumpulle toitä. Pitäis jättää joku ikkuna auki..  ;)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.10.11 - klo:23:10
Tämän päiväiset pumppaukset 19 C pyynnillä menivät kuralle. Sisälämpötila laski 21 C kieppeille.
Ulkona 8-11 C.

Kotiin tullessa nostin pyynnin 20C ja laitoin puhalluksen maksimille. ;D
Maksimipuhalluksilla mentiin 18:19-19:40 ja COP oli ihan mukava.

Liukuva vuorokausikulutus 5,1 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Paaki - 28.10.11 - klo:20:28
Eipäs palattukaan II-nopeuteen kuin hetkeksi. Nostin yöksi puhalluksen III-nopeudelle.
Loistavaa, sillä olin jo aikeissa pyytää sinua loggaamaan III-nopeutta.

Omia havaintoja FD25:sta; kämpässä 19-20C pyynti ja III-nopeus antaa parempia COPpeja kuin IV-nopeus. Tallissa 16C pyynti antaa paremman COPin IV-nopeudella. Luulisin, että asia selittyy imuilman lämpötilalla. Esim. tänään tallissa imuilma oli 20,6C, puh. 29,9 ja ottoteho 327W. Copiksi tulisi huimat 6,4!! ;D (dT 9,3 * 1,16 * 700 / 3,6 / 327) Olisiko tässä kyseessä puhalluksen rajoitus, kun ollaan 20C tuntumassa ts. ettei IV olekaan 700m3/h?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.10.11 - klo:21:22
Olisiko tässä kyseessä puhalluksen rajoitus, kun ollaan 20C tuntumassa ts. ettei IV olekaan 700m3/h?

Juu ilmeisesti tuossa 20C on raja ettei suostu manuaalilla puhaltamaan täysillä. 8)
Näin oli muistaakseni ainakin sulatuksen jälkeen
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.11.11 - klo:13:07
Tässä 1,5 vuorokautta loggausta. Lämpötila vaihteli +2 - +11 C.

Saunan lämpöjen tuulettaminen sisälle, aihutti eilen illalla melkoista katkokäyntiä.

Liukuva vuorokausikulutus 6,5 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 02.11.11 - klo:14:15
AUTO-puhalluksella kokeilut jatkuivat, päivällä lämmintä +6-10C.

Aamulla 8 aikoihin myös pystysuuntaus AUTO:lle => imuilma alkoi sahaamaan sekin voimakkaasti. Kotiin tultaessa pyynti ylemmäksi 21C => 22C, jotta sain kokeeksi laitteen jäämään käyntiin.

Liukuva vuorokausikulutus oli 10,3 kWh, nousua edelliseen II-puhalluksen vetoon 20%.

=> Nyt loppuivat AUTO-puhalluskokeilut minun kohdallani tähän palaan manuaali II-puhallusnopeuteen ja pyynniksi jälleen +20C. :)

Moititko tuossa nyt AUTO-nopeutta vai manuaali 1:stä jota auto-asetus on selvästi käyttänyt? Onko eroa cop:ssa jos Auto-nopeus käyttää man II nopeutta vastaavaa puhallusta?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.11.11 - klo:15:09
Moititko tuossa nyt AUTO-nopeutta vai manuaali 1:stä jota auto-asetus on selvästi käyttänyt? Onko eroa cop:ssa jos Auto-nopeus käyttää man II nopeutta vastaavaa puhallusta?

Moitin sitä että AUTO-puhallusnopeus ei osaa käyttäytyä kuten Panasonic käyttäytyi vastaavassa tilanteessa, elikä jos kenno on kuuma niin Pana puhaltaa kovempaa. Mitsu ei älyä tätä tehdä vaan odottaa että imuilman lämpötila laskee riittävän alas ja vasta sitten kiihdyttää puhallusta.

Lämpö jää tuolla AUTO-nopeudella pyörimään laitteen lähimaastoon ja imuilma kohoaa yli termostaatin asetuarvon ja laite menee nopeasti OFF. Kauimmaisissa makuuhuoneissa alkaa lämpötila viilenemään.

En nyt ala kokeilemaan tuota AUTO-puhallusnopeutta siirretyllä imuilma-anturilla, sitä jviirret varmaankin seuraavaksi ehdottaisi. Ehkä sitten joskus myöhemmin. 8) ;D
Olisiko jviirretillä laittaa noita omia loggauksia näytille tuolla AUTO-puhallusnopeudella?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: jviirret - 02.11.11 - klo:15:28
Moitin sitä että AUTO-puhallusnopeus ei osaa käyttäytyä kuten Panasonic käyttäytyi vastaavassa tilanteessa, elikä jos kenno on kuuma niin Pana puhaltaa kovempaa. Mitsu ei älyä tätä tehdä vaan odottaa että imuilman lämpötila laskee riittävän alas ja vasta sitten kiihdyttää puhallusta.

Joo, mitsun auto-nopeus on aika suoraviivainen. Puhaltaa kovaa jos lämmitystarve on suuri ja hiljaa jos lämmitystarve on pieni tai jos puhallusilma meinaa laskea alle 40asteen. Eli sisäyksikön nopeutta ohjataan samalla periaatteella kuin kompressoria, paitsi kovemmilla pakkasilla kun löyly loppuu tehdä riittävästi kuumaa ilmaa. Silloin kompura huutaa täysillä, mutta sisäyksikkö vain sillä nopeudella että puhallusilma ei laske alle 40asteen(vai paljoko se tarkka raja-arvo nyt oli)

Olisiko jviirretillä laittaa noita omia loggauksia näytille tuolla AUTO-puhallusnopeudella?

Ei ole. Fiilis on että lopputulos on sama jos auto-asetus valitsee kakkosnopeuden kuin man2 nopeus.
Aiemmpina talvinahan tämä auto-nopeuden cop määritys on kaatunut siihen ettei kukaan pysty mittaamaan sen todellista ilmamäärää, puhallusnopeuksia kun automaatilla on paljon enempi kuin 4.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: are - 02.11.11 - klo:23:01
Mulla tuntuis leudoilla keleillä (+5-+10) olevan man 3 puhallus ja suht. alhainen pyynti (20) toimiva. Autonopeudella ja pyynnillä 22 lämpö jää koneen läheisyyteen. Talvella vaikutti autonopeus toimivammalta, taisi sulatukset olla järkevämpiä. Luulisin että mitä enempi pakkasia tai koneen suorituskyvyn rajoilla mennään niin autonopeus olis enempi paikallaan.

Mittaustietoa tämän syksyn leudoilta keleiltä. Autonopeudella haluaa selvästi enemmän sähköä eikä pirtti ole kuitenkaan tasalämpöinen.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.11.11 - klo:11:11
Tässä loggauksia kunnon pakkasyöltä. Lämpötila laski yöllä -5C tuntumaan ja kosteus oli tapissa.

Lämmitysjaksot 1,5 h mittaisia vaikka kosteus oli pahin mahdollinen 100%.
Tuo illan eka sulatus oli myös voimakkain, "puhallusilma" laski pahimmillaan -5 C ala puolelle. Sulatuksen kokonaiskesto oli 9,5 min (siitä kun laitteen puhallus loppui ja sulatusalkoi, siihen kun laite alkaa taas puhaltamaan imuilmaa lämpimämpää ilmaa).

Illalla nostin pyyntiä +20 => 21 C. Innostui illalla lämmittelemään tuolla 1000 W minimiteholla. :(
Ihan ei tuo pyynnin nosto riittänyt vaan aamulla oli sisälämpötila hiukan vielä illasta laskenut. Aamulla laitoin puhalluksen kokeeksi III-nopeudelle.

Puhallusilmassa näkyy piikki ~30 minuutia sulatuksen lopun jälkeen, kun laite siirtyy oikealle EEV-säädölle tuosta sulatuksen jälkeisestä vakio asetusarvostaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekomies - 10.11.11 - klo:11:37
Tuo illan eka sulatus oli myös voimakkain, "puhallusilma" laski pahimmillaan -5 C ala puolelle.

Näkyykö laskua lämmitysilman lämpötilan dt:ssä minkä verran tuossa sulatuksessa. Jos katsoo esim. 30 min lämmöntuotannon alusta melkein siihen asti kun sulatus alkoi. (Kuvaa riittävästi suurentamalla voisi näkyä). Entä noissa 1,5 tunnin sulatusväleissä? Minulla taitaa VILPissä laskea jopa 10 %/enemmänkin kennon huurtumisen takia. En ole tarkemmin vielä mittailut...
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.11.11 - klo:12:06
Näkyykö laskua lämmitysilman lämpötilan dt:ssä minkä verran tuossa sulatuksessa. Jos katsoo esim. 30 min lämmöntuotannon alusta melkein siihen asti kun sulatus alkoi. (Kuvaa riittävästi suurentamalla voisi näkyä). Entä noissa 1,5 tunnin sulatusväleissä? Minulla taitaa VILPissä laskea jopa 10 %/enemmänkin kennon huurtumisen takia. En ole tarkemmin vielä mittailut...

Ei tuossa näkynyt mitään. Vaikka kenno huurtuukin, niin nuo kompressorin ottotehot ovat sen verran pieniä että kennon huurtuminen ei näy lämmöntuotossa. Ilmeisesti kenno ei kuitenkaan ole mennyt täysin tukkoon ennen sulatusta vaan ilma on siellä vielä liikkunut.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekomies - 10.11.11 - klo:12:56
Joo tasaiselta näyttää sittenkin. Jotain täytyy olla mun härvelissä...täytyy seurailla ajan kanssa mistä moinen.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.11.11 - klo:13:30
Joo tasaiselta näyttää sittenkin. Jotain täytyy olla mun härvelissä...täytyy seurailla ajan kanssa mistä moinen.

Sun härveli on varmaan ihan kunnossa. Kun sieltä kennosta otetaan enemmän tehoja irti, niin sitten on varmaankin Mitsullakin saman näköistä käyrää kuin tässä Panalla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9863.msg162191#msg162191
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.11.11 - klo:18:34
Tässäpä tämän päivän loggauksia. Lämpötila nousi aamun -5C päivällä +4 C.

Sulatuksia tuli 1,5 h välein, kunnes ulkolämpötila kohosi plussan puolelle.
Puhallus oli koko päivän III-nopeudella, illalla pudotin II-nopeudelle ja nostin pyynnin +22 C.

Liukuva vuorokausikulutus 12,2 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.11.11 - klo:19:10
Tässä loggausta kuluneelta vuorokaudelta. Lämpötila laski yöllä - 3 C.

Yöllä 4:24 yksi voimakas sulatus (kesto 9,5 min) jonka jälkeen lämmitysjaksot olivat 45-60 minuutin pituisia.

Liukuva vuorokausikulutus 9,1 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.11.11 - klo:20:13
Tässä tiistai - keskiviikko loggauksia. Ulkolämpötila laski yöllä -4 C tuntumaan päivällä sitten saman verran plussalla.

Lämmitysjaksot alussa 1,5 h ja pidenty siitä ollen aamulla 3,5 h.

23 h 25 min ILPin tuotto ~42 kWh ja kulutus 10,7 kWh => vuorokausi "koti-COP" ~3,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: MiLe - 17.11.11 - klo:15:13
Kun olet tehnyt niin paljon mittauksia, niin osaat varmaankin vastata pariin kysymykseeni.

Ainakin Mitsu FD25:llä ja FD35:llä COP on ymmärtääkseni parempi 3-nopeudella kuin 2-nopeudella:
1) Onko näin aina, joka tilanteessa? Siis esim. myös katkokäyntialueella?
2) Antaako myös 4-nopeus aina paremman COP:n kuin 3-nopeus?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.11.11 - klo:15:19
Ainakin Mitsu FD25:llä ja FD35:llä COP on ymmärtääkseni parempi 3-nopeudella kuin 2-nopeudella:
1) Onko näin aina, joka tilanteessa? Siis esim. myös katkokäyntialueella?
2) Antaako myös 4-nopeus aina paremman COP:n kuin 3-nopeus?

1) Ei ole aina. Katkokäynnillä ei muistaakseni ihan alimmilla ottotehoilla (~330W) suostunut III-nopeudella toimimaan vaan otti lähemmäksi 400 W  => En sitten tiedä mihin tuo olisi johtanut pidemmän päälle esim. vuorokausitasolla. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg181728#msg181728

2) Ei varmaankaan aina. Kovin isoja eroja ei lämmöntuossa ole, mutta tietenkin isompi puhallus = parempi lämmönjakautuminen = koko asunnon lämmitysjärjestelmän COPia ajatellen tilanne siis parempi
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.11.11 - klo:19:12
Vaihteeksi plussakelin loggausta astetta normaalia korkeammalla pyynnillä.

Pyynti koko ajan 21 C ja aamulla laittoin i-see pois päältä ja suuntaksen aivan kattoa pitkin. => eipä noilla kikkailuilla ollut kulutukseen oikeastaan mitään vaikutusta. Tässä vastaava kokeilu aiemmin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg180702#msg180702

23 h ja 8 min puhallusenergia noin 36,6 kWh ja kulutettu sähköenergia 8 kWh => vuorokausi "koti-COP" ~4,6

Nyt pyyntinä taas 20 C ja i-see päällä
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.11.11 - klo:21:10
Tässäpä kuluneen vuorokauden loggauksia. Ulkolämpötila tasaisesti +4 C.

Puhallus tänään päivällä kokeeksi III-nopeudella. Ylilämmitystä oli havaittavissa, kun sisälämpötila nousi 23,5 C ja laitoinkin iltapäivällä taas II-nopeudelle. III-nopeus ei näillä keleillä ja minimitehoilla ole se järkevin puhallusnopeus meillä, koska tule ylilämmitystä. Hiukan tuo keskimääräinen ottotehokin on korkeampi III-nopeudella kuin II-nopeudella. Pitäisi varmaankin ensi kerralla kokeilla 19C pyynnillä ja III-nopeudella.

24 h 10 min lämmöntuotto ~31 kWh ja sähköverkosta otettu sähkö 7,9 kWh => vuorokausi "koti-COP" 3,8
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.11.11 - klo:18:27
Tässä hiukan sunnuntailta pakkasloggausta, pakkasta ulkona -4 - -7 C.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 12 kWh.

Lämmitysjaksot 2 h mittaisia.

Nyt ulkona pakkasta -9C, pesuhuoneissa ei edelleenkään lattialämmitystä päällä (=ei muuta lämmitystä).
ILPin mittariin on ilmestynyt uusi huipputeholukema 2251 W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: pökö - 20.11.11 - klo:19:53
Nyt ulkona pakkasta -9C, pesuhuoneissa ei edelleenkään lattialämmitystä päällä (=ei muuta lämmitystä).

Oletko mitannut kuinka lämmin tuo pesuhuneen lattia on näissä pakkasissa? Onko lattia laattaa vai muovimattoa?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.11.11 - klo:21:34
Oletko mitannut kuinka lämmin tuo pesuhuneen lattia on näissä pakkasissa? Onko lattia laattaa vai muovimattoa?

Laattalattia tuolla on ja eipä ole IR-mittaria juuri saatavilla. :(

Laitoin lasten kylpymittarin ulkoseinän viereen suihkutilaan mitaamaan ja ~19 C tuo näytti.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.11.11 - klo:10:29
Tässä viime yöltä loggausta. Pakkasta -9C josta aamuksi nousi -4C.

Sulatusväli 1 h ja 45 min.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 16,7 kWh = lämmitys.

Tuntuisi siltä ettei tuossa pyyntilämpötilan säädössä ole minkäänlaista ulkolämpötilakompensointia, jolla esim. varauduttaisiin pienempään lämmöntuottoon pakkasella (esim. sulatuksien vuoksi).
Pyyntiä voi plussa keleillä pidellä +20 - +21 C ja sitten pakkasille pitää ilmeisesti nostaa +22 - +23C, jotta sisällä olisi +22,5 - +23C.  :-X
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Sebu - 21.11.11 - klo:13:04
Tässä viime yöltä loggausta. Pakkasta -9C josta aamuksi nousi -4C.

Sulatusväli 1 h ja 45 min.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 16,7 kWh = lämmitys.

Tuntuisi siltä ettei tuossa pyyntilämpötilan säädössä ole minkäänlaista ulkolämpötilakompensointia, jolla esim. varauduttaisiin pienempään lämmöntuottoon pakkasella (esim. sulatuksien vuoksi).
Pyyntiä voi plussa keleillä pidellä +20 - +21 C ja sitten pakkasille pitää ilmeisesti nostaa +22 - +23C, jotta sisällä olisi +22,5 - +23C.  :-X
Itse olin kuvittelevinani tuollaisen ulkolämpötilakompensoinnin olemassaolon. Ainakin meillä FD35 nosti sekä ottotehoja että puhalluslämpöä pakkasen kiristyessä. Pyynti ollut koko ajan 23, puhallus man III, ottotehot 500-600w tienoissa ja puhalluslämpö 34 asteen nurkilla tuolla parin asteen plussilla. Pakkasen kiristyessä ottotehot nousivat heilumaan 720-900W ja puhalluslämpö 39 asteeseen. Sisälämpö ei tuona aika muuttunut radikaalisti joten kuvittelin että muutos johtui ulkolämpötilan muutoksesta.
Nuo lämpötilalukemat eivät varmaan ole ihan aboluuttisia mutta ero varmaan pitää paikkansa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.11.11 - klo:11:38
Itse olin kuvittelevinani tuollaisen ulkolämpötilakompensoinnin olemassaolon. Ainakin meillä FD35 nosti sekä ottotehoja että puhalluslämpöä pakkasen kiristyessä.
 Sisälämpö ei tuona aika muuttunut radikaalisti joten kuvittelin että muutos johtui ulkolämpötilan muutoksesta.

Ehkä se imulämpötila tai i-seen katsoman alueen lämpötila sitten muuttui.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.11.11 - klo:11:43
MA-TI loggaukset. Ulkolämpötila nousi maantaina pakkasyön jälkeen -4 C => +1 C.

Maanantaina oli käytössä III-nopeus ja jostain syystä tuo puhalluslämpötila heittelehti voimakkaasti. Illalla laitoin sitten 2-nopeudelle ja käytös rauhoittui huomattavasti.
Aiheuttaakohan tuo III-nopeus isompia vaihteluja imuilma-anturille (=> ottotehojen vaihtelu tämän vuoksi, voisiko ottotehojen vaihteluun olla muuta syytä?) vai olisiko syynä oikosulun lisääntyminen laite ei saa yksinkertaisesti riittävästi imupuolelle korvausilmaa ja tämän vuoksi ilmamäärä ja lämpötila alkaa heittelehtimään.

Seurasin hetken pakkasella laitteen toimintaa ja tuntui että muutaman minuutin sykleissä nosti ottotehoa ylös ja sitten antoi taas laskea alas, heiluntaa oli tuolloin 750 W ja 580 W välillä.

Lämmitysjaksot 3-nopeudella 1 h 15 min ja 2 -nopeudella 2 h 15 min - 2h.

Vuorokausi lämmitysenergia 45 kWh ja sähköenergia 13,1 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.11.11 - klo:21:43
Maanantaina oli käytössä III-nopeus ja jostain syystä tuo puhalluslämpötila heittelehti voimakkaasti.
Aiheuttaakohan tuo III-nopeus isompia vaihteluja imuilma-anturille (=> ottotehojen vaihtelu tämän vuoksi, voisiko ottotehojen vaihteluun olla muuta syytä?) vai olisiko syynä oikosulun lisääntyminen laite ei saa yksinkertaisesti riittävästi imupuolelle korvausilmaa ja tämän vuoksi ilmamäärä ja lämpötila alkaa heittelehtimään.

Seurasin hetken pakkasella laitteen toimintaa ja tuntui että muutaman minuutin sykleissä nosti ottotehoa ylös ja sitten antoi taas laskea alas, heiluntaa oli tuolloin 750 W ja 580 W välillä.

Muistin juuri että taisi olla tuo AREA päällä elikä i-see katseli ympärilleen. Normaalistihan mulla se katselee vain suoraan eteenpäin. Tuskin se kuitenkaan tuo on nyt syynä.

Näissä aiemmassa vedossa oli samanlaista huojuntaa III ja II nopeuksilla http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg183903#msg183903
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg185420#msg185420

Tässä näkyi myös II-puhalluksella huojuntaan jakson lopussa sulatuksen jälkeen hiukan isommalla ottoteholla http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg185333#msg185333

Tuossa puhallusilma heilui 41-38 C välillä ja huipusta pohjaan meni 2 minuuttia.

Puuhiksen vastaavat havainnot III-nopeudesta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11310.msg145744#msg145744

=> Tuntuisi liittyvän noihin hiukan isompiin ottotehoihin.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.11.11 - klo:12:11
Tässä 0-kelikin loggausta. Ilma todella kosteaa ja sulatuksia tiuhassa.

Aluksi pyyntinä +20 ja 2 h lämmitysjaksoja, yöllä sitten 1 h 15 min lämmitysjaksoja ja aamulla 1 h 30 min jaksoja.

Lämpöenergian tuotto 24 h ja 47 min 37 kWh ja verkosta otettu sähkö 10,85 kWh => laskennallinen vuorokausi "koti-COP" 3,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.11.11 - klo:20:08
Tässä loggauksia parilta vuorokaudelta kun lämpötila vaihteli +1 - +8C.

50 h ja 30 min keskim. lämpöteho 1482 W ja verkosta otettu teho 355 W. => "koti-COP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.11.11 - klo:11:21
Mukavat ilman pumppailuun. +3 C ja kuivaa eilen nyt pakkasta saman verran ja kosteus nousussa.

Eilen illalla 18 aikoihin oli noita kulutusmittarin taaraussäätöä sen aikaa oli lämmöntuotto ILPillä seis.
Klo 23 alkaa selkeästi ulkoyksikköön kertymään runsaasti huurua ja puhalluslämpötila lähtee tippumaan. Hiukan ennen 3 yöllä sitten voimakas sulatus. Aamuyöstä 45 min lämmitysjaksoja, kun kosteus nousi korkeaksi ja pakkanen kiristyi.

25 h ja 27 min keskim. lämpöteho 1660 W ja verkosta otettiin 396 W => "koti vuorokausi COP" 4,2 :)

Kuiva +2 - +3 C lämpöinen ulkoilma tuntuisi olevan meillä se optimaalisin lämmittyly alue tuon laskennallisen COPin kannalta. Säästöjen kannalta taitaa vielä optimialue olla kylmemmällä puolella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: repomies - 29.11.11 - klo:11:25
50 h ja 30 min lämpöenergian tuotto noin 50,5 kWh ja verkosta otettu energia 18,1 kWh. => "koti-COP" 4,2
...
25 h ja 27 min lämmöntuotto 41 kWh ja verkosta otettiin 10,1 kWh => "koti vuorokausi COP" 4,2 :)

Mitsun mukana tulleessa laskutikussa on klappia.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.11.11 - klo:11:43
Mitsun mukana tulleessa laskutikussa on klappia.

Korjasin nyt keskimääräisiksi tehoiksi, koska niillä itse lasken. En sitten tiedä kumpi on havainnollisempi?

Hiukan tulee eroja loggausajassa vs. energiamittarin lukemien ajankohdat. Loggereita pitää välillä pitää hiukan pidempää latauksessa tietsikassa kun ovat noita USB-malleja omilla akuillaan.  ;)

Tuo eka olisi pitänyt olla "50 h ja 30 min lämpöenergian tuotto noin 74,9 kWh ja 50 h ja 57 min aikana verkosta otettu enerkia 18,1 kWh. => "koti-COP" 4,2"
ja toinen "24 h ja 49 min lämmöntuotto 41,2 kWh ja 25 h ja 27 min aikana verkosta otettiin 10,1 kWh => "koti vuorokausi COP" 4,2"

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekomies - 29.11.11 - klo:12:14
Hiukan ennen 3 yöllä sitten voimakas sulatus. Aamuyöstä 45 min lämmitysjaksoja, kun kosteus nousi korkeaksi ja pakkanen kiristyi.

Onko nuo piikit kuvaajissa aamulta klo 4:59 jälkeen sulatteluja vai katkokäyntiä?
Oletko mitannut sulatusvesimääriä, "voimakas sulatus" vs "normaali/pienempi" sulatus, paljonko irtoaa Mitsun kennosta vettä?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.11.11 - klo:12:22
Onko nuo piikit kuvaajissa aamulta klo 4:59 jälkeen sulatteluja vai katkokäyntiä?
Oletko mitannut sulatusvesimääriä, "voimakas sulatus" vs "normaali/pienempi" sulatus, paljonko irtoaa Mitsun kennosta vettä?

Sulatteluja ne alas suuntautuvat piikit ovat koska puhallusilma menee alle imuilman lämpötilan. Voimakkaaksi sulatukseksi sanon sellaista missä puhallusilma mene pakkaselle = kennosta valuu anturille pakkasilmaa. 8)

En ole noita sulatusvesimääriä mittaillut.

Nuo puhalluslämpötilapiikit 4:59 sulatuksen jälkeen aina käyntijakson alussa taitavat johtua ottotehon "arpomisesta" ~700-500W. Imuilman lämpötila ei ilmeisesti tuossa sulatuksen aikaina laske riittävästi, jotta lähtisi noilla isommilla otoilla liikkeelle, kuten tuossa 2:50 sulatuksessa. Isoimmille ottotehoille tuo vakio EEV-avaus on ilmeisesti sopivampi. Laitehan ajelee esimmäisen 30 minuuttia sulatuksen jälkeen vakio EEV:n avauksella ja vasta tämän jälkeen alkaa säätämään sitä kuumakaasun mukaan. En tiedä minkä perusteella arpoo tuon vakio EEV avauksen pakkasilla, koska pienillä ottotehoilla plussan puolella ei tuollaista puhalluslämpötilojen ja ottotehojen heiluntaa lämmitysjakson alussa ole.

Laite käy mulla tällä hetkellä 400 W otolla, ulkona -1 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: ekomies - 29.11.11 - klo:12:36
Sulatteluja ne ovat koska puhallusilma menee alle imuilman lämpötilan. Voimakkaaksi sulatukseksi sanon sellaista missä puhallusilma mene pakkaselle = kennosta valuu anturille pakkasilmaa. 8)

Ok, tämä selvensi minulle ilmasta -> ilmaan lämpöpumpun sulatuksen toimintaa. :)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.11.11 - klo:13:20
Tässä loggauksia TI-KE. Tiistaina oli pakkasta pitkälle iltaan saakka. Keli kuitenkin yöllä voimakkaasti lämpeni +5C lämpötilaan saakka.

Tiistai aamulla tiheeään sulattelua, lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Iltapäivällä 14:40 laitoin kokeeksi pyynnin 22 C ja puhalluslämpötila nousi noin 40 C tuntumaan.
Yöllä laite tuuppasi hiukan yli lämmittämään ja aamulla olikin niin lämmintä tuvassa että piti tipuutaa pyynti +20C.

Kuluneen vuorokauden keskilämmitysteho 1825 W ja keskimääräinen verkosta otettu teho 462 W => "vuorokausi koti-COP" 4,0.

Klo 20:00 aikoihin oli taas energiamittarin taarauskokeiluja halogeeni valaisimella ja lämmitys oli hetken OFF.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.12.11 - klo:14:19
Tässä vuorokausi loggausta, kun lämpötila putosi +5 asteesta nollan tietämille ja hiukan allekin.

Eilen iltapäivällä kävi pieni vahinko. Asunnon takaovi aukesi kun etuoven paino reippaammin kiinni. Takaovi olikin sitten osin auki useamman tunnin.
ILP siitä sitten innostui iltapäivällä lämmitämään ihan kunnolla. Aamuyöllä yksi voimakas sulatus, puhalluslämpötilan rekisteröimä alin lämpötila tuolloin hetkellisesti -10 C.

Keskimääräinen antoteho 1725 W ja verkosta ottoteho keskim. 391 W => "vuorokausi koti-COP" 4,4 8)

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.12.11 - klo:11:50
Ulkälämpötila laski eilispäivän +3 C hiukan pakkaselle täksi aamuksi. Eilen aamulla nostettu lämpötilapyynti 20 C => 21 C tämän vuoksi on laite käynyt hiukan isommilla tehoilla.

Vuorokausitasolal lämmityksen keskiteho 1714 W ja ottoteho 395 W => "vuorokausi koti-COP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.12.11 - klo:12:18
Sulatuskelit ovat alkaneet. Lämpötila -1 - +1 C ja ulkona hivelee räntää tai lunta.

Pyyntilämpötila nostettu maanantai iltana 21C => 22C. Lämmitysjaksot enimmäkseen 1h mittaisia.

Vuorokauden keskim. lämmitysteho 1721 W ja ottoteho 522 W => "koti-COP"  3,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.12.11 - klo:10:48
Tässä "Hemmo-testi" -7C.

Ottotehoja rajoitti selkeästi kun tuo puhalluslämpötila nousi 54C tuntumaan. Ottoteho parhaimmillaan hiukan yli 2200 W, josta tasaantuivat 2000 W tietämiin testin lopussa.

Hyvin tuntuu potkivan 6 kW tuntumassa. Onhan tuo ihan eri luokkaa kuin FA25 aiempi 3,1 kW. No ottotehokin nousi tuplaksi. 8)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg142569#msg142569

Näinköhän tuo ulkoyksikkö sai jostain lämpimämpää ilman sisäänsä tuossa seinän vierellä vai aiheuttikohan tuo hyvin kostea ulkoilma tuon lähes 1 kW extratehon? Energymyndigheten ei saanut laitteesta irti -7 C kuin 5,1-5,2 kW. Ottotehoa oli tuolloin myös hiukan enemmän 2220-2260.

http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=240,237&PageID=5140
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.12.11 - klo:10:54
Lämpötila laski aamuksi -7C ja ilma hyvin kosteaa. Pyyntinä pääosin 22 C, tänään aamulla hemmotesti.
Lattialämmitykset OFF ja LTO-jälkilämmitys OFF = Ei muuta lämmitystä kuin taloussähkö ja ILP!

Yöllä lämmitysjaksot 1 h 15 min mittaisia. Illan imuilmalämpötilan ja sisäämpötilan nousu johtui saunan lämpöjen tuuletuksesta asuintiloihin.

Kuluneen vuorokauden keskimääräinen lämmitysteho 1766 W ja ottoteho 556 W => vrk "koti-COP" 3,2

Nyt ulkolämpötila on jo nopeasti nousemassa.  Tiputin pyynnin 21 C. Ja nostin sitten iltapäivällä takaisin 22 ja kokkeeksi puhallus III-nop.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.12.11 - klo:10:25
Välillä lämpötila taas toiseen suuntaan -7C => 0C.

Lämpötehoista pudotin nyt pois kaikki mittaukset joissa puhallusilma on alle 34 C lämpöistä eli lämpöteho 0 W kun puhallusilma alle 34 C lämpöistä. Ehkäpä tuolla tavoin tulee nuo sulatukset vielä paremmin huomioitua. Ottotehoissa/energioissa on tietenkin (jakajassa) sulatukset mukana.

Päivällä yksi lämmitysjakso III-puhalluksella. Yöllä lämmitysjaksot 1 h ja 45 min pituisia.
Tuossa III-puhalluksen suurennetussa kuvassa näkyy mitä puhalluslämpötilalle käy kun puhallus pienenee lepuutukselle juuri ennen sulatusta.
=> Pieni nyppäys ylöspäin ja siitä lasketaankin aika suoraan ~34 C, jossa kohden ilmeisesti puhallin sammuu kokonaan ja 4-tieventtiili kääntyy sulatukselle.

Aamulla 6:30 makuuhuoneen lämpötilassa ja imuilmassa oleva koukaus johtui siitä että kyseisen makuuhuoneen jossa loggeri oli (sivussa ILPistä) ovi suljettiin (vaimo heräsi aikaisemmin). Ilmeisesti sulki kaikkien makuuhuoneiden ovet ja myös pesutilojen oven, koska tuo imuilma myöskin hyppäsi tuossa kohden lähes välittömästi. Isäntä taas 7 jälkeen avasi kaikki ovet. 8)

Vuorokausi keskilämmitysteho 1813 W ja keskiottoteho 534 W => vrk "keskikoti-COP" 3,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.12.11 - klo:13:46
Tässä parin vuorokauden loggaukset 0 C tuntumassa ja hiukan ylikin. Ulkona hyvin kosteaa.

Jouduin pudottamaan tuota 0 tehon rajaa 31 C, koska sää lämpeni ja laite innostui käymään myös minimiteholla.

Pyyntilämpötilan pudotin 21 C lauantaina aamulla.

Eka vuorokausi keskiantoteho 1725 W ja keskiottoteho 490 W => vrk "koti-COP" 3,5
Toinen vuorokausi keskiantoteho 1640 W ja keskiottoteho 392 W => vrk "koti-COP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.12.11 - klo:10:11
Välillä taas pakkasyö. Lämpötila laski yöllä 0 => -5 C.

Laitoin illalla kokeeksi pyyniksi 22 C ja puhalluksen AUTO-nopeudelle. Illalla ja aamulla kun kokeilin, niin tuo puhalteli II-nopeutta vastaavasti tuolla AUTOlla.
Yöllä lämmiti tunnin jaksoissa.

Keskim. lämmitysteho 1687 W ja ottoteho 518 W => vrk "Koti-KOP" 3,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.12.11 - klo:10:42
Kokeilut AUTO-puhalluksella jatkuvat. Ulkoilman lämpötila nousi -4C hiukan plussan puolelle. Ilma hyvin kosteaa.

Yöllä 3:09 tuli yksi kummallinen "välisulatus".

Kummallisen rauhattomasti tuo laite käyttäytyy pakkasella. Ajelee kompressoritehoja aina välillä ylös ja taas alas. Tulisiko pakkasella enemmän oikosulkua imuilma-anturille vai mistäköhän tuo johtuisi, vai yritetäänkö siitä ukokennosta saada tuolla tavalla paremmin energiaa irti? Pitää seuraavaan pakkaseen laittaa tuo i-see pois päältä ja poissuljetaan se ensin. Tässä aiempaa pohditaa tästä asiasta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg185647#msg185647

Tuntuisi että talon lämmitystehon tarpeessa on noin puolen vuorokauden viive.

Keskimäärärinen antoteho noin 1790 W ja ottoteho 559 W. => vrk. "koti-KOP" 3,2

Voi olla että jos ulkolämpötila nousee enemmän tänään, niin joudun tiputtamaan pyynnin 21 C ja tuolloin epäilen että tuo AUTO-puhallus ei enään toimi riittävällä nopeudella (~ii-nop). 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.12.11 - klo:15:40
Tässäpä taas loggausta.

Illalla otin nuo energiamittaritestin mittarit irti laitteesta, tästä johtuu tuo kuoppa puhalluslämpötilassa 16:30.

Tämän jälkeen uudessa startissa tuppasi jostakin syystä tuo imuilman lämpötila nousemaan 25C tuntumaan,kun laite alkoi rajoittamaan puhallusta noin 1,5 nopeuteen (nopeus manuaali nopeuksien I ja II väliltä). => kyllästyin tuohon temppuiluun ja eilen illalla sitten laitoin laitteen II-nopeudelle ja pyynniksi 21C.

Lämmitysteho on laskettu 16:30 - 21:04 välisenä aikana "1,5 nop" mukaan eli puhalluksena on käytetty 342 m3/h (=(282+402)/2)

Keskimäärärinen antoteho noin 1687 W ja ottoteho 456 W. => vrk. "koti-KOP" 3,7

Tänään aamulla muutin taas kokeeksi takaisin AUTO-puhallusnopeudelle ja pyynniksi 22 C. Sulatuksen jälkeen piti laitetta ajella jonkin aikaa manuaali II-nopeudella, jotta sai AUTO-puhallusnopeuden pysymään samalla nopeudella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.12.11 - klo:13:09
AUTO-puhalluksesta luovuttu toistaiseksi näin plussakelillä. Lämpötila nousi nyt +4C päivällä, yöllä nollan tuntumassa. Edelleenkin ulkoilma hyvin kosteaa.

Eilisen aamun jälkeen ei ole tullut sulatuksia.

Imuilma tuppasi iltapäivällä taas nousemaan 25C tuntumaan. => Laite ajeli tuolloin todennäköisesti pienemmällä puhallusnopeudella. => Lämmitysteho on laskettu 14:55 - 17:45 välisenä aikana "1,5 nop" mukaan eli puhalluksena on käytetty 342 m3/h =(282+402)/2

Keskimäärärinen antoteho noin 1705 W ja ottoteho 388 W. => vrk. "koti-KOP" 4,4

En tiedä mikä tuohon laitteeseen on tullut? Tänään aamulla oli sisällä lämmintä 23,5-24 C ja edelleenkin laite yritti lämmitää tuolla 21 C pyynnillä. Aamulla yritinkin saada laitetta katkolle pudottamalla hetkeksi pyynnin 20 C. En tiedä miten tuo onnistui. Pyyntinä on nyt 21 ja puhallus II-nopeus.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.12.11 - klo:21:43
Viikonloppu meni Panan loggauksissa, joten tässä vaihteeksi loggauksia Mitsulla.
Sisälämpötilat viikonloppuna hiukan alemmat, joten tehoja tarvittiin hiukan enemmän lämpötilojen nostoon.

Illalla ja yöllä 2 h lämmitysjaksoja ja päivällä 3 h jaksoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 1855 W ja ottoteho 506 W. => vrk. "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.12.11 - klo:19:56
Tässä hiukan tasaisempaa puurtamista hiukan plussan puolella. Ilma edelleen turhan kosteaa.

Illalla ja yöllä 3 h lämmitysjaksoja ja päivällä menikin sitten 1 h 45 min. Alin rekistöröitynyt puhallusilmanlämpötila -7C kello 5:00 sulatuksessa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.12.11 - klo:20:55
Lämpötila hiukan pakkasella ja ulkoilma hyvin kosteaa. => Sulatuksia hyvin tiheään.

Aamulla imuilmat ovat olleet 25C tuntumassa AUTO-puhalluksella. Käytin tuossa kohden puhallusnopeutena 1,5 nopeutta.

Kun ilma meni hiukan pakkasen puolelle illalla sulatukset tulivat 1 h ja 15 min lämmitysjakson jälkeen ja aamulla pahimmillaan 45 minuutin lämmityksen jälkeen.

Keskimäärärinen antoteho noin 1633 W ja ottoteho 496 W. => vrk. "koti-KOP" 3,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.12.11 - klo:19:31
Pikkupakkasta koko päivän ja illalla kiristyi -3 C. Ilma todella kosteaa.

Aamupäivällä tuli jonkin aikaa kokeiltua III-puhallusnopeutta. Lämmitysjaksot todella lyhyitä vain 55 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1723 W ja ottoteho 599 W. => vrk. "koti-KOP" 2,9

Puhallusilma loggerissa hiukan bugia noissa sulatuksien kohdilla kun lämpötila nopeasti laskee. Rekisteröi älyttömiä pakkasia. Näyttäisi toimivan lämmitysjaksoilla vielä ihan normaalisti.

Äsken tein IVO-bootin, josko laite tulisi siitä järkiin. ;D
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.12.11 - klo:13:56
Tässä viimeiset loggaukset ennen Joululomia. Yöllä -4 C ja aamulla nousi 0 C tuntumaan.

IVO-bootti auttoi hiukan, lämmitysjaksot 1 h 25 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1700 W ja ottoteho 562 W. => vrk. "koti-KOP" 3,0

Joulun ajaksi pyynniksi 17 C ja puhallus III-nop.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.01.12 - klo:00:22
Jouluviikon loggauksia. Ulkona lämmintä viikon alussa useita plusasteita. Pari viimeistä  päivää piti vuoden lopussa lämmittää ihan kunnolla.

Laite yksin kotona lämmittelemässä, kun kotiväki oli lämpimämmässä paikassa lomailemassa. Kaikki mahdolliset sähkölaitteet OFF viikon verran. Sen verran oli ulkona lämmintä ja pyynti alhainen (+17 C ja puhallus III-nopeus) että laite kävi aika paljon katkoilla.

Kotiin tulleessa laite täysille ja lämpötilan nostoon, alkuun pikku "Hemmottelut" ~6,5 kW irtosi hetkellistä tehoa. ;D
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.01.12 - klo:14:32
Tässäpä pakkasyöltä loggauksia ja aamulta Hemmo-vetokin. Ulkolämpötila laski yöllä -4 C ja oli aamulla -8 C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min. Kovempia antotehoja tarvittiin sisälämpötilan nostoon 19 C => 22,5 C. Nyt alkavat myös kivipinnat olemaan sopivan lämpöisiä. Edelleen pesutilojen lattialämmitys OFF ja LTO jälkilämmitys OFF.

Hemmo-testin alussa laite otti verkosta yli 2200 W josta tasaantui noin 1950 W tuntumille. Puhallusilma kävi 55 C tuntumassa => todennäköisesti kompuran taajuutta lähettiin jo rajoittamaan kuumakaasun lämpötilan vuoksi ja tämän vuoksi tiputettiin ottotehoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 2715 W ja ottoteho 1338 W. => 13 h "koti-KOP" 2,8

Puhallusilmaloggerissa ilmennyt vika että ei suostu loggaamaan noita alle 30 C lukemia. Ilmeisesti sama vika kuin noissa mun aiemmissa yksilöissä. Toimii OK, kunhan lämpötilanvaihtelut ovat pieniä, mutta ei toimi / pysy perässä noissa sulatuksissa. :( Mistähän löytyi toimiva huokea itsenäinen USB-loggeri?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.01.12 - klo:12:48
Loggauksia pakkasyöltä. Lämpötila nousi -8 C aamuksi -1 C tuntumaan.

1 h 15 min lämmitysjaksoja aluksi ja yöllä 1 h lämmitysjaksoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 2400 W ja ottoteho 854 W. => "koti-KOP" 2,8
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.01.12 - klo:10:50
Ulkolämpötila -1C tai hiukan plussalla. Kovaa puuskaista tuulta ja räntäsadetta.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2150 W ja ottoteho 679 W. => vrk. "koti-KOP" 3,2

Tänään aamulla pienensin pyyntiä 23 C => 22 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.01.12 - klo:10:55
Loggauksia 0 C lämpötilassa ja räntäsateessa.

Tuntuisi pumppu käyttäytyvän taas rauhallisemmin pienillä ottotehoilla ja 22 C pyynnillä.

Lämmitysjaksot vaihtelivat 1 h 15 min ja 2 h 15 min välillä.

Keskimäärärinen antoteho noin 1806 W ja ottoteho 534 W. => vrk. "koti-KOP" 3,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.01.12 - klo:19:25
Lämpötila 1 C - -0 C.

Puhallus AUTO-nopeudella koko päivän. Illalla imulämpötila nousi +25C tuntumaan, laskin lämpötehon tuolloin 1,5 puhallusnopeuden mukaan (342 m3/h).

Aamupäivällä 3 h lämmittelyjakso, päivällä 1 h lämmityjaksoja.

Nyt käytössä taas manuaali II-nopeus.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.01.12 - klo:07:58
Lämpötila 0 C tuntumassa koko ajan.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min.

Pakkanen kiristyy, katsotaan tarvitseeko laittaa lattialämmityksiä päälle pesuhuoneesen vai ei. 8)
http://cdn.fmi.fi/weather-observations/products/observation-graphs/observations_2829_4_fi.png
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.01.12 - klo:08:28
Ulkolämpötila tippu eilen illalla nopeasti 0C ja kävi alimmillaan yöllä -9C tuntumassa.

Illalla saunan jälkeen hiukan ennakoin tuota tilannetta ja nostin laitteen pyynnin 22 C => 23 C.

Lämmitysjaksot 1 h tai 1 h ja 15 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1874 W ja ottoteho 665 W. => vrk. "koti-KOP" 2,8

Näyttäisi että laitteen rauhattomuus pakkasella isommilla tehoilla johtuu tuosta imuilman heittelystä. Ilmeisesti puhallusilmassa on jonkin verran oikosulkua. Imuilma-anturin siirtäminen alemmaksi laitteen alapuolelle auttaisi varmaankin asiaan. Myös puhalluksen suutauksien muuttaminen ja III-nopeuden käyttö voisi auttaa tuohon imuilman heiluntaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.01.12 - klo:18:36
Pakkanen -5 - -3 C välillä koko päivän.

Puhallus pääosin III-nopeudella, pyyntinä 22 C. i-see katselee suoraan eteenpäin. Imuilman poukkoilu tuntuisi rauhoittuneen.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Iltapäivän sultukset ihan turhia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2380 W ja ottoteho 700 W. => "koti-KOP" 3,4

Maksimi antotehot II-puhallusnopeudella on noin 3000W kieppeillä. Noin -10 C alemissa lämpötiloissa joutuu varmaankin turvautua jatkuvasti III-nopeuteen. II ja III välillä voisi olla kyllä välinopeus, sille löytyisi käyttöä. Onko AUTO-puhalluksella 2,5 nopeus?  ::)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.01.12 - klo:10:53
jarski73 innoittamana pakkasaamun aluksi Hemmo-veto -13C

"Säähavainnot
Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 8.1.2012 8:40 Suomen aikaa
Lämpötila -13,4 °C; kosteus 89 %; kastepiste -14,8 °C."

"Tuorein säähavainto: 8.1.2012 10:30 Suomen aikaa
Lämpötila -15,1 °C; kosteus 88 %; kastepiste -16,6 °C."


Puhalluslämpötila nousi yli 52 C ja ottotehoja lähdettiin rajoittamaan kuumakaasun lämpöjen vuoksi. Missäköhän lämpötilassa tulee raja vastaan ettei noita ottoja tarvitse rajoittaa?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.01.12 - klo:11:14
Tässäpä loggausta kun lämpötila laski illan -5 C aamuksi -15 C tuntumaan.

Yöllä napsautin puhalluksen III-nopeudelle.

Lattialämmitykset edelleen OFF samoin LTO:n jälkilämmitys. ILP hoitaa lämmityksen yksin. 8)
Pesutiloissa lattian lämpötila noin +17,5 C. LTO:n jälkeen raittiin tuloilman lämpötila noin +15C. LTO katkoo ilmeisesti, poistoilman lämpötila nyt +0,8C.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min tai 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2486 W ja ottoteho 1052 W. => "koti-KOP" 2,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.01.12 - klo:10:39
Tässä loggauksia viime yöltä. Ulkolämpötila nousi -12 C => -8 C.

Eiliset pakkasloggaukset menivät mönkään kun puhallusilmaloggeri bugasi pahemman kerran ei suostunut loggaamaan kuin +40C yli olevia mittapisteitä. Puhallus oli mulla eilen III-nopeudella 552 m3/h ja tämän vuoksi puhallusilma oli alle tuon maagisen rajan. Eilen illalla kaivoin anftaliinista varalaitteiston TEMPer2 (http://pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=31) + miniläppäri.

Lämmitysjaksot 1 h ja 25 min. Yöllä sulatukset ovat olleet ilmeisesti ns. "kuivan kennon sulatuksia". :(

Selkeästi III-nopeudella paremmat COPit kuin II-nopeudella (402 m3/h). III-nopeus puhaltaakin 37% enemmän kuin II-nopeus. Milelestäni FD35-malli kaipaisi 1-2 lisämanuaalinopeutta, koska myöskin hyppäys III-nopeudeat IV-nopeudelle on yhtä suuri (+36%).  Tuo keskimäärin noin 2700W on käytännössä maksimiantotehotehot II-nopeudella.

Keskimäärärinen antoteho noin 2658 W ja ottoteho 980 W. => "koti-KOP" 2,7


Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.01.12 - klo:20:24
Tämän päivän loggauksia ulkolämpötilan noustessa -7 => -5 C.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2646 W ja ottoteho 788 W. => "koti-KOP" 3,4

Tiputin puhalluksen II-nopeudelle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.01.12 - klo:10:59
Tässä loggausta ilman i-seetä. Ulkolämpötila -7C ja -5C välillä.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Aika moni sulatus ns. "kuivan kennon sulattelua". :(
Pana sulatteli näissä keleissä kyllä harvemmin.

Keskimäärärinen antoteho noin 2011 W ja ottoteho 797 W. => "koti-KOP" 2,7

Aika rauhatonta tuo tehosäätö ilman i-seetä, pelkän imuilma-anturin ohjaamana. Aamulla laitoin takaisin i-seen päälle.

Vertailuksi FA25 lämmitystä vastaavissa ulkolämpötiloissa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg143212#msg143212
Se kannattaa huomioida erona nykyiseen että noissa FA25 mittauksissa  pesutiloissa oli lattialämmitykset päällä ja LTO:n jälkilämmityskin tuli peliin noin -10C pakkasilla.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.01.12 - klo:18:47
Lämpötila tasaisesti -6 C tuntumassa päivällä.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2790 W ja ottoteho 880 W. => "koti-KOP" 3,2


Tässä FA25 vertailulukemia -5 - -8C ulkolämpötilassa, keskimääräinen antoteho noin 2025 W ja ottotehot 675 W "koti-KOP" 3,0.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg145853#msg145853
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.01.12 - klo:11:47
Ulkolämpötila nousussa. Illalla vielä -6 C mittarissa ja nyt ollaan jo 0 kieppeillä. Ilmankosteus nousi hyvin korkeaksi.

Lämmitysjaksot 1 h ja illan pidemmän sulatuksen jälkeen 45 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2328 W ja ottoteho 798 W. => "koti-KOP" 2,9


Nyt on kokeeksi kaikki mahdolliset vispaukset päällä ja päivälläpuhallusnopeutena III, katsotaan mitä se vaikuttaa näihin leudon kelin mittaustuloksiin. 8)

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.01.12 - klo:19:56
Loggauksia 0 C kieppeillä.

Lämmitysjaksot 50 min tai 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2245 W ja ottoteho 633 W. => "koti-KOP" 3,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.01.12 - klo:14:09
Ulkolämpötila tippu 0 C yöksi -5 C kieppeille.

Yksi kunnon sulatus illalla ja sen jälkeen kellon perässä lämmitysjaksot 45 min ja 1 h.

Laitteen käytös menee heti rauhattomaksi kun ulkolämpötila menee pakkasen puolelle. Mikähän tähän voisi olla syynä?
Ei tuo nyt taida tuosta imuilmasta tai i-seestä johtua.

Keskimäärärinen antoteho noin 2090 W ja ottoteho 649 W. => "koti-KOP" 3,2

Muutin loggauksen nyt 30 s välein tapahtuvaksi.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.01.12 - klo:20:04
Ulkolämpötila nousi aamun -5C hiukan plussan puolelle päiväksi.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2173 W ja ottoteho 670 W. => "koti-KOP" 3,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.01.12 - klo:10:13
Ulkolämpötila laski 0 C => -3C. Ulkona hyvin kostea keli eilisen lumipyryn jälkeen.


Lämmitysjaksot yöllä noin 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 1844 W ja ottoteho 602 W. => "koti-KOP" 3,1

Kokeeksi loggauksia hiukan rujomman näköisellä laitteella, jotta ei ainakaan imuilma ahdista. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.01.12 - klo:18:31
Ulkolämpötila päivällä -2 - -4 C.

Lämmitysjaksot 50 min pituisia.

Taidan laittaa kuoret takaisin paikalle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.01.12 - klo:14:13
Vaihteeksi pakkanen laski illan -4 C ja aamulla olikin -7C. Yöllä oli ollut lumituiskua.

Lämmitysjaksot illan huoltopysäytyksen jälkeen 1 h ja 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2146 W ja ottoteho 733 W. => "koti-KOP" 2,9

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.01.12 - klo:18:25
Ulkolämpötilapäivällä -8C tuntumassa.

Lämmitysjakso 1 h 20 min ja 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2549 W ja ottoteho 829 W. => "koti-KOP" 3,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.01.12 - klo:12:38
Ulkolämpötila tasaisesti -8 C tuntumassa.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2328 W ja ottoteho 860 W. => "koti-KOP" 2,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.01.12 - klo:20:39
Pakkanen kiristyi illalla -8 C => -10C.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min.

Puhallus koko päivän III-nopeudella. Illalla pyynnin nosto 22 C => 23 C.

Keskimäärärinen antoteho noin 2641 W ja ottoteho 924 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Hemmo-testi -16C
Kirjoitti: janti - 16.01.12 - klo:11:06
Aamulla Hemmo-testi -16C.

Eka veto jäi hiukan kesken kun tuli sulatus. Toinen veto olikin sitten hiukan pidempi.
Näyttäisi aika vaikoarvoilla ajelevan tuon ekan 20 min ja tämän jälkeen lähtee puhallusilman lämpötila nousemaan.

Antoteho huiput ~5775 W ja ottotehohuiput ~2200 W. 8)

Tässäpä säähavainnot aamulta Hemmo-vedon ajalta:

Säähavainnot
Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 16.1.2012 7:50 Suomen aikaa
Lämpötila -16,4 °C; kosteus 86 %; kastepiste -18,2 °C.

Tuorein säähavainto: 16.1.2012 8:10 Suomen aikaa
Lämpötila -16,8 °C; kosteus 86 %; kastepiste -18,7 °C.

Tuorein säähavainto: 16.1.2012 9:30 Suomen aikaa
Lämpötila -16,6 °C; kosteus 87 %; kastepiste -18,2 °C; lumensyvyys 25 cm (8:00).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.01.12 - klo:11:16
Yöllä ulkolämpötila laski -10C => -16C aamulla.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia.

Pyyntilämpötila 23 C, puhallus yöllä II-nopeudella ja muulloin normaalisti III-nopeudella.

Keskimäärärinen antoteho noin 2616 W ja ottoteho 1127 W. => "koti-KOP" 2,3

Paukut tuntuisi olevan vielä tallella tuon aamuisen Hemmo-testin perusteella ja reippaasti varapatruunoitakin vielä varalla jos pakkaset joskus kiristyisivät -20 C - -30C välille. 8)

Edelleen siis ilman "lisälämmittimiä" = lattialämmitys ja patterit. LTO alkoi katkomaan tuloilmapuhallinta -15 C kohdalla, jälkilämmitystä ei tämän vuoksi ole ollut tarvetta laittaa päälle. Huoneisiin puhallettava tuloilma on pysynyt 14-15 C välillä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.01.12 - klo:21:59
Päivällä ulkolämpötilanousi aamun -16C => 11C. Illalla ulkoilma hyvin kosteaa, hiukan sumua.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min mittaisia.


Keskimäärärinen antoteho noin 2735 W ja ottoteho 1032 W. => "koti-KOP" 2,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.01.12 - klo:18:06
Ulkolämpötila nousi -10 C => -5C tuntumaan

1 h lämmitysjaksoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 2585 W ja ottoteho 956 W. => "koti-KOP" 2,7

Tuntuisi naapureilla olevan tulipesät kuumina kun heillä muutaman viimepäivän kulutukset ovat olleet pienempiä kuin edellisviikolla. 8)

Tässäpä vertailuksi FA25 loggauksia vastaavissa ulkolämpötiloissa. Tuolloin oli lattialämmitykset pesutiloissa päällä ja ILP hoiteli noin 84 m2 alueen lämmitystä. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg148925#msg148925
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.01.12 - klo:11:07
Loggauksia lumisateesta. Ulkolämpötila -6C - -4C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min tai 1h 10 min, illalla 2 kpl 1 h jaksoa.

Keskimäärärinen antoteho noin 2262 W ja ottoteho 792 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.01.12 - klo:19:04
Ulkolämpötila nousi -4C => -2C. Lumisadetta ja tuiskua päivällä.

Lämmitysjaksot 1 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2217 W ja ottoteho 717 W. => "koti-KOP" 3,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.01.12 - klo:13:35
Ulkolämpötila -2C => -4C ja lumisadetta.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min ja 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2198 W ja ottoteho 680 W. => "koti-KOP" 3,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.01.12 - klo:21:39
Ulkolämpötila välillä laskussa. Aamulla -3 C ja nyt -9 C. Lunta hivelee.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2324 W ja ottoteho 695 W. => "koti-KOP" 3,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.01.12 - klo:10:10
Ulkolämpötila laski edelleen -12 C saakka. Hiukan hivelee lunta.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2661 W ja ottoteho 1037 W. => "koti-KOP" 2,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.01.12 - klo:19:57
Aamusta lämpötila nousi -8C:n tuntumaan.

Puhallus koko päivän III-nopeudella.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 1 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2708 W ja ottoteho 936 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.01.12 - klo:12:00
Tässä loggauksia viimeyöltä. Lämpötila tasaisesti -8C tuntumassa.

Yöllä puhallus hetken II-nopeudella muuten III-nopeudella

Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2373 W ja ottoteho 855 W. => "koti-KOP" 2,8

Tuossa 20:30 laitoin aivan sulatuksen alussa kakesta OFF => Tästä johtuen tuo seuraava sulatus olikin sitten "kunnon sulatus".  Kyllä se kake-sammutus riittää että seuraava jakso on 1 h 30 min.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.01.12 - klo:18:50
Hemmo-testi -10C.

"Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 25.1.2012 17:50 Suomen aikaa
Lämpötila -10,5 °C; kosteus 89 %; kastepiste -12,0 °C; lumensyvyys 37 cm (8:00)."


Selkeästi kompressorin kierroksia aletaan rajoittamaan kun puhallusilma nousee yli +50C:n. Uudella tehojen nostoyrityksellä ei ehditä saavuttaa +50C rajaa, vaan sulatus iskee päälle.
Tuota koetta ennen oli pyyntinä 22 ja puhallus maksimilla jo valmiiksi.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.01.12 - klo:19:02
Ulkolämpötila -8C - -10C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2897 W ja ottoteho 991 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 26.01.12 - klo:12:22
Ulkolämpötila -10C - -9C

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2513 W ja ottoteho 964 W. => "koti-KOP" 2,6

Jossain toisessa ketjussa epäilitiin jantia "poikamieheksi" => Laitoin nyt aviosäädyn vakuudeksi lattialämmityksen pesutiloihin päälle yösähköllä. Päivällä pesutiloja lämmittää ILP = ovi auki. ;D
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.01.12 - klo:09:56
Ulkolämpötila -6C => -11 C

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2023 W ja ottoteho 814 W. => "koti-KOP" 2,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.01.12 - klo:21:47
Ulkolämpötila päivällä -6C - -10C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2696 W ja ottoteho 896 W. => "koti-KOP" 3,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.01.12 - klo:17:30
Ulkolämpötila päivällä -8C - -10C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2175 W ja ottoteho 825 W. => "koti-KOP" 2,6

Nyt pitää kokeilla AUTO-puhallusta.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.01.12 - klo:09:50
Ulkolämpötila laski -7C:ta ja aamulla oli -16C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2193 W ja ottoteho 923 W. => "koti-KOP" 2,4

Tuo AUTO-puhallus ei kyllä meillä toimi, ilman modifikaatioita.  :-X

KHH ja pesuhuoneessa aamulla yön lattialämmityksen jäljiltä 20-21 C. Lattian läheisyydessä +20C. Päivän aikana pesuhuoneen ovi auki muihin tiloihin ja ILP nostaa tilojen lämpötilan 22,5 C tuntumaan. Arvioisin että noin 1,5 kWh/vrk haukkaa tuo yöllinen lattialämmitys nykyisillä asetuksilla.

LTO katkoo tulopuhallinta nyt aamulla. Sisään puhallettu raitisilma pysyy noin +14C tuntumassa. Sisäilmakosteus noin 20%.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.01.12 - klo:22:17
Pakkanen -11 C -  -17C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2248 W ja ottoteho 900 W. => "koti-KOP" 2,5

Yötä päivää nyt III-nopeus käytössä ja laite tuntuisi toimivan tasaisemmin, kun ei ole tuota yön II-puhalluksen jälkeen jääntiä lämmityksessä aamupäivällä kiinni kurottavana.

IV-nopeus voisi olla COPin kannata paras aivan kylmimpänä aikana kun tiloissa ei oleskella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.01.12 - klo:19:24
Ulkolämpötila -10C - -14C. Pakkanen kiristymään päin.

Päivällä AUTO-puhallus ja pyyntinä 23 C. AUTO-puhallusnopeuden antotehot on nyt laskettu käyttäen puhallusnopeutena 2,5 nopeutta (402 + 552)/2=477 m3/h

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2702 W ja ottoteho 1082 W. => "koti-KOP" 2,5

Ihan kohtuu hyvin tuo AUTO-puhallus sittenkin toimi. Aivan kauimmainen makuuhuone oli asteen verran viileämpi iltapäivällä. Ensi yöksi laitoin nyt ihan varmuuden vuoksi puhalluksen III-nopeudelle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 31.01.12 - klo:11:41
Pakkanen -14 C - -20C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2692 W ja ottoteho 1201 W. => "koti-KOP" 2,2

Aamuisessa -19C Hemmotestissä irtosi keskimäärin 4,1 kW antotehoa, ottotehon ollessa keskimäärin 1873 W. Kaksi huippua puhalluslämpötilassa viittaisivat pienehköön ottotehon rajoitukseen.

ILPin voimilla mennään edelleen. Pesutilojen lattialämmitys yösähköllä (800 teho päällä noin 6 h/yö). LTO-jälkilämmitys OFF. LTO katkoo tuloilmaa -15C jälkeen ja se ilmeisesti vaikuttaa hiukan lämmitystehon tarpeeseen.

Katsotaan miltä homma sitten torstaina näyttää 8)
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Hyvink%C3%A4%C3%A4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.02.12 - klo:16:28
Pakkanen -13 C -  -19C

Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2556 W ja ottoteho 1169 W. => "koti-KOP" 2,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.02.12 - klo:20:55
Pakkasta päivällä -15 C -  -19C ja aurinkoista

Lämmitysjaksot 1 h 30 min - 1 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2755 W ja ottoteho 1268 W. => "koti-KOP" 2,2

Vielä olisi noin 400 W ottotehoja varastossa, jos pohjana on tuo VTT:n testi.
Huomenna aamulla taitaa olla kaikki tehot käytössä, asunnon lämmitystehontarve -25 C on kuitenkin noin 3 kW. Katsotaan miten äijän käy. 8)
Otsikko: Hemmo-testi -22,5C
Kirjoitti: janti - 02.02.12 - klo:10:12
Tässä hiukan pieleen mennyt Hemmo-testi. Ulkolämpötila noin -22,5C.

Laite oli lämmitysjakson loppupuolella ja ei suostunut ottamaan enään täysiä tehoja. Tuohon perään tuli sulatus, sen jälkeen laitoin uuden Hemmon peliin ja ottotehot nousivat korkeammiksi. Tuo loggaus on vielä sisällä loggerissa.

Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 2.2.2012 7:10 Suomen aikaa
Lämpötila -22,6 °C; kosteus 79 %; kastepiste -25,2 °C; lumensyvyys 38 cm (8:00).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.02.12 - klo:10:28
Ulkolämpötila -19C - -23C. ILP hoitaa asunnon lämmityksen, pesutilan lattialämmitys päällä yösähköllä (~6h/vrk). Ilmanvaihto yöllä 1-asennossa.

Lämmitysjaksot 30 min - 1 h 10 min.
Erehdyin tekemään illalla "kake-bootin" ja tämän vuoksi tuli alkuun vain 30 min lämmitysjakso eikä 1 h 30 min kuten normaalisti. Onkohan tuossa kikassa joku lämpötilaraja?

Keskimäärärinen antoteho noin 2353 W ja ottoteho 1463 W. => "koti-KOP" 1,6

Ilmeisesti pitäisi pyyntiä nostaa että saisi koneesta kaikki irti. Saattopa nuo tulokset johtua siitä että oli kokeeksi sisäyksikön etulevy irrallaan => ilmamäärä voi olla tuota normi III-nopeutta isompi kun imuvastus on huomattavasti pienempi. Ääni muuttui selkeästi, kun laitoin aamulla kannen takaisin päälle.

Jätin aamun Hemmottelun jälkeen puhalluksen kokeeksi täysille, pyyntinä edelleen 22 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.02.12 - klo:20:45
Ulkolämpötila koko päivän alle -20C, vaihdellen välillä -23C - -21C.

Puhallus päivällä IV-nopeudella ja kahden maissa tiputus III-nopeudelle. Pyynin nosto 22C => 23C kello 15:50.

Lämmitysjaksot pitenivät edelleen, nyt 1 h 20 min - 1 h 45 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 3063 W ja ottoteho 1730 W. => "koti-KOP" 1,8

Nyt on kaikki tehot käytössä ja näyttäisi riittävän näille pakkasille. Pyynnin lisäys tuntui auttavan ja tehot nousivat vielä hiukan.

Kahden edellisen vuorokauden kokonaissähkönkulutus 50,5 kWh/vrk, josta ILP 33 kWh/vrk (LKV+taloussähkö siis 17,5 kWh/vrk). (vertailun vuoksi 27.-28.1.2010 kokonaiskulutus oli 74 kWh/vrk, ILP oli tuolloin seis, ulkolämpötilat samanlaisia)

Mistäköhän nuo puhalluslämpötilan piikit kertovat? Onko syynä EEV-säätö vaiko kuukakaasurajoitus, joku muu?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.02.12 - klo:12:19
Ulkolämpötila -18 C - -21 C.

Lämmitysjaksot lyhenivät illan 1 h 35 min ollen aamula 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2493 W ja ottoteho 1293 W. => "koti-KOP" 1,9

Illalla tuuletin saunan lämmöt asuntoon ja pienensin pyynnin 22C. Pumppu ajelikin yön sitten hissukseen.
Aamun vetojen jälkeen pyynniksi 23C ja puhallus III-nopeudelle.

Ohessa myöskin aamun Hemmo-vedot -20,5C ulkolämpötilassa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.02.12 - klo:21:37
Päivällä ulkolämpötila -20,5C - -16C. ja aurinkoista.

Lämmitysjaksot aamulla 1 h tuon Hemmo-testin jäljiltä. Kello 14:00 resetin jälkeen 1 h 20 min.

Puhallus III-nopeudella,päivällä pyyntinä 22 C, aamulla ja illalla pyyntinä 23 C

Keskimäärärinen antoteho noin 2798 W ja ottoteho 1414 W. => "koti-KOP" 2,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.02.12 - klo:08:29
Yöllä pakkanen laski -26 C, tämän talven ennätyslukemat Hyvinkäällä.

http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Hyvinkää?parameter=4&map=weathernow&station=2829 (http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Hyvinkää?parameter=4&map=weathernow&station=2829)

ILP hoitelee lämmityshommia eikä ole tarvinnut apuja mistään suunnasta. Saunakaan ei ole ollut eilen päällä, pesutilojen lattialämmitys yösähköllä. Pyyntilämpötilan nosto 23 C auttoi saamaan puuttuvat tehot esille. ILP puhkuu nyt parhaimmillaan +50C lämpöistä ilmaa III-nopeudella. ;D

Loggauksia luvassa myöhemmin.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.02.12 - klo:13:28
Tässä sitten loggauksia. Ulkolämpötila -20C - -26C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2816 W ja ottoteho 1545 W. => "koti-KOP" 1,8

Tuo -26C Hemmo-veto oli lyhyt, koska en halunut häiritä noita lämmitysjaksojen pituuksia. Tilanne on näillä yli -20C pakkasilla se, että maksimi antotehot irtoavatkin III-nopeudella.

Säähavainnot
Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 4.2.2012 9:10 Suomen aikaa
Lämpötila -25,8 °C; kosteus 78 %; kastepiste -28,6 °C.


Ensi yöksi lupaa vielä hiuka kylmempää, mutta ilmeisesti saunailta avittaa pumppua sen verran että selvitään ilman patterien apuja.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.02.12 - klo:22:10
Tässäpä loggauksi tältä päivältä. Ulkolämpötila -18C - -26C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min, ennen illan kokeiluja. :(

Keskimäärärinen antoteho noin 2743 W ja ottoteho 1450 W. => "koti-KOP" 1,9

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.02.12 - klo:09:19
Huomenta Hyvinkäältä. Mittarissa täälläkin nyt -30C.

Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 5.2.2012 8:50 Suomen aikaa
Lämpötila -30,1 °C; kosteus 72 %; kastepiste -33,5 °C.


http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Hyvink%C3%A4%C3%A4

Loggauksia viime yöstä ja aamuisesta Hemmottelusta tulee hiukan myöhmmin.

ILPin voimin yritetään edelleen pärjäillä, taloussähkön kulutus hiukan nyt aamulla on avittanut.  8)
Saunan jälkilämmitysvaikutus on yön aikana hävinnyt. Ilmanvaihtoa ei ole järkeä laittaa I-nopeutta kovemmalle, saunan aikana oli illalla III-nopeudella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.02.12 - klo:11:13
Hemmo-testi -30C. Pyyntinä 31C

Ensin puhallus täysillä. Lämpötilat nousevat hyvin hitaasti. 40 min kulutta huippu saavutettu noin 36 C kohdalla, dT ~12 C.

Puhalluksen tiputus III-nopeudelle lisää hiukan laitteen ottotehoa ja myös antotehoa. Puhalluslämpötila huipussa ~46,5 C. Max antoteho (hyvin) hetkellisesti tuolloin 3880 W. Keskimääräinen antoteho III-nopeudella jää 2500-2600 W:n tietämille
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.02.12 - klo:11:44
Tässä vielä yön loggaukset -26C - - 30C.

Lämmitysjaksot pitenivät hitaasti 30 min => 40 min ja oli aamulla 1 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2397 W ja ottoteho 1562 W. => "koti-KOP" 1,5

Onneksi oli saunailta, muuten ei olisi ILP yksin yöllä pärjännyt (pesutiloissa lattialämmitys päällä yösähköllä). Nyt on ulkolämpötila jo noususuunnassa ja ILPin ottoteho myös tapissa.

Kaikki ikkunat ovat kosteita alareunasta, kaikkissa kahtimet yöllä kiinni. Takaoven ikkunaruudun alareuna jäässä, kun oli kaihtimet edessä.  Illalla sisäilmankosteus luokkaa 40% ja nyt noin 30%.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.02.12 - klo:18:34
Ulkolämpötila nousi aamun -30C lukemista päivällä -17C.

Lämmitysjaksot 1 h 20min - 1 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 3088 W ja ottoteho 1624 W. => "koti-KOP" 1,9
Uusi ennätysteho tähän kämppään upotettuna lämmitystehona.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.02.12 - klo:21:26
Tässä loggausta kun lämpötila nousi vuorokauden aikana -18C => -4C

Harmittavasti imuilmaloggerissa oli muisti loppunut liian tiheän loggaustaajuuden vuoksi ja sen loggauksia ei siitä saanut ulos. Laskelmissa on nyt arvioitu imuilman lämpötila vakioksi niin että kun pyynti on ollut 23, niin imuilma olisi 25C ja kun pyynti oli 22 niin imu olisi 24 C.

Lämpötehot ovat siis karkeita arvioita tässä loggauksessa!

Keskimäärärinen antoteho noin 2640 W ja ottoteho 970 W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.02.12 - klo:09:56
Ulkolämpötila -4C - -8C.

Imuilmaloggeri ei ollut rekisteröinyt mittauksia tälläkään kertaa. Laskelmissa on nyt arvioitu imuilman lämpötila vakioksi niin että kun pyynti on ollut 23, niin imuilma olisi 25C ja kun pyynti oli 22 niin imu olisi 24 C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min.

Lämpötehot ovat edelleen karkeita arvioita tässä loggauksessa!

Keskimäärärinen antoteho noin 2281 W ja ottoteho 808 W.


Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.02.12 - klo:19:29
Ulkolämpötila -4C - -5C.

Imuilmaloggeri taas kunnossa. :)

Lämmitysjaksot 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2246 W ja ottoteho 828 W. => "koti-KOP" 2,7

Pientä Hemmo-testailua lopussa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.02.12 - klo:18:25
Ulkolämpötila laski -5 C => -20 C.

Puhallus III-nopeudella koko jakson ja pyyntinä 22C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min (sulatuksen alusta uuteen sulatukseen 1 h 40min).

Keskimäärärinen antoteho noin 2508 W ja ottoteho 1081 W. => "koti-KOP" 2,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.02.12 - klo:07:59
Ulkolämpötila -15C - -19C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min (sulatuksen alusta uuteen sulatukseen noin 1 h 30min).

Keskimäärärinen antoteho noin 2620 W ja ottoteho 1134 W. => "koti-KOP" 2,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.02.12 - klo:18:51
Ulkolämpötila -19C - - 12C ja päivällä aurinkoista.

Kokeeksi aamulla i-see OFF ja pyyntinä 22 C.

Lämmitysjaksot 1 h 20 min (sulatuksen alusta uuteen sulatukseen noin 1 h 30min).

Nyt illalla hiukan ennakoin ja nostin pyynnin 23 C, edelleen i-see OFF. Huomisaamuksi on luvattu -26C pakkasta.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.02.12 - klo:08:54
Pakkanen kiristyi -17C => -27C.

Illalla lämmitetty saunaa ja se näkyy selkeästi laitteen tehoissa. Nyt aamulla laite käy jo lähes täysillä, ~3,5 kW antoteholla.

Edelleen i-see OFF ja pyyntinä 23 C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min (sulatuksen alusta uuteen sulatukseen noin 1 h 40min), aamulla 1 h 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2679 W ja ottoteho 1341 W. => "koti-KOP" 2,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.02.12 - klo:19:40
Hemmo-testi -24C, i-see OFF

Tällä kertaa kokeeksi ensin III-puhallusnopeudella paineiden nostoa ja sitten puhallus täysille. Ehkäpä vielä parempia tuloksia saisi jos II-nopeudella nostaa paineet ylös ja sitten laittaisi puhalluksen täysille.
=> Eipä tällaisissa Hemmo-testien tuloksissa ole oikein mitään järkeä. Turhan optimistisia tuloksia tuolla tavalla saa aikaiseksi. Ehkä se yhden lämmitysjakson Hemmo-veto täydellä puhallusnopeudella olisi sittenkin fiksuin. :)

Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 10.2.2012 10:30 Suomen aikaa
Lämpötila -24,6 °C; kosteus 79 %; kastepiste -27,1 °C; lumensyvyys 39 cm (8:00).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.02.12 - klo:20:09
Ulkolämpötila -27C - -15C.

Aamulla Hemmo-testailua. Päivällä i-see ON, AREA ON ja pyynti 22 C

Lämmitysjaksot aamulla1 h 30 min, josta päivän mittaan piteni 2h.
Syynä voisi olla aamun Hemmottelut ja siitä huoneistoon jäänyt lämpöenergia ja tämän jälkeen alhainen pyynti. Lisäksi ulkolämpötila nousi aika nopeasti. Illalla (15:00-17:30) tehtiin uunissa ruokaa ja tämä nosti imuilman lämpötilaa.

Keskimäärärinen antoteho noin 2676 W ja ottoteho 1184 W. => "koti-KOP" 2,3

Nyt yöksi laitoin pyynniksi 23 C. Katsotaan mitä noille lämmitysjaksoille tapahtuu yön aikana.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.02.12 - klo:10:05
Pakkanen kiristyi yöllä -13C - -22C.

III-puhallus i-see ON, AREA ON ja pyynti 23 C

Lämmitysjaksot pitenivät edelleen parhaimmillaan 2 h 30 min. Aamulla 2 h ja ihan syystäkin oli lyhentänyt koska kenno oli aika tukossa sulatuksen alussa.

Keskimäärärinen antoteho noin 3058 W ja ottoteho 1220 W. => "koti-KOP" 2,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.02.12 - klo:21:06
Tässä hiukan pidempi 36 h loggaus. Ulkolämpötila nousi lauantaiaamun -13C => sunnuntain -5C.

Lämmitysjaksot lyhenivät lauantaina aamulla 2h 10 min ja sunnuntaina 1 h tai 1 h ja 10 min. Syynä lyhenemisiin olivat voimakkaat sulatukset lauantaina, puhallusilma-anturi rekisteröi alimmillaan -2C puhalluslämpötiloja sulatuksen aikaana.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.02.12 - klo:20:40
Ulkolämpötila yöllä -5C - -8C.

Lämmitysjaksot 1 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2864 W ja ottoteho 922 W. => "koti-KOP" 3,1

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.02.12 - klo:11:12
Ulkolämpötila -10C - -13C.

Lämmitysjaksot 1 h 10min tai 1h 20min.

Keskimäärärinen antoteho noin 3187 W ja ottoteho 1201 W. => "koti-KOP" 2,7

Aika kovilla antotehoilla laite nyt käy, kun LTO-laite ei ajele katkoilla ja lattialämmitykset taas välillä OFF myös pesutiloissa. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.02.12 - klo:19:23
Ulkolämpötila -10C - -5C

Lämmitysjaksot 1 h 20min tai 1h 10min.

Keskimäärärinen antoteho noin 3135 W ja ottoteho 1006 W. => "koti-KOP" 3,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.02.12 - klo:11:18
Ulkolämpötila -4C - -2C.

Lämmitysjaksot 1 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2190 W ja ottoteho 691 W. => "koti-KOP" 3,2

Illalla uuni päällä ja tämä laski laitteen antotehoja. Nyt aamulla pyynniksi  22 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.02.12 - klo:20:15
Ulkolämpötila -3C - -5C.

Lämmitysjaksot 1 h ja lopussa 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2325 W ja ottoteho 722 W. => "koti-KOP" 3,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.02.12 - klo:12:41
Ulkolämpötila -5C - -8C

Lämmitysjaksot 1 h ja lopussa 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2206 W ja ottoteho 759 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.02.12 - klo:07:35
Lomaloggausta torstai - tiistai. ILP yksin asuntoa lämmittämässä isäntäväki lomalla.
Ulkolämpötila to-su noin -4C ja ma-ti -1C.

Taloussähköä kului keskimäärin 2,1 kWh/vrk ja ILP kulutti keskimäärin 11,7 kWh/vrk (to-pe).

Torstaina töihinlähtiessä laiteesta pyynti +20C. Torstaina iltapäivällä +19C.

Loggerit lopettivat loggauksen joko muistin vähyyden vuoksi tai akkujen tyhjentymisen vuoksi tiistaina (pulhallus) ja maanantaina (imu) (ma-ti imuilman lämpötila on arvio). Keskiviikkosta perjantaihin väli jäi tältä viikolta tämän vuoksi loggaamatta. :(

Lämmitysjaksot vaihtelivat 1 h - 1h 50 min välillä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.02.12 - klo:17:34
Ulkoilma -5C - -2C.

Loman jälkeistä sisälämpötilan nostoa. Sisälämpötila eilen illalla noin 20,5 C ja nyt noin 23C.

Auto-puhalluksella laitteen puhallusnopeus noin 2,5 = 477 m3/h.

Lämmitysjaksot 1 h 30min ja lopussa 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2668 W ja ottoteho 809 W. => "koti-KOP" 3,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 26.02.12 - klo:19:07
Ulkoilma -6C - -2C.

Auto-puhalluksella laitteen puhallusnopeus oli noin 2,5 = 477 m3/h. Laskelmissa käytetty puhallusnopeutena II-nopeutta vastaavaa nopeutta yöllä 0:30 lähtien. Puhalluslämpötilojen kohoaminen samoin kuin ottotehojen nousu kielivät siitä että AUTO-nopeus ei ollut enään niin kovalla kuin mitä se oli illalla.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 2 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2017 W ja ottoteho 667 W. => "koti-KOP" 3,0

Otin tuon i-seen pois päältä kokeeksi ja laite alkoi ajelemaan minimitehoja. Nyt illalla nostin pyyntiä 22 C => 23 C, i-see edelleen pois päältä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.02.12 - klo:18:51
Ulkolämpötila -3C - -7C.

Laite III-nopeudella i-see OFF. Laitteen käytös tuntuisi rauhallisemmalta ilman i-seetä.

Lämmitysjaksot 1 h 40 min - 2 h 20 min. Illalla ja yöllä pidempiä lämmitysjaksoja. Aamuyöllä ja aamulla kolme voimakasta sulatusta jotka aiheuttivat lämmitysjaksojen lyhentymisen.

Keskimäärärinen antoteho noin 2267 W ja ottoteho 686 W. => "koti-KOP" 3,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.02.12 - klo:18:17
Ulkolämpötila -9C - -2C.

Lämmitysjaksot 1 h 50 min - 50 min. Lumisade ja tuisku aiheutti lämmitysjaksojen lyhentymisen.

Keskimäärärinen antoteho noin 2512 W ja ottoteho 879 W. => "koti-KOP" 3,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.02.12 - klo:20:52
Ulkolämpötila -5C - +3C.

i-see taas välillä päällä ja AREA suoraan eteenpäin. Hiukan levottomampi tuo puhallusilman käyttäytyminen näyttää olevan i-see päällä. Yöllä AUTO-puhallus vastasi II-nopeutta.

Lämmitysjaksot 1 h - 3 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 2020 W ja ottoteho 627 W. => "koti-KOP" 3,2

i-see uudestaan pois päältä ja puhallus II-nopeudelle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.03.12 - klo:20:22
Ulkolämpötila -7C - +5C.

Illalla i-see pois päältä ja II-puhallus päälle.

Lämmitysjaksot lyhimmillään 1 h 30 min.
Laite käynyt nyt klo 11:22 jälkeen ilman sulatusta, 14:17 meni kertaalleen katkolle vaimon leipomisen vuoksi (uunin lämmöt tuuletettu keittiöön).

Nyt 22:52 laite käy edelleen minitehoilla. Katsotaan koska ulkoilma menee pakkasella ja alkaa taas sulatukset, ilmakosteus on jo aika hyvin nousussa. Lähimmän sääaseman mukaan kohta voidaan olla nollan tuntumassa http://www.finwx.net/stations/Hyvinkaa-82/

Keskimäärärinen antoteho noin 1679 W ja ottoteho 456 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.03.12 - klo:11:09
Ulkolämpötila +5C - 0C.

Sulatus tuli lopulta  kello 1:12. Tuo on nyt pisin yhtämittainen lämmitysjakso jonka olen logannut tällä laitteella, noin 10 h 40 min. Mikäli vaimo ei olisi mennyt uunin luukkua avaamaan niin tuo olisi vielä 3 h pidempi. 8)

Lämmitysjaksot tuon jälkeen 3 h - 1h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1638 W ja ottoteho 411 W. => "koti-KOP" 4,0

Tänään meni taas pilalle hiukan pidenmpi lämmitysjakso vaimon leivonnaisiin. 8)
Aamulla laite sulatti 8:10 ja seuraavaksi meni sitten katkolle 14:06 kun pullat valmistuivat uunissa ja lämmöt tuuletettiin keittiöön. Tuon katkon jälkeen laite lämmittelee edelleen ilman katkoja ja sulatuksia (kello 17:12).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.03.12 - klo:16:46
Ulkolämpötila +2 - -3C.

Katkot: klo 14:06 pullat uunista ulos ja 21:06 astianpesukoneen luukku auki, loput sulatuksia.

ILP oli yön OFF, kun olohuoneessa oli yövieraita. Aamulla olikin sitten sisälämpötilat laskeneet 20-19 C välille.  :-X

Nyt laite taas pidempään käynnissä, klo 10:55 pikasulatuksen jälkeen ei ole sulatellut tai katkonut.
18:06 tuli sitten sulatus (kuivalle kennolle) kun ulkolämpötila painui taas pakkasen puolelle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.03.12 - klo:09:04
Ulkolämpötila +2C - -9C.

Eilen tosiaankin noin 7 h lämmitysjakso päivällä, kun ilma oli aurinkoista ja kuivaa.

Saunan lämpöjen tuuletus aiheutti sen että laite meni aivan minimitehoille. Lämmitysjaksot 1 h 40 min.

Yöllä puhallus III-nopeudella ja pyyntinä 22 C i-see OFF. Lämmitysjaksot 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1824 W ja ottoteho 506 W. => "koti-KOP" 3,6

Nyt aamulla kokeeksi i-see päälle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.03.12 - klo:09:26
Tässä aamuyöstä "suurennettu kuva".

Puhallusilma alkaa käyttäytyä syklisesti noin -7C ulkolämpötilassa. Edellisessä lämmitysjaksossa puhallusilma on ollut vielä hyvin tasainen.

Syklit kuopasta kuoppaan noin 20 min. Heiluminen alkaa noin 1 h käyntijaksonalusta jos on alkaakseen. Heiluminen max. 7-8 C.

Mikä ihme tuon aiheuttaa?
Nostetaanko ja lasketaan kompressoritehoja tuossa aina välillä?
Aiheuttaatako EEV:n säätö tuon heilunnan myös kompressori tehoiss vai pystyisikö pelkällä EEV-säädöllä heiluttamaan puhalluslämpötilaa noin paljoa?

=> Aiheuttaako sittenkin imuilmamittaus tuon tehojen heilunnan ihan oikeasti?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.03.12 - klo:10:58
Ulkolämpötila -1C - -12C.

i-see vaihteeksi päällä, ei vaikutusta tuohon puhallusilman lämpötila heiluntaan. Aamuyöllä heilunta lakannut kun pakkanen kiristyi -12 C.

Lämmitysjaksot 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2203 W ja ottoteho 640 W. => "koti-KOP" 3,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.03.12 - klo:11:44
Ulkolämpötila -2 - -16C. Päivällä jälleen aurinkoista ja kuivaa.

Illalla ja yöllä AUTO-puhallus. Tehot laskettu II-nopeuden mukaan. Nyt aamulla laitoin puhalluksen manuaalille III-nopeudelle.

Lämmitysjaksot 2 h - 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2137 W ja ottoteho 701 W. => "koti-KOP" 3,0

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.03.12 - klo:15:06
Ulkoilma -3C - -20C.

Puhallusilmaloggerista ilmeisesti akku tyhjentynyt, kun lopetti aamuyöstä loggaamisen.


Lämmitysjaksot 2 h 10min - 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2258 W ja ottoteho 746 W. => "koti-KOP" 3,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.03.12 - klo:13:23
Ulkoilma -3C - -18C.

Lämmitysjaksot 2 h - 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2334 W ja ottoteho 744 W. => "koti-KOP" 3,1

Eipä ole näissä mittauksissa/kokeiluissa läytynyt mitään selitystä tuolle puhallusilman lämpötilan sahaamiselle. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.03.12 - klo:08:41
Ulkoilma -2C - -15C.

Lämmitysjaksot 2 h - 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2394 W ja ottoteho 754 W. => "koti-KOP" 3,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.03.12 - klo:13:56
Ulkolämpötila -7C - +1 C.

Lämmitysjaksot 2h 30 min - 1h 30 min.

Kello 18:00 ILPin sisäyksikön kennon imurointi ja suodattimien puhdistus.

Laitoin eilen puhalluksen II-nopeudelle, kun ulkoilma alkoi lauhtumaan nolla tuntumaan.

Keskimäärärinen antoteho noin 1905 W ja ottoteho 546 W. => "koti-KOP" 3,5

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.03.12 - klo:08:49
Ulkolämpötila +0 - +2,5C.

Aamulla laite meni pari kertaa katkoille, kun uunissa tehtiin perunalimppuja ja muffinsseja. 8)

Lämmitysjaksot 1 h 15 min - 2 h 35 min. 16:40 sulatus oli voimakas, puhallusilma meni -10C. i-see oli OFF näissämittauksissa.

Keskimäärärinen antoteho noin 1489 W ja ottoteho 427 W. => "koti-KOP" 3,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.03.12 - klo:13:42
Ulkolämpötila +0,5 - +4 C. Päivällä aurinkoista.

i-see taas päällä.

Laite meni illalla hetkeksi katkolle kun avasin uunin luukun lämpöjen tuulettamiseksi. Laite on tuon 19:05 jälkeen käynyt katkoitta ja sulatuksitta ja jäi tänään aamullakin edelleen käyntiin (= yli 12 h yhtämittaista käyntiä). Eiköhän tuo laite jossain vaiheessa mene katkoille vielä tänään. 8)

Lämmitysjaksot 2 h, 6 h ja viimeinen yli 12 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 1749 W ja ottoteho 404 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.03.12 - klo:20:26
Ulkolämpötila +1C - +6C.

Puhallus II-nopeudella, i-see päällä ja pyyntinä 22 C.

Kovin helposti ei mene meillä tuo laite katkoille. Nyt on yli 24 h ajeltu yhtäsoittoa ilman katkoja ja sulatuksia. Taitaa tulla uusi omaennätys ellei yöllä mennä pakkaselle.  ;D

Keskimäärärinen antoteho noin 1871 W ja ottoteho 390 W. => "koti-KOP" 4,8

En tiedä mihin tuo kaikki lämpö meillä menee. ???
Ilmeisesti tuo kova pohjoisen puoleinen tuuli pitää rakeenteet viileinä. Tänään päivällä ei aurinkokaan päässyt täydeltä terältä makuuhuoneita lämmittämään ja sisäilman lämpötila ei noussut tämän vuoksi vaikka ulkolämpötila olikin korkea.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.03.12 - klo:09:56
Ulkolämpötila -0,5C - +6C. Veto alkoi sunnuntaina ja jatkuu edelleen.

Ei taida tälle lämmitysjaksolle tulla millään loppua, nyt yli 36 h yhtämittaista lämmittelyä ilman katkoja ja sulatuksia.
Eiköhän tänään mennä jo katkoille, sen verran lämpimästi alkoi aurinko aamulla paistelemaan. Tuulikin on kääntynyt luoteen puolelle.

Laitoin aamulla i-seen OFF.

Keskimäärärinen antoteho noin 1836 W ja ottoteho 404 W. => "koti-KOP" 4,5

Tuo viimeisen jakson ottoteho oli väärin sen pitäisi olla 381 W ja COP 4,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.03.12 - klo:18:23
Lämmitysjakson kesto nyt jo yli 46 h.  8)

Josko nyt illalla menisi ilma pakkaselle ja loppuisi tämä jatkuva lämmittely.

Taisi tulla ihan lyömätön oma ennätys tällä kertaa.

Tässä parin vuorokauden saldo:
Keskimäärärinen antoteho noin 1837 W ja ottoteho 386 W. => "koti-KOP" 4,8  ;D
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.03.12 - klo:17:26
Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Ulkoilma meni illalla pakkaselle ja laite meni sulatukselle.
Lämmitysjaksolle tuli pituutta hiukan vajaa 51 h.

Yöllä ulkoilma 0C - -3C.

Yöllä lämmitysjaksot 45 min - 1 h 40 min. Kaikki sulatukset "kuivan kennon sulatuksia" = turhia. Laite tokeni vasta kun laitoin kello 6 aikoihin i-seen takaisin päälle.

Keskimäärärinen antoteho noin 1778 W ja ottoteho 399 W. => "koti-KOP" 4,5 
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.03.12 - klo:09:57
Ulkolämpötila +3C - -8C. Välillä hiukan normaalimpaa lämmittelyä.

Lämmitysjaksot, ensimmäinen 11 h ja sen jälkeen yöllä 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1715 W ja ottoteho 433 W. => "koti-KOP" 4,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.03.12 - klo:12:42
Ulkolämpötila -8C  - +3C.

Lämmitysjaksot lyhin 2h 30 min ja pisin päivällä 12 h 25 min. Nyt aamulla laite "lumipallona" ennen tuota kello 7 sulatusta. Tämä näkyy selkeästi tuossa puhalluslämpötilan tippumisena.

Keskimäärärinen antoteho noin 1775 W ja ottoteho 428 W. => "koti-KOP" 4,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.03.12 - klo:14:19
Ulkolämpötila -0,5C - +3C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min - 3 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1692 W ja ottoteho 436 W. => "koti-KOP" 3,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.03.12 - klo:11:47
Ulkolämpötila +2C - -3C. Ulkoilman suhteelline kosteus korkea.

Vaimo yöllä napsautti laitteen OFF jostain syystä, no minä laitoin parin tunnin päästä tas ON. 8)
Tuo hiukan sekoitti lämitysjaksoja yöllä.

Lämmitysjaksot normaalisti 1h 45min ja parhaimmillaan noin 3 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 1593 W ja ottoteho 432 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.03.12 - klo:10:05
Ulkolämpötila 0C - +5C. Yöllä ilmankosteus korkea.

Lämmitysjaksot yöllä 1 h 20 min ja päivällä/illalla noin 15 h veto. Aamupäivällä meni katkolle karjalanpaistin lämmityksen vuoksi = uunin lämpöjen tuuletus sisälle.

Keskimäärärinen antoteho noin 1660 W ja ottoteho 401 W. => "koti-KOP" 4,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.03.12 - klo:12:22
Ulkolämpötila +2C - -0,5C. Ulkoilmankosteus korkea. Pilvistä.

Lämmitysjaksot päivällä parhaimmillaan 2 h 40 min ja yöllä lyhimmillään 45 min kun ilma meni hiukan pakkaselle.

Keskimäärärinen antoteho noin 1699 W ja ottoteho 456 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.03.12 - klo:12:11
Ulkolämpötila -1C - +4C.

Lämmitysjaksot parhaimmillaan 17 h ja yöllä lyhimmillään 1h 20 min kun ilma meni hiukan pakkaselle.

Keskimäärärinen antoteho noin 1742 W ja ottoteho 418 W. => "koti-KOP" 4,2

Pitää varmaankin tiputtaa pyyntiä 21 C ja katsoa mitä laite siitä tykkää.
Verailun vuoksi viime keväältä loggausta kun pyyntinä oli 20C http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg165934#msg165934
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.03.12 - klo:09:47
Ulkolämpötila -1C - +7C. Aurinkoista ja lämmitä päivällä.

Pyyntinä olikin ollut jo viime viikonlopusta lähtien valmiiksi vaimon toimesta 21 C. Hetken aikaa kokeili illalla 20C pyyntiä, mutta ei sitä yksi viittinyt jättää päälle.

Lämmitysjaksot päivällä 8 h josta meni katkolle kun imuilma nousi auringon avustamana yli 26 C  ja yöllä noin 11 h jakso.

Keskimäärärinen antoteho noin 1567 W ja ottoteho 370 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.03.12 - klo:20:50
Ulkolämpötila päivällä +2C - +7C.

Laite ei sulatellut vaan ajoi välillä katkoja välillä hiukan pidempiä pätkiä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.03.12 - klo:22:43
Ulkolämpötila +1C - +7C.

Päivällä katkoilla ja yöllä pidempi veto. Tuon eilisen AUTO-puhalluskokeilun lopetin heti alkuun.  :-X

Keskimäärärinen antoteho noin 1421 W ja ottoteho 376 W. => "koti-KOP" 3,8
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 26.03.12 - klo:20:37
Ulkolämpötila -5C - +6C.

Puhallusnopeus yöllä II-nopeus ja päivällä III-nopeus.

Yöllä 2 h lämmitysjaksot.

Keskimäärärinen antoteho noin 1775 W ja ottoteho 428 W. => "koti-KOP" 4,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.03.12 - klo:18:32
Ulkolämpötila +1C - +5C.

Yksi sulatus illalla, muuten lämmitettylä ja välillä katkoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 1584 W ja ottoteho 380 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.03.12 - klo:21:46
Ulkolämpötila 0C - +6C.

Yöllä yksi sultus, muuten lämmitystä tai katkoilla.

Keskimäärärinen antoteho noin 1317 W ja ottoteho 358 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.03.12 - klo:20:16
Ulkolämpötilat +1C - +4,5C.

Pari sulatusta yöllä, muuten minimillä tai katkoilla.

Keskimäärärinen antoteho noin 1626 W ja ottoteho 391 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.03.12 - klo:22:08
Ulkolämpötila -1C - +4C.

Yöllä sulatuksia. Aamulla kämpässä tuntui hiukan viileäötä, joten laitoin puhalluksen III-nopeudelle päiväksi.

Keskimäärärinen antoteho noin 1640 W ja ottoteho 392 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 31.03.12 - klo:21:19
Ulkolämpötila -2C - +3C.

Sulatuksia "kuivalle kennolle".

Keskimäärärinen antoteho noin 1631 W ja ottoteho 408 W. => "koti-KOP" 4,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.04.12 - klo:21:17
Ulkolämpötila -8C - +2C.

Keskimäärärinen antoteho noin 1938 W ja ottoteho 447 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.04.12 - klo:20:40
Ulkolämpötila -1C - +1C.

III-puhallus koko päivän, yöllä pyyntinä 22 C ja päivällä 21C.

Lämmitysjaksot 2 h 20 min ja 2 h

Keskimäärärinen antoteho noin 2058 W ja ottoteho 486 W. => "koti-KOP" 4,2

Epäilyttävän korkeita koti-KOP-lukemia tulee, joten putsasin suodattimet. Vähän siellä oli pölyä, jonka pesin pois. Katsotaan vaikuttaako mitään huomisen mittaustuloksiin. 8)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.04.12 - klo:22:20
Ulkolämpötila -3C - +0C. Takatalvea pukkaa kovasti.

Lämmitysjaksot 1 h 45 min - 1 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2069 W ja ottoteho 561 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.04.12 - klo:22:19
Ulkolämpötila -11C - +3 C.

Lämmitysjaksot 2 h 30 min - 2 h. Päivällä noin 6 h jakso, jonka lopuksi meni katkoille koska saunan jälkilämmöt nostivat imulämmöt korkeiksi.

Keskimäärärinen antoteho noin 2092 W ja ottoteho 563 W. => "koti-KOP" 3,7

Huomenna tulee FD35 ja sen loggaukselle 1 vuosi täyteen.   /g015
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.04.12 - klo:22:53
Ulkolämpötila -4 C - +7 C.

Yöllä puhallus III-nopeudella ja päivällä II-nopeus.

Yöllä lämmitysjaksot 2 h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1451 W ja ottoteho 387 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.04.12 - klo:22:49
Ulkolämpötila +5C - -0C.

Yöllä puhallus III-nopeudella ja päivällä II-nopeus.

Yksi kunnon sulatus aamulla. Lampaan paistaminen nosti imuilman lämpötilaa keskipäivällä ja illalla saunan lämpöjen tulletus huoneistoon.

Keskimäärärinen antoteho noin 1500 W ja ottoteho 356 W. => "koti-KOP" 4,2

Nollan tuntumassa laitteen minimiantoteho on noin 1000 W tietämillä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.04.12 - klo:21:06
Ulkolämpötila -5C - +2C.

Yöllä puhallus III-nopeudella ja päivällä II-nopeus.

Keskimäärärinen antoteho noin 1700 W ja ottoteho 402 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.04.12 - klo:22:23
Ulkolämpötila -4C - +3C.

Yöllä puhallus III-nopeudella ja päivällä II-nopeus.

Keskimäärärinen antoteho noin 1747 W ja ottoteho 429 W. => "koti-KOP" 4,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.04.12 - klo:22:37
Ulkolämpötila -10C - +5C.

Yöllä puhallus III-nopeudella, japyyntinä 22 C. Päivällä II-nopeus ja pyyntinä 21 C.

Keskimäärärinen antoteho noin 1717 W ja ottoteho 472 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.04.12 - klo:21:24
Ulkolämpötila -2 C - +7C.

Yöllä puhallus III-nopeudella ja päivällä II-nopeus, pyyntinä 21 C.

Lapsen hanskat kuivumassa ILPin ilmavirrassa yöllä niin että i-seen havainnot häiriintyivät. Aamulla otin hanskat pois ja tämän vuoksi puhallusilman lämpötila nousi aamulla voimakkaasti.

Keskimäärärinen antoteho noin 1545W ja ottoteho 382 W. => "koti-KOP" 4,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.04.12 - klo:22:45
Ulkopuhallin +2C - +8C.

Yöllä puhallus II-nopeudella, pyyntinä 21 C. Päivällä ulkolämpötila nousi aika korkealle ja kokeiluun laitettiin III-nopeus, pyyntinä 20 C. Tavoitteena oli tällä asetuksella saada aikaiseksi pidempiä huilijaksoja käyntijaksojen lomaan. Illalla tulikin noin 30 minuutin huilijaksoja noin 2 h käyntijaksojen väliin.

Keskimäärärinen antoteho noin 1537 W ja ottoteho 356 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.04.12 - klo:21:27
Ulkolämpötila -0C - +10C.

Yöllä ja päivällä puhallusnopeus III. Yöllä pyyntinä 21C ja päivällä 20C.
Illalla huippu-COPin metsästystä täydellä puhalluksella, pyyntinä 21 C.

Juu eipä tuo 20C pyynti auttanut katkoihin. +7C kohdalla meni katkoille.

Keskimäärärinen antoteho noin 1723 W ja ottoteho 343 W. => "koti-KOP" 5,0

Täydellä puhalluksella kokeilin avata laitteen kuoret, jotta puhallusta ei ainakaan tuo päässyt ahdistamaan. Eipä puhalluslämpötila lähtenyt tuosta laskuun => katon läheisyys ei ahdista niin paljoa että se näkyisi puhalluslämpötilassa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.04.12 - klo:21:27
Ulkolämpötila +2C - +6C.

Katkoilla ja aina välillä pyrkii jäämään pidemmäksi aikaa käyntiin.

Keskimäärärinen antoteho noin 1281 W ja ottoteho 350 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.04.12 - klo:22:45
Ulkolämpötila +5C - 0C.

Keskimäärärinen antoteho noin 1369 W ja ottoteho 375 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.04.12 - klo:20:46
Ulkolämpötila +0C - +9C.

Yöllä 4 ihan "oikeaa" sulatustakin. 8)

Keskimäärärinen antoteho noin 1207 W ja ottoteho 308 W. => "koti-KOP" 3,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.04.12 - klo:21:56
Ulkolämpötila -1C - +7C.

Keskimäärärinen antoteho noin 1342 W ja ottoteho 373 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.04.12 - klo:22:46
Ulkolämpötila +0C - +5C.

Yöllä sulatuksia ja lämmitysjaksot 2 h -3 h.

Keskimäärärinen antoteho noin 1646 W ja ottoteho 396 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.04.12 - klo:22:17
Ulkoilma 0C - +4C.

Aamuyöllä yksi sulatus.

Keskimäärärinen antoteho noin 1652 W ja ottoteho 384 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.04.12 - klo:21:19
Ulkolämpötila -3C - +7C.

Keskimäärärinen antoteho noin 1728 W ja ottoteho 397 W. => "koti-KOP" 4,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.04.12 - klo:20:41
Ulkolämpötila +2C - +6C.

Keskimäärärinen antoteho noin 1808 W ja ottoteho 389 W. => "koti-KOP" 4,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.04.12 - klo:22:58
Ulkolämpötila +3C - +9C.

Imuilmaloggeri lopetti toimintansa 13:30 akun vähyyteen. Arvioitu imuilman lämpötilaksi 24 C 13:30 - 21:05. Pitipä sitten muutama tunti latailla loggereita.

Keskimäärärinen antoteho noin 1502 W ja ottoteho 374 W. => "koti-KOP" 4,0

Ilma alkaa muuttumaan keväisen lämpöiseksi ja katkot ovat väistämättömiä. Olisiko tulossa viimeinen pakkasyö tänne Etelä-Suomeen? Kohta pitää varmaankin kokeilla AUTO-puhallusnopeutta uudelleen tai alentaa pyyntiä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.04.12 - klo:22:25
Ulkolämpötila -1C - +15C.

Yöllä pari sulatusta. Tänään päivällä olikin ulkona kunnolla lämmintä ja se sai ILPin katkoille. Laitoin pyynniksi aamupäivällä 20C ja laite meni huilimaan. Illallä lämpeni uuni ja sauna, joten se lämmitti sisäilmaa.

Keskimäärärinen antoteho noin 907 W ja ottoteho 232 W. => "koti-KOP" 3,9

Näyttää hyvin keväiseltä jatkossa tuo sää ;D
http://www.foreca.fi/Finland/Hyvinkaa/tenday
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 23.04.12 - klo:21:13
Ulkolämpötila +2C - +15C.

Yöllä pyyntinä 21 C ja päivällä 20C. Laite päivällä ja illalla katkoilla.

Keskimäärärinen antoteho noin 746 W ja ottoteho 236 W. => "koti-KOP" 3,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.04.12 - klo:21:32
Ulkolämpötila +6 - +11C.

Laite katkoillä lähes koko vuorokauden. Ei vaan millään taivu alle 1000W antotehoille.

Keskimäärärinen antoteho noin 951 W ja ottoteho 322 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 26.04.12 - klo:16:13
Ulkolämpötila -1 - +15C. Hiukan pidempi loggaus tällä kertaa.

Kenno ke aamuna kunnolla tukossa => kunnon sulatus aamu tuimaan. Pääosin katkoilla tämän jälkeen on menty.

Keskimäärärinen antoteho noin 1126 W ja ottoteho 309 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.04.12 - klo:21:04
Ulkolämpötila +7C - +15C.

Aamulla laite off.

Keskimäärärinen antoteho noin 903 W ja ottoteho 236 W. => "koti-KOP" 3,8
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.04.12 - klo:19:39
Ulkolämpötila +5C - +15C.

Parin vuoronkauden loggaukset. Laite OFF 1, 5 vuorokautta välillä.

Keskimäärärinen antoteho noin 396 W ja ottoteho 113 W. => "koti-KOP" 2,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.04.12 - klo:22:29
Hyvää Wappuaattoa!

Ulkolämpötila 0C - +15C.

Laite päivällä OFF.

Keskimäärärinen antoteho noin 968 W ja ottoteho 232 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.05.12 - klo:21:02
Ulkolämpötila +4 - +16C.

Laite päivällä OFF.

Keskimäärärinen antoteho noin 730 W ja ottoteho 203 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.05.12 - klo:22:54
Ulkolämpötila -1C - +15C.

Laite päivällä OFF.

Keskimäärärinen antoteho noin 1098 W ja ottoteho 253 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.05.12 - klo:22:53
Ulkolämpötila +2 C - +12 C.

Keskimäärärinen antoteho noin 1266 W ja ottoteho 322 W. => "koti-KOP" 3,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.05.12 - klo:16:39
Tässä Rated Frequency Test ajettuna +4 C - +5 C. Pari vetoa peräkkäin.

Puhallus- ja imuilman lämpötilaero (=dT) noin 24-25 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.05.12 - klo:17:05
Ulkolämpötila -0 C - +12 C.

Aamulla oli aika lämmintä ja laitoin laitteen OFF. Testien jälkeen laite uudestaan OFF.

Keskimäärärinen antoteho noin 1570 W ja ottoteho 354 W. => "koti-KOP" 4,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.05.12 - klo:22:37
Rated Frequency Testin uusinta +8 C.

dT 26-29 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.05.12 - klo:23:52
Ulkolämpötilat +4 C - +13 C.

Keskimäärärinen antoteho noin 919 W ja ottoteho 254 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.05.12 - klo:22:58
Ulkolämpötila +3C - +13C

Keskimäärärinen antoteho noin 963 W ja ottoteho 255 W. => "koti-KOP" 3,8
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.05.12 - klo:19:10
Ulkolämpötila +2C - +13C.

Alussa Rated -testi.

Keskimäärärinen antoteho noin 820 W ja ottoteho 227 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.05.12 - klo:20:58
Ulkolämpötila 0C - 17C.

Imuilmaloggeri ei taltioinut mittauksia. Arvioin imuilman lämpötilaksi noin 25 C.

Keskimäärärinen antoteho noin 904 W ja ottoteho 197 W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.05.12 - klo:08:03
Ulkolämpötila +7C - +17C.

Laite päällä vain tarvittaessa aamulla ja illalla.

Keskimäärärinen antoteho noin 168 W ja ottoteho 44 W. => "koti-KOP" 3,8
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.05.12 - klo:15:30
Viikon loppuna matkoilla. Ulkolämpötila +4 C - +12 C.

Sisälämpötila laski noin 19 C kun lämmitystä ei ollut päällä viikonloppuna. Mittausjakso oli liian pitkä imuloggerille (muisti tuli täytetteen ja korruptoitui) => antotehot ovat arvioita.

Sunnuntaina illalla sitten lämmöt täysille hetkeksi peruslämpöjen tuottamiseksi. Illemmalla pyyntiä  puhallusta pienemmälle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.05.12 - klo:20:25
Ulkolämpötila -0C - +14C.

Seisokin jälkeistä sisälämpötilan nostoa. Yöllä yksi lyhyt "sulatus".
Imuilman noustessa yli 26 asteeseen, laite meni katkoille.

Keskimäärärinen antoteho noin 1500 W ja ottoteho 355 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.05.12 - klo:21:32
Ulkolämpötilat +4C - +16C.

Keskimäärärinen antoteho noin 822 W ja ottoteho 198 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.05.12 - klo:22:04
Ulkolämpötilat +3C - +19C.

Laite päällä aamuyöllä.

Keskimäärärinen antoteho noin 223 W ja ottoteho 54 W. => "koti-KOP" 4,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.05.12 - klo:12:28
Helatorstai pitkän viikonlopun laite OFF ja loggerit mittaamassa huoneilmaa.

Sunnuntaina illalla laite täysille. Ulkolämpötila +8C - +15C.

Keskimäärärinen antoteho SU-MA noin 2244 W ja ottoteho 450 W. => "koti-KOP" 5,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 24.05.12 - klo:10:41
Tässä loggauksia MA-TO. Laite off MA-KE ja TO aaamuna vajaan tunnin lämmityksellä.

Ulkolämpötila +3C - +23C.

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.05.12 - klo:22:29
Muutaman tunnin lämmittelyjä. Ilmeisesti viileä tuloilma jäähdyttää yöaikaan asunto.

Ulkona +5C - +23C.

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.05.12 - klo:20:54
Aamulla ja illalla lämmittelty.

Ulkolämpötila +4C-+20C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 31.05.12 - klo:23:20
Ilma viilenemään päin. Ulkoilma +2C - +14C.

Keskimäärärinen antoteho 550 W ja ottoteho 117 W. => "koti-KOP" 4,7

Nyt kokeeksi puhalluksena II-nopeus. Jätän laitteen nyt yöksi päälle.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.06.12 - klo:15:28
Ulkolämpötila +2C - +15C.

Keskimäärärinen antoteho 708 W ja ottoteho 193 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.06.12 - klo:15:14
Ulkolämpötila +6C - +11C.

Keskimäärärinen antoteho 695 W ja ottoteho 188 W. => "koti-KOP" 3,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.06.12 - klo:20:31
Ulkolämpötila +4C - +16C.

Keskimäärärinen antoteho 480 W ja ottoteho 157 W. => "koti-KOP" 3,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.06.12 - klo:22:26
Ulkolämpötila +5C - +20C.

Keskimäärärinen antoteho 110 W ja ottoteho 36 W. => "koti-KOP" 3,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.06.12 - klo:20:37
Vaihteeksi jäähdytystesti. Rated Frequency testi.

Jostain syystä ottoteho jäi kauas tuosta Service Manuaalissan ilmoitetusta tehosta. Samoin antotehokin jäi vajaaksi. Mikähän voisi olla syynä?
http://www.scanoffice.fi/uploads/Materiaalipankki/tekniska%20material/luft-luft/Servicemanualer/Service%20Manual%20MUZ_FD25-50VABH.pdf

Tässä testi viime vuodelta. Sitäkin jäätiin...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg172494#msg172494
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: kotte - 17.06.12 - klo:13:35
Jostain syystä ottoteho jäi kauas tuosta Service Manuaalissan ilmoitetusta tehosta. Samoin antotehokin jäi vajaaksi. Mikähän voisi olla syynä?
En suoraan sanoen usko, että "koti-COP"in puhallusmääräarviot ovat lähellekään oikeaa, vaan todellisuudessa paljon oletettua pienempiä ja ennen muuta pienempiä kuin tehtaan ilmoittamat arvot (pintojen likaantuminen pienentää virtauksia, eikä lamellien ym. sokkeloita ole enää mahdollista pohdistaa täysin). Tästä sitten aiheutuisi seuraavaa:
1) COPit ja EER:t ovat todellista suurempia
2) lämmityksessä lauhduttimen lämpiäminen lisää tehonkulutusta ja hukkunut teho tulee hyödyksi, joten asia ei niin paista silmiin (peittyy optimistiseen COP-arvioon)
3) jäähdytyksessä tulee vastaan totuuden paikka, kun höyrystin käy kylmempänä ja "tuotto" heikkenee enemmän kuin lämmityksessä. COP-laskelmat menevät samalla tavalla metsään, mutta tässä tapauksessa tämä ei riitä kompensoimaan lopputulosta "kauniiksi", kun höyrystimen kylmeneminen vähentääkin tehonkulutusta (toisin kuin lämmitysmoodissa).
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.07.12 - klo:12:17
Tässä hiukan loggausta kuivauksella, ulkona +27C ja kosteus 65%.

Kuivauksen lopputulos oli 1,7 litraa kondessia.

Katsotaan tarvitseeko tänään jäähdytellä vai mennäänkö kuivauksella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.09.12 - klo:23:13
Syksyn ekat lämmittelyloggaukset.

Laite ajastimella käyntiin 5:30. Laite päivällä OFF. Illalla hiukan lämmittelyä.

Ulkolämpötila +7C - +18C.

Keskimäärärinen antoteho 238 W ja ottoteho 66 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.09.12 - klo:21:48
Laite ajastimella käyntiin 5:00. Laite päivällä OFF. Illalla hiukan lämmittelyä kokeeksi III-puhalluksella.

Ulkolämpötila +8C - +14C.

Keskimäärärinen antoteho 309 W ja ottoteho 72 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.09.12 - klo:21:02
Laite ajastimella käyntiin 3:00. Laite päivällä OFF. Iltapäivällä lämmitystä II-puhalluksella ja myöhemmin III-puhalluksella.

Ulkolämpötila +5C - +11C.

Keskimäärärinen antoteho 631 W ja ottoteho 133 W. => "koti-KOP" 4,8

Tulee viileä yö ja ILP saa lämmitellä koko ensi yön.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.09.12 - klo:18:48
Ulkolämpötila +4C - +12C.

Laite yön lämmityksellä II-puhalluksella ja pyyntinä 21C. Lämmittelyä noin tunnin pätkissä, aamuyöllä pidempi veto (3h 20 min).

Keskimäärärinen antoteho 764 W ja ottoteho 181 W. => "koti-KOP" 4,2

Aamulla oli sen verran lämmintä sisällä että ensi yöksi pyynniksi jää 20 C.
Kaikissa syksyn mittauksissa i-see on ollut päällä ja tuijotellut eteenpäin.

Ulkoilman keskilämpötila mittausjaksolla lähimmän sääaseman mukaan +8,1 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.09.12 - klo:16:29
Ulkolämpötila +5C - +14C.

Laite yön lämmityksellä II-puhalluksella ja pyyntinä 20C. Aurinko lämmitti aamupäivällä sen verran että tuolla pyyntilämpötilalla laite puhalteli lepuutuksella koko päivän.

Keskimäärärinen antoteho 808 W ja ottoteho 239 W. => "koti-KOP" 3,4

Ulkoilman keskilämpötila mittausjaksolla lähimmän sääaseman mukaan +7,9 C.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.09.12 - klo:19:21
Ulkolämpötila +2C - +15C.

Laite lämmityksellä II-puhalluksella ja pyyntinä 20C. Illalla saunan lämmöt tuuletetaan huoneistoon, tämä on saattaa vaikuttaa yön lämmitystehoihin laskevasti.

Keskimäärärinen antoteho 754 W ja ottoteho 244 W. => "koti-KOP" 31

Ulkoilman keskilämpötila mittausjaksolla lähimmän sääaseman mukaan +7,6 C.

Nyt palaan ajastimella lämmitykseen.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 17.09.12 - klo:19:43
Ulkolämpötila +2C - +18C.

Lämmittelyä LA-SU aamulla.

Keskimäärärinen antoteho 470 W ja ottoteho 104 W. => "koti-KOP" 4,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 18.09.12 - klo:20:29
Ulkolämpötila +6C - +16C.

Lämmittelyä SU-TI aamulla.

Keskimäärärinen antoteho 341 W ja ottoteho 83 W. => "koti-KOP" 4,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 26.09.12 - klo:22:40
Ulkolämpötila +5C - +10C.

Keskimäärärinen antoteho 671 W ja ottoteho 155 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.09.12 - klo:19:03
Ulkolämpötila +10C - +12C.

Tässä vaihteeksi hiukan loggausta katkoilla, pyyntinä 20C ja puhallus II-nopeus.

Keskimäärärinen antoteho 772 W ja ottoteho 283 W. => "koti-KOP" 2,7

Katkoissa tulee 3 minuuttia lämmitysta ja 3 minuuttia lepuutusta. Kompressori tuossa varmaankin käyt 4 minuuttia vaikka varsinaista puhallusta tulee tuo 3 minuuttia.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.10.12 - klo:19:54
Ulkolämpötila +2C - +12C.

Tarpeen mukaista lämmitystä pyyntinä 21C ja puhallus II-nopeus.

Keskimäärärinen antoteho 705 W ja ottoteho 168 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.10.12 - klo:20:37
Ulkolämpötila +11C - +14C.

Tarpeen mukaista lämmitystä pyyntinä päivällä ja illalla hiukan kovempi 22C ja puhallus II ja illalla III-nopeus.

Keskimäärärinen antoteho 629 W ja ottoteho 122 W. => "koti-KOP" 5,2

Laite tuntuisi pääsevän  nopeasti tehoille kun pyynti on hiukan isompi ja laite lähtee käyntiin hiukan minimitehoja isommilla ottotehoilla ~400-500 W. Ilmeisesti tuo vakio EEV-avaus sopii paremmin hiukan isommille ottotehoille tuossa käyntijakson alussa.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.10.12 - klo:21:00
Ulkolämpötila +10C - +14C.

Aamuyöstä II-puhallus, päivällä Hemmo-testi ja illalla III puhallus. Isompi pyynti tuntuisi toimivan kiitettävästi.

Keskimäärärinen antoteho 516 W ja ottoteho 114 W. => "koti-KOP" 4,5

Hemmo-testissä tulee puhallusilman lämpötilaraja vastaan 57 C kohdalla ja sen vuoksi rajoittaa ottotehoja. Testin alussa ottotehot olivat jonkin aikaa 2250 W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 12.10.12 - klo:19:53
Ulkolämpötila -1C - +8C.

Keskimäärärinen antoteho 1257 W ja ottoteho 298 W. => "koti-KOP" 4,2

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.10.12 - klo:21:24
Ulkolämpötila +2C - +6C.

Yöllä pyyntilämpötilana +21C. ILP innostui lämmittämään yli 11 h yhteen menoon. Aamulla tiputin pyyntiä +20C  ja laite meni hetkeksi katkoille.

Keskimäärärinen antoteho 1314 W ja ottoteho 331 W. => "koti-KOP" 4,0

Kokeillaan tämä yö mennä +20C pyynnillä, näin saunaillan jälkeen laite pääosin kylläkin huilii.

Tässä viime syksyltä vastaavien kelien loggausta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg180702#msg180702
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.10.12 - klo:19:45
Ulkolämpötila +1C - +9C.

Keskimäärärinen antoteho 1240 W ja ottoteho 317 W. => "koti-KOP" 3,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.10.12 - klo:22:58
Ulkolämpötila +2C - +10C.

Syksyn eka kunnon sulatus tuli maanatain puolella. Taisi olla kenno aika huurussa, kun tuo puhallusilma kävi sulatuksen aikana pakkasen puolella (-9 C) ja sulatus kesti noin 10 min.

Keskimäärärinen antoteho 1094 W ja ottoteho 256 W. => "koti-KOP" 4,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.10.12 - klo:21:45
Ulkolämpötila +5C - +12C.

Tuntuisi siltä että Mitsu tykkää hiukan isommasta pyyntilämpötilasta ja näin hieman korkeammasta ottotehosta.

Keskimäärärinen antoteho 791 W ja ottoteho 173 W. => "koti-KOP" 4,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.10.12 - klo:15:00
Vaihteeksi pakkasloggausta. Ulkolämpötila -5C - +1C. HUOM! Loggerit vielä kesäajassa. 8)

Sulatusvälit noin 2 h 30 min, sulatukset kestoiltaan noin 7-8 min.

Aamulla parin "tehosulatuksen" kesto noin 13 min ja puhallusilma meni pakkaselle (-12C). Sulatusvälit aamusta lähtien noin 2 h.

Keskimäärärinen antoteho 2120 W ja ottoteho 601 W. => "koti-KOP" 3,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.10.12 - klo:17:27
Tässä kuvia ulkoyksikön kennostosta juuri ennen tuota kello 8 sulatusta (kello 9 kesäaikaa).
=> Kyllä tuo sulatuksien tihentäminen tuli ihan tarpeeseen.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: Ilpisti - 28.10.12 - klo:23:15
Kävin kurkkamassa Nocria uy:ta kun sulatus alkoi, näytti ihan samalta. Sulatusvälejä en ole nyt ehtinyt seurailemaan, mutta tuon uy:n perusteella ei ainakaan liian usein niitä tee. Siis näillä keleillä...
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.10.12 - klo:20:02
Ulkolämpötila -2C - +3C.

Sulatusvälit illalla noin 2 h ja yöllä noin 2 h 30 min. Aamupäivästä lähtien kävikin ilman sulatuksia.

Keskimäärärinen antoteho 1844 W ja ottoteho 456 W. => "koti-KOP" 4,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.10.12 - klo:17:36
Ulkolämpötila +1C - +3C.

Sulatusvälit illalla noin 4 h ja yöllä noin 6 h. Aamupäivästä lähtien on käynyt ilman sulatuksia. Puhallusilman lämpötilan laskusta lämmitysjakosn loppupuolella näkee selkeästi milloin kenno on alkanut menemään tukkoon.

Keskimäärärinen antoteho 1723 W ja ottoteho 394 W. => "koti-KOP" 4,4

Tarkempi kuva illan sulatuksesta. Sulatus alkoi noin 23:27 ja päättyi noin 23:38. Puhallusilma laski alimmillaan -8,5C. Huurtuminen oli alkanut toden teolla noin tuntia ennen sulatuksen laukeamista.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 31.10.12 - klo:13:21
Ulkolämpötila -1C - +3C.

Yöllä ilma meni pakkaselle ja lämmitysjaksot olivat noin 1 h - 1h 30 min.

Keskimäärärinen antoteho 1653 W ja ottoteho 418 W. => "koti-KOP" 4,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.11.12 - klo:18:50
Ulkolämpötilat -3C - +5C.

Sulatusvälit 1 h 15 min - 3 h.

Keskimäärärinen antoteho 1789W ja ottoteho 431 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.11.12 - klo:20:53
Ulkolämpötila -1C - +7C

Laite ajastimella päälle sunnuntai aamuna. Sisälämpötila ehti laskea +17C.

III-puhalus ja lämpötilapyyntinä +20C. Nyt illalla +22C.

Ilmankosteus 99-100% => sulatuksia tiheään, aamulla ensin 45 min välein, sitten tunnin välein ja päivällä 1 h 30 min.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 08.11.12 - klo:20:57
Ulkolämpötila -1 - +3C.

Sulatuksia ilmakosteuden mukaan, tiheämmin kun ilmankosteus nousee korkeaksi.

Keskimäärärinen antoteho 1775W ja ottoteho 449 W. => "koti-KOP" 4,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.11.12 - klo:18:17
Aamulla Hemmo-testi -5C.
Näillä ulkolämpötiloilla ei ulkolämpötila rajoita antotehoja vaan puhalluslämpötila nousee +55C ja pysyy siellä.

Aika samoissa kuin 2011 keväällä -7C http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg187436#msg187436

Ulkolämpötila -6 - +2C.
Keskimäärärinen antoteho 1965 W ja ottoteho 619 W. => "koti-KOP" 3,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 10.11.12 - klo:22:10
Ulkolämpötila -7 - +2C.

Yöllä noin 2 h lämmitysjaksoja.

Keskimäärärinen antoteho 1707 W ja ottoteho 469 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.11.12 - klo:21:32
Ulkolämpötilat +2C - +4C.

Keskimäärärinen antoteho 1580 W ja ottoteho 374 W. => "koti-KOP" 4,2

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 13.11.12 - klo:18:12
Ulkolämpötilat -1C - +7C.

Keskimäärärinen antoteho 1561 W ja ottoteho 375 W. => "koti-KOP" 4,2
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 14.11.12 - klo:22:31
Ulkolämpötilat -2C - +7C.

Laite aamulla OFF, kun ulkolämpötila nousi reilusti. Iltapäivällä ON klo 13:00 III puhallus. 15:29 pyynnin nosto 21 => 22 C.


Keskimäärärinen antoteho 1275 W ja ottoteho 285 W. => "koti-KOP" 4,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.11.12 - klo:20:11
Ulkolämpötilat +4C - +7C.

Laite aamulla ajastimella käyntiin samoin päivällä. Puhallus III ja pyynti 22.

Keskimääräinen antoteho 937 W ja ottoteho 187 W. => "koti-KOP" 5,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 19.11.12 - klo:20:13
Ulkolämpötilat +2C - +4C.

Ulkolämpötilan laskiessa lämmitysjaksot pitenivät. Pyyntinä 20C.

Keskimääräinen antoteho 1171 W ja ottoteho 337 W. => "koti-KOP" 3,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.11.12 - klo:20:13
Ulkolämpötilat +2C - +6C.

Keskimääräinen antoteho 1178 W ja ottoteho 335 W. => "koti-KOP" 3,5

Tuossa toisessa ketjussa ihmeteltiin miksi meillä lämmitytehontarve on näillä keleillä hiukan yli 1 kW ja herätettiin lisäksi epäily että todellisuudessa lämmitystehontarve olisi tätä alempi.

Tässä naapureiden ja meidän kuluneiden 4 vrk keskimääräiset vrk-kulutuslukemat. Naapureilla samanlaiset asunnot yksi seinä lämmitetty, suorasähkö+takka (ei ILPiä). Keskilämpötila noin 4,5 C.
Naapuri A 36,7 kWh/vrk (2 hlö), kesäkulutus keskimäärin 11 kWh/vrk
=> Lämmitys ~25,7 kWh (teho ~1,1 kW)
Naapuri B 43,2 kWh/vrk (3 hlö), kesäkulutus keskimäärin 19 kWh/vrk
=> Lämmitys ~24,2 kWh (teho ~1 kW)
Meillä 25,5 kWh/vrk (3 hlö), josta ILP 7,6 kWh/vrk (teho ~317 W)

=> Kyllä se vaan noin 1 kW lämmitystehon näillä keleillä vaatii (~57 W/K). Lisäksi huomataan että jos taloussähkön kulutus on isompaa on lämmitystehontarve puolestaa hiukan pienempää. ;)
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 21.11.12 - klo:18:03
Ulkolämpötilat +6C - +8C.

Tarpeenmukaista lämmitystää, pyynti 22C ja III-/II-puhallus

Keskimääräinen antoteho 788 W ja ottoteho 174 W. => "koti-KOP" 4,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 25.11.12 - klo:21:28
Ulkolämpötilat +2C - +5C.

Tällaista katkokäynti tällä kertaa, josko huomenna olisi jo jatkuvampaa käyntiä.
Karjalanpaistin valmistus uunissa näkyy puolenpäivän kohdilla hiukan pidepinä huilijaksoina.

Keskimääräinen antoteho 1150 W ja ottoteho 323 W. => "koti-KOP" 3,6

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 27.11.12 - klo:22:24
Ulkolämpötilat -1C - +1C.

Päivällä III-puhallus ja pyynti 21 C. Yöllä II-puhallus ja pyynti 22C.
Sulatuksia 1 h - 1 h 40 min välein.

Keskimääräinen antoteho 1750 W ja ottoteho 488 W. => "koti-KOP" 3,6
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 28.11.12 - klo:20:45
Ulkolämpötilat -2C - +0C.

Päivällä III-puhallus ja pyynti 21 C. Yöllä II-puhallus ja pyynti 22C.
Sulatuksia 1 h 40 min - 3 h välein.

Keskimääräinen antoteho 1801 W ja ottoteho 493 W. => "koti-KOP" 3,7

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.11.12 - klo:23:11
Ulkolämpötilat -4C - -2C.

Päivällä III-puhallus ja pyynti 21 C. Yöllä II-puhallus ja pyynti 22C.
Sulatuksia 1 h 40 min - 2 h 30 välein.

Keskimääräinen antoteho 1945 W ja ottoteho 535 W. => "koti-KOP" 3,5

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.11.12 - klo:20:58
Ulkolämpötilat -4C - -8C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22 C.
Sulatuksia 1 h 40 min - 2 h 30 välein. 13:30 sulatuksessa oli kenno pahoin tukossa lumituiskun vuoksi.

Keskimääräinen antoteho 2430 W ja ottoteho 765 W. => "koti-KOP" 3,2

Otsikko: Hemmo-testi -10C
Kirjoitti: janti - 01.12.12 - klo:20:41
Hemmo-testi -10C ulkolämpötilassa, pyynti 31 C ja puhallus MAX

Tuorein säähavainto: 1.12.2012 16:50 Suomen aikaa
Lämpötila -10,2 °C; kosteus 87 %; kastepiste -11,9 °C; lumensyvyys 12 cm (8:00).


Antoteho noin 5,4 kW ja ottoteho noin 2,18 kW ja "koti-KOP" 2,5

Samoihin mentiin kuin keväällä 2012
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg193599#msg193599

Sisäyksikön etukansi pois paikalta imua rajoittamasta. Puhallus 2 pykälää alas vaakatasosta.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.12.12 - klo:20:47
Ulkolämpötilat -8C - -10C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22 C.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min. 11:00-12:00 piirakoiden ja pipareiden paistoa, uunin lämmöt tuuletettu keittiöön. 14:20 Cost Control mittarin paristojen tarkastus.

Keskimääräinen antoteho 2353 W ja ottoteho 882 W. => "koti-KOP" 2,7

Saunan päällä olo vei noin 6-8 kWh.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 02.12.12 - klo:18:30
Ulkolämpötilat -10C - -15C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22C (ja illalla muutaman tunnin 23 C).
Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimääräinen antoteho 2311 W ja ottoteho 952 W. => "koti-KOP" 2,4

Juu ei tarvitse LTO-laitteeseen laittaa jälkilämmitystä päälle, kun se alkoi katkomaan -15C. Hukkaan menisi suurin osa tuostakin sähköstä.
Lattialämmityksen laitan pesutiloihin yön ajaksi päälle (800W vastus).

Asunnon tuntikohtaisista lukemista näkee selkeästi LVV:n päällä olo saunomisen jälkeen aamuyöstä noin 2 h = 6 kWh. Myös sunnuntain iltayöstä varaaja+lattiavastus päällä.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 03.12.12 - klo:18:38
Ulkolämpötila -14C -  -22C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22C.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min. 3 "oikeaa sulatusta", muut enemmän tai vähemmän varmuuden vuoksi.

Keskimääräinen antoteho 2486 W ja ottoteho 1200 W. => "koti-KOP" 2,1

Pyynti nostettu nyt 23 myös III-puhallusnopeudella.
Auttaisikohan IVO-bootti että lähtisi pidentämään noita lämmitysjaksoja?
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 04.12.12 - klo:20:02
Ulkolämpötila -10C -  -13C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min.

Keskimääräinen antoteho 2921 W ja ottoteho 1172 W. => "koti-KOP" 2,5
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.12.12 - klo:12:17
Hemmo-testi -20 C

Tuorein säähavainto: 5.12.2012 10:10 Suomen aikaa Lämpötila -20,9 °C Kosteus 84 %
Kastepiste -22,9 °C

Tuorein säähavainto: 5.12.2012 11:10 Suomen aikaa Lämpötila -20,2 °C Kosteus 85 %
Kastepiste -22,0 °C


III-puhallusnopeudella irtoaa näissä pakkaslukemissa enemmän tehoja kuin täydellä puhalluksella. Ilmeisesti jokin suojaus estää ottotehojen nousun isommaksi tuolla IV-puhalluksella. Mikä voisi olla tällainen suojaus?

ILPin sisäyksikön etulevy oli irti mittauksien ajan. Ei ollut ahdistamassa imupuolella.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 05.12.12 - klo:12:23
Ulkolämpötila -12C -  -21 C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min.

Keskimääräinen antoteho 2839 W ja ottoteho 1361 W. => "koti-KOP" 2,1

ILP hoitaa yksin lämmityksen kokonaisuudessaan.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 06.12.12 - klo:20:21
Ulkolämpötila -10C -  -4C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22C.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min.

Keskimääräinen antoteho 2759 W ja ottoteho 1021 W. => "koti-KOP" 2,7

Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 07.12.12 - klo:18:05
Ulkolämpötila -3C -  -6C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 22C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22C.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h.

Keskimääräinen antoteho 2032 W ja ottoteho 659 W. => "koti-KOP" 3,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.12.12 - klo:14:24
Ulkolämpötila -3C -  -6C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 22C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22C tai 21.
Lämmitysjaksot 1 h.

Keskimääräinen antoteho 2063 W ja ottoteho 720 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 09.12.12 - klo:14:53
Ulkolämpötila -2C -  -5C.

III-puhallus ja pyynti 21C.
Lämmitysjaksot 1 h.

Keskimääräinen antoteho 2068 W ja ottoteho 661 W. => "koti-KOP" 3,1
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 11.12.12 - klo:19:32
Ulkolämpötila -5C -  -7C.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22C.
Lämmitysjaksot 1 h 10min.

Keskimääräinen antoteho 2410 W ja ottoteho 844 W. => "koti-KOP" 2,9
 
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 15.12.12 - klo:21:49
Ulkolämpötila -3C -  -6C.

I-see kokeeksi OFF => laitteen käytös rauhottui kummasti.

Yöllä II-puhallus ja pyynti 22C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 22-23C.
Lämmitysjaksot 1h - 1 h 50min.

Keskimääräinen antoteho 1696 W ja ottoteho 600 W. => "koti-KOP" 2,8

Anto- ja ottotehoissa näkyy selkeästi se että sähköuuni lämpeni aamupäivällä ja tuotti lämpöä kämppään.

Alin antoteho -6C on nyky tietämyksen mukaan noin 770 W.
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 16.12.12 - klo:20:22
Ulkolämpötila -5C -  -7C.

I-see edelleenkin OFF
Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min - 2 h.

Keskimääräinen antoteho 2150 W ja ottoteho 738 W. => "koti-KOP" 2,9
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 20.12.12 - klo:22:52
Ulkolämpötila -12 C - -14 C.

I-see edelleenkin OFF
Yöllä II-puhallus ja pyynti 23C. Päivällä III-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min.

Keskimääräinen antoteho 2595 W ja ottoteho 1078 W. => "koti-KOP" 2,4
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 22.12.12 - klo:23:16
Ulkolämpötila -11 C - -16 C. Päivällä kinkun paistoa ja illalla sauna.


I-see OFF. Nyt koko ajan III-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 1 h 30 min.

Keskimääräinen antoteho 2555 W ja ottoteho 1094 W. => "koti-KOP" 2,3
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 29.12.12 - klo:19:19
Ulkolämpötila -2 C - -17 C.

Kenno todella huurussa kun keli lauhtui nopeasti ks. kuva alla. Kenno sulaa kyllä yhdellä sulatuksella, sisäyksikön puhallusilma painui ennätykselliset -16C pakkaselle iltapäivän sulatuksessa.

I-see OFF. Päivällä III-puhallus ja yöllä II-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot 1 h 50 min - 1 h 10 min.

Keskimääräinen antoteho 2481 W ja ottoteho 924 W. => "koti-KOP" 2,7
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 30.12.12 - klo:18:49
Ulkolämpötila -7 C - -0 C.

I-see OFF. Päivällä III-puhallus ja yöllä II-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot lyhentyneet 60 min - 50 min.

Keskimääräinen antoteho 2081 W ja ottoteho 690 W. => "koti-KOP" 3,0
Otsikko: Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Kirjoitti: janti - 01.01.13 - klo:11:45
Ulkolämpötila -0 C - +2 C.

I-see OFF. Päivällä III-puhallus ja yöllä II-puhallus ja pyynti 23-22C.
Lämmitysjaksot lyhentyneet 1 h 50 min - 2h 40 min.
 
Keskimääräinen antoteho 1752 W ja ottoteho 484 W. => "koti-KOP" 3,6

Kello 12:00 ILPin ulkoyksikön huoltotoimenpiteitä, kallistuskumien säätöä.