Lampopumput.info

Merkkikohtainen keskustelu => Ilma-vesilämpöpumput => Amitime ja Gree => Aiheen aloitti: HooVee - 02.07.11 - klo:21:58

Otsikko: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 02.07.11 - klo:21:58
Noniin, tervehdys vaan kaikille.

Nyt on sitten öljy korvattu otsikon setillä ja käytön opettelu alkaa.
Alkuun pyytäisin neuvoja tuon laitteiston kanssa elämiseen, mm. lämpötiloista.

Mukana tulleet anturit laitettiin paremman puutteessa suoraan putken pintaan, mahd. lähelle varaajaa. Onko kokemuksia tuollaisesta, miten paljon arvot heittävät kun eivät ole ihan vesitilassa?

Vastuksia laitettiin kaksi 6kwattista, yksi ylös käyttövedelle ja yksi alas patteriverkostolle. Kumpaakaan ei ohjata muuten, kuin potikalla suoraan vastuksesta. Käyttövesi kannattanee laittaa siihen 65 paikkeille (sekoittajalla sitten hanaveden maks lämmön säätö), mutta miten patteriveden vastus? noin 50? Miten silloin pyynti pumpulta? Kesällä varmaan lähelle maksimia, talven tullen pitänee pudottaa ettei coppi romahda ihan täysin? Mikä olisi noin about sopiva pyynti?

Kontrollipaneelista: se asennettiin pannuhuoneeseen, ei kai sen huonelämpötila-anturi pistä systeemiä kuralle tämän takia?
Ja ihan käytöstä: kun näytöllä on room temp ja set temp, niin mitä asetettua lämpötilaa se silloin näyttää? Huoneen lämpötilaa ja mitä?
"Ohje" mitä ei muuten tullut edes laitteiston mukana vaan sai itse etsiä netistä, ei kovin seikkaperäisesti opasta uutta käyttäjää...

Ilmeisesti pyynti, minkä lämpötilaista vettä tahtoisin laitteen tekevän, määrätään painamalla ensin SW, sitten tempistä nakuttelemalla sopiva luku. Tässä pitänee sitten ottaa huomioon tuo antureiden sijoituksen aiheuttama lukuvirhe?

Tällä lähdetään uuteen elämään VILPpilämmittäjänä, onko kohtalotovereita samoilla laitteilla? Itselläni ei ole turhan ruusuiset odotukset, kunhan pumppu auttaisi sähkölämmitystä edes osan vuodesta siedettävällä teholla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 03.07.11 - klo:15:57
terve,

lähtökohtaisesti olisi tietysti hyvä, että pumppu hoitaisi nuo lämmityshommat ainakin kesällä.

Jos ei sulla ihan mahrottoman iso ja väljä kämppä ole, niin alavastuksen voisi (ainakin aluksi) jättää
pois kuviosta. Syksyllä sitten ylävastusta hiukka avuksi, kun pumpusta loppuu teho.
Alavastus vasta käyttöön, jos ihan pakko.

Käyttövesipuolelle "pitäisi" asentaa se varaaja niiden kierukoiden perään, tällöin saat pumpun toimimaan
paremmalla hyötysuhteella, kun ei tarvitse varaajassa olla niin kuumaa vettä ympäri vuoden.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 03.07.11 - klo:23:18
Kiitos mielenkiinnosta!

Eikö tarvisi pitää se ylävastus 65-asteessa, että mahdolliset bakteerit kuolee? Vai tekeekö pumppu paljonkin kuumempaa kun pyydän siltä maks, eli 50-asteista?

Alavastuksen ajattelinkin pitää noin 45-asteessa, koskaan ei pitäisi tarvia kuumempaa vettä pattereille. Perustuen hyvin epätieteellisiin mittauksiini öljylämmön aikana.

Kiertovesipumppua ihmettelen myös, Pivo Perfecta ja kolme päivää käytössä. Pitää sellaista tasaista tykytystä ja muuta sekalaista ääntä mitä Grundfossi ei pitänyt, sekä lämpiää jo ykkösnopeudella niin kuumaksi, ettei kättä kärsi pitää montaa sekuntia. Onko normaalia?

Edit: ilmavaivoja sillä pumpulla oli. Kunnon suhaukset ja nyt on lähes äänetön.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Jäähöyry - 03.07.11 - klo:23:32
Eikös käyttövesi lämpiä kierukassa?...Jos näin on niin se vaihtuu normaalissa käytössä niin usein ettei bakteerikasvustoa ehdi kehittyä siinä määrin että siitä pitäisi huolestua.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 03.07.11 - klo:23:35
Aivan, käyttövesikierukkahan siellä on...

Hyvä kun toit esiin, tässä opetellaan nyt koko ajan uutta ja kaikki kommentit ovat tervetulleita.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 05.07.11 - klo:22:38
Onkohan 50 astetta liian kova pyynti, kun tekee näin:
Käy usein muutamia minuutteja kahdella palkilla, sitten vähän aikaa yhdellä ja lopuksi pysähtyy vikakoodiin F6?
Too high indoor coil temp tai over current protection.

Mitattu lämpö on näytön mukaan koko ajan 48, eikä laske/nouse. Ja anturi siis putken pinnassa.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Sammypiru - 06.07.11 - klo:08:01
Tarkennas vielä. että onko pumppu siis asennettu varaajan kuumakaasukierukkaan ja minkä putken pinnassa pumpun lämpötila-anturi oikein on?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 06.07.11 - klo:09:56
Juu, kuumakaasukierukkaan oikein päin, eli kuuma tulee kierukan yläpäähän.

Kolme anturia, jotka pumpun ohjausboksiin menevät: kuumakaasukierukan sisäänmeno, patterikiertoon lähtevä ja patterikierrosta palaava.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 07.07.11 - klo:10:37
Kolme anturia, jotka pumpun ohjausboksiin menevät: kuumakaasukierukan sisäänmeno, patterikiertoon lähtevä ja patterikierrosta palaava.

heh joo, mitäs sitten tapahtuu, kun shuntti on kiinni?

se "water outlet" sensori, jonka mukaan siis hommaa ohjataan (jos ohjataan veden lämpötilan mukaan siis), kuuluu törkätä
sinne varaajan keskellä olevaan paikkaan.
"water inlet" sensorin voi tunkea jonnekkin piiloon.
"coil pipe" sensori on mullakin kytketty tuohon kk-kierukkaan, mutta en ole ihan varma, tarviiko sitäkään mihinkään.

Tai näin ainakin Amitimen insinöörit mulle nuo anturit laittoivat.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 07.07.11 - klo:12:44
Ok, tästähän voi kehittyä mielenkiintoinen soppa ja jopa laitteen elinikäinen harrastus...

Varaajan keskiosassahan oli kaksi paikkaa noin 20 etäisyydellä toisistaa korkeussuunnassa. Niihin olisi kai kuulunutkin lämpötila-anturit, mutta asentaja oli sitä mieltä, että niissä on liian pieni lämpötilaero jotta kävisi järkeen. Ja olen kyllä samaa mieltä. Ne kytkettiin sitten yhdysputkella yhteen.

Water outlet-sensorin voisi sitten ilmeisesti laittaa tuon yhdysputken yläosaan?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 07.07.11 - klo:22:41
Ok, tästähän voi kehittyä mielenkiintoinen soppa ja jopa laitteen elinikäinen harrastus...

Varaajan keskiosassahan oli kaksi paikkaa noin 20 etäisyydellä toisistaa korkeussuunnassa. Niihin olisi kai kuulunutkin lämpötila-anturit...

Onko tuossa Ultithermissä noi lämpötila-anturin paikat vain kupariholkit, eli auki varaajan vesitilaan ? (10)

(http://pena010101.kuvat.fi./kuvat/sekalaista/ultitherm%20320.PNG/_big.jpg)


Mikäs tarkoitus tuolla "ylämutkalla", yhdysputkessa ? (kuvassasi) 3xkäyriä turhaanko? Eikö niitä "holkkeja" olisi voinut vain tulpata?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 08.07.11 - klo:00:18
Täytyy kysyä asentajalta tuon mutkakohdan tarkoitusta, en ollut paikalla sitä tehdessä ja ei sitten tullut puheeksi enää homman valmistuttua.

Siirsin anturit, water outlet tuon mutkahässäkän alaosaan, inlet-anturin jätin roikkumaan huoneen lämpötilaan. Ei vaikutusta, lyhyttä käyntiä ja loppuu F6:een. Outlet-anturi näyttää 46-astetta, pyynti oli 48. Pyynnin pudottaminen 45:n ei auttanut. Samanlaista käyntiä, mutta pidempi jakso lopussa yhdellä palkilla. Kuitenkin pysähtyy F6.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 08.07.11 - klo:00:55
Onko tuossa Ultithermissä noi lämpötila-anturin paikat vain kupariholkit, eli auki varaajan vesitilaan ? (10)
Auki ovat. Yläkierukan paikkeilla vielä kolmas mittaripaikka, johon lyhyempi mittarianturi taskuineen sopii.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Kari - 08.07.11 - klo:09:54
Täytyy kysyä asentajalta tuon mutkakohdan tarkoitusta, en ollut paikalla sitä tehdessä ja ei sitten tullut puheeksi enää homman valmistuttua.

Siirsin anturit, water outlet tuon mutkahässäkän alaosaan, inlet-anturin jätin roikkumaan huoneen lämpötilaan. Ei vaikutusta, lyhyttä käyntiä ja loppuu F6:een. Outlet-anturi näyttää 46-astetta, pyynti oli 48. Pyynnin pudottaminen 45:n ei auttanut. Samanlaista käyntiä, mutta pidempi jakso lopussa yhdellä palkilla. Kuitenkin pysähtyy F6.

Eihän tossa putkihässäkässä ole mitään järjen häivääkään. Putkarilta oli 3/4" tulpat loppu mutta mutkia piisas.
Tosta ei kannata mitata mitään mutkan yläosassa voi viellä olla ilmaa eli vesi ei edes välttämättä virtaa siinä kunnolla.
Mittaritaskut voi laittaa niin voi edes jotain mittailla.

Mitään skemoja kun ei ole käytettävissä niin lonkalta laittaisin Outlet verkosto meno Inlet paluuseen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 08.07.11 - klo:13:15
Käy usein muutamia minuutteja kahdella palkilla, sitten vähän aikaa yhdellä ja lopuksi pysähtyy vikakoodiin F6?
Too high indoor coil temp tai over current protection.

Siirräppä vielä se coil pipe-anturi tuonne kk-kierukan lähtöpuolelle.
 
Tuossakaan ole mitään järkeä laittaa sitä menopuolelle (kaasu), kun ulkoyksikössä muutenkin on oma lt-anturi mittaamassa kaasun
lämpötilaa.
Nyt sulla laite vissiin tuumaa, että lauhtumista ei tapahdu ollenkaan, kun ulkoyksikön ja sisäyksikön pipe anturit näyttää molemmat lähes
samaa lämpötilaa... (tämä edellinen spekulointia vain).

Tosiaan, pyydä asentajaa purkamaan tuo "KAHVA" pois, ja laittamaan toiseen reikään tulppa, ja toiseen reikään tasku lt-anturille (tai miksei
anturitaskut molempiin reikiin). Sinne taskuun tunget sitten sen "water outlet" anturin.

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 08.07.11 - klo:13:25
Kiitos!
Nythän tuo vikailmoituskin kävisi sitten järkeen. Koitan illalla mitä sanoo kierukan anturin siirtämisestä. En tiennyt, että ulkoyksikössä on tuolle anturi, kiitos opettamisesta.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: ekomies - 08.07.11 - klo:14:12
Oliko HooVeellä kWh -mittarit asennettuna laitteistolle? Kiinnostaisi jatkossa kulutuslukemat, niin voisi vertailla tuota käyttöveden lämmitystä VILPillä, kun se minulla tehään vastuksilla 30 asteesta 60:een erillisessä pikkuvaraajassa.
Tuleekohan paljon eroa?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 08.07.11 - klo:14:35
No kun en sitä tajunnut etukäteen ajatella...
Ajattelin tökätä kulutusmittarin ulkoyksikön pistokkeeseen, mutta silloin jää kyllä vastusten tekemä työ arvailujen varaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: ekomies - 08.07.11 - klo:15:27
No kun en sitä tajunnut etukäteen ajatella...
Ajattelin tökätä kulutusmittarin ulkoyksikön pistokkeeseen, mutta silloin jää kyllä vastusten tekemä työ arvailujen varaan.

Pärjäät hyvin ulkoyksikön mittauksella kesäajan. Eikön tuolla pumpulla tehdä vaivattomasti noin 50-asteista käyttövettä, mikä riittänee useamman emännän keittitöön saati sitten suihkun puolelle.  :)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 08.07.11 - klo:17:05
Kiitos!
Nythän tuo vikailmoituskin kävisi sitten järkeen. Koitan illalla mitä sanoo kierukan anturin siirtämisestä. En tiennyt, että ulkoyksikössä on tuolle anturi, kiitos opettamisesta.

Sanon vain, miten Amitimen insinöörit tämän kontrollerin mulle kytkivät. Älä tee itse, vaan laita se, joka on asentanut, laittamaan pelit toimimaan.
Ei ole laitaa, että joku tollo "ammattimies" taas hutkimassa ja kenties siitä vielä laskuttaakin...
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 08.07.11 - klo:18:40
No, kun ei malta odotella...
Siirsin kierukka-anturin lähtöpuolelle ja kävikin pitkään ja nosti varaajan lämpöä selvästi paremmin.

Mutta: pyynti oli 50 ja kone kävi vaikka anturi näytti jo 51. Lopuksi pysähtyi koodiin Fc.
System protection caused
by too high(low) pressure

1、  Measure the high (low)
pressure switch with a
multimeter to check whether
it is shirt-circuited or open. If
yes, change it..
2、  Check the water flow of the
unit.

Täytyy paneutua asiaan paremmin tuossa myöhemmin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tms - 08.07.11 - klo:19:06
Nyt taitaa olla vähän turhan lämmin keli EEV säätöisellekin 25C <=> 15 Bar jo höyrystimessä. Puolenyön aikaan varmaan onnistuisi paremmin. Onkos tuossa manuaalin mukaan mitään ulkolämpötilarajaa?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 08.07.11 - klo:19:08
Noniin, tervehdys vaan kaikille.

Kontrollipaneelista: se asennettiin pannuhuoneeseen, ei kai sen huonelämpötila-anturi pistä systeemiä kuralle tämän takia?
Ja ihan käytöstä: kun näytöllä on room temp ja set temp, niin mitä asetettua lämpötilaa se silloin näyttää? Huoneen lämpötilaa ja mitä?

"Ohje" mitä ei muuten tullut edes laitteiston mukana vaan sai itse etsiä netistä
, ei kovin seikkaperäisesti opasta uutta käyttäjää...

Eikö asennus ohjettakaan tullut mukana? Mistä kävit poimimassa "Ohjeen", kun ultin sivuilla on vain tuon sisäyksiköllisen ..ohjeet..

Jäin miettimään kirjoitustas: "Ajattelin tökätä kulutusmittarin ulkoyksikön pistokkeeseen, mutta silloin jää kyllä vastusten tekemä työ arvailujen varaan."
Onko 5000EEV:i Kuumakaasukierukkaan - ulkoyksikkö - seinäpistoke malli ? Sisäyksiköllinen on ainakin: -virransyöttö- sisäyksikön/sähköyksikön kautta, kuten vanhemmat 5000/5000E:kin. (...kai siinä menee jotain "tietoakin" yksiköiden välissä..)

Sanon vain, miten Amitimen insinöörit tämän kontrollerin mulle kytkivät. Älä tee itse, vaan laita se, joka on asentanut, laittamaan pelit toimimaan.
Ei ole laitaa, että joku tollo "ammattimies" taas hutkimassa ja kenties siitä vielä laskuttaakin...

Samoilla linjoilla tnurmise:n kanssa !!

Nyt kun on "huomattu".. että näitä lukee ultimate-väki :kin. Luulis Firman  kiinnittävän huomiota - Parempaan (selkeään)  Ohje/Käyttäjän käsikirjaan...
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: energizer - 08.07.11 - klo:19:10
Nyt hävettää kysyä,mutta:kun en ole alan ammattilainen,niin onko tämä EEV sama kuin EVI=onko kyseessä tällainen väliruiskutuksella varustettu
laite? xmas1
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 08.07.11 - klo:21:11
Nyt hävettää kysyä,mutta:kun en ole alan ammattilainen,niin onko tämä EEV sama kuin EVI=onko kyseessä tällainen väliruiskutuksella varustettu
laite? xmas1

Tämä keskutelu on jollakin lailla väärällä tavalla "sisäänlämpiävää",no toki sitähän tässä haetaan.
Tavallinen ei LVI-alan koulutusta vailla oleva lämmittäjä,on aika pihallla näitten käppyröiden kanssa,kaiken lisäksi tietoa on kovin vaikeaa saada,kun sitä yrittää valmistajita kysellä.
Siis:vielä kerran(arvelen että muitakin kiinostaa).Jos sulla on ok talo,jossa on 150 neliötä lämmitettävää ja sulla on vesikiertoinen lattialämmitys ja haluat käyttää ilma-vesi systeemiä niin:onko päätöstä syytä lykätä?
Mitä teet vai ootatko.Kuitenkin on huomioitava,että jos sä hankit laitteen nyt,se säästää.Joku tolkku odottamisessakin on,kun tää maailma ei ikinä valmiiksi tule.Jos säästät 500-1000e/vuosi,laitteiston hakinta pitäisi nähdä myös tässä valossa.

Hyvä "yritys" ... energizer... Viisaammat ("propelli..p...")... vastatkoon..!?   /n055
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 08.07.11 - klo:23:46
Vastailen tässä matkan varrella tulleisiin asioihin:

Ohjeena toimii tosiaan tuo sisäyksiköllisen ohje, käyttö liene ainakin sen paneelin osalta sama.
Ei tullut ohjeita pumpun eikä varaajan kanssa, kyllä siinä asentajat saivat tovin ja toisenkin miettiä optimaalisinta asennusta. Ja hyvin homman hoitivatkin, ei siinä mitään.

Ulkoyksikkö on siinä mielessä pistokemalli, että sähkö kiertää ohjausboksin kautta joka taas on pistokkeella. Eli siitä saanen hyvin pumpun ottaman sähkön määrän.

lämpötilarajoista muistan lukeneeni jostain, että +33 ja -25 on rajat.

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Janos - 08.07.11 - klo:23:49
Suoraan kuluttajaviraston sivuilta kopioitu:

Tuotteelle pitää antaa käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet, jos sen käyttäminen vaatii tällaisia ohjeita. Ohjeet on annettava suomeksi ja ruotsiksi. Jollei tuotteen mukana ole käyttöohjetta eikä niitä saa pyynnöstäkään kohtuuajassa kaupanteosta, kuluttaja voi vaatia viime kädessä kaupan purkamista.  Myyjäliike on vastuussa siitä, että käyttöohje tms. annetaan eikä voi siirtää vastuuta asiassa edelleen esimerkiksi maahantuojalle. Ostajan ei tarvitse suostua siihen, että käyttöohje maksaa erikseen

Eli VAATIKAA niitä käyttöohjeita Ultimatelta, jos ei ketään vaadi niitä niin Ultimate saa aivan vapaasti jatkaa touhujaan samaan malliin noiden käyttöohjeiden kanssa, eli niitä ei tule ikinä olemaan
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Dippa - 08.07.11 - klo:23:52
Lainaus
Nyt hävettää kysyä,mutta:kun en ole alan ammattilainen,niin onko tämä EEV sama kuin EVI=onko kyseessä tällainen väliruiskutuksella varustettu
laite?

Ei oo. EEV on jotain electronic expansion valve tai silleen. Paisuntaventtiilin rei'än kokoa siis säädellään askelmoottorilla tms.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 09.07.11 - klo:01:26
Ohje/Käyttäjän käsikirja.

.. /a045... /n055
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 15.07.11 - klo:11:46
Ultimatelta lupailtiin kierukkamallin käyttöohjetta tulevaksi.

Pyynneistä: onko hyviä nyrkkisääntöjä asteisiin?

Nykyisella anturi-setupilla (kuumakaasun anturi varaajasta ulos tullessa) maksimipyynti (50 astetta) antaa kesäkeleillä syklin lopussa koodin Fc, eli system protection.
48-pyynnillä homma luonnistuu. Onko edes järkevää kesällä pyytää maksimia?

Eli kuulostaako loogiselta, jos kesäkeleillä pyytää tuota 48:a ja ulkolämmön pudotessa vaikka nollan tienoille, pyynti vaikka 40 ja vastuksella loput? 

Käsittääkseni varaajassa ei tapahdu ehkä tarpeeksi kerrostumista koska varaajan keskivaiheilla putken päältä mitattaessa 50 astetta, hanoista saa sekoittajan ollessa auki noin 55-asteista vettä. Pitäisikö tulla kuumempaa? (tietysti vain testimielessä, normikäytössä pienemmät asteet.)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 16.07.11 - klo:12:49
Lämpimällä kelillä on helpompaa tehdä pumpulla kuumaa vettä kuin kylmällä.
Teithän Ultille vikailmoituksen tuosta viasta (Fc)?

Talvella (tai siinä vaiheessa, kun pumpun teho ei riitä) vastuksella kun lämmitetään, niin pumpun pyynti pidetään tarpeeksi korkealla, jotta se on "aina päällä". Käytännössä voit pitää sitä maksimissa.
Vastukseen sitä mukaa lisää asteita, kun pakkanen kiristyy.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 16.07.11 - klo:20:16
En laittanut mitään ilmoitusta U-markettiin kun saatoi olla ihan aiheellinenkin anturikokeilujen takia. Ja tässähän on nyt ollut sellaisiakin lämpötiloja ulkona, että pumpun rajat tulevat vastaan.

Odotan kyllä U-kaupan kertovan antureiden sijoituksesta paremmin, viimeistään uuden käyttöohjeen muodossa.

Eli onko se sitten ihan kylmästi niin, että aina pyynti maksimissaan jos meinaa sähkövastusta paremmalla hyötysuhteella lämmittää? Tai ainakin mennä ilman vastuksia mahd. pitkälle.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 17.07.11 - klo:09:39
Ja tässähän on nyt ollut sellaisiakin lämpötiloja ulkona, että pumpun rajat tulevat vastaan.

Virheilmoituksia ei pitäisi tulla, vaikka olisi minkälaiset helteet ulkona. Pumpussa on toiminto, joka rajoittaa
kompuran kierroksia kesäkeleillä.


Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 18.07.11 - klo:00:49
Ahaa, no tuo oli hyvä tietää, että se ei silti koodia pukkaa vaikka liian kuuma tulisikin.
Pistin viestiä asiasta heille.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 19.07.11 - klo:11:09
Sain keskeneräisen version kierukkamallin käyttöohjeesta. Tullee piakkoin U-kaupan sivuillekin. Anturit mulla olikin kuten siinä neuvotaan ja toiminta ei ole muuttunut.
48-pyynnillä, ulkolämpö +18 homma vielä toimii mallikkaasti, mutta 50-pyynnillä kone ei ikään kuin ymmärrä lopettaa. Vaikka paneeli näyttää itsekin, että lämpö on jo 51-astetta, kone käy vielä pitkään yhdellä palkilla ja loppuu Fc:hen.

Ei siinä, toi 48 on varmasti järkevämpi kuin ajaa koko ajan maksimia yrittäen, mutta silti hiertää ajatus josko jossain on viallinen komponentti tai pätkä softaa.
Ultimatelta neuvoivatkin käyttämään vähän pienempää pyyntiä perustuen käyttökokemuksiin aiempien mallien kanssa.

Täytyy vielä piruuttaan kokeilla maksimia kun ulkolämmöt putoaa syksyn lukemiin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 20.07.11 - klo:11:15
Vielä vastusten ja pumpun yhteiselosta:

Eilen jo päätin, että pidetään se ylävastus päällä kesätkin ja noin 60-asteessa, ei jää sitten jossitteluja bakteerien suhteen.
Mutta. Silloin taitaa varaajan keskiosassakin olla niin lämmintä, että vilppi ei pyöri koskaan. Ehkä ihan maksimipyynnillä jos ei tulisi sitä Fc:tä, mutta eikös taloudellisuuden kannalta vilpiltä kannata pyytää vähän miedompaa kuin mitä äärirajat ovat?

Pumpun ohjaushan ei siis mitenkään juttele vastuksen kanssa, joten onko tässä muuta vaihtoehtoa kuin käsin käydä tulistelemassa vaikka kerran viikossa jos niin haluaa?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: ekomies - 20.07.11 - klo:11:54
Vielä vastusten ja pumpun yhteiselosta:

Eilen jo päätin, että pidetään se ylävastus päällä kesätkin ja noin 60-asteessa, ei jää sitten jossitteluja bakteerien suhteen.
Mutta. Silloin taitaa varaajan keskiosassakin olla niin lämmintä, että vilppi ei pyöri koskaan. Ehkä ihan maksimipyynnillä jos ei tulisi sitä Fc:tä, mutta eikös taloudellisuuden kannalta vilpiltä kannata pyytää vähän miedompaa kuin mitä äärirajat ovat?

Pumpun ohjaushan ei siis mitenkään juttele vastuksen kanssa, joten onko tässä muuta vaihtoehtoa kuin käsin käydä tulistelemassa vaikka kerran viikossa jos niin haluaa?

Laita ajastinkellot VILPille ja vastuksille kuten minulla.
Vuorokausisykli: Vilp tekee ensin oman hommat ja sitten vastuksella perään loput (tarvittaessa). Tämän jälkeen tulisi suihkuttelut, joka kuluttaa suurimman osan varaajan lämpöenergiasta -> hukkaenergian määrä vähenee.
VILP päällä kerran vuorokaudessa samoin vastus.

Voit kokeilla jo ilman tarvittavia osia ja mitata kuinka kauan VILP käy ja kuinka pitkään vastus on päällä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 20.07.11 - klo:14:18
Vuorokausisykli: Vilp tekee ensin oman hommat ja sitten vastuksella perään loput (tarvittaessa). Tämän jälkeen tulisi suihkuttelut, joka kuluttaa suurimman osan varaajan lämpöenergiasta -> hukkaenergian määrä vähenee.
VILP päällä kerran vuorokaudessa samoin vastus.


"Hukkaenergian määrä vähenee." Mihin tämä perustuu ?

Olen käsittänyt asian näin:
Varaajan + putkiston lämpöhävikki on vakio (eristykseen - verrannollinen), jos varaajan vesi + kv-kierukka "jäähtyy" kauemmin eikös sen lämmittämiseen (tavoitelämpöön) tarvita kW:a enemmän ?

Suihkuttelu ja varsinkin ylimääräinen suihkuttelu - on asia erikseen...

Eikös tuossa 5000 EEV:issä ole tuo lämpötila-anturi joka pitää varaajan tavoitelämpötilassa (45-48°C), toimii samalla "ajastimena".?

Eikös tuolla aikaisemmin ollut juttua jo tuosta käyttövesikierukasta:

Eikös käyttövesi lämpiä kierukassa?...Jos näin on niin se vaihtuu normaalissa käytössä niin usein ettei bakteerikasvustoa ehdi kehittyä siinä määrin että siitä pitäisi huolestua.

Näin ollen, varaajan lämmittäminen +60°C on turhaa... (vai onko..) ?

Täällä riittää kesäkeleillä Ultin 5500E:llä "potkua" 2-3 henkilön suihkutteluun vallan mainiosti (ilman tulistus-varaajaa + lisävastusta). 5500E:n pyynti +48°C (lämpötila-anturi ala-osassa) tällöin varaajan ylä-osa jopa +55°C
(Tulistus-varaajan laitto ohjelmassa myöhemmin...)  /g050
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: VesA - 20.07.11 - klo:18:19
Vielä vastusten ja pumpun yhteiselosta:

Eilen jo päätin, että pidetään se ylävastus päällä kesätkin ja noin 60-asteessa, ei jää sitten jossitteluja bakteerien suhteen.
Mutta. Silloin taitaa varaajan keskiosassakin olla niin lämmintä, että vilppi ei pyöri koskaan. Ehkä ihan maksimipyynnillä jos ei tulisi sitä Fc:tä, mutta eikös taloudellisuuden kannalta vilpiltä kannata pyytää vähän miedompaa kuin mitä äärirajat ovat?

Pumpun ohjaushan ei siis mitenkään juttele vastuksen kanssa, joten onko tässä muuta vaihtoehtoa kuin käsin käydä tulistelemassa vaikka kerran viikossa jos niin haluaa?

Ei niitä pöpöjä kannata liikaa ajatella jos suihkussa ei käy kovin hauraassa kunnossa olevia vanhuksia. eniveitsis, ihmettelin tuossa juuri että tuleepas raanasta siivottoman kuumaa vettä.. ja muistin että maalämpöpumppu ajaa legionellatemppunsa keskiviikkoisin.

Eli jos haluaa pöpöjä murhata niin harvempikin kuumennustahti riittää, koska lisääntymistahti on hidas. Oikeasti:

- legionellaa on kaikissa vesissä, ja vahva kanta asuu kerrostaloissa koska niissä on lämminvesikiertoja. Ei niitä edes yritetä tappaa.
- legionella ei aiheuta normaalikuntoiselle minkäänlaista tautia tai sitten lievän köhän
- lämmitysvehkeen lämminvesikierukassa ei pysty kantaa muodostumaan ennenkuin vesi on jo viemärissä
- lämminvesivaraajaan voi ehkäkenties kantaa tulla
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: My.Ai.Hu - 20.07.11 - klo:21:37
"Hukkaenergian määrä vähenee." Mihin tämä perustuu ?

Olen käsittänyt asian näin:
Varaajan + putkiston lämpöhävikki on vakio (eristykseen - verrannollinen), jos varaajan vesi + kv-kierukka "jäähtyy" kauemmin eikös sen lämmittämiseen (tavoitelämpöön) tarvita kW:a enemmän ?
 /g050

Varaajan + putkiston lämpöhäviöt eivät ole vakioita.... vaan lämpötilaeroihin perustuva "vakio" eli epälineaarinen.
siansaksaksi.... varaajan ja ulkopuolisen ilman lämpötilaero vaikuttaa häviöihin.. mitä kylmempi varaaja sitä pienemmät häviöt.

Tuossa ketjussa "http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14363.msg173009;topicseen#msg173009
on kaava koko komeudessaan kiitos siitä SON:lle
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 21.07.11 - klo:01:35
Varaajan + putkiston lämpöhäviöt eivät ole vakioita.... vaan lämpötilaeroihin perustuva "vakio" eli epälineaarinen.
siansaksaksi.... varaajan ja ulkopuolisen ilman lämpötilaero vaikuttaa häviöihin.. mitä kylmempi varaaja sitä pienemmät häviöt.

Tuossa ketjussa "http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14363.msg173009;topicseen#msg173009
on kaava koko komeudessaan kiitos siitä SON:lle

OK - Olet, olet oikeassa - lämpötiloihin perustuu.. Mutta myös monet, monet muut seikat vaikuttavat lämpöhäviöön mm.tilavuus, materiaali ja niiden vahvuudet ym,ym.
Yritin kirjoittaa "kansan omaisesti" - siinä onnistumatta - siksi sana: ( vakio ) ja laitoin sulkuihin - eristykseen verrannollinen.. (siansaksaksi).

 ko. ketjussa on Energian laskukaava..

EDIT:
Käyttövesijohtojen ja laitteiden lämpöhäviöenergiat voidaan laskea tarkemmin standardin SFSEN ISO 12241 mukaan.

Ote/
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta (2007):

Tilojen lämmitysjärjestelmän erillisen lämmitysvesivaraajan vaipan lämpöhäviöenergia lasketaan
yleensä valmistajan ilmoittamasta lämpöhäviötehosta. Ellei tarkempaa tietoa ole, voidaan käyttää
kuvan 6.1 lämpöhäviötehoa kertomalla se ajanjakson pituudella.
 
Lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho oletetaan vakioksi lämmityskaudella, ellei varaajan lämpötilataso oleellisesti muutu.
Tarvittaessa varaajan lämpöhäviötehoa voidaan korjata varaajan veden keskilämpötilan ja ympäröivän
tilan ilman lämpötilaeron suhteessa.

(http://pena010101.kuvat.fi/kuvat/sekalaista/l%C3%A4mp%C3%B6tehoh%C3%A4vi%C3%B6t.PNG/bigthumb)
Kuva 6.1. Lämmitysvesivaraajien lämpöhäviötehot.
 /g050
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 21.07.11 - klo:11:13
Ei niitä pöpöjä kannata liikaa ajatella jos suihkussa ei käy kovin hauraassa kunnossa olevia vanhuksia.

Ei vanhuksia, mutta nykyisen taaperon lisäksi pian ilmaantuu uunituore suihkuttelija/kylpijä jolla ei aluksi ole oikein vastustuskykyä ja siksi asia pyörii mielessä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 21.07.11 - klo:12:25
Oikeesti tällä uunituoreella kylpijällä on koko porukan paras vastustuskyky elämän ensimmäisinä kuukausina.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 25.07.11 - klo:13:15
Täällä 320l (2x3kW + 4,5kW reserviä) varaaja asenneltu jo aiemmin, ja tänään asentumassa tuo U5000EEV.
Pumpun mukana tuli tyyliin "Annelin faksi" adapterit putkikoon muutokselle pumppu - varaaja.  :o
Joissakin ohjeissa on painotettu juottamaan putket varaajaan, mutta nyt näyttäisi tulevan kolme puserrusliitosta (tms.) per putki.  ???

Asennettu.
Tekniset tiedot kertovat kylmäaineputkiksi 1/4" ja 3/8", joka tarkoittaa 1/4" ja 1/2".
Kylmäaineen määrästä ei varmuutta. Lisäsimme 425g, ja toiminta vaikutti lupaavalta.
Invest LVEI-06, johon löytyy paremmin dokumentointia, ollee soveltaen sama laite.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 26.07.11 - klo:10:51

Asennettu.
Tekniset tiedot kertovat kylmäaineputkiksi 1/4" ja 3/8", joka tarkoittaa 1/4" ja 1/2".
Kylmäaineen määrästä ei varmuutta. Lisäsimme 425g, ja toiminta vaikutti lupaavalta.
Invest LVEI-06, johon löytyy paremmin dokumentointia, ollee soveltaen sama laite.

Kyllä teknisis tiedoissa 5000 EEv:ille ilmoitetaan Ultin sivuilla putkikoko 1/4" (6.35mm) ja 1/2" (12.7mm).
9000 EEV:i vastaavasti 3/8" (9,52mm) ja 1/2" (12,7mm) Ulkoyksikön kylmätäytöksi 1450g (sisäyksiköllinen).

Lisätään tähän aikaisempaa tietoa (5500 sisäyksiköllinen) + kuumakaasukierukka 120g + 5m ylitys (m/20g) 60g = 180g. Yhteensä täytös 1630g, jos "vanhat merkit paikkansa pitävät"?
Tästä tulee mielenkiintoinen "seuranta-aihe", mihin määrään päädytään...(..arvotaan ensimmäinen R410A määrä..?)
Invest LVEI-06 täytökseksi ilmoitetaan 845g (sisäyksiköllinen), dokumenteissä ei oteta kantaa kuumakaasukierukalliseen..?

Kuulut mc tällä hetkellä Ultin "tuotekehityksen" terävimpään kärkeen, jos jokin epäillyttää... täytyy huhuilla Ultin "sisäpiiriläisiä" avuksi -> mm. tnurmine jollei Jukka tai Ossi auta.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 26.07.11 - klo:11:25
Kyllä teknisis tiedoissa 5000 EEv:ille ilmoitetaan Ultin sivuilla putkikoko 1/4" (6.35mm) ja 1/2" (12.7mm).

Tästä tulee mielenkiintoinen "seuranta-aihe", mihin määrään päädytään...(..arvotaan ensimmäinen R410A määrä..?)

Kuulut mc tällä hetkellä Ultin "tuotekehityksen" terävimpään kärkeen, jos jokin epäillyttää... täytyy huhuilla Ultin "sisäpiiriläisiä" avuksi -> mm. tnurmine jollei Jukka tai Ossi auta.

Löytyy toki oikeakin tieto, mutta vielä on pari väärääkin tarjolla..
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=eev_1.html
https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qIG9aa4io_Q.9UG12iiwjPT_Q21A=

Melkeinpä lotterilla kylmäainetta annosteltiin, tosin pikkuisen nestelasin näyttämästä luntattiin.
Jos oikein näyttämää tulkitsimme, niin mukavasti näytti EEV pelittävän.
Tarkastelemme tilannetta jahka syytä ilmenee.

Terävimpään...  ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 26.07.11 - klo:23:55
Uutisia eturintamasta.  ;D
Eleettömän tylsästi U5000EEV tekee töitään. Ei mitään kuittaamista tai säätämistä. Pyyntö 35 astetta.
Näillä pakkasilla on varaajaa aiemmin ladattu vastuksilla reilu 6 kWh päivässä.
EEVi tekee saman lämpöenergian noin kolmanneksella sähköä.
EEV lämmitellyt tänään 2,1 kWh ottoenergialla, ja FD25 jäähdytellyt 1,8 kWh ottoenergialla. Mikähän tässä tuntuu kummalta..  ::)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: ekomies - 27.07.11 - klo:01:06
Uutisia eturintamasta.  ;D
Eleettömän tylsästi U5000EEV tekee töitään. Ei mitään kuittaamista tai säätämistä. Pyyntö 35 astetta.
Näillä pakkasilla on varaajaa aiemmin ladattu vastuksilla reilu 6 kWh päivässä.
EEVi tekee saman lämpöenergian noin kolmanneksella sähköä.
EEV lämmitellyt tänään 2,1 kWh ottoenergialla, ja FD25 jäähdytellyt 1,8 kWh ottoenergialla. Mikähän tässä tuntuu kummalta..  ::)

Hienoa!  Smiley211008
Mitäs sinulla on lämmön kulutuspuolella? Lattiailämmityksiä kenties ja kv esilämmitys?! Entä käyttöveden loppulämmitys, onko sillä oma mittaus kenties?  ::)
Entä EEVin ottoteho saatko laskettua keskiarvon kWh/käyntiaika?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 27.07.11 - klo:01:55
Mitäs sinulla on lämmön kulutuspuolella? Lattiailämmityksiä kenties ja kv esilämmitys?! Entä käyttöveden loppulämmitys, onko sillä oma mittaus kenties?  ::)
Entä EEVin ottoteho saatko laskettua keskiarvon kWh/käyntiaika?
Lämpöä varaajasta kuluttaa pesuhuoneen ja saunan lattia sekä kv esilämmitys.
Varaajan syöttäjillä (EEV ja vastukset) omat kWh-mittaukset. Kuluttajilla vastaavasti omat Pollucomit.
Kv loppulämmitys tuolla Elco 80 l ja 2 kW, jossa oma kWh-mittaus.
.. aika pahaksi on päässyt..  ::)

Pikaisesti kannasta katsottuna ottoteho käyntiaikana näyttäisi olevan lähellä luvattua minimiä (506 W).
Otin arviolta kannasta mukaan tietueet joissa kompura käy (otto 60 W tai enempi), jolloin eiliselle
- ottoenergia 1669 Wh
- käyntiaika 191 minuuttia
- keskim. ottoteho käyntiaikana 524 W

Yhdellä tehopalkilla näitä tarpeita. Kaksi tehopalkkia havaittu testailun yhteydessä. Kolmea ei taida näillä keleillä esiintyä(?).
Pyynti 35 ja varaaja anturipaikassa (alin mittariyhde) 34..36.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 27.07.11 - klo:23:27
Ensimmäinen "veret seisauttava" koodi ilmaantui näytölle.  :o
Eihän tuo paha sitten ollutkaan. Ilmeisesti tuli ulkona liian kuuma tehdä lämmintä.
Kun olisin jättänyt räpeltämättä, niin tietäisin palautuuko ilmojen viiletessä.  ???

Fd  System protection caused
by the ambient Temp.
  1. Check the ambient Temp sensor.
2. Check whether the ambient Temp is too high(low) for
working (Ambient lower than -1℃or higher than 65℃ in
cooling, lower than -25℃ or higher than 33℃ in heating) .

Jep. Palautuu se.


Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 01.08.11 - klo:23:26
Ensimmäisen kuukauden kulutus pumpun osalta oli 53kW. Lukema sisältää monia kokeiluja lämpötilasta toiseen eikä mitään tasaista puksutusta, mutta tyytyväinen olen joka tapauksessa.

Öljyä meillä meni kesäkuukausina keskimäärin 30l/kk, joten eikö tuo ole sitten karkeasti kuudesosa siitä?
Tokihan varmasti suurin osa pudotuksesta tulee siitä, että varaaja on nyt ajan tasalla ja lämpöhäviöt pienempiä. Mutta samassa tilanteessa olevalle, vanhaa öljylämpöä uusivalle, tämäkin varmaan on miettimisen arvoinen tieto.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: jarzi - 02.08.11 - klo:20:53
Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L tai vastaavan varaajan keskimmäisen ja ylimmäisen lämmitys lähdön väliin termostaatista säätöventtiiliä (esim esbe vta 322/522/372/572)? Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin. Lopullisen säädön tekisi ouman kelien mukaan, käyttökohde lattialämmitys. Onko ajatuksessa järjen häivää vai laitanko vain lähdön ylä yhteestä?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 02.08.11 - klo:21:21
Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L tai vastaavan varaajan keskimmäisen ja ylimmäisen lämmitys lähdön väliin termostaatista säätöventtiiliä (esim esbe vta 322/522/372/572)? Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin. Lopullisen säädön tekisi ouman kelien mukaan, käyttökohde lattialämmitys. Onko ajatuksessa järjen häivää vai laitanko vain lähdön ylä yhteestä?

Tuollainen järjestely oli kyllä 500L varaajassa, onko siitä nyt luovuttu?


Ajatushan on hyvä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 02.08.11 - klo:21:38
Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L tai vastaavan varaajan keskimmäisen ja ylimmäisen lämmitys lähdön väliin termostaatista säätöventtiiliä (esim esbe vta 322/522/372/572)? Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin. Lopullisen säädön tekisi ouman kelien mukaan, käyttökohde lattialämmitys. Onko ajatuksessa järjen häivää vai laitanko vain lähdön ylä yhteestä?
Kun ei ole LVI-tietämisen rasitetta, niin saa kysyä tyhmempääkin.  ;)
Eikö sama tilanne (noin) ole oumannin käännellessä nelitieventtiliä?
Mulla nelitie kiinni Ultin (Akvan) 320 l varaajassa.
Pyynti EEViltä 35. Varaajan puolivälissä 34..36. Venttiili 20..30%, eli lämmintä otetaan lisää vain keskeltä.
Kerrostumista ei toistaiseksi havaittavissa.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 02.08.11 - klo:21:48
Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L ........
 Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin.

Ollos hyvät :  https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qAwbqg3ycjlmo7m7x_ebFJELSvfQ=

http://www.ultimatemarket.com/ultitherm_referenssi.pdf

 /g050
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 03.08.11 - klo:09:15
Ensimmäisen kuukauden kulutus pumpun osalta oli 53kW. Lukema sisältää monia kokeiluja lämpötilasta toiseen eikä mitään tasaista puksutusta, mutta tyytyväinen olen joka tapauksessa.

Öljyä meillä meni kesäkuukausina keskimäärin 30l/kk, joten eikö tuo ole sitten karkeasti kuudesosa siitä?
Tokihan varmasti suurin osa pudotuksesta tulee siitä, että varaaja on nyt ajan tasalla ja lämpöhäviöt pienempiä. Mutta samassa tilanteessa olevalle, vanhaa öljylämpöä uusivalle, tämäkin varmaan on miettimisen arvoinen tieto.
Oletko mittaillut kuumakaasukierukan tuloputken lämpötilaa?
Täällä oli hieman arvontaa kylmäaineen määrän kanssa..
Pyynti on 35 C, ja tuloputken pinnasta mitattuna lämpötila korkeimmillaan toistaiseksi 40C.
Asennuksen yhteydessä kokeiltaessa kuumeni vakiotäytöllä huomattavasti "kiukkusemmin".
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Toni - 03.08.11 - klo:09:18
Kovin korkea kuumakaasun lämpötila ei ole mitenkään tavoiteltava ominaisuus. Ainakin mun systeemistäni näkyy että kuumakaasun lämpötilan nousu ei juuri vaikuta tehoon mutta alentaa COPpia.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 03.08.11 - klo:09:25
Kovin korkea kuumakaasun lämpötila ei ole mitenkään tavoiteltava ominaisuus. Ainakin mun systeemistäni näkyy että kuumakaasun lämpötilan nousu ei juuri vaikuta tehoon mutta alentaa COPpia.
Noin olen ymmärtänyt.
Mittasin lämpöjä sangen epätieteellisesti ulkolämpömittarilla putken pinnasta.
Hienosti pelaa EEVi.. Alkoi vain hetkeksi epäillyttämään tuo matalalta vaikuttava kuumakaasun lämpötila.

Korjaus: 43 C näyttää olevan mitattu ennätys toistaiseksi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 03.08.11 - klo:22:00
Hienoa!  Smiley211008
Laita ajastinkellot VILPille ja vastuksille kuten minulla.
Vuorokausisykli: Vilp tekee ensin oman hommat ja sitten vastuksella perään loput (tarvittaessa). Tämän jälkeen tulisi suihkuttelut, joka kuluttaa suurimman osan varaajan lämpöenergiasta -> hukkaenergian määrä vähenee.
VILP päällä kerran vuorokaudessa samoin vastus.

Toistan kysymyksen:   ... "hukkaenergian määrä vähenee."           Mihin tämä perustuu ?

(kiitos vastauksesta...)  /g050
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 03.08.11 - klo:22:35
Oletko mittaillut kuumakaasukierukan tuloputken lämpötilaa?
Täällä oli hieman arvontaa kylmäaineen määrän kanssa..
Pyynti on 35 C, ja tuloputken pinnasta mitattuna lämpötila korkeimmillaan toistaiseksi 40C.
Asennuksen yhteydessä kokeiltaessa kuumeni vakiotäytöllä huomattavasti "kiukkusemmin".

Mitä olen sattunut pannuhuoneeseen käynnin aikana, niin ennätyslukemat on ollut siinä 76-astetta. Eli ei ilmeisesti hyvä?
Paluuputkessa on yleensä kuumimman pumppaamisen aikana noin 20 astetta vähemmän, josta kuvittelisin että lämpöä kuitenkin jää ihan hyvin varaajaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: ekomies - 04.08.11 - klo:08:50
Toistan kysymyksen:   ... "hukkaenergian määrä vähenee."           Mihin tämä perustuu ?

(kiitos vastauksesta...)  /g050

Lämminvesivaraajat hukkaavat sisältämäänsä lämpöenergiaa ympäröivään huoneilmaan.
Mitä lyhyemmän aikaa ne ovat "kuumimmillaan" sitä vähemmän tätä "hukkaamista" tapahtuu.
Esim. meillä iltasuihkujen jälkeen varaajia ei lämmitettä ollenkaan, vaan vasta lähempänä seuraavaa käyttökertaa. Monet pistävät lämminvesivaraajat kylmilleen loma-ajaksi kun ei ole käyttöä, niin täälläkin. Säästöä se on pienikin säästö. ;)
Talviaikaan tämä varaajien "hukkalämpö" menee hyödyksi huoneilman lämmittämiseen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 04.08.11 - klo:08:59
Mitä olen sattunut pannuhuoneeseen käynnin aikana, niin ennätyslukemat on ollut siinä 76-astetta. Eli ei ilmeisesti hyvä?
Paluuputkessa on yleensä kuumimman pumppaamisen aikana noin 20 astetta vähemmän, josta kuvittelisin että lämpöä kuitenkin jää ihan hyvin varaajaan.
Kelien viiletessä lämmöt nousussa. Viime yönä 12 C, jolloin kuumakaasuputki 44 C ja paluu vajaa 10 C viileämpi.
Lämmitysjakson alussa hetken teholla 2, mutta muutoin teholla 1.
Joku varmaankin tietää kertoa mikä olisi noin sopiva kuumakaasun lämpötila putken pinnalta mitattuna näillä keleillä 35 C pyynnille?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 05.08.11 - klo:20:30
Lukemia täältäpäin, satuin pannuhuoneeseen kun oli käynnissä:

Ulkona +23, pyynti 42. Kuumakaasu tulo/meno 66/46. Kahdella palkilla käy ja imuttaa sähköä 855 W:n verran.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 05.08.11 - klo:21:35
Pumppumiehet käy pannuhuoneessa vain "sattumalta",ei siellä jatkuvasti rampata ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: oswald - 08.08.11 - klo:20:01
Kelien viiletessä lämmöt nousussa. Viime yönä 12 C, jolloin kuumakaasuputki 44 C ja paluu vajaa 10 C viileämpi.
Lämmitysjakson alussa hetken teholla 2, mutta muutoin teholla 1.
Joku varmaankin tietää kertoa mikä olisi noin sopiva kuumakaasun lämpötila putken pinnalta mitattuna näillä keleillä 35 C pyynnille?

Ootko kokeillu jos laittaa pyynnin 50 niin muuttuuko kaasuputkien pintalämpö? Ei taidä kukaan kertoa mitä ovat lisäilleet kierukan täytteeksi ???
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Raksaaja - 08.08.11 - klo:20:55
Esim. meillä iltasuihkujen jälkeen varaajia ei lämmitettä ollenkaan, vaan vasta lähempänä seuraavaa käyttökertaa.

Ollaanko sitä Laihialta päin kotosin?  ;D

Ison ja/tai heikosti eristetyn varaajan kanssa voi tuolla menetelmällä saada aikaiseksi jonkinlaisia säästöjäkin, mutta esimerkiksi 150-200L varaajien häviötehot 50c..55c asteisella vedellä normaalissa huoneen lämmössä ovat luokkaa 40-100w. Kun tuo hävinnyt teho korvataan lämpöpumpulla niin "tehotappiota" tulee noin 20-50w. Tuosta voisi ehkä 1/4...1/3 saada pois, jos varaajan lämmittää vain aamulla ja illalla (arvaus).
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 08.08.11 - klo:21:59
Ootko kokeillu jos laittaa pyynnin 50 niin muuttuuko kaasuputkien pintalämpö? Ei taidä kukaan kertoa mitä ovat lisäilleet kierukan täytteeksi ???
Tuo pintalämmön mittaus ei taida välttämättä kaikkea prosessin toimivuudesta kertoa.
En eri pyyntejä ole kokeillut, mutta mittarointianturin paikkaa tuli vaihdettua.
Pyynti siis 35 C. Varaajan lämpö ultianturin kohdalla 34..36 C. Pumppu käy lyhyitä jaksoja kerran tuntiin tai kahteen lähes luvatulla minimiteholla.
10 cm ennen varaajaa putken pintalämpö oli enintään mainittu 44 C, mutta liittimen vierestä löytyikin jo 50 C.
Taitaa se iso lämmin sitten vapautua siellä kierukan sisällä olomuodon muuttuessa, josta lämpimästä osa hohkaa noiden yhteiden kautta.  ::)
Viime viikolla pumppu kulutti 18,4 kWh, ja varaajasta otettiin 64 kWh. Toistaiseksi tuntuisi olevan täytöt melko kohdillaan.  :)

Kun ei ole rasitteeksi asti LVI- ja/tai lämpöpumpputietoa kasautunut, niin saattaa onnistua provosoimaan jonkun tietäjän avautumaan aiheesta..  ;)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 10.08.11 - klo:18:13
Tästä tulee mielenkiintoinen "seuranta-aihe", mihin määrään päädytään...(..arvotaan ensimmäinen R410A määrä..?)
Pyysin Ultilta tuoretta asennus- ja käyttöohjetta EEVille, kun jäi tuo kylmäaineen lisäysmäärä toimitetuissa ohjeissa hieman auki kk-kierukka-asennuksessa..
Uusi ohje "5000EEV ja 9000EEV (varaajamallit) Ultimate Air - Solar Asennus- ja käyttöohje Vers. 11.3" tulikin ripeästi sähköpostin liitteenä.
Uudessa ohjeessa selkeästi todetaan..

Ilma-vesilämpöpumpun asennuksen yhteydessä pitää asentaa nestelasi helpottamaan oikean kylmäainemäärän määrittämistä.

Oikea kylmäaineen määrä: Ultimate 5000 EEV ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 1450 grammaa. Ultimate 9000 EEV ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 2000 grammaa. Ilmoitetut määrät ovat määritetty sisäyksikölliselle mallille, jossa käytetään vakio 8 metrin liitäntäsarjaa.

Vaihdettaessa liitäntäsarja pidempään suosittelemme lisäämään noin 15g/m jokaisesta alkavasta metristä viiden metrin jälkeen 5000 EEV mallissa. Esimerkiksi 9 metrin liitäntäsarjaa käytettäessä tarvittava lisäys on 4x15 g.Vaihdettaessa liitäntäsarja pidempään suosittelemme lisäämään noin 40g/m jokaisesta alkavasta metristä viiden metrin jälkeen 9000 EEV mallissa.

Liian vähäinen kylmäaineen vähentää laitteen lämpötehoa. Liian suuri kylmäainetäyttö johtaa kylmäaineen maksimilämpötilan pienenemiseen, tämän voi kokeilla esimerkiksi ulkoyksiköltä lähtevän kylmäaineen putkesta lämpötilamittarilla. Suosittelemme kylmäaineiden talteen ottamista ja uuden kylmäainetäytön tekemistä, jos lämpöpumpulla on alitäytön tai ylitäytön oireet.

Onneksi asennettiin tuo nestelasi helpottamaan oikean kylmäainemäärn määrittämistä.  ;)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 11.08.11 - klo:00:04
Ootko kokeillu jos laittaa pyynnin 50 niin muuttuuko kaasuputkien pintalämpö?
Kokeilin sitten lopulta. Oswaldin pyynnöstä ja koska kuulun tällä hetkellä Ultin "tuotekehityksen" terävimpään kärkeen.  ;D
Rattoisa sessio (110 minuuttia) kattilahuoneessa muutaman keppanan kera.
Että testillä olisi tieteellistä merkitystä, huomasin jossakin kohtaa kirjailla lukemia ylös..

Varaajan lämpötila 35 .. 50 C (ulti-anturi).
Ulkoilma testin aikana 15..13 (ouman-anturi).
Kuumakaasukierukan tulo- ja lähtoputkessa halvat market-mittarit.

Varaaja / tulo / lähtö / tehoporras

..
39 / 43 / -- / 2
40 / 43 / -- / 2
41 / 44 / -- / 2
42 / 45 / 39 / 2
43 / 46 / 40 / 2
44 / 47 / 41 / 2
45 / 48 / 42 / 2
46 / 48 / 43 / 2
47 / 49 / 44 / 2
48 / 50 / 45 / 2
49 / 51 / 45 / 2->3
50 / 56 / 46 / 3
jonka jälkeen ilmeisesti ylläpitoon tehoportaalla 1. Palautin pyynnin 35 C, ja poistuin paikalta.

Testin aikana pumppua kulutti 1,794 kWh, ja tuotetusta lämmöstä kulutuksena varaajan häviöt, ja ehkä 0,3 kWh lämmitykseen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: oswald - 11.08.11 - klo:09:22
Siis se onkin lämmityslaite :D
Tulitko vilkuilleeksi sitä nestelasia eri tilanteissa :-\
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 11.08.11 - klo:10:00
Siis se onkin lämmityslaite :D
Tulitko vilkuilleeksi sitä nestelasia eri tilanteissa :-\
Niin no. Lämmityslaitteksihan se tuli hankittua.  ;)

En huomannut testin aikana nestelasia.. Oli tölkkikaljaa.
Normitilanteessa kuohuu kovin lämmityksen alkuvaiheessa (2 teho), jonka jälkeen pikku kuohuntaa / kirkasta (1 teho).
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 01.09.11 - klo:00:45
Elokuu tullut pikku-EEViä opeteltua. Aika tylsä vekotin noin harraste mielessä.

EEVi otti 74,8 kWh varaajaa lämmittäessään, ja varaajasta lämmitykseen 199 kWh sekä lkv-esilämmitykseen 62 kWh.
Tässä illuusiossa uskotaan mittaroinnin toimivan.  ;)
EEV & varaaja "COP" luokkaa 3,5 näillä pakkasilla.  :)
Jos varaajalle arvioi jonkun kohtuulisen vähiön, niin EEVin "COP" menee jo hurjaksi.  ::)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: ekomies - 01.09.11 - klo:07:57
Elokuu tullut pikku-EEViä opeteltua. Aika tylsä vekotin noin harraste mielessä.

EEVi otti 74,8 kWh varaajaa lämmittäessään, ja varaajasta lämmitykseen 199 kWh sekä lkv-esilämmitykseen 62 kWh.
Tässä illuusiossa uskotaan mittaroinnin toimivan.  ;)
EEV & varaaja "COP" luokkaa 3,5 näillä pakkasilla.  :)
Jos varaajalle arvioi jonkun kohtuulisen vähiön, niin EEVin "COP" menee jo hurjaksi.  ::)

Paljonkas oli neliöitä lämmityksen kuormapuolella nyt ja sitten talvella maksimissaan? Varaajan häviöt tulevat hyödyksi viimeistään lämmityskaudella.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 01.09.11 - klo:08:10
Paljonkas oli neliöitä lämmityksen kuormapuolella nyt ja sitten talvella maksimissaan? Varaajan häviöt tulevat hyödyksi viimeistään lämmityskaudella.
Pesuhuoneen ja saunan lattiat nyt lämmityksessä. Olisko kymmenisen neliötä. Saattaa olla veskin rätinkuivatuspatterissakin hiven lämmintä.
ILPin ja VILPin työjako vielä sopimatta, mutta lämmitettävää kaikkiaan vajaa 90 m2.
Siis pääosin patterilämmitys. Vallitseva 35 C kiertovesi riittänee -15 C ulkolämpöihin saakka.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 05.09.11 - klo:12:00
Meillähän on sitten hyvinkin samanlainen tilanne. Sähköllä lämpiää osa lattioista ja pattereille jää tuollaista 90 neliön luokkaa.
Oletko jo päättänyt miten vilp ja ilp tulevat toimimaan yhdessä ensi talvena?

Oma ajatus on pitää talossa noin 21-22 astetta ja pyytää vilpiltä 20. Suurimmasta osasta pattereita otin termostaatit pois, makuuhuoneeseen jätin jotta voi laskea lämpötilaa. Ilpin pyynti siis varmaan tuohon 22 asteeseen. Ilpin anturia tosin olen ajatellut siirtää lähemmäs vilpin mittauspistettä, jotta puhkuisi tasaisemmin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 05.09.11 - klo:13:01
Oletko jo päättänyt miten vilp ja ilp tulevat toimimaan yhdessä ensi talvena?
Mietinnässä tuo yhteistyö..
Viime talven ilp-lämmittelyn perusteella pudottaisin ilpin puhalluksen 3->2 ja laittaisin pattereille hieman lämpöä. Nämä mukavuussyistä.
Kolmantena tekijänä arvonnassa on ILTOn jälkilämmityspatteri, jonka kautta saisi VILPin lämpöä tehokkaasti jakoon.
Mukavuus ja hyvä hyötysuhde tuntuvat vievän eri suuntiin.  ::)
Ehdotuksia vastaanotetaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Sammypiru - 05.09.11 - klo:14:09
Täällä ILP ja VILP on naitettu yhteen Oumanin EH800:n, EXU800:n ja sisäkompensointiyksikön avulla kutakuinkin näin:

- ILP pyynti +22°C
- Oumanin huonelämpötilanpyynti +22°C, mutta huonelämpötilan pudotus kokoajan päällä -1°C eli pyydetään huonelämpötilaksi +21°C. Tämän lisäksi "Lämmönpudotuksen rajoittaminen pakkasjaksolla" on säädetty johonkin -25°C:een, jolloin Ouman pikkuhiljaa -15°C:sta kylmempään mentäessä lisää huonelämpötilapyyntiä. Eli aikalailla sillon ku ILP ei yksin kykene pitämään sille säädettyä +22°C:sta.
- Ja sitten ku ILP ja VILP ei yksin riitä, ni EH800 antaa virtaa vastuksille.

Tulossa:
- Kosteiden tilojen lattiapiireille on tulossa oma säätö tässä viikon kuluessa.
- 80 litran priimausvaraaja käyttövedelle, jolloin 500 litran varaajan lämpötilaa voi pudottaa melkolailla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: roots - 05.09.11 - klo:16:16
Tulossa:
- Kosteiden tilojen lattiapiireille on tulossa oma säätö tässä viikon kuluessa.
- 80 litran priimausvaraaja käyttövedelle, jolloin 500 litran varaajan lämpötilaa voi pudottaa melkolailla.
Mikä tuo 80L varaaja on oleva?
Millä hintaa sen saa?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Sammypiru - 05.09.11 - klo:18:44
http://www.tuontitukku.fi/l%C3%A4mminvesivaraaja_80l_like_pr_6418914737983.html  <-- Tuollainen Like
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 08.09.11 - klo:08:23
Täällä ILP ja VILP on naitettu yhteen Oumanin EH800:n, EXU800:n ja sisäkompensointiyksikön avulla kutakuinkin näin..

ulossa:
- Kosteiden tilojen lattiapiireille on tulossa oma säätö tässä viikon kuluessa.
- 80 litran priimausvaraaja käyttövedelle, jolloin 500 litran varaajan lämpötilaa voi pudottaa melkolailla.
Täälläkin Oumanin EH800 & EXU. EXU antaa asennonsa perusteella lämmitysluvan varaajan ylävastukselle.
Pikku-EEVi antaa taas lämmitysluvan alavastukselle, jahka pakkasraja saavutetaan.

Priimausvaraajana Ultin toimittama Elco 80.

Tullut kehiteltyä taas teoria hetkellisesti huonon hyötysuhteen selitteeksi..
Kesällä vaihdettiin vanha Jämän tuplakattila Akva/Ulti 320 l varaajaan.
Alkuviikosta oli ensimmäinen kylmempi yö (+4 C). Ilppi jo yskähti lämmintä, ja taisi joku vesipatterikin pyytää lämmintä, josta johtuen ilmaa pattereista putkistoon ja Pollucomin virtausmittaus hiipui.
Mittarointi antoi pari päivää huolestuttavan huonoa "COPpia", kunnes ilmailin patterit, putket ja varaajan taas kertaalleen.
Uskottava?  :)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: jarzi - 08.09.11 - klo:09:25
Miten tuo 5000 eev antaa käyntiluvan vastukselle?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 08.09.11 - klo:10:14
Miten tuo 5000 eev antaa käyntiluvan vastukselle?
Nyt on taas vastuu lukijalla, mutta jostakin tulkitsin sisäyksikön CN205-CN206 liittimiltä saatavan lämmitysvastukselle ohjauksen.
Ultin toimittamasta asennusohjeesta tuo löytyy, ja taisin LVEI-06:n ohjeestakin aihetta tulkita.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: jarzi - 08.09.11 - klo:12:04
Tuotanoin, onko tuo äänenvaimennin miten tarpeellinen mikä tuli ultin asennus sarjan muassa? pumppu 9000eev.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 08.09.11 - klo:13:35
Tuotanoin, onko tuo äänenvaimennin miten tarpeellinen mikä tuli ultin asennus sarjan muassa? pumppu 9000eev.

On se.

laitas kuva siitä vaimentimesta?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: jarzi - 08.09.11 - klo:13:47
Sehän on tuollainen yksinkertaisen näköinen kupariputki jonka sisällä on jonkinsorttinen metallinen verkkosukka tms.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: jarzi - 08.09.11 - klo:19:03
Onko tuolla vaimentimella muuta merkitystä kuin kaasuputken äänten vaimennus?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: jarzi - 11.09.11 - klo:17:10
pöljä kysymys, mutta aattelin varmistaa. tuo vaimenninhan tulee mahdollisimman lähelle pumppua Smiley211005?

Edit: itselleni vastaten, kannattaa lukea asennus ohjeet. Sieltä löytyi vastaus= mahd, lähelle varaajaa /a080
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 14.09.11 - klo:14:26
Viron suunnalta tarjolla soveltaen suoritearvoja pikku-EEVille.
Ko. laitteisto vastannee Invest LVEI-06.
http://www.coolhouse.ee/avh-12-v1%20info.html
Jõudlus kütmisel (vastavalt standardile EN14511)  ;)

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: jarzi - 14.09.11 - klo:15:21
Onkos mc:llä valaistu näyttö siinä "kakessa"?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 14.09.11 - klo:15:40
Onkos mc:llä valaistu näyttö siinä "kakessa"?
Eipä ole. Hyvin on askeettinen tämä tänne toimitettu versio.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 23.09.11 - klo:00:02
Nyt on taas vastuu lukijalla, mutta jostakin tulkitsin sisäyksikön CN205-CN206 liittimiltä saatavan lämmitysvastukselle ohjauksen.
Ultin toimittamasta asennusohjeesta tuo löytyy, ja taisin LVEI-06:n ohjeestakin aihetta tulkita.

Onko mc  hyödyntänyt sisäyksikön (kytkentäyksikkö) GND + GND + A + B + 12V liitäntä - "nastaa" onewire verkossa ?
(sellainen kun näyttää olevan joissakin Pikku-EEVissä)
Kuinka tuohon soveltuu Dual Counter +5V LogTemp:llä ? Mitä sieltä mahtaa saada "tietoa".. vai saako mitään..?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 23.09.11 - klo:00:38
Onko mc  hyödyntänyt sisäyksikön (kytkentäyksikkö) GND + GND + A + B + 12V liitäntä - "nastaa" onewire verkossa ?
(sellainen kun näyttää olevan joissakin Pikku-EEVissä)
Huonosti hahmottuu mistä kyse..
Ehkä ei sitten tässä pikku-EEVissä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 23.09.11 - klo:01:08
Huonosti hahmottuu mistä kyse..
Ehkä ei sitten tässä pikku-EEVissä.

Katso kytkentäyksikkö "piirilevy" oikeapuoli "5-nastainen" (vastakkaisella puolella - "vastuu lukijalla" - lämmitysvastuksen ohjaus)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 23.09.11 - klo:11:23
Tyhmä kysymys, mutta nyt vain lyö niin tyhjää että parempi kysyä:

sähkövastusten säätäminen toimimaan vain silloin, kun pumppu ei jaksa lämmittää. Ohjeessa sanotaan:
varaaja noin 40-45 asteiseksi, ok. Käännetään termostaattia kunnes se naksahtaa pois päältä. Käännetään termostaattia kunnes se naksahtaa päälle. Sitten pudotetaan vielä 10-astetta.

Eli lähdetäänkö tuota säätöä hakemaan kuumemmasta kylmempään, ts. vastus ensin täysille ja sieltä pudotellaan sitten?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 23.09.11 - klo:12:36


Eli lähdetäänkö tuota säätöä hakemaan kuumemmasta kylmempään, ts. vastus ensin täysille ja sieltä pudotellaan sitten?


Kyllä, muttei täysille.

Vastuksia kannattaa käyttää vasta silloin kun 5000EEV:istä "paukut" loppuu, eli ohjauspaneelista pyyntö 48°C -> odota että 5000EEV:i pysähtyy (varaaja saavuttanut pyyntilämpötilan)
 -> ylävastus päälle (käännä termostaattia,että vastus menee päälle) , sitten  -> käännä termostaattia että ylävastus sammuu, sitten vielä +10°C lisää (pienemälle).
Alavastus "kehiin" vasta kun 5000EEV:i tilttaa (toimintahäiriö tms.) ..jos silloinkaan.. (vasta sitten kun villapaidat ja -sukat ei riitä) 
Sitten vain palautat pikku-EEV:in pyynnin "normaaliksi"
EDIT:
Jos käytät ylävastusta "tulistamiseen" -> ei tarvitse tehdä ko. toimenpidettä.
 /g050
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 23.09.11 - klo:13:00
Kiitos!

Eli for dummies: varaajan lämmettyä 48-asteeseen, pudotetaan normipyyntiin joka on 45. Sitten vastus esim. 60-asteeseen. Sitten rullataan alaspäin että kuuluu ensimmäinen naks. Siinä kohtaa vastus on sillä alueella missä on päällä. Sitten se viitisen astetta taas pienemmälle (hystereesi sitä luokkaa) kunnes kuuluu naks. Siinä kohtaa mentiin pois toiminta-alueelta. Ja lopuksi siitä kymmenisen astetta alemmas. Tässä kohtaa ollaan ehkä 35-asteen tietämillä, aika kylmäksi päästää käyttöveden?

Tuolla 42-pyynnillä käyttövesi on riittänyt meidän tarpeisiin ja hanoista saa kuumimmillaan noin 50 asteista. Näillä asetuksilla yli 25-pakkasilla käyttövesi on aika kylmää, silloin vain ilmeisesti pitää käsin ruuvata vastusta?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 23.09.11 - klo:15:21

Tässä kohtaa ollaan ehkä 35-asteen tietämillä, aika kylmäksi päästää käyttöveden?


Pikku-EEV:i lämmittää sen varaajan siihen pyyntiin (esim. 45°C) siinä OUTLET WATER SENSOR kohdalla (keskiosa). Varaajan yläosahan on kuumempi (esim.50-55°C), kuten kerroit. (siellä on käyttövesikierukan loput 7m)


Tuolla 42-pyynnillä käyttövesi on riittänyt meidän tarpeisiin ja hanoista saa kuumimmillaan noin 50 asteista. Näillä asetuksilla yli 25-pakkasilla käyttövesi on aika kylmää, silloin vain ilmeisesti pitää käsin ruuvata vastusta?


Vastukset on lähinnä "hätävara" ja jos VILP:ltä loppuu power.
VILP:llä kannattaa lämmittää se vesi niinkauan kun COP on yli 1:n

(http://pena010101.kuvat.fi/kuvat/sekalaista/0-5000EEV.PNG/_smaller.jpg)

Kyllähän se 5000EEV alkaa hyytymään jo -15°C jälkeen enemmän tai vähemmän. Toiset huudattaa konetta kunnes automaatti katkaisee toiminnan.

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 23.09.11 - klo:15:37
Katso kytkentäyksikkö "piirilevy" oikeapuoli "5-nastainen" (vastakkaisella puolella - "vastuu lukijalla" - lämmitysvastuksen ohjaus)

Löytyykö kuvasta?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 23.09.11 - klo:15:45
Löytyykö kuvasta?

Ei löydy. Pitää kurkata kytkentäyksikköön.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 23.09.11 - klo:17:12
Ei löydy. Pitää kurkata kytkentäyksikköön.
Kurkattu ja löytyi.  :)
Helposti merkinnöistä 1wire-tuplalaskuri mieleen tulee..
Kenelläkään tietoa mihin mukavaan voisi hyödyntää?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 24.09.11 - klo:03:55
Kurkattu ja löytyi.  :)
Helposti merkinnöistä 1wire-tuplalaskuri mieleen tulee..
Kenelläkään tietoa mihin mukavaan voisi hyödyntää?

Hienoa !  Olet jälleen tuotekehityksen...
Kokeile mitä sieltä tulee, sinulla kun on TIETO, TAITOA selvittää... (olemme "kuulolla"..) Smiley211006
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 24.09.11 - klo:14:00
Toiset huudattaa konetta kunnes automaatti katkaisee toiminnan.

Onko tuosta muuten lähellekään faktaa, onko parempi puuttua itse peliin, kuin että antaisi automatiikan hoitaa homman. Eli vedellä sinne äärirajoille asti?

Itse olen Panan ilppiä käyttänyt surutta nyt nelisen vuotta läpi talven sammuttamatta, toimii toistaiseksi. Mutta syököhän se vuosia loppupäästä?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 25.09.11 - klo:10:23
Itse olen Panan ilppiä käyttänyt surutta nyt nelisen vuotta läpi talven sammuttamatta, toimii toistaiseksi. Mutta syököhän se vuosia loppupäästä?

No, ainakin käyttötunnit kertyy nopeammin pakkasella - koska pumppu käy useammin. Jos ajatellaan että kompressorilla on vaikka xxx h tuntia ennenkuin vikaantuu edessään niin...

Eli eiköhän se end-of-life tule sitten täten  nopeammin vastaan kalenterikuukausissa.

Mutta sitä et tietenkään tiedä kun se kilahtaa että olisiko vielä pyörinyt vuoden lisää  ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 25.09.11 - klo:19:25
Onko tuosta muuten lähellekään faktaa, onko parempi puuttua itse peliin, kuin että antaisi automatiikan hoitaa homman. Eli vedellä sinne äärirajoille asti?
Mutta syököhän se vuosia loppupäästä?

Täydellistä fakta-tietoa on vaikea löytää... pystyväkö "asiantutijatkaan" siihen ? Laitteessa kun on elegtronikkaa ja liikkuvia osia.. sekä alunperin kehitetty lämpöisiin olosuhteisiin..

Sähkön säästöön ne on hankittu.
Kukin käyttäjä ratkaisee itse kuinka laitetta käyttää, ei ole varmaankaan järkevää pyörittää laitetta (liikkuvia osia) "yks - yhteen" (cop=1). Kun sen voi tehdä suoralla- sähköllä (vastukset).

Myyjien mainoksista ja "asiantuntioilta" poimittu:
Lämpöpumpun käyttöikä vaihtelee mallista ja merkistä riippuen mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hyvän valmistajan ilma-vesi- ja maalämpöpumpun eliniän tulee olla n. 20 - 30 vuotta.

Käyttöikä:
K: Mikä on ilmalämpöpumpun laskennallinen käyttöikä ?
V: Ilmalämpöpumpun käyttöikä on n. 10 – 15 vuotta, kuten jääkaapeillakin. Käyttöikä lyhenee
mikäli laitetta käytetään kovilla pakkasilla.

Laadukas ja oikein asennettu ilmalämpöpumpun käyttöikä on noin 10–15 vuotta
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: SLJK - 25.09.11 - klo:20:36
VILPin elektroniikka ja liikkuvat osat eivät pakkasta juuri säikähdä. Laitteesi oma äly kytkee sen kuitenkin pois käytöstä kun pakkanen kiristyy – 20 ”C lukemaan, mutta jättää kompressorin lämmityksen päälle.

Pahin tilanne lienee kylmästartti sähköä vaille olleelle laitteelle. Tällöin lähdetään liikkeelle ulkoilman lämpötilassa olevalla kompressorilla ja sen sisältämällä öljyllä.

Poimimasi info laitteen elinkaaresta (20 … 30 vuotta) lienee optimistinen. Maahantuojan antama 2 vuoden takuu kompressorille antaa viitteitä hieman lyhemmästä käyttöiästä.

Tietty jokainen käyttötunti kuluttaa laitteen liikkuvia osia, mutta en usko pakkaskikkailun antavan lisävuosia laitteen käyttöikään. Laitteen COP on kuitenkin yli 1 jopa – 20” C saakka, joten antaisin sen jauhaa lämpöä ihan oman älynsä mukaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 25.09.11 - klo:20:43
Tuo 20-30 vuotta on aika pitkä pätkä mille tahansa laitteelle,onkohan liian optimistinen arvio?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: SLJK - 25.09.11 - klo:21:14
Itse laittaisin ILPien ja hinnat alkaen VILPien elinkaariennusteeksi n. 5 vuotta. Sinä aikana pitäisi siis säästää se investointi takaisin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: VesA - 26.09.11 - klo:00:25
Itse laittaisin ILPien ja hinnat alkaen VILPien elinkaariennusteeksi n. 5 vuotta. Sinä aikana pitäisi siis säästää se investointi takaisin.

Tehtaan lupaamia käyttötuntimääriä juuri omassa vehkeessä oleville kompuroille on aika mahdotonta löytää. Aikoinaan löysin ihan satunnaisille 20-30000h, joillekin jopa 50000h, enempää en.

Vuodessa on siinä 9000h, yötäpäivää käyden tuollaiset tunnit tulisivat äkkiä täyteen, mutta eipä mikään laite sentään tauotta laula.
Olisipa hauska päästä näkemään kompuroiden täydet speksit, rakenteellisine käyttöikineen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 29.09.11 - klo:21:49
VILPin elektroniikka ja liikkuvat osat eivät pakkasta juuri säikähdä. Laitteesi oma äly kytkee sen kuitenkin pois käytöstä kun pakkanen kiristyy – 20 ”C lukemaan, mutta jättää kompressorin lämmityksen päälle.

Pahin tilanne lienee kylmästartti sähköä vaille olleelle laitteelle. Tällöin lähdetään liikkeelle ulkoilman lämpötilassa olevalla kompressorilla ja sen sisältämällä öljyllä.

Tietty jokainen käyttötunti kuluttaa laitteen liikkuvia osia, mutta en usko pakkaskikkailun antavan lisävuosia laitteen käyttöikään.

Eikös laitteen oma äly (viive) huolehdi myös tuosta ns. "kylmästartti":sta, tällä.. kompressori lämmityksellä ? Eli tälle laitteelle se ei ole siis se pahin..?
Eikös käyttötunnit juuri kuluta laitteen liikkuvia osia ? Tällöin "pakkaskikkailu" vähentää käyttötunteja, sitä myöten laite kestää kauemmin ?

Mitä tuohon laitteen elinkaareen tulee... Uskoo ken tahtoo...
 /g050
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 30.09.11 - klo:11:54
Loppuviimeksi taitaa ola eniten käyttäjän pään sisässä hyödyt/haitat. Eihän sitä kuitenkaan voi tietää onko juuri 21-astetta paras sammutuskeli, vai jo 20-astetta. Ja ainahan parempi olisi vielä puristaa aste/pari. Sama kuin tietokoneen osto, aina on huono aika ja se on heti vanha.

Itse aion ottaa laiskan linjan ja antaa koneen hoitaa hommansa kuten insinööri halusi. Eli menköön virrat päällä aina. Katsotaan mihin sillä pääsee.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: karl - 01.10.11 - klo:16:33
Kun saisi oman EEV 5000 käymään kunnolla voisi osallistua keskusteluun -käytännön kokemuksella

Ongelmia on  ihan riittävästi,  keväällä hankittu ja Elokuussa asennettu EEV 5000 lämmönvaihtimella joka kytketty 270 l varaajaan ei ole toimut tuskin ollenkaan . Lähtee käyntiin ja ennen asetuslämpötilan +40 saavuttamista pysätyy vikakoodina F3 (vaihda ulkoyksikön kortti)- Virrat pois 1-2 tunniksi  niin käynnistyy jälleen  ja käy aikanasa mutta pysähtyy miten sattuu vikakoodiin F3
ulkolämpötila +5  ... +13  Takuuseen jo kolmas ulkoyksikön kortti menossa, ei mitään apua
aina sama lopputulos, missäköhän on vikaa. Toisen uuden kortin vaihdon jälkeen esitetty koko yksikön vaihtoa Ultille  eivät ole vastanneet yhtään mitään ?  Onko vastaavia kokemuksia ?.
Taitaa olla samanlaisia perusongelmia kuin edellisessä 5000 mallissa?

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 02.10.11 - klo:00:15
Kun saisi oman EEV 5000 käymään kunnolla voisi osallistua keskusteluun -käytännön kokemuksella

Ongelmia on  ihan riittävästi,  keväällä hankittu ja Elokuussa asennettu EEV 5000 lämmönvaihtimella joka kytketty 270 l varaajaan ei ole toimut tuskin ollenkaan . Lähtee käyntiin ja ennen asetuslämpötilan +40 saavuttamista pysätyy vikakoodina F3 (vaihda ulkoyksikön kortti)- Virrat pois 1-2 tunniksi  niin käynnistyy jälleen  ja käy aikanasa mutta pysähtyy miten sattuu vikakoodiin F3
ulkolämpötila +5  ... +13..
Harvoinpa He osallistuvat keskusteluun joilla laitteet pelaa "kunnolla", tahi Ne joilla on ns. "laatu-vahkeet" ...ainoastaan "paukuttelevat henkseleitä". Moni foorumille kirjautunut kokee jonkilaista avun tarvetta - konkreettista tai henkistä. (tere tulemast)

Miten olet kytkenyt ns. lämpötila-anturit (pipe temp sensor + outlet water sensor + inlet water sensor) CN201, CN203 sekä CN202  ?
Hetkinen... vai onkokaan ko.-mallissa kyseisiä antureita, kun ohjekirjan teksti ei käsittele niitä vaikka kuvissa esiintyy ?

Jollakin "tiltannut" kytkentä ongelmaan, enkä tarkoita edellä mainittuja sensor:eita...vaan pistotulppa liintäntä (N+L+G).
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 08.10.11 - klo:12:22
Ajattelin korkata patterilämmityskauden, kun täytyy pitää joidenkin huoneiden ovet välillä kiinni ja ilppi ei siten auta.
Pyynti on 45, pattereille menee noin 34-asteista ja palaa pari astetta viileämpänä.

Kone käy suurinpiirtein koko ajan yhdellä palkilla, onko se vaan tuo varaaja niin pieni, että sen pitääkin käydä? Eli se on sitten tästä kevääseen koko ajan käynnissä...
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 11.10.11 - klo:00:35
Lähtee käyntiin ja ennen asetuslämpötilan +40 saavuttamista pysätyy vikakoodina F3 (vaihda ulkoyksikön kortti)- Virrat pois 1-2 tunniksi  niin käynnistyy jälleen  ja käy aikanasa mutta pysähtyy miten sattuu vikakoodiin F3
ulkolämpötila +5  ... +13  Takuuseen jo kolmas ulkoyksikön kortti menossa, ei mitään apua
aina sama lopputulos, missäköhän on vikaa.
InVest LVEI-06 varmaankin lähisukua Ulti-EEVille.

InVestin käyttöohjeessa virhekoodeista esim.
F1 Communication failure 1、Check whether port gets loose. Fasten it.
                                      2、Change the PCB. (-> pelkkä PCB = indoor PCB?)
                                      3、Change the outdoor PCB
F3 Current or Voltage detector failure 1.Change PCB (= Vaihda sisäyksikön PCB?)

Ulti-EEVin käyttöohjeessa virhekoodeista vastaavasti
F1 Communication failure 1、Check whether port “S” of indoor and outdoor unit gets loose. Fasten it.
                                      2、Change the indoor PCB.
                                      3、Change the outdoor PCB
F3 Current or Voltage detector failure 1. Change outdoor PCB

Jos Ultin ohjeessa onkin typo, ja tulisikin vaihtaa indoor PCB?  ;)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 11.10.11 - klo:12:47
Taas tarvisi konkareiden apua ja mielipidettä, ei tunnu onnistuvan lämmitys pattereilla + ilpillä yhteen.
Ohessa tosi karrikoitu raapustus asunnon muodosta, tai lähemmin siitä tilasta missä ei ole patteritermostaatteja ja ilpin ilma kiertää vapaasti. Tämän kuvan lisäksi on huoneita missä on patterit.

Eli: Sunttia ohjaava anturi on nyt suoraan käytävän päässä missä ilpin puhaltama ilma vaikuttaa siihen suhteellisen suoraan. Jos pistän siitä pyynniksi vaikka 20 ja ilpiltä 21, niin patterit eivät lämpiä kun ilppi tietysti pystyy lämmittämään kaiken tarvittavan tuossa tilassa. Saakohan tuohon tilaan oikein millään pattereihin "mukavuuslämmitystä", muuten kuin laittamalla sunttia käsin sopivaan asentoon? Se ei sitten tietenkään reagoi enää mihinkään ulkoisiin muutoksiin. Ja on tosi huono vaihtoehto huolettomuuden kannalta.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: janti - 11.10.11 - klo:12:54
Eli: Sunttia ohjaava anturi on nyt suoraan käytävän päässä missä ilpin puhaltama ilma vaikuttaa siihen suhteellisen suoraan. Jos pistän siitä pyynniksi vaikka 20 ja ilpiltä 21, niin patterit eivät lämpiä kun ilppi tietysti pystyy lämmittämään kaiken tarvittavan tuossa tilassa. Saakohan tuohon tilaan oikein millään pattereihin "mukavuuslämmitystä", muuten kuin laittamalla sunttia käsin sopivaan asentoon? Se ei sitten tietenkään reagoi enää mihinkään ulkoisiin muutoksiin. Ja on tosi huono vaihtoehto huolettomuuden kannalta.

Voiko shuntti ohjaavaa anturia siirtää siihen huoneeseen johon ILP vähiten pääsee vaikuttamaan? Yksi vaihtoehto olisi laskea anturi lattian rajaan.
Tai sitten vaan shuntille hiukan kovempi pyynti kuin ILPille. Oliko siellä pattereissa kuitenkin omat termostaatit paikoillaan? Vai onko lämmityksen säätö täysin tuon yhden sisätermostaatin varassa?
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/CBJ_Manual_Fi.pdf

Helpointa olisi laittaa termarit takaisin niihin huoneisiin joihin ILP pääse lämmittämään. Makuuhuoneista termarit pois. Sitten vaan lisää pyyntiä shuntilta, jotta makuutiloissakin tarkenee sopivasti.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14234.msg176613#msg176613
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 11.10.11 - klo:12:57
jos sulla on Ouman säätämässä shunttia niin laita sille minimilämpö niin sitten hoituu.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: janti - 11.10.11 - klo:13:02
jos sulla on Ouman säätämässä shunttia niin laita sille minimilämpö niin sitten hoituu.

HooVee:llä on ilmeisesti Thermomatic CBJ pelkällä sisäanturilla.

Tuossa pystyy ilmeisesti rajoittamaan vain tuota menoveden lämpötilan yläpäätä
En tiedä voisiko asennusvaiheessa rajoittaa mekaanisesti ettei shuntti mene ohjattuna täysin kiinni. Tästä voi olla sitten muuta harmia.

http://www.laddomat.se/media/upload/CBJ_Manual_Fi.pdf
http://www.laddomat.se/media/upload/CBJ-Thermomatic_Fi_AKVA.pdf
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 11.10.11 - klo:14:31
Juu, termostaatit olisikin varmaan hyvä apu, mutta nyt on se tilanne että talossa juoksee ja konttaa pari vuotta sellaisia henkilöitä jotka eivät jätä yhtään termaria säätöihinsä hetkeksikään...

Tarvii varmaan pistää ilpin ja vilpin pyynnit samaan ja hakea sellainen arvo millä patterit vähän lämpiää, mutta Panan kompressorikin käy edes joskus.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 12.10.11 - klo:09:26
Väliraportti: tuntuisi toimivan nätisti kun pyytää suntilta ja ilpiltä samaa lämpöä. Patterit lämpiää pikkuisen ja Panan kompura käy ainakin joskus.

Pienoinen epäilys vaan talon patteriverkon sopivuudesta alkaa heräämään, kun paluukierron lämpötila ei ole kuin asteen verran lähtöä vähemmän. Mutta toivottavasti paranee kun kylmenee.

Pitäisikö muuten verkosto säätää öljylämmön jäljiltä? Virtaukset siis.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 12.10.11 - klo:09:46
Pienoinen epäilys vaan talon patteriverkon sopivuudesta alkaa heräämään, kun paluukierron lämpötila ei ole kuin asteen verran lähtöä vähemmän. Mutta toivottavasti paranee kun kylmenee.
Kiertoon 35, paluu 30..31.
Täällon kiertovesipumppu nopeudella 1.
Kosteiden tilojen lattiat ja rätinkuivatuspatteri veskissä käytössä toistaiseksi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Esäätäjä - 12.10.11 - klo:10:00
Ultimaten energiavaraajan ohjeessa sanotaan että 35 asteen paluulämpötila pattereilta olisi vielä ok, 40 astetta maksimi jotta kuumakaasu ei palaa pumpulle liian kuumana...
Eikös tuo 40 asteen paluulämpötila patteriverkostosta ole kuitenkin aika normaali? Eli lämmitysjärjestelmän teho loppuu viimeistään pattereiden takia kesken, ellei sitten vinguta pumppua välittämättä noista lämpötiloista.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 12.10.11 - klo:10:22
Minkä lämpöistä vettä uskaltaa päästää kylppärin lattiakiertoon kun kierto on sellaisella jäykällä kumikaapelilla? Laitteistoa asentaessa asentaja sanoi, että on päässyt liian kuumaa sinne kun putki/letku on alkanut muurautumaan umpeen. Ei se siis vielä läheskään umpinainen ole, mutta sisäpinnassa oli moskaa.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 12.10.11 - klo:13:17
Minkä lämpöistä vettä uskaltaa päästää kylppärin lattiakiertoon kun kierto on sellaisella jäykällä kumikaapelilla?
Kumikaapeli..  ???
Eikös laattalattioihin yleensä about 32.
Kun ei jalalle viileä tai lämmin, niin on melko sopiva.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 12.10.11 - klo:13:37
Jep, vuonna -78 asennettu musta, jäykkä letku. Ei tarkempaa tietoa.

Edit, kaapeli tosiaan oli aika huono ilmaisu... on se vielä sisältä auki. =)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 12.10.11 - klo:14:28
Eikös tuo 40 asteen paluulämpötila patteriverkostosta ole kuitenkin aika normaali? Eli lämmitysjärjestelmän teho loppuu viimeistään pattereiden takia kesken, ellei sitten vinguta pumppua välittämättä noista lämpötiloista.
Näinhän se on. Ratkaisuina on vaikka patterien vaihto isompiin, lattialämmityksen lisääminen tai tyytyminen max 40 paluuveteen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Master-T - 12.10.11 - klo:20:48
Onkohan tää nyt vika vai ominaisuus kun toi U5000eev ei sammu kokonaan vaikka tavoitelämpötila on saavutettu ja välillä vähän ylikin, vaan jää pyörimään ykkösteholla...? ottoteho 700-900W. Pyynti 40,saavutettu lämpö 40-42 ja kattilaasakin jo 44 astetta. pattereihin menee 35 asteista vettä
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 13.10.11 - klo:00:46
Anturit varmaan vois tarkistaa, vilkaise tämän keskustelun alkupäätä, siellä on ohjetta miten Amitimen inssit ne kytki ja mulla se auttoi vastaavanlaiseen vikaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Mekaniker - 13.10.11 - klo:08:03
Minkä lämpöistä vettä uskaltaa päästää kylppärin lattiakiertoon kun kierto on sellaisella jäykällä kumikaapelilla? Laitteistoa asentaessa asentaja sanoi, että on päässyt liian kuumaa sinne kun putki/letku on alkanut muurautumaan umpeen. Ei se siis vielä läheskään umpinainen ole, mutta sisäpinnassa oli moskaa.

Ja tämä on ihan selvää happidiffuusio-ongelma! Eli pikkuhiljaa tuo lattialämmitys kylmenee kun "kasvaa umpeen" ruosteesta
Aihe on käsitelty toisessa osiossa viime kuun aikana
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 13.10.11 - klo:08:45
Onkohan tää nyt vika vai ominaisuus kun toi U5000eev ei sammu kokonaan vaikka tavoitelämpötila on saavutettu ja välillä vähän ylikin, vaan jää pyörimään ykkösteholla...? ottoteho 700-900W. Pyynti 40,saavutettu lämpö 40-42

Toimii ihan oikein.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 14.10.11 - klo:19:35
Kokeilin sitten lopulta. Oswaldin pyynnöstä ja koska kuulun tällä hetkellä Ultin "tuotekehityksen" terävimpään kärkeen.  ;D
Rattoisa sessio (110 minuuttia) kattilahuoneessa muutaman keppanan kera.
Että testillä olisi tieteellistä merkitystä, huomasin jossakin kohtaa kirjailla lukemia ylös..

Varaajan lämpötila 35 .. 50 C (ulti-anturi).
Ulkoilma testin aikana 15..13 (ouman-anturi).
Kuumakaasukierukan tulo- ja lähtoputkessa halvat market-mittarit.

Varaaja / tulo / lähtö / tehoporras

..
39 / 43 / -- / 2
40 / 43 / -- / 2
41 / 44 / -- / 2
42 / 45 / 39 / 2
43 / 46 / 40 / 2
44 / 47 / 41 / 2
45 / 48 / 42 / 2
46 / 48 / 43 / 2
47 / 49 / 44 / 2
48 / 50 / 45 / 2
49 / 51 / 45 / 2->3
50 / 56 / 46 / 3
jonka jälkeen ilmeisesti ylläpitoon tehoportaalla 1. Palautin pyynnin 35 C, ja poistuin paikalta.

Testin aikana pumppua kulutti 1,794 kWh, ja tuotetusta lämmöstä kulutuksena varaajan häviöt, ja ehkä 0,3 kWh lämmitykseen.
/g050
Tuo "ylläpito-tehoporras" = 5000EEVi tasaa varaajan lämpöjä (kuumakaasukierukan), saavutettu xx°C tavoitelämmössä -> pudottaa tehoja.
Oswald testi tuotti mc:n varaajaan:
(http://pena010101.kuvat.fi/kuvat/sekalaista/mc+-n+teho-mittaus.PNG/_smaller.jpg)

Vertailun vuoksi tein: "teho-testin" 5500E:lle, varaaja saman kokoinen. Grundfors Alpha 2 sammutettuna, kaikki venttiilit kiinni. (liite: kuvat) Lisää testejä:  5500E sekä 5000EEVi  (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11093.msg132481#msg132481) Ilman:/party7
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 17.10.11 - klo:13:16
Oliko HooVeellä kWh -mittarit asennettuna laitteistolle? Kiinnostaisi jatkossa kulutuslukemat, niin voisi vertailla tuota käyttöveden lämmitystä VILPillä, kun se minulla tehään vastuksilla 30 asteesta 60:een erillisessä pikkuvaraajassa.
Tuleekohan paljon eroa?

Tähän voisin nyt vastata vähän tarkemmin, kun kesä on takana ja patterikiertoa hieman avattu. Eli enää ei tehdä pelkkää käyttövettä.
Heinä-, elo- ja syyskuun kW-lukemat olivat: 53.61kWh, 69.17kWh ja 76.56kWh. Ja tuossa heinäkuussa syntyi toinen lapsi, joten lämpimän veden käyttö on aika railakasta välillä. Mielestäni hyvät lukemat kun aiemmin meni öljyllä nuo yhteensä + 100kWh yhdessä kuukaudessa... Eli noin 30 litraa, jos oikein laskin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 07.11.11 - klo:10:55
Onko muuten keinoa pudottaa sammumisautomatiikan lämpötilaa siten, että pumppu uinuu jo vaikka -20:ssa -25:n sijaan?
Jos sentään vähän säälisi laitetta kuitenkin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.11.11 - klo:11:09
Ja tähän perään:
Eilen taisi kone unohtaa miten sulatellaan...

Patterikierto oli pois päältä pari päivää kun lämpöä riitti muutenkin. Kun kytkin sen päälle, varaajaan keskiosan lämpö putosi kymmenen astetta ja siitä alkoi pitkä lämmitysjakso. Kone kävi ainakin kolme tuntia, mutta kuumakaasun tulo oli vain noin 41-astetta. Koko kenno oli ihan umpikuurassa. Tämän kolmen tunnin käynnin aikana näin ainakin kerran kyllä sulattavan.

Otin virrat pois, mutta sama juttu. Kone jäässä, eikä kuumakaasu kuumene tarpeeksi. Taas virrat pois ja sitten koitin jäähdytyksellä sulattaa kennon. Ilma oli liian kylmä jäähdytykseen, joten käsillä lämmitin anturia, jolloin kenno vapautui kuurasta. Sitten taas virrat pois ja lämmitykselle, kone jäähän ja ei sulatusta...

Sitten se oli loppuyön ilman sähköä ja nyt aamulla laitoin virrat päälle, mutta käynnistän koneen vasta iltapäivällä.

Jos se ei vieläkään sulata, niin ilmeisesti sitten vaan soittoa markettiin? Kauanko sen uskaltaa antaa käydä jäässä?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 10.11.11 - klo:12:14
Eilen taisi kone unohtaa miten sulatellaan...

inVest manuaali kertoo..

Below is the procedure of defrosting operation in heating mode:(refer to EEPROM table for detailed parameter setting)

a) Defrosting operation starts when below conditions are met, when defrosting light flickers.
1) Condensing coil temperature below -3℃ and lasts for 3 minutes.
2) Compressor has been running for not less than 5 minutes
3) Total running time of compressor is longer than interval between two defrosting operations

b) When one of below condition is met, the system quits from defrosting operation
1) Defrosting operation lasts more then 8 minutes;
2) Defrosting operation lasts for more than 10 seconds, and condensing coil temperature is higher than 17℃.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.11.11 - klo:12:28
Häh? Alkaako sulatukset vasta kun ulkolämpö on -3 tai alle? Eilenkin oli plussaa, mutta törkeän sumuinen keli -> jäähän.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 10.11.11 - klo:12:39
Ropleemiosastolla mainitaan..

Unit can not defrost properly

1.Coil temperature sensor failure
1.Check the position and value of the coil temperature sensor. Replace it if necessary.

2.Air inlet/outlet blocked
2.Remove any object that blocks the air circulation of the unit. Clean the evaporator coil occasionally.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.11.11 - klo:12:57
Coil temperature sensor on varmaan se laitteen ulkopuolella oleva, kennostossa melkein kiinni? Sitä eilen sormilla lämmittelin kun halusin kokeilla jäähdyttääkö, ja tuntui toimivan kun lähti "jäähdyttämään".

Jaa-a, takuun ollessa voimassa, tarvinnee soitella ultimatelle jos ei lähde illalla pelittämään.

Edit: siis tuo musta kuvassa?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: janti - 10.11.11 - klo:13:33
Edit: siis tuo musta kuvassa?

Eikö tuo ole ulkoilma-anturi? Vai eikö siinä ollut sellaista ollenkaan?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.11.11 - klo:13:41
Ok, no niinpä tietenkin. Mielsin "Coilin" tarkoittamaan tuota ulkokennoa. Eli se on ulkoyksikön kyljessä jossain muovikuoren alla?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: SON - 10.11.11 - klo:13:43
Tuo kuvassa oleva sensori on Ambient temp.  sensori eli ulkolt anturi kuten Janti toteaa. Se Coil temp. sensori on kopan sisällä höyrystimeen menevässä putkessa.   
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.11.11 - klo:13:49
Jep. No, yleensä takuun alaisen koneen purkaminen vie takuun, joten soittelen ultille jos ei tänään lähde toimimaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 10.11.11 - klo:15:36
Mites muilla kkk:n tulevan putken lämpötilat?
Täällä ollut enintään viitisen astetta pakkasta, ja putken pinnalta varaajan kupeesta huiput 58,4 astetta.
Pyynti on edelleen 35.
Vieläkin tuota kylmäaineen lisäysmäärää aprikoin..
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 10.11.11 - klo:21:12
Kylmäaineen määrästä ei varmuutta. Lisäsimme 425g, ja toiminta vaikutti lupaavalta.
Invest LVEI-06, johon löytyy paremmin dokumentointia, ollee soveltaen sama laite.
Pikku-inVest (LVEI-06) näyttää olevan kapillaari kone. Elegtroniikka samaa kuin AVH-12V1DAA/B sisäyksiköllinen...

Tuo kuvassa oleva sensori on Ambient temp.  sensori eli ulkolt anturi kuten Janti toteaa. Se Coil temp. sensori on kopan sisällä höyrystimeen menevässä putkessa.   
Näyttäis olevan merkitty myös "Environment temp. sensor" - anturiksi. Coil temp. sensori myös "kytkentä"-/  "sisäyksikkö" :ssä... (kaavio)

Mites muilla kkk:n tulevan putken lämpötilat?
Täällä ollut enintään viitisen astetta pakkasta, ja putken pinnalta varaajan kupeesta huiput 58,4 astetta.
Pyynti on edelleen 35.
Vieläkin tuota kylmäaineen lisäysmäärää aprikoin..

Täällä ulko-yksikön lähdöstä: 35°C - 55°C pyynnin ollessa 38°C. Huiput 74°C ("teho-mittaus). Nestelasia ei vielä asennettu, "korvakuulolla" mennään ja one-wire mittauksilla. Ulkoyksikön ja K-kaasu kierukan väli täällä vain vaivaiset 2m, "hyvin suhisee" kun EEVi aukaisee venttiiliä...


inVest 06  (http://www.investliving.se/clientfiles/assets/download.aspx?file=upload/_Products/17/Files/manual---eng.pdf)  ( harmi kun foorumin yksittäisen liitteen koko korkeintaan 800KB )
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 10.11.11 - klo:23:19
Pikku-inVest (LVEI-06) näyttää olevan kapillaari kone. Elegtroniikka samaa kuin AVH-12V1DAA/B sisäyksiköllinen...

inVest 06 - 09 (http://www.investliving.com/images/pdf/p10379-2011012484518460184.pdf)  ( harmi kun foorumin yksittäisen liitteen koko korkeintaan 800KB )
Niinpä onkin Capillary kuvassa joka on otsikoitu "LVEI-06-12000Btu/h-Indoor unit".
Voisiko olla väärä kuva? Tullut suhtauduttua pikku-inVestiin lausunnolla...
Tuo Amitime AVH-12V1DAA/B tuntuisi tältä uudemmalta InVest LVEI-06 (vanha kapillaarikone oli siis LVE-06)
http://reseller.investliving.se/system/search/product.asp?id=10748
Virossa ovat pistäneet pikku-EEVin suoritetietoja tarjolle.
http://www.coolhouse.ee/avh-12-v1%20info.html (http://www.coolhouse.ee/avh-12-v1%20info.html)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 14.11.11 - klo:14:06
Asiasta ihan toiseen, sulatuksesta en tiedä vielä kun kelit on olleet lämpimiä.

Mutta, sain varaajan mielestäni toimimaan aika optimaalisesti kun: laitoin ylimmän vastuksen pitämään yläosaa noin 45-50 asteisena ja vilpin pyynnin 40-astetta. Tällöin käyttövesi on kuumaa, mutta patteriverkostolle pyydetään vilpiltä vain juuri niin kuumaa kuin se voi koskaan tarvia. Näillä näkymin yläosan pitäminen "kuumana" ei sotke keskiosan lämpöjä ja vilpin käyntiä. Parin päivän seurannalla ainakin vilpin käyttämät kilowatit näyttävät maltillisilta. Vastuksesta en sitten tiedä, kun sitä en pysty seuraamaan.

Tämä voisi mielestäni toimia hyvänä talvi-asetuksena, kesällä sitten vastus pois päältä ja vilpin pyynti 45.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Master-T - 14.11.11 - klo:16:57
Meillä on kattilan yläosan lämpö 52 astetta (pyynti 50) Vilp pyynti 40 joka on myös kattilan alaosassa. kattilan alaosan pyynti on 34 astetta, Jos vilppi ei jaksa pitäää yli ton 34:n asteen niin 6kw vastus lähtee sit päälle. kattilasta huonelämpötila pyynti 22. Pattereille menevä vesi 30-34 astetta. Ilpin pyynti on kans 22 astetta ja pyörähtää muutaman kerran päivässä. ja hyvin on toiminut, ainakin toistaiseksi. Ja onhan toi vilppikin jo sulatellu, melkoinen höyrykonehan toi on ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 15.11.11 - klo:18:36
Virossa ovat pistäneet pikku-EEVin suoritetietoja tarjolle.
http://www.coolhouse.ee/avh-12-v1%20info.html (http://www.coolhouse.ee/avh-12-v1%20info.html)

Eestissä on Amitimen AVH-12V1DAA/B:stä tarjolla A-, B-, C-serial koneita. Tuo ko. linkki on juuri tuohon (B-selial)  "Capillary"-koneeseen.. (mikäli inVest manualis on oikea kuva).
Ultimaten 5000EEVi = A-serial ..?

"Coolhouse Oy tarjoaa ilma-vesi lämpöpumput innovatiivisia ratkaisuja."

Coolhouse Oy (http://www.coolhouse.ee/index.html)  (kuvia klikkaamalla, lisää (...joistakin))

"Tarjoamamme ilma-vesi lämpöpumput hyödyntävät invertertehnologiat ja sähköisen paisuntaventiilin.
Tarjoamme Amitime ilma-vesi-lämpöpumppujen 2011. vuoden malleja.
Amitime lämpöpumput tunnetaan Suomessa myös nimellä Ultimate.
Coolhouse tarjoamien Amitime mallien valikoima on suurempi ja mahdollistaa asiakkaalle valita optimaalisia ratkaisuja.
Olemme laajentaneet tuotevalikoimaa Fujitsu Waterstage malleihin tarjoamalla tehokkaimmista 3 vaiheisilla kompressorilla High Power malleja.
Kotisivu on jatkuvasti täydentäjänä.
Tarjoamme myös muita tuotteita, kuten uima Amitime lämpöpumput, maalämpöpumput, aurinkopaneelit, vesisäiliöt.

Halutessasi voit myös tilata Ultimatemarketi tuotteita."




Coolhouse 9000W (http://www.coolhouse.ee/avh-24-v1%20info.html)  (Huomioi Suoritetietojen sivun alalaidassa tekstin: "Julkaisija pidättää oikeuden tietojen parantamiseksi ja täydentämiseksi.")

Amitimen sivuilla olevista kuvista saa käsityksen, että on 3x eri "sisäyksiöllistä-" (lämmönvaihdin) 1x "varaaja-malli" (säiliössä lämmönvaihdin). Ultimate -K-kaasukierukan version puuttuessa...?

( http://amitime.com/product.asp?pid=19&title=%CB%AE%BA%D0%D7%D3%CF%B5%C1%D0&Fid=2&MCid=2  )

EDIT:

http://www.amitime.com/showproduct_en.asp?id=33&title=DC%20Inverter%20Series&Fid=2&MCid=1
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 23.11.11 - klo:11:24
Onkos muuten tässä EEV-sarjassa noita parametrien muokkausmahdollisuuksia kuten E-sarjassa?

Eilen taas näytti hakkaavan päätä seinään, eli kenno jäässä puksutti vaikka kuumakaasun lämpötila ei noussut yhtään. Se oli siis yöllä kahden aikaan, aamulla kone oli kyllä sulana. Lämpöä oli yöllä 1,5 astetta ja aamulla pari enemmän. Mutta sulatuksen mielellään säätäisi ulottumaan plussakeleillekin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 25.11.11 - klo:12:09
Tai no, ehkä ei tarvikaan muutella asetuksia kun eilen oli taas todella otollinen keli jäätymiselle (+2 ja vihmoi vesitihkua), mutta ainakin yhden sulatuksen teki.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 29.11.11 - klo:10:06
Kuinka pikku-EEVi:n käyttäjillä nuo pumpun sulatukset sujuvat ? Mikä teillä on sulatustiheys (sykli)? Täällä mennään +0°C - -5°C tietämissä, tasaisesti n.2h syklissä ( ..tarvetta olis toisinaan tiheämpäänkin ).
Tähän perään pistän vielä 5000EEVi E:n omistajille pienen kysely kierroksen;
Mikä anturi teillä on ns. "Huonetila" anturina: CN  201 tai CN 202 vai peräti CN 203 ?

Tuossa olis:
Amitime AVH-12V1DAA/B (http://www.enba-shop.com/out/media/GZ10050798_2_Test_report.pdf) (pdf) testiraportti ( ilmeisesti Eestiläisten tiivistelmä (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14234.msg183961#msg183961) tästä testistä /tuolla edellä  )

Ultimatemarket: suosittelee tätä laitetta vesikiertoisessa lattialämmityksessä kohteisiin noin 130 m² asti ja vesikiertoisessa patterilämmityksessä kohteisiin noin 80-100 m² asti.

Amitimen kotisivuilla "suositus" näyttäisi olevan 50-80 m²  ( mistä ulti "repii" nuo lisä m²:t ? )

http://www.enba-shop.com
Löytyy mm. pikku-EEVi:n -big brother-:kin (9000 EEVi) Test report pdf
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 29.11.11 - klo:10:23
Sulatuksia en ole ehtinyt seuraamaan kun lapset pitävät "aktiivisena" yöhön asti, mutta näppituntuma on kanssa, että ehkä voisi useamminkin.

Anturit on kuten "tnurmine":lle oli laitettu, ekalla sivulla:
"se "water outlet" sensori, jonka mukaan siis hommaa ohjataan (jos ohjataan veden lämpötilan mukaan siis), kuuluu törkätä
sinne varaajan keskellä olevaan paikkaan.
"water inlet" sensorin voi tunkea jonnekkin piiloon.
"coil pipe" sensori on mullakin kytketty tuohon kk-kierukkaan, mutta en ole ihan varma, tarviiko sitäkään mihinkään."

Käsittäisin, että huonetilan anturi on ohjauspaneelissa? Itselläni tuo water inlet (turha?) on pannuhuoneen ilmatilassa vapaana, aina siis lämpimämmässä kuin muu asunto. Ohjauspaneelikin on pannuhuoneessa, joten sitä ei voi käyttää huonelämmön mukaan ohjaukseen. Paneelista on aina valittuna vesitilan mukaan ohjaus. (paneelin vihreä ledi vilkkuu jatkuvasti).
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Raksaaja - 29.11.11 - klo:10:44
Tuossa olis:
Amitime AVH-12V1DAA/B (http://www.enba-shop.com/out/media/GZ10050798_2_Test_report.pdf) (pdf) testiraportti ( ilmeisesti Eestiläisten tiivistelmä (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14234.msg183961#msg183961) tästä testistä /tuolla edellä  )

Ultimatemarket: suosittelee tätä laitetta vesikiertoisessa lattialämmityksessä kohteisiin noin 130 m² asti ja vesikiertoisessa patterilämmityksessä kohteisiin noin 80-100 m² asti.

Amitimen kotisivuilla "suositus" näyttäisi olevan 50-80 m²  ( mistä ulti "repii" nuo lisä m²:t ? )


Lämpöteho (-15/35) 2,47 kW. Riittää uuden 130m2 matalaenergiatalon lämmittämiseen -15c pakkasella (vai riittääkö?).
Meillä 108m2 vm. 2008 perustalo ja lämmitystehon tarve (käyttövesineen) -15c pakkasella keskimäärin 3-3,5kW.
Eli olisiko Ulti sitten repinyt sen vaikka tuosta, eli mitoitus -15c asteen mukaan. Mikä voikin olla ihan järkevää VILP:en ja ILP:n kohdalla.

Ehkä Amitimen valmistaja ei tiedä, että jossakin päin maailmaan seiniin lyödään 25-35cm villaa, ikkunoissa laseja enemmän kuin 2 kpl:tta ja sen takia ylärajaksi suosittaa 80m2.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Ruivo - 29.11.11 - klo:16:15
Mulla pyöri tuo EEV5000 tasan kaksi viikkoa ja sitten hyytyi virheilmoitukseen F3. Viikon odottelin uutta ulkoyksikön korttia ja sen tultua asensin paikoilleen. Mutta vika ei korjaantunut heti tuli uudestaan sama virheilmoitus F3. Tuliko tehtyä virheostos ja säästettyä väärässä paikassa. Nyt lupasivat ultilla lähettää jonkun uuden osan ulkoyksikköön ja uuden sisäyksikön piiirikortin. Aika uskomatonta toimintaa. Myydään asiakkaalle laite, johon asiakas sitten vaihtelee lähes kaikki uudet osat että saataisiin toimimaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 29.11.11 - klo:17:19
... et sen pitäisi olla halpa JA hyvä  ;D

Hyvä näinkin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 29.11.11 - klo:21:38


Anturit on kuten "tnurmine":lle oli laitettu, ekalla sivulla:
"se "water outlet" sensori, jonka mukaan siis hommaa ohjataan (jos ohjataan veden lämpötilan mukaan siis), kuuluu törkätä
sinne varaajan keskellä olevaan paikkaan.
"water inlet" sensorin voi tunkea jonnekkin piiloon.
"coil pipe" sensori on mullakin kytketty tuohon kk-kierukkaan, mutta en ole ihan varma, tarviiko sitäkään mihinkään."

..mikä noista CN 201 / CN 202 / CN 203 (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14609.msg179499#msg179499)  on "coil pipe" sensor ?

Lämpöteho (-15/35) 2,47 kW. Riittää uuden 130m2 matalaenergiatalon lämmittämiseen -15c pakkasella (vai riittääkö?).
Meillä 108m2 vm. 2008 perustalo ja lämmitystehon tarve (käyttövesineen) -15c pakkasella keskimäärin 3-3,5kW.
Eli olisiko Ulti sitten repinyt sen vaikka tuosta, eli mitoitus -15c asteen mukaan. Mikä voikin olla ihan järkevää VILP:en ja ILP:n kohdalla.

Ehkä Amitimen valmistaja ei tiedä, että jossakin päin maailmaan seiniin lyödään 25-35cm villaa, ikkunoissa laseja enemmän kuin 2 kpl:tta ja sen takia ylärajaksi suosittaa 80m2.

..niin kaikillahan on 350mm villaa seinissä ja matalaenergiatalot sekä RMT:ssä asuvat osaavat laskea lämmitysteho tarpeen..
Kaikkihan lukee lampopumput.info foorumia.. ja ovat valveutuneita kuluttajia...

Kuluttaja on monesti myyjän.. "armoilla"...
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 30.11.11 - klo:11:39
Itse olen elänyt uskossa, että 201 on coil pipe sensor.
"TEVAP" - tulkitsen että olisi temperature vaporizer, siis höyrystin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Ruivo - 06.12.11 - klo:23:16
Ultilta tuli uusi kuristaja ulkoyksikköön sekä sisäyksikön piirikortti. Asensin ne paikoilleen ja laitoin masiinan päälle, hetken kävi ja tauluun virheilmoitus F3. Että silleen. Nyt sitten sanoivat että on kylmäainevajaus tai aineet karanneet. Seuraavaksi sitten kylmäasentaja tilattava paikalle ja tutkittava onko kylmät sisässä vai vuotaneet pihalle ja jos on niin mistä. Onko kellekkään sattunut vastaavaa ja miten olette menetelleet ?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Ruivo - 08.12.11 - klo:20:47
Tänään kävi kylmäkoneasentaja. Laitettiin uudet kylmäaineet kokonaan sisään ohjeen mukaan 1450g sekä pistettiin kokonaan uudet kaasulinjat ulko ja sisäyksikön välille. Laite päälle ja toimi normaalisti. Kahdeksan tunnin päästä sanoi taas sopimuksen irti virheilmoitukseen F3 ? Lähtee päälle kun käyttää virrattomana, kaasupuoli lämpiää niin kauan kuin pumppu pyörii eli noin 5 min, jonka jälkeen sammuu virheeseen F3. Että silleen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mikkoimp - 08.12.11 - klo:21:01
mikä tuo f3 vika on?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Ruivo - 09.12.11 - klo:09:01
F3 Current or voltage detector failure --> Change outdoor PCB.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Esäätäjä - 09.12.11 - klo:11:05
Mulla pyöri tuo EEV5000 tasan kaksi viikkoa ja sitten hyytyi virheilmoitukseen F3. Viikon odottelin uutta ulkoyksikön korttia ja sen tultua asensin paikoilleen. Mutta vika ei korjaantunut heti tuli uudestaan sama virheilmoitus F3. Tuliko tehtyä virheostos ja säästettyä väärässä paikassa. Nyt lupasivat ultilla lähettää jonkun uuden osan ulkoyksikköön ja uuden sisäyksikön piiirikortin. Aika uskomatonta toimintaa. Myydään asiakkaalle laite, johon asiakas sitten vaihtelee lähes kaikki uudet osat että saataisiin toimimaan.

Eihän noihin sais edes koskea ilmankylmälupaa vaikka sähköosista onkin kyse, niin niihinkin tarvittais sähköluvat...Toki itsekin teen kaikkia putki- ja sähkötöitä, mutta omalla vastuulla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kimmok - 09.12.11 - klo:23:19
F3 Current or voltage detector failure --> Change outdoor PCB.
Onkohan näitä f3 koodeja tullut muillakin. Tiedän ainakin yhden mitä ei vielä reklamoitu laite oli käytössä noin 2-3kk ennen kuin rupes pukkaa koodia.Voisikohan olla joku samanlainen juttu kuin panalla oli aikoinaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Ruivo - 10.12.11 - klo:10:48
Eihän noihin sais edes koskea ilmankylmälupaa vaikka sähköosista onkin kyse, niin niihinkin tarvittais sähköluvat...Toki itsekin teen kaikkia putki- ja sähkötöitä, mutta omalla vastuulla.

Sähköasentaja olen ja myös hituvirta asiat on hanskassa, joten ei ongelmaa noiden korttien ja sähköjen kanssa. Ei noiden korttien vaihtoon tarvita lupia.
Nyt pumppu on jouten kun ei toimi ja tallin lattialämpövedet lämpiää sähköllä, halpaa ! Tein reklamaation Ultimatemarketille ja osoitin sen ihan johtoportaalle asti. Katsotaan mitä siihen vastaavat ja kuinka pian. Nythän se nähdään miten reagoivat asiakkaan kannanottoon muuallakin kuin huollon puolella, joka vain lähetteli uusia osia joita vaihtelin useaan otteeseen tuloksetta. Tuntuu vaan uskomattomalta että asiakas ostaa uuden laitteen johon sitten joutuu  itse vaihtamaan lähes kaikki vaihdettavissa olevat komponentit. Reilu kauppias minun mielestä lähettäisi jo ensi kerralla uuden laitteen kun ensimmäinen ei toimi. Laitetoimittajahan on viallisesta laitteesta vastussa käsittääkseni.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mikkoimp - 10.12.11 - klo:21:17
Sähköasentaja olen ja myös hituvirta asiat on hanskassa, joten ei ongelmaa noiden korttien ja sähköjen kanssa. Ei noiden korttien vaihtoon tarvita lupia.
Nyt pumppu on jouten kun ei toimi ja tallin lattialämpövedet lämpiää sähköllä, halpaa ! Tein reklamaation Ultimatemarketille ja osoitin sen ihan johtoportaalle asti. Katsotaan mitä siihen vastaavat ja kuinka pian. Nythän se nähdään miten reagoivat asiakkaan kannanottoon muuallakin kuin huollon puolella, joka vain lähetteli uusia osia joita vaihtelin useaan otteeseen tuloksetta. Tuntuu vaan uskomattomalta että asiakas ostaa uuden laitteen johon sitten joutuu  itse vaihtamaan lähes kaikki vaihdettavissa olevat komponentit. Reilu kauppias minun mielestä lähettäisi jo ensi kerralla uuden laitteen kun ensimmäinen ei toimi. Laitetoimittajahan on viallisesta laitteesta vastussa käsittääkseni.


MIELESTÄNI tuo ultimaten tapa eli uuden osan lähettäminen on ihan toimiva systeemi, jos se pitäisi jonkun korjaajan kautta asennuttaa niin se veisi huomattavasti kauemmin aikaa niinkuin joillakin merkeillä on ainoana vaihto-ehtona kun olen väliin ruinannut että lähettäkää nyt se osa kun en viitsisi millään montaa viikkoa odottaa että joku käy tekemässä jonkun pienen homman...
ja itse siis olen myös sähkö/kylmä-asentaja.
ja tuohon kodinkonehuoltoon lukeutuvaan huoltoon ei sähkölupia tarvita, kunhan vain tietää mitä tekee...
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Esäätäjä - 12.12.11 - klo:09:24

MIELESTÄNI tuo ultimaten tapa eli uuden osan lähettäminen on ihan toimiva systeemi, jos se pitäisi jonkun korjaajan kautta asennuttaa niin se veisi huomattavasti kauemmin aikaa niinkuin joillakin merkeillä on ainoana vaihto-ehtona kun olen väliin ruinannut että lähettäkää nyt se osa kun en viitsisi millään montaa viikkoa odottaa että joku käy tekemässä jonkun pienen homman...
ja itse siis olen myös sähkö/kylmä-asentaja.
ja tuohon kodinkonehuoltoon lukeutuvaan huoltoon ei sähkölupia tarvita, kunhan vain tietää mitä tekee...

Sehän kai on itsetään selvää, että ammattilaiselle voi pelkän osan lähettää. Katselin tavallisen kotinsa lämmittäjän näkökulmasta.
Rakennusmaailman jutun mukaan sellaisenkin IVLP asennusta ei saanut TUKES mukaan tehdä sahkö/putkimies jossa koneen ulkopuolelle tuli vain vesiletkut, eli ei kylmätöitä ollenkaan.

Kyllä tuossa takuun hoitotavassa on jotain pielessä, jos asiakas tekee diagnoosin viasta ja asentaa itse uuden osan.
On totta että tuote on ongelmallinen verrattuna johonkin taulutelkkariin, joka viedään huoltoon (joo, ehkä 1kk) ja haetaan pois, tuon kiinteän asennuksen takia.
Omasta Panasonicista kun meni sisäpuhallinlaakeri, yrittäjä kyllä tuli vaihtamaan sen takuuseen, mutta pyysi että voisin antaa 50e bensarahaa. Annoin kyllä.

Uudesta autostasi hajoaa vaihdelaatikko, maahantuoja lähettää jollain Kiitolinjalla kuomalavalle sidotun tehdasuuden vaihdelaatikon pihaasi...vähän liian raju vertaus, mutta kuitenkin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Ruivo - 19.12.11 - klo:15:53
Tänään kävi taas kylmäkoneasentaja paikallistamassa F3 vian syytä. Ulkoyksiköstä vuosi kylmäainetta yhdestä mutkasta ja kennokin vuosi. Kennoviasta ei tietoa miksi vuosi, ei näkyvää vikaa mutta ulkoyksikön mutka joka vuosi oli asentajan mielestä aika jyrkkään taivutettu. Asentaja lupasi soitella ultimatelle, eli nyt sitten odottelen vissiinkin uutta ulkoyksikköä. Toivotaan, että näistä vikakoodeista ja kuvauksista olisi apua toisillekkin joilla samaa vikaa ilmoittelee. Ja siis tuo mutka, josta vuoti oli ulkoyksikön sisällä siellä aika pahalla paikalla. Vuodon näki selvästi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 22.12.11 - klo:10:32
Täällä havaittu ulkoyksikön jopa häiritsevää käyntiääntä.
FD25 ja U5000EEV ulkoyksiköt parin metrin päässä toisistaan.
Mitsun käyntiä ei juuri huomaa, mutta Ulti antaa kuulua itsestään.  :-\
Ultissa puhallin käy aina täysillä, ja kun puhaltimen akseli hieman "lieppaa", niin resonoi kuuluvasti koko koppa.
Uusi puhallinmoottori ja -propelli takuuseen luvattuna. Vaihto omana työnä.
Ei ehkä täysin takuuehtojen mukaista, mutta sopii näinkin.  ::) 
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kimmok - 05.01.12 - klo:16:07
Tänään kävi taas kylmäkoneasentaja paikallistamassa F3 vian syytä. Ulkoyksiköstä vuosi kylmäainetta yhdestä mutkasta ja kennokin vuosi. Kennoviasta ei tietoa miksi vuosi, ei näkyvää vikaa mutta ulkoyksikön mutka joka vuosi oli asentajan mielestä aika jyrkkään taivutettu. Asentaja lupasi soitella ultimatelle, eli nyt sitten odottelen vissiinkin uutta ulkoyksikköä. Toivotaan, että näistä vikakoodeista ja kuvauksista olisi apua toisillekkin joilla samaa vikaa ilmoittelee. Ja siis tuo mutka, josta vuoti oli ulkoyksikön sisällä siellä aika pahalla paikalla. Vuodon näki selvästi.
Onkohan tämä tarina saanut onnellisen lopun vai tuleekohan jatko osia vielä monta. Jännityksellä odotan kuin tämä tarina päättyy.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 09.01.12 - klo:10:32
Tuossa hetken kun oli oikein pakkastakin, seurasin hieman toimintaa:
noin -14 astetta ulkona ja kone jaksoi pitää kuumakaasun juuri tavoitelämmön yläpuolella. Onko oikea johtopäätös silloin se, että noin -15 asteessa kannattaa sulkea laitos ja mennä vastuksilla? En tosin voi olla satavarma, satuinko vain "huonoon" aikaan katsomaan ja jaksaisi enemmänkin.

Ja jos sammuttaa vain kontrollipaneelin on/off-napista, niin jää jotain kompressorilämmitystä päälle ja uskaltaa käynnistää kun vähän pakkanen laskee?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Ruivo - 16.01.12 - klo:19:29
Onkohan tämä tarina saanut onnellisen lopun vai tuleekohan jatko osia vielä monta. Jännityksellä odotan kuin tämä tarina päättyy.
Moro,

Ulkoyksikkö vaihdettu ja nyt on pörränny pari viikkoa ilman ongelmia. Tosin minullakin on tuolla talossa Mitsun FD35 ja se kyllä käy niin hiljaa että tuskin huomaa, humisee vaan. Tämä Ulti vipattaa ja väpättää ja huutaa, pitää ihan eri ääntä kuin Mitsu. Mutta on se nyt sitten pelannu. Viikon olin poissa kotoa ja sillä aikaa satoi ja tuiskusi kovan tuulen kanssa lunta 30 cm. Kotiin tultuani oli koko hökötys jään peitossa. Melkein oli jo etusäleikkökin ummessa. Silti se tuhisi ja puhisi ja pöhki ja sulatteli itseään ja sammutti itsensä ja taas vähän aikaa puhisi ja pöhki ja sulatteli mutta teki kumminkin jonkun verran lämmintä. Tuon tuiskun ja tuulen aikaan oli vielä pakkasta 2 vrk -15. Joten kai se jonkinlaisessa testissä sitten oli. Piti se kyllä kauttaaltaan kuumailmapuhaltimella sulattaa, että ilma kulkisi sen läpi. Ei nimittäin kulkenu tuon tuiskun jälkeen. Mutta virheen tein kun otin tuon 5000:n. Ei jaksa minun tallia pitää kunnolla lämpimänä. Tosin neliöitä on 100 ja kattokorkeutta 3.20. Ehken 9000 olisi ollut järkevämpi ostos. Tämä talvi mennään näillä ja katsotaan jos keväällä purkisi tuon pois ja keksisi jotain uutta, mut se on sit keväällä sitten.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: equal2006 - 22.01.12 - klo:17:06
E5500:

Palauta laitteet ja peru kauppa! Kuluttajainsuojalain mukaan voit peruuttaa kaupan, jos laite ei täytä esitettyja ominaisuuksia.
Meidän kone ei toiminut koskaan ja hajosi käytännössä muutaman kuukauden käytön jälkeen...savu vain nousi.

Ultimatemarket on kieltäytynyt kirjallisesti täyttämästä takuita.

Älä laita asiaa Kuluttajainsuoja-asiamiehelle!


Todellinen tuotto on vain osa luvatusta ja -5C pakkasessa kone on jo täysin polvillaan, vaikka lattilämmitystä oli vain noin 50 m2 alueella (modernit eristeet).

Kulutuksen mukaan lämmitettiin lähinnä ulkoilmaa.

Poistettu yksityinen sähköposti -Samppa

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 29.01.12 - klo:10:24
Pääsi viimein pakkaskelin toimintaa seuraamaan..
Ulkona noin -24 C.
Pikku EEVin pakkashuilin aloitus ei ainakaan toistaiseksi vakuuta.
Laite menee häiriötilaan koodilla Fd (liian kylmä/kuuma), ja yrittää hetken kuluttua käynnistyä noin 0,6 kW teholla, kunnes jälleen häiriötilaan. Ohjausyksikön joistakin liittimistä luulin saavani käyntiluvan lämmitysvastukselle pakkashuilin sattuessa, mutta eipä tuo tainnut toimia..  :-[
Onneksi Oumanin EXU osasi kytkeä toisen vastuksen jo käyttöön.  :)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 30.01.12 - klo:09:43
mc: miten kone toimii noihin pakkasiin asti sinulla? Mitä itse olen yli kympin pakkasilla ehtinyt seuraamaan, niin kuumakaasu ei montaa astetta pyyntiä ylemmäksi enää nouse. Tai varmaan hetkellisesti, mutta joutuu käymään koko ajan kolmella palkilla ja oletettavasti aika lähellä suoraa sähköä.

Minkälaista pyyntiä muuten väki pitää pakkasilla? Itse olen pyytänyt 42-asteista ja se riittää meidän talossa pattereille noin 12 pakkasasteen lukemiin. Sitten siirrytään vastuksille ja pönttöä kuumemmaksi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 30.01.12 - klo:10:44
mc: miten kone toimii noihin pakkasiin asti sinulla?
Pikku EEV pumppaa -23..-24 C saakka, sitten tulee Fd. Pyynti pumpulta on koko ajan 32 C. Ouman säätää kiertoon käyräpisteillä
kierto    ulko
32 C      .. -15 C
35 C         -20 C
38 C         -25 C
Kun shuntti aukeaa 60%, menee varaajan ylävastus (3 kW) päälle.
Alavastukselle (3 kW) yritin ottaan käyntiluvan EEVin sisäyksikön liittimiltä CN205 ja CN206, muttei taida pelittää.. Saatanpa laittaa valokytkimen tilalle. Kippuraa löytyy kuittauksen linkeistä.
Matalat on kk-lämmöt täälläkin. Satunnaisesti nousee joku 55 C tolppa. Ennätys 60 C toistaiseksi.
kk-mittaus noin 10 cm varaajasta. 1-wire anturi teipattuna putken pintaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Master-T - 30.01.12 - klo:18:14
Mitenkä se on ton fd stopin tultua n. -24 asteessa, niin lähteekö pumppu itekseen käyntiin kun lämpötila lämpenee vai pitääkö se kuitata jotenkin...?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 30.01.12 - klo:19:02
Mitenkä se on ton fd stopin tultua n. -24 asteessa, niin lähteekö pumppu itekseen käyntiin kun lämpötila lämpenee vai pitääkö se kuitata jotenkin...?
Lähtee se lopulta. Sama homma kun liian kuumaa kesällä. Välillä kovin yrittää, muttei onnistu (liite).
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 04.02.12 - klo:22:14
Ultimate 5000EEVi:n + 320l varaaja: todelliset tehot patteri+kosteantilan lattialämmitys Okt 100m² tiloissa .
+°C mittaukset: "topic"-yläpuolella  -°C mittaukset: "topic" + seuraavat....

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11093.msg192102#msg192102
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 15.02.12 - klo:10:07
En nyt mistään löydä kylmäaineen määrää varaajaan liitettävälle mallille, onko jollain tietoa?. Muistaakseni meillä laitettiin se sisäyksiköllisen mallin 1450g. Tuntuu kuitenkin siltä, että nestettä voisi olla liikaa kun ihan parin asteen pakkasillakin kuumakaasu on suurimman osan aikaa vain muutaman asteen pyyntiä suurempi. Hetkellisesti saattaa käydä vähän korkeammalla, mutta aika pitkään se tahkoaa hyvin pienellä erolla.

Tällöin kyllä oman mittauksen mukaan palaava kylmäaine on myös hyvin lähellä pyyntiä, eli ilmeisesti lämpöä siirtyy huonohkosti varaajaan kierukasta? Kiertovesipumppu ykkösellä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 15.02.12 - klo:10:14
Tauti vaan leviää  ;D
Eli ns. EEV liikasyöttöongelma, Ultimate on alkanut käsittelemään asiaa tällä viikolla.
Tosin sulla(kin) paljon vakavampi, kun jo pikkupakkasilla...

Mikä sinulla aikaisemmin ollut kk-lämpötila vastaavassa kelissä?
Entä missä roikkuu sinulla sisäyksikön menoveden anturi (joka ohjeen mukaan jätetään kytkemättä)?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 15.02.12 - klo:12:00
Harmikseni en ole juurikaan asiaa seurannut, muu elämä on haitannut lämmitysharrastusta. Muistelen kyllä nähneeni yli 50-asteen lukemia 42-pyynnillä.
Anturit on sinun ja Ultimaten ohjeen mukaisesti. Roikkuu seinällä ohjausboksin alapuolella jatkuvassa noin 24-28 lämpötilassa.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 15.02.12 - klo:12:40
Epätoivoisena kokeiluna voisi sen Water Inlet anturin tökätä kylmään paikkaan, esim. lattialle?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 15.02.12 - klo:13:33
Täytyy koittaa iltasella (aamuyöstä kun lapset nukkuu) laittaa ensin patterikierron paluuseen (water inlet?) ja sitten vaikka johonkin paljon kylmempään.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: SLJK - 15.02.12 - klo:13:53
Tauti vaan leviää  ;D
Eli ns. EEV liikasyöttöongelma, Ultimate on alkanut käsittelemään asiaa tällä viikolla.

Onko kylmä-ainepiiriin asennettu nestelasi? Mitä se kertoo?

Vanhemmissa VILP 5500 inverter malleissa (kapillaarikone) lasissa kuplii minimitehoilla, laitteen täyttömäärästä riippumatta. Kapillaari laskee siis liikaa tavaraa läpi kun mennään kompuran minimikierroksilla.

EEV:n olettaisi korjaavan tämän ongelman.

Suosittelen uusiin VILP-laitteisiin nestelasin asentamista, kuten myös Ultimatemarket tekee. Lasi maksaa tukussa n. 10 € ja sen näyttö kertoo  suoraan ulkoyksikölle (höyrystimelle) palautetun kylmä-aineen olotilan (jos sinne virtaa kuplimaton neste, niin prosessilla on edellytykset toimia).

VILP 5500 inverter mallin COP romahtaa, kun mennään minimitehoille. Nestelasi kertoo silloin ulkoyksikölle palautetun tavaran olevan osittain kaasumaisessa muodossa (kuplia ikkunassa).
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 15.02.12 - klo:13:59
On asennettu. Rakentelin vain sen suojaksi sellaisen suojan kun varaston ovi voi päästä muuten siihen osumaan, tarvii purkaa se jossain vaiheessa.

Eli koneen käydessä siellä pitäisi aina mennä kuplimatonta nestettä?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: SLJK - 15.02.12 - klo:14:15
Eli koneen käydessä siellä pitäisi aina mennä kuplimatonta nestettä?

Kyllä näin on, sillä kaasukuplat kulkevat huonosti kapillaarin tai EEV:n läpi. Ne estävät laitteen suunnitellun toiminnan, vaikka niiden osuus kylmä-ainevirrasta olisi pienikin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 15.02.12 - klo:14:30
Eli uusi teoria onkin, että EEVn liikasyöttö pakkasella johtuukin liian vähäisestä ainemäärästä?

Pakkasella kylmäaine pakkaantuu enempi ulkoyksikköön -> lauhdutin nääntyy -> lauhtumisprosessi romahtaa, eikä tarvittavaa alijäähtymistä pääse tapahtumaan -> EEV:lle päätyy kuplivaa ainetta -> Menee EEVstä läpite ilman tarvittavaa paineenpudotusta -> Höyrystimen teho romahtaa -> COP romahtaa ? Tästäkö nyt onkin kyse, eikä EEV systeemin paskuudesta?

No seuraava ainemäärän tarkistus meillä ainakin tehdään mittaamalla tuo alijäähy. Ladataan tuuttiin sen verran tavaraa, että alijäähy on +10K, PRKL  ;D
Meillä 9000EEVtä on ladannu Amitimen pojat pariin kertaan ja Ultin asentajat 3-4 kertaa, mutta kukaan ei ole mitannut tuota alijäähtymistä... edes maininnu ?

Nestelasi kertonee, että alijäähyä on, mutta eikös maksimitehon saamiseksi alijäähy pidä mitata, että se on tarpeeksi iso (jotain 5-10 asteen luokkaako sen pitäisi olla)?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Toni - 15.02.12 - klo:16:54
Vanhemmissa VILP 5500 inverter malleissa (kapillaarikone) lasissa kuplii minimitehoilla, laitteen täyttömäärästä riippumatta. Kapillaari laskee siis liikaa tavaraa läpi kun mennään kompuran minimikierroksilla.

EEV:n olettaisi korjaavan tämän ongelman.

VILP 5500 inverter mallin COP romahtaa, kun mennään minimitehoille. Nestelasi kertoo silloin ulkoyksikölle palautetun tavaran olevan osittain kaasumaisessa muodossa (kuplia ikkunassa).

Täsmälleen sama ilmiö on havaittavissa kaikissa mun pumpuissa. Fujitsussa on nestelasi ja tuo on selvääkin selvempi ongelma silloin kun se vetelee alle ~500 watin ottotehoilla, huolimatta siitä että härvelissä on EEV. Panasonicit ovatkin kapillaarilla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 15.02.12 - klo:22:54
Noniin: -2 astetta pakkasta, pyynti 45 astetta, käy kolmella palkilla ja kk on 52 astetta. Lasissa kuplii ihan reippaasti.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 16.02.12 - klo:08:12
Kupliiko siis koko lämmitysjakson?
Onko jo asennuksessa asiaa katsottu läpi "kuplien" vai onko ainetta karannut?
Vikailmoitus Ultille (tai kuka onkin asentanut) ja lisää ainetta koneeseen!

Vai olisiko meillä kaikilla laitteissa 2012 syndrooma ja kaikkien EEVt on lakannu toimimasta?  ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 16.02.12 - klo:10:51
En seisoskellut koko jaksoa vieressä, vain tuolloin kun kone kävi täydellä teholla.

Olisiko sitten ainetta häipynyt, koska kesäkeleillä kk-lämmöt olivat kyllä korkeammat? Ja asennuksen uskon menneen ok.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 16.02.12 - klo:11:45
kesäkeleillä kk-lämmöt olivat kyllä korkeammat? Ja asennuksen uskon menneen ok.

Tehtiinkö asennus kenties kesällä? Tästä on jo paljon mainintoja foorumilla, että vaikka kesällä nestelasi näyttäisi nestettä, niin talvella ei sitten enää olekkaan näin... varsinkin mitä enempi pakkaselle mennään... Eikö olekkin mainiota  ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 16.02.12 - klo:12:09
Tehtiinpä hyvinkin.

Eli tarvisi varmaan hankkia toinen laitteisto rinnalle ja asentaa se talvella...
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 16.02.12 - klo:12:26
En tiedä onko tällä merkitystä mutta omassa 9000E:ssä kiristettiin juuri ennen talven pakkasia TEViä kiinni - ja nyt on nestelasi täysin kirkas. Ennen juoksi kuplia tasaisesti.

Nyt on kaasun lämmöt korkeammat (80->n100) ja varaajaan kerrostuu kuumempaa vettä. Coppiin en ole havainnut muutosta, mutta vaikeata se olisikin kun kahta samanlaista viikkoa ei ole.

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 16.02.12 - klo:12:40
Olisiko jollain antaa for dummies -tyyppistä ohjetta 5000EEV:n käsisäätöön? Kesäasetus/talviasetus, mitä ruuvia mistä kuinka paljon.

Kone siis asennettu kesällä, vuotoja en ole havainnut silmällä missään.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 17.02.12 - klo:08:51
mm. täällä:

http://hvacreducationtechtips.blogspot.com/2010/03/how-to-charge-air-source-heat-pump-in.html

neuvotaan, että jos ulkolämpötila on yli -6C, niin ainetta pitäisi laittaa sen verran, että alijäähtyminen on noin 7-10C. Jos ulkolämpötila on alle -6, niin ainetta pitäisi laittaa sen verran, että alijäähtyminen on noin 5-7C.

ts. jos täyttö tehdään kesällä, niin ainetta pitäisi laittaa reippaasti enempi. Asentajalta voi tietysti kysyä, miten hän on tämän pelivaran ottanut huomioon?

Jos pelataan pelkällä nestelasilla, niin täyttö kai olisi hyvä tehdä niillä kylmimmillä keleillä?

Yritän tuolla vilp asennus nurkassa virittää keskustelua tästä alijäähtymisen mittaamisesta asennuksen yhteydessä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15982.0
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 20.02.12 - klo:13:31
Kuplimisesta: ei kuplinut kun kerran satuin koneen käydessä paikalle. En tiedä millä tehoilla kävi. Ei siis paljon auta tutkimuksissa, mutta näköjään siis joskus kuplii, joskus ei.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 20.02.12 - klo:14:23
Kuplimisesta: ei kuplinut kun kerran satuin koneen käydessä paikalle. En tiedä millä tehoilla kävi. Ei siis paljon auta tutkimuksissa, mutta näköjään siis joskus kuplii, joskus ei.
Ei kupli - kuplii - lirisee tehoista riippumatta..
Ei ole vielä selkeitä riippuvuuksia ilmiöille hahmottunut. Kesäkeleissä pysyi nestelasi täydempänä.
Ultilta yritin saada sivistyneen arvauksen tarvittavasta kylmäaineen määrästä, johon täsmävastauksena..

"Asennusohjeessa on aika hyvin kerrottu valmistajan antamat ohjeelliset minimäärät kylmäaineen lisäämiseksi. Kylmäkoneasentaja lisää ainetta tarpeen mukaan."
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 25.02.12 - klo:09:23
Kesäkeleissä pysyi nestelasi täydempänä.
Ultilta yritin saada sivistyneen arvauksen tarvittavasta kylmäaineen määrästä, johon täsmävastauksena..

"Asennusohjeessa on aika hyvin kerrottu valmistajan antamat ohjeelliset minimäärät kylmäaineen lisäämiseksi. Kylmäkoneasentaja lisää ainetta tarpeen mukaan."

Vai että ohjeelliset minimimäärät  ??? Asennusohjeessa kyllä puhutaan mielestäni oikeasta kylmäainemäärästä Jos meille (lähes) kaikille on asennuksessa laitettu tuo "minimimäärä", niin saattaisiko sitä "joissain" tapauksissa olla liian vähän ?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 05.07.12 - klo:00:15
Vuosi takana.

Koko mökki vei 13000kW, josta 2515kW vilpin osuus.
Edellinen vuosi öljyllä oli 19000kW ja tämän laitteiston asennuksen aikaan syntyi yksi lapsi lisää. Edellinen lisäsi kulutusta 3000kW vuodessa, joten öljyllä uskoisin 20000kW menneen rikki tänä vuonna.

Vilppiaikana pidettiin myös huonelämpö talvella aste-pari korkeampana kuin öljyaikana, tarkoitus oli mitata ensimmäisenä vuotena mukavan sähkölämmitys elämän lukemia säästeliääseen öljylämmitykseen verrattuna.

Kaipa tuo jokseenkin toimii.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 28.07.12 - klo:12:32
Kesäkelissä voisi olla mielekästä pikku-EEVille käydä harvakseltaan hieman pidempään.
Onko kuka löytänyt "piiloasetuksista" hystereesin säätöä?
Asetuksella 31, käynnistyy 30, sammuu 32.
Jos vaikka sammuisi 35 kohdalla..

Vuodessa lämmitysviritykset vieneet sähköä 5,5 kWh,
josta lämmitys 10 kWh, lämmin vesi 1,5 kWh ja jotakin jäähdytykseen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kaihakki - 28.07.12 - klo:16:12
Laitoin normaalin ajastinkellon meidän Ulti5000:n ja verkkopistorasian väliin. Ajan kesällä päivällä klo 12.00 alkaen muutaman tunnin vuorokaudessa riippuen ulkolämpötiloista ja meidän läsnäolosta. Kun ollaan mökillä, ajan pari tuntia päivässä, jotta säilyy jonkinlainen lämpötila varaajassa (2000 l). Ulti toimii hyvin tällä ajastimella. Kun virrat tulee päälle, kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite hakee sammutushetken arvot ja käynnistyy. Ajastimella voisi laittaa useita aikoja vuorokauden aikana.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 28.07.12 - klo:21:16
Kesäkelissä voisi olla mielekästä pikku-EEVille käydä harvakseltaan hieman pidempään.
Onko kuka löytänyt "piiloasetuksista" hystereesin säätöä?
Asetuksella 31, käynnistyy 30, sammuu 32.
Jos vaikka sammuisi 35 kohdalla..

Vuodessa lämmitysviritykset vieneet sähköä 5,5 kWh,
josta lämmitys 10 kWh, lämmin vesi 1,5 kWh ja jotakin jäähdytykseen.

Asetus 34, voi jopa sammua 35°C...?

Onko kukaan saanut postia... Ultilta ?

EDIT: Pikku-EEVi:n omistajat ?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 29.07.12 - klo:08:31
Laitoin normaalin ajastinkellon meidän Ulti5000:n ja verkkopistorasian väliin. Ajan kesällä päivällä klo 12.00 alkaen muutaman tunnin vuorokaudessa riippuen ulkolämpötiloista ja meidän läsnäolosta. Kun ollaan mökillä, ajan pari tuntia päivässä, jotta säilyy jonkinlainen lämpötila varaajassa (2000 l). Ulti toimii hyvin tällä ajastimella. Kun virrat tulee päälle, kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite hakee sammutushetken arvot ja käynnistyy. Ajastimella voisi laittaa useita aikoja vuorokauden aikana.

Kiitti vinkistä. Kokeilenpa ajastuksella. Pari tuntia "lupa lämmittää" aikaa aamuin illoin oletettua lämminvesitarvetta ennakoiden.  :)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kaihakki - 29.07.12 - klo:10:41
Jos mahdollista, kannattaa ajaa vuorokauden lämpimimpänä ajankohtana, jolloin COP-arvo on suurin. Keskellä päivää COP-arvo on  meillä jopa 5. Keskiarvo on nyt heinäkuussa ollut n. 4,1 ja kesäkuussa n. 3,5. Pollucom on tässä seurannassa korvaamaton mittari.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 30.07.12 - klo:10:31
Jos mahdollista, kannattaa ajaa vuorokauden lämpimimpänä ajankohtana, jolloin COP-arvo on suurin. Keskellä päivää COP-arvo on  meillä jopa 5. Keskiarvo on nyt heinäkuussa ollut n. 4,1 ja kesäkuussa n. 3,5. Pollucom on tässä seurannassa korvaamaton mittari.

Meillä varaaja sen verran pienempi, että joutuu tarpeen mukaa lämmittämään, niin mukava kuin 4..5 COP olisikaan.  ;)
Olikin sitten ukkonen eilen. Ei paha, mutta 1wire-verkko meni. Prhna.  >:(
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 19.10.12 - klo:13:34
Poikkeuksellinen ilmiö havaittu.
VILPin vuosiCOP >= 2.
Oli ainakin sillä hetkellä kun tätä viestiä kirjoitin.

COPpia pienentää osaltaan varaajan häviöt..

http://dl.dropbox.com/u/57391411/heating_weeks.png (http://dl.dropbox.com/u/57391411/heating_weeks.png)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: oswald - 14.11.12 - klo:10:00
Jos haluatte ajastaa Ultia aurinkoiselle kelille, niin on varmaan parempi tehdä kellokytkimellä hämäys varaajan anturiin, niin koneen sähköjä ei tarvii katkoa. Sama kuin näissä Mitsun virityksissäkin. saattaa olla että ei ole koneen kannalta taloudellisinta katkoa sähköjä pois kun voi olla jotain mm vastukset ym koneen omat protokollat joissa voi tulla takapakkia sähkökatkolla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 12.12.12 - klo:20:30
Nyt kun tuolla toisaalla; on käynnissä melkein "kylätappelu" Mode.. (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17462.msg219688#msg219688)(..joka häiritsee jopa tämän kirjoittelua, utelias .. tiedon haluinen kun olen..)

Millä lailla Pikku-EEVi:n omistajat ovat kiinnittäneet CN201 anturin liquid putkeen kun "alkuperäisessä" ohjeessa texti menee näin: "PIPE TEMP SENSOR (putken lämpötila-anturi) asennetaan kiinni pienempään kylmäaineputkeen, putken varaajan puoleiseen päähän. OUTLET WATER SENSOR (ulosmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan varaajan keskiosan anturitaskuun. INLET WATER SENSOR (sisäänmenevän veden lämpötila-anturi)jätetään ilma-vesilämpöpumpun control boxin (ts. sisäyksikkö, jossa piirikortti) läheisyyteen huonelämpötilaan".

Kuten tuolla toisaalla jo ilmaisin asiasta,  todettakoon se vielä täällä: Kiinnittäkää CN201 sensor piitahnan kera tiukasti esim. nippusiteillä (2kpl) sekä eristäkää sensor-kohta esim. alumiini teipillä (useampi kerros) lopuksi alkuperäinen putkieriste päälle.
Pikku-EEVi:n "käytös" muuttuu oleellisesti varsinkin pakkas-kelissä, jos muut parametrit ovat kunnossa.
Ultimatemarketin asennus/käyttöohjeessa ko. asiaa ei ole tarpeeksi korostettu, koska pikku-EEVi saa ns."käyttötietoa " CN201 sensor :kin ?, -arpoo EEViä paremmin-. Täällä olen vuoden sekoillut, ajanut 5000:sta väärillä tavoilla ja ihmetellyt missä vika ?
Vika on siinä että CN201 sensor on ollut eristeen reijästä tökättynä putkessa nippusiteellä kiinnitettynä, heikolla kontaktilla putkeen. (kun arvottiin piirrustuksista mikä sensor laitetaan..mihinkin)
Ultimatemarketin 5000/9000EEVi  asennus-käyttöohjeissa oli alunperin ristiriitaiset kytkentäkaaviot ko. anturin paikasta.. jotka tarkentuivat myöhemmin.

p.s. Tällähetkellä menossa JP201-8 kokeilu mc-tapaan  /party7  ("toimistopäivä" huomenna)


en ole käynyt Atria:lla kielenkääntäjä kurssia (google translate: auttaa)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 12.12.12 - klo:21:01
Tämä onkin yleinen ilmiö..
Juuri tänään kiinnitin ja eristin myös anturin CN201 uudestaan.
Samassa nipussa sijaitseva 1wire mittaus alkoi näyttämään noin 5 astetta enempi.  :o

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 12.12.12 - klo:21:35
tapahtuma (kustannus) paikalta.. pannuhuoneesta: ..minulla ei vieläkään nestelasia, vaikka neste on lasissa.. s**tana kun tällä symbia näytöllä on pienet näppäimet... Mikäs tässä.. kokeilu jatkuu.. Ei näistä vehkeistä aina tiedä.. Nyt JP4:n kehiin jos vaikka.. ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: tnurmine - 12.12.12 - klo:21:37
Kuten tuolla toisaalla jo ilmaisin asiasta,  todettakoon se vielä täällä: Kiinnittäkää CN201 sensor piitahnan kera tiukasti esim. nippusiteillä (2kpl) sekä eristäkää sensor-kohta esim. alumiini teipillä (useampi kerros) lopuksi alkuperäinen putkieriste päälle.
Pikku-EEVi:n "käytös" muuttuu oleellisesti varsinkin pakkas-kelissä, jos muut parametrit ovat kunnossa.

Jarzin hommaamassa "control program" dokumentissa ei selvästikkään mainita tästä anturista mitään EEV ohjauksen osalta, joten
en kyllä heti lähtisi tätä myyttiä konfirmoimaan...
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 12.12.12 - klo:22:46
en kyllä heti lähtisi tätä myyttiä konfirmoimaan...

En todellakaan vahvista tätä veritas,ainoastaan sen totean miten täällä pelkkä CN201 sensor parempi kontakti muutti Pikku-EEVi:n käyttäytymistä.
Jos tämän laitteen osalta "ollaan hukassa" jo alkumetreiltä Ultilla (asiakkaat tuotekehittävät) , kun sitä on oltu jo 5500 ja 5500E ajoilta.. niin ei pieni...
Eivätkä nämä kirjoitukset ole "Kiveen hakatut".. mutta jos ei Ultimatemarket viitsi jakaa edes sitä tietoa mitä Jarzi & Kumppanit ovat jakaneet.. niin köyhää on..

Myytin voi aina "ampua alas"..

EDIT: ..kuten aikaisemmin olen tuonut julki näistä   xmas1-Ulteista ..olen yhtä pihalla kuin.. xmas1  ..joskin lienee sama ongelma olevan maahantuojalla ?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 13.12.12 - klo:11:14
Hmmph.  >:(
Saako kukaan yhtä huonoa kotiCOPpia (sis. sulatukset) pikku-EEVillä?

Tämä viikko toistaiseksi
ulkolämpötila -5,2 C
Ein 55,0 kWh
Eout 55 + 6 kWh
COP 1,1

Asetus 33 C

Viime talvena näillä keleillä sentään 1,4 .. 1,6. Keksi oikein mikä olisi muuttunut..  ???

Mutta mutta, toissa viikolla pelitti vielä kuten ennen..
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kaihakki - 13.12.12 - klo:20:54
Nyt on tullut seurattua 1-wire systeemillä meidän Ulti 5000 systeemiä jo jonkin aikaa. Jotain kummaa tuossa systeemissä on. Välillä puskee loistavasti tehoa hyvällä COPilla ja välillä huonolla teholla. Ei näytä olevan yhteyttä ilmankosteuteen eikä mihinkään muuhunkaan meikäläisen havainnoimaan asiaan. Voihan olla, että on olemassa sellaisia fysikaalisia juttuja, joita ihmiskunta ei ole vielä löytänyt. Mutta justiinsa nyt ulkona on n. -3 astetta pakkasta ja Ulti työntää 1,7 COPilla lämpöä 2000 litran varaajaan 45 asteisella vedellä. Lämmön nousu on n. 8,5 astetta. Eli oikein hyvin. Tämän parempaan ei pääse, kun lämmitettävä vesi on n. 36,5 astetta.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 29.01.13 - klo:01:40
Tein tuon anturikontaktin parannuksen ja täytyy sanoa, että ainakin pieni placebo-vaikutus sillä taisi olla. Kuumakaasun mittausta en muuttanut, jotta saisi vertailukelpoisia tuloksia. Kuumakaasu käy nyt korkeammalla kuin ennen, ja tuntuu kestävän pari pakkasastetta pitemmälle tämä systeemi yksinään.

Olisiko muuten kierukkamallissa järkeä käyttää vilpin omaa ohjausta huonelämpötilan mukaan, vai onko erillinen shuntin ohjaus energiatehokkaampi? Eli malli 1 olisi: shuntti kokonaan auki ja varaajan lämpötilan ohjaus ultin oman pään mukaan. Vai 2 (nykyinen): pyynti aina 45-astetta ja automaattishuntilla sopivaa pattereille.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 29.01.13 - klo:08:11
Olisiko muuten kierukkamallissa järkeä käyttää vilpin omaa ohjausta huonelämpötilan mukaan, vai onko erillinen shuntin ohjaus energiatehokkaampi? Eli malli 1 olisi: shuntti kokonaan auki ja varaajan lämpötilan ohjaus ultin oman pään mukaan. Vai 2 (nykyinen): pyynti aina 45-astetta ja automaattishuntilla sopivaa pattereille.

Varmaan jokin hybridi molemmista... coppi paranee mitä matalampi pyynti.


Eli varaajan lämpöhän seilaa hystereesin puitteissa 5 astetta ja jotta vaikka patteriverkon 38 asteen pyyntiin pitää ultin pyynt asetella niin että - patterilähdöstä- lähtee 38-(38+5)43 astetta.

Itse olen siirtänyt ultin anturin varaajan ylimpään paikkaan jolloin mitataan patteriverkkoon lähtevää vettä ja nyt pyynti menee ulkoilman mukaan. Miinuspuolena tuosta tietenkin on että vain 45 astetta voi asettaa, mutta toisaalta silloin kun tuon verran kiertoon tarvitaan ei pumpussa enää puhti riitä...

Ja käsinhän tuo pitää asetella kun automatiikkaa tuohon ei ole.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.04.13 - klo:10:32
Nyt kun patterikierron aika taas on ohi ja siirrytään kesäasetuksiin: tuolla toisessa ketjussa puhutaan, että EEV:n avautuma on paras kun pyynti on 35. Kannattaisiko siis käyttöveden lämmittämisessä käyttää tuota pyyntiä ja loput vastuksella? Minulla ei siis ole tulistusvaraajaa, vaan 320l akvaultipöntössä 6kW ylävastus.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 10.04.13 - klo:16:23
Nyt kun patterikierron aika taas on ohi ja siirrytään kesäasetuksiin: tuolla toisessa ketjussa puhutaan, että EEV:n avautuma on paras kun pyynti on 35. Kannattaisiko siis käyttöveden lämmittämisessä käyttää tuota pyyntiä ja loput vastuksella? Minulla ei siis ole tulistusvaraajaa, vaan 320l akvaultipöntössä 6kW ylävastus.
Et varmaan pysty käyttämään pumppua ilman tulistajaa koska koko akvaultipönttö sekoaa 35 asteiseksi eikä kerrostumaa synny.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 10.04.13 - klo:16:42
Et varmaan pysty käyttämään pumppua ilman tulistajaa koska koko akvaultipönttö sekoaa 35 asteiseksi eikä kerrostumaa synny.
Eikö ylävastuksella tehty kuuma kestä ylhäällä kunnes kulutukseen, jos lämmitykiertoa ei ole ja varaaja kk-kierukalla?
Joo, täälläkään ei kerrostumasta (VILPin tekemänä) vielä reaalimaailman ilmentymää akvaultipöntössä..
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 10.04.13 - klo:17:20
En huomannut tota kk-kierukkaa, sillä voi onnistuakin jos pytystä ei oteta mihinkään lämmitykseen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.04.13 - klo:19:13
Juu, ei oteta lämpöä muualle.

Mutta, onko tuo siis ajatuksenakaan hyvä, vai pitäisikö tehdä enemmän pumpulla?

Käytännössä maks. 48-pyynti, koska muuten kuumilla keleillä pukkaa herjoja.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 10.04.13 - klo:19:29
Mutta, onko tuo siis ajatuksenakaan hyvä, vai pitäisikö tehdä enemmän pumpulla?

Käytännössä maks. 48-pyynti, koska muuten kuumilla keleillä pukkaa herjoja.
Tuo kannattaa kokeilla ja tehdä mittauksia, jos pytyssä on isot kierukat voi toimiakin. Millä copilla tuo 48 astetta syntyy? Itse ehkä antaisin pumpun huilia seuraavaan lämmityskauteen ja käyttäisin pelkkää vastusta.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.04.13 - klo:19:53
Ei hajuakaan millä suhteella tekee sen, lämmitysharrastus on jäänyt aika vähälle kun laitteet on toimineet hyvin ja lapset keksii ajanvietettä. Kaikki yli cop yhden kelpaa minulle ja kai se aika paljon enemmän kesällä on.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 10.04.13 - klo:20:01
Paljonkohan kesäkaudella menee rahnaa veden lämmitykseen? Jos sitä kuluu vaikkapa 200e ja siitä saa puolet pois pumppua kiduttamalla ja sen elin ikää lyhentämällä, (48 astetta) niin onko sen väärtti?

Nämä on sitten vain meikäläisen mietteitä, kokemusta pumpulla lämmitetystä vedestä kun ei ole, näihin kannattaa suhtautua varauksella ja käyttää omaa harkintaa ;D
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.04.13 - klo:20:12
Totta turiset, aina ei muista että eihän noi ikuisesti kestä. Tietääkö joku, onko 35:n pyynti jotenkin parempi pumpun kannalta, vai onko se sille periaatteessa sama, käynnissä on kuitenkin.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 10.04.13 - klo:20:24
Viileempi on aina parempi kaikissa lämpöpumpuisssa. Muistaakseni foorumilla on juttua käyttöveden lämmittämisestä vilpillä, hakua käyttäen voisi löytyä hyvää luettavaa.
Tuon sorttisia juttuja on varmaan muitakin:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18227.0
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.04.13 - klo:20:27
Jep, luettu on, että korkea pyynti pudottaa coppia. Mutta laitteiston kestävyyden kannalta voisi kuvitella, että melkolailla sama mitä pyynti on, jos koneet kerta käy joka tapauksessa. Tietysti pienempi pyynti tulee vähemmällä työllä, mutta mikä on merkittävä ero, jäänee arvoitukseksi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 10.04.13 - klo:20:39
Kannattaa tuota ainakin koittaa, ei siinä mitään menetä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.04.13 - klo:20:53
Katsotaan kauanko maltan pitää asetukset. Nyt on pyynti 35 ja ylävastus 55-asteessa. Täytyy kesemmällä vertailla parin kuukauden ajalta edellisvuoteen, jos elämä suurinpiirtein samalla tavalla menee. Ja sitten vaikka loppukesästä pelkällä vastuksella kokeilla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Raksaaja - 11.04.13 - klo:08:45
Katsotaan kauanko maltan pitää asetukset. Nyt on pyynti 35 ja ylävastus 55-asteessa. Täytyy kesemmällä vertailla parin kuukauden ajalta edellisvuoteen, jos elämä suurinpiirtein samalla tavalla menee. Ja sitten vaikka loppukesästä pelkällä vastuksella kokeilla.

Muistaakseni jäsen Kaihakki on mitannut ihan kohtuullisia COP-lukuja +40c..+45c vedellä plussakeleillä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: SLJK - 11.04.13 - klo:21:56
Nyt kun ulkolämpötila on selkeästi plussan puolella (+3 "C) ja ilman kosteus suhteellisen alhaalla (80 %) hurisee Ultin 5500 35 "C pyynnillä osateholla vielä ilman sulatuksia.

Ottoteho on 1020 W ja lämpöä tulee ulos 2,9 kW.

Muut olosuhteet ovat seuraavat:

- k.a. kuumakaasu   41,3 "C      
- k.a. neste      29,1 "C
- tulovesi              30,1  "C
- lähtevä vesi      34,6 "C   (pyynti 35 "C)
- vesivirta              544 I/h

Jos/kun ulkoyksikön höyrystimen lämpötila tulevana yönä laskee alle ulkoilman kastepisteen, niin tilanne muuttuu. Silloin alkavat sulatukset, jolloin lämmön tuotto ja COP laskevat oleellisesti.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kaihakki - 11.04.13 - klo:22:36
Minulla vastaavat arvot ovat nyt:

ottoteho 1,4 ja anto 2,6 kw, eli cop= n. 1,9
kaasu 42 ja neste 35 astetta
tulovesi 34 ja lähtö 40 astetta
virtaus 410 l/h

Antureissa on sen verran virhettä, että laskennallinen lähtöteho on näistä laskettuna n. 2,9 kw
ulkolämpötila on nyt n. 3 astetta ja ilman kosteus on varmaan samaa luokkaa, eli n. 80 %

Minulla on jotain omituista tuossa kaasun nesteytymisessä. Lämpötila alenee vain 7 astetta, kun sinulla vastaavasti n, 12 astetta.
Veden lämpötiloissa on eroa n. 4 astetta, joka ei varmaankaan selitä tuota suurta kaasun lämpötilaeroa.

Ottotehon olen mitannut kahdella mittarilla, eikä niissä suuria eroja ole.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 12.04.13 - klo:05:37


Minulla on jotain omituista tuossa kaasun nesteytymisessä. Lämpötila alenee vain 7 astetta, kun sinulla vastaavasti n, 12 astetta.
Veden lämpötiloissa on eroa n. 4 astetta, joka ei varmaankaan selitä tuota suurta kaasun lämpötilaeroa.

Ihan loogisesti tuo menee ja juuri se veden lämpötila on sinulla korkeampi jolloin ei lauhtuakkaan voi tuota enempää.

Aika jyrkkä tuo cop käyttäytyminen ei todellakin kylmää vettä pitäisi pikku-ultille tarjoilla..
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kaihakki - 12.04.13 - klo:06:23
Onhan se noinkin. Mutta ajattelen enemmänkin, että EEV säädöllä saisi ehkä kaasun lämpötilaa korkeammalla ja siten antotehoa myöskin ylemmäksi ja siten cop-arvoa paremmaksi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 27.10.13 - klo:07:18
Tiedä vaikuttaako mihinkään, mutta ohjeen mukaan anturin paikka on muuttunut seuraavasti..

ver. 11.3
PIPE TEMP SENSOR (putken lämpötila-anturi) asennetaan kiinni pienempään kylmäaineputkeen, putken
varaajan puoleiseen päähän. OUTLET WATER SENSOR (ulosmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
varaajan keskiosan anturitaskuun. INLET WATER SENSOR (sisäänmenevän veden lämpötila-anturi)jätetään
ilma-vesilämpöpumpun control boxin (ts. sisäyksikkö, jossa piirikortti) läheisyyteen huonelämpötilaan.

ver. 13.1
PIPE TEMP SENSOR (putken lämpötila-anturi) asennetaan kiinni pienempään kylmäaineputkeen, putken
varaajan puoleiseen päähän. OUTLET WATER SENSOR (ulosmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
varaajan keskiosan anturitaskuun ja INLET WATER SENSOR (sisäänmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
samaan anturitaskuun ulommaiseksi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kaihakki - 27.10.13 - klo:09:21
Minulla vastaavat arvot ovat nyt:

ottoteho 1,4 ja anto 2,6 kw, eli cop= n. 1,9
kaasu 42 ja neste 35 astetta
tulovesi 34 ja lähtö 40 astetta
virtaus 410 l/h
Antureissa on sen verran virhettä, että laskennallinen lähtöteho on näistä laskettuna n. 2,9 kw
ulkolämpötila on nyt n. 3 astetta ja ilman kosteus on varmaan samaa luokkaa, eli n. 80 %
Minulla on jotain omituista tuossa kaasun nesteytymisessä. Lämpötila alenee vain 7 astetta, kun sinulla vastaavasti n, 12 astetta.
Veden lämpötiloissa on eroa n. 4 astetta, joka ei varmaankaan selitä tuota suurta kaasun lämpötilaeroa.
Ottotehon olen mitannut kahdella mittarilla, eikä niissä suuria eroja ole.

No nyt on tehty taloon lisää uudistuksia. Vaihdoin keväällä vanhat 2-lasiset ikkunat uusiin 3-lasisiin. Lisäksi vaihdoin vanhoja 1-levyisiä lämpöpattereita Purmon C22 tyyppisiin 2-levyisiin, joissa keskellä on peltihanuri lisäksi. Koko syksy on nyt menty lämpöpumpulla. n. 35 asteinen vesi riittää nyt kämpän lämmittämiseen pienille pakkasille. Ultin COP-arvokin koheni huomattavasti. Samoissa luvuissa mennään kuin SLJK, eli COP on n. 3. On todella pienestä kiinni tuo COP-arvo. Tuon C22 patterin lämmönluovutusteho on n. 3 kertainen verrattuna 1-lehtiseen patteriin samalla lämpötilaerolla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pökö - 27.10.13 - klo:09:40
Varmasti saat pudottaa menoveden lämpöä reippaasti verrattuna viime talveen. Kun pakkaskelit oikeasti alkaa painaa päälle, pääset tekemään tästä vertailua.


Muokattu ymmärrettävämpään muotoon.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kaihakki - 27.10.13 - klo:11:11
Juu, hyvälle näyttää. Ensi keväänä sitten nähdään, että missä mennään.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 29.10.13 - klo:12:36
Kumma vekotin tuo pikku-Ulti.
Näillä pakkasilla (+9) ja maltillisella pyynnillä (35) lämmitys tapahtuu vajaan tunnin jaksoissa..
- noin 30 min, 600W, tulistus 4..5K, kk korkeimmillaan 57C
- noin 15 min, 450W, tulistus alle 0K, kk tippuu 45C paikkeille
- muutaman minuutin loppukiri, jopa 750W, tulistus hetken melkein 4K, kk jää alle 50C

Luulisi olevan tehokkaampiakin toimintatapoja, mutta jospa tuossa on joku suuri (kiinalainen) viisaus..  ::)
Pollucomien kertoman mukaan cop kuitenkin 3,6.  :o
.. ja FD25lla yli 5.  ;D



 
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: SLJK - 30.10.13 - klo:22:17
Kumma vekotin tuo pikku-Ulti.
Näillä pakkasilla (+9) ja maltillisella pyynnillä (35) lämmitys tapahtuu vajaan tunnin jaksoissa..
- noin 30 min, 600W, tulistus 4..5K, kk korkeimmillaan 57C
- noin 15 min, 450W, tulistus alle 0K, kk tippuu 45C paikkeille
- muutaman minuutin loppukiri, jopa 750W, tulistus hetken melkein 4K, kk jää alle 50C

Luulisi olevan tehokkaampiakin toimintatapoja, mutta jospa tuossa on joku suuri (kiinalainen) viisaus..  ::)
Pollucomien kertoman mukaan cop kuitenkin 3,6.  :o
.. ja FD25lla yli 5.  ;D


Itsellä ei ole omakohtaista kokemusta/mittausdataa 5000EV mallin sielun elämästä, mutta sitä vanhempaa kapillaariversiota 5500 olen logannut jo pari vuotta.

5500-mallissa lämpötilasäädön parametrit (PID) eivät ole kovin hyvin kohdallaan ja kompuran kierrokset lähtevät helposti soutamaan edestakaisin. Osuvissa olosuhteissa toimivat kyllä stabiilistikin.

Kuvauksesi viittaa samaan "omituisuuteen". Lämpötilasäädön toimintaparametreja pitäisi säätää/hidastaa, mutta siihen ei säätöruuveja löydy.

Saavuttamasi COP=3,6 on +9 "C lämpötilassa ihan kohdillaan ja ei tuo säädön veivaaminen sitä taida pahasti heikentää.

Pakkasella ja isommilla tehoilla säätö rauhoittuu, kun vekottimen tehot alkavat olemaan "kaakossa".
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 14.03.14 - klo:10:42
Tähän väliin kysymys: onko tyhjiöinti luvanvaraista työtä?

Kävi niin, että ulkoyksikön sisällä ollut sähköjohto oli polttanut reiän kennoon ja päästänyt aineet pihalle. Ultimate kyllä hienosti tarjoaa uuden yksikön, mutta tyhjiöinti pitäisi tehdä itse heidän pumpullaan. Ei ole asiasta aiempaa kokemusta ja mieluummin antaisin ammattilaisen hoitaa. Kylmäaineet siis olisi valmiina koneessa.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Regene - 14.03.14 - klo:12:38
Tyhjiöinti ei ole luvanvaraista, mutta 2-tie ja3-tieventtiilien avaaminen on luvanvaraista.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 14.03.14 - klo:12:48
Eli ulkoyksikköä ei voi laillisesti amatööri vaihtaa?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Esäätäjä - 14.03.14 - klo:13:38
Tähän väliin kysymys: onko tyhjiöinti luvanvaraista työtä?

Kävi niin, että ulkoyksikön sisällä ollut sähköjohto oli polttanut reiän kennoon ja päästänyt aineet pihalle. Ultimate kyllä hienosti tarjoaa uuden yksikön, mutta tyhjiöinti pitäisi tehdä itse heidän pumpullaan. Ei ole asiasta aiempaa kokemusta ja mieluummin antaisin ammattilaisen hoitaa. Kylmäaineet siis olisi valmiina koneessa.

Niillä ultilla ei 5000eev ole ollut myynnissä vähään aikaan, 9000eev on. Mistähän ne sen tempasee sulle? Vaihtoon mennyt korjattu ulkoyksikkö?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 14.03.14 - klo:13:47
Vielä en tiedä tarkemmin, kuin heidän laittamansa viestin jossa luki vaihdettava uuteen.

Mutta kuka sen vaihdon saa tehdä ja maksaa?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 14.03.14 - klo:16:59
Tähän väliin kysymys: onko tyhjiöinti luvanvaraista työtä?

Kävi niin, että ulkoyksikön sisällä ollut sähköjohto oli polttanut reiän kennoon ja päästänyt aineet pihalle. Ultimate kyllä hienosti tarjoaa uuden yksikön, mutta tyhjiöinti pitäisi tehdä itse heidän pumpullaan. Ei ole asiasta aiempaa kokemusta ja mieluummin antaisin ammattilaisen hoitaa. Kylmäaineet siis olisi valmiina koneessa.

Voisitko laittaa ko. tapahtumasta kuvia. (mikä johto..?)
Josko 5000EEVin omistajat voisivat välttää saman tapahtumasta omille koneilleen.
(tuskin.. ultilta tulee mitään "tiedonantoa", jos suunnitteluvirhe/ym.. tehdasvika)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 14.03.14 - klo:21:21
Piti laittaa selontekoa vasta, kun asia on pihvi, mutta kyllähän nuo kuvat tietysti hyödyttää muitakin. Eli katto irti ulkoyksiköstä ja koneen takaa katsoen toiseksi ylin kennolenkki. Sen vierestä menevä johtonippu.

(http://i6.aijaa.com/t/00385/13122068.t.jpg) (http://aijaa.com/Wo8B4e) (http://i5.aijaa.com/t/00686/13122073.t.jpg) (http://aijaa.com/hTuTkB)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 21.03.14 - klo:12:31
Noniin. Uusi ulkoyksikkö (käyttämätön siis, ymmärtääkseni 2011 valmistunut) asennettu ja taas pumpataan.

Uudessakin koneessa yksi johdin meni noin millin päästä kennon lenkeistä, pistin heti varmuuden vuoksi nippusiteitä johtoihin.

Ensimmäisellä ajolla varaajan keskiosan lämpötilan nosto noin kymmenellä asteella ja kuumakaasu täydellä teholla yli 80 astetta. Mielestäni aikaisemmin ei koskaan olla päästy tällaisiin lukemiin. Pitkän käynnin aikana kone kävi muutaman kerran ykkösteholla "huilimassa", olisiko kompressorin suojausta kun kaasu noin kuumana? Olisiko mahdollista, että liian vähän ainetta?

Toisaalta konehan tuntuu tehokkaammalta kuin koskaan, mutta epäilyttää noin kova kk-lämpö. Seurataan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 21.03.14 - klo:13:55
Olikos se 56 asteen jälkeen kaikki on tulistusta ja 120 astetta on liian kuumaa  :) Eli anna palaa vain.

Äkkiä koppia mittaamaan.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 21.03.14 - klo:14:30
Kun olisikin laitteistot mittaamiseen, nyt voisi tulla hyviä lukuja.
Mulla on vain yksittäisiä mittareita putkien pinnoissa, eikä mitään loggausta. Eikä näillä näkymin ole aikaa&rahaa tähän harrastukseen.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 22.03.14 - klo:01:03
Olikos se 56 asteen jälkeen kaikki on tulistusta ja 120 astetta on liian kuumaa  :) Eli anna palaa vain.

Äkkiä koppia mittaamaan.

5000EEVi käyttäytyy aivan toisin kuin 9000e, jos "tulistus" olis 120°C niin "pikku-EEVi" olis kaput... (tahi vähintään... "vakava" ..vaurio..??)
Viimme tiimat:
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: lmfmis - 24.03.14 - klo:14:42
Sama kylmäaine, joten kuitenkin samat tulistumislämmöt ja kylmäaineen kuumankesto?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 21.10.14 - klo:20:54
Joskus tuli moitittua pikku-EEVin säätötoimia, mutta ehkä 'hänelläkin' on hetkensä.
Tuoretta pikkupakkaskäppyrää ohessa.  ;)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: #timo# - 22.10.14 - klo:07:54
Eipä ole juuri pahaa sanottavaa tästä uudemmasta 5000EEV mallista. Jos verrataan edelliseen 5500-malliin niin tämä tekee osatehoilla huomattavasti tehokkaammin töitä. Jopa niin hyvin että pitää pitkiä taukoja näillä -5 - +5 keleillä. Vanhempi 5500-malli teki vastaavilla keleillä lähes taukoamatta töitä. Osasyy tähän on varmasti 5000-mallin pienempi hystereesi. Se aloittaa lämmityksen aikaisemmin, ennen kuin on liian myöhäistä. Vanhalla 5500-mallilla piti pyynti pitää lähes aina maksimissa ettei varaaja vaan päässyt jäähtymään liikaa. 

Kuumakaasun lämpötila huitelee tällä 5000-mallilla maksimi ottotehoilla (1300-1500W) yli 80 asteessa. Vanhemmassa 5500-mallissa 80 astetta oli raja jolloin kompuran tehoja rajoitettiin. Kylmäaineen määrä on mulla tässä uudemmassa 5000-mallissa vakio. Kuumakaasukierukasta puolen metrin päähän asennetussa nestelasissa näkyy aikamoista kuohuntaa mutta höyrystin huurtuu silti tasaisesti silloin kun laite käy maksimi ottotehoilla. Osatehoilla huurtuminen alkaa asteittain alhaalta käsin. Kylmäainetta oli tarkoitus lisätä asennuksen ja koekäytön jälkeen mutta eipä taida kannattaa kun se noin hyvin pelaa.

Ainoa mikä tässä kuten edellisessäkin mallissa on syvältä on ulkoyksikön pohjan muotoilu! Sulatusvedet valuvat ainakin kuudesta hajasijoitetusta reiästä laitteen alle. Mulla on ulkoyksikön alla rännikaivoon johdettu putki ja suppilo jossa on sulanapitovastus. Nyt vain osa sulatusvesistä valuu oikeaan osoitteeseen. Ultin myymä 12 Pro invertterin pohjan muoto olisi ollut ihanteellinen tähän malliin. Siinä on kunnollinen sulanapitovastus kolmessa rivissä pohjalla ja pohjan muoto ohjaa sulatusvedet yhden reilun kokoisen aukon kautta ulos.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 01.02.17 - klo:09:21
Viime syksynä laitettiin kylmäaineet uusiksi, eikä toiminta ole mielestäni ollut niin tehokasta sen jälkeen. Kuumakaasut eivät kohoa yli 70 ja muutenkin vaivalloista tuntuu olevan lämpöjen pito.

Kenno huurtuu alaosastaan ainoastaan ja kerää jäätä "takakaareen". Olisiko kuitenkin ylitäyttöä? Muutaman kerran huomannut, että kompuran kierrokset humppaa vähän ylös-alas, eikä kuumaa synny toivotusti.

Sitten ihan vaan mieleen tullut hypoteettinen ja mitään todellisuuspohjaa vailla oleva kysymys: minkälaisessa ajassa mikäkin määrä ainetta karkaa, jos esim täyttöyhteen tulppa tärinän johdosta hetkeksi pääseekin löystymään?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 03.02.17 - klo:11:17
Tekeekös muuten jumitteleva EEV tuollaista? Kuinka sitä voisi herkistellä/varmistaa oikea liikerata?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 04.02.17 - klo:10:22
Viime syksynä laitettiin kylmäaineet uusiksi, eikä toiminta ole mielestäni ollut niin tehokasta sen jälkeen. Kuumakaasut eivät kohoa yli 70 ja muutenkin vaivalloista tuntuu olevan lämpöjen pito.

Kenno huurtuu alaosastaan ainoastaan ja kerää jäätä "takakaareen". Olisiko kuitenkin ylitäyttöä? Muutaman kerran huomannut, että kompuran kierrokset humppaa vähän ylös-alas, eikä kuumaa synny toivotusti.

Sitten ihan vaan mieleen tullut hypoteettinen ja mitään todellisuuspohjaa vailla oleva kysymys: minkälaisessa ajassa mikäkin määrä ainetta karkaa, jos esim täyttöyhteen tulppa tärinän johdosta hetkeksi pääseekin löystymään?

Jos kylmäaine laidettin uusiksi sitten oli asentajalla varmasti myös vaaka.
Jos vaaka oli, sitten on turha puhua että silloin oli ainetta väärä määrä.

Tämä halu tutkia paisuntaventtiilin toiminta on kummastanut jo vuosia. Kuvittelisi joku että lähtee "ruuvimeisselilla" bemarin bensan ruiskutusta säätämän?

Ota vesiletku, laida vesi auki. Tavoite on mahdollisen iso virtavan veden määrä. Jos nyt laittaa peukalon putken päähän sitten paine putkessa nouse. Sama on kylmäaineen kanssa. Jos laittaa paineen päälle sitten myös kaasun lämpötila nousee. Siitä puhutaan..... Mutta jos ajattele veden virtausta tai virran kanssa kulkevaa energia sitten on peukalo putken suulla sekä virtaus jumissa.
Siis tämä että kuumakaasun lämpötila on mahdollisen korkea ei aina merkitsee hyvä. 
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 07.02.17 - klo:10:04
Joku asia kuitenkin on muuttunut, koska ei jaksa pitää pikku pakkasillakaan samoja lämpöjä varaajassa kuin ennen. (42 astetta pyynti, todellisuus jotain 36-37 kun suntti on vähän auki)

Mutta saattaa tietysti olla, että samoihin aikoihin on hajonnut joku anturi. Täytyy hutkia lisää kun kelit lämpenee, nyt saa mennä vastuksilla.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 07.02.17 - klo:10:39
Jos anturi on rikki sitten tulee vikailmoitus.
Laidettu 2011, veden lämpötila varaajassa 48C?. Kuudes talvi, suhteellisen korkea lauhtumislämpötila- kompressorin teho on kuluumisen vuoksi pienempi kuin uudella laitteella.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 07.02.17 - klo:11:20
Ulkoyksikkö uusittu kaksi ja puoli vuotta sitten, pyynti ollut 42 astetta. Kun ulkoyksikkö vaihdettiin, kuumakaasun lämmöt nousivat noin 80 asti. Nyt aineiden vaihdon jälkeen jää yleensä alle 60 ja pumppu ei saa tehtyä 42 asteista vettä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 07.02.17 - klo:11:31
Miksi aineet vaihdettiin?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 07.02.17 - klo:11:50
Vuoto liittimessä.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 07.02.17 - klo:12:04
Jos on vajaa kaasua sitten kompressori ylikuumene että myös kompressorin osat ovat rasituksen alla, vaikka kompressori sen jälkeen toimii.
Toinen asia on että tämä Amitimen ohjelma pysähtää kompressorin jos on malista riippuen ulkolämpötila -20C tai -25C, mutta sen lisäksi rajoitetaan sitä ennen ulkolämpötilasta riippuen myös kompressorin kierroksia että öljy olisi varmaasti kompressorissa. Siksi et saa verrata tilannetta aikaisemman kanssa paitsi että ulkoilma on myös samaa kuin aikaisemmin oli. 
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 07.02.17 - klo:14:21
No, laite toimi ennen hyvin, nyt käytännössä hyödytön. Mutta tarvii käydää anturit ja muut paremmin läpi kun lämpenee.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 10.02.17 - klo:22:05
Kolmosteholla otto noin 780 W, kuumakaasut alle 60 astetta.

Mitä tässä nyt oikein epäilisi?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: 5500 - 11.02.17 - klo:06:48
No, laite toimi ennen hyvin, nyt käytännössä hyödytön. Mutta tarvii käydää anturit ja muut paremmin läpi kun lämpenee.

Jos varaosia tarvitset.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23809.msg306837#msg306837 (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23809.msg306837#msg306837)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 03.08.17 - klo:09:13
Onko ehdotuksia ja tietoa, minkä koneen voisi laittaa mahdollisimman pienin muutostöin tämän tilalle? Eli kuumakaasukierukkaan. Andresin tarjoama Amitime ainakin varteenotettava vaihtoehto, mutta joku edullisemman pään merkkikonekin kiinnostaisi.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: janti - 03.08.17 - klo:10:10
Onko ehdotuksia ja tietoa, minkä koneen voisi laittaa mahdollisimman pienin muutostöin tämän tilalle? Eli kuumakaasukierukkaan. Andresin tarjoama Amitime ainakin varteenotettava vaihtoehto, mutta joku edullisemman pään merkkikonekin kiinnostaisi.

Fujitsun ulkoyksikön saisi kiinnin Impromatin ohjauksella. ;)
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kouman - 02.12.17 - klo:18:12
Viime syksynä laitettiin kylmäaineet uusiksi, eikä toiminta ole mielestäni ollut niin tehokasta sen jälkeen. Kuumakaasut eivät kohoa yli 70 ja muutenkin vaivalloista tuntuu olevan lämpöjen pito.
... jne..

Onko HooVee saanut ongelmaan ratkaisun..?

Täällä "painittiin" samanlaisen ongelman parissa, nyt täytyy todeta se facta!!
Ultimate 5000EEVi:ssä ei ole uutenakaan 1,45Kg (R410A):ta sisällä... (Asiakkaalle toimitettuna).. , jos  =  "laite on T.I.I.N.E.E.N.Ä.!!" (normi putkivedolla). Kuumakaasut ei nouse R410A - 1,45Kg:lla  -> yli 40°C ..mutta kun vähetää kylmäainetta, jo rupeaa tapahtumaan..!!
MIKÄ ON OPTIMAALINEN KK:n LÄMPÖTILA? (..kas siinä pulma::?)
Täällä -> täyttö -> 1,50Kg = 38°C KK (maxim).. Huomasin EVI ..ruosteessa (7v. käyttöä) -> "napsunta puuttui" -> EI LÄMPÖÄ!!
Ruosteen puhdistus sekä "Viinipullon"- aukaisia -> avuksi (kuva)!! sekä huoltoventtiilin "aukaisu"..
VÄHENNÄ KYLMÄAINETTA !!(LogTemp) -apuna!!
TAAS LÄMMITTÄÄ!! (koputtaa puuta.. "päätä"  /a080)

p.s. nyt ei vain muista "Dipp":en "asetuksia"??
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 29.12.17 - klo:14:51
On ja ei. Otin tilalle Amitimen 6kW koneen, mutta odotuttaa vielä uutta piirikorttia ulkoyksikköön. Yritän muistaa raportoida kun laitan uuden kortin, että miltä vaikuttaa. Ollaan vaan jo muutettu pois siitä talosta, joten en voi jäädä seuraamaan toimintaa.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: HooVee - 29.01.18 - klo:16:30
Jep, eli eilen laitoin ulkoyksikön uuden piirikortin. Sen lyhyen aikaa mitä pystyin seuraamaan, kone näytti toimivan mallikkaasti. Kuumakaasu oli kolmosteholla vielä kierukkaan mennessään noin 75-asteista ja varaajan lämpötila alkoi nousemaan kivasti. Tästä eteenpäin se on muiden ilona, toivottavasti toimii pitkään.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 04.03.18 - klo:11:16
Täällä edelleen otsikon mukainen laitteisto käytössä.. Yleensä kk-lämpötila vaikuttaa aivan liian maltilliselta. Hyvä jos 40 asteeseen varaajan päästä putken pinnasta mitattuna. Sitten kun talven pakkasviikko koittaa, alkaa kk olla 65 astetta, ja melko hyvin siellä pysyykin, vaikka pakkanenkin helpottaisi. Toinen talvi meneillään tällä käytöksellä. Keksisikö joku tietävämpi selitystä EEVin toiminnalle?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 04.03.18 - klo:12:25
EEV (elctronic expansion valve) on venttiili. Venttiili ruiskuttaa kylmäainetta. Venttiilin aukaise tässä tapauksessa pieni sähkömoottori. 
EEV ohjaus tapahtuu ohjelman mukaan. Ohjauslaide on "säädin". Tämä säädin on vakio-ohjauksella.
Vakio-ohjaus merkitsee että konessa on ohjaus jatkuvasti toiminnassa. Vakio-ohjaus vaihtaa kompressorin kierroksia tarpeen mukaan. Jos tarvitaan enemmän tehoa sitten on kompressorissa enemmän kierroksia. Vastaavasti aukea EEV enemmän.
Kompressorin kierrosten ohjaus on lämpötilaeron perustella. Jos todellisen huonelämpötilan Rt että taulussa toivotun  lämpötilan St ero on isompi sitten kone antaa enemmän tehoa.
Vakio-ohjauksella on säätimen toiminnassa  myös vaikutus että tulos tapahtuu myöhemmin. Esimerkiksi jos polkaiksee autolla kaasua sitten tapahtuu, mutta jos ohjattavana on talo sitten heti ei tapahtuu kuinka paljon. Siksi on myös olennaista miten VILP on asennettu. Jos VILP on varaajassa kiinni sitten ohjauksen tavoite on varaajan lämpötila.Jos VILP on vaikka talon paluuputksessa sitten ohjattavana on koko talon lämmitys. Silloin voi muutoksen kulua tunteja.

Vertauksena auton käyttö. Jos kaasuttaa jatkuvasti sitten on bensan kulutus isompi. Jos ajaa maltillisesti sitten on kulutus pienempi.             
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 04.03.18 - klo:20:28
Sitten kun talven pakkasviikko koittaa, alkaa kk olla 65 astetta, ja melko hyvin siellä pysyykin, vaikka pakkanenkin helpottaisi. Toinen talvi meneillään tällä käytöksellä. Keksisikö joku tietävämpi selitystä EEVin toiminnalle?
Pitkästä aikaa lueksin pari viestiketjua, ja soveltaen tulkitsen havaintoni niin, että kovemman pakkaskauden alkaessa kylmäaine alkaa viimein lauhtumaan varaajan kk-kierukassa riittävästi, josta johtuen kyseinen lämmityslaite pääsee toimimaan suunnitellusti(?).
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 04.03.18 - klo:20:59
Pitkästä aikaa lueksin pari viestiketjua, ja soveltaen tulkitsen havaintoni niin, että kovemman pakkaskauden alkaessa kylmäaine alkaa viimein lauhtumaan varaajan kk-kierukassa riittävästi, josta johtuen kyseinen lämmityslaite pääsee toimimaan suunnitellusti(?).
Ajatus on oikean suuntan mutta jos on kuumakaasukierukka sitten kukaan ei ole mitään suunittellut.
Ultimate myi kierukkan että lämpöpumpun. Tämä oli Innoros OY kuka "suunitteli". Amitime tehtaan mallistossa ei ole sellaista mallia.

Amitime aikaisemman malliston vikailmoitus on F6 jos kylmäainetta on vähään. Sitten kuitenkin kuumakaasun lämpötila nousee.
Foorumilla on erittäin hyvää opastusta kuinka veden lämpötila vaikuttaa COPin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2207.0.html
Mikä on ohjaimen säätö? onko huonelämpötila tai varaajan (veden) lämpötila?
Tässä on usein ollut väärinkäsitys että VILP tuotanto on mahdollisen korkea kuumakaasun lämpötila. VILP tuottaa lämpöenergia ei lämpötila. Jos kuumakaasun lämpötila on korkeampi kuin veden lämpötila sitten energia poistuu kaasulta vedelle.
Esimerkiksi jos veden lämpötila on vaikka 35C sitten kuumakaasuputki voi olla vaikka 45C mutta COP on parempi.Vesi on 50C sekä kuumakaasu 60C on COP huonompi.     
           
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 04.03.18 - klo:21:23
Amitimen Tony (muistaakseni) kertoi muutama vuosi sitten, että he luopuvat varaajan kk-kierukkaan liitettämisestä, koska joissain tilanteissa ongelmia, joten on Amitime ollut ainakin tietoinen Innoros 'suunnittelusta'.
Lämpötila-asetus on 35. Kuumakaasu on yleensä ollut noin 39 ja neste 35 kk-kierukan päistä mitattuna.
Nyt kuumakaasu on 65 ja neste 28. Asetus edelleen 35.
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 04.03.18 - klo:21:46
Kyllä Amitime piti olla tietoinen.
Kyllä tämä kierukkamalli myös toimii mutta aina voi olla joku väärinkäsitys tai vaihtoehto että lisäksi on joku asiakkan oma suunittelu (pieni virhe).

Ultimate eev on herkkä varoituksille. Jos taulussa ei ole vikailmoitusta sekä ohjaustaulun vasemassa alakulmassa on 1..3 tolppaa kompressorin toiminnasta sitten laite on ok.

Jos kylmäaine olisi nestemäisenä kierukkassa sitten kompressori ei saa riittävästi kylmäainetta. Kylmäaine myös jäähdyttää kompressoria. Jos kompressorin jäähdytys on vajaa sitten kompressorin runkon lämpötila nousee että myös kuumakaasun lämpötila nousee hälytysrajan (F6) asti.
Koska sellaista ei tapahdu sitten kylmäaine kiertaa.
Koska kuumakaasu on lämmin vasta jos sää on kylmä sitten veikkaus on että kompressorin teho on  isompi. Teho on isompi koska varaajasta lähtee enemmän lämpöä talolle vaikka varaajassa on sama lämpötila, 35C.   
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: pjr - 05.03.18 - klo:11:18
Keksisikö joku tietävämpi selitystä EEVin toiminnalle?
Tietävämmästä en tiedä, mutta tästä taitaa olla useampikin keskustelu, että tuo Amitimen logiikka pitää EEV:n turhan auki suurimman osan ajasta.

Sullahan tais olla jossain vaiheessa oma EEV-ohjaus (http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,18888.msg239271.html) tuossa(vai edellisessä) pumpussa?

Tuolta löytyy dokumentti (http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,18460.msg268489.html#msg268489) tuosta logiikasta jota pumppu käyttää. Dokumentti on "isoveljestä" eli tuosta AVH-24:sta, mutta tuo EEV:n ohjaus tuskin eroaa mitenkään. Tai ainakin omalla kohdalla näyttää toimivan tämä 5000 EEV logiikka kuvauksen mukaan.

Jossain vaiheessa mietin tuon EEV:n laittamista oman ohjauksen taakse. Toisena vaihtoehtona vois olla valmis ohjain:
Bowa eev controller modbus (EEV-C1a) (https://www.aliexpress.com/item/EEV-Contoller/2051284474.html)
Bowa eev valve (EEV-B1003) (https://www.aliexpress.com/item/EEV/32671458239.html)

Itsellä on tuo pumppu viritettynä modbussin perään(Tony lähetti maaliskuussa 2015 tuon uuden modbussin sisältävän firmiksen) ja sieltä saa ihan kivasti tietoa:
Lainaus
Setting Run Mode
Setting Temperature for run mode 1
Setting Temperature for run mode 2
Setting Temperature for run mode 3
Setting Temperature for run mode 4
Setting Temperature for run mode 5
Compressor operation mechanical frequency
Wired controller temperature
Indoor outlet water temperature
Indoor inlet water temperature
Indoor coil temperature
Outdoor air temperature
Outdoor coil temperature
Outdoor exhausting temperature
Input current value
Input AC voltage value
Expansion Valve Openness
DC Bus Voltage
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 05.03.18 - klo:19:37
Kun ulkoyksikkö vaihtui, oli jo enin viritysinto hiipunut.
Kateellisena olen seuraillut kun muiden amitimet antaa kuumakaasua reippaasti, mutta oma pikku-EEVi ei paljoakaan.
Tyypillinen tilanne: pyynti 35, kk 38 ja neste 34. Mittaukset voi olla sinne päin (kk-kierukan päistä), mutta silti..
Vuosicoppi hieman yli 2.
Nyt ikään kuin huomasin, että kun palaavan nesteen saa keinolla millä hyvänsä viilenemään riittävästi (varaajan kerrostumaan), niin 'prosessi' käynnistyy.
Pyynti 35, kk 65..70 ja neste 20..25. Ja tämä uusi tapa toimia jää päälle, kunnes jostakin syystä palaava neste pääsee liian lämpimäksi.

Menisikö noin?

Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 06.03.18 - klo:07:58
Jos kylmäaine lauhtuu vaikka levylämmönvaihtimessa sitten kaasu saa lauhtua metallilevyn toisella puolella olevan veden lämpötilan asti. Jos kuumakaasu on vaikka 38C tai 78C että lauhduttimen koko sekä veden virtaus ovat riittäviä lauhtuu kaikki kaasu nesteeksi. Lopullinen lauhtumislämpötila on vaikka 20C. Jos  veden virtaus on liian pieni sitten lauhduttimen lämpötila nousee sekä osa kaasusta lähtee nestelinjaan. Tulos on sellainen "limsa" nesteputksessa. Jos nyt tämä limsa puhallettaan suuttimesta on höyrystimeen menossa pienempi ruiskutus joka aiheuttaa myös alhaisemman kuumakaasun virtauksen (vaikka mitattuna lämpötilana).

Nyt on lauhduttimena putki varaajassa. Kaikki on ok jos nesteen lämpötila on noin 20C. Nestelinja saa olla 20C vain jos myös vesi varaajan kerrostumassa on 20C. Toisaalta palautuu neste 34C. Silloin voi olla että koko varaajan vesi on noin 35C että kaasu ei saa riittävästi lauhtua.

Vaihda varaajan lämpötilaanturi varaajan korkeampaan taskuun.
Katso että varaajassa on aina kerrostuminen.
Tai jos edellinen ei onnistu kokeile laittaa 100..200g lisää kylmäainetta.     
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 07.03.18 - klo:08:38
Vaihda varaajan lämpötilaanturi varaajan korkeampaan taskuun.
Katso että varaajassa on aina kerrostuminen.
Anturin nosto varaajan päälle näyttää parantavan edelleen toimintaa. Kiitoksia vinkistä. On tullut pari pientä muutosta muutamaan päivään, joten jatkan vielä seurantaa ennen nobeleiden jakoa. 
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: mc - 21.03.18 - klo:10:54
Ohessa graaffia pikku-eevin toiminnasta. eevin asetus on 36, ja lämmityskiertoon menee 30..32.
Ulkoilman lämpötila vaihteli -3..-21..-5.
Välillä tulee 'kuumaakin kaasua', mutta ajoittain vähemmän kuumaa. Varaaja näyttäisi lämpenevän kummallakin tavalla..
'Valve' on Ouman EH-800.


Huomioita ja/tai ehdotuksia?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kallek - 09.06.18 - klo:15:25
Vastaava 5000 eev tulilla, ei vielä tositoimissa mutta kuitenkin kytketty. 6m putket ja levari. Onko tuon kylmäainemäärän hienosäätö mahdollista tehdä kesäaikaan, mittalasi löytyy. Kun lueskelin että eev säätö ei välttämättä toimi lämpimillä keleillä optimaalisesti niin pystyykö mittalasista toimintaa kesällä varmistamaan, vai odottaako suosiolla kylmempiä kelejä? Täyttö on nyt vakio 1450g joka lienee aika lähellä oikeaa vai kuinka?
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: Andres - 09.06.18 - klo:20:15
1450 g oli täyttö kuumakaasukierukkalla.
Sisäyksikkölisen mallin täyttö oli 1180g.
Varastossa on AVH12-V1DD laadikkon tarrassa 1100g.

Kaasun määrä riippuu levylämmönvaihtimen koosta. Laitoin viime vuonna asiakkalle 32 levyä (muistakseni pintaalalta noin 0,9 m2 levyvaihtimen). Kaasua oli 1100g.

Lasi on että näkee edes jotain. Esimerkiksi että kaasua ei ole tai kaasussa on kuplia. Jos kaasua on liian paljon sitten  lasi on ok mutta paineet liian korkeat. Sitten kone rupea myös itse kierroksia säätelemän sekä sellainen kokeilu ei anna oikea tulosta.       
Otsikko: Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Kirjoitti: kallek - 10.06.18 - klo:20:06
Ok hyvä tietää kun ohjeessa puhuttiin sisäyksiköllisestä mallista ja 1450g. No tutkitaan tuon perusteella kunhan keritään. Levari on 0,87m2/0,77L