Lampopumput.info

Asennukset, tekniikka ja myynti => Käyttökertomukset => Aiheen aloitti: Sami78 - 31.10.13 - klo:22:22

Otsikko: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.10.13 - klo:22:22
Olemme nyt asustelleet reilun puoli vuotta Helmitalon 118-neliöisessä Perhehelmessä Turun kupeessa ja ajattelin laittaa tänne kulutuslukemia sekä vedestä että sähköstä. Ihan vaan mielenkiinnon vuoksi, koska itse ainakin näitä kulutusseurantoja lueskelin mielenkiinnolla lämmitysjärjestelmää valitessani ja tulin siihen tulokseen, ettei näitä ole koskaan liikaa. Ja koska tämä foorumi oli kullanarvoisena apuna lämmitysjärjestelmää pähkäillessäni, ajattelin, että on aika antaa jotain takaisinkin päin.  :)

Talotyyppi: 1-kerroksinen omakotitalo
Asuinneliöt: 118 m² (kerrosneliöt 132 m²)
Valmistumisaika: 2013 (maaliskuu)
Sijainti: Turun kyljessä
Lämmitysjärjestelmä: Jämä Star RST 6 kW
Porakaivon syvyys: 120 m
Ilmanvaihtokone: Iloxair Ilox 89 Optima (laskennallinen vuosihyötysuhde 70%)
Takka: Ei takkaa

(Ensimmäinen luku: sähkönkulutus (kWh), jälkimmäinen luku: vedenkulutus (m³)

Vuosi 2013:

Huhtikuu   582 kWh ja vettä 5  m³
Toukokuu  387 kWh ja vettä 10 m³
Kesäkuu   323 kWh ja vettä 21 m³
Heinäkuu  394 kWh ja vettä 71 m³  (kylvimme nurmikon ja vettä ei satanut yhtään)
Elokuu      351 kWh ja vettä 30 m³
Syyskuu   446 kWh ja vettä 21 m³
Lokakuu   535  kWh ja vettä 10 m³
Marraskuu 592  kWh ja vettä 11 m³
Joulukuu    680 kWh ja vettä 11 m³

Nyt on siis ensimmäinen juokseva vuosi (4 / 2013 - 3/ 2014) täynnä ja kokonaiskulutus oli 6597 kWh.

Vuosi 2014:

Tammikuu  910 kWh ja vettä 11 m³
Helmikuu    684 kWh ja vettä 9 m³
Maaliskuu   713 kWh ja vettä 11 m³
Huhtikuu     580 kWh ja vettä 9 m³
Toukokuu    513 kWh ja vettä 16 m³
Kesäkuu     451 kWh ja vettä 13 m³
Heinäkuu    381 kWh ja vettä 18 m³
Elokuu       400 kWh ja vettä 12  m³
Syyskuu     461 kWh ja vettä 10 m³
Lokakuu     618 kWh ja vettä 10 m³
Marraskuu  679 kWh ja vettä 9 m³
Joulukuu  782 kWh ja vettä 10 m³

Vuoden kokonaiskulutus oli 7172 kWh, eli kulutus on noussut hieman, vaikka jotenkin jäi sellainen tunne, että 2014 oli lämpimämpi vuosi kuin 2013.  :-\

Vuosi 2015:

Tammikuu  818 kWh ja vettä 11 m³
Helmikuu    743 kWh ja vettä 10 m³
Maaliskuu   823 kWh ja vettä 13 m³
Huhtikuu    643 kWh ja vettä 13 m³
Toukokuu  573 kWh ja vettä 12 m³
Kesäkuu 519 kWh ja vettä 12 m³
Heinäkuu  516 kWh ja vettä 10 m³
Elokuu     491 kWh ja vettä 12 m³
Syyskuu   734 kWh ja vettä 11  m³ (autokatoksen lämmin varasto otettiin käyttöön)
Lokakuu   889 kWh ja vettä 12 m³
Marraskuu 920 kWh ja vettä 14 m³
Joulukuu   917 kWh ja vettä 13 m³

Vuoden kokonaiskulutus oli 8586 kWh.

Vuosi 2016:

Tammikuu  1198  kWh ja vettä 14 m³
Helmikuu    882 kWh ja vettä 12 m³
Maaliskuu  858 kWh ja vettä 14 m³
Huhtikuu   607 kWh ja vettä 13 m³
Toukokuu  509 kWh ja vettä 14 m³
Kesäkuu   472 kWh ja vettä 18 m³
Heinäkuu  394 kWh ja vettä 13 m³
Elokuu   459  kWh ja vettä 14 m³
Syyskuu  474 kWh ja vettä 12 m³
Lokakuu  673 kWh ja vettä 12 m³   (varaston lämmitys kytketty päälle 23.10. ja ison alkukulutuksen jälkeen varasto vei tässä kuussa 25,8 kWh)
Marraskuu  860 kWh ja vettä 10 m³ (josta ulkovaraston osuus oli 105,3 kWh)
Joulukuu  915 kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston osuus oli 108,9 kWh)

Vuoden kokonaiskulutus oli 8301 kWh.

Vuosi 2017:

Tammikuu  994  kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston osuus oli 135,5 kWh)   (lattialämmitys korjattu tammikuussa!)
Helmikuu   862 kWh ja vettä 9 m³ (josta ulkovaraston osuus oli 123,9 kWh)
Maaliskuu  872 kWh ja vettä 12 m³ (josta ulkovaraston osuus oli 108,0 kWh)  (ulkovaraston lämmitys kytketty pois päältä 31.3.)
Huhtikuu  651 kWh ja vettä 12 m³
Toukokuu  494 kWh ja vettä 12 m³
Kesäkuu  395 kWh ja vettä 11 m³
Heinäkuu  424 kWh ja vettä 19 m³
Elokuu  410 kWh ja vettä 11 m³
Syyskuu  437 kWh ja vettä 10 m³
Lokakuu 659 kWh ja vettä 10 m³   (ulkovaraston lämmitys kytketty päälle lokakuun viimeisellä neljänneksellä ja hieman liian lämpimälle, korjattu 31.10.)
Marraskuu 796 kWh ja vettä 10 m³   (josta ulkovaraston osuus oli 112,6 kWh)
Joulukuu 852 kWh ja vettä 12 m³   (josta ulkovaraston osuus oli 94,1 kWh)

Vuoden kokonaiskulutus oli 7846 kWh.


Vuosi 2018:

Tammikuu  1010 kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston osuus oli 125,4 kWh)   (Tuli saunottua luvattoman paljon tammikuussa.)
Helmikuu 951 kWh ja vettä 10 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 148,8 kWh).
Maaliskuu 1007 kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 185 kWh).
Huhtikuu 626 kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 37,4 kWh).  (Ulkovaraston lämmityspatteri sammutettiin alkukuun aikana, tarkkaa päivää en valitettavasti muista.)
Toukokuu 466 kWh ja vettä 18 m³
Kesäkuu 452 kWh ja vettä 14 m³
Heinäkuu 444 kWh ja vettä 14 m³


Termostaatit ovat säädetty 23-24 asteeseen ja sisälämpötila [EDIT 31.1.2015] on talvisin 25 astetta.
[EDIT 31.3.2017] Termostaatit on säädetty 22 asteeseen ja sisälämpötila on 22-23 astetta talvisin.

Takkaa ei tosiaan ole, eli sellaisella ei ole saatu helpotuksia näinä muutamana kylmänä kuukautena. Asunnossa käytetään jatkuvassa sisävalaistuksessa ilta-aikaan led-valoja. Kodinkoneet ovat kaikki vähintään A++ -luokkaa. Valitettavasti en ole tekniikan ihmelapsi, joten en osaa tämän tarkemmin kertoa tietoja koneista. Toki jos jokin asia kiinnostaa, niin ohjeiden kera voin yrittää esim. MLP:sta etsiä nippelitietoja sitä kaipaaville. :)

--Sami
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.11.13 - klo:20:21
2013 Marraskuu:  592 kWh ja vettä 11 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.12.13 - klo:23:29
2013 Joulukuu:  680 kWh ja vettä 11 m³
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.01.14 - klo:18:23
2014 Tammikuu:  910 kWh ja vettä 11 m³

Erotuksena 2013 joulukuuhun nyt auto on ollut piuhan päässä (ml. 1000 W:n sisätilanlämmitin) joka arkiaamu ja vaimolla hieman vähemmän, ehkä n. kolme kertaa viikossa. Lisäksi LTO pätkii ja käyttää vastuksia lämmitykseen välillä, mutta se lienee normaalia näillä pakkasilla.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 28.02.14 - klo:19:26
2014 Helmikuu:  684 kWh ja vettä 9 m³
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.03.14 - klo:17:13
2014 Maaliskuu:  713 kWh ja vettä 11 m³

Nyt on siis ensimmäinen vuosi täynnä asumista omakotitalossamme. Kokonaiskulutus tälle juoksevalle vuodelle oli 6597 kWh.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.04.14 - klo:18:44
2014 Huhtikuu:  580 kWh ja vettä 9 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.04.14 - klo:18:44
*säheltää omien lainauksien kanssa kun piti viestiketjun ensimmäistä viestiä muokata*  ;D
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: sam123 - 30.04.14 - klo:19:26
Pyyhit kulutuslukemillasi mennen tullen kaikki passiivikusetukset mennen tullen  8) Mitä energiatodistus arvioi kulutuksiksi?
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.04.14 - klo:19:31
Pyyhit kulutuslukemillasi mennen tullen kaikki passiivikusetukset mennen tullen  8) Mitä energiatodistus arvioi kulutuksiksi?

Heh, taitaa olla lähinnä erittäin leudon talven ansiota nämä lukemat, mutta kyllähän nämä kieltämättä hymyilyttävät. :)

*penkoo talokansiota*

Lämmitysenergian kulutus:   14432 kWh /& vuosi
Laitesähköenergian kulutus   6600 kWh / vuosi
Jäähdytysenergian kulutus          0 kWh / vuosi
Rakennuksen energiankulutus yhteensä  22032 kWh / vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku    167 kWh/brm²/vuosi

Ja näillä siis lohkesi B-energialuokka, joka on B-luokan ylärajan ollessa 170 kWh/brm²/vuosi. :P

Ehkä hieman off topic, mutta en vieläkään jaksa ymmärtää miten takka voi vaikuttaa näihin lukemiin. Meillähän ei siis takkaa ole, mutta meidän annettiin ymmärtää, että takan kanssa lukemat olisivat paremmat. Hmm?
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Skata - 01.05.14 - klo:13:55
menee tämäkin offtopic, mut kommentoin kuitenkin  ;)

Omasta energiatodistuksesta:
Lämmitysenergian kulutus:   18283 kWh /& vuosi
Laitesähköenergian kulutus   9600 kWh / vuosi
Jäähdytysenergian kulutus          0 kWh / vuosi
Rakennuksen energiankulutus yhteensä  27883 kWh / vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku    146 kWh/brm²/vuosi

eli itsellä 1.4.2013 - 31.3.2014 jaksolla sähkön kokonaiskulutus 9327 kwh (plus n. 3 kuutiota puuta ) eli huomattavasti suurempi kuin sulla, toki neliöitä hieman enemmän + toi varasto . Talo on kuitenkin luokiteltu A luokkaan, eli alle 150 kwh/brm2/vuosi luvun ollessa energiatodistuksessa 146. Eli tekeekö toi meidän takka talosta sitten energiatehokkaamman, ostosähkön / kokonaisenergiankulutuksen näkökulmasta ei todellakaan. Toisaalta energiatodistuksessa ei ole mitään mainintaa koko takasta. Eipä näillä todistuksilla taida mitään tekoa olla oli talo sit uus tai vanha  :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 01.05.14 - klo:14:10
Kiitoksia, tästä sai hyvin vertailupohjaa (varsinkin kun asutaan samoilla leveysasteilla näemmä) omille lukemille heti oman viestin kylkeen! :)

Näemmä meillä tosiaan mennään verrattain pienellä sähkönkulutuksella, mutta teidän perheessä varmaan varasto tekee hieman pesäeroa meihin? Vai onko varasto samanlaisilla eristeillä kuin asuinrakennus? Mutta kaipa se on vaan sitten uskottava, että MLP + Helmitalo -kombinaatio oli kaiken kaikkiaan loistava vaihtoehto, vaikka alunperin epäilimmekin MLP:n soveltuvuutta näin pieneen torppaan. :)

Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Skata - 01.05.14 - klo:14:22
Ei se mun varasto yhtä hyvin ole eristetty kuin talo, ajattelin pistää kulutusmittarin patteriin ensi talveksi niin näkee mitä sinne energiaa kuluu. Lisäksi varaston pyynti siis selvästi pienemmällä.
Mutta kai se on maalämmössä samoin kuin muissa lämmitysmuodoissa oleellista osata käyttää sitä järjestelmää / järjestelmiä oikein. Pääsiäisenä juttelin erään 110 neliöisen talon omistajan kanssa, jolla maalämpö keruupiirillä, 12 neliön varasto sähkökaapeleilla ja lisäksi 1500 kg:n takka, jossa oman metsän ilmaiset puut palavat. Kokonaiskulutus ollut luokkaa 9500-10000 kwh eli saa sitä sähköä kulumaan maalämpötalossakin.
Mutta noi sun lukemat ovat kyllä kunnioitusta herättäviä  ;D
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: maanma - 03.05.14 - klo:12:26
Kokonaiskulutus tälle juoksevalle vuodelle oli 6597 kWh.
Tapanani on laskea 5000kWh/v peruskulutusta 2 hengen talouteen. Tästä seuraa että varsinaiseen tilojen lämmitykseen menee varsin vähän sähköä, koska jos arvioidaan käyttöveteen 80kWh/kk niin siihen menisi 960kWh/v. Jäljelle jäävä 637kWh menisi siis varsinaiseen lämmitykseen vuodessa.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 03.05.14 - klo:12:39
Uskoisin tuon olevan todella hyvä nyrkkisääntö, mutta meidän perheeseen tuo ehkä ei ihan 100-prosenttisesti sovi:

Olen muistaakseni siitä aikaisemminkin maininnut, mutta olemme aika säästeliäitä sähkön käyttäjiä: ilta-aikaan pääsääntöisesti ledivalot hoitavat valaistuksen ja asunto ei ole ylimalkaisen valoisa tuolloin. Ainoat sähköä syövät laitteet lienevät iltaisin koko ajan auki oleva tietokone (kun poistumme tietokoneelta, laitamme tietokoneen kylläkin nukuksiin, eli virransäästötilaan) ja n. 7-8 vuotta vanha 50" plasma-TV, joka on melkein koko ajan päällä. Talvisikaan tuli iltaisin pidettyä etupihalla olevia pihavaloja päällä (5x14W, energiansäästölamppuja) ja ovivaloja (3x5W, ledilamppuja) koko yön yli, joskin jäivät usein päälle myös päiväsajaksi kun niitä ei hoksannut aina sammuttaa. Välillä tuli pidettyä autoa johdon päässä, mutta lopputalvea kohti sekin tapa jäi vähemmälle.

Kaivoin tuossa K-Raudan sopimuspaperit esille ja nuukasti siinä oli tietoa, eli talon energiankulutus oli heidän laskelmissa 21000 kWh. Mitään muuta siitä ei oikein selvinnytkään. Paitsi se, mikä minun olikin jo pidemmän aikaa selvittää, eli porakaivon syvyys, joka oli siis 120 metriä.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Zen - 03.05.14 - klo:15:51
Käyttösähkön kulutus vaihtelee todella paljon ihmisillä, siksi on helpompi laskea maalämpöpumpun kulutus ja katsoo mitä jää jäljelle sen jälkeen.

Vuosi   Turku (lämmitystarveluku)   Talo m3   6,1 Wh/m3/°Cd      Talon lämmitys kWh   
12kk   3357                                   307           6,1      6286653,9   6287   
                  
            Lämmitys:   6287   kWh
            LKV:   2700   kWh
            Yht.   8987   kWh
            COP   3,8   Perustuu omaan mittaukseen (Vuosihyötysuhde)
            MLP:   2365   kWh
            Käyttösähkö:   4232 kWh   
                  
            Kaikkisähkö:   6597   kWh

Onko talossa mikä kiuas ja käytetäänkö sitä?


Edit: pitää korjata laskelmaa, kun käyttösähkö ei ole vuodelle 2013... korjattu.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 03.05.14 - klo:17:19
Mielenkiintoiset laskelmat, kiitoksia!

Kiukaana meillä on Harvian Cilindro 6,8 kW, joka oli tuon juoksevan vuoden aikana päällä n. viisi kertaa, kerrallaan päällä noin pari tuntia. Tulevana vuotena toivottavasti hieman useammin päällä. :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.05.14 - klo:12:33
2014 Toukokuu:  513 kWh ja vettä 16 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.06.14 - klo:19:55
2014 Kesäkuu:  451 kWh ja vettä 13 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 01.08.14 - klo:22:53
2014 Heinäkuu:  381 kWh ja vettä 18 m³.

Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.08.14 - klo:16:11
2014 Elokuu:  400 kWh ja vettä 12 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.09.14 - klo:18:29
2014 Syyskuu:  461 kWh ja vettä 10 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.10.14 - klo:21:32
2014 Lokakuu:  618 kWh ja vettä 10 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.11.14 - klo:17:42
2014 Marraskuu:  679 kWh ja vettä 9 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.12.14 - klo:18:10
2014 Joulukuu:  782 kWh ja vettä 10 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.01.15 - klo:19:35
2015 Tammikuu:  818 kWh ja vettä 11 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 28.02.15 - klo:20:35
2015 Helmikuu:  743 kWh ja vettä 10 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 20.03.15 - klo:22:20
Tuli tuossa putsattua ilmanvaihtokoneen kenno (pesu läpikotaisin lämpimällä vedellä, jossa oli tuhdisti astianpesuainetta, astianpesuharjalla lamelleja puhtaaksi niin pitkälle kuin harjakset ylsivät ja erittäin runsas huuhtelu lämpimällä vedellä) ja vaihdettua suodattimet, jotka olivatkin todella hurjan näköiset puolen vuoden paikoilla olon jälkeen.

Näyttöpaneelin mukaan hyötysuhdeprosentti nousi n. 58-70 %:n vaihteluväliltä 85 - 94 %:n vaihteluväliin. Jälkiviisaana tietenkin harmittaa, että en ollut pessyt kennoa ENNEN lämmityskauden alkamista - onhan kone ollut nyt käytössä jo kaksi vuotta melko tarkkaan.  :-\

Ilmanvaihto on ollut talvisaikaan hitaimmalla nopeudella. Onkohan foorumilla yhtään asian päälle ymmärtävää, ja riittävää matematiikkapäätä omaavaa, käyttäjää, joka osaisi laskea tai antaa hyvän arvion siitä, paljonko tämä on vaikuttanut lämmitysenergiantarpeeseen talven aikana?

--Sami

Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: pökö - 20.03.15 - klo:22:46
Tuloilman hyötysuhde pomppasi kun heitit tukkeutuneen poistosuotimen pellolle, kennon pesu tuskin siihen vaikutti.

Tuota tuskin pystyy kukaan laskemaan  kun suodattimien tukeutuessa vuodot rakenteiden rakosista muuttuu, vaikka ilmanvuotoluku olisi kuinka hyvä.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 21.03.15 - klo:09:23
Tuloilman hyötysuhde pomppasi kun heitit tukkeutuneen poistosuotimen pellolle, kennon pesu tuskin siihen vaikutti.

Tuota tuskin pystyy kukaan laskemaan  kun suodattimien tukeutuessa vuodot rakenteiden rakosista muuttuu, vaikka ilmanvuotoluku olisi kuinka hyvä.

Totta, totta. Tuollainen ajatus vaan pälkähti päähäni kun tuossa katselin nousseita sähkönkulutuksia, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että kulunut vuosi oli lämpimämpi kuin edellinen vuosi. No, ainakin tässä viisastuu itse samalla, eli tietää tehdä asianmukaiset huollot ennen seuraavaa lämmityskautta.  ;D
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 01.04.15 - klo:20:59
2015 Maaliskuu:  823 kWh ja vettä 13 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.04.15 - klo:15:35
2015 Huhtikuu:  643 kWh ja vettä 13 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.05.15 - klo:19:43
2015 Toukokuu:  573 kWh ja vettä 12 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.06.15 - klo:18:07
2015 Kesäkuu:  519 kWh ja vettä 12 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.07.15 - klo:20:40
2015 Heinäkuu: 516 kWh ja vettä 10 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.08.15 - klo:20:04
2015 Elokuu: 491 kWh ja vettä 12 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.09.15 - klo:21:17
2015 Syyskuu: 734 kWh ja vettä 11 m³.

Autokatos saatiin valmiiksi ja varastoa on kuivateltu (hieman) ja lämmitetty sitten hieman enemmänkin. Mutta kylläpä sähkönkulutus pomppasi, mutta toisaalta ilmatkin ovat olleet viileämmät taas syksyn myötä.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 01.11.15 - klo:20:25
2015 Lokakuu: 889 kWh ja vettä 12 m³.

Nyt tarttee oikeasti selvittää tuo kasvanut sähkönkulutus...
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.11.15 - klo:20:22
2015 Marraskuu: 920 kWh ja vettä 14 m³.

Kohonnut sähkönkulutus on selvityksen alla vielä... :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: noble - 01.12.15 - klo:07:34
2015 Marraskuu: 920 kWh ja vettä 14 m³.

Kohonnut sähkönkulutus on selvityksen alla vielä... :)
Täällä kului marraskuussa kaikkiaan 767 kWh (josta MLP 292 kWh), vettä 7m³. Asukkeja 3, talo 154m2 (kerrosala 175m2)
Pumppu 8 kW, kaivo 180m ja paikka Etelä-Pohjanmaa
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 06.12.15 - klo:21:17
Täällä kului marraskuussa kaikkiaan 767 kWh (josta MLP 292 kWh), vettä 7m³. Asukkeja 3, talo 154m2 (kerrosala 175m2)
Pumppu 8 kW, kaivo 180m ja paikka Etelä-Pohjanmaa

Terve,

Kiitoksia, oli antoisaa saada vertailupohjaa näille meidän niin kovalta tuntuville lukemille. :) Teillä on huomattavasti isompi talo korkeammilla leveysasteilla, tämä meidän kulutus ei tosiaan ole mitenkään "järkevä", varsinkin kun vertaa menneisiin muutamaan vuoteen. Nyt Fortumin tarjoama energiankulutuslaite ja -ohjelmisto houkuttaisi kyllä, niin saisi reaaliaikaisen seurannan kulutukselle.

Olen pari edellistä yötä herännyt 04:45 sammuttamaan ilmastoinnin ja 07:15 laittanut sen takaisin päälle, ja sama homma vielä tänään. Carunalla menee muutama päivä kunnes tiedot päivittyvät nettiin, mutta sitten saa katsella, josko (EDIT: 7.12. klo 21:55) ILMANVAIHTOKONE olisi syypää. Soittelin jo MLP-edustajalle, joka sanoi, että jos kaivosta olisi vesi loppu, menisi pumppu vikatilaan maalämmön keruunesteen lämpötilaeron ollessa liian pieni meno- ja tulopuolella, joten sen olen saanut myös raakattua pois syypäiden listalta.

Ei kulutus vieläkään paha ole, mutta ahdistaahan tämä...  :-\
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: raksa11 - 06.12.15 - klo:21:46
2015 Marraskuu: 920 kWh ja vettä 14 m³.

Kohonnut sähkönkulutus on selvityksen alla vielä... :)


Vertailuksi marraskuu 1012kwh 130m2 suorasähkö / ilp talossa. 4hlö,  ja vettä läträtty enemmän, sähkösaunottu 8 kertaa. Ei puita.

Taitaa maalämpösi toimia tällähetkellä ykkösen copilla.  ???
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 06.12.15 - klo:21:51

Vertailuksi marraskuu 1012kwh 130m2 suorasähkö / ilp talossa. 4hlö,  ja vettä läträtty enemmän, sähkösaunottu 8 kertaa. Ei puita.

Taitaa maalämpösi toimia tällähetkellä ykkösen copilla.  ???

Sille tuntuu, mutta toivottavasti syypää löytyisi ilmanvaihdosta. Meillä on nimittäin ollut kesälläkin todella tuskaisen lämmintä sisällä, joten sekin viittaisi LTO:n sähkövastuksen hehkumiseen kuumana vähän väliä, jollei sitten koko ajan. Mutta, on selvityksen alla hiljalleen! :)

Jos tosiaan suoralla sähköllä lämpiävä talo kuluttaa saman verran, niin kyllä täällä meillä jotain häikkää on.  :-\
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sammeli77 - 06.12.15 - klo:22:18
Eiköhän uusi talo lämpene hyvällä copilla pelkällä ilpillä :) ettei nyt ihan suorasta sähköstä ole kyse...
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Raksaaja - 07.12.15 - klo:10:13

Vertailuksi marraskuu 1012kwh 130m2 suorasähkö / ilp talossa. 4hlö,  ja vettä läträtty enemmän, sähkösaunottu 8 kertaa. Ei puita.

Taitaa maalämpösi toimia tällähetkellä ykkösen copilla.  ???

Mistä löysit maalämpöpumpun kulutuksen/tuoton?  :-\
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: janti - 07.12.15 - klo:10:59
Eiköhän uusi talo lämpene hyvällä copilla pelkällä ilpillä :) ettei nyt ihan suorasta sähköstä ole kyse...

En nyt löytänyt mistään tietoa että Sami78 olisi ilmalämpöpumppu, ilmankuivain kylläkin löytyy.  /n055

Taitaa nyt se varaston patteri ja ilmankuivain viedä sitä energiaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22559.msg289791#msg289791
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sammeli77 - 07.12.15 - klo:11:17
Kommentti oli raksa11:lle, jolla ilp... Kun vertasi hänen suorasähkötaloa maalämpötaloon.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: pökö - 07.12.15 - klo:11:42
En nyt löytänyt mistään tietoa että Sami78 olisi ilmalämpöpumppu, ilmankuivain kylläkin löytyy.  /n055

vastaus#40 sami78 kirjoittaa : josko ilmalämpöpumppu olisi syypää

josko ilmalämpöpumppu olisi syypää.

Onko siellä ilp vai ei?
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sampo-T - 07.12.15 - klo:11:55
vastaus#40 sami78 kirjoittaa : josko ilmalämpöpumppu olisi syypää

Onko siellä ilp vai ei?

Maalämpöpumppu on.



O Soittelin jo MLP-edustajalle, joka sanoi, että jos kaivosta olisi vesi loppu, menisi pumppu vikatilaan maalämmön keruunesteen lämpötilaeron ollessa liian pieni meno- ja tulopuolella, joten sen olen saanut myös raakattua pois syypäiden listalta.


Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: pökö - 07.12.15 - klo:12:06
Maalämpöpumppu on.
on on, mutta onko myös ilp? (pahan päivän varalle ;)).
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 07.12.15 - klo:21:59
APUA! Anteeksi, tämä yksi on univelkansa kanssa kirjoitellut taas ihan höpöjä! Kun nukkuu viikon verran putkeen n. 4 tuntia yössä, alkaa se näkymään kirjoituksissa ja kuulumaan puheessa. Eli ei ole ilmalämpöpumppua, eli tarkoitin kyllä ilmanvaihtokonetta. Pahoittelut tästä!  /party5 (Vaimo pakotti pistämään tanssivan banaanin, eli se ei mene univelan piikkiin.  ;D)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: roots - 07.12.15 - klo:22:16
on on, mutta onko myös ilp? (pahan päivän varalle ;)).
ei noin pahaa olekkaan  :D

Sille tuntuu, mutta toivottavasti syypää löytyisi ilmanvaihdosta. Meillä on nimittäin ollut kesälläkin todella tuskaisen lämmintä sisällä, joten sekin viittaisi LTO:n sähkövastuksen hehkumiseen kuumana vähän väliä, jollei sitten koko ajan. Mutta, on selvityksen alla hiljalleen! :)

Jos tosiaan suoralla sähköllä lämpiävä talo kuluttaa saman verran, niin kyllä täällä meillä jotain häikkää on.  :-\
Eikös tuo vastus näy myös noista lämpötilanäytöistä ja suulakkeesta mittaamalla lämpötilaa?
Jos et ole sitä kulutusmittaria siihen LTO-koneen syöttöön laittanut...
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.12.15 - klo:21:58
2015 Joulukuu: 917 kWh ja vettä 13 m³.

Hyvää uutta vuotta 2016 kaikille tasapuolisesti! :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.12.15 - klo:22:06
Ja isot kiitokset vuoden loppuun kaikille, jotka ovat ottaneet osaa tähän keskusteluun koskien kohonnutta sähkönkulutustamme. Joulukuussa meni sähköä vähemmän kuin marraskuussa (vaikkakin 3 kWh vähemmän, mutta vähemmän silti :D), vaikka joulukuussa oli jo ihan pakkaspäiviäkin, joten suunta on ehkä oikea.

Pienet muutokset taitavat tulla siitä, että joulukuun puolessa välissä vaihdoin ilmanvaihtokoneen suodattimet ja säädin autokatoksen varaston lämpöpatterin termostaattia hieman pienemmälle. Nyt kun siellä sisälämpötila notkahti 2,3 asteeseen ulkolämpötilan ollessa -6, tuli hätä ja nostin termostaattia hieman ylöspäin pari päivää sitten. Ehkä se sitten jaksaisi sitten pitää sisälämpötilan plussalla kun pakkasta on esim. -20 astetta ulkona.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: VesA - 01.01.16 - klo:18:11
Ja isot kiitokset vuoden loppuun kaikille, jotka ovat ottaneet osaa tähän keskusteluun koskien kohonnutta sähkönkulutustamme. Joulukuussa meni sähköä vähemmän kuin marraskuussa (vaikkakin 3 kWh vähemmän, mutta vähemmän silti :D), vaikka joulukuussa oli jo ihan pakkaspäiviäkin, joten suunta on ehkä oikea.

Pienet muutokset taitavat tulla siitä, että joulukuun puolessa välissä vaihdoin ilmanvaihtokoneen suodattimet ja säädin autokatoksen varaston lämpöpatterin termostaattia hieman pienemmälle. Nyt kun siellä sisälämpötila notkahti 2,3 asteeseen ulkolämpötilan ollessa -6, tuli hätä ja nostin termostaattia hieman ylöspäin pari päivää sitten. Ehkä se sitten jaksaisi sitten pitää sisälämpötilan plussalla kun pakkasta on esim. -20 astetta ulkona.

Eipä se termostaatin isommalle kääntö patterin jaksamiseen auta.. antaa kyllä varastolle hiukan lisää jäähtymisaikaa ennen pakkasen puraisua. Voisikohan sitä varastoa joten tilkitä tai eristää?
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.01.16 - klo:17:56
2016 Tammikuu:  1198 kWh ja vettä 14 m³.

Voi kiesus...  :-[
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.01.16 - klo:17:59
Eipä se termostaatin isommalle kääntö patterin jaksamiseen auta.. antaa kyllä varastolle hiukan lisää jäähtymisaikaa ennen pakkasen puraisua. Voisikohan sitä varastoa joten tilkitä tai eristää?

Moi,

Kappas, olen saanut pari uutta viestiä foorumilla, mutta mitenköhän olen onnistunut missaamaan muistutusviestit. Liekö sitten esikoinen kuitannut kännykän kautta sähköpostitkin. :D

Totta, oikeassa olet. Kävin itse asiassa vetämässä yhden kaapelin uusiksi katolle ja samalla huomasin, että villaa on katolla aika vähän, eli suurinpiirtein 2 x 15 cm (vai mitenköhän paksu yksi villalevy mahtaa olla?). Pitäisi kai itse käydä naputtelemassa hieman tuulensuojalevyä lisää reunoille ja laittaa vielä 20-30 cm villaa lisää, niin kokonaiskerrospaksuus olisi sitten 50-60 cm. Yläkauttahan se lämpö mieluusti pakenee.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: pökö - 31.01.16 - klo:18:15
2016 Tammikuu:  1198 kWh ja vettä 14 m³.

Voi kiesus...  :-[
Et kai sä tota pahana pidä? Mulla meni 2600kWh ;D
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.01.16 - klo:18:23
Et kai sä tota pahana pidä? Mulla meni 2600kWh ;D

Kiitos, pökö, kieltämättä tämä helpotti tuskaa pikkuisen!  ;D
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 29.02.16 - klo:19:40
2016 Helmikuu:  882 kWh ja vettä 12 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.03.16 - klo:19:21
2016 Maaliskuu:  858 kWh ja vettä 14 m³.

No niin, nyt on sitten Fortumin Kotinäyttö 2 hankittu kotiin ja sähkönkulutusta yritettiin hieman seurailla, mutta mitään erikoista ei ainakaan vielä ole löytynyt. Ilmanvaihtokoneen vastukset eivät ainakaan jumita päällä, sillä se ei vienyt ainakaan 300 wattia enempää tehoa (muistankohan kulutuksen oikein, paljoa se ei ainakaan ollut). :) Maalämpöpumppukin vie käydessään "vain" sen 1 kW, joka varmaan lienee lähellä sitä kulutusta, jonka sen pitäisikin viedä. Lämmöntuotto tuolla sähkönsyönnillä onkin sitten toinen juttu, mutta ainakin meno- ja paluulämpötila maalämpönesteessä on 2,5 Celsius-asteen luokkaa.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: roots - 31.03.16 - klo:20:06
2016 Maaliskuu:  858 kWh ja vettä 14 m³.

No niin, nyt on sitten Fortumin Kotinäyttö 2 hankittu kotiin ja sähkönkulutusta yritettiin hieman seurailla, mutta mitään erikoista ei ainakaan vielä ole löytynyt. Ilmanvaihtokoneen vastukset eivät ainakaan jumita päällä, sillä se ei vienyt ainakaan 300 wattia enempää tehoa (muistankohan kulutuksen oikein, paljoa se ei ainakaan ollut). :) Maalämpöpumppukin vie käydessään "vain" sen 1 kW, joka varmaan lienee lähellä sitä kulutusta, jonka sen pitäisikin viedä. Lämmöntuotto tuolla sähkönsyönnillä onkin sitten toinen juttu, mutta ainakin meno- ja paluulämpötila maalämpönesteessä on 2,5 Celsius-asteen luokkaa.
300W ILOXiin on paljon vaikka IV tehostus olisi päällä, mutta toisaalta ei tuo osu oikein sen vastukseenkaan...tuo tekis 200+kWh/kk
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 02.04.16 - klo:21:49
Hep, kirotusvihre! Piti siis 30 W kirjoittaa tuonne ylös, ei 300 W.  ;D

Tosin se oli sen verran pieni wattimäärä, että hieman epäilin sitä, mutta samoihin lukemiin pääsin tänäänkin kun sitä pikaisesti testasin epäuskoisena. Maalämpöpumppu taasen taisi käyttää samalla 1,6 kW kun teki lämmintä käyttövettä.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: jannu93 - 06.04.16 - klo:15:53
Tällaisia lukemia CTC EcoAir 408 VILPillä lähes samankokoisessa talossa, mutta vähän pohjoisemmassa (Keski-Suomi) ja ilman seinässä olevia eristevilloja 😜. Meillä vettä menee puolet vähemmän, joten se pitää ottaa huomioon ja meillä lämpötila 21-23astetta riippuen huoneesta. Lisäksi löytyy puukiaus jota noin kerran viikossa lämmitetään. Leivinuunia on talvella lämmitetty myös, mutta nyt helmikuun jälkeen vain pari kertaa.

Helmitalon seinän U-arvo 0.17 vs. Hirsiseinän U-arvo 0.53 eli tämä taas pitää ottaa toiseen suuntaan huomioon.

2016 Tammikuu  2383kWh
2016 Helmikuu    828kWh
2016 Maaliskuu   834kWh

Tammikuussa vastukset kuluttivat 1000kWh, kun pakkaset oli pari viikkoa 30asteessa. Tuon 1000kWh näyttäisi ainakin maalämpöpumpulla säästävän kovien pakkasten aikana.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 10.04.16 - klo:21:24
Tällaisia lukemia CTC EcoAir 408 VILPillä lähes samankokoisessa talossa, mutta vähän pohjoisemmassa (Keski-Suomi) ja ilman seinässä olevia eristevilloja 😜. Meillä vettä menee puolet vähemmän, joten se pitää ottaa huomioon ja meillä lämpötila 21-23astetta riippuen huoneesta. Lisäksi löytyy puukiaus jota noin kerran viikossa lämmitetään. Leivinuunia on talvella lämmitetty myös, mutta nyt helmikuun jälkeen vain pari kertaa.

Helmitalon seinän U-arvo 0.17 vs. Hirsiseinän U-arvo 0.53 eli tämä taas pitää ottaa toiseen suuntaan huomioon.

2016 Tammikuu  2383kWh
2016 Helmikuu    828kWh
2016 Maaliskuu   834kWh

Tammikuussa vastukset kuluttivat 1000kWh, kun pakkaset oli pari viikkoa 30asteessa. Tuon 1000kWh näyttäisi ainakin maalämpöpumpulla säästävän kovien pakkasten aikana.

Kiitoksia, tämä oli mielenkiintoinen vertailukohde tämän meidän talon rinnalle! Kärsiikö udella, miten paljon piditte leivinuunia lämpimänä talven pakkaskuukausien aikana? Äkkiseltään voisi katsoa, että joko teillä on ollut pieni sähkönkulutus tai sitten meillä iso, koska olemme helmi- ja maaliskuussa niin lähellä toisiamme sähkönkulutuksen kanssa. Käyttövettä teillä menee kyllä vähän.... Teillä ei ole lapsia vielä tai sitten teillä on vettä säästävät suihkusuuttimet käytössä? ;) Meillä tosiaan sisälämpötila huiteli n. 25 asteessa koko talven, mutta nyt olemme onnistuneet pudottamaan sen n. 23 asteen tienoille.

Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: jannu93 - 13.04.16 - klo:19:05
Kiitoksia, tämä oli mielenkiintoinen vertailukohde tämän meidän talon rinnalle! Kärsiikö udella, miten paljon piditte leivinuunia lämpimänä talven pakkaskuukausien aikana? Äkkiseltään voisi katsoa, että joko teillä on ollut pieni sähkönkulutus tai sitten meillä iso, koska olemme helmi- ja maaliskuussa niin lähellä toisiamme sähkönkulutuksen kanssa. Käyttövettä teillä menee kyllä vähän.... Teillä ei ole lapsia vielä tai sitten teillä on vettä säästävät suihkusuuttimet käytössä? ;) Meillä tosiaan sisälämpötila huiteli n. 25 asteessa koko talven, mutta nyt olemme onnistuneet pudottamaan sen n. 23 asteen tienoille.

Leivinuunia lämmitettiin kaksi kertaa viikossa talvella. Meillä on kaksi alle kouluikäistä lasta, mutta hyvin järkevällä (lue säästeliäs) veden käytöllä mennään. Suihkut on Oras Optima Ecoflow suuttimella ja WC-pytyt kaksoishuuhtelulla olevat IDO Seven D10. Nyt huhtikuussa ei ole lämmitetty leivinuunia ollenkaan, joten katsotaan mihin huhtikuun kulutus asettuu.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 16.04.16 - klo:23:40
Leivinuunia lämmitettiin kaksi kertaa viikossa talvella. Meillä on kaksi alle kouluikäistä lasta, mutta hyvin järkevällä (lue säästeliäs) veden käytöllä mennään. Suihkut on Oras Optima Ecoflow suuttimella ja WC-pytyt kaksoishuuhtelulla olevat IDO Seven D10. Nyt huhtikuussa ei ole lämmitetty leivinuunia ollenkaan, joten katsotaan mihin huhtikuun kulutus asettuu.

Täytyy silti hattua nostaa tuon vedenkulutuksen suhteen! Ecoflow taitaa olla se avaintekijä tuossa teidän kokonaisuudessa, kun kerran pikkuisiakin on pari kappaletta kuten meilläkin. :) Meillä on myöskin samat WC-pytyt täällä, joten siinä ei eroa pääse syntymään. Me olemme onnistuneet (jep, olen laiska...) vihdoin ja viimein onnistuneet tiputtamaan sisälämpötilan 23 asteeseen, joten katsotaan josko tämäkin osaltaan helpottaisi sähkönkulutuksen kanssa. Jatketaan seurantaa mielenkiinnolla.  8)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.04.16 - klo:21:14
2016 Huhtikuu:  607 kWh ja vettä 13 m³.

Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.05.16 - klo:20:04
2016 Toukokuu:  509 kWh ja vettä 14 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: jannu93 - 07.06.16 - klo:21:40
Tässä parin kevätkuukauden lukemat VILP:llä.

2016 huhtikuu  557kWh
2016 toukokuu 304kWh

Huhtikuussa ei lämmitetty leivinuunia ollenkaan. Saunottiin puusaunassa maksimissaan kaksi kertaa viikossa. Toukokuun alussa lämmitys pois kaikista muista tiloista paitsi sauna, pesuhuone ja kodinhoitohuone n.17m2.

Sisälämpötila vaihteli toukokuussa 20-24 asteen välillä eli parina päivänä oli vähän viileän tuntuista. Tontille paistaa aurinko koko päivän, joten sen lämpövaikutus on suuri. Vedenkulutushan meillä n. 6,5m2 joka kuukausi.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 07.06.16 - klo:23:29
@jannu93:

Toukokuussa teillä oli aivan ihastuttavan kunnioitettavat kulutuslukemat! Ja vaikka teillä on huonelämpötila notkahtanut sinne 20 asteen paikkeille, niin täällä ollaan siitä vain kateellisia! Sisälämpötila on täällä seilannut 24-26 asteen välillä, ja se on etenkin yöaikaan hieman liikaa. Vaimokin jo ehdotteli ILP:n hankkimista viilennystarkoitukseen kesäksi - idean sai naapureilta, jotka hankkivat ILP:n, jossa on vain viilennystoiminto.

Mutta, mutta, teillä on varmasti koko kesän kulutuslukemat sellaisessa kuosissa, että saa onnenkyyneleet silmissä lukea sähkölaskuja.  ;D
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: jannu93 - 08.06.16 - klo:00:12
Kesäkuun alussa kävi sisälämmöt täälläkin vähän yli 25 asteen ja se alkoi jo tuntua vähän liian lämpöiselle.

Tuskin hirveästi tuosta kulutus enää kesäkuukausina tipahtaa. ;) Pumppu käy nyt 1,5t vuorokaudessa ja sen sähkönkulutus on kokonaisuudessaan 2,7kWh/vrk. Kuukaudessa pumppu vie 83kWh. Yhtenä hellepäivänä näytti olleen käyntiaika 59min, eli jos pitkä hellejakso sattuu tulemaan niin joitain kymmeniä kilowatteja voisi säästää.

Olisi muuten mukava saada tällaiseen vertailuun mukaan vielä suoralla sähköllä toteutettu uudehko n.
120m2 talo.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 09.06.16 - klo:21:21
Sanos muuta, se olisi oiva verrokki tähän soppaan lisää. Äkkiseltään ajatellen tässä lähipiirissä, jossa talot tosiaan tätä samaa kokoluokkaa, ei yhdessäkään talossa ole suoralla sähköllä toteutettua lämmitystä. Pitäisiköhän paikalliseen lehteen laittaa hakuilmoitus.  ;D

Pitäisi varmaan itsekin harkita tuota kierron sulkemista muualta kuin saunasta, pesutiloista ja kodinhoitohuoneesta. Täytyy ottaa todo-listalle mukaan!
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 02.07.16 - klo:12:53
2016 Kesäkuu:  472 kWh ja vettä 18 m³ (piti nurmikolle antaa hieman "hookaksoota" pitkän kuivan kauden aikana).
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 02.07.16 - klo:12:53
Sählää omien lainaustensa kanssa kun piti alkuperäistä viestiä päivittää...  ;D
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.07.16 - klo:19:39
2016 Heinäkuu:  394 kWh ja vettä 13 m³
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.08.16 - klo:20:49
2016 Elokuu:  459 kWh ja vettä 14 m³
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.09.16 - klo:17:03
2016 Syyskuu:  474 kWh ja vettä 12 m³
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.10.16 - klo:19:28
2016 Lokakuu:  673 kWh ja vettä 12 m³.

Autokatoksen varaston lämmityspatteri on kytketty päälle 23.10. ja reippaan alkukulutuksen jälkeen sähköä meni varaston lämmittämiseen tässä kuussa 25,8 kWh.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.11.16 - klo:20:43
2016 Marraskuu:  860 kWh (josta ulkovaraston osuus oli 105,3 kWh) ja vettä 10 m³.


Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.12.16 - klo:17:28
2016 Joulukuu:  915 kWh (josta ulkovaraston osuus oli 108,9 kWh) ja vettä 11 m³.

Onnellista uutta vuotta 2017 kaikille!  :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.01.17 - klo:22:44
2017 Tammikuu: 994 kWh (josta ulkovaraston osuus oli 135,5 kWh) ja vettä 11 m³.

EDIT: Nyt on lattialämmityskin korjattu, saa nähdä josko alkaa helpottamaan hiljalleen lämpötilan suhteen, ettei tarvitse saunassa asua ympäri vuoden.  8)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 28.02.17 - klo:18:35
2017 Helmikuu: 862 kWh (josta ulkovaraston osuus oli 123,9 kWh) ja vettä 9 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.03.17 - klo:16:39
2017 Maaliskuu: 872 kWh (josta ulkovaraston osuus oli 108,0 kWh) ja vettä 12 m³.

31.3.2017: Autokatoksen varaston lämmitys kytketty pois päältä.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.04.17 - klo:20:05
2017 Huhtikuu: 651 kWh ja vettä 12 m³.

Hyvää vappua kaikille! :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.05.17 - klo:19:45
2017 Toukokuu: 494 kWh ja vettä 12 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.06.17 - klo:19:37
2017 Kesäkuu: 395 kWh ja vettä 11 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.07.17 - klo:20:36
2017 Heinäkuu: 424 kWh ja vettä 19 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.08.17 - klo:19:27
2017 Elokuu: 410 kWh ja vettä 11 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.09.17 - klo:19:11
2017 Syyskuu: 437 kWh ja vettä 10 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.10.17 - klo:21:11
2017 Lokakuu: 659 kWh ja vettä 10 m³.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.11.17 - klo:19:14
2017 Marraskuu: 796 kWh ja vettä 10 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 112,6 kWh).
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.12.17 - klo:16:59
2017 Joulukuu: 852 kWh ja vettä 12 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 94,1 kWh).

Hyvää ja onnellista uutta vuotta 2018 kaikille! :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.01.18 - klo:22:07
2018 Tammikuu: 1010 kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 125,4 kWh).

Tuli saunottua paljon tammikuussa: välillä sähkökiuas lämpeni kolmesti viikossa, ja se on erittäin paljon meidän mittapuulla. :)
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 28.02.18 - klo:21:36
2018 Helmikuu: 951 kWh ja vettä 10 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 148,8 kWh).
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 01.04.18 - klo:19:46
2018 Maaliskuu: 1007 kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 185 kWh).
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 30.04.18 - klo:18:45
2018 Huhtikuu: 626 kWh ja vettä 11 m³ (josta ulkovaraston kulutus oli 37,4 kWh).

Ulkovaraston lämmityspatteri sammutettiin alkukuun aikana, tarkkaa päivää en valitettavasti muista.
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.05.18 - klo:18:53
2018 Toukokuu: 466 kWh ja vettä 18 m³
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 01.07.18 - klo:19:18
2018 Kesäkuu: 452 kWh ja vettä 14 m³
Otsikko: Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Kirjoitti: Sami78 - 31.07.18 - klo:19:57
2018 Heinäkuu: 444 kWh ja vettä 14 m³