Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta

  • yli 54

    Ääniä: 3 4,9%
  • 52

    Ääniä: 1 1,6%
  • 50

    Ääniä: 3 4,9%
  • 48

    Ääniä: 3 4,9%
  • 46

    Ääniä: 7 11,5%
  • 44

    Ääniä: 5 8,2%
  • 42

    Ääniä: 9 14,8%
  • 40

    Ääniä: 10 16,4%
  • 38

    Ääniä: 11 18,0%
  • 36

    Ääniä: 5 8,2%
  • 34

    Ääniä: 1 1,6%
  • 32

    Ääniä: 2 3,3%
  • 30 tai vähemmän

    Ääniä: 2 3,3%

  • Ääniä yhteensä
    61
H

Hemmo

Vieras
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +44 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1560 W
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

jklaukka sanoi:
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +44 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1560 W

Öö mikäs tuossa yhtälössä on väärin ??? Tuli vaan juuri silmäiltyä -15 pakkasen tuloksia.
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

vayne sanoi:
Öö mikäs tuossa yhtälössä on väärin ??? Tuli vaan juuri silmäiltyä -15 pakkasen tuloksia.

Pikkuisen parempi on kuin viime vuonna:
Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C


Mitsulla täytyy oottaa kiukunkeräysvaiheen yli ennenkuin mittailee.
Muutenkin mitsu alkaa olla parhaimmillaan vasta kunnon pakkasilla.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

jklaukka sanoi:
Pikkuisen parempi on kuin viime vuonna:
Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C


Mitsulla täytyy oottaa kiukunkeräysvaiheen yli ennenkuin mittailee.
Muutenkin mitsu alkaa olla parhaimmillaan vasta kunnon pakkasilla.

Tuli vaan melko mielenkiintoinen cop tuosta mittauksesta, joten pistää vähän epäilyttämään, samalla kun katsee muiden mitsujen loggauksia. Mitsun ottoteho pysyy mukavasti pakkasilla korkealla kurissa, joten se tietää lämmöntuotolle hyvää.
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Puhallusmäärä todennäköisesti ei ole tuota maksimia ja esim. imuilman mittauksessa saattaa olla mittauspisteestä riippuen asteen virhe.
Ja täytyy muistaa, että tämä on hetkellinen mittaustilanne, jossa haetaan maksimia. Jos tuon mittauksen tekee heti sulatuksen jälkeen, eikä odota puolta tuntia, saa varsin vaatimattomia tuloksia.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Panasonic HE12DKE
2006 asennettu

Ulkona (-19,7 C) ????

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 25 45 2,4 5,0 kW 2070 W
750m3/h
Täys puhallus

Testi täytyy uusia koska ulkolämpötila on noussut nopeasti ja tarkasti en voi sanoa oliko se testin rajoissa.

Ylläpito lämmitys modaukset päällä vie 1380W- 1560W näillä keleillä, ja puhallus nopeus on joko 3 tai 5 ,lämpenemä 14,5C- 16C astetta
ja COP pyörii 2,3-2,4 noilla lukemilla. Ei yhtään sen parempi COPPI osatehoilla kuin huippu tehoilakaan. Tää pitää uusiksi testata, niin on luotettavanpaa faktaa.
mutta näin tällä kertaa.
 
H

hype

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9

Ulkona -20,1
Puhallus man4 11,1 m3/min (jälleenmyyjän ilmoittama)
Imu 23,6
Puhallus 39,4
Otto 1550-1570w
 
T

TJJ

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

carrier platinum 35
ulkona -19,7
imu 24,4
puhallus 39,3
otto 1127
Hyvin pumpulta jonka toiminta-alue on min -15
 

jviirret

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

2,5vuotta vanha Mitsu Fd25vah. Ulkolämpötila -23 man4 puhallus ja pyynti 31. Vain karkeasuodattimet paikoillaan. Imu 25 ja ulospuhallus 36astetta.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti Pro 13 inverter R 2007

Tulos lähes alkutalven toisinto.

Ulkona: -20
Pyynti: 21 ja ottotehosta päätellen oli hemmotesti päällä ;D
Imu: 21
Puhallus: 38,5
Otto: 1290 w eli max
Puhallin: 3/3 eli 550 m³/h, tässä mallissa ei ole älyä pienentää manuaalin pyyntöjä vaan kaikki tasot saa käyttöön.
COP: lasketaan myöhemmin, ei ole nyt Exceli auki.

Pro Plus 13 oli tossa aamulla ylläpidossa 800w otolla, joten ei sanut suoraan tulosta. Katotaan myöhemmin.

Edit: Liitteenä vielä lämpökameran kuva -20 hemmotesti pumpusta täydessä työssä tänään vastaavalla pakkasella.
 

Liitteet

  • -20.jpg
    -20.jpg
    28,3 KB · Katsottu: 747

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 29.11.2010 klo 8:20
15°C mittauksessa ( puhallus 42°C ) varmaan jotain häikkää koska eroa ei ole
Kennostossa oli kyllä vähä huurua!

Ulkona lämpötila -20,9°C
Puhallus noin +42°C ( lämpömittarista kuva )
Puhallus oli suurin eli 5:tos nopeus

Lainaus, "copy-pastella" aikaisemmista Hemmo-testistä
Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä" mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
Tänään 24°C pyynnillä sisälämpötila oli 22,6°C.
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
 

Liitteet

  • Tossun puhallus 29.11-10 016.jpg
    Tossun puhallus 29.11-10 016.jpg
    52 KB · Katsottu: 721

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

R-410A sanoi:
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 29.11.2010 klo 8:20
15°C mittauksessa ( puhallus 42°C ) varmaan jotain häikkää koska eroa ei ole

Ulkona lämpötila -20,9°C
Puhallus noin +42°C ( lämpömittarista kuva )

Onko puhallus kummassakin mittauksessa varmasti täysillä? :cool:
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

jviirret sanoi:
2,5vuotta vanha Mitsu Fd25vah. Ulkolämpötila -23 man4 puhallus ja pyynti 31. Vain karkeasuodattimet paikoillaan. Imu 25 ja ulospuhallus 36astetta.

Minulla oli sulatuksen jälkeen kiukunkeräysvaiheessa puhalluslämpötila noin 36 astetta ja sitten puolen tunnin jälkeen nousi noin 44 asteeseen. Otin myös kaikki suodattimet pois, jolloin puhalluslämpötila oli noin 40 astetta(ottoteho vaihteli välillä 1450-1550 W).
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

janti sanoi:
Onko puhallus kummassakin mittauksessa varmasti täysillä? :cool:

Puhallus oli täysillä, eli manuaali 5 mutta kennosto oli pienessä huurussa!
Ostin ditaalisen mittarin,taitaa tulokset heikentyä!

Eipäs heikentynyt, mutta ulkona 19,2°
Puhallus +43°
 

Liitteet

  • Puhallus digi 2  nen otos 008.jpg
    Puhallus digi 2 nen otos 008.jpg
    76,5 KB · Katsottu: 699

jviirret

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

jklaukka sanoi:
Minulla oli sulatuksen jälkeen kiukunkeräysvaiheessa puhalluslämpötila noin 36 astetta ja sitten puolen tunnin jälkeen nousi noin 44 asteeseen. Otin myös kaikki suodattimet pois, jolloin puhalluslämpötila oli noin 40 astetta(ottoteho vaihteli välillä 1450-1550 W).

Aamulla tuo oli useamman tunnin "hemmo testissä", siihen väliin sattui sulatuskin. Sulatuksen jälkeen puhalteli puoli tuntia jotain 31-32asteista josta sitte nousi tuohon 36asteen kieppeille. Asteen pari ois varmaan enempi jos ulkona olis tarkasti tuo ohjeen mukainen -20
 

TPA

Tulokas
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

No nii uutena "jäsenenä" heti Hemmo-testiä... Eli taloudessa kolme pumppua , autotallissa CHUNLAN KFR-25GW(asennettu 2010) , kellarissa Panasonic 9EKEB(2007) ja asuinkerroksessa Toshiban RAS-10 skvp-nd.(2010)

Testit

Toshiba RAS-10 skvp-nd

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +50 °C

Puhallusnopeus 5 (MAX)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1450 W

CHUNLAN KFR-25GW

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +15 °C
Puhallus +28 °C

Puhallusnopeus 3 (MAX)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 900 W

Panasonic 9EKEB

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +20 °C
Puhallus +39°C

Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1350 W
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

TPA sanoi:
No nii uutena "jäsenenä" heti Hemmo-testiä... Eli taloudessa kolme pumppua , autotallissa CHUNLAN KFR-25GW(asennettu 2010) , kellarissa Panasonic 9EKEB(2007) ja asuinkerroksessa Toshiban RAS-10 skvp-nd.(2010)

Testit
Toshiba RAS-10 skvp-nd

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +50 °C

Puhallusnopeus 5 (MAX)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1450 W

Ei taida vielä näkyä gallupissa tämä hyvä puhallustulos +50°C
Onko rastitettu?
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

IVT FR-N rääkkäys:

ulkona -19,8°
imu: 25,5°
puhallus 35,4°
lämpenemä: 9,9°
otto: 1090w
koticop: 1,84 ::)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Fujitsu AWY17 @ -20C, n. 5v, imu 24.5 Puhallus 44.4. Ottoteho 2700W. Pudotin lopuksi puhallusta pykälällä todetakseni että puhallusnopeus todella putoaa, ja niin teki.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Ultimate 20 pro invertter

Ulkolämpö -20,4 °C
Imuilma +22 °C
Puhallus +37 °C

Puhallusnopeus MAX
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 2,1 kW, ei mitattu juuri nyt, mutta vanhastaan siinä huitteilla
Lämpöteho siis noin 4 kW ja risat

KotiCOP jotain 1,8
 
T

tomppa

Vieras
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

chunlan invertteri → yläkerta
pvm. 28.11.10
ulkolämpötila -19,5
imuilma 23,4
puhallus 39,8
ottoteho 1262

cop 2,35


aika hyviä lukuja saa tälläisestä halvasta laitteesta verrattuna kalliisiin merkkikoneisiin ::) ::)
 

Paaki

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

FD25VABH

ulkona -19°C
imu: 18,8°C
puhallus 35,9°C
otto: 1466W
koticop: 2,6
koticop ka: 2,0

Liitteenä Hemmo-testin kulku

15.1.2011 FD25VABH kämppä

ulkona -21,7°C
imu: 24,1°C
puhallus 39,9°C
otto: 1506W
koticop: 2,2

13.2.2011 FD25VABH kämppä

ulkona -19,4°C
imu: 24,4°C
puhallus 42,4°C
otto: 1629W
koticop: 2,3
 

Liitteet

  • Hemmo 2010 -20C.xls
    40 KB · Katsottu: 461

jarip

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Aika kovia ja epäuskottavia tuloksia. Joillakin pukkaa COP 3 ja tehojakin parhaillaan lähes 5 kW. En menisi väittämään mittauksia vääriksi, mutta noita puhallusmääriäkin voi aina epäillä. Voisi ottaa esimerkiksi tuon FD25, jossa puhallukseksi on pantu 720 m3/h, kun VTT on tyypittänyt nopeudella 3 vain 500 m3/h. Tuskin se nelonen noin paljon kierroksia nostaa? Imuilmat ovat myös kovin matalia monella. Itse mittasin sisälämmöksi 22 C, katossa 24 C ja imu 26 C, joka mitattu suoraan päältä ja tarkistettu n. 20 cm pumpun ulkopuolelta sivulta. Siitä tuli seuraavat tulokset:

Ulko -21 C
Imu 26 C
Puhallus 38 C

Nopeus 5 (700 m3/h, VTT), lämpenemä 12 C.
Otto 1450 W, josta hetkellinen teho 2,8 ja COP 1,9 (teukan kaava)

Ihmettelin tuota VTT:n testiä, jossa puhallus pakkasella on käytännössä koko ajan 40 C, mutta siinä myös imu on 20 C. Siinäpä kävikin niin, että imuilman mataluuden vuoksi pumppu pudotteli puhalluksiaan (auto) jo -15 kohdalla ja jo -20 puhallus oli minimissä. Siinä lämmöt on tietysti paremmat, mutta teho ja COP hieman huonompi. Kun imuilma käytännössä on korkeampi, niin pumppupa ei pudotakaan puhallusta ja tulos hieman paranee. Tuossa VTT:n testissä olisi hieman kehittämistä ja voisi olla lähempänä käytäntöä. Eihän se nytkään mene standardin mukaan, joka taas sekin on aika omituinen.

Kun pudotin puhalluksen VTT:n 1-asentoon (400 m3/h), niin puhallus oli jo 44 C, lämpenemä 18 C, teho 2,4 (sama kuin VTT) ja COP 1,6. Laitoin kuitenkin tuon alle 40 C tuonne hemmo-testiin. Siinä on muuten aika korkeat vaihtoehdot.
 
H

huithapeli

Vieras
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Hitachi 25SX8

15 minuuttia sulatuksen jälkeen (15 minuutin hehkutuksen jälkeen). Onkohan tätä sulatus- & odotusaikaa Hemmo-testeissä määritelty?
ulkona -20.6
imu +24.0
puhallus +37.1
otto 1594 w

Puhallusnopeus 4 (ei mitään turbomoodia).

COP?

- ottotehon yksikkö näköjään vaati pientä korjausta..
 
O

olkku

Vieras
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Täällälä fuji 09 lg pumppu.

Pakkasta -20

puhallusnopeus: Ei suostu millään puhaltamaan kun pienimmällä nopeudella. 15 min hehkutuksen jälkeen

imuilma 19

puh ilma 33

ottoteho 1050 w

n. 10 min puhallusta ja sitten sulatukselle vaikka ei missään jäätä.

Cop:pia en laskenu, mutta taitaa olla yhtä paljon miinusta ku on ulkona lämmintä. Että sammuksiin vaan. En mä lämmittää olis halunnutkaan! ;)
 

Paaki

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

jarip sanoi:
Aika kovia ja epäuskottavia tuloksia.

Ilmeisesti viittaat ainakin minun mittaukseeni. Alhainen imuilma johtuu tietenkin tilasta, jossa sisäyksikkö majailee eli autotallissa. Tuo cop 2,6 on vain hetkellinen cop kuten liitteenä olevasta taulukosta käy ilmi. Jos oletetaan, että puh.nopeus laskee 10% nelosnopeudella eli olisi 648m3/h, niin cop 2,6 tippuu 2,4 ja testin keskiarvo cop 2,0 -> 1,9. Ainakin omassa FDssä 4-nopeus on todella kova puhallukseltaan, huomattavasti kovempi ääneltään ja teholtaan kuin 3-nopeus. Oman kokemuksen valossa voisin uskoakin, että hyppäys 3-nopeudesta on juuri noin iso kuin epäilet. Mulla on kämpässä oleva fd25 koko ajan 3-nopeudella, tallissa taasen 4 kun ei sitä puhallusta jaksa kuunnella mielenterveyden kärsimättä.

jarip sanoi:
Nopeus 5 (700 m3/h, VTT), lämpenemä 12 C.
Puhutko nyt fd25 vai mistä?
 

mosku

Jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

olkku sanoi:
Täällälä fuji 09 lg pumppu.

Pakkasta -20

puhallusnopeus: Ei suostu millään puhaltamaan kun pienimmällä nopeudella. 15 min hehkutuksen jälkeen

imuilma 19

puh ilma 33

ottoteho 1050 w

n. 10 min puhallusta ja sitten sulatukselle vaikka ei missään jäätä.

Cop:pia en laskenu, mutta taitaa olla yhtä paljon miinusta ku on ulkona lämmintä. Että sammuksiin vaan. En mä lämmittää olis halunnutkaan! ;)

Fujitsu ASYA07LG (2v vanha)

lämpötilat;

ulkona: -19.8
pyynti: +26 (tällä ei näytä olevan väliä onko +30 tms..)
imu: +26
puhallus +36.5
puhallusnopeus: medium

Tällä asetuksella hönkii 20-25min ja sulattelee n.10min. Jokin modaus tuohon olisi kyllä mukava saada :p.
 

vene67

Jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Daikin ururu sarara:
ulko -19,5
imu: 22
puh.max: 38; nop.5
ero +16

puh.3:lla +40,55cels
ero 18,55
 

maanma

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Mitsu FD25VABH 09/10. Pyyntö 31. Ulkolämpö -20, suht.kosteus 85%, kastepiste -22.

Man puhallus 4, otto +24, puhallus +37,7 4min kuluttua. Sulatuksesta n. 30min.

Heti petään Man puhallus 3, otto +24, puhallus +43, ottoteho puhalluksen laskun man 4->3 jälkeen 1430 Wh.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti Pro +13 inverter 2009

Ulkona -20
Pyynti +30

Testi tehty kaikilla manuaalipuhalluksilla (eli näkee samalla muuttuuko puhallus), riittävällä tasaantumisajalla juuri imuroiduilla oravasuodattimilla varustettuna :)

Puhallus Imu Ulos Dt Otto COP lämpöteho
325 21,6 41,7 20,1 1235w 1.7 2123 w
485 20,9 36,4 15,5 1180w 2.1 2443 w
615 21,3 34,3 13 1150w 2.3 2598 w

Imulämmöistä voi päätellä vetojärjestyksen ;)
 
T

tomppa

Vieras
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

chunlan invertteri → yläkerta
pvm. 15.12.10
ulkolämpötila -19
imuilma 20,4
puhallus 38,4
ottoteho 1182

cop 2,75

ohessa viimeisin mittaus, muista mittauksistani poiketen tämä on otettu "suoraan lennosta" muut mittaukset olen tehnyt aina sulatuksen jälkeen, jolloin puhalluslämpö on yleensä ollut hieman parempi (johtuneeko kennon jäätymisestä..)
 

Caol Ila

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Toshiba ras-13-skpv-nd

ulkona -20,6

Puhallusn. 5
imu 22
puh 40
ottot 1381W
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Lisäsin vaihtoehtoja 40 ja 30 väliltä. Elikä ne jotka äänestivät 40 tai vähemmän voivat käydä poistamassa oman äänen ja ruksimassa äänensä oikeaan paikkaan paikoilleen /janti
 
N

Nummika

Vieras
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti 13 Premier

-20
Imu 23,5
Puhallus 36,9
Otto teho 1680w
Puhallus Max 870m3/h KotiCOP 2,4
 
A

antero

Vieras
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Panasonic NE12EKEB 2007
30 pyyntö
-19.8 ulkona
23.2 imu
44.6 puhallus
1722 W ottoteho
max 5/powerful puhallus
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Sopivasti tasan 20 pakkasta näin alkajaisiksi asennuksen jälkeen.

Panasonic CE9JKE
Puhallukset=35.2
Imut=20.2
Puhallus=Manuaali Med(med + tai hi pyöritti samalla nopeudella)
Ottoteho=1180W
Kotikop=558m^3(med) puhalluksella laskien 2,35
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Ultimate 10 pro inverter 2007

neljäs talvi menossa pohjan sulatusvastus irti kun ei ole sitä tarvinnut

Ulkona -19
Imuilma +24
Puhallus +40
Ottoteho 1200W

Max puhallus kun kone puhaltaa aina sitä mitä kakella käskee eikä se osaa kovilla pakkasilla rajoittaa puhallusta

Toimii kuin uutena
 

Naksu

Jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Laitetaan nyt tähän 2012 tuloksia pari, tuntuu mitsu hiukan hyytyvän. Liekkö vikaa jossain, tosin puhalsin kyllä just sisäkennot paineilmalla puhtaaksi niin virtaa ilmakin varmasti hyvin lävitse.

FD25VABH: puhallus IV

Ulkona -18 -21
Imuilma +23 +23
Puhallus +36 +35

Ottoteholle ei mittausta.
 