Putket lämpökaivoon?

HotZone

Vakionaama
Onko jotain rajoitusta kuinka kaukana lämpökaivo voi olla pumpusta?
Entä kuinka rankasti putket pitää eristää jos kulkevat vain puolen metrin syvyydessä?

Olen suunnitellut maalämpöön siirtymistä mutta kun tekninen tila on talon takapuolella ja sieltä tontin etureunalle jossa kallio on liki pinnassa on matkaa 25-30m. Talon alla on patasavea 10...m päätellen siitä, että kallio laskee aikas jyrkästi. Niinpä kaivon poraaminen talon viereen ja putkitus epämääräinen määrä ei taida olla kovin hyvä ajatus.
 
S

sam123

Vieras
Vs: Putket lämpökaivoon?

Onko jotain rajoitusta kuinka kaukana lämpökaivo voi olla pumpusta?

Ei. Yhteen lenkkiin kokonaispituudeksi suositellaan max. 400-500m.

Entä kuinka rankasti putket pitää eristää jos kulkevat vain puolen metrin syvyydessä?

Koneelle tulevaan putkeen voit laittaa eristeen, mutta koneelta lähtevään ei. Kummassakaan se ei ole välttämätön, mikäli putken päällä on lumi talvella.


Olen suunnitellut maalämpöön siirtymistä mutta kun tekninen tila on talon takapuolella ja sieltä tontin etureunalle jossa kallio on liki pinnassa on matkaa 25-30m. Talon alla on patasavea 10...m päätellen siitä, että kallio laskee aikas jyrkästi. Niinpä kaivon poraaminen talon viereen ja putkitus epämääräinen määrä ei taida olla kovin hyvä ajatus.

Kierrätä vain vaakaosuutta ihan reilusti jos tontilla on tilaa. Se lämmittää kesällä kaivosi talven jäjiltä.
 
J

jnf

Vieras
Vs: Putket lämpökaivoon?

Minulla on piakkoin vastaava homma edessä ja muutama asia kaivon osalta on vielä selvittämättä.

-Kuinka kaukana kaivon pitäisi olla teknisen tilan seinästä? Ilmeisesti minimissään 3m?
-Kun porarit poraavat tuo reiän, niin katkaistaanko heti ennen keräysputkien laskua teräsputket oikealta syvyydeltä poikki, vai miten?
-Kun teräsputket katkaistu, niin vaakaputkitus ilmeisesti käännetään teräsputkien päästä vaan suoraan teknistä tilaa kohti?
-Kuinka syvälle nuo vaakaputket olisi optimaalista sijoittaa?
-Minkälainen kaivonrengas/kaivon tuohon kannattaa hommata? Ilmeisesti ainakin olisi parempi mitä isompi tuo renkaan halkaisija olisi?
-Jos haluan laskea kaivoon imuputken(8-10m) kasteluvettä varten niin onko se hyvä tehdä jo porausvaiheessa? Putki ilmeisesti jotain PEM40?
 
S

sam123

Vieras
Vs: Putket lämpökaivoon?



-Kuinka kaukana kaivon pitäisi olla teknisen tilan seinästä? Ilmeisesti minimissään 3m?

Ei merkitystä, 3m ihan sopiva. Eristeet tulee seinästä yleensä 1,5-2m joten 3m on sopiva min. etäisyys.

-Kun porarit poraavat tuo reiän, niin katkaistaanko heti ennen keräysputkien laskua teräsputket oikealta syvyydeltä poikki, vai miten?

Jättävät teräsputken törröttämään tontille ja sinä kaivat siihen ympärille sopivan kuopan, mihin tulee betonirengas. Putkien asennus kun kuoppa on valmis ja sitten katkaistaan t.putki ennen putkien laskua.

-Kun teräsputket katkaistu, niin vaakaputkitus ilmeisesti käännetään teräsputkien päästä vaan suoraan teknistä tilaa kohti?

Teräsputkeen tulee hattu, josta keruuputket läpi, sitten 90 asteen "mutkaliittimet" kohti teknistä tilaa, johon liitetään teknisestä tilasta tulevat putket.

-Kuinka syvälle nuo vaakaputket olisi optimaalista sijoittaa?

Yhtä syvälle kun tulee sun huoltokaivon pohja. Mieluusti vähän kaivolle päin laskeva (ilmat pois). Jos veto on 3m niin ei muuten väliä.

-Minkälainen kaivonrengas/kaivon tuohon kannattaa hommata? Ilmeisesti ainakin olisi parempi mitä isompi tuo renkaan halkaisija olisi?

Tuommoinen mihin mahtuu ukko.

lampokaivonpaikka.thumb.jpg


-Jos haluan laskea kaivoon imuputken(8-10m) kasteluvettä varten niin onko se hyvä tehdä jo porausvaiheessa? Putki ilmeisesti jotain PEM40?

Ei tarvitse laskea porausvaiheessa. Ei imuputken tarvitse olla noin järeää. Ota se Bilteman valmis 10m putki, oliskohan tuumasta.
Helpommin homma onnistuu kun otat 165mm halkasijan kaivon ja vesitilavuuskin on hieman suurempi.
 
J

jnf

Vieras
Vs: Putket lämpökaivoon?

Kiitos hyvästä vastauksesta! Tästähän on tulossa hyvät ohjeet vielä muillekin lämpökaivon tekijälle... ;)

Vielä tuli kuitenkin muutama kysymys mieleen, eli:
-kaivetaanko kaivonrengas yleisesti kuinka syvälle, eli kaivon kannen yläpinta maan tasolle vai esim. 10cm korkeammaksi?
-mites nuo käännöskappaleet, eli maan sisästä tulevat putket rautaputket katkaistaan => rautaputkien sisältä tulevat muoviputket katkaistaan => sitten niiden päähän messinkiset L-kappaleet => lopuksi muoviputkien vaakaveto kaivolta tekniseen tilaan / pumpulle.

Eli tämänkö kuvan mukaisesti:
 

HotZone

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Putket lämpökaivoon?

Messuilla minulle sanottiin, että kaivon kannen voi jättää vaikka puolen metrin syvyyteen. Siellä kun ei ole mitään mitä pitäisi huoltaa. itse laittaisin sen ilman muuta maan sisään.
 
S

sam123

Vieras
Vs: Putket lämpökaivoon?

Tuohon betonirenkaaseen saa semmoisen kansikappaleen, jossa on betoninen "luukku". Siitä luukusta mahtuu aikuinenkin laskeutumaan alas ja asentamaan vesipumpun kesäksi. Betonirenkaat kannattaa ulkoapäin eristää eps-suikaleilla ja kannen päälle kasata talveksi lumikasa. Meillä se rengas on siis 5cm maanpintaa korkeammalla ja pyöreitä kiviä sirotettu reunoille. Päällä jotain kukkaruukkuja ::) naamiointina...
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Putket lämpökaivoon?

3m on vakuutusyhtiöillä ollut raja tuolle etäisyydelle. Tulvan sattuessa hidas siirtää ennen tarkastusta.
Itse en käytä betonirengasta tuossa vaan liitos aina hitsataan ja silloin tämän voi vaikka peittää. Pieni rumpuputki esim.160mm on hyvä tuohon ja siitä liitoksen voi tarkastaa haistamalla.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Putket lämpökaivoon?

Pintapiirillä voi putket tuoda suoraan sisälle ja kaivonrenkaita tai rumpuputkea ei tarvita?
 

mjuvis

Tulokas
Vs: Putket lämpökaivoon?

jnf sanoi:
Kiitos hyvästä vastauksesta! Tästähän on tulossa hyvät ohjeet vielä muillekin lämpökaivon tekijälle... ;)

Vielä tuli kuitenkin muutama kysymys mieleen, eli:
-kaivetaanko kaivonrengas yleisesti kuinka syvälle, eli kaivon kannen yläpinta maan tasolle vai esim. 10cm korkeammaksi?
-mites nuo käännöskappaleet, eli maan sisästä tulevat putket rautaputket katkaistaan => rautaputkien sisältä tulevat muoviputket katkaistaan => sitten niiden päähän messinkiset L-kappaleet => lopuksi muoviputkien vaakaveto kaivolta tekniseen tilaan / pumpulle.

Eli tämänkö kuvan mukaisesti:

Vaakaveto kaivolta tekniseen tilaan, mikä olisi siis hyvä syvyys ko. putkille?
 
Back