PolluCom-mittarointia

mc

Aktiivinen jäsen
Hyvä harraste (mittarointi) aluillaan, ja nyt jo kiinnostaa paljonko energiaa menee patteriverkkoon ja lämpimään käyttöveteen.
Ilmeisesti käytetty PolluCom-mittari Saksasta on edullisin vaihtoehto.
Minkä malliset mittarit tarvitsisin, ja mistä voisin ne löytää?

Patteriverkkoon lähtö kattilalta 1" perinteistä(?) vesijohtoputkea. Kiertovesipumppuna Grundfos UPS 25-40 180.
Kv-putki termostaatilta 15 mm kupari.

Meni tack bolsoi. ;)
 
P

Poistunut käyttäjä 4906

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Patteriverkon putkessa Pollucom Qn 0,6 (0,6m3/h)toimii ainakin meillä hyvin kun virtaus on n 0,3-0,4m3/h.Kokeilin ensin Pollucom Qn 1,5 (1,5m3/h) mittarilla mutta se näytti n 30% liian vähän.Noissa Pollucomin Qn0,6 ja Qn 1,5 mittareissa on 3/4" ulkokierre molemmissa päissä.Mittarin asteikko kääntyy lähes kierroksen niin ei ole pelkoa että menisi ylösalaisin.Mittari kannattaa laittaa paluuputkeen (kylmempään) niin mittarissa valmiina oleva lämpötila anturi on oikein.Kuumempaan putkeen tuleva lämpötila-anturi on n 1,5m:n johdon päässä.Voi asentaa joko putken pintaan tai anturitaskuun.
Käyttöveden mittareista ei ole kokemusta.

http://viewitem.eim.ebay.fi/Qn-06-SENSUS-POLLUCOM-E-Wrmezhler-Wrmemengenzhler/300521192264/item
 

mc

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: PolluCom-mittarointia

Matt sanoi:
Noissa Pollucomin Qn0,6 ja Qn 1,5 mittareissa on 3/4" ulkokierre molemmissa päissä.
Kun ei itse näistä juuri ymmärrä, niin pääsee kysymään...
Ahdistaako pahasti 1" putkessa?
Eli kelpuuttaako putkimies?
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Mulla on talon pääkierrossa Qn 1.5 ja PH/KHH kierrossa Qn 0.6 Pollucomit vuosimallia 2004. Niihin saa laitettua pulssilähdön joten pulssien automaattinen laskenta onnistuu. VILPillä on lisäksi oma Qn 1.5 Pollu.

Pääkierron pumppuna on UPS 25-40 ja Pollun mukaan virtaus on reilut 800 litraa tunnissa kun pumppu on kakkosella. Kyllä mäkin vähän ihmettelin sitä pientä reikää josta virtaus menee, varsinkin kun putkitus on 28mm kuparia, mutta eipä se taida pahasti ahdistaa? Tuollainen 800 litraa tunnissa meinaa lähemmäs kilowatin tehoa jos vesi jäähtyy kierrossa yhden asteen.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

Matt sanoi:
.Kokeilin ensin Pollucom Qn 1,5 (1,5m3/h) mittarilla mutta se näytti n 30% liian vähän.

Nyt saat kertoa lisää.

Näitä pollucomeja käytetään laskuttamiseen ja en oikein usko että saa tuollaisia heittoja vain siksi että virtaus on liian pieni....olisi aika hullua?
 

mc

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: PolluCom-mittarointia

Matt sanoi:
http://viewitem.eim.ebay.fi/Qn-06-SENSUS-POLLUCOM-E-Wrmezhler-Wrmemengenzhler/300521192264/item
Taas opetellaan uutta.
Tutustuin ensimmäistä kertaa ebay-kaupantekoon. Hetken kuluttua huomasin ostaneeni 3 PolluComia. :eek:
Maksuhomma jäi vajaaksi, kun ei ollut sitä PayPal-tiliä. Nyt on tilikin, mutta ostokset kateissa.
Myyjän varasto näyttää huventuneen kolmella... ::)
 
P

Poistunut käyttäjä 4906

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Nyt saat kertoa lisää.
Niin mä tosiaan laitoin patteriverkon paluuputkeen Pollucom Qn 1,5 mittarin ja yritin testata paljonko patteriverkon lämmönkulutus on kilowatteina.Sain talon(115m2+60m2) lämmönkulutukseksi Pollucom Qn 1,5:lla jotain 600-700w nollakelillä.Alkoi epäilyttää noin pieni kulutus.Hommasin sitten Pollucom Qn 0,6 mittarin ja nollakelin kulutus nousi 1000w:n paikkeille.Mittarin näyttämä virtaus nousi samoilla kiertopumpun asetuksilla 200l/h ---> 300l/h.Nyt alkaa talon lämmönkulutus olla realistisella tasolla.Saattaa tietysti olla että mun Qn1,5 mittari oli jotenkin viallinen mutta milläpä sitä kotiolosuhteissa testaisi?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

Matt sanoi:
Niin mä tosiaan laitoin patteriverkon paluuputkeen Pollucom Qn 1,5 mittarin ja yritin testata paljonko patteriverkon lämmönkulutus on kilowatteina.Sain talon(115m2+60m2) lämmönkulutukseksi Pollucom Qn 1,5:lla jotain 600-700w nollakelillä.Alkoi epäilyttää noin pieni kulutus.Hommasin sitten Pollucom Qn 0,6 mittarin ja nollakelin kulutus nousi 1000w:n paikkeille.Mittarin näyttämä virtaus nousi samoilla kiertopumpun asetuksilla 200l/h ---> 300l/h.Nyt alkaa talon lämmönkulutus olla realistisella tasolla.

Jotenkin voi epäillä myös muita asiaan vaikuttavia juttuja, kuten termarit on kiinni ylimääräisen lämmön takia jne jne ..


Olikos sensorit kytketty samalla tavalla molemmissa?


Matt sanoi:
Saattaa tietysti olla että mun Qn1,5 mittari oli jotenkin viallinen mutta milläpä sitä kotiolosuhteissa testaisi?

Laita ne pollucomit samaan piiriin sarjaan (peräkkäin + sensorit samalla tavalla). Molempien pitäis näyttää samaa.

Liitännät voi sitten tehdä vaikka puutarhaletkulla ja valuttaa vaikka lämmintä vettä kylmään saaviin....tai päinvastoin... ei tarvitse olla edes painetta vaan valuttaa vaikka ämpärillä letkusta..
 

mc

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: PolluCom-mittarointia

Sain sitten ostokset maksettuakin.
Pakkohan näitä on energia-asioita on vähän mittaroida. Mutuna menee miten menee..
Tarkoituksena on mittailla patteriverkon ja lämpimän käyttöveden energiankulutusta.
Absoluuttiset arvot toisarvoisia, suhteellinen muutos olennaisempaa.

Kiitokset hyvistä vinkeistä. ;)
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

Noita veteen laitettavia sensoritaskuja on ainakin kahta mallia ja minulla on molempia. ;D

Halvempikin toimii, mutta vaatii veistelyä...kallimpi menee heittämällä
 

VesA

In Memoriam
Vs: PolluCom-mittarointia

lmfmis sanoi:
Noita veteen laitettavia sensoritaskuja on ainakin kahta mallia ja minulla on molempia. ;D

Halvempikin toimii, mutta vaatii veistelyä...kallimpi menee heittämällä

hmm.. tilasin sieltä saksasta kolmen pollun kanssa kokeeksi yhden sarjan jossa oli kaikenmoisia kilkkeitä ja anturitaskulla ( tai oikeastaan reiällä ) varusteltu sulkuhana. En kyllä saanut pollun anturia sinne sovinnolla.. mitäs siitä pitää vuolla. Eise sulkunakaan kyllä vettä pidä ;D
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

VesA sanoi:
hmm.. tilasin sieltä saksasta kolmen pollun kanssa kokeeksi yhden sarjan jossa oli kaikenmoisia kilkkeitä ja anturitaskulla ( tai oikeastaan reiällä ) varusteltu sulkuhana. En kyllä saanut pollun anturia sinne sovinnolla.. mitäs siitä pitää vuolla. Eise sulkunakaan kyllä vettä pidä ;D

Siihen hanaan on joko messinkinen hieno nippa joka tiivistää anturin tai sitten sellainen muoviholkinpuolikkaat jotka pitää avata oikeankokoisella poranterällä että pysyy paikoillaan.

Vesijohtoon laittaisin vain sellaisen messinkisen. Lämpöverkossa menee se muovinenkin. Tämä on tietty vain "mutua"

Muovinippa paikoillaan:
04022011010.jpg


Messinkinippa:

04022011011.jpg



Messinkinen satsi tietenkin huomattavan kallis :(
 
P

Poistunut käyttäjä 4906

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Anturitaskuja saa lisättyä myös putken T-liittimeen,näitä löytyy putkiliikkeistä.On myös pitempiä anturitaskuja,ne joutuu laittamaan putken kulmaan.Mä laitoin tuollaiset.Anturitasku on väljä Pollucomin anturille,pistin piitahnaa ja napakan kupariliuskan täytteeksi
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

Juu, myös oikeankokoisia anturitaskuja saa, mutta hifiä on laittaa anturi veteen.

Näyttää oikein.
 
P

Poistunut käyttäjä 4906

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Laita ne pollucomit samaan piiriin sarjaan (peräkkäin + sensorit samalla tavalla). Molempien pitäis näyttää samaa.
Sattui olemaan 2kpl Pollucom Qn 1.5 irrallaan joten kokeilin "sarjaan"kytkemällä virtausmittauksen tarkkuutta.Mittarit on liitetty pannuhuoneen kylmavesihanaan suoraan.Suurin virtaus 983l/h kun vesihana on täysin auki.
Lämpötila-anturit ei ole kiinni,eipä kai virtausmittauksessa tarvitse.
Kukin mittaus(valokuvaus) on tehty kun mittarissa lukemat on tasaantuneet eikä enää muutu.
Ylempi mittari on se jonka epäilin näyttävän liian vähän.
Vaikuttaa siltä että kyseessä on yksittäistapaus ja huono tuuri.Alemman mittarin näyttö on 41l/h suurempi 398 l:n virtauksella.Pystyisköhän näitä mitenkään kalibroimaan kotikonsteilla,olisi mittarit vielä hanassa kiinni jos joatin olisi tehtävissä.


 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

Ei kotikonstein, mutta Espoossa on muistaakseni firma joka noita kalibroi (vesimittareita tosin, mutta sama juttu)....voi olla paljon halvempaa hylätä tuo huono (kumpi?) ja ostaa uusi parinkympin mittari saksasta...
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

Noissa Pollucomei:ssa taitaa olla paristot, kaunanko se paristo kestää?
onko ne vaihdettavissa ja mikä tyyppi (hinta)?
Onko pulssilähtö olemassa aina?
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

roots sanoi:
Noissa Pollucomei:ssa taitaa olla paristot, kaunanko se paristo kestää?
onko ne vaihdettavissa ja mikä tyyppi (hinta)?
Onko pulssilähtö olemassa aina?

Joo, siinä on litium-paristo, se saattaa kestää 10 vuotta? Mun Pollucomit ovat vuosimallia 2004 ja tuskin niistä on paristoa vaihdettu, se kun on juotettu kiinni piirilevylle.

Pulssilähtö on lisävaruste, mutta sen saa kyllä kolvattua itsekin ainakin Pollucom 2004 vuosimalliin: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6980.msg99124#msg99124

Mä tilasin omani täältä: http://www.zaehleronlineshop.de/index.php?cat=c9_Gebrauchte-W-rmez-hler.html
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

Toni sanoi:
Joo, siinä on litium-paristo, se saattaa kestää 10 vuotta? Mun Pollucomit ovat vuosimallia 2004 ja tuskin niistä on paristoa vaihdettu, se kun on juotettu kiinni piirilevylle.

Pulssilähtö on lisävaruste, mutta sen saa kyllä kolvattua itsekin ainakin Pollucom 2004 vuosimalliin: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6980.msg99124#msg99124

Mä tilasin omani täältä: http://www.zaehleronlineshop.de/index.php?cat=c9_Gebrauchte-W-rmez-hler.html
Paristo juotettu! :mad:... mutta onko se silti vaihdettavissa tai johdotettavissa esmes ulos siitä värkistä?
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

lmfmis sanoi:
Nyt saat kertoa lisää.

Näitä pollucomeja käytetään laskuttamiseen ja en oikein usko että saa tuollaisia heittoja vain siksi että virtaus on liian pieni....olisi aika hullua?

Vaikuttaa lupaavalta copn mittaamiseksi. Cop on heti 30% metsässä :cool:
 
W

wattis

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Kyllä tuo minun mittari ainakin antaa järkeviä lukemia. Sitten täällä on käyty mittaan toisellakin mittarilla tehoja ja ne olivat samassa suuruusluokassa kuin pollucom ilmoittaa. Saattaahan niissä jonkinlaista heittoa olla, mutta enpä lähtisi sanomaan että kaikki pollucomit näyttävät 30% pieleen.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

roots sanoi:
Paristo juotettu! :mad:... mutta onko se silti vaihdettavissa tai johdotettavissa esmes ulos siitä värkistä?

Eikun hitsattu.

Tottakai sen voi vaihtaa. Saksassa vain vaihdon jälkeen laite on pakko kalibroida joka tulee kalliiksi.

Siksi nämä käytetyt on niin halpoja...
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

lmfmis sanoi:
Eikun hitsattu.

Tottakai sen voi vaihtaa. Saksassa vain vaihdon jälkeen laite on pakko kalibroida joka tulee kalliiksi.

Siksi nämä käytetyt on niin halpoja...
Älä nyt hitsaa ;)
Onko joku vaihtanut, kiinostais lähinnä sen vaikeus, valokuvaa?
Tuon, mikä lie nappi, juottaminen kuulostaa ei niin fiksulta.
Onko se piirillä oleva pulssi se sama mikä datasheeteissä mainitaan?
 

VesA

In Memoriam
Vs: PolluCom-mittarointia

roots sanoi:
Älä nyt hitsaa ;)
Onko joku vaihtanut, kiinostais lähinnä sen vaikeus, valokuvaa?
Tuon, mikä lie nappi, juottaminen kuulostaa ei niin fiksulta.
Onko se piirillä oleva pulssi se sama mikä datasheeteissä mainitaan?

Pollucomin patteri on muistaakseni AA-kokoa. Jännitettä en muista. Onse kai lopulta piirilevylle juotettu, mutta pariston päihin on pistehitsattu jalat.

Jonkun huhun mukaan vehje voi mennä aivan perätilaan virran katketessa.. eli paristo pitäisi osata vaihtaa virtaa katkomatta. Tässä voi olla tolkkua, koska laite varmaan hukkaa silloin kalibrointinsa.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

Tuntematta juuri puheena olevaa Pollucom-mallia (muita lämpömäärälaskureita kylläkin, myös saman tehtaan valmisteita), tohtisin epäillä a) kalibrointiperustetta, b) patterin vaihdon fataalia vaikutusta sekoamiseen.

Ensiksikin, kaikilla virallisesti kaupalliseen käyttöön hyväksytyillä mittareilla on vakauksen voimassaoloaika. Litium-pattereiden kesto (esim. 10v) vaan sattuu korreloimaan tuon vakausperiodin pituuden kanssa.

Eikö tuo mittari perustu mekaaniseen pulssilaskimeen, joka on liitetty tavanomaiseen vesimäärämittariin? Onko tuossa sitten muuta kalibroitavaa kuin tuo mekaaninen vesimäärälaskija ja korkeintaan lämpöantureiden bias-säätö tms.? Jos laskuri menee sekaisin patterin vaihdon yhteydessä, pitäisi jostakin löytyä reset-nappi, jolla laskimen saa alkutilaan (useimpien kellojen ja taskulaskimien tapaan).

Resetin saattaisi myös saada aikaan oikosulkemalla pariston navat muutamaksi sekunniksi.
 
P

Poistunut käyttäjä 4906

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Eikö tuo mittari perustu mekaaniseen pulssilaskimeen
Mulla vähän lipsahti putkipihdit kun kiersin Pollucomia putkeen ja sisukset tuli näkösälle.Siellä on ilmeisesti vesitilan puolella kestomagneetti tms pyörijä ja kuivalla puolella pieni kela johon pulssit indusoituu pyörijästä.Tuosta kelasta menee 2 ohutta johtoa kortille jossa näyttö ja valintakytkin on.
 

VesA

In Memoriam
Vs: PolluCom-mittarointia

kotte sanoi:
Resetin saattaisi myös saada aikaan oikosulkemalla pariston navat muutamaksi sekunniksi.

Juuen ole itse kokeillut, mutta joku tilitti tällä tai jollain muulla foorumilla sitä kuinka Pollu meni käyttökelvottomaksi paristoa vaihtaessa. Siihen voi olla yksinkertaisempiakin syitä ;D
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

Matt sanoi:
Mulla vähän lipsahti putkipihdit kun kiersin Pollucomia putkeen ja sisukset tuli näkösälle.Siellä on ilmeisesti vesitilan puolella kestomagneetti tms pyörijä ja kuivalla puolella pieni kela johon pulssit indusoituu pyörijästä.Tuosta kelasta menee 2 ohutta johtoa kortille jossa näyttö ja valintakytkin on.

Tuota oikeastaan tarkoitinkin (eli sama periaate kuin polkupyörän elektronisessa nopeus-matkamittarissa).

Voisihan periaatteessa olla, että ovat konstruoineet jonkinlaisen "ansan" manipulointiyrityksiä vastaan, mutta vaikealta tuo tuntuisi valmistuksen ja tuotetuenkin osalta. Tuolloin pitäisi aina juottaa ensin uusi paristo vanhan rinnalle ennen jälkimmäisen korvaamista uudella.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

Olen irroittanut patterin, ei tehnyt pollulle mitään.

Oli tosiaan suunnilleen aa-kokoa mutta muistaakseni 3,6v..

Ja hitsauskorvakkeilla, mutta se on vain käytännön ongelma ;D
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

lmfmis sanoi:
Olen irroittanut patterin, ei tehnyt pollulle mitään.

Oli tosiaan suunnilleen aa-kokoa mutta muistaakseni 3,6v..

Ja hitsauskorvakkeilla, mutta se on vain käytännön ongelma ;D
Ei tehnyt pollylle mitään, vain ruutu pimeni vai ;)
Piditkö pitkän paussin?
Erikoisparisto siis, taitaa maksaa saman kun käytetty pollu...
Valokuva ?
 
T

Tuleva ilpisti

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

roots sanoi:
Ei tehnyt pollylle mitään, vain ruutu pimeni vai ;)
Piditkö pitkän paussin?
Erikoisparisto siis, taitaa maksaa saman kun käytetty pollu...
Valokuva ?
Löytyy juotoskorvallisia akkuja vaikka akkunetistä,voi maksaa noin 5€/kpl Ostin niitä läjän ja hämärä muistikuva että oli 20-30€ postikuluineen?
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

Tuo on ihan normaali litium-paristo. Kyllä paristo- tai elektroniikkavaraosaliikkeestä moisia saa (myös korvakkeilla). Maksavat tietenkin muutaman kertaa enemmän kuin tavanomainen paristo.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

Koiranpanta paristot on 3.6V niitä löytyy mistä vaan...
Tai taitaa olla tämmönen:
http://www.akkunetti.fi/product_info.php?cPath=144_172&products_id=2099
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: PolluCom-mittarointia

jussi sanoi:
Semmonen aika lähellä AA-kokoa oleva, mutta litium. Juotoskorvat päissä.

Voit katsoa myös Partcon tuoteluetteloa (www.partco.fi). Siellä näkyy olevan olevan mm. täyden AA-koon 3.6V litium-paristoja juotoslangoilla (6,60kpl ALV 0%).
 

akiville

Aktiivinen jäsen
Vs: PolluCom-mittarointia

nyt kun on tällainen mittarointi alkanut kiinnostaa (että saisi tänne foorumille laitettua kättäpidempää) niin pitääkö mun tietää paljonko taloni kuluttaa että voin olla varma mittarin lukemasta?
miten valitsen oikeankokoisen mittarin (virtaus?) itselleni?
tilaanko samantien puolenkymmentä ja vertailen niistä "parhaat" käyttöön?

tossa ecodanissa olisi kai helppo mitata levarin toisiopuolelta kun sen läpi kulkee kaikki energia mitä pumppu tuottaa...
mutta mitähän se sitten näyttää kun tehdään lämpöä vastuksella/sähköpatruunalla joka olisi mittarin jälkeen tietysti, miinus tehoa?
edit: olipa hölmö ajatus.... nollaahan se näyttäisi koska ei olisi eroa palaavan ja lähtevän veden lämpötilalla...

-a-
 

Liitteet

  • pollu.jpg
    pollu.jpg
    50,5 KB · Katsottu: 819
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Tässä on esimerkki Pollucomin kytkennästä

index.php


Eli levari on tuossa harmaassa kotelossa. Vesi tulee alhaalta ja poistuu ylhäältä. Pollucom on tulevassa putkessa alhaalla ja sen lämpöanturi on lähtevässä putkessä (ruskea johto, sijoitettuna T-haaraan jossa anturitasku).
 

akiville

Aktiivinen jäsen
Vs: PolluCom-mittarointia

toni: juuri samaa ideaa itselleni. Onko suosituksia kuinka lahelle kiertovesipumppua laitetaan tai pitaako olla suoraa putkea etta virtaukset nayttavat oikein?
Kvpumppu on mallia wilo rs 25/6-3 C, joten mikahan tuon virtaus mahtaa olla? Pitaa kai virtaus tietaa pollua valittaessa?

-a-
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: PolluCom-mittarointia

Ei sillä varmaankaan ole väliä miten lähellä pumppua tuo on.

Pumpun virtaama riippuu myös virtausvastuksesta, joten ihan suoraan ei voi sanoa paljonko tuo virtaa. Mulla on Grundfos UPS 25-40 ja sillä saa kolmosteholla lähemmäs 1000 litraa tunnissa virtauksen. Kakkosteholla menee noin 800 litraa tunnissa piiristä joka ei juurikaan ahdista.
 

jussi

Vakionaama
Vs: PolluCom-mittarointia

Tässähän olisikin hyvä vähän vertailla, minkälaisia virtaamia kelläkin on. Vaikka verkostot eroavat varmasti, niin saisi kuitenkin vähän suuntia.
Mulla on Grundfos UPS 21-40 ja sillä melko ahtaassa verkossa kolmosnopeudella virtaama on 500-600 riippuen termostaattien asennoista.
Nopeuden pudottaminen alempaan vie aina reilun satasen pois virtaamasta.
 
Back