Lämpökaivon tuotto

K

kaupamees

Vieras
Paljonko lämpökaivo tuottaa metrille ? Esim. 155m aktiivisyvyydeltään oleva kaivo, riittääkö 8kW pumpulle jäätymättä?
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Vs: Lämpökaivon tuotto

Varma vastaus riippuu pohjaveden virtauksista paikalla ja ympäristön lämmöstä. Pohjoisessa kallio on kylmää porareiässä ja jos pohjavesi ei liiku on saatava energiamäärä pieni verrattuna eteläsuomen kohteeseen joka sopivasti mäenlaidassa nauttii jopa 0.2 m/s liikkuvasta pohjavedestä.
Yksikertaisesti; ken ties riittää, hyvinkin.
Pintaputkista tiedetään jo hieman enemmän.
 
K

kaupamees

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Lämpökaivon tuotto

Kohteessa pohjaveden syvyys vaihtelee 2,5-6m välillä ja luokitellaan tärkeäksi vedenottoalueeksi, eli veden virtaus pitäisi olla kohdallaan. Ja tosiaan sattuu olemaan mäenlaidassa ;)
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Lämpökaivon tuotto

Yhtäkkiä kun laskee:
Pumppu asiakkaana haluaa 8*24*365=70080kWh
Kaivo palvelee ja pystyy tarjoomaan 2:lla putkella 100kwh/m, yhteensä siis 15500kwh

Käppii jää semmonen 55000kwh eli taitaa jäätyä...
 
T

Tilator

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Lämpökaivon tuotto

roots sanoi:
Yhtäkkiä kun laskee:
Pumppu asiakkaana haluaa 8*24*365=70080kWh
Kaivo palvelee ja pystyy tarjoomaan 2:lla putkella 100kwh/m, yhteensä siis 15500kwh

Käppii jää semmonen 55000kwh eli taitaa jäätyä...

Ehkä ei kannata laskea yhtäkkiä ;-)

Ensinnäkään 8kW pumppu ei taida ottaa kaivosta tuota koko lämpömäärää, vaan vähintään neljäsosa tulee sähköstä.

Toiseksi tuskin systeemiä on mitoitettu niin, että sen pitää kesähelteilläkin painaa duunia täysillä.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Lämpökaivon tuotto

Tilator sanoi:
Ehkä ei kannata laskea yhtäkkiä ;-)

Ensinnäkään 8kW pumppu ei taida ottaa kaivosta tuota koko lämpömäärää, vaan vähintään neljäsosa tulee sähköstä.

Toiseksi tuskin systeemiä on mitoitettu niin, että sen pitää kesähelteilläkin painaa duunia täysillä.
Mistäs tuon tietää jos se on oikein kunnolla osatehomitoitettu systeemi ja pumppu käy koko ajan ;)
EDIT: joo pieni mittavirhe nunnanoinaan, mutta rapatessa roiskuu 70080kwh*67%=46954kwh....ja loput kompurasähköö...
taitaa silti jäätyä tuolla ajattelutavalla.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Lämpökaivon tuotto

kaupamees sanoi:
Paljonko lämpökaivo tuottaa metrille ? Esim. 155m aktiivisyvyydeltään oleva kaivo, riittääkö 8kW pumpulle jäätymättä?

50 m lisää niin voi melkein riittää. Mitoitat lämmitettävien m² mukaan. 200 m² ~ 200 m
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Lämpökaivon tuotto

A-P.K sanoi:
50 m lisää niin voi melkein riittää. Mitoitat lämmitettävien m² mukaan. 200 m² ~ 200 m

Päteekö tämä uusien talojen kanssa... meille tarjottiin 120m + 6 kWh pumppua paketissa. Porari tarjosi 160m kaivoa... jäi mietityttämään tuo ero.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

roots sanoi:
Yhtäkkiä kun laskee:
Pumppu asiakkaana haluaa 8*24*365=70080kWh

Heh laskin tuolla sinun tyylillä autoni kulutuksen. Eli autoni kuluttaa 5l/tunnissa ja siitä laskutoimitus 5*24*365=43800l. Tankkauksia tulisi 50litran tankilla 2,4kertaa vuorokaudessa, eli 2,4*365=876. Polttoainekulut olisivat 1.2euron litrahinnalla 1.2*43800=52560eur. Kallista ;D
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

Espejot sanoi:
Päteekö tämä uusien talojen kanssa... meille tarjottiin 120m + 6 kWh pumppua paketissa. Porari tarjosi 160m kaivoa... jäi mietityttämään tuo ero.

Samaa tässä itse pähkäillyt, ehkä syvempi on varmempi, tosin hintaero on toista tonnia.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Lämpökaivon tuotto

roots sanoi:
Yhtäkkiä kun laskee:
Pumppu asiakkaana haluaa 8*24*365=70080kWh
Kaivo palvelee ja pystyy tarjoomaan 2:lla putkella 100kwh/m, yhteensä siis 15500kwh

Käppii jää semmonen 55000kwh eli taitaa jäätyä...
No selvisipä tämäkin,taidan jatkaa lämmittämistä öljyllä,maksaa mitä maksaa. ;D
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Lämpökaivon tuotto

kaupamees sanoi:
Heh laskin tuolla sinun tyylillä autoni kulutuksen. Eli autoni kuluttaa 5l/tunnissa ja siitä laskutoimitus 5*24*365=43800l. Tankkauksia tulisi 50litran tankilla 2,4kertaa vuorokaudessa, eli 2,4*365=876. Polttoainekulut olisivat 1.2euron litrahinnalla 1.2*43800=52560eur. Kallista ;D
Ni..in, tuossa tuo pointti juuri oli että se pumpun teho ei määrää kaivon syvyyttä, vaan se liiteri mitä sieltä kaivosta revityllä energialla lämmitetään, eli se talon vuotuinen kulutus määrää...
Tuota koitin hellävaroen vihjata tuolla inan kärjistetyllä kaavalla...;)
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämpökaivon tuotto

kaupamees sanoi:
Paljonko lämpökaivo tuottaa metrille ? Esim. 155m aktiivisyvyydeltään oleva kaivo, riittääkö 8kW pumpulle jäätymättä?
Piti käydä asentamassa yks laitos taas niin ei ole päässyt kommentoimaan näitä juttuja..
Tuossa kun pitää sen 20m per kW niin ollaan aina aika lähellä sitä mikä riittää korvaamaan pumpun "imun".
Toinen pikamitoitus mikä toimii hyvin on lämpimätneliöt + maaosuus. Toimii hyvin myös vanhemmissa taloissa.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

Pikaisen laskutoimituksen jälkeen sain luvun 160m aktiivista, eli 170m kaivon tulisi riittää 8kW:n pumpulle ilman ongelmia. Talo on kuitenkin aika uusi :cool:
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämpökaivon tuotto

kaupamees sanoi:
Pikaisen laskutoimituksen jälkeen sain luvun 160m aktiivista, eli 170m kaivon tulisi riittää 8kW:n pumpulle ilman ongelmia. Talo on kuitenkin aika uusi :cool:
Jep. Hyvältä kuullostaa..
 

zadah

Vakionaama
Vs: Lämpökaivon tuotto

Tuossa laskelma "kuivalle" kaivolle, siis ei merkittävää pohjaveden virtausta. Vuoden keskilämpötila +2

Lämpöenergiantarve 18000 kwh
käyttövesi 5000 kwh
cop 3.0
 

Liitteet

  • Capture.jpg
    Capture.jpg
    113,1 KB · Katsottu: 1 110
U

UusiNibe

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

En kyllä tajua ollenkaan näitä laskelmia. Meille on uudisrakennukseen (pk-seutu, kokonaisenergiantarve selvityksen mukaan 13150kWh) tarjottu Niben 6kW:n pumppua ja kaivon syvyys 120m. Laskelmien mukaan pitäisi riittää n.90m syvyinen kaivo.
Voiko olla niin matala kaivo, kun täällä muilla näyttää olevan tuplasyvyyksiä?
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

:cool:
Höh miksi ette kerro miehelle kun kerran selvästi kysyy mikä on lämpökaivon tuotto metrille ::)
Tässä karkeat yleistiedot:
Reiän syvyys määräytyy lämmitettävien neliöiden tai kuutioiden mukaan. Lisäksi poraussyvyydelle vaikuttava tekijä on myös veden löytyminen, sekä virtaukset. Puhutaan reiän aktiivi syvyydestä, joka tarkoittaa vesipatsaan korkeutta reiässä. Pumpun toimivuuden kannalta tärkeää on siis syvyyden mitoitus

"Porareiästä saatavat energia ja teho vaihtelevat maantieteellisesti.
Ominaistehonotto reiästä on välillä 30-43W/m ja ominaisenergianotto välillä 120-150 kWh/m."
(Nibe maalämpöpumppujen mitoitusohje 15.2.200:cool:
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

UusiNibe sanoi:
En kyllä tajua ollenkaan näitä laskelmia. Meille on uudisrakennukseen (pk-seutu, kokonaisenergiantarve selvityksen mukaan 13150kWh)

Paljonko neliöitä ?
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Lämpökaivon tuotto

Freeze sanoi:
:cool:
Höh miksi ette kerro miehelle kun kerran selvästi kysyy mikä on lämpökaivon tuotto metrille ::)
Tässä karkeat yleistiedot:
Reiän syvyys määräytyy lämmitettävien neliöiden tai kuutioiden mukaan. Lisäksi poraussyvyydelle vaikuttava tekijä on myös veden löytyminen, sekä virtaukset. Puhutaan reiän aktiivi syvyydestä, joka tarkoittaa vesipatsaan korkeutta reiässä. Pumpun toimivuuden kannalta tärkeää on siis syvyyden mitoitus

"Porareiästä saatavat energia ja teho vaihtelevat maantieteellisesti.
Ominaistehonotto reiästä on välillä 30-43W/m ja ominaisenergianotto välillä 120-150 kWh/m."
(Nibe maalämpöpumppujen mitoitusohje 15.2.200:cool:

taisin tuolla jo edellä mainita ;D
 
U

UusiNibe

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

kaupamees sanoi:
Paljonko neliöitä ?
137, kahdessa kerroksessa, lattialämmitys, ei ammeita, altaita tms., kolme asukasta, kolme suihkua (josta tod. näk. yksi kerrallaan käytössä).

Freeze sanoi:
Reiän syvyys määräytyy lämmitettävien neliöiden tai kuutioiden mukaan.
Eikö se määräydy lämmitystarpeen mukaan? Uudisrakennukset ovat käsittääkseni ihan toisenlaisia kuin vaikkapa 70-luvun talot.

Pitäisikö meidän sitä kaivon syvyyttä vielä muuttaa? Reikää ei ole porattu vielä, joten kaikki ehdotukset ovat kullanarvoisia.
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Vs: Lämpökaivon tuotto

http://www.aijaa.com/v.php?i=6989464.jpg

Erittäin mielenkiintoinen kuva maalämpöfoorumista. Koneen käynti ei juurikaan näy kaivon lämmössä 25 metrin syvyydessä mutta kaivosta tulevan veden lämpötila laskee nopeasti koneen käynnistyttyä.

Meillä on siis kaivon mittainen lämmönsiirrin putkesta putkeen! Pohjoisessa kaivon lämpötila on lähempänä nollaa kuin kuvassa, eli kaivoon menevän putken ympärille muodostuu jäätä, jota mikään ei sulata.

Syvyyksistä nouseva vesi jäähtyy kuvan mukaisesti alas menevän jääkylmän "viinan" ansiosta. Jos kaivossa ei ole merkittävää virtausta on luonnollista, että kaivon yläosa on umpijäässä ja jäätyminen sirtyy yhä alaspäin.

Onko järkevää porata syviä reikiä pohjoiseen ikiraudan rajamaille?
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Lämpökaivon tuotto

UusiNibe sanoi:
137, kahdessa kerroksessa, lattialämmitys, ei ammeita, altaita tms., kolme asukasta, kolme suihkua (josta tod. näk. yksi kerrallaan käytössä).
Eikö se määräydy lämmitystarpeen mukaan? Uudisrakennukset ovat käsittääkseni ihan toisenlaisia kuin vaikkapa 70-luvun talot.

Pitäisikö meidän sitä kaivon syvyyttä vielä muuttaa? Reikää ei ole porattu vielä, joten kaikki ehdotukset ovat kullanarvoisia.
Olet ihan oikeassa, lämmitystarpeen mukaan se pitää mitoittaa. Sulle se on selkeesti annettu 13150kwh, tuo lienee se määrä joka "jostain" siihen tupaan pitää tuoda. Se on yks hailee mitä sulla on m2 tai m3 tai pumpun teho.
Kaivon mitoitusesta on joku ohje, mutten sitä nyt äkkiseltään saanut googlattua mutta muistelisin siellä sanottavan 100kWh/m (ei 100% varmuutta), Niben ohje taitaa sitten olla korkeempi (olisko etelä-ruotsin lukuja).
 
U

UusiNibe

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

roots sanoi:
muistelisin siellä sanottavan 100kWh/m (ei 100% varmuutta), Niben ohje taitaa sitten olla korkeempi (olisko etelä-ruotsin lukuja).
Näin ollen meidän kaivon syvyys pitäisi olla jotain 130m vähintään (jotta tuo reilu 13th saataisiin lämpöä)? Olen ihmeissäni, kun Haato (Niben ruotsalaisella ohjeella???) sen kaivon on mitoittanut ja pumpun myyjä pitää tietoa oikeanlaisena. Taitaa olla viisaampaa, että tilataan samantien vähän syvempi kaivo kuin tuo 120m?
Tässä vaiheessa se hintaero on kissanpissaa, kun kerran muutenkin maksetaan maltaita. Huonoin vaihtoehto on maksaa älyttömästi järjestelmästä, joka ei lähtökohtaisestikaan toimi kuten on suunniteltu.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

UusiNibe sanoi:
Taitaa olla viisaampaa, että tilataan samantien vähän syvempi kaivo kuin tuo 120m?

Liian syvää siitä ei taida saadakkaan. Järkevämpää varmaan tehdä syvä, kuin liian matala.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Lämpökaivon tuotto

UusiNibe sanoi:
Näin ollen meidän kaivon syvyys pitäisi olla jotain 130m vähintään (jotta tuo reilu 13th saataisiin lämpöä)? Olen ihmeissäni, kun Haato (Niben ruotsalaisella ohjeella???) sen kaivon on mitoittanut ja pumpun myyjä pitää tietoa oikeanlaisena. Taitaa olla viisaampaa, että tilataan samantien vähän syvempi kaivo kuin tuo 120m?
Tässä vaiheessa se hintaero on kissanpissaa, kun kerran muutenkin maksetaan maltaita. Huonoin vaihtoehto on maksaa älyttömästi järjestelmästä, joka ei lähtökohtaisestikaan toimi kuten on suunniteltu.
Huhhuh... löytyi se viittaamani juttu viimein: http://www.sulpu.fi/images/stories/pdf/LPjarjsuunnittelu_asiakas.pdf
Ei se kaikki tule muuten sieltä kaivosta, osa tulee siitä pumpun syömästä sähköstä (COP).
EDIT: Tuon mukaan...13150/3*2 (COP3)/50/2=87,7m kaivo....aktiivista syvyyttä.
...on kyllä niin matala kaivo, että kannattaako ollenkaan tehdä? ;)
 
U

UusiNibe

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

roots sanoi:
Huhhuh... löytyi se viittaamani juttu viimein: http://www.sulpu.fi/images/stories/pdf/LPjarjsuunnittelu_asiakas.pdf
Ei se kaikki tule muuten sieltä kaivosta, osa tulee siitä pumpun syömästä sähköstä (COP).
Kiitos! Tuohon linkkiin pitää perehtyä.
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Vs: Lämpökaivon tuotto


Tämä on aihe, johon ei kannata tutustua. Vuodesta 1979 alkaen alalla toimineena ja nykyisin lämpöpumppuopettajana olen varma siitä, että lämpökaivojen toiminnasta en tiedä mitään.

Miten lämpö kulkee porakaivoon?

Miten pohjavesi virtaa kalliossa?

Miten ruhjeinen kallio on porauspaikalla eri syvyyksissä?

Mikä on pohjaveden virtaussuunta ko. paikassa?

Jos lämpöä tulee, ties mistä, vähemmän kuin sitä otetaan, reikä jäähtyy!!!

Veden tuotto porakaivosta kertoo jotain, mutta vasta porauksen aikana!

"Lämpimien" pintavesien päästäminen porakaivoon on kiellettyä!

Lämmön varastointia porareikään kannatta tutkia paikoissa, joissa ei ole merkittävää pohjaveden virtausta.

Tästä opiskelusta ahdistuu, ja oma tietämättömyys korostuu...
 
U

UusiNibe

Vieras
Vs: Lämpökaivon tuotto

ekopentti sanoi:
Tämä on aihe, johon ei kannata tutustua. Vuodesta 1979 alkaen alalla toimineena ja nykyisin lämpöpumppuopettajana olen varma siitä, että lämpökaivojen toiminnasta en tiedä mitään.
Mutta jos sen lämpökaivon tilaa pumppua/taloa varten, niin täytyyhän nyt joku laskelma olla, minkä mukaan se reikä tehdään. Ei kait ole mitään järkeä porata kaikille sitä paria sataa metriä sen takia, että tietämys porakaivoista on tässä maassa niin huono? Ymmärrän hyvin, että tarkkoja laskelmia on etukäteen mahdoton tehdä, mutta pitää suuruusluokka jollain tasolla pystyä arvioimaan.

Jos oletus on, että lämpö kulkee huonosti, pohjavesi ei juurikaan virtaa ja lämpöä tulee ehkä vähemmän kuin oletetaan, niin millä mitoituskaavalla se syvyys pitää arvoida?
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämpökaivon tuotto

Ekopentti puhuu asiaa. Kokemus on tällä alalla erittäin tärkeä asia ja pumppujen/kaivojen toimintaa tulee seurata jotta niistä pääsee jyvälle. Itse pidän minimisyvyyttä eri pumppukoolle oli talo oikeastaan mikä tahansa. Mitoitusohjelma antaa usein liian positiivisen kuvan tilanteesta ja nuo energiatodistukset on mitä on. 20m kalliota per pumpun kW on meidän alueella toiminut hyvin. Silloin ollaan aika varmasti nollassa kovanakin talvena.
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämpökaivon tuotto

UusiNibe sanoi:
137, kahdessa kerroksessa, lattialämmitys, ei ammeita, altaita tms., kolme asukasta, kolme suihkua (josta tod. näk. yksi kerrallaan käytössä).
Eikö se määräydy lämmitystarpeen mukaan? Uudisrakennukset ovat käsittääkseni ihan toisenlaisia kuin vaikkapa 70-luvun talot.

Pitäisikö meidän sitä kaivon syvyyttä vielä muuttaa? Reikää ei ole porattu vielä, joten kaikki ehdotukset ovat kullanarvoisia.
Max tehontarve 6,1kW. Tuossa tulisi ~-13 astetta lisäenergian rajaksi 6kW/130m kaivo. 8kW/160m -27.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Lämpökaivon tuotto

Sami68 sanoi:
Ekopentti puhuu asiaa. Kokemus on tällä alalla erittäin tärkeä asia ja pumppujen/kaivojen toimintaa tulee seurata jotta niistä pääsee jyvälle. Itse pidän minimisyvyyttä eri pumppukoolle oli talo oikeastaan mikä tahansa. Mitoitusohjelma antaa usein liian positiivisen kuvan tilanteesta ja nuo energiatodistukset on mitä on. 20m kalliota per pumpun kW on meidän alueella toiminut hyvin. Silloin ollaan aika varmasti nollassa kovanakin talvena.

Sulla mlp on riippumaton talosta? Eiköhän talosta tule lämmöntarve - tarpeesta pumppu ja kaivo?
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämpökaivon tuotto

A-P.K sanoi:
Sulla mlp on riippumaton talosta? Eiköhän talosta tule lämmöntarve - tarpeesta pumppu ja kaivo?
Minimi. Pumpun mitoitan aina -20 paremmalle puolelle..

Edit: meinasin siis että jos esim 6kW pumppu riittäis taloon, mutta laitetaan silti 8kW/varmuudeksi niin silloin tuo minimikaivo käyttöön. Tahtoo nimittäin sisälämpökin herkästi muuttua kun lämmityskulut on pienet.
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämpökaivon tuotto

Otetaanpa esimerkki:
Tyypillinen asiakas on eläkelläispariskunta jolla 120m2 öljylämmitystalo 2,3L kulutukselle (sanovat pari tuhatta eli +10%) ja käyttövettä ei mene paljoa (3000kwh)

6kw pumppu antaa -21 astetta lisäenergianrajaksi ja kaivoksi 128m.

Jos kuitenkin ajatellaan, että oma poika muttaa tähän parin vuoden päästä kahden lapsen kans niin otetaan vähän varmanpäälle. Joten laitetaan,

8kW pumppu samalla kulutuksella saa -34 ast ja 160m kaivon.

Tässä siis se pointti mitä koitan sanoa, että myös pumppu määrää kaivon syvyyttä!
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämpökaivon tuotto

UusiNibe sanoi:
En kyllä tajua ollenkaan näitä laskelmia. Meille on uudisrakennukseen (pk-seutu, kokonaisenergiantarve selvityksen mukaan 13150kWh) tarjottu Niben 6kW:n pumppua ja kaivon syvyys 120m. Laskelmien mukaan pitäisi riittää n.90m syvyinen kaivo.
Voiko olla niin matala kaivo, kun täällä muilla näyttää olevan tuplasyvyyksiä?

Meillä talolle kokonaisenergiantarve selvityksen mukaan 13261 kWh. Kaivo on meillä 140m, mutta kalliota on vain 125m.
 
Back
Ylös Bottom