Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

R-410A

Aktiivinen jäsen
VAARI KYSYY? Smiley211004
Jälkikasvu ei kerkiä kyseleen työkiireet ( "nääs" ), talo Porin seutuvilla v-1999, 168 m² ja 570 m³ suora lattialämmitys kaapeleilla, sähkönkulutus noin 22 -24 t kWh/v On takka ja ILP.
Ilmanvaihtolaite ( LTO ) on Haato 21 jossa 6kpl 125 mm lähtöjä, jonka alla on 300 l lämminvesivaraaja yösähköllä.

Nyt pitäisi saada energiatehokkaammat laitteet tilalle. Pyöriväkennoinen LTO ja esim. Jäspi Solar 300 valmius aurinkokierukalle (tyhjiökerääjälle ).

MITÄ ASIANTUNTIJARAATI NÄISTÄ KOLMESTA SUOSITTELEE!
http://www.onninen.com/finland/Tuotteet/Ilmastointituotteet/Ilma3/Pages/Default.aspx

http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Ilma/uudet_esitteet/OnnlineLTO120_screen.pdf
Online ilmanvaihtolaite 120 jossa on 125 mm lähdöt. Tässä on lisäksi kiertoilmaliitäntä, jolla voi kierrättää takan lämpöä. Mahtaakohan muissa koneissa olla vastaavaa? Tämän vuosihyötysuhdetta ei ole kerrottu esitteessä!

http://www.iloxair.fi/ilox89.html
Ilox 89 vuosihyötysuhde on n.70%

http://www.vallox.com/vallox-121-se
http://www.vallox.com/vallox-121-se-ilmanvaihtokone
Vallox 121 SE on n.80%

Mikä näistä kolmesta on asiantuntijaraadin mielestä kelvollinen ko tilanteeseen
( muitakin suosituksia otetaan vastaan kiitollisuudella ja lämmöllä ) /n055
Vallox 121 SE R
ilox 89 EC R Optima tai
Online 120

R tarkoittaa oikeakätistä ja L vasenkätistä, EC tarkoittaa tasavirtamoottori.
 
S

sam123

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Älä noteeraa kiertoilmakanavaa valintaa tehdessäsi, sen teho on aika pyöreä nolla.
 
T

Tuleva ilpisti

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

R-410A sanoi:
Nyt pitäisi saada energiatehokkaammat laitteet tilalle. Pyöriväkennoinen LTO ja esim. Jäspi Solar 300 valmius aurinkokierukalle (tyhjiökerääjälle ).
Mikä pointti on tuossa rempassa? Ylimääräisen rahan tuhlaaminen?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

sam123 sanoi:
Älä noteeraa kiertoilmakanavaa valintaa tehdessäsi, sen teho on aika pyöreä nolla.

Voi se olla negatiivinenkin, jos sitä varten menee yläpohjan eristystä heikentämässä putkia, joita ei käytetä mihinkään.

Lisäksi se ilma ei liiku itsestään vaan sitä siirrellään sähköpuhaltimilla.. joiden on parempi olla seis silloin kun takkaa ei lämmitellä.
 
S

sam123

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

repomies sanoi:
Lisäksi se ilma ei liiku itsestään vaan sitä siirrellään sähköpuhaltimilla.. joiden on parempi olla seis silloin kun takkaa ei lämmitellä.

Kiertoilmakanavat toimivat yleensä IV-koneen omilla puhaltimilla, mutta voi silti olla jopa negatiivinen vaikutus. Sen kanavan venttiili kannattaa vääntää tod.näk. kiinni, mikäli kiertoilmaputki kulkee yläpohjassa.

KI-kanava näyttää kyllä esitteissä hienolta ;D
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

sam123 sanoi:
Kiertoilmakanavat toimivat yleensä IV-koneen omilla puhaltimilla, mutta voi silti olla jopa negatiivinen vaikutus.

Vielä pahempi. Ilma ei liiku itsestään ja sitä on turha vispata edestakas jos lämpötilaeroa ei ole. Ilman liikuttaminen syö sähköä oli erilliset puhaltimet tai ei.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Ehdotetun remontin takaisinmaksuaika on varmaan 50 vuotta tai jopa pitempi. Korkotaso ei milloinkaan ole niin alhainen, ettei noista ehdotetuista hankinnoista ja asennuksista aiheutuisi lopputuloksena persnettoa (jos alkuperäiset laitteet ovat vielä toimintakuntoisia ja ainoa motivaatio muutoksille on energiansäästö).
 

ekis

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

kotte sanoi:
Ehdotetun remontin takaisinmaksuaika on varmaan 50 vuotta tai jopa pitempi. Korkotaso ei milloinkaan ole niin alhainen, ettei noista ehdotetuista hankinnoista ja asennuksista aiheutuisi lopputuloksena persnettoa (jos alkuperäiset laitteet ovat vielä toimintakuntoisia ja ainoa motivaatio muutoksille on energiansäästö).

Riippuu tuon haato LTO:n hyötysuhteesta, mutta tuo 50-vuotta on kyllä yliammuttu. Maksuaika jäänee alle 10-vuoteen....
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

R-410A sanoi:
VAARI KYSYY? Smiley211004
Jälkikasvu ei kerkiä kyseleen työkiireet ( "nääs" ), talo Porin seutuvilla v-1999, 168 m² ja 570 m³ suora lattialämmitys kaapeleilla, sähkönkulutus noin 22 -24 t kWh/v On takka ja ILP.
Ilmanvaihtolaite ( LTO ) on Haato 21 jossa 6kpl 125 mm lähtöjä, jonka alla on 300 l lämminvesivaraaja yösähköllä.

Nyt pitäisi saada energiatehokkaammat laitteet tilalle. Pyöriväkennoinen LTO ja esim. Jäspi Solar 300 valmius aurinkokierukalle (tyhjiökerääjälle ).

MITÄ ASIANTUNTIJARAATI NÄISTÄ KOLMESTA SUOSITTELEE!
http://www.onninen.com/finland/Tuotteet/Ilmastointituotteet/Ilma3/Pages/Default.aspx

http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Ilma/uudet_esitteet/OnnlineLTO120_screen.pdf
Online ilmanvaihtolaite 120 jossa on 125 mm lähdöt. Tässä on lisäksi kiertoilmaliitäntä, jolla voi kierrättää takan lämpöä. Mahtaakohan muissa koneissa olla vastaavaa? Tämän vuosihyötysuhdetta ei ole kerrottu esitteessä!

http://www.iloxair.fi/ilox89.html
Ilox 89 vuosihyötysuhde on n.70%

http://www.vallox.com/vallox-121-se
http://www.vallox.com/vallox-121-se-ilmanvaihtokone
Vallox 121 SE on n.80%

Mikä näistä kolmesta on asiantuntijaraadin mielestä kelvollinen ko tilanteeseen
( muitakin suosituksia otetaan vastaan kiitollisuudella ja lämmöllä ) /n055
Vallox 121 SE R
ilox 89 EC R Optima tai
Online 120

R tarkoittaa oikeakätistä ja L vasenkätistä, EC tarkoittaa tasavirtamoottori.

Vastavirtakoneet (ja ristivirtakoneetkin) taitavat kaikki tarvia jonkinlaisen etulämmittimen, jos haluaa varmistaa riittävän ilmanvaihdon talvella. Näin ainakin uusissa viimeisen päälle "teipatuissa" taloissa.
Jos taas vanha kuutio-LTO korvataan etulämmittimellä varustetulla LTO:lla, niin saattaa energiasäästöt kadota taivaan tuuliin kovimmilla pakkasilla tehokkaammin/paremmin toimivan ilmanvaihdon myötä.
 

tuna

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

repomies sanoi:
Vielä pahempi. Ilma ei liiku itsestään ja sitä on turha vispata edestakas jos lämpötilaeroa ei ole. Ilman liikuttaminen syö sähköä oli erilliset puhaltimet tai ei.

Ei siitä kiertoilmakanavasta mitään valtavia etuja tule, mutta pysytään nyt kuitenkin asialinjalla.

1) Lämpötilaeroa on aina, koska kennolta tuleva ilma on aina kylmempää kuin kiertoilma. Tuloilman jälkilämmitystarve vähenee, kun kiertoilmaa sekoitetaan tuloilmaan.
2) Kiertoilman järkevä hyväksikäyttö mahdollistaa pienemmän 'todellisen' ilmamäärävaihdon, jolloin ilmanvaihdon aiheuttama lämpöhäviö pienenee.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

tuna sanoi:
2) Kiertoilman järkevä hyväksikäyttö mahdollistaa pienemmän 'todellisen' ilmamäärävaihdon, jolloin ilmanvaihdon aiheuttama lämpöhäviö pienenee.

Voisitko jotenkin tuon kohdan 2 vielä perustella.
Meidän talossa alkaa C02 nousee liian korkeaksi, ilmanvaihtoa pienentää liikaa. Jos meillä olisi kiertoilma, niin muuttaisiko se tilannetta jotenkin?
 

tuna

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Raksaaja sanoi:
Voisitko jotenkin tuon kohdan 2 vielä perustella.
Meidän talossa alkaa C02 nousee liian korkeaksi, ilmanvaihtoa pienentää liikaa. Jos meillä olisi kiertoilma, niin muuttaisiko se tilannetta jotenkin?

Jos teillä ilmanlaatu huononee, se on tietenkin merkki riittämättömästä ilmanvaihdosta, eli konetta isommalle.

Mutta ei se tunkkaisuus koko talossa synny yhtä aikaa (tai sitten ilmanvaihto on aivan kokonaan seis), vaan tyypillisesti esimerkiksi olohuoneessa vieraat pilaavat ilman ja yläkerrassa on edelleen raikasta. Kiertoilman otto sijoitetaan paikkaan, jonne 'ylimääräinen' lämpö hakeutuu ja jossa ilma ei ensimmäisenä mene tunkkaiseksi, esimerkiksi kaksikerroksisessa talossa portaikon ylle. Käytännössä osa todellisesta ilmanvaihdosta voidaan vallan hyvin korvata tällaisessa tilanteessa kiertoilmalla huonontamatta ilmanlaatua.
 
T

Tuleva ilpisti

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

ekis sanoi:
Riippuu tuon haato LTO:n hyötysuhteesta, mutta tuo 50-vuotta on kyllä yliammuttu. Maksuaika jäänee alle 10-vuoteen....
Laske uudestaan,varaaja aurinkovalmiudella ja hyvä LTO,ainut mikä tuo tuossa yhtälössä rahaa takaisin on se ero minkä 20 vuoden kehitys LTO-härpäkkeissä on mennyt eteenpäin Eli ongitaan stetsonista lappunen jossa lukee iv:n häviöt pienenee 10-20% joka euroina vois olla pari sataa vuodessa?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Ääni Vallox 121 SE R:lle. :)
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

janti sanoi:
Ääni Vallox 121 SE R:lle. :)

Tuossa näkyy olevan 1400W:n etulämmitysyksikkö, varmaankin syystä ...

Jos talossa on ILP, muttei lämpökaivoa, tuollainen LTO-kone saattaa kunnon pakkasilla jopa lisätä sähkön kulutusta perinteiseen LTO-kennokoneeseen nähden (kun harakoille menevä ilma lämmitetään suoralla sähköllä eikä ILPin avulla).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

kotte sanoi:
Jos talossa on ILP, muttei lämpökaivoa, tuollainen LTO-kone saattaa kunnon pakkasilla jopa lisätä sähkön kulutusta perinteiseen LTO-kennokoneeseen nähden (kun harakoille menevä ilma lämmitetään suoralla sähköllä eikä ILPin avulla).

Näinhän se on.

Tuo sisar malli Vallox 90 SE sijoittu TM Rakennusmaailma (2/09) vertailussa I-sijalle (viisi tähteä) saman tyyppisellä lämmönsiirtokennolla ja 900 W esilämmitysvastuksella, jos se nyt jotain tällä foorumilla painaa. :cool:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6091.0

Oma kokemukseni kuutiokoneesta on että kovilla pakkasilla ei kannata siinäkään pitää jälkilämmitystä päälle, koska se lämmittää myös poistoilmaa. Ilman jälkilämmitystä on poistoilma viileämpää. ;D Itse laitankin jälkilämmityksen pois ja puhalluksen minimille kovimmilla pakkasilla.

Yksi vaihtoehto lisää olisi ILTO 100W R
http://www.ilto.fi/_file/5037/Ilto_R+W_esite.pdf
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/Air%20handling%20units/Swegon%20CASA%20W-series/_fi/W100.pdf
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/Air%20handling%20units/Swegon%20CASA%20W-series/_fi/W100_m.pdf
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

janti sanoi:
Näinhän se on.

Tuo sisar malli Vallox 90 SE sijoittu TM Rakennusmaailma (2/09) vertailussa I-sijalle (viisi tähteä) saman tyyppisellä lämmönsiirtokennolla ja 900 W esilämmitysvastuksella, jos se nyt jotain tällä foorumilla painaa. :cool:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6091.0

Tajusin itsekin vasta äskettäin, että toinen järkevä keino hoitaa vastavirtakennon sulattaminen Suomen vaikeissa oloissa (maapiiriesilämmityksen ohella) on laittaa koneeseen sekä aktiivinen jäätymisvartija että automaattinen kesäkennotoiminto ts. tuloilman ohitusreitti. Sulatus siis tehdään vasta kun se on havaittu välttämättömäksi avaamalla tuloilman ohitusportti (jolloin jälkilämmitys on tietenkin kytkettävä kovalle teholle, joten vesipatteri + jokin suoraa sähköä halvempi lämmönlähde olisi toivottavaa). Tällöin kennon tuloilma saadaan kokonaan katkaistuksi ja kenno saadaan varmasti sulamaan ja melko nopeasti. Sitten talteenotto saadaan taas täydellä teholla (80%) nopeasti päälle.

Tuossa Iloxissa on selostuksista ja rakennekuvista päätellen ainakin tarvittava rauta, mutta toiminnasta ("softasta") en osaa sanoa yhtään mitään. Onnlinen sisuskaluja en tunne senkään vertaa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

janti sanoi:
Yksi vaihtoehto lisää olisi ILTO 100W R
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/Air%20handling%20units/Swegon%20CASA%20W-series/_fi/W100_m.pdf

Sivulla 3 oli tuosta jäätymissuojasta (sulatuksesta) = Pienennetään tuloilmapuhaltimen nopeutta ja käytetään tuota etuvastusta.
Sivulla 15 on kerrottu että etuvastus on aina päällä -20C ulkolämpötilaa alemmissa lämpötiloissa (tehdasasetus).
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Ilox:ssa on se "Termoice" sulatuslogiikka jota ainakin mainostelevat hyväksi, toiminnasta mihin perustuu ei oikeen selkeetä käsitystä, lämpöantureihin kumminkin pelkästään perustuu ku ei muita oo.
Joka tapauksessa sulatus pitäisi tulla vasta oikeen tarpeeseen, jostain muistan nähneeni -15C nurkilla vois havaita sulatuksien heräilevän...
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

roots sanoi:
Ilox:ssa on se "Termoice" sulatuslogiikka jota ainakin mainostelevat hyväksi, toiminnasta mihin perustuu ei oikeen selkeetä käsitystä, lämpöantureihin kumminkin pelkästään perustuu ku ei muita oo.
Joka tapauksessa sulatus pitäisi tulla vasta oikeen tarpeeseen, jostain muistan nähneeni -15C nurkilla vois havaita sulatuksien heräilevän...

Itseäni kiinnostaisi erikoisesti tietää, miten tuo esitteissä näytetty tuloilmapelti käyttäytyy sulatuksessa. Jos se menee "kesäasentoon" tai edes puolivälin ylitse, uskon, että sulatus onnistuu luotettavasti. Muuten en usko.
 
S

SPL

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

roots sanoi:
Ilox:ssa on se "Termoice" sulatuslogiikka jota ainakin mainostelevat hyväksi, toiminnasta mihin perustuu ei oikeen selkeetä käsitystä, lämpöantureihin kumminkin pelkästään perustuu ku ei muita oo.
Joka tapauksessa sulatus pitäisi tulla vasta oikeen tarpeeseen, jostain muistan nähneeni -15C nurkilla vois havaita sulatuksien heräilevän...

Joo siinä -15 asteessa näkyy harvoin sulattelevan. -30 asteessa noita tulee useammin mutta alipaineesta ei tule ongelmaa, kun poistopuhallin menee pienelle teholle ja hiukan näkyy pukkaavan tuloilmaventtiileistäkin ilmaa vaikka tulopuhallin valmistajan mukaan sammuu. Sulatus kestää 10-15 min ja huurtumisrajan voi muuttaa asetuksista sopivaksi. Oletuksena tais olla 71%/11min. Eipä ole tämän masiinan kanssa ollut mitään ongelmia vaikka ollut pakkasia -25...-30...-35. Pyörivää kiekkoa olisi saanut sulatella ahkerasti 2000W lämmittimellä.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Ilto W100 econo ilmanvaihtokoneesta sen verran, että ei taida ainakaan olla kova syömään sähköä. Minulla on ollut siinä nyt mittari välissä ja lukemat on:

8.2.2011-2.3.2011 21,48 kWh huipputeho 1049W
Tämä sisältää etuvastuksen kulutuksen, mutta maalämpöpumppu lämmittää jälkilämmityspatterin.

Mitatut puhallintehot eri nopeuksilla:

Nopeus 1: 10 W (poissa)
Nopeus 2: 16 W
Nopeus 3: 32 W (kotona)
Nopeus 4: 102 W
Nopeus 5: 210 W (sukat lähtee jalasta)
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

SPL sanoi:
huurtumisrajan voi muuttaa asetuksista sopivaksi. Oletuksena tais olla 71%/11min.
Niin mitäh noi luvut merkkaa?
min on sulatusaika vai, mikä tuo % kuvaa?
 
S

SPL

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Ihan hyvin tuo iloxin kone pelaa. Poistoilma 20,5 ja tuloilma 18 astetta ja ulkona +2astetta. Esim. ekiksen enerventti ltr3 poisto jotain 22 ja tulo 16,9

min on sulatusaika vai, mikä tuo % kuvaa?
min. on sulatusaika ja % huurtumissuojaus, eli mitä alempi % sitä enemmän kenno menee huuruun.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

SPL sanoi:
Ihan hyvin tuo iloxin kone pelaa. Poistoilma 20,5 ja tuloilma 18 astetta ja ulkona +2astetta.

Mistä mitattu ja millä IV-nopeudella? Tulo/poisto suhde?
Saanhan minäkin tuloilman lämpimmäksi kun lisään poistoilman nopeutta, mutta kokonaishyötysuhde laskee.
 
S

SPL

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Poistoilman kennon päälle laitoin lämpömittarin ja kauimisesta venttiilissä mittari. Nopeus 2.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

SPL sanoi:
Poistoilman kennon päälle laitoin lämpömittarin ja kauimisesta venttiilissä mittari. Nopeus 2.

Kuinka kaukana tuo venttiili koneelta?
Paljon on jäteilman lämpötila noilla arvoilla?
Kun vaihdoit koneen niin mittasitko ilmamäärät uudestaan? Mitä tuli poisto/tulo suhteeksi?
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Tällaisia arvoja meidän Vallox Digit Se....
Lämpötilat luettu IVK:n näytöltä, jälkilämmitys pois päältä, nopeus 2, jäätymisrajana -6c.
Virtauksista ei tietoa, eikä tulo/poisto-suhteesta.
 

Liitteet

  • Vallox_Digit_se.jpg
    Vallox_Digit_se.jpg
    61,3 KB · Katsottu: 601

ekis

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Raksaaja sanoi:
Tällaisia arvoja meidän Vallox Digit Se....
Lämpötilat luettu IVK:n näytöltä, jälkilämmitys pois päältä, nopeus 2, jäätymisrajana -6c.
Virtauksista ei tietoa, eikä tulo/poisto-suhteesta.

Mistä tuo hyötysuhde on otettu? Se ei mielestäni pidä paikkaansa ainakaan -10 - -15 pakkasilla?
 
S

SPL

Vieras
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Mitä tuli poisto/tulo suhteeksi?

Poisto 59 ja tulo 50 /mitattu 3 nopeudella. Iv säädöt tarkistettiin koneen vaihdon jälkeen. Jäteilmaa en ole mitannut. Viimeinen tuloilmarööri on joku 16 m päässä iv koneelta.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

SPL sanoi:
Poisto 59 ja tulo 50 /mitattu 3 nopeudella. Iv säädöt tarkistettiin koneen vaihdon jälkeen. Jäteilmaa en ole mitannut. Viimeinen tuloilmarööri on joku 16 m päässä iv koneelta.

Sulla on 10% suurempi tulo/poisto suhde. Tuloilmarööri ~saman pituinen.
Mulla taitaa kone olla nyt 1-nopeudella -> 2-nopeudella tuloilma nousisi ~asteen.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

ekis sanoi:
Mistä tuo hyötysuhde on otettu? Se ei mielestäni pidä paikkaansa ainakaan -10 - -15 pakkasilla?

Hyötysuhde excelistä.
Ensin lämpötilojen perusteella oon laskenut LTO:n hyötysuhteen ja tuloilman hyötysuhteen.
Sen jälkeen graafiin kuvaaja edellä mainittujen keskiarvosta.

Esim. -15 pakkasella LTO:n hyötysuhde näyttäisi taulukkoarvojen perusteella olevan 69% ja tuloilman hyötysuhde 61%. Keskiarvo noin 65%.

Tässäpä nyt nuo hyötysuhdekuvaajat vielä erikseen....
 

Liitteet

  • Vallox_Digit_se_osa2.jpg
    Vallox_Digit_se_osa2.jpg
    69,3 KB · Katsottu: 586

ekis

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Raksaaja sanoi:
Hyötysuhde excelistä.
Ensin lämpötilojen perusteella oon laskenut LTO:n hyötysuhteen ja tuloilman hyötysuhteen.
Sen jälkeen graafiin kuvaaja edellä mainittujen keskiarvosta.

Esim. -15 pakkasella LTO:n hyötysuhde näyttäisi taulukkoarvojen perusteella olevan 69% ja tuloilman hyötysuhde 61%. Keskiarvo noin 65%.

Tässäpä nyt nuo hyötysuhdekuvaajat vielä erikseen....

Pistä kuvaajaan ulkolämpötila kans viivalla.
Mitä tapahtuu -15 jälkeen?
 

tuna

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

SPL sanoi:
min. on sulatusaika ja % huurtumissuojaus, eli mitä alempi % sitä enemmän kenno menee huuruun.

Veikkaisin, että se prosentti on tuloilmahyötysuhde. Eli kun kenno alkaisi olla niin jäässä että tuloilmahyötysuhde laskee rajan alle, ruvetaan sulattelemaan.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Tässäpä versio 3.
Ennen kuin alat kovin pilkkua viilaamaan ja ihmettelemään mutkia viivassa, niin voin kertoa että noiden käppyröiden takana ei oo kovin montaa mittausta. Valloxin mittaustulokset ovat ulkolämpötiloista +7,+3,+2,-3,-11,-14 ja -15 ja loput on hihasta ravistettuja.
Valloxin lämpötilamittauksien tarkkuudesta ei oo mitään käsitystä, ei tullut vieläkään verrattua niitä mihinkään. Lukemat se näyttää ilman desimaaleja.

Näyttää tuo hyötysuhdekuvaaja kuitenkin hieman mukavammalta kuin energiatodistuksen 40%. :)
 

Liitteet

  • Vallox_Digit_se_osa3.jpg
    Vallox_Digit_se_osa3.jpg
    67,5 KB · Katsottu: 952

ekis

Vakionaama
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Raksaaja sanoi:
Näyttää tuo hyötysuhdekuvaaja kuitenkin hieman mukavammalta kuin energiatodistuksen 40%. :)

Hyvältä tuo näyttää. ;)
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: Jäspi Solar 300: päälle LTO Ilox 89 - Vallox 121 SE - vai Online 120

Koska sain jo riittävästi hyvää tietoa, eli luovuin LTO:n vaihdosta!
Energiaa yritetään siitä huolimata säästää, ans´kattoo kuinka nyt käy!

Aloitin uuden luvun koskien nyt varaajaa joka hyödyntää aurinkolämpöä!
Kiitos kaikille vastaajille /a080
Uusi aloitus: