Mitsun vikakoodi 6

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Late
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Late sanoi:
onkohan muilla mitsun omistajilla tullut moinen vikakoodi vastaan???

Historiallinen ensimmäinen Mitsun "vikakoodin" kysely ;D

Tosiaan nämä koodit tulevat Power- tai Plasma/Wash-valon vilkutuksin.
Täältä --> http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/manuals/r410a/SM_MSZ-FA25-35VA1_A2_OB416A.pdf löytyvästä Service Manualista löytynee mitä vikaa tuo indikoi. Katso ensin 9-4 Troubleshooting check table sivulta 18.

Kerrothan tänne jos vika löytyi.

Lisäys: Olihan tuolla suoraan tuo 6 vilkautusta + 2,5 sek tauko.
When the outdoor thermistors short or open circuit during the compressor operation.
Eli jotain ropleemaa ulkoyksikön termistoreissa, kenties oikkari :-\
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Katsos kun tilanne on tällanen: Ostin Mitsun FA-25:sen toukokuussa 2005.
ja seuraavana talvena alkoi harmit. ongelma on seuraavanlainen: Jos pakkane laskee alle viidentoista asteen ja jos talossa on muilla lämmönlähteillä tuotettuna tarpeeksi lämmintä (esim. leivinuunilla) niin yhtälön tuloksena tulee aivan varmasti vikakoodi 6 (outdoor thermistor) olen ollut yhteydessä myyjään useasti (mietittiin mahdollista vian aiheuttajaa puhelimitse) ja ensimmäisenä hoitona kokeiltiin termistorin vaihtoa jonka vaihdoin itse saatuani myyjältä luvan vaihtoon. Ei vaikutusta. Seuraavaksi vaihdettin koko ulkoyksikkö: ei vaikutusta . Seuraava vaihe (jossa ollaan edelleen) on se että odotetaan tehtaalta (japanista) vastausta kyseiseen ongelmaan.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6


Jepjep, eli ongelma sinäänsä on tiedossa. Itselleni ainakaan ei tuota ongelmaa ole esiintynyt, vasta ensimmäinen talvi menossakin. Toivotaan, että vastaava ongelma on jollain esiintynyt ja ratkaisu löytyy.

Mitä tuo vika sitten aiheuttaa? Sammuuko ulko-/sisäyksikkö? Miksi sisäyksikköä ei vaihdettu samalla, tuo vikaindikaattorihan on siinä päässä, voi olla jopa siitä kiinni? Sulle on kieltämättä sattunut valitettava maanantaikappale :-\

Toivottavasti lapsuuskotini Pohjois-Karjalan sääolot eivät ole liian rankat Mitsulle ;D
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Vika aiheuttaa sisä yksikön puhaltimen pysähtymisen joka taas aiheuttaa sen että tuolla perä huoneissa alkaa kersat valitella et onpas täällä viileetä kun ei ennää kulkeudu uunin lämpö tonne huoneisiin. ja patterit kun on säädetty pari-kolme astetta pienemmälle (kuten aiheeseen kuuluu). ja jännää tässä on että toi vika tulee vasta -15 asteen paremmalla puolella. Tämän takia ei vaihdettu kun vain pelkkä ulkoyksikkö kun
ulkolämpötilalla on vaikutusta niin tuumattiin et tuskin sillon vikaa on sisäyksiköllä. ja sit myyjä sanoi et ei vaihda/tee mitään ennenkuin saa tehtaalta tietoa mitä pitäisi tehdä. vika poistuu kun käyttää kaukosäätimestä sammuksissa ja uudelleen päälle niin jo tuas toimii!!!! pieni mutta kiusallinen vika.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ei oppi ojaan kaada; olihan tuosta ajomatkasta se hyöty, että tietää, ettei se ulkoyksikön vaihdolla korjaannu.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Positiivista tässä on, että maahantuojalla on kumminkin yritystä.
Ihmettelyä herättänyt jule-/IVT, maahantuojan asenne!

Itse ollut "uranuurtaja" ILP-hankinnoissa työpaikalla, työntekijöitä noin 130. Ja tiedossa, että "pikkasen" seuraan esim. tätä foorumia. Ja minun hyvillä kokemuksilla muutama uusi ilpisti.

Mutta pakko näistäkin on sanoa, kellä maahantuojista homma ei pelaa. Kyllä tuo IVT:n homma ontuu, tämä
olisi jule-:n kohdalla pitänyt hoitaa aikoja sitten. Asiakkaat häviää ja vielä tuo RM.

Puskaradiolla ihmeellinen vaikutus.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Jo taas ilmoitti vikakoodi 6 olemassa olostaan..kun on mökissä enempi lämmintä kinkun paiston jäljiltä kuin mitä on ilp:n asetus!!! Oiskohan kylmäkalleilla ajatuksia mahdollisesta vian sijainnista???? Ohjelma??meneekö jonkin anturin arvo yli rajojen??? Ku ei tunnu Maahantuojalta tulevan tietoa! eikä sen enempää tehtaaltakaan japanista ( mistä Myyjä sanoi informaatiota odottavan tämän vian hoitoon)
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Voiko olla, että näin pakkasten aikaan käytät Ilppiäsi takan lämmön siirtämiseen viilennyksellä (asetukse +31 ja cooling)? Jos sitten ILP:n mittaus antaakin huonelämpötilaksi vaikkapa + 32 katon rajassa ja ulkona pakkasta - 16 Ilpin pitäisi ohjelman mukaan ruveta viilentämään, mutta turvatoiminnot iskevät päälle ja pumppu menee kiinni. Viilennyksen pakkasraja taitaa mennä juuri tuossa -15 asteen paikkeilla.


Late sanoi:
Vika aiheuttaa sisä yksikön puhaltimen pysähtymisen joka taas aiheuttaa sen että tuolla perä huoneissa alkaa kersat valitella et onpas täällä viileetä kun ei ennää kulkeudu uunin lämpö tonne huoneisiin. ja patterit kun on säädetty pari-kolme astetta pienemmälle (kuten aiheeseen kuuluu). ja jännää tässä on että toi vika tulee vasta -15 asteen paremmalla puolella.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Kyllä kone lämmitysmoodilla on!! mut tämä vika tulee myös jäähdytysmoodillakin. mut jos säädän lämpötila-asetuksen siten et kompura käy niin kesken kaiken se ei kyllä vedä vikakoodia päälle. oon yrittäny härnätä tota ilppiä monella eri tavalla et löytäs jonkun tilanteen millon sais ton vian aina tulemaan niin se ainaki maahantuojan mukaan helpottas viian hakua.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Mitenkä (EDIT) Late :D olet hämänyt mitsun levittämään takan lämpöä? Itselläni tuo FA-35 puhaltelee hissuksiin lämmitysten välissä ja ainoastaan viilennyksellä hämäämällä saa jatkuvan puhalluksen. Onko sulla ollut Auto asetus päällä? Jotenkin tuntuisi luontevalta, että ongelmasi liittyy tuohon viilennysmoodiin, vaikka sen alaraja on manuaalin mukaan -10 astetta.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Varmaankin mulle (Late) tarkoitit ton viestin etkä julelle?? ;D En oo sen kummemmin huijannut mítenkään oon vaan antanut olla lämmitysmoodilla se tosiaan puhaltelee hissukseen lämmitysten välillä joka on ollut riittävän voimakas levittääkseen lämmön tonne perähuoneisiin. Se kun tuo lämpö nousee ylös tonne katon rajaan ja siellä kun käy ees pieni tuulenviri niin lähtöö lämpöaalto eteenpäin.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Niin ja tuosta viasta et paikallinen kylmäasennusliike joka teki asennuksen kylmäainetyöt niin juttelin tästä ongelmasta heidän asentajan kanssa
niin hänen eka arvaus oli että ohjelmavirhe... Myyjän mukaan tehtaalla puhuvat jostakin VARJOVIASTA suomeksi:Koneessa ei varsinaisesti ole mitään vikaa mutta tietyssä tilanteessa se vika/virhe kuitenkin ilmenee. Oliko selvä selvitys ??? Tässä tapauksessa juuri silloin kun ilpillä ei ole lämmitystarvetta ollut vähään aikaan ja pakkasta alkaa olla liki -15 astetta. Seuraavax oon aikonu seurata että kuinka kauan koneen on oltava tauolla ennenkuin vika menee päälle!!
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Muokkailin tuossa nuita omia kirjoituksiani kun huomasin että niistä saa VÄÄRÄNLAISEN yleis vaikutelman Paavo Kataikko Oyn toiminnasta. :-\ Tahtoisin tässä ja nyt korjata mahdollisesti aiheuttamaani Väärää kuvaa. :o :o Siis Paavo Kataikon kanssa asioiminen on ollut aina erittäin toimivaa ja Kataikko on aina OTTAUTUNUT kysymyksiini ongelmista 100% teholla!!! Siis jos joku sai huonon kuvan Paavo Kataikko Oy:stä minun kirjoitusteni väärin ymmärtämisen takia niin pyydän että unohtaavat kaiken mitä olin kirjoittanut. Esimerkiksi: Kirjoitin soitelleeni tuhansia puheluita. Nämä puhelut johtuivat täysin omasta intoilustani eikä siitä etteikö myyjäliike olisi ollut kiinnostunut asiastani. Ja kai jokainen tajuaa jo ettei kukaan jaksa soittaa 1000(tuhatta)kertaa mihinkään ;D ;D ;D ;D
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ja nyt seuraavana lääkityksenä vikakoodi 6:n poistamiseen kokeillaan uutta ulkoyksikön korttia (pitäisi olla kait päivitetty versio) Ilmottelen poistuiko vika kuhan saan uuden kortin paikalleen ja vähän pakkasta jotta sais sen vikatilanteen edellyttämät sääolosuhteet. ??? ???
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6



Nytpä oisi uusi ulkoyksikön kortti kotona. Tällä viikolla tulee paikallisesta sähköliikkeestä mies vaihtamaan. Laittelen kuvia tuonne galleriaan tässä lähipäivinä projektin edetessä. Ja samalla kuvia asennuksista. Jännitys tiivistyyy........ :-\
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Kaveri soitti tuossa äsken kun sen Mitsubishissä valot vilkkui ja ilppi ei puhalla.
Pakkasta on -16 ja siellä oli lämmitetty takkaa ja leivinuunia.Eli veikkaisin tätä
samaa vikaa.Se alkoi toimimaan kun laittoi virrat hetkeksi pois.
Seuraamme tilannetta.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Jooo... kuulostaa tutulta. Viimeyönä oli täällä meilläpäin pakkasta noin -25 astetta ja laitoin illalla ilpin asetuksen ihan uhallaan 25asteeseen ja puhalluksen 2 teholle ja komiasti puhkui yllättävän lämmintä ilmaa koko yön yli! vaikka olin lämmittänyt eilen uunia. Mutta tänään sit arvelin säästää mitsu parkaa pakkasilta ja möyräytin uunia vähän lisää ja laitoin ilpin jäähdytyskäytölle levittelemään uunin lämpöä... niin n.3 tunnin jälkeen Vilkkui power valo surullisen kuuluisat kuusi kertaa :'( :'( Ja ikävintä tässä on se ettei oikeen kukaan tällä planeetalla tunnu tietävän et mitä pitäs tehä ??? :o itselläni on tuolla tuo uus kortti oottamassa vaihtoa ja jos se ei vaikuta niin sit kuulemma seuraavaksi vaihdetaan koko laitteisto ja jos tämäkään ei tehoa niin sit on seuraavax nipponi poikain tultava jo kattoo tätä vaivaa. tuo minun entinen kortti lähtöö sit ruattin maalle tutkittavaksi.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Late sanoi:
...jäähdytyskäytölle levittelemään uunin lämpöä... niin n.3 tunnin jälkeen Vilkkui power valo surullisen kuuluisat kuusi kertaa
Laitoitko oikeasti jäähdytyskäytölle? Tulee mieleen että voisko se siitä johtua tuo vika, koska minun käsittääkseni pumpuissa on sellaisia rajoituksia tuolle jäähdytyskäytölle että jos ulkona on liian kylmä niin sitä ei saisi käyttää tai se ei toimi. Tällaista muistelen. Voin olla väärässäkin.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Toshibassa on jäähdytyskäytön suositus ulkolämpötila +5-+43, huonenlämpötila 21-32.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Late sanoi:
Jooo... kuulostaa tutulta. Viimeyönä oli täällä meilläpäin pakkasta noin -25 astetta ja laitoin illalla ilpin asetuksen ihan uhallaan 25asteeseen ja puhalluksen 2 teholle ja komiasti puhkui yllättävän lämmintä ilmaa koko yön yli! vaikka olin lämmittänyt eilen uunia. Mutta tänään sit arvelin säästää mitsu parkaa pakkasilta ja möyräytin uunia vähän lisää ja laitoin ilpin jäähdytyskäytölle levittelemään uunin lämpöä... niin n.3 tunnin jälkeen Vilkkui power valo surullisen kuuluisat kuusi kertaa :'( :'( Ja ikävintä tässä on se ettei oikeen kukaan tällä planeetalla tunnu tietävän et mitä pitäs tehä ??? :o itselläni on tuolla tuo uus kortti oottamassa vaihtoa ja jos se ei vaikuta niin sit kuulemma seuraavaksi vaihdetaan koko laitteisto ja jos tämäkään ei tehoa niin sit on seuraavax nipponi poikain tultava jo kattoo tätä vaivaa. tuo minun entinen kortti lähtöö sit ruattin maalle tutkittavaksi.

Oletko kokeillut pelkkää puhalluskäyttöä jäähdytyskäytön sijasta?
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

No JOO siis ohjekirjan mukaiselle TUULETUS käytölle sen laitoin eli jäähdytyskäytölle ja lämpö asetus 31. Mut tämä vika tulee kyllä riippumatta siitä kummalla moodilla kone on ??? ??? Jos vaan on pakkasta yli kymmenen astetta ja ulkoyksikkö ei käy niin ennemmin tai myöhemmin rupee kyllä vilkkuu. TÄÄ ON NIIN MYSTISTÄ KYLLÄ :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Sama vika rahikaisella. Vikakoodi 6. Toinen ilta peräkkäin jolloin tuo koodi ilmeni. Juu ja takkaa on kanssa lämmitetty. On se kumma vehje jos ei siedä takan lämmitystä vaan heittää vikakoodit kehiin. Pitänee soittaa huoltofirmalle että mitäs nyt. ???
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Taittaapa olla kaikki mitsun omistajat sukulaisia...nimittäin niitä rahikaisia ;D ;D Kyllä tuo haisee jollekin ohjelma vialle??? Ne näyttää minusta nuo nopeat ulkoyksikön lämpötilan vaihtelut olevan se JOKIN!!! Nyt on täällä meillä päin ollu 2 päivää yli -25 astetta pakkasta ja kun kone on ollu nyt ton koko ajan tuuletuksella niin ei oo tullu vikakoodia vaan silloin eilisaamuna kun vaihdoin koneen lämmitykseltä tuuletukselle niin kahden tunnin päästä jo valo vilkkui. Melko varmaan jos nyt laittaisin koneen lämmitykselle pyörii joksikin aikaa ja sitten pudottaisin lämpöasetuksen sellaiseen pykälään ettei ulkoyksikkö käy tai vaihtaisin tuuletukselle nii VARMASTI jonkin ajan kuluessa valot vilkkuu. ( kahden talven kokemuksella on hyvä sanoa) Vaan kun on noustava aamuneljäksi töihin niin en jaksa rueta nyt vehtaamaan. vaan jos huomenna vielä pakkasta tarpeeksi niin härnään kyllä oikeen urakalla :D
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ainiin ja jäi kertomatta, Mitsu on FA35 malliltaan. Lienee elektroniikka suht sama kuin 25:ssa. Kertoilen mitä huoltofirma aiheeseen kommentoi huomenna.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Sama ongelma täällä. Pakkanen lauhtui yöllä -25:stä -16 asteeseen. Ilppi oli lämmitysasennolla ja manuaalipuhalluksella kakkosasennossa. Leivinuuni lämmitetty toissapäivänä ja lämmintä riitti joten ilpin pyyntöä pienemmälle ja yöllä sitten mitsun eka vikakoodi napsahti päälle. Muuten toiminut tosi hienosti. Usko ei ole vielä laitteeseen hiipunut, mutta onhan tuo aika ikävä "ominaisuus", jos se ei ohjelmallisestikkaan ole korjattavissa.

Ilmoitele miten toimii kun kortti vaihdettu :)

Mika
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

ILP huolto ilmoitti tulevansa vaihtamaan tälläviikolla termistorin anturit. Sillä kuulemma lähdetään ratkomaan vikaa. Ei ollut ennen kuulletkaan moisesta ongelmasta.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Minä vaihdoin silloin ensimmäiseen ulkoyksikkööni sen termistorin joka mittaa kennon lämpötilaa. ja ei vaikuttanut. :-\ seuraavaksi vaihdettin koko ulkoyksikkö. ja ei vaikuttanut. :-\ nyt seuraavaksi ulkoyksikön kortti. :D saas nährä mitenkä äijän käy?? ???
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Vaikka koetin päiväsaikaan mitsua kiusata niin ei sitä tuota vikaaa saa tulee kyllä silloin kun sitä haluais vaan arvatkeehan vaan rupiaako valot vilkkuu ku pitäs muate kömpiä >:( >:( on tämä kyllä hermoja RAASTAVA juttu. Tännään ei tulipesiä ies tullu kuumennettuu ku tuli eilen sen verran topakemmin möyräytettyä.....miks tuo vika ei tullu eilen???? ???
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Termistorin anturit vaihdettiin tänään, nyt sitten vaan ootellaan ilmeneekö vika uudestaan. Ehkä viim. viikonloppuna tosi testi kun taas pakkanen kipuaa lähelle 15 astetta jolloin viimeksi vika ilmeni (+ lisälämmönlähde)
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Kuka lienee koneen maahantuoja?? Oliko niitä montakin niitä termistoreja jotka vaihdettiin?? Mulla taitaa viipyä tuo kortin vaihto ku ei oo kuulunu vaihtajista vielä mitään??? Vuan jospa tuo seleviisi
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ollie sanoi:
Termistorin anturit vaihdettiin tänään, nyt sitten vaan ootellaan ilmeneekö vika uudestaan. Ehkä viim. viikonloppuna tosi testi kun taas pakkanen kipuaa lähelle 15 astetta jolloin viimeksi vika ilmeni (+ lisälämmönlähde)

Mitattiinko niiden vanhojen termistoreiden resistanssi, ja todettiin että on pielessä? Vai vaihtoivatko vain "varmuuden vuoksi" ja arpapelillä?
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Eivät mitanneet, johtojen kanssa tulivat lähteissä ovelle. Johtojen päissä oli metalliset n. 1cm paksut ja 5cm pitkät metalliset "anturi" osat. En tunne tuota tekniikkka. Termistoreiden antureista puhuivat ja niitä oli 3 kpl. Joten eiköhän se vaihto mennyt ihan siten että huoltofirma tuli vaihtamaan nuo maahantuojalta (/muualta tuesta) saamiensa ohjeiden perusteella. Itse en yllättyisi vaikka vika toistuisi.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ollie sanoi:
Eivät mitanneet, johtojen kanssa tulivat lähteissä ovelle. Johtojen päissä oli metalliset n. 1cm paksut ja 5cm pitkät metalliset "anturi" osat. En tunne tuota tekniikkka. Termistoreiden antureista puhuivat ja niitä oli 3 kpl. Joten eiköhän se vaihto mennyt ihan siten että huoltofirma tuli vaihtamaan nuo maahantuojalta (/muualta tuesta) saamiensa ohjeiden perusteella. Itse en yllättyisi vaikka vika toistuisi.

Ne anturit ovat juuri niitä termistoreita, eli lämpötilasta riippuvaisia vastuksia. Yleismittarilla on helppo todeta, onko termistori ehjä vai ei. Ihme toimintaa että aivan arpapelillä lähdetään vaihtelemaan termistoreja selvittämättä ensin onko niissä vikaa vai ei. :(
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Eihän tuossa anturi hommassa mitään kun mulle on jo vaihdettu arpapelillä koko ulkoyksikkö ja seuraavaksi vaihdetaan tuohon uuteen ulkoyksikköön kortti. Jotta tuota ei siinä paljoa hukkaa tehhä jos pelkät termarit vaihdetaan turhaan.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

tet sanoi:
Ollie sanoi:
Eivät mitanneet, johtojen kanssa tulivat lähteissä ovelle. Johtojen päissä oli metalliset n. 1cm paksut ja 5cm pitkät metalliset "anturi" osat. En tunne tuota tekniikkka. Termistoreiden antureista puhuivat ja niitä oli 3 kpl. Joten eiköhän se vaihto mennyt ihan siten että huoltofirma tuli vaihtamaan nuo maahantuojalta (/muualta tuesta) saamiensa ohjeiden perusteella. Itse en yllättyisi vaikka vika toistuisi.

Ne anturit ovat juuri niitä termistoreita, eli lämpötilasta riippuvaisia vastuksia. Yleismittarilla on helppo todeta, onko termistori ehjä vai ei. Ihme toimintaa että aivan arpapelillä lähdetään vaihtelemaan termistoreja selvittämättä ensin onko niissä vikaa vai ei. :(
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Seba sanoi:
Jos ei valmistaja ilmoita resistanssi/lämpötila taulukoita noille antureille niin todellista kuntoa voi vain "arvailla"...

Luulisi Mitsun nyt ilmoittavan huoltofirmalleen termistorien käyrät! :o Sanyolla ne löytyvät huoltomanuaalista, ks. alla.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ihan oikeasti luuleeko joku että kone mennee vikatilaan termistoreiden takia silloin kun kone ei käy?? Nyt sais joku superfoorumilainen lukea kaikki tämän otsikon takana olevat viestit ajatuksen kanssa läpi ja sanoa et mikä mättää!!! Freeze!? tet!? Teukka!? Hemmo!? Ja kaikki jotka kynnelle kykeneevät!!!
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

8)
En ihan kaikkia lukenut, mutta pari ongelmaa on ollut keskusteluissa esillä ammamiesten kesken.
En muista oliko se juuri mitsun ongelma, mutta täysin mahdollisia kaikissa koneissa.

1. Ohjelmavika
Tiputtaa koneen jossain väärässä kohdassa pois päältä, eikä käynnisty muuten kuin resetoimalla laite.

2. piirikortissa halkeama tai kylmäjuotos.
Tiputtaa koneen pois esim. kylmällä ilmalla, kun kortti kutistuu riittävästi.
Kyllä tuo aika selvältä "viestiliikenne" häiriöltä tuntuu.
Muuta ei nyt nopeasti tule mieleen. ???
 
Takaisin
Ylös Bottom