FD 25 sulatukset

juovi

Jäsen
Meiltä löytyy maalta Mitsun Fd 25 ja nyt tänä talvena on alkanut jäätä kertymään ulkoyksikön kennoon hieman viime talvea enemmän. Sulattelin kennoa viikonloppuna, jotta nuo ylimääräiset jäät sai pois. Viimeksi sulattelin kennoa noin 2 viikkoa sitten, koska myös silloin jäätä oli kertynyt kennoon. (vasen etukulma)

Tavoitelämpötila on sisällä noin 21 astetta ja pyyntiä on nostettu aina kun kelit ulkona viilenee. Viikon loppuna pumppu veti yli 2h jaksoja (ulkona noin -6) ja vasta tämän jälkeen menee sulatukselle. Sammutin pumpun taas kokonaan, koska tämän jälkeen yleensä sulattelee hieman tiukemmalla syklillä.

Saisikohan pumppua sulattelemaan useammin? Onko vielä muita hyviä keinoja jäljellä?

Olen lukenut foorumia ja monilla Mitsun omistajilla pumput sulattelee ilmeisesti turhan usein. Meillä ongelma on päinvastainen. Nyt viikonloppuna kenno oli jo ihan tukossa ennen sulatuksen alkua. ::)

FD 25 in ollut meillä nyt 1½ vuotta ja edelleen olen tyytyväinen muuten pumpun toimintaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FD 25 sulatukset

juovi sanoi:
Tavoitelämpötila on sisällä noin 21 astetta ja pyyntiä on nostettu aina kun kelit ulkona viilenee. Viikon loppuna pumppu veti yli 2h jaksoja (ulkona noin -6) ja vasta tämän jälkeen menee sulatukselle. Sammutin pumpun taas kokonaan, koska tämän jälkeen yleensä sulattelee hieman tiukemmalla syklillä.

Saisikohan pumppua sulattelemaan useammin? Onko vielä muita hyviä keinoja jäljellä?

Millä nopeudella puhallus on laitteessa? Jos on AUTOlla, niin voisi kokeilla esim. manuaali II-nopeutta.

Sammutuksen lisäksi pitäisi kytkeä sähkönsyöttö pois ulkoyksiköltä, jotta laite "nollaantuisi".

Sulatuksen loppulämpötilaa voi nostaa +5 C => +10 C JS hyppylangan katkaisemalla, mutta tämä vaatii ulkoyksikön kannen aukaisua.
 

Liitteet

  • Mitsu_Service Manual utedel FD JS-jumper.pdf
    447,3 KB · Katsottu: 409

sulo2604

Jäsen
Vs: FD 25 sulatukset

Meikäläiselläkin kertyy jäätä juuri tuohon vasempaan reunaan. Ilmeisesti tuiskuava lumi takertuu siihen ritilään kiinni ja sulatusten aikana siihen alkaa pikkuhiljaa kertymään jäätä. Ja sulatus ei sitä siitä poista, kun se ei ole kennossa kiinni, vaan siinä metalliritilässä.
 

juovi

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: FD 25 sulatukset

Millä nopeudella puhallus on laitteessa? Jos on AUTOlla, niin voisi kokeilla esim. manuaali II-nopeutta.

Sammutuksen lisäksi pitäisi kytkeä sähkönsyöttö pois ulkoyksiköltä, jotta laite "nollaantuisi".
^^
Manuaali puolella on puhallus II-nopeudella ollut vielä tänä talvena. Pitää kokeilla sammuttaa tuo ulkoyksikkö ja seurata tilannetta.
 

juovi

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: FD 25 sulatukset


Ja sulatus ei sitä siitä poista, kun se ei ole kennossa kiinni, vaan siinä metalliritilässä.
^^
Kiitos myös tästä informaatiosta. Meillä oli jäätä kertynyt sen verran, että kennon ja ritilän (ulkoyksikön vasen pääty) väli oli paksussa jäässä. Lämpimällä vedellä sulattelin jäät pois.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FD 25 sulatukset

juovi sanoi:
Kiitos myös tästä informaatiosta. Meillä oli jäätä kertynyt sen verran, että kennon ja ritilän (ulkoyksikön vasen pääty) väli oli paksussa jäässä. Lämpimällä vedellä sulattelin jäät pois.

Mitsun "grillivastus" ei yletä tuohon päätyyn, vaan se loppuu juuri ennen niitä päädyn sulatusvesien poistumisreikiä. En tiedä auttaisiko se että laite olisi hiukan takakenoon kallistettu. Aika tiivis tuo rako sivuritilikön ja kennon välissä on, eikä pohjassa tuntuisi olevan mitään pokkausta sulatusvesien poistumisreitiksikään.

Kenno lepää tuossa kohden vapaasti ulkoyksikön pohjan päällä. Kostealla ulkoilmalla alkaa myös pohjan ulkopuollle keräämään jäätä tuohon kohtaan ks. kuva alla.
 

Liitteet

  • FD35 jäätä pohjassa.jpg
    FD35 jäätä pohjassa.jpg
    91 KB · Katsottu: 611

juovi

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: FD 25 sulatukset


En tiedä auttaisiko se että laite olisi hiukan takakenoon kallistettu.
^^
Pitääpä ottaa vatupassi käteen ja kallistaa pumppua hieman. Voisikohan tuonne laittaa esim. prikat alle etupuolelle, jolloin ulkoyksikkö on hieman kallellaan taaksepäin?

Kuva on hyvä ja juuri tuosta se alkaa jäätymään. Meillä oli jäätä jo sen verran, että nuo päätyritilän alimmat 2-3 reikää olivat jo umpijäässä kennoon asti. Jäätä oli ihan pumpun takapuolelle asti. (en tiedä aiheuttaako tämä vielä ongelmaa)
 

jviirret

Vakionaama
Vs: FD 25 sulatukset

janti sanoi:
Sammutuksen lisäksi pitäisi kytkeä sähkönsyöttö pois ulkoyksiköltä, jotta laite "nollaantuisi".

Ei tarvi. Meillä riittää kaukosäätimestä sammuttaminen ja alkaa sulattelemaan tunnin välein. Siitä sitten asteittain pidentää tai lyhentää sulatteluväliä oman logiikkansa mukaan.
Kyseessä vanhempi FD25VAH, ei tämä nykyisin myytävä FD25VABH, jos sillä nyt on merkitystä.
Tuohon etukulmaan joskus alkaa jäätä kertymään, mutta koska ei tunnu toimintaa haittaavan niin oon antanut olla. Juhannukseen mennessä on aika vähänä :) Yhdesti olen kompressorin alta pohjapelliltä sulattanut kun alkoi pitään kauheaa jurinaa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FD 25 sulatukset

juovi sanoi:
Pitääpä ottaa vatupassi käteen ja kallistaa pumppua hieman. Voisikohan tuonne laittaa esim. prikat alle etupuolelle, jolloin ulkoyksikkö on hieman kallellaan taaksepäin?

Kuva on hyvä ja juuri tuosta se alkaa jäätymään. Meillä oli jäätä jo sen verran, että nuo päätyritilän alimmat 2-3 reikää olivat jo umpijäässä kennoon asti. Jäätä oli ihan pumpun takapuolelle asti. (en tiedä aiheuttaako tämä vielä ongelmaa)

Kannattaa tarkistaa ettei vaan ole eteenpäin kallellaan.

Jäät kannattaa sulatella lämpimällä vedellä. Jos jatkuu, niin asentajapaikalle tutkimaan tilannetta.
 

amizu

Aktiivinen jäsen
Vs: FD 25 sulatukset

Jep. Minä laitoin etutassuihin 5mm:n koroke prikat ekatalven jälkeen, ja kyllä se ehkä auttaa asiaan jossainmäärin, elikkä en ole ainaskaan pariintalveen sulatellut mitsua olleskaan. Meillähän tuo mitsu on lämmityskäytössä tosissaan, haukkaa 4000kw/h sähköä talvessa.
 

juovi

Jäsen
Vs: FD 25 sulatukset


Minä laitoin etutassuihin 5mm:n koroke prikat ekatalven jälkeen, ja kyllä se ehkä auttaa asiaan jossainmäärin, elikkä en ole ainaskaan pariintalveen sulatellut mitsua olleskaan.
^^

Täytyy kokeilla tuota prikka hommaa ja tarkistaa samalla tuo kallistus. Kiitos vinkeistä.
 

duron52

Jäsen
Vs: FD 25 sulatukset

Eikös Mitsun seinätelineessä ole kallistuksen säätöä? Luulisi olevan koska jopa Ultin karvalakkitelineessä on säätömahdollisuus.
 

juovi

Jäsen
Vs: FD 25 sulatukset


Ei niiden mitsujen mukana telineitä tule.Se on asennusliikkeestä kiinni kuinka kalliit tai halvat telineet laittaa kiinni.Tälläisillä pikku asioilla pystyy pilaamaan hyvänkin asennuksen.
^^
Nyt kun mietin, niin muistikuva on, että jaloissa on säädöt. Pitää tarkistaa kun pääsee paikalle. Ohjeet vain paranee, kun hieman odottelee.. :)
Olisi voinut jäädä itseltä tämä huomaamatta, ehkä..
 