Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja peeki
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

peeki

Vieras
Moi kaikille foorumilaisille!
Okt rakenteilla, tulossa niben 1145/8kw, 200m kaivo, akvageo varaaja750l,4 kpl tasokeräimiä yht 8 m2, neliöitä 200 yhteensä talo ja talli.
4erillistä piiriä eli at,alakerran lattiat, kosteat tilat ja yläkerran lattia. Siksi 4 eri piiriä että at peruslämpö, alakerrassa 11cm valu, yläkerrassa 3 cm plaanolattia ja kosteat tilat saisi olla aina lattiasta lämpöisiä. Iv koneena pandion ecoede, at lisäksi ultimate 13 on off malli jolla saa nostettua lämpötilaa aika nopeasti tarvittaessa ja eikös se kosteuttakin poista? At iv koneena karvalakki enerventin pingvin.

Saa ja pitää antaa vihjeitä, kommentteja valinnoista ym
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Moi kaikille foorumilaisille!
Okt rakenteilla, tulossa niben 1145/8kw, 200m kaivo, akvageo varaaja750l,4 kpl tasokeräimiä yht 8 m2, neliöitä 200 yhteensä talo ja talli.
4erillistä piiriä eli at,alakerran lattiat, kosteat tilat ja yläkerran lattia. Siksi 4 eri piiriä että at peruslämpö, alakerrassa 11cm valu, yläkerrassa 3 cm plaanolattia ja kosteat tilat saisi olla aina lattiasta lämpöisiä. Iv koneena pandion ecoede, at lisäksi ultimate 13 on off malli jolla saa nostettua lämpötilaa aika nopeasti tarvittaessa ja eikös se kosteuttakin poista? At iv koneena karvalakki enerventin pingvin.

Saa ja pitää antaa vihjeitä, kommentteja valinnoista ym
Oletetaan että nuo keräimetkin on mukana, niin oletko fundeerannut 1245:sta ja siihen rinnalle simppelimpi varaaja esim GTV500-750 (tjmsp), tuolloin se varaaja olis perusolemukseltaan kylmempi kun se LKV tulistuis Nibessä?
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Moi kaikille foorumilaisille!
Okt rakenteilla, tulossa niben 1145/8kw, 200m kaivo, akvageo varaaja750l,4 kpl tasokeräimiä yht 8 m2, neliöitä 200 yhteensä talo ja talli.
4erillistä piiriä eli at,alakerran lattiat, kosteat tilat ja yläkerran lattia. Siksi 4 eri piiriä että at peruslämpö, alakerrassa 11cm valu, yläkerrassa 3 cm plaanolattia ja kosteat tilat saisi olla aina lattiasta lämpöisiä. Iv koneena pandion ecoede, at lisäksi ultimate 13 on off malli jolla saa nostettua lämpötilaa aika nopeasti tarvittaessa ja eikös se kosteuttakin poista? At iv koneena karvalakki enerventin pingvin.

Saa ja pitää antaa vihjeitä, kommentteja valinnoista ym

Paljonko tallin sisätilavuus ja lämpötila? Paljonko talon sisätilavauus?
Ilmanvaihtopuoli vaikuttaa äkkiseltään vähän ylimitoitetulta. Muistaakseni tuo Pandion on kohtuullisen iso ja kallis laitos.
Autotallin kohdalla taas miettisin tarvitseeko se välttämättä IVK:n...

Aurinkokeräimillä puolestaan ei maalämpötalossa säästä oikein mitään, koska niillä korvataan suurimmaksi osaksi ilmaista maalämpöä.
Sähköverkkoon kytkettävät aurinkosähköjärjestelmä voisi olla parempi sijoitus, jos löytää jostakin sopuhintaan.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Iv kone on hiukan ylimitoitettu mutta ltr3 olisi ollut rajalla ja sain aika edullisesti koneen autotalliin ja taloon. Ideana oli mahdollisimman hiljainen ilmanvaihto ja tuolla koneella saa pienillä pyörintänopeuksilla tarvittavan ilmamäärän. Lisäksi ennen jokaista tuloventtiiliä on 300 änkkäri runkoputkiston äänenvaimenimien lisäksi. Alastulot t haaralla eikä 90 asteen käyrällä.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Autotallissa ei IV-koneella tee mitään, mutta kosteudenpoistajalla tekee.

Itse en Pandinoa ottaisi vaan jonkun venytetyn kuution (sen verran reklamaatiota lukenut Enerventin tuotteista).

IV-koneen esilämmitys ja jäähdytys konvektorilla kaivosta. Ultimatea et tarvitse mihinkään.

Jos tulee aurinkokeräimet niin kaivon syvyys on ylimitoitettu. Itse laittaisin paneelit dumppaamaan kaivoon ylimääräiset lämmöt.

4-piirissä ei ole mitään järkeä, mikäli niihin on tarkoitusta suntata eri lämpöistä vettä.

Autotalliin sama lämpö kuin asuintiloihinkin. Vain hieman harvempi putkitus.

Pihaan iso ulkouima-allas ja siihen otat vedet kaivosta ja lämmityksen aurinkopaneeleista ;D
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Talo on pakkelointivaiheessa ja at valmis eli ei putkitukseen voi enään vaikuttaa. Kuinkas tuonne kaivoon "lataaminen" hoidetaan?

Tuo 4 piiriä nyt kuitenkin tulee mulle, ehkä yliammuttua mutta kaverilla on 3 piiriä omassa talossaan ja tosi hyvin toimii. Warmian edustajan mukaan tuollaisessa järjestelmässä ei huonetermareita oikeastaan tarvittaisikaan. Kyllä ne termarit kuitenkin asennetaan, alakerrassa otin kuitenkin lattiatermostaatit ettei tuuletus/ takan lämmitys ym aiheuta turhia vaan lämpötilaa mitataan laatasta.

Autotalli toimii lähinnä harraste/ korjaamotilana ja ajattelin semmoista 15 astetta sopivana lämpötilana maksimissaan.Tila on vain 30m2, korkeus 3.2 metriä.

Huomenna lähtee nibe ja akvageo tilaukseen, niben 1145-10 sai vielä vanhalla hinnalla joten taidan tilata sen.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Tarkoitin että piirejä voi olla vaikka 50 kpl (lenkkejä lattiassa + jakotukkeja), mutta tuohon AT:lliin ei kannata suntata erikseen eri lämpöistä vettä. Saat vaan yhdet moottorisuntin ja kiertovesipumpun kuluttamaan lisää sähköä. Autotallin kiertoa voi vaikka kuristaa hieman niin sen lämpötilan saa siihen 15 asteeseen. Katsoppa rakennusaikaisia kuvia tai lattialämmityssuunnitelmaa...taitaa AT olla jo harvemmalla putkituksella ja viimeistään horo ovi pitää huolen matalammasta lämpötilasta.

Jos myyjän suusta kuullaan että termostaatit ovat turhia niin kannattaisi uskoa.

Tuo iso varaaja kannattaisi kytkeä lattiapiirin jatkoksi ja ottaa sieltä kierukalla esilämmitetty vesi Nibelle, jossa olisi sisäänrakennettu varaaja. (kuten tuossa roots ehdottikin). Nythän siitä tulee ihan susi jos MLP:llä ajetaan pönttö kuumaksi ja suntataan 4 piiriä ja yritetään ottaa vielä käyttövettä siitä. Ja joko sanoin että ne termostaatit....

Varaajalla varustettu Nibe maksaa tonnin enemmän: http://www.taloon.com/lampopumput/4571/dg

Kaivon lataaminen voidaan hoitaa jo sillä puhallinkonvektorilla kesällä viilentämällä tai IV-koneen esilämmityksellä, joissa kiertää se maalämpöneste. Ja aurinkokeräinten liittäminen tähän piiriin lämmönvaihtimen kautta on lasten leikkiä. kts. http://www.nereus.fi/aurinkolampo/aurinkoenergia_yhdessa_lampopumpun_kanssa

Summa summarum: sutta ja sekundaa tulee, mutta oma on talosi. Nyt kannattaisi oikeasti pysähtyä ja hiukka fundeerata. Olet tekemässä kallista ja energiatehotonta järjestelmää. Se kai nyt ei ole tarkoitus?
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Autotalli toimii lähinnä harraste/ korjaamotilana ja ajattelin semmoista 15 astetta sopivana lämpötilana maksimissaan.Tila on vain 30m2, korkeus 3.2 metriä.

Ei kannata laittaa ilmastointikonetta noin pieneen tilaan. Pelkkä (niukka) painovoimainen ilmanvaihto ja tarvittaessa kosteudenpoistaja. Tehostus tarvittaessa kanavapuhaltimella.
Jos joskus myöhemmin alkaa IVK:tta jostain syystä kaivata, niin noin korkeaan tilaan sen voi asentaa aika helposti jälkikäteenkin.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Olisiko oikein putkimiehen kuvaa tuosta aurinkokeräinten liittämisestä maalämpöpiiriin. Autotalli on erillinen rakennus jonka yhteydessä on myös 15 m2 varasto, korkeus sama kuin autotallissa. At iv kone palvelee myös tuota tilaa jos sillä on nyt vaikutusta.

Susi tai ei, tilasin tänään vermeet, nibe 4 k€/ alv 0, varaaja 1442€ alv 0. Poraus vaasassa maksaa 27 euroa/ metri sis putket ja letkut ym poraukseen liityvät tekniseen tilaan tuotuna.

Tehdään sitten seuraavaan taloon toisenlainen järjestelmä vaikka tuskin heti olen uutta taloprojektia aloittamassa.

Kyselin nibeltä myöskin aurinkokeräinten ohjaukseen optiota. Ohjausta ei saa erikseen ostaa vaan tulee heidän keräinpaketin mukana... Olisi ollut mukavampaa ohjata/ seurata koko järjestelmää yhdeltä näytöltä, nyt aurinkokeräimille on oma ohjauspaneli joka tuli muualta ostamani paketin mukana.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Tuosta tuo vaihtoehto B, mutta varaajakierto tietty sinun tapauksessasi kierukalla: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=14500.0;attach=28978;image

Kai huomasit ottaa myös vastuksen siihen varaajaan, jolla saat tehtyä käyttöveden kuumennuksen suoralla sähköllä.

Itse en huolisi maalämpöjärjestelmää, jossa lähtökohtaisesti lämmitetään suoralla sähköllä.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Autotalli on erillinen rakennus jonka yhteydessä on myös 15 m2 varasto, korkeus sama kuin autotallissa. At iv kone palvelee myös tuota tilaa jos sillä on nyt vaikutusta.

Miten tallin ja varaston palo-osastointi toteutetaan, jos ne käyttävät samaa ilmanvaihtokonetta?
Itse olen ollut siinä luulossa, että autotallin ilmanvaihtoa ei saa yhdistää minkään muun tilan ilmanvaihtoon.
Itsellä vielä autotallin ja varaston ilmanvaihto rakentamatta...
Tarkoitus toteuttaa painovoimaisesti ja tarvittaessa kosteusohjatut poistoilmapuhaltimet tehostaa.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Raksaaja sanoi:
Miten tallin ja varaston palo-osastointi toteutetaan, jos ne käyttävät samaa ilmanvaihtokonetta?

Palopellillä noi on hoidettu.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Vastus on nibessä, kyllä tulistusosaan tulee vastus, toivottavasti ei tarvitse käyttää sitä... Palopellit varaston ja at välissä
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Vastus on nibessä, kyllä tulistusosaan tulee vastus, toivottavasti ei tarvitse käyttää sitä... Palopellit varaston ja at välissä

Kuinka lämpimänä meinaat varaajan vettä pitää?
Meinaan jos 750l kierukkavaraaja on ~50-astetta saat suihkuvettä samanverran kuin Nibe F1126 tai F1245 pumpuilla missä integroituna 180litran varaaja.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

5 henkinen perhe, lapset pieniä, suihkussa käydään joka ilta. Veden kulutus 23m3/kk.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

ekis sanoi:
Kuinka lämpimänä meinaat varaajan vettä pitää?
Meinaan jos 750l kierukkavaraaja on ~50-astetta saat suihkuvettä samanverran kuin Nibe F1126 tai F1245 pumpuilla missä integroituna 180litran varaaja.
Kai tuosta 750L varaajasta noilla ehdoilla saa enemmän kuin noista verrokeista...kuinkas tuon nyt laskit?
peeki sanoi:
5 henkinen perhe, lapset pieniä, suihkussa käydään joka ilta. Veden kulutus 23m3/kk.
Mitens olet aikonut ajaa tuota systeemiä, kuinka kytket?
Oletko saanut jotain suosituksia "ajotyylistä" Nibeltä?
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Vastus on nibessä, kyllä tulistusosaan tulee vastus, toivottavasti ei tarvitse käyttää sitä...

Ainahan se on sulla päällä, ja jos ei ole, niin silloin maalämpöpumppu tekee kokoajan huonolla hyötysuhteella lämpöä ja käyttövettä.

Ei Nibe ole mikään tulistuspumppu, joka hoitaa KV-varaajan kuumaksi lämmityksen ohella.

Pikkupakkasella varaajan lämpötilaksi riittäisi 25 astetta ja COP olisi luokkaa 4,5. Nyt kuitenkin et halua ottaa kylmää suihkua niin paahdat säiliön 50 asteiseksi COP 2:lla. Jos et paahda niin silloin hehkutat sitä vastusta ja taas järjestelmän hyötysuhde putoaa.

Siksi sinulle ehdotettiin että laittaisit varaajallisen Niben, jotta esilämmitys tehtäisiin isossa varaajassa ja loppukuumennus Nibessä.

Hassua että sinulla OLI mahdollisuus yhteen Suomen parhaimman hyötysuhteen omaavaan järjestelmään, mutta nyt pääset perän pitäjäksi :-[

Tässä vähän sanailua samasta aiheesta (iso varaaja ja MLP): http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13009.0
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

sam123 sanoi:
Ainahan se on sulla päällä, ja jos ei ole, niin silloin maalämpöpumppu tekee kokoajan huonolla hyötysuhteella lämpöä ja käyttövettä.

Ei Nibe ole mikään tulistuspumppu, joka hoitaa KV-varaajan kuumaksi lämmityksen ohella.

Pikkupakkasella varaajan lämpötilaksi riittäisi 25 astetta ja COP olisi luokkaa 4,5. Nyt kuitenkin et halua ottaa kylmää suihkua niin paahdat säiliön 50 asteiseksi COP 2:lla. Jos et paahda niin silloin hehkutat sitä vastusta ja taas järjestelmän hyötysuhde putoaa.

Siksi sinulle ehdotettiin että laittaisit varaajallisen Niben, jotta esilämmitys tehtäisiin isossa varaajassa ja loppukuumennus Nibessä.

Hassua että sinulla OLI mahdollisuus yhteen Suomen parhaimman hyötysuhteen omaavaan järjestelmään, mutta nyt pääset perän pitäjäksi :-[

Tässä vähän sanailua samasta aiheesta (iso varaaja ja MLP): http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13009.0
Ei kai tuosta nyt noin huonoa tule...tai saahan sen tuommoseksi kytkettyä jos ihan välttämättä haluaa.
Kai peekillä on tarkoitus vaihtoventtiilillä (2kpl) pitää se yläpää LKV-osastona ja alapää lämpö-osastona!?
Ja aurinko sinne lämpö-osastoon?
Eikös siitä Nibestä saa aikasen kuumaa lähtemään sinne LKV-osastolle, olisko jollain C-lukema heittää?

Mielenkiinnolla odotetaan tietoa kytkentäsuunnitelmista!
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Peeki, anna anteeksi jälkiviisasteluni. Minua kuitenkin hiukan pohdituttaa, että mikä on tämä sinun konstruktion pointti: Aurinkopaneelit ei minun mielestäni, ainakaan taloudellisessa mielessä, oikein pärjää mlp:n rinnalla. Jos nyt oikein ymmärrän tämän sinun systeemin, niin se rakennetaan auringon ehdoilla: Tällöin mlp jää väistämättä kuoripojan asemaan (=talokäyrä pitää asettaa tarpeettoman korkealle). Mutta odottelen mielenkiinnolla Rootin kanssa kytkentäkuvaa.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

roots sanoi:
Ei kai tuosta nyt noin huonoa tule...tai saahan sen tuommoseksi kytkettyä jos ihan välttämättä haluaa.
Kai peekillä on tarkoitus vaihtoventtiilillä (2kpl) pitää se yläpää LKV-osastona ja alapää lämpö-osastona!?

Alakertaan 25 astetta ja yläkertaan vaihtoventtiili pumpun normi 45 astetta ja kk-kulutus 23m3 käyttövettä. Kova on kierukassa teho.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Susi tai ei, tilasin tänään vermeet, nibe 4 k€/ alv 0, varaaja 1442€ alv 0. Poraus vaasassa maksaa 27 euroa/ metri sis putket ja letkut ym poraukseen liityvät tekniseen tilaan tuotuna.

Tehdään sitten seuraavaan taloon toisenlainen järjestelmä vaikka tuskin heti olen uutta taloprojektia aloittamassa.

Romut on vasta tilattu, vielä voit muuttaa malleja, jotka kotipihaan pölähtävät. Mikäli järkeä ja uskoa löytyy. Tilaukseen muutos että pumppu onkin F1245 ja siihen sopiva varaaja(tieto täältä).
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

sam123 sanoi:
Alakertaan 25 astetta ja yläkertaan vaihtoventtiili pumpun normi 45 astetta ja kk-kulutus 23m3 käyttövettä. Kova on kierukassa teho.
Kaijmaar tolla pumpulla saa 55-60C sinne yäkertaan ilman vastuksia...ja alakerta keikkuis 25-35C alueella riippuen vuodenajasta, siis pelkällä pumpulla ilman auringon ja sähkön apuja! Ihan suoraa vastausta ylälämmöksi ei sattunut silmään manuskan nopeasta selauksesta, mutta vihjailuja 60C oli.
Siinähän näkyi olevan aurinko-ohjauskin sisäänrakennettuna manuskan mukaan...

Muista pyytää siihen akvaan eristeet kerrosten väliin...!
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Eli varaajan alaosassa on tarkoitus pitää lattialämmityspiireille sopivaa vettä ja yläosassa pitäisi olla sen verta kuumaa vettä ettei kierukan kautta tuleva kuuma vesi ole kylmää... Käyttöveden esilämmityskierukka sijaitsee siellä varaajan alaosassa jaa tällä on ilmeisesti iso merkitys käyttöveden riittävyyteen.
Kyllä alunperin oli aikomus olla ilman maalämpöä mutta jotenkin se vain kaatui maalämmön ottamiseen. Aurinkokeräimet oli jo projektin alkuvaiheessa mukana ja jos ei nyt taloudellisesti kannattavaa niin ainakin ekoajattelua? Keräimet kaikkine hilppeineen maksoi 2 k€, ei tuo sijoitus nyt konkurssiin vie; käyn harvoin kapakoissa ja tuo raha palaisi helposti alle puolessa vuodessa kuppiloihin.

Varaajan koko piti olla tarpeeksi suuri ajatellen keräimiä.

Putkimies on ennenkin rakentanut vastaavanlaisen järjestelmän mutta ilman keräimiä. Laitetaan lisää tietoja kun saadaan koko laitos toimimaan,raportoin sitten niin tunneista kuin ongelmistakin.

Asiasta seitsemänteen: onko joku kysellyt hetkeen asetyleeni ja happipullojen hintoja. Tilasin itselleni kakskymppisen asetyleenin ja hapen mutta en todellakaan vaasasta woikosken pisteestä, hinta siellä ko pulloille (omistuspullot) 1150€!!!
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Mitkä/kenen keräimet tulossa?
Kohtuu hinnalta kuulostaa, mitä kaikkea siihen kuului?
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

roots sanoi:
Kaijmaar tolla pumpulla saa 55-60C sinne yäkertaan ilman vastuksia...ja alakerta keikkuis 25-35C alueella riippuen vuodenajasta, siis pelkällä pumpulla ilman auringon ja sähkön apuja!

Siis tuolla kombinaatiolla (1145 + akva geo 750l) on tehty kaksikin järjestelmää maalämpöfoorumilla. Toisessa muuten putkarin palkaksi tuli 150€/h (liekkö sam kaveri tulossa Peekille?).

Käyttövettä niissä on riittänyt hyvin, mutta kun ne ovat patterikohteita niin on vaikea sanoa mitään lämpimän käyttöveden tuotosta. Myöskään kytkentätapa ei näytä olevan mitenkään yksinkertaista/yksioikoista, eli kannattaa olle tarkkana "olen tehnyt näitä ennenkin" putkimiesten kanssa.

http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1290687175
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1321126083/31

Kyseessä on patterikohteet, joten lämpimän veden riittävyydestä en menisi sanomaan oikein mitään. Toteanpa vaan että kompura parka 23m3 kuukausikulutuksella, mikäli sillä yritetään pitää yläosa kuumana. Tuollaisella KV-kulutuksella kannattaisi optimoida järjestelmä nimenomaan siihen.

Jos auringon haluaa pitä mukana niin sama pönttö ja pumpuksi Geopro SH-malli, josta alijäähdytyksellä lämmitettäisiin ilmaiseksi se autotalli/varasto.

No ainahan sitä voi nostaa hieman säiliön alaosan lämpöä jos käyttövettä ei piisaa ja aurinkohan antaa sitten kesällä osansa.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

roots sanoi:
Kai tuosta 750L varaajasta noilla ehdoilla saa enemmän kuin noista verrokeista...kuinkas tuon nyt laskit?

Kierukkavaraajalla suihkulämpimän veden tulo loppuu heti, kun varaajan yläosa menee alle ~40-asteiseksi alaosa voi kuitenkin olla vielä samanlämpöistä.
Tavallisella varaajalla veden tulo loppuu myös kun yläosa menee alle ~40-asteiseksi, mutta alaosassa on ~+5-asteista vettä ja varajaa tulee tyhjäksi.
Näin laskettuna +50-asteisessa 750 litran kierukkavaraajassa on noin 9kWh edestä suihkulämmintä vettä.
Ja +50-asteisessa 180 litran varaajassa vettä on 9.45kWh edestä.
Molemmat riittää noin 20min suihkuun mikäli uutta lämpöä ei varaajaan tule.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

ekis sanoi:
Kierukkavaraajalla suihkulämpimän veden tulo loppuu heti, kun varaajan yläosa menee alle ~40-asteiseksi alaosa voi kuitenkin olla vielä samanlämpöistä.
Tavallisella varaajalla veden tulo loppuu myös kun yläosa menee alle ~40-asteiseksi, mutta alaosassa on ~+5-asteista vettä ja varajaa tulee tyhjäksi.
Näin laskettuna +50-asteisessa 750 litran kierukkavaraajassa on noin 9kWh edestä suihkulämmintä vettä.
Ja +50-asteisessa 180 litran varaajassa vettä on 9.45kWh edestä.
Molemmat riittää noin 20min suihkuun mikäli uutta lämpöä ei varaajaan tule.
Kyllä siitä isommasta lähtee 2-3x määrä lämmintäkäyttövettä...
Oletuksena siis lähtiessä molemmissa täynnä 50C vettä. Kierukkavaraajassa on yleensä 2 kierukkaa, alhaalla+ylhäällä, ja tuosta johtuen se 750L varaajan alapää menee paljon kylmemmäksi kuin 40C kun vettä lasketaan pois, eli pöntöstä on otettu paljon enemmän enegiaa joka tarkoittaa enemmän lämmintä vettä.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Tuo veden kulutus on tietysti koko veden kulutus/ kk sis myös kylmän veden. Tilanne on tällä hetkellä tämä kun vaimo ja 2 lasta ovat kotona, yksi niistä vaippaikäinen. Vettähän kuluu hurjia määriä tiskarin, pyykkikoneen ja suihkun ollessa käytössä joka päivä. Myöskin vaippaikäinen lisää vedenkulutusta.

Tuosta putkimiehestä sen verran että on kaverin isä joka on aiemminkin tehnyt meille putkitöitä ja juuri ko kaverille tekivät vastaavanlaisen järjestelmän. Halvempi tuntitaksa sillä on kuin muilla vaasalaisilla firmoilla jotka veloittavat keskimäärin 40€/ tunti+alv. Tämän kuun lopussa pitäisi asennus alkaa niin voin itse olla apuna/ tiellä kun juotetaan putkistoa kuosiin. Kapillariosilla ajattelin että tehtäis niin pitkälle kuin mahdollista.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Eikös tuohon iv koneeseen sisi ympättyä, jopa sisääntulokanavaan jonkinlaisen viilennyksen kesäksi? Sisääntulokanava kun menee teknisen tilan oven yläpuolella ja 90 asteen käyrän tilalle saisi t-haaran ja ihan manuaalisesti voisi kääntää tuloilman otettavaksi jonkinmoisen jäähdytyspatterin läpi? Eikös tuojäähdytyspatteri viilenisi sopivasti mlp:n paluupiirin liuoksella? Tuloilmojahan voisi myös sekoitella sopivasti jos vaarana on että menee jäähdytyksen puolelle eikä siis viilennyksen? En mä näistä hirveästi tiedä mutta olisihan tuokin aika mukava mukavuuslisä suomen hellekesiin joita on nyt muutamana kesänä ollut.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Ei mitään ylimääräisiä T-haaroja sekä käsikäyttövipuja, ilma kulkee aina patterin läpi (suodatin ennen patteria) ja liuoksen kiertoa patterissa säädetään tarpeen mukaan.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Eikös tuohon iv koneeseen sisi ympättyä, jopa sisääntulokanavaan jonkinlaisen viilennyksen kesäksi? Sisääntulokanava kun menee teknisen tilan oven yläpuolella ja 90 asteen käyrän tilalle saisi t-haaran ja ihan manuaalisesti voisi kääntää tuloilman otettavaksi jonkinmoisen jäähdytyspatterin läpi? Eikös tuojäähdytyspatteri viilenisi sopivasti mlp:n paluupiirin liuoksella?
Me "koposen" kanssa ollaan sitä mieltä, että sinä Peeki olet nyt asian ytimessä. Tiedäthän, että mikä viilentää, se myös toisessa yhteydessä lämmittää;)
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Eikös tuohon iv koneeseen sisi ympättyä, jopa sisääntulokanavaan jonkinlaisen viilennyksen kesäksi?

Juu. Siksi se Enerventti kannattaa vaihtaa kuutiokoneeksi ja esilämmittää talvella ilma sillä maapiirin liuoksella. Kai se jotain haalentaakin ja poistaa kosteutta kesällä, mutta kovin paljoa sen varaan ei voi laskea, koska kova jäähdyttäminen vaatisi putkiston kondenssieristämisen.

Enerventti on ihan hyvä kone toimiessaan, mutta luetun perusteella sen laatu on heikko ja osat kalliita. Kosteudenpalautuskyky talvella on liiallinen jos saunoo, kuivaa pyykkiä jne. runsaasti.

Liuos kannattaa ottaa siitä kaivosta tulevasta putkesta.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Olisiko jollain infoa jäähdytinpatterin mitoituksesta tai kuvia vastaavanlaisesta asennuksesta? Mistä kannattaisi etsiä jäähdytyspatteria edullisesti? Miten ajattelitte liuoksen kiertoa ohjattavan?
Enerventtiä en hetikään lähde vaihtamaan; ilmanvaihto venttiileitä vailla valmis. Joku karkeasuodatin on kylläkin kehitettävä jos tuon patterin kehittää tulopuolelle.

Tekninen tilakin alkaa olla kuosissa, tasoitteen hiomista seinistä ja maali niskaan niin saa laatoittaja tulla laittamaan vesieristeen ja klinkkerit lattiaan.
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Olisiko jollain infoa jäähdytinpatterin mitoituksesta tai kuvia vastaavanlaisesta asennuksesta? Mistä kannattaisi etsiä jäähdytyspatteria edullisesti? Miten ajattelitte liuoksen kiertoa ohjattavan?
Enerventtiä en hetikään lähde vaihtamaan; ilmanvaihto venttiileitä vailla valmis. Joku karkeasuodatin on kylläkin kehitettävä jos tuon patterin kehittää tulopuolelle.

Tekninen tilakin alkaa olla kuosissa, tasoitteen hiomista seinistä ja maali niskaan niin saa laatoittaja tulla laittamaan vesieristeen ja klinkkerit lattiaan.

peeki sanoi:
Mistä kannattaisi etsiä jäähdytyspatteria edullisesti?
Miten ajattelitte liuoksen kiertoa ohjattavan?

Tämä taitaa olla halvin mitä olen tähän mennessä löytänyt:
http://ilmashop.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=7912419

Ohjausvaihtoehtoja:
a) Napista kiertovesipumppu on/off
b) Ulkolämpötilan mukaan termostaatilla kiertovesipumppu on/off.
c) Ulko- ja sisälämpötilan mukaan parilla termostaatilla kiertovesipumppu on/off.
d) Erillisellä logiikalla/mikrokontrollerilla ja lämpötila-antureilla.
e) IV-koneen omalla ohjaille.

Lisäys: Niben asennusohjeen kytkentäkuvan perusteella vaikuttaisi, että Nibelläkin pystyy ohjaamaan maakylmää. Lisävarusteena saatavana paketti, johon kuuluu kiertovesipumppu ja jotain muuta oheistavaraa (Ilmaiskyläm PCS 44, tuotenumero 067 063)

Onko teillä iv-kanavat kondenssieristetty?
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Raksaaja sanoi:
Tämä taitaa olla halvin mitä olen tähän mennessä löytänyt:
http://ilmashop.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=7912419

Mä en kyllä tajua mikä noissa maksaa noin perhanasti. Maalattu peltipurkki muutaman kympin kennolla. ???
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

tepa sanoi:
Mä en kyllä tajua mikä noissa maksaa noin perhanasti. Maalattu peltipurkki muutaman kympin kennolla. ???

Järjettömät (viimeistelyn) laatuvaatimukset, kotimainen/pohjoismainen työ ja pienistä valmistusvoluumeista johtuva tuotannon matala automatisointiaste.
Paljon kallista käsityötä ja paperin pyöritystä per purkki.

Ja itseasiassa tuossa taitaa olla kaksi maalattua peltipurkkia sisäkkäin ja välissä eristeet...
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

Ei ole konsenssieristetty mutta siksi viilennys ei jäähdytys... Lvi valvoja ei suositellut kumpaakaan.

Mistä edullinen lämmönvaihdin,nuo 8m2 keräimiä ja jos ei enään kesähelteillä voi ladata varaajaa niin saisi ajettua lämpöä kaivoon. Miten tuo on ajateltu toimivan: jos lämmöt taissa varaajassa niin eihän nibekään kierrätä kaivosta liuosta pumpulle? Eli miten saadaan aurinkokeräimien lämpö lämminvaihtimen kautta kaivoon kun nibe on seis?kuvia vastaavasta järjestelmästä?
 
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet

peeki sanoi:
Ei ole konsenssieristetty mutta siksi viilennys ei jäähdytys... Lvi valvoja ei suositellut kumpaakaan.
Miksi ei suositellut viilennystä eikä jäähdytystä?
Kenen keräimet sulla olikaan, ilmeisesti 4kpl?
 
Takaisin
Ylös Bottom