Ajattelin tuossa pyöräyttää yleissivistävän rautalankakuvan ILPin lämmityskäytöstä tähän viestiin. Tästä saattaapi olla hyötyä monelle uudelle ongelmiensa kanssa tuskaileville uuden lämmitysmuodon hankkijalle yrittäessä ymmärtää toiminnan perusteita.
Kuvassa seurataan siis vaan mitä tapahtuu kylmäaineelle sen eri vaiheissaan kun se ikuisesti on tuomittu pyörimään pientä piiriään sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä. Tässä on valittu ulkolämpötilaksi -9 C ja sisälämpötilaksi +21 C, joka kuvannee suht realistisesti suurta osaa maamme talven normaalia lämmityskäyttöä kotosalla.
Kylmäpiiri alkaa laatikosta joka on numeroitu 1) ja päättyy 7), mutta oikeastaan numerointi on vaan tässä sitä varten että josko jokunen kylmäkalle haluaisi täydentää ja lisätä tätä kaaviota omilla kommentoillaan eri vaiheista. Olen suomentanut keskeisimmät lämpötilat ja paineet, mutta en nyt ilman apua keksinyt tässä vaiheessa osannut suomentaa tämän enempää. Päivitän tätä kuvaa lisää, jos tarvetta ilmenee.
Ainakin tästäkin kaaviosta jo nyt voit lukea helposti että:
Tässä kuvassa ei ole mikään oikea nimetty ILPpi, vaan kaavio perustuu ILPin suunnitteluohjelmiston simulaation tulosteisiin. Tämän vuoksi noita lämpötiloja ja paineita pitää lukea vaan suuntaa antavasti, eikä erityisesti minkään tietyn ILPin absoluuttisina totuuksina.
Kommenttejasi? kiitos !!
Edit: laitan tähän tuolla myöhemmin tulleet Freezen hienot selvitykset (kiitos!) kunkin laatikon oikeasta merkityksestä ILPin toiminnassa jotta ydin on heti alussa luettavissa ...
Kuvassa seurataan siis vaan mitä tapahtuu kylmäaineelle sen eri vaiheissaan kun se ikuisesti on tuomittu pyörimään pientä piiriään sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä. Tässä on valittu ulkolämpötilaksi -9 C ja sisälämpötilaksi +21 C, joka kuvannee suht realistisesti suurta osaa maamme talven normaalia lämmityskäyttöä kotosalla.
Kylmäpiiri alkaa laatikosta joka on numeroitu 1) ja päättyy 7), mutta oikeastaan numerointi on vaan tässä sitä varten että josko jokunen kylmäkalle haluaisi täydentää ja lisätä tätä kaaviota omilla kommentoillaan eri vaiheista. Olen suomentanut keskeisimmät lämpötilat ja paineet, mutta en nyt ilman apua keksinyt tässä vaiheessa osannut suomentaa tämän enempää. Päivitän tätä kuvaa lisää, jos tarvetta ilmenee.
Ainakin tästäkin kaaviosta jo nyt voit lukea helposti että:
- Sisäyksikössä kylmäainen luovuttaa lämpöään pois jopa +60 C kennonsa kautta.
- Kompura nostaa kylmäaineen lämpötilaa n. +90 C ylemmäs kun paine nousee n. 5x .
- Sisään ja ulos puhallusilman lämpötilaero on +10 C sisäyksikössä ja vain -2 C ulkoyksikössä.
- Kompura vastaa n. 3/4 koko ILPin ottotehon sähkön käytöstä maksimitehoilla - loput menee tuulettimiin.
Tässä kuvassa ei ole mikään oikea nimetty ILPpi, vaan kaavio perustuu ILPin suunnitteluohjelmiston simulaation tulosteisiin. Tämän vuoksi noita lämpötiloja ja paineita pitää lukea vaan suuntaa antavasti, eikä erityisesti minkään tietyn ILPin absoluuttisina totuuksina.
Kommenttejasi? kiitos !!
Edit: laitan tähän tuolla myöhemmin tulleet Freezen hienot selvitykset (kiitos!) kunkin laatikon oikeasta merkityksestä ILPin toiminnassa jotta ydin on heti alussa luettavissa ...
Freeze sanoi:
Laatikko 6
Tämä on tilanne kun kuumakaasu purkautuu kompressorista kuumakaasulinjaan.
Korkeapaine on 24 bar, kuumakaasunlämpötila on +96 C, nesteytymislämpötila on +39 C
Lämpösisältö on 497 kj/kg
Laatikko 7
Tämä on tilanne kun kuumakaasu tulee lauhduttimelle (sisäyksikölle)
Tässä laatikossa on arvot samat, mutta todellisuudessa pientä painehäviötä tulee kuumakaasulinjassa, sekä kuumakaasunlämpötila laskee hieman. Mutta ei takerruta nyt tähän.
Laatikko 1
Tämä on tilanne heti lauhduttimen jälkeen (sisäyksikkö).
Korkeapaine 24 bar, nesteytymislämpötila +39 C, nesteen lämpötila on kuitenkin +31 C eli alijäähdytystä on tapahtunut 8 K (älkää kysykö miksi se on -9C). Lämpösisältö on enää 256 kj/kg
Sisäyksikkö luovutti lämpöä 497 kj/kg – 256 kj/kg = 241 kj/kg.
Laatikko 2
Tämä on tilanne kun kylmäaine saapuu eks-venttiilille, kapillaarille tai elektroniselle syöttöventtiilille. Ts. laitteelle, joka säätelee kylmäaineen ruiskutusta höyrystimelle. Tässä kohtaa korkeapaineinen neste höyrystyy.
Muuten samat arvot paitsi painehäviötä yhden barin verran johtuen putkisto ym. vastuksista.
Korkeapaine 23 bar
Lämpösisältö pysyy samana.
Laatikko 3
Tämä on tilanne heti höyrystimen alkupäässä.
Eks-venttiili on ruiskuttanut kylmäaineen höyrystimeen ja paine on laskenut 5 bariin.
Höyrystymislämpötila on -14 C.
Kylmäaine on nesteen ja kaasun kylläistä seosta (30% kaasua ja 70% nestettä).
Lämpösisältö on edelleen sama.
Laatikko 4
Tämä on tilanne heti höyrystimen jälkeen.
Imupaine on 4,8 bar (0,2 barin painehäviö höyrystimessä).
Imukaasunlämpötila on -8 C,. Kylmäaine on tulistunut 7 K
Lämpösisältö on 422 kj/kg
Laatikko 5
Tämä on tilanne kompressorin imuaukolla.
Imupaine on sama 4,8 bar
Imukaasunlämpötila on noussut -4 C asteeseen ja kylmäaine on tulistunut 11 K.
Lämpösisältö on 428 kj/kg
Höyrystimestä ja imulinjasta saatiin lämpöä talteen 428 kj/kg – 256 kj/kg = 172 kj/kg
Että näin.
Tuossa 4 ja 5 blodjussa pitää olla virhe tuon tulistumislukujen kohdalla.
Voisiko joku kylmäkalle valaista minua miten kylmäaine voi höyrystimessä ja sen jälkeisessä putkessa tulistua lämpimämmäksi kuin ympäröivä ilma?