Pana HE12LKE tuumailua

J

Jamma

Vieras
Morot. Olisin kysellyt foorumin guruilta apuja otsikossa mainitun pumpun toimintaan liittyen. Musta kun tuntuu, että tuo pumppu joutuu huilailemaan turhan usein...eli ilmeisestikkin sulattelee tota ulkoyksikköä.
Nytkin esim 15-20 asteen pakkasilla vaikuttaa siltä, että pumppu sulattelee itseään 30-40 minuutin välein. Ja tuntuu, että nuo sulattelujaksot kestävät myös yllättävän pitkään, ennenkuin sisäyksikkö heräilee taas puhkumaan. Onkohan tuo nyt aivan normaalia touhua?
Kun tuossa tovi sitten kyselin pumpun asentaneen firman asentajalta pumppujen toiminnasta, niin kaveri sanoi, että näissä on sellainen pakotettu ajastustoiminto, joka tasaisesti pakottaa tuon sulatuksen...vaikkei kennot olisi edes jäässä. Ja tuo tiheähkö sulattelu nimenomaan tapahtuisi, jotta öljyt pysyisivät vetreinä.

Tietääkö muuten joku missä tuon kyseisen Panan sisäyksikön lämpötilatunnistin sijaitsee? Onko se itse yksikössä vaik kaukosäätimessä?
Mielellään otetaan vastaan muitakin pumpun käyttöön liittyviä vinkkejä.

Kiitokset etukäteen....
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Ruotsissa ne sentään varoittelee esitteen alakulmassa tuost Panan "ominaisuudesta" joka realisoituu 10 asteen jälkeen. Suomessa saa jokainen Panan ostaja sitten henk koht ottaa selvää että mistä on kyse.
Asentajalla oli oikeata tietoa, eli kuivaa kennoahan siellä ajastetusti lämmitellään jotta öljyt päättyisi takaisin kompuralle.
Foorumilaiset ovat päätyneet itse kukin siihen lopputulokseen että vähempikin lämmittely piisaa ja pumppuja on sitten modattu niin että moinen hulluttelu jää vähemmälle. Käytännössä jotain 2-4-8tunnin käyntijakosoihin on päädytty. Aika sitten näyttää onko meidän modatuilla ajavien kohtalona porsiva kompura :)

Se mitä voit tehdä käyttäjänä on laittaa pyyntiä ainakin sen verta että sen vähän aikaa kun pumppu on käynnissä niin se tajuaa puskea täysillä. Eli jos normaalisti on vaikka 21, niin rohkeesti 22, 23 tai jopa 24 LT pyynniksi
 
J

Jamma

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

dbwarrior sanoi:
Ruotsissa ne sentään varoittelee esitteen alakulmassa tuost Panan "ominaisuudesta" joka realisoituu 10 asteen jälkeen. Suomessa saa jokainen Panan ostaja sitten henk koht ottaa selvää että mistä on kyse.
Asentajalla oli oikeata tietoa, eli kuivaa kennoahan siellä ajastetusti lämmitellään jotta öljyt päättyisi takaisin kompuralle.
Foorumilaiset ovat päätyneet itse kukin siihen lopputulokseen että vähempikin lämmittely piisaa ja pumppuja on sitten modattu niin että moinen hulluttelu jää vähemmälle. Käytännössä jotain 2-4-8tunnin käyntijakosoihin on päädytty. Aika sitten näyttää onko meidän modatuilla ajavien kohtalona porsiva kompura :)

Se mitä voit tehdä käyttäjänä on laittaa pyyntiä ainakin sen verta että sen vähän aikaa kun pumppu on käynnissä niin se tajuaa puskea täysillä. Eli jos normaalisti on vaikka 21, niin rohkeesti 22, 23 tai jopa 24 LT pyynniksi

Kiitoksia tuumailuista.

Joo, olenkin lukenut täältä jo noista modailuista, mutta en ainakaan vielä ole sen enempää aiheeseen tutustunut.
Eli tuo jatkuva sulattelu on lähinnä Panan ominaisuus? Mites muilla merkeillä on hoidettu tuo öljyjen vetreyttely?? Vai ollaanko Panalla vain päädytty yliampuvaan ja ylivarovaiseen toimintaan? Jotenkin tuntuu typerältä, että masiina on melkein yhtä paljon sulatuksella kuin oikeassakin toiminnassa.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Kyllä tuota samaa ominaisuutta löytyy joistain muistakin merkeistä, esim Daikin.

Hieman tarkemmin seurannut eilen tuota omaa panasoniccia:
Aamulla laite aloitti kello ohjatun sulatus rytmin, ja päätin heti että nyt käyn napsauttamas keinu kytkimen päälle, siinä on 150k Ohm vastus joka kytkeytyy ulkoyksikön pipe temp anturin kanssa rinnakkais kytkennällä.
Pumpun toiminta on mukavan vakaata kun vastus on kytkettynä.
(Ei muuta lämmitystä päällä)
sulatus n.12.45
Klo:n13.00 in 25 /out 40,5 /input 1100W /output 3,88kW /cop 3,5 Pakkasta oli -13,5 .
Klo:n13.30 in 24,5 /out 39,0 /input 1130W /output 3,63kW /cop 3,2 Pakkasta oli -13,5 .
Klo:n15.30 in 24,5/out 38,5 /input 1200W /output 3,5 kW /cop 2,9 Pakkasta oli -13,5 .
Klo:n16.00 in 24,5/out 39,5 /input 1420W /output 3,75kW /cop 2,6 Pakkasta oli -13,9 .
Klo:n17.30 in 24,5 /out 39,5 /input 1570W /output 3,75kW /cop 2,4 Pakkasta oli -14,4 .
sulatus tuli tähän väliin (lämmitystä 4h 30 min) kenno oli sulatuksen tarpeessa , eli huurussa

Klo:n19.34 in 24,5 /out 41,0/input 1400W /output 4,13kW /cop 2,9 Pakkasta oli -17,2 .
Klo:n21.25 in 25 /out 39 /input 1150W /output 2,8W /cop 2,4 Pakkasta oli -17,4 .
sulatus tuli tähän väliin (lämmitystä n.4h) taas aiheellinen sulatus

Klo:n22.50 in 25,0 /out 40,0 /input 1410W /output3,75kW /cop 2,7 Pakkasta oli -18,4 .
Klo:n00.26 in 24,5 /out 38,5 /input 1340W /output3,50kW /cop 2,6 Pakkasta oli -19,9 .
sulatus tuli 02.30 varmaankin aiheellinen (lämmitystä 5h)

tuli nukuttua tässä välissä :)
aamu 07.30 in 24,5 /out 41 /input 1860W /output4,13kW /cop 2,2 Pakkasta oli -16,7 .
5 minuuttia ja sulatus tuli (lämmitysta todennäköisesti 5 h)

kokeiltu hemmotesti 15min sulatuksen jälkeen (hanat kaakkoon!) in24,5 /out45 / input 2100W /output n. 4,9kW cop 2,3

Tuosta sai jo vähän haarukoitua tietoa eli vaikka kenno on hyvinkin tukossa niin Coppia tulee vielä noin 2,2-2,4 (ulkolämpötilassa -13- -20) jonka jälkeen laite kyllä tajuaa sulattaa itsensä. eli ei oo coppi kuralla huurteisenakaan.

Lämpötehoa saa tasaisesti pitkiä pätkiä, ei montaa sulatusta vuorokauteen.
Toinen asia mikä tuossa kello sulatuksissa(40 minuutin sykli) on huonoa, niin se cop on huonompi koska laite käytännössä hemmottaa sen 40 minuuttia sulatuksien jälkeen. On sille toisiakin nimityksiä, esim kiukunkeräys.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Boosman sanoi:
Kyllä tuota samaa ominaisuutta löytyy joistain muistakin merkeistä, esim Daikin.
kokeiltu hemmotesti 15min sulatuksen jälkeen (hanat kaakkoon!) in24,5 /out45 / input 2100W /output n. 4,9kW cop 2,3

Lisätään Fujitsu listaan, etenkin vanhemmat mallit. AWYZ14 ottaa VILPpikäytössä hemmoja kovalla pakkasella 2100-2300W, ILPpikäytössä kuulemma jopa liki 3kW.

Oma modaukseni on aika maltillinen käyntijaksojen pituuden suhteen. Ajan näillä keleillä ns. nupit kaakossa 24h vuorokaudessa ja sulatus liipaistuu yleensä siinä 1-2.5h lämmittelyn jälkeen. Katselin logista että lämmityskyky on hyytynyt lämmitysjakson huipusta yleensä 10-15 prosentia tuossa vaiheessa, tosin toki "vahinkolaukauksiakin" tulee.
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Jep, ilma-ilma käytössä Nocria nappaa hetkellisesti sen 3kw verkosta ;D Ja tuuppaa lämpöäkin sen mukaisesti ;D
Täytyykin "hemmottaa" taas kunhan ehtii.
 
J

Jamma

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Hmmm...ja kukas tulis modaamaan ton mun masiinan ;)..?

Jos oikein ymmärsin tuon paikallisen asentajan höpinöistä, niin tuo tiheä sulatus ei niinkään johdu kennon huurtumisesta, vaan nimenomaan pakotetaan öljyjen vuoksi. Onkohan tuo tosiaan yliampuvaa touhua, vai oikeasti tarpeellista....ja mitä sitten tapahtuu, jos nuo jatkuvat sulatukset skipataan näillä modauksilla?? Toisinsanoen, onkohan kukaan täällä törmännyt pumpun laukeamiseen ton modauksen seurauksena...?

Jotain tolle tekis mieli tehdä, kun tuntuu, ettei pumpusta saa näillä perussäädöillä mitään irti!! ???
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Jamma sanoi:
Jotain tolle tekis mieli tehdä, kun tuntuu, ettei pumpusta saa näillä perussäädöillä mitään irti!! ???
Olihan sulla pyyntiä ylimitoitetusti näille ongelma keleille ?


Vielä vuosi pari niin alkaa oleen aika hyvä otanta mitä tämä venytetty ajo vaikuttaa scroll kompuran kestoon.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Juu vielä ei voi todeta kuin että laite toimii edelleenkin.
Tää nyt sitten on mutua, mutta ei toi öljy vielä jähmettynyttä ole ulkolämpötilassa -15 astetta -> ulkoyksikön kenno noin -20?
pananonicin öljyt hyhmää vasta -35 asteisena, eli ehkä -30 asteen ulkolämpötilassa, niitä öljyjä olis järkevä palautella 40 minuutin välein.
-oma mielipide-
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Jamma sanoi:
Jos oikein ymmärsin tuon paikallisen asentajan höpinöistä, niin tuo tiheä sulatus ei niinkään johdu kennon huurtumisesta, vaan nimenomaan pakotetaan öljyjen vuoksi. Onkohan tuo tosiaan yliampuvaa touhua, vai oikeasti tarpeellista....ja mitä sitten tapahtuu, jos nuo jatkuvat sulatukset skipataan näillä modauksilla?? Toisinsanoen, onkohan kukaan täällä törmännyt pumpun laukeamiseen ton modauksen seurauksena...?

Täytyyhän niillä olla joku hyvä selitys siihen miksi noin on, eihän asiakkaalle voi totuutta sanoa. Eli sitä että japanilainen insinööri ei vaan ole ajatellut että voisi olla näin kylmä ja että joku hölmö haluisi käyttää ILPpiä lämmitykseen pakkasella.

Vuosimallin 2004 E12-CKP pöhisee nytkin lämpöä, mä en edes käytä sitä jos ei ole vähintään -10 astetta pakkasta. Huijaus on nyt kolmatta talvea käytössä.
 

pete73

Aktiivinen jäsen
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Pitäs tuohon omaan HE9:iin (DKE) kans askarrella se sulatushuijaus, ei taida kovin paljoa lämpöenergiaa syntyä sulatusten välillä, vaikka vielä alakerta pysyykin takan avulla lämpimänä...

Tuosta kuvasta tuo "riemu" näkyy hyvin :(
Pakkasta reilu parikymmentä...
 

Liitteet

  • day.jpg
    day.jpg
    130,1 KB · Katsottu: 517

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

pete73 sanoi:
Pitäs tuohon omaan HE9:iin (DKE) kans askarrella se sulatushuijaus, ei taida kovin paljoa lämpöenergiaa syntyä sulatusten välillä, vaikka vielä alakerta pysyykin takan avulla lämpimänä...

Tuosta kuvasta tuo "riemu" näkyy hyvin :(
Pakkasta reilu parikymmentä...

Just.. Tommosesta kokopäivän/päivien Hemmotestistä minäkin olen joskus kärsinyt....
ja puuta kantanut silloin tupaan...

Tonille:
yksi maahantuojan päällikkö kertoi että he ovat tutkineet asiaa ja tekevät kovilla pakkasilla usein nopeita sulatuksia, jolloin kenno pysyy auki, ja näin ollen saadaan COP pysymään hyvänä... ei öljyjen takia.. (ei panasonic)
Oma tulkintani tuosta asiasta on hieman toinen.

Panasonicin on helppo vaan todeta kyseinen asia/ominaisuus tiheistä sulatuksista , että öljyjen takia sulattelee usein, eikä tarvi sen kummemmin selitellä lisää ,mutta totuus kuitenkin taitaa olla, että ei ne jaksa koodata uutta sulatus ohjelmaa venäjän siperiaa ja suomea varten, missä on kylmää. Helpompi laittaa vanha yksinkertainen kaava joka tokikin toimii, ja pumput ei jäädy, mutta se ei palvele asiakasta täysin oikein koska tehot jää uupumaan kylmillä keleillä...
 
J

Jamma

Vieras
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Kai se on edessä itselläkin tuo pumpun modailu. Näillä perussäädöillä toi pumpun toiminta on sieltä ja syvältä.
Eilen ku kellottelin, ni tuntu, että puhallusjaksot ei kestäny 25-30 minuuttia pidempään. Ja siihen perään sit se vartin sulattelu.....hohhoijaa.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Jamma sanoi:
Kai se on edessä itselläkin tuo pumpun modailu. Näillä perussäädöillä toi pumpun toiminta on sieltä ja syvältä.
Eilen ku kellottelin, ni tuntu, että puhallusjaksot ei kestäny 25-30 minuuttia pidempään. Ja siihen perään sit se vartin sulattelu.....hohhoijaa.
Näin se menee, ei ehdi tulla tunnille paljoa lämpöä.

Tänään -22 tai -23 ja nyt mun modaus ei riittäny enää aamulla, lähti kans sulattelemaan kellolla.
Tarvii tehdä ja laskea toinenkin lisä vastus pipetempille, mieto huijaus että automaattiset sulatukset toimii.

Näyttäis vaativan toisenkin 150kOhm rinnalle, tai voishan sitä kokeilla 100kOhm
sitten vaan vastuksia metsästämään.
 

pahakala

Jäsen
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Onkos muut muuten törmänneet HE12(DKE):n kanssa "valesulatuksiin"? Meillä 7. talvi lähdössä käyntiin, ja olen tänä talvena huomannut, että esim. n. 20 min sulatuksen/käynnistyksen jälkeen laitteen puhallus loppuu ja input teho tippuu luokkaan 100W. Kaikki näyttää siis siltä että sulatus olisi tulossa, mutta ehkä noin 5min päästä alkaakin laite taas toimia normaalisti?

Sulatuslogiikkaa lukuunottamatta hyvä ja tehokas laite, joka on jo ajat sitten maksanut itsensä :)
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Eiköhän tuo valesulatus ole katkokäyntiä kun ottotehot tollee tippuvat. Jostain syystä menee siis katkolle ja jatkaa sitten kohta kun lämpötila sisäyksiköllä on hieman laskenut. Mutta miksi menee katkolle onkin sitten eri juttu. Toiset pumput turauttavat sulatuksen jälkeen hetken miltei täysillä kunnes pääsevät taas kartalle. Olisikohan tästä kyse jos puhallus on pienellä, man1? Millaisella puhallusvoimakkuudella pidät pumppua?
 

timbba

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Ilpisti sanoi:
Eiköhän tuo valesulatus ole katkokäyntiä kun ottotehot tollee tippuvat. Jostain syystä menee siis katkolle ja jatkaa sitten kohta kun lämpötila sisäyksiköllä on hieman laskenut. Mutta miksi menee katkolle onkin sitten eri juttu. Toiset pumput turauttavat sulatuksen jälkeen hetken miltei täysillä kunnes pääsevät taas kartalle. Olisikohan tästä kyse jos puhallus on pienellä, man1? Millaisella puhallusvoimakkuudella pidät pumppua?

Oma veikkaukseni syylle on tässä, kun itsekin olen tästä joskus kärsinyt:

Insinööreiltä on vahingossa yllättäen taas jäänyt huomioimatta, että kun sulatuksen jälkeen ladotaan kaikki peliin, että saadaan kenno nopeasti lämpöiseksi, niin hupsista imuilma nousee myös vahingossa yli pyynnin joksikin aikaa ja tadaa.. ollaan ns. lepuutusmoodissa. Sitten kun ottaa huomioon viel Panasonicin idioottimaisen vedonpoiston, niin tästä tokeneminen saatttaa ollakin vaikeaa ilman modia tai kaukon näpyttelyä (eli pyyntiä ylöspäin hetkeksi että saa käyntiin ja takas normiasetukseen).
Oma esimerkki tästä:
Ulkona +5 ja pumpun ei tarvi käydä jatkuvaa käyntiä. Pumppu käyntiin, ottotehot tappiin, kenno lämpöiseksi ja puhaltaa 10-15min ja lepuutus.. eikä helppo saada tästä tokenemaan.

Toinen osittain samanlainen tapaus on tämä ns. -10 asteessa ja kireämmissä rajoittelu. Siinä ei ladotakaa kaikkea peliin, vaan about 50% sulatuksen jälkeen ja sitten jos pyynti on maltillinen, niin kenno ei välttämättä koskaan nouse tarpeeksi lämpöiseksi että saataisiin poweria puhallukseen, kun tällä lepuuttelulla ilma pumpun lähistöllä kuitenkin pysyy lähellä pyyntiä.
Oma esimerkki tästä:
-10 astetta ulkona ja pumppu puhaltaa 450W ottotehoilla Lo- nopeutta seuraavaan sulatukseen.. Jee jee!

Hyvä Panasonic! Molemmista olen kärsinyt ja täytyy sanoa, että melko idioottimaisia toteutuksia ja syy siis vedonpoistossa! Onneksi näitä ei sentään koko ajan tapahdu ja kun on sisäyksikön modi, niin toimii 600x paremmin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

timbba sanoi:
Insinööreiltä on vahingossa yllättäen taas jäänyt huomioimatta, että kun sulatuksen jälkeen ladotaan kaikki peliin, että saadaan kenno nopeasti lämpöiseksi, niin hupsista imuilma nousee myös vahingossa yli pyynnin joksikin aikaa ja tadaa.. ollaan ns. lepuutusmoodissa.

Juu tästä on kokemusta isovanhemmilta nolla tuntumasta. Isovanhemmilla tuo laite on aika lähellä kattoa. Imuilma-anturin siirto kauemmaksi laitteesta auttaisi varmaan tähän. Herkkyys tällaiseen toimintaan riippuu varmaan aika paljon laitteen asennuspaikasta ja puhallusnopeudesta.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Jos en väärin muista niin on joskus mennyt katkolle siinä n.0 molemmin puolin sulatuksen jälkeisen kiukun jälkeen, ja niin päin, että on ollut esim pitkä jakso kovaa pakkasta -10 - -20 ja kelien lauhtuessa hetken aikaa katkolla. Aiheesta tokikin mennyt katkolle koska sisällä on ollut lämmintä.
Puhallus nopeuden pidän aina täysillä.

Poistin panasonicin ulkoyksiköstä huijaus vastus kytkin yhdistelmän.
siirrän sen sisään, sisäyksikön viereen, ja lisäsin hieman vaihtoehto vastuksiakin siihen + lisänä vedonpoisto huijauksen.

Hieman pitää vielä eristää rasian sisustaa niin se on ready to go!

Kytkimet : 150kOhm ja 150kOhm ja 100kOhm ja päällä oleva kytkin vedonpoisto huijaus potikalla 0-250kOhm (kokeillaan 200kOhmilla ensin)
 

Liitteet

  • 111220121165.jpg
    111220121165.jpg
    130,9 KB · Katsottu: 442
  • 111220121166.jpg
    111220121166.jpg
    123,9 KB · Katsottu: 467

pahakala

Jäsen
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Hmm...meillä tuo tuntuu tapahtuvan, vaikka olisi huonelämpötila monta astetta alle pyynnin, puhallus on autolla. Eli laite puhaltaa ensin 20min ihan täydellä puhalluksella ja 2100W ottoteholla, sitten puhallus
menee aivan hiljaiseksi ja ottoteho tippuu n. 150W tasolle. Tätä jatkuu ehkä 3-5min. Sitten taas jatketaan täysillä...

Laite on avarassa tilassa ja en oikein usko, että tuo imuilman lämpeneminen yli 24C:n pyynnin olisi
syynä (huoneilma muuten noin 20C)
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

pahakala sanoi:
Hmm...meillä tuo tuntuu tapahtuvan, vaikka olisi huonelämpötila monta astetta alle pyynnin, puhallus on autolla. Eli laite puhaltaa ensin 20min ihan täydellä puhalluksella ja 2100W ottoteholla, sitten puhallus
menee aivan hiljaiseksi ja ottoteho tippuu n. 150W tasolle. Tätä jatkuu ehkä 3-5min. Sitten taas jatketaan täysillä...

Laite on avarassa tilassa ja en oikein usko, että tuo imuilman lämpeneminen yli 24C:n pyynnin olisi
syynä (huoneilma muuten noin 20C)

Onko takka/leivinuuni lähellä tai samas tilas?
 

pahakala

Jäsen
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Boosman sanoi:
Onko takka/leivinuuni lähellä tai samas tilas?

Ei ole, eikä mitään muutakaan lämmönlähdettä. Tämä on tapahtunut myös kun on ollut talo ihan viileänä
ja laitettu reissusta tullessa pyyntiä reilusti ylöspäin
 

timbba

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

pahakala sanoi:
Hmm...meillä tuo tuntuu tapahtuvan, vaikka olisi huonelämpötila monta astetta alle pyynnin, puhallus on autolla. Eli laite puhaltaa ensin 20min ihan täydellä puhalluksella ja 2100W ottoteholla, sitten puhallus
menee aivan hiljaiseksi ja ottoteho tippuu n. 150W tasolle. Tätä jatkuu ehkä 3-5min. Sitten taas jatketaan täysillä...

Laite on avarassa tilassa ja en oikein usko, että tuo imuilman lämpeneminen yli 24C:n pyynnin olisi
syynä (huoneilma muuten noin 20C)

Meillä huonelämpö 20-21. Katopas mun loggauksista esimerkiksi "2012-10-26", jossa loppupuoliskolla on kiukkupiikkejä. Näissä imuilma nousee pari astetta normaaliin imuilmaan verrattuna. Tätä engineerit eivät ole huomioineet kiukussa, vaan se voi mennä 3min lepuutukselle ja sen jälkeen arvioidaan uudelleen. Jos lepuutus sopivasti pitää lämpöä pumpun vieressä, niin voi tulla "ikuinen ongelma" ;D

Kyllä mä oon kironnut näiden insinöörien softaa.. ite ku sais suunnitella, niin tulis paljo parempi /party4
 

pahakala

Jäsen
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

timbba sanoi:
Meillä huonelämpö 20-21. Katopas mun loggauksista esimerkiksi "2012-10-26", jossa loppupuoliskolla on kiukkupiikkejä. Näissä imuilma nousee pari astetta normaaliin imuilmaan verrattuna. Tätä engineerit eivät ole huomioineet kiukussa, vaan se menee 3min lepuutukselle ja sen jälkeen arvioidaan uudelleen. Jos lepuutus sopivasti pitää lämpöä pumpun vieressä, niin voi tulla "ikuinen ongelma" ;D

Kyllä mä oon kironnut näiden insinöörien softaa.. ite ku sais suunnitella, niin tulis paljo parempi /party4

Mun mielestä tuo meidän laite on kuitenkin tehnyt tuota vaan viimeaikoina. Mietinkin, että voisiko johtua siitä, että sisäyksikön kenno kuumenee liikaa täydellä teholla sinne vuosien aikana kertyneen pölyn takia?

Onko kellään muuten vinkkiä sen kennoston puhdistamiseen? Itse olen joskus kompuralla ja paineilmapistoolilla päästellyt, mutta ei silläkään kunnolla lähde..
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Käynnin sais varmaan järkevämmäksi jos siirtää hieman imuilma anturia.
 

timbba

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

pahakala sanoi:
Mun mielestä tuo meidän laite on kuitenkin tehnyt tuota vaan viimeaikoina. Mietinkin, että voisiko johtua siitä, että sisäyksikön kenno kuumenee liikaa täydellä teholla sinne vuosien aikana kertyneen pölyn takia?

Onko kellään muuten vinkkiä sen kennoston puhdistamiseen? Itse olen joskus kompuralla ja paineilmapistoolilla päästellyt, mutta ei silläkään kunnolla lähde..

Tälläisellä olen itse puhdistanut:
http://www.paperipalvelu.fi/tuote/150312/Puhdistusvaahto%20Foam%20Clene?openGroup=2848

Valmistajalta varmistettu sopivuus alumiinille, mutta jotkut muovit eivät tykkää.. Puhdasta tuli ja hintaa kymmenesosa verrattuna näihin ylihinnoiteltuihin "air conditioner"-puhdistusaineisiin.
 

pahakala

Jäsen
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

timbba sanoi:
Tälläisellä olen itse puhdistanut:
http://www.paperipalvelu.fi/tuote/150312/Puhdistusvaahto%20Foam%20Clene?openGroup=2848

Valmistajalta varmistettu sopivuus alumiinille, mutta jotkut muovit eivät tykkää.. Puhdasta tuli ja hintaa kymmenesosa verrattuna näihin ylihinnoiteltuihin "air conditioner"-puhdistusaineisiin.

Kiitos vinkistä! Täytyypä kokeilla
 

HotZone

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

timbba sanoi:
Toinen osittain samanlainen tapaus on tämä ns. -10 asteessa ja kireämmissä rajoittelu. Siinä ei ladotakaa kaikkea peliin, vaan about 50% sulatuksen jälkeen ja sitten jos pyynti on maltillinen, niin kenno ei välttämättä koskaan nouse tarpeeksi lämpöiseksi että saataisiin poweria puhallukseen, kun tällä lepuuttelulla ilma pumpun lähistöllä kuitenkin pysyy lähellä pyyntiä.
Oma esimerkki tästä:
-10 astetta ulkona ja pumppu puhaltaa 450W ottotehoilla Lo- nopeutta seuraavaan sulatukseen.. Jee jee!

Meillä vanhan CKPn saa huijattua puhaltamaan reippaammin vastaavassa tilanteessa käyttämällä pystysuuntausta auto-asennossa.
Tosiaan ei voi puhua lämmön siirrosta kun kone ei suostu käymään kuin pienimmällä nopeudella. Vähän kovemman puhalluksen saa myös pysymään jos laittaa 2-3 asentoon puhalluksen. Jos pistää isommalle se toki hetken sulatuksen jälkeen puhkuu mutta sitten alkaa hissuttelu. Pienemmällä puhallusasetuksella se käy ehklä 2-nopeutta vastaavalla koko sulatusvälin. Ei hyvä mutta parempi.

Onko tuosta anturihuijauksesta jossain joku oma keskustleuketju tai muuta tarkempaa tietoa?

Onko ideaa miten huijata GKEW pana (joka on 26m2 tallissa) lämmittämään vähän vähemmän? Termostaatti on 16 asteessa mutta tallissa on vaan sitkeästi 20 astetta mikä on vähän liian kuuma harrastusverstaalle. Autolla ei ole mitään tekemistä tallin kanssa.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Kyllä voi imu ilman anturia huijata. Tein sellaisen mökille mideaan. Mutta kun muistais käytinkö siinä ntc vastusta. midean alin lämpötila on 17 astetta ja huijaus vastuksella ollaan noin 14 asteessa.
 
Z

Zerban

Vieras
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

Jamma sanoi:
Kiitoksia tuumailuista.

Joo, olenkin lukenut täältä jo noista modailuista, mutta en ainakaan vielä ole sen enempää aiheeseen tutustunut.
Eli tuo jatkuva sulattelu on lähinnä Panan ominaisuus? Mites muilla merkeillä on hoidettu tuo öljyjen vetreyttely?? Vai ollaanko Panalla vain päädytty yliampuvaan ja ylivarovaiseen toimintaan? Jotenkin tuntuu typerältä, että masiina on melkein yhtä paljon sulatuksella kuin oikeassakin toiminnassa.

Tuo öljysulattelu on hieman kysymysmerkki ?.?.?
Pansulla ollut käytössä scroll- kompura jonka imuominaisuudet eivät ole kovilla pakkasilla kovin hyvät.
Nyt uusissa malleissa rotary kompurat, onko muutosta tilanteeseen jää nähtäväksi. Ainakin tuon VE - mallin sp- testin rykäisy 70 min ilman sulatuksia oli hyvä....
 

jpp

omakotitalo 199m2, pumppu panasonic he 12 lke
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

hei
siis missä on sisäyksikön lämpöanturi, onko se kaukosäätimessä vai itse laitteessa ????????
 

timbba

Vakionaama
Vs: Pana HE12LKE tuumailua

jpp sanoi:
hei
siis missä on sisäyksikön lämpöanturi, onko se kaukosäätimessä vai itse laitteessa ????????

Eikös se ihan sisäyksikössä ole ja ainakin itsellä CE9JKE mallissa näkyvästi kennon päällä kun avaa luukun.
 
Back