Innova H121 mittauksia

jvr

Jäsen
Morjensta kaikille!

Uskaliaat ovat näköjään jo tulleet kuorestaan ulos ja tunnustavat omistavansa "mossen" niin kerrotaanpa kanssaveljille että samanlainen H121N täälläkin pöhöttää. ;)
Laite on ollut vasta runsaat 2 kuukautta käytössä joten käyttökokemuksia siitä on vielä niukanlaisesti mutta nekin mitkä on ovat pelkästään positiivisia.

Tämähän ei tähän ketjuun kuulu mutta tuommoista sain pienellä testauksella aikaiseksi elikkä tuomiota ootellaan jos tuosta pystyy jotain sanomaan?
Pyynti 30°C Max.
Puhallus Man 5 tolppaa m3/h ?
 

Liitteet

  • H121N.jpg
    H121N.jpg
    90,5 KB · Katsottu: 1 598
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

jvr sanoi:
Morjensta kaikille!

Uskaliaat ovat näköjään jo tulleet kuorestaan ulos ja tunnustavat omistavansa "mossen" niin kerrotaanpa kanssaveljille että samanlainen H121N täälläkin pöhöttää. ;)
Laite on ollut vasta runsaat 2 kuukautta käytössä joten käyttökokemuksia siitä on vielä niukanlaisesti mutta nekin mitkä on ovat pelkästään positiivisia.

Tämähän ei tähän ketjuun kuulu mutta tuommoista sain pienellä testauksella aikaiseksi elikkä tuomiota ootellaan jos tuosta pystyy jotain sanomaan?
Pyynti 30°C Max.
Puhallus Man 5 tolppaa m3/h ?

Tervetuloa "jvr"

Vähän pelkäsinkin jo etukäteen ,että joku tulee vielä kenttämittaustuloksineen "kaapista" ulos tällä Kiinan ihmeellä ja lyö ällikällä paatuneimmatkin merkkipumppufanit. Upeita käppyröitä !

Foorumilla on nähty jos jonkinmoista sulatusrumpua ,mutta tämä Gree kyllä hakee vertaistaan näissä karkeloissa mittauksien perusteella. En voi kuin onnitella pumppuvalintasi johdosta ,jos vähintäinkin sulatus-/öljynpalautustaajuus ulkoyksiköllä olisi valintakriteerinä. Tulitko seuranneeksi ,oliko ulkopatteri edes kuurassa noissa käppyrätuloksissa?

Tuloksesi hyvin linjassa "virallisen" testin (kuva alhaalla+varusteet valmistajineen ) kanssa ,ja sait vielä jopa hetkelliset ottotehot toppiin (>1700W)tuolla -15C:ssa.

Sisäyksikön ulospuhalluslämpötilakin sulatussyklissä > +10C !
Nuo 2-3 tunnin hyötysyklit noissa pakkasolosuhteissa vertaansa vailla.

Saisitko muuten käppyrää ulos "high power" puhalluksella + max. puhallusaika (onko "pakko"vedonpoistajamoodi päällä) ?
 

Liitteet

  • Greel_TestPoint-15C deg.jpg
    Greel_TestPoint-15C deg.jpg
    46 KB · Katsottu: 1 378
  • Sisuskalut_Gree GWH12_Innova H121N.jpg
    Sisuskalut_Gree GWH12_Innova H121N.jpg
    54,2 KB · Katsottu: 1 258
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

SRK sanoi:
Saisitko muuten käppyrää ulos "high power" puhalluksella + max. puhallusaika (onko "pakko"vedonpoistajamoodi päällä) ?

Sorry,olin epätarkka ... tarkoitin kaken Turbo-toimintoa ja sen vaikutusta .
Aiemmin Sanyolla tuo Turbo oli max. 1/2h kerrallaan käynnissä .

Hitachi SX:llä näemmä turboa max. 1h kerrallaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16968.msg223840#msg223840

Kiinnostaa,vaikuttaako tuo Turbo (tai vaikkapa powerful operation)
-kompressorin kerroksia nostavasti
vai ainoastaan
-sisäyksikön puhallunopeutta nostavasti

Vaikutus näkynee käppyröistä (W/Temp.) ?

jvr sanoi:
Laite on ollut vasta runsaat 2 kuukautta käytössä joten käyttökokemuksia siitä ....

Tämähän ei tähän ketjuun kuulu mutta tuommoista sain pienellä testauksella

Vaikka laitteesi lienee takuun (paljonko ?) piirissä ,oletko harkinnut sulanapitovastuksen (n.100W,näkyy käppyrässäsi OFF-tilassa)) heivaamista ... vaikka manuaaliseksi?

Jotkut jopa penslaa kotelosuoja-aineella (Tectyl) ullkoyksikön pohjakourun patterin alapuolelta => väitetään, että
sulatuksessa valuva vesi "helmeilee" hyvin otollisten pintajännitysolosuhteiden vuoksi ja etsiytyy reikiin eikä kostuta peltialueita mainittavasti!

Mene tiedä ?
Kukaan kokeillut?
 

jvr

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Innova H121 mittauksia

SRK sanoi:
Sorry,olin epätarkka ... tarkoitin kaken Turbo-toimintoa ja sen vaikutusta .
Aiemmin Sanyolla tuo Turbo oli max. 1/2h kerrallaan käynnissä .

Hitachi SX:llä näemmä turboa max. 1h kerrallaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16968.msg223840#msg223840

Kiinnostaa,vaikuttaako tuo Turbo (tai vaikkapa powerful operation)
-kompressorin kerroksia nostavasti
vai ainoastaan
-sisäyksikön puhallunopeutta nostavasti

Vaikutus näkynee käppyröistä (W/Temp.) ?

Turbo testi suoritettu elikkäs nappulat kaakossa.
Sulatuksesta sulatukseen meni 2 tuntia, ulkolämpötilan ollessa -5.9 astetta.
Tuo puhalluksen lämpötila-anturi on hiukan huonossa paikkaa kun on tuossa ulostuloaukon ulkopuolella kun sitä on hiukan hankala saada sinne läppien sisäpuolelle.
 

Liitteet

  • Turbo testi.jpg
    Turbo testi.jpg
    65,2 KB · Katsottu: 1 155

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

Erotettu nämä Innovan loggaukset omaksi aloitukseksi /janti

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17757.0
 
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

jvr sanoi:
Turbo testi suoritettu elikkäs nappulat kaakossa.
Sulatuksesta sulatukseen meni 2 tuntia, ulkolämpötilan ollessa -5.9 astetta.
Tuo puhalluksen lämpötila-anturi on hiukan huonossa paikkaa kun on tuossa ulostuloaukon ulkopuolella kun sitä on hiukan hankala saada sinne läppien sisäpuolelle.
Laitteesi ei lakkaa ällistyttämästä ... edes noilla Turbo-asetuksilla.

Itse otaksuin aikoinaan ,että tuo turbo vaikuttaisi ainoastaan puhallusnopeuksiin,mutta näemmä Sanyon twin-rotaryä voi käskeä n.1850W :n tehoilla (>>90Hz) vallan pidäkkeettömästi ja vailla sisäisiä jarruja.Oletan, että sisä-/ulkopuhallin- nopeudet nouse enää "maximeistaan" siirryttäessä turbo-ajoon ... vai onko kokemusta muilla näistä asetuksista?

Mahtoi tuolla 2h:n turbosyklillä joku jo hermostua kotona ,kun sisälämmöt hikirajalla ja melut(?) topissa?

Satutko seuraamaan ulkona,josko kone hakeutui sulatukselle aiheesta (ulkopatteri jäässä) vai syyttä suotta oman logiikkansa ohjaamana?

Lämpötila-anturin sijainti ihan ok,kunhan vain tulosten vertailukelpoisuuden takia sijaisee aina vakiopaikassa.

Jos vielä saat toistettua saman turboajon+"normaali"ajon "hanat kaakossa" tuolla n. -15C .. -25C:n pakkasilla , nähdään "epäsuorasti" ,miten laite haastaa kilpailijansa. Missäpäin laitteesi muuten sijaitsee (vesistö/manner/ilmasto=> RH-kosteuspähkäily hakusessa ?) ja onko (maa)sokkeli-/vintti-/räystäänalusasennus ?Onko myyjällä tarjota laitteesta Service Manuaalia .pdf-muodossa foorumin ruodittavaksi?

Kuvassa listaus muutamista vehkeistä näppäränä norjalaisversiona (lähde: Energimyndigheten), jossa pisteytykset ei aivan perinteiset.
 

Liitteet

  • Varmepumper_ 2012_Modeller.jpg
    Varmepumper_ 2012_Modeller.jpg
    175,1 KB · Katsottu: 1 852

jvr

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Innova H121 mittauksia

Ei tuo meteli Turboasetuksella niin hirveä ilmeisesti ollut koska parempipuolisko katseli televisiota kaikessa rauhassa vaikka sisäyksikkö sijaitsee tuolla olohuoneessa. :)
Eipä löydy Service Manuaalia mutta täytyypä kysellä kaverilta kun työkseen näitä laitteita firmansa kautta asentelee.

130 m² talo sijaitseen Lohjalla (länsi-uudellamaalla tarkemmin Virkkalasta 7km Inkooseen)

Eilen päästiin testaamaan -19.8 asteen pakkasessa, säätila otettu omasta sääasemasta. (tänään oli aamulla -26.1 mutta tehdään tuosta oma juttu)
Alkoi tuo current costin silta tai palvelin tökkimään joten nyt käytetään techtoniq softaa kWh seurantaan.

Pyynti 30
Puhallus viistolppaa 670 m³/h
Kuva kennosta testin jälkeen.
 

Liitteet

  • kenno.jpg
    kenno.jpg
    78,1 KB · Katsottu: 1 293
  • W.png
    W.png
    28,7 KB · Katsottu: 1 091
  • käyrä.png
    käyrä.png
    15,5 KB · Katsottu: 1 158
  • säätila.png
    säätila.png
    12,7 KB · Katsottu: 1 071

jvr

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Innova H121 mittauksia

Jeps, nyt on purettu taas tietoja.

Sininen 1 alue: Pyynti 25 puhallus 3 530m³/h. Viileätähän se alkoi jo aamulla olemaan.

Punainen 2 alue: Sulatuksen jälkeen Pyynti 30 puhallus 5 670m³/h. Johan alkoi tupa lämpenemään. :D
Ulkolämpötila alkoi kyllä nousta samaan aikaan aika rivakasti tuossa klo. 14.00 aikaan ulkolämpötila oli enää -15.6 astetta.

Tuon 2 alueen jälkeen Pyynti 25 puhallus 3 530m³/h. Hiukan tuntuu jo lämpöiseltä mutta lämmitellään aamuyöllä viilenneitä luita. ;)

ps. nuo ilmankosteudessa/kastepisteessä näkyvät pari piikkiä johtuu VP2:n ominaisuudesta, tekee niitä jostain kumman syystä.
 

Liitteet

  • säätila.png
    säätila.png
    10,7 KB · Katsottu: 873
  • käyrä.png
    käyrä.png
    20,8 KB · Katsottu: 953
  • W.png
    W.png
    30,4 KB · Katsottu: 862

jvr

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Innova H121 mittauksia

Tuommoinen kokeilu:
Ulkolämpötila -9.2
Pyynti 25
I FEEL toiminto päällä
Puhallus Auto
 

Liitteet

  • sää.png
    sää.png
    15,9 KB · Katsottu: 894
  • I FEEL.png
    I FEEL.png
    21,8 KB · Katsottu: 912
  • W.png
    W.png
    28,7 KB · Katsottu: 929
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

jvr sanoi:
Jeps, nyt on purettu taas tietoja.

Sininen 1 alue: Pyynti 25 puhallus 3 530m³/h. Viileätähän se alkoi jo aamulla olemaan.

Laite on kyllä todellinen peto eliminoimaan sulatukset vielä tuolla -20C:n kieppeillä (sykli n. 3h),vaikka RH >80%!

Ei Mitsu FH /Fujitsu/Toshiba alkuunkaan , eikä yllättävästi edes liioin uusin Panan ACCU-versio ”lupauksistaan” huolimatta foorumin kenttätesteissä oikein pärjää tälle ”tulokkaalle”… ainakaan järkevien sulatuskäytöstapojen suhteen .

Innova sulatusvaiheesa päästää rutkasti kylmempää (n.+5C) puhalusilmaa sisälle kuin Mitsu FH (vrt. n.+18C ,VTT)…
Plussat Mitsulle!

Tehoja suhteessa Mitsuun ei oikein pidä verrata keskenään,koska rotaryt niin eri kokoisia (vrt . 11cm3/14cm3 ) .

Tuolla n.530m3:n puhallusnopeudella ottotehot olivat 1230W Innova/ n.1400W FH (VTT) ja toki kummallakin kompressorivastus (50W) + pohjasulatusvastus (75W ? /130W) takuuvarmasti päällä.

COP:sta Innovan suhteen (-20C) ei tietoa (vrt. Mitsu FH n. COP=1,8 ,VTT),mutta tuskin suurta eroa löytyy ,joten Innova ei tehoissa varmaan aivan pääse Mitsun antotehotasoihin (=Mitsua kellotetaan enemmän) .

Innovan ulkokenno taitaa luokassaan olla markkinoiden järein … tämän osoittavat jo sulattelufrekvenssit/ohjaava softa.

jvr sanoi:
Tuommoinen kokeilu:
Ulkolämpötila -9.2
Pyynti 25
I FEEL toiminto päällä
Puhallus Auto
Tehon otto käsittämättömän korkea Innovalle (>2200W) => ulospuhallus /lauhdutin >>+60C ja sisäpuhallin kaiketi minimillä?.
Onko tämä nyt sitä vedonpoistoa?

Varmaan hertzit kompressorilla jo >120 ...
Onko foorumilla arvauksia ,missä oikein mennään?
 

S.mahone

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

Onko muilla kokemusta Innovasta? Kiinnostaa koska lämpötilanmittaus kaukosäätimessä. Sisäyksikkö tulisi lähelle takkaa. Pelkän pumpun saisin alle tonnin. Ei ruotsinkaan foorumilta paljoa löytynyt tietoa ko. pumpusta.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

Kysytäänpä täällä kun en itse keksi.

Minulla on kaksi innovan pumppua käytössä talossani H91N ja H121N joihin olen ollut tyytyväinen. Kaukosäätimessä on kuitenkin vielä toimintoja joita en ymmärrä ja joita ei ohjekirjassa edes mainita.
Tietääkö joku mitä tekee nappi jossa on kolme päälekkäistä kolmiota/talon kuva (liitteen kuvassa alimmista valkoisista näppäimistä keskimmäinen)?
 

Liitteet

  • shopimage_351.jpg
    shopimage_351.jpg
    30,1 KB · Katsottu: 1 343
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

prelude sanoi:
Kaukosäätimessä on kuitenkin vielä toimintoja joita en ymmärrä ja joita ei ohjekirjassa edes mainita.
... nappi jossa on kolme päälekkäistä kolmiota/talon kuva

Nappi liittyy kaiketi noihin sisäkennon "puhdistusjärjestelmiin" ... liekö vähintäinkin filtterin läpivirtausilman otsonointiin liittyvä toiminto ... en varma .
Millä filtterillä ostit laitteesi? Perusversio varmaan -plasmafiltteri.

Rykäisepä Ahlsellilta (maahantuoja/myyjä) vastauksia .
Samalla istunnolla voisi kaivella Service Manuaalin (SM) maahantuojalta/myyjältä!
Ahlsellilta ei tosin kyllä tunnetusti mitään heru ... takuiden "hintakin" satoja euroja leivottuna laitehintoihin.

Tuota laitekohtaista SM:a tarvitaan kaikkien ILPpien diagnosointiin tulkittaessa mahdollisia vikakoodeja ... vaikka ukonilman jäljiltä,jos laitetta ei ajoissa irroitettu sähköverkosta (kuten bruukataan tehdä tietokoneille ,telkkareille etc.).
Kuulemma piirikortteja mennyt yleisesti ILP:llä enemmänkin jännitepiikeissä. Mitä asentajat tietävät?

Suomessa varaosahinnat hinnat suolaisia ,mutta saahan noita alkuperäisosia myös harmaatuontina:

Varaosien (verollinen) hintoja Gree/Innovalle :
- puhallinmoottori sisäyksikkö <30€
- puhallinmoottori (BLDC,vaihtuvanopeuksinen) ulkoyksikkö <80€
-piirikortti sisäyksikkö <60€
-piirikortti ulkoyksikkö <150€

Vertailun vuoksi Panasonicin piirikortista huudettiin foorumilla >450€ ...

Koetan tahollani kaivella sitä SM:a suoraan Gree:ltä Kiinasta ,kunhan ehdin.

Miten muuten sulatukset (siis ne harvat,jotka kohdalle osuneet? ) kohdallasi toteutuneet ja onko mitään vaikutelmaa
jäänmuodostuksesta pohjapellille? Oletko napannut sulanapitovastusta irti (vaihepiuha piirikortilta)=> vaikutus pohjapellillä?
 

Liitteet

  • Käyttäjän Manuaali GREE_GWHTB_INNOVA_N09+121.jpg
    Käyttäjän Manuaali GREE_GWHTB_INNOVA_N09+121.jpg
    49,5 KB · Katsottu: 1 093

prelude

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

SRK sanoi:
Nappi liittyy kaiketi noihin sisäkennon "puhdistusjärjestelmiin" ... liekö vähintäinkin filtterin läpivirtausilman otsonointiin liittyvä toiminto ... en varma .
Millä filtterillä ostit laitteesi? Perusversio varmaan -plasmafiltteri.

Onko sinulla isompana tuota attachhenttiä. tuosta en saa tekstistä selvää?
Filtteri: Vakio koska en edes tiennyt että tuohon saa eri filttereitä


SRK sanoi:
Miten muuten sulatukset (siis ne harvat,jotka kohdalle osuneet? ) kohdallasi toteutuneet ja onko mitään vaikutelmaa
jäänmuodostuksesta pohjapellille? Oletko napannut sulanapitovastusta irti (vaihepiuha piirikortilta)=> vaikutus pohjapellillä?

Harvoin? Tuo isompi H121N tuntuu toimivan tasan 80min päällä ja sitten 10min sulatusta alle jonkin lämpötilan jota en vielä osaa sanoa. Pienempi tuntuu toimivan samalla tavalla, mutta sitä en ole aktiivisesti seurannut.
Vastusta en ole napannut irti koska en vielä ole saanut aikaa käydä päivittäin katsomassa ulkoyksikköä.
Kummassakin ulkoyksikössä muodostuu jäätä alas kennon ja sivu suojan väliin joka ei sula pois missään vaiheessa alle nollan lämpötiloilla.
 
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

Ei sun noihin filttereihin varmaan kannata panostaa.Sen lisäksi ,että toimivat virtausesteinä tehoja madaltamassa ,ne ovat rahastuslisävarusteita ja jossain vaiheessa homeiden ja itiöiden kasvualustaa,jos eivät tule säännöllisesti vaihdetuiksi/imuroiduksi.

Tuon otsonoinnin tarkoitus lienee taittaa terää noiden pöpöjen aktiivisuudelta.Taitaa kaikilla ILP-valmistajilla olla
jokin vastaava filtterivariantti ... Keuhkojen kannalta tuo otsoni on toki myrkky,mutta tuskin ehtii kulkeutua keuhkoihin
laitetilasta.

Toisaalta kun otsoni hajoaa happiradikaaliksi (atomaarinen happi=hyvä desinfioija) ,samalla vapautuu myös normi hengityshappea,johon viitaa tuo kapulan näppäimen kolme kolmiota päällekkäin (=puu),viitaten näin havumetsän
kohonneeseen hapen osapaineeseen ,joka näin saadaan synnytettyä tönön sisään.
No ,noihin markkinalöpinöihin joko uskoo tai on uskomatta ...

Tuolla aiemmin / toisaalla testisälää osin sulatusfrekvenssistä,joka Gree GWHxxTB/Innova HxxxN:llä hakee vertaistaan.
Toki sulattelee 3h:n sijasta useammin,jos olosuhteet kosteat ... näin pitää ollakkin!

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16565.0

prelude sanoi:
Kummassakin ulkoyksikössä muodostuu jäätä alas kennon ja sivu suojan väliin joka ei sula pois missään vaiheessa alle nollan lämpötiloilla.

Kysymys kuuluu:Onko noista jääriippeistä konsanaan haittaa ... elikkä kumuloituuko jäätä kerta kerran jälkeen lisää
paikkoihin ,joita kuvaat? Tuo kennohelman lamelleja tukkiva huurrehan toisaalta kohdistaa puhaltimen tehon sinne,missä sitä ensisijassa tarvitaan.

Kiinnostavaa olisi tietää,pärjääkö laite kokonaan ilman pohjapellin sulatusvstuksia .Tämhän on se argumentti,jolla lyödään aina laitteen markkinointiviestinnässä (nordic,artic etc.) ,vaikka laite saattaisi pärjätä jopa kokonaan ilman sulanapitovastusta (n.100W) ... no toisaalta tuon pohjapellin voi aina rälläköidä sopivan olemattomaksi vuotovesien kannalta niin halutessaan ja jos on munaa toimia niin.

Tuo n.100W huushollissa vastaa helposti 15:ta led-polttimoa ottoteholtaan .Mitsulla ME:llä tuo teho taisi olla jopa 130W ... Järjetöntä haaskausta !

PS: Mikälaisilla kaupallisilla ehdoilla sait laitteet ja mihin päin valtakuntaa ne asensit/asennutit?

Otapa selvää noista filtterivaihtoehdoista+varaosahinnoista vime kädessä Dubailaisen pääomasijoittajan omistamalta Ahlsellilta.
Ja kerro meille muillekin myöhemmin ,kuinka euro venyy!
 

timbba

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

SRK sanoi:
Kiinnostavaa olisi tietää,pärjääkö laite kokonaan ilman pohjapellin sulatusvstuksia .Tämhän on se argumentti,jolla lyödään aina laitteen markkinointiviestinnässä (nordic,artic etc.) ,vaikka laite saattaisi pärjätä jopa kokonaan ilman sulanapitovastusta (n.100W) ... no toisaalta tuon pohjapellin voi aina rälläköidä sopivan olemattomaksi vuotovesien kannalta niin halutessaan ja jos on munaa toimia niin.

Tuo n.100W huushollissa vastaa helposti 15:ta led-polttimoa ottoteholtaan .Mitsulla ME:llä tuo teho taisi olla jopa 130W ... Järjetöntä haaskausta !

[OFFTOPIC]
Ei kaikki pumput pidä sulanapitovastusta koko ajan päällä pakkasilla.. Muistaakseni esim. omassa Panassani vastus on päällä 10min sulatuksen jälkeen eikä jatkuvasti.
[/OFFTOPIC]
 

prelude

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

SRK sanoi:
Toki sulattelee 3h:n sijasta useammin,jos olosuhteet kosteat ... näin pitää ollakkin!

Pitääpä seurata paremmin. Kaikki kerrat kun tuota olen seurannut (useita marraskuusta lähtien) on sekvenssi ollut minuutilleen sama ja ulkona kyllä on ilmoissa ollut isoja eroja.

SRK sanoi:
Tuo n.100W huushollissa vastaa helposti 15:ta led-polttimoa ottoteholtaan .Mitsulla ME:llä tuo teho taisi olla jopa 130W ... Järjetöntä haaskausta !

Täytyypi tutkia onko vastus koko ajan päällä. Oletin sen toimivan vain sulatuksen aikana ja ehkä hiukan sen jälkeen.

SRK sanoi:
PS: Mikälaisilla kaupallisilla ehdoilla sait laitteet ja mihin päin valtakuntaa ne asensit/asennutit?

Kummatkin laitteet maajalustalla asennettuna H91N vakio putkilla (5m) puuseinästä & kiviseinästä ja H121N pidemmillä (16m) kiviseinästä sähköasennuksineen keskukselle maksoi kokonaisuutena 3300e, josta sitten osin saa kotitalousvähennyksen.
Paikka Espoo ja myyjänä Helsingin Kylmäpalvelu Oy (asiallinen ja asennus sujui silloin kun pitikin ilman mitään säätämistä. Työn jälki kiitettävää)
 

prelude

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

prelude sanoi:
Täytyypi tutkia onko vastus koko ajan päällä. Oletin sen toimivan vain sulatuksen aikana ja ehkä hiukan sen jälkeen.

Katselin ulkoyksikköä lämpökameralla reilun tunnin sulatuksen päättymisen jälkeen ja siellähän se vastus loisti innokkaasti tehoa harakoille.
Pitääpä takuuajan jälkeen katsoa mitä asialle voisi tehdä kun kyseessä on kuitenkin aikamoinen rahamäärä eli noin 25e/vuosi per pumppu.

0.100kW*24h*100d*0.1e/kwh = 24e (100d = hihavakio sulatuspäiviksi)
 
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

prelude sanoi:
... ulkoyksikköä lämpökameralla
... takuuajan ?? => kuinka pitkä/kattavuus ?

Toisaalta kiinnostavaa olisi myös ,missä ulkolämpötilassa tuo sulanapitopohjavastus katkoo virran pois (=toivottavasti katkoo).
Liekö +5C rajana.
Fujitsu Nocrialla taisi olla niin ,että vaikka rele tietyssä lämpötilassa olisi pätkiknyt pohjavastuksen pois, ulkoyksikön alati (?) pyörivä tuuletin piti huolta vastuksen "viilennyksestä" ,että todellisuudessa oltiin pitkälle yli +10C:ssa ,ennenkuin rele katkaisi tuon vastuksen virransyötön.Joku varmaan foorumilla tietää tarkemmin...

Gree/Innova Hxxx-sarja ei varmaan käyttäydy noin perustuen Sanyo tekniikkaan.

Hukkalämpöihin liittyen ,ohessa lämpökamerakuvaa ulkoyksiköstä ennen/jälkeen konehuoneen lisäeristyksen.

Lisäksi kaupallinen tiedote :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xdXabAXB_gA

EDIT:
Nuo lämpökamerakuvat peräisin Panan ECK9-pumpusta .
Konehuone kohtuu vaatimattomasti eristetty alunperin.
Ulkoyksikkö kuulemma kuin tyystin eri kone jälkeen eristyksen melun suhteen ...
 

Liitteet

  • Lämoökamerakuvaa ennen Eristystä.JPG
    Lämoökamerakuvaa ennen Eristystä.JPG
    30 KB · Katsottu: 776
  • Lämoökamerakuvaa jälkeen Eristyksen.JPG
    Lämoökamerakuvaa jälkeen Eristyksen.JPG
    26,2 KB · Katsottu: 766
  • Pana ECK9 ennen Eristystä.jpg
    Pana ECK9 ennen Eristystä.jpg
    92,5 KB · Katsottu: 914

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

Nocrian osalta, voin yrittää seurailla miten sulanapidon vastusta komennetaan. Viime keväänähän tuosta hirtti alkuperäinen termari kiinni ja porotti vastusta kelissä kun kelissä, vaihdettiin takuuseen ja ainakin toistaiseksi on toiminut, kesän poissa päältä ja syksyllä päälle. Nyt mielenkiinnolla odotetaan kylmeneekö vastus kun kelit lämpenee. Vastuksen teho Nocriassa on 80w.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

Mun Nocria porottaa vastusta käytännössä syksystä kevääseen yhtä soittoa. Otin Ouman EH-203:n toisen releohjauksen tähän käyttöön, eli pohjavastusta + viemäröinnin saattolämmitystä pidetään päällä vain sulatuksen ajan. Sulatus tunnistetaan Oumanin lämpötilamittauksella putken pinnasta, eli rele vetää kun ko. putki (en nyt muista mihin putkeen sen laitoin) on tarpeeksi kylmä.
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

Toni sanoi:
Mun Nocria porottaa vastusta käytännössä syksystä kevääseen yhtä soittoa.

Näin se taitaa käytännössä mennä, niinkuin suurimmassa osassa pumppuja. Mutta mikä on se lämpötila missä vastus ei enää lämpene/alkaa lämmittämään?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Innova H121 mittauksia

prelude sanoi:
Pitääpä takuuajan jälkeen katsoa mitä asialle voisi tehdä kun kyseessä on kuitenkin aikamoinen rahamäärä eli noin 25e/vuosi per pumppu.
Ihan kauheita summia tuohon ei varmaan kannata investoida?
 

jvr

Jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

Ilpisti sanoi:
Mutta mikä on se lämpötila missä vastus ei enää lämpene/alkaa lämmittämään?

Innova näyttäisi pistävän vastuksen pois/päälle muutaman asteen plussan puolella koska tuossa kuvassa se on ollut 6 tuntia valmiustilassa 11W. (kuvassa oleva kWh lukema on aina 2 tuntia)
 

Liitteet

  • Date+Time.png
    Date+Time.png
    44,3 KB · Katsottu: 759

jvr

Jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

prelude sanoi:
Tuo isompi H121N tuntuu toimivan tasan 80min päällä

Mitä tuota omaa olen seuraillut niin kyllä nuo syklit on lähempänä 3 tuntia.

ps. tuo pitkä breikki päivällä johtuu siitä kun aurinko lämmittää tupaa.
 

Liitteet

  • temp.jpg
    temp.jpg
    37,1 KB · Katsottu: 678
  • 2013-03-15.png
    2013-03-15.png
    21,9 KB · Katsottu: 735

jvr

Jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

Ilpisti sanoi:
Eli noin +4 asteessa napsahtaa pois päältä ja takaisin päälle +2 asteessa?

En ole tuota niin tarkkaan tutkinut mutta kuitenkin siinä parin plus asteen tietämillä.
Voihan se olla että vastus on mennyt pois päältä jo tuossa klo. 11-13 välillä. ;)
 
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

Sain eilen aiemmin tilaamani Gree GWH 12TB-pumput vihdoin foorumin syväsyyniin ja avasin/kuvasin ulkoyksikön .

Laitteet ostettu takuulla takuuvapaasti luottaen pelkästään kotivakuutuksen turvaan ,koska foorumin mukaan
Suomessa takuulupaukset usein lähinnä markkinasälää (daikin,ahlsell,fujitsu,kataikko,lg ,karjula etc.) ,joilla laitehintaa vedätetään pilviin.Lisäksi jotkut merkit kaupan ainoastaan valmiiksi asennettuina ... ,jolloin kytky maahantuojaan ja vähittäismyyjään on vankka.

Ihan yksittäiskappaleita ei maailmalta rahtien takia kuitenkaan kannata tilata,vaan vähintään lavallinen tai pari minimissään!

Speksi saksalainen (ei tietoa onko Innova identtinen ... luutavasti!):
http://www.klimashopping.com/files/downloads/servicemanualgwh09-12tbs3dna1b-12421574.pdf

Ohessa kuvia laitteesta ,jotka odottavat putkistoja ... toki taas rajojen ulkopuolelta hankittuna kevään aikana.
Vai onko kellään foorumilaisella tarjota suoraan eristettyä eurooppalaista

1/4"+3/8" tuplaputkea (0,8mm senämvahvuudella)
tarjolla hintaan max. €60-66/20m määrästä riippuen
(tai vaikka Cuporin eristämätöntä)

ja ... toki Armacellin vuotamattomilla liittimillä itseasennukseen ...

Sulanapitovastus kuvan perusteella ei vaikuta tarpeeseen perustuvalta ,vaan ainoastaan kulloisenkin maahantuojan
imago-markkinointivempaimelta ("pohjolan olosuhteisiin"). Helppo näköjään kuitenkin irroittaa vaihejohto PCB:ltä.
 

Liitteet

  • DSCN1242.JPG
    DSCN1242.JPG
    106,9 KB · Katsottu: 951
  • DSCN1241.JPG
    DSCN1241.JPG
    120,9 KB · Katsottu: 1 100
  • DSCN1239.JPG
    DSCN1239.JPG
    129,1 KB · Katsottu: 993
  • DSCN1237.JPG
    DSCN1237.JPG
    99,6 KB · Katsottu: 865

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

SRK sanoi:
Sain eilen aiemmin tilaamani Gree GWH 12TB-pumput vihdoin foorumin syväsyyniin ja avasin/kuvasin ulkoyksikön .

Eli tuo oli nyt sitten se Gree Hansol. Löytyisköhän jostain SCOP-lukemia tälle laitteelle?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16565.msg206472#msg206472

Suomessa taitaa saada 950 €:lla
http://4cop.nettisivu.org/

Ulkoyksikössä 3/2 rivinen kenno. Elikä 3 rivinen loppuu jossain puhaltimen takana ja sitten jatkuu 2 rivisenä päätyyn saakka.
http://4cop.nettisivu.org/files/2013/02/GREE-GWH-12-Hansol-_Innova-III5.jpg

Tässä oli lisää kuvia http://4cop.nettisivu.org/kuvagalleria/

Sisäyksikön puhaltimen nimellinen ottoteho aika pieni (10 W)? Tuota kuitenkin ajetaan SM:n mukaan maksimissaan 15 W teholla.
http://4cop.nettisivu.org/files/2013/02/GREE-GWH-PuhallinMoottori-sisäyks.1.jpg
Sama tilanne ulkoyksikön puhaltimen kanssa. Sen nimellinen ottoteho on 30 W ja SM:n mukaan ajetaan 40 W teholla maksimissaan.
http://4cop.nettisivu.org/files/2013/02/GREE-GWH-Kestomag.PuhallinMoottori-ulko-yks.1.jpg
 

kapsu

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

Pätevältä vaikuttava laite, tuossa tuo uudempi kaukosäädin mallikin.

janti sanoi:
Suomessa taitaa saada 950 €:lla
http://4cop.nettisivu.org/

eli missä myydään 950e?
olihan kaameat sivut tuon linkin takana..
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

kapsu sanoi:
eli missä myydään 950e?
olihan kaameat sivut tuon linkin takana..

http://4cop.nettisivu.org/files/2013/02/GREE-GWH-12TB_S3DNA1B_web-copy1.jpg

Eipä noilta sivuilta sitä ota selville kyllä kukaan :(
 

prelude

Vakionaama
Vs: Innova H121 mittauksia

pökö sanoi:
Ihan kauheita summia tuohon ei varmaan kannata investoida?

Eiköhän tuohon riittäisi vaikkapa rele väliin joka saa ohjauksensa/sähkönsä ulkoyksikön puhaltimen piuhoista. Eli kun tuuletin ei pyöri niin vastus lämmittää. ILP:n sisäinen lämpötilavalvonta hoitaa sitten plussa päivinä vastuksen pois toiminnasta.
 
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

janti sanoi:
Eli tuo oli nyt sitten se Gree ...

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16565.msg206472#msg206472

Suomessa taitaa saada 950 €:lla
http://4cop.nettisivu.org/

Ulkoyksikössä 2,5/1,5 rivinen kenno. Elikä 2,5 rivinen loppuu jossain puhaltimen takana ja sitten jatkuu 1,5 rivisenä päätyyn saakka.http://4cop.nettisivu.org/files/2013/02/GREE-GWH-12-Hansol-_Innova-III5.jpg

Tässä oli lisää kuvia http://4cop.nettisivu.org/kuvagalleria/

Upeita lisäkuvia löysit mediasta ... hienoa. Tuo 950€ mielestäni vähän yläkanttiin ... vaikkei paha hinta tuokaan ominaisuuksien valossa .

Tulkintasi höyrystimen rivisyydestä ei kuitenkaan vastaa omaani.
Kyllä koko höyrystin (omassa purkuversiossani) on kauttaaltaan 2-rivinen ja puhaltimen kohdalla kennostoon on lisätty yksi lisärivi => tämän perusteella koko höyrystintä saksalaisspeksissä kutsutaan 2,5-riviseksi vähän niinkuin keskiarvona (jos siis olen ymmärtänyt rivisyyden käsitteen oikein!).

Tuon perus- kaksirivisen kennon toinen rivi ei näy kuvassa ,koska on metallilistan peittämä.
En pysty ottamaan kantaa onko Hansol /Innova höyrystimeltään sama kuin Gree GWH 12TB.

Ulkoyksikön puhallin on 30W =>40W OK ja speksin mukaan vaihtuvanopeuksinen (harjaton kestomagneetti BLDC).
Sisäyksikön puhallinta en vielä kaivanut auki ,mutta ei liene aivan onneton ,jos siitä kerran saadaan aikaan 7 puhallusnopeutta ja maksimissaan speksin mukaan 770m3/h.
Jää nähtäväksi ,onko TURBO-nopeudella tuo puhallusvolyymi vieläkin suurempi kuin spexattu.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17803.msg223995#msg223995

kapsu sanoi:
Pätevältä vaikuttava laite, tuossa tuo uudempi kaukosäädin mallikin.

eli missä myydään 950e?
olihan kaameat sivut tuon linkin takana..

Näemmä linkin sivut jääneet kesken ,oletan.Onkohan nuo jotkut ilmaisivut ,joilla webbihotellit pystyy kiertämään.
Hyvät kuvat ja info kaikenkaikkiaan vaikka ulkoasu ontuu!

Muutama yksikkö minultakin voisi irrota Espoossa ainoastaan esim. DIY-harrastajalle ,jolla mielellään tuo 1-wire loggerointi hallussa/haussa. Tarjoa yksityisviestillä jos kiinnostusta !

Foorumin raspi-pioneereja seuranneena olen ihan sekaisin käytännön toimivuuden/tulosten suhteen.
Tossa yks linkki meille noviiseille

http://blogg.sundhult.com/2013/01/26/sa-anslot-jag-temperatursensorer-till-1-wirenatet/

EDIT:

Korjattu puhaltimen teho (näppäilyvirhe),
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Innova H121 mittauksia

Asiallisen oloista rautaa, ulkoyksikön kenno lienee riittävän iso tuolle kompuralle ja jäähdytyskykyä varmasti löytyy. Lämmityspuolella ei ihmeitä lupailla tehojen puolesta, jos nyt ei mikään mopokaan toki. Ilmoitettuun maksimitehoon on ainakin helppo uskoa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

SRK sanoi:
Tulkintasi höyrystimen rivisyydestä ei kuitenkaan vastaa omaani.

Se ei ollut minun "tulkintani" vaan suora lainaus linkittämästäsi Service Manuaalista, samoin ne puhaltimien ilmoiteut tehotkin. ;)

Normaalisti aika yleisesti ulkoyksikön puhaltimet ovat noin 50 W tehoisia ja sisäyksikön noin 30 W (Mitsun FD-mallissa esim. 40W).
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Innova H121 mittauksia

janti sanoi:
Normaalisti aika yleisesti ulkoyksikön puhaltimet ovat noin 50 W tehoisia ja sisäyksikön noin 30 W (Mitsun FD-mallissa esim. 40W).

Poikkeus vahvistaa säännön. Liitteenä kuva lätkästä joka on liimattu Fujin sisäyksikön puhaltimeen (samanlainen löytyy Fujitsun AWYZ -sarjasta).
 

Liitteet

  • fuji_rjz14_puhallinmoottori.jpg
    fuji_rjz14_puhallinmoottori.jpg
    52,8 KB · Katsottu: 686
S

SRK

Vieras
Vs: Innova H121 mittauksia

janti sanoi:
Se ei ollut minun "tulkintani" vaan suora lainaus linkittämästäsi Service Manuaalista, samoin ne puhaltimien ilmoiteut tehotkin. ;)

Normaalisti aika yleisesti ulkoyksikön puhaltimet ovat noin 50 W tehoisia ja sisäyksikön noin 30 W (Mitsun FD-mallissa esim. 40W).

Jos otat silmän käteen,huomaat että speksissä on Rows-fin Gap ... mm ... 2.5 -1,5
Tuo viimemainittu luku kertoo lamellien etäisyyden toisistaan ... mm:ssä , tuo 2,5 lienee selvä (Rows).

Kuten kompesssoritehoissakin tuo termi "rated" määrää "nimellis"tehon.
Noita puhaltimiakin varmaan kellotetaan tarpeen mukaan => tehot sitten sitä markkinointibrosyyrisälää .
En ota kantaa sen kummemmin mainitsemiisi tehoihin (kun en niistä tiedä tarkempaa), riittänee ,että ne ovat ok
luvattujen maksimipuhallustehojen suhteen ,eikö vain.
Ei varmaan ole myöskään tavatonta ,että valmistajat asentavat niin halutesaan isompittehoisia moottoreita (jopa kompressoreja) syistä,joita emme aina edes täällä foorumillla oikein ymmärrä tarkoitusperiltään.

Liekö Mitsulla vähän vanhanaikainen "energiasyöppöpuhallin " tarjonnassaan kustannusminimointimielessä ... en tiedä.
Ei tuo Gree:n harjaton BLCD- kestomagneetti- neodymiummoottori siitä halvimmasta päästä ole .Mitsu luutavasti käyttää korvikkeita,koska kiinalaiset vastaavat tätänykyä 95% noitten tehokkaiden alkuaineiden tuotannosta maailmassa ,eivätkä tunnetusti tavaraa myy Kiinan ulkopuolelle ,kuin valmiina pakettina!.

Alla tuo Innovan peruskasausluettelo.
 

Liitteet

  • Sisuskalut_Gree GWH12_Innova H121N.jpg
    Sisuskalut_Gree GWH12_Innova H121N.jpg
    54,2 KB · Katsottu: 695

jvr

Jäsen
Vs: Innova H121 mittauksia

Kävin raottelemassa pikkusen peltejä että sain muutaman kuvan otettua tuosta Innovasta.
Aikas saman näköiseltä se näyttää kuin Green.... pientä eroa ilmeisesti vain mistä komponenteista ne on kasattu.
 