Millaiset käyntijaksot on muilla IVT:n omistajilla yli -20°C pakkasella?
Tähän asti on pärjätty ilpin tuomalla lisälämmöllä , mutta nyt ilppi alkaa kylmentämään taloa pahasti.
Tänä aamuna -22°C pakkasta. Pyynti 32 , puhallus High.
Puhallusilman lämpötila +25°C , mutta vain lämmitysjakso vain 6 minuuttia , jonka jälkeen kone sammahtaa ja pienen odottelun jälkeen se alkaa sulattelemaan. Sulatus kestää noin 15 minuuttia. Tämän jälkeen alkaa taas 6:n minuutin lämmitysjakso.
Tehonkulutus lämmityksessä 1000W josta putoaa alas 60W:tiin ja siittä nousee sulatuksen 670W:tiin.
Eteisen lämpö pääsee sulatuksen aikana putoamaan 15°C asti. Imuilma pysyy kuitenkin vielä 17-18°C asteisena , mutta alhainen lämpö leviää muualle taloon ja tiputtaa lämpöä tehokkaasti alemmas (muualla 18-19°C).
Tällä menolla käyttö ei ole järkevää , mutta saako / voiko tuota edes sammuttaa?
Suositushan on ettei sitä sammuteta.
Aiemmin kysyttyäni tätä myyjältä vastaus oli , että sen pitää antaa käydä.
Myyjä kertoi , että laite pelaa kovallakin pakkasella hyötysuhteen puolella ja kertoi tapauksesta viime talvelta pohjois Ruotsista jossa IVT oli toiminut yli 1:n hyötysuhteella vielä -30°C pakkasella.
Tähän asti on pärjätty ilpin tuomalla lisälämmöllä , mutta nyt ilppi alkaa kylmentämään taloa pahasti.
Tänä aamuna -22°C pakkasta. Pyynti 32 , puhallus High.
Puhallusilman lämpötila +25°C , mutta vain lämmitysjakso vain 6 minuuttia , jonka jälkeen kone sammahtaa ja pienen odottelun jälkeen se alkaa sulattelemaan. Sulatus kestää noin 15 minuuttia. Tämän jälkeen alkaa taas 6:n minuutin lämmitysjakso.
Tehonkulutus lämmityksessä 1000W josta putoaa alas 60W:tiin ja siittä nousee sulatuksen 670W:tiin.
Eteisen lämpö pääsee sulatuksen aikana putoamaan 15°C asti. Imuilma pysyy kuitenkin vielä 17-18°C asteisena , mutta alhainen lämpö leviää muualle taloon ja tiputtaa lämpöä tehokkaasti alemmas (muualla 18-19°C).
Tällä menolla käyttö ei ole järkevää , mutta saako / voiko tuota edes sammuttaa?
Suositushan on ettei sitä sammuteta.
Aiemmin kysyttyäni tätä myyjältä vastaus oli , että sen pitää antaa käydä.
Myyjä kertoi , että laite pelaa kovallakin pakkasella hyötysuhteen puolella ja kertoi tapauksesta viime talvelta pohjois Ruotsista jossa IVT oli toiminut yli 1:n hyötysuhteella vielä -30°C pakkasella.