Kun silloin tällöin pyöräytän ilpin käyntiin ja teen tilastoa sen cop-arvoista eri lämpötiloissa, niin totesin, että sen lämmitystehon näkee melkoisen yksinkertaisesti siitä imuilman ja puhallusilman lämpötilaerosta.
Jos minulla on puhallus suurimmalla eli 600, niin lämpötila ero jaetaan allaolevan taulukon mukaan 5,0:lla. Siinä on lämpöteho. Esim. imuilma on 24 astetta ja puhallus 45 astetta. Silloin lämpöteho on 21/5=4,2 kW.
Jos otto on 1,6 kW, niin COP on 4,2/1,6=2,6
Tuon taulukon laskemiseen olen käyttänyt ilman tiheydelle arvoa 1,2 kg/m3 ja ominaislämmölle 1 J/kg. Ilman tiheys on siis pienempi, kuin se yleisesti annettu 1,29. On pienempi siksi, että ilma on ohuempaa, kun se on lämmennyt.
Kokeilkaapa, yksinkertaista! Kuitenkin muistakaa mitata se imuilma sieltä imuritilästä ja puhallusilma sieltä puhallussuuttimen sisältä. Jos imuilmaa ei mitata, niin käyttäkää vaikkapa 24, jos huone on 20 astetta.
puhallus jakaja
m3/h
700 4,3
680 4,4
660 4,5
640 4,7
620 4,8
600 5,0
580 5,2
560 5,4
540 5,6
520 5,8
500 6,0
480 6,3
460 6,5
440 6,8
420 7,1
400 7,5
380 7,9
360 8,3
340 8,8
320 9,4
300 10,0
Edit 7.7.2010: valmis taulukko http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8221.msg103451#msg103451
Jos minulla on puhallus suurimmalla eli 600, niin lämpötila ero jaetaan allaolevan taulukon mukaan 5,0:lla. Siinä on lämpöteho. Esim. imuilma on 24 astetta ja puhallus 45 astetta. Silloin lämpöteho on 21/5=4,2 kW.
Jos otto on 1,6 kW, niin COP on 4,2/1,6=2,6
Tuon taulukon laskemiseen olen käyttänyt ilman tiheydelle arvoa 1,2 kg/m3 ja ominaislämmölle 1 J/kg. Ilman tiheys on siis pienempi, kuin se yleisesti annettu 1,29. On pienempi siksi, että ilma on ohuempaa, kun se on lämmennyt.
Kokeilkaapa, yksinkertaista! Kuitenkin muistakaa mitata se imuilma sieltä imuritilästä ja puhallusilma sieltä puhallussuuttimen sisältä. Jos imuilmaa ei mitata, niin käyttäkää vaikkapa 24, jos huone on 20 astetta.
puhallus jakaja
m3/h
700 4,3
680 4,4
660 4,5
640 4,7
620 4,8
600 5,0
580 5,2
560 5,4
540 5,6
520 5,8
500 6,0
480 6,3
460 6,5
440 6,8
420 7,1
400 7,5
380 7,9
360 8,3
340 8,8
320 9,4
300 10,0
Edit 7.7.2010: valmis taulukko http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8221.msg103451#msg103451
) ja laskin oikean ilman tiheyden. Tulos oli 1.19 kg/m3.