Kirjoittaja Aihe: Yksinkertainen COPin arviointi  (Luettu 26417 kertaa)
SPL
Aktiivinen keskustelija
***
Poissa Poissa

Viestejä: 156


« Vastaus #60 : 13.04.08 - klo:14:27 »

Tuossa olisi yksi helppo excel COP laskuri. Saa muokata jos haluaa.

* COP__laskuri.xls (21 kilotavua - ladattu 716 kertaa.)
« Viimeksi muokattu: 13.04.08 - klo:14:49 kirjoittanut SPL » tallennettu
teukka
Lämpöpumppuaktiivinen
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 2977


« Vastaus #61 : 13.04.08 - klo:14:54 »

Yksi epämääräisyyttä aiheuttava tekijä näissä laskemisissa on mm. ilman tiheys.  20 asteessa se on 1,29 mutta jo 50 astee puhalluksessa  se on kymmenesosan pienempi.   Siis jo tuosta saattaa tulla COPille 10 % virhettä.  Arvon voi siis ilmoittaa vain yhdellä desimaalilla eli kahden numeron tarkkuudella, koska ei tiedetä, mitä puhalluksen määrä tarkoittaa. Iskee silmä
tallennettu

Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
VesA
Foorumin ylläpitäjä
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 4780


« Vastaus #62 : 13.04.08 - klo:15:46 »

Yksi epämääräisyyttä aiheuttava tekijä näissä laskemisissa on mm. ilman tiheys.  20 asteessa se on 1,29 mutta jo 50 astee puhalluksessa  se on kymmenesosan pienempi.   Siis jo tuosta saattaa tulla COPille 10 % virhettä.  Arvon voi siis ilmoittaa vain yhdellä desimaalilla eli kahden numeron tarkkuudella, koska ei tiedetä, mitä puhalluksen määrä tarkoittaa. Iskee silmä

Juu. Tarkasti mittaaminen on oikeasti hankalaa. Itse käytän ilmamääränä suoraan puhaltimen kierroslukua. lämpötilaerona kahta pistemittausta, jonka jälkeen tulos on sovitettu hihakertoimella julkisuudessa esiintyneisiin COP-arvoihin maksimitehoilla. Voi siis olla, että pienillä tehoilla COP on käppyröissäni jopa liian pieni. Data on tallessa, joten voin joskus korjailla lukemia, varsinkin jos löytyy järkeviä labratuloksia vertailuub.

Toinen hyvä virhelähde on ilman hyvin epätasainen virtaus, joka vaikuttaa myös lämpötiloihin. Kahdesta pisteestä mittaamalla ei voi saada kovin tarkkaa tulosta. Pitäisi olla ulostulopuolella ainakin puolen tusinaa lämpöanturia, joiden arvoja painotetaan lähiseudun ilmavirtauksella.
tallennettu

2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic
Toni
Lämpöpumppuaktiivinen
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 938


« Vastaus #63 : 07.02.09 - klo:21:24 »

Mä pistin yläkerran Panasonic E12-DKEW koneeseen kaksi 1-wire lämpöanturia, toinen imupuolelle ja toinen puhallukseen, ilman suuntausläpän taakse. Ihan kiva katsella millaisia tuloksia siitä saa. Esimerkiksi just nyt ulkona on +1 astetta lämmintä ja kone ilmeisesti puhaltaa ykkösnopeudella.

Imuilma on 25.2-25.4, puhallus 35.9-36.0, pyynti 21, ottoteho 555-562W (jossa pohjan ja vedenpoistoletkun lämmitysvastus mukana). Tuossa graafissa on tietysti vaikea saada todellista tietoa puhallusnopeudesta, musta viiva on sillä oletuksella että puhallusnopeus on 'medium', huoltomanuaalin ilmamäärän mukaan (todellisuudessa taitaa pyöriä minimillä). COP-viivat on laskettu nopeuksille 'min', 'med-' ja 'med', taas huoltomanuaalin ilmamäärien mukaan. Tuon mukaan COP voisi olla lähellä neljää, ei huono Virnistää

Meillä vaan taitaa olla liian iso kone liian pienessä (102m2) ja hyvin eristetyssä yläkerrassa, kun tuo ei juuri koskaan käy yli 500W ottoteholla pidempiä aikoja putkeen, ellei sitten laita pyyntiä ylös mutta sitten tulee liian kuuma. Kesähelteillä tuo kyllä käy aika kovilla kierroksilla jäähdytyskäytössä.


* cop_1C.png (22.74 kilotavua, 497x307 - tarkasteltu 176 kertaa.)
« Viimeksi muokattu: 07.02.09 - klo:21:29 kirjoittanut Toni » tallennettu

Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '05), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '06), Fujitsu AWYZ14LBC (projekti), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys
VesA
Foorumin ylläpitäjä
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 4780


« Vastaus #64 : 07.02.09 - klo:21:37 »

Mä pistin yläkerran Panasonic E12-DKEW koneeseen kaksi 1-wire lämpöanturia, toinen imupuolelle ja toinen puhallukseen, ilman suuntausläpän taakse. Ihan kiva katsella millaisia tuloksia siitä saa. Esimerkiksi just nyt ulkona on +1 astetta lämmintä ja kone ilmeisesti puhaltaa ykkösnopeudella.

Imuilma on 25.2-25.4, puhallus 35.9-36.0, pyynti 21, ottoteho 555-562W (jossa pohjan ja vedenpoistoletkun lämmitysvastus mukana). Tuossa graafissa on tietysti vaikea saada todellista tietoa puhallusnopeudesta, musta viiva on sillä oletuksella että puhallusnopeus on 'medium', huoltomanuaalin ilmamäärän mukaan (todellisuudessa taitaa pyöriä minimillä). COP-viivat on laskettu nopeuksille 'min', 'med-' ja 'med', taas huoltomanuaalin ilmamäärien mukaan. Tuon mukaan COP voisi olla lähellä neljää, ei huono Virnistää

Meillä vaan taitaa olla liian iso kone liian pienessä (102m2) ja hyvin eristetyssä yläkerrassa, kun tuo ei juuri koskaan käy yli 500W ottoteholla pidempiä aikoja putkeen, ellei sitten laita pyyntiä ylös mutta sitten tulee liian kuuma. Kesähelteillä tuo kyllä käy aika kovilla kierroksilla jäähdytyskäytössä.


Paremmin se kone pelaa noilla tehoilla, jollei sekoile 0-keleillä: ei sulattele ja liruttele koko aikaa, COP ja melutaso on kohdillaan. Erityisesti 0-kelin käytös on suurestikin miellyttävämpää.
tallennettu

2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic
maestro
Jäsen
**
Poissa Poissa

Viestejä: 92


« Vastaus #65 : 14.03.10 - klo:16:19 »

Hankittiin LG Maestro 12 ja nyt kun innostuksissani olen mitannut tuon puhalluslämpötiloja niin mistä saisin tietooni puhallusilman määrän, ei tuossa manuaalissa sitä ainakaan ole mainittu.

sen verran olen nyt testannut että puhallusilman lämpötila ei tippunut kuin 7 astetta 55 asteesta 48 asteeseen ulkolämpötilan ollessa -16 ja ensimmäisessä testissä lämpötila oli -6.5 eli eikö tuossa ole silloin suhteellisen hyvä cop arvo ?

Esitteen mukaan tämä Maestro lupaa 1:1 cop-arvoa vielä -30 asteen tienoille astikun nordic art cool mallilla luvataan -20:seen samaa.

Täällä ollaan täysin noviiseja ilmalämpöpumppujen suhteen joten ymmärrystä jos kuulostaa tyhmältä.. Virnistää

onko koneelle sama (siis onko kyseessä kylmäkäynnistys jälleen käynnistyessään) jos sisäyksikön laittaa sisäilmankierrolle sen suhteen että pyyntölämpötilan pudottaa esim. +18 sisälämpötilan ollessa +24 ? tarkoituksena siis se että ilmalämpöpumppu ei lämmittäisi päiväsähköllä vaan vasta yösähköllä jolloin pyyntölämpötila nostetaan +24:lle.
tallennettu

Jukka-omakotitalo 130 m2 rakennusvuosi -99 Pohjois-savo
parilta viime vuodelta n. 16100 kW/v.

LG Maestro 12 asennettu maaliskuu -10
(maaliskuussa sähköä meni 550 kw vähemmän kuin -08 ja -09 maaliskuussa)
kapsu
Aktiivinen keskustelija
***
Poissa Poissa

Viestejä: 159


« Vastaus #66 : 14.03.10 - klo:16:22 »

yleensä maksimipuhalluksen ilmamäärä on kerrottu ihan esitteissä?
..muiden puhallusnopeuksien määrät pitäisi sitten kaivella servicemanuaalista tms.
tallennettu

Midea Castle MSP-12HRDN1 '4/08 kuvia
maestro
Jäsen
**
Poissa Poissa

Viestejä: 92


« Vastaus #67 : 14.03.10 - klo:18:31 »

Nyt löytyi ilmeisesti puhallusilman tieto eli airflow indoor max 12 m3/min eli 720 l/h mutta mikä on tuo CFM 423 ?

Mulla kun ei ole mahdollisuutta mitata tuota ottotehoa niin voiko käyttää koneelle ilmoitettuja tehoja vai onko noissa ilmoitetuissa ja mitatuissa ottotehoissa eroja ?

Niin ne tulokset:
Mikäli mennään 1850 watilla mitä tyyppikilpi antaa max.tehoksi niin COP arvo olisi 3.6 nyt kun ulkona on -8
« Viimeksi muokattu: 14.03.10 - klo:18:43 kirjoittanut maestro » tallennettu

Jukka-omakotitalo 130 m2 rakennusvuosi -99 Pohjois-savo
parilta viime vuodelta n. 16100 kW/v.

LG Maestro 12 asennettu maaliskuu -10
(maaliskuussa sähköä meni 550 kw vähemmän kuin -08 ja -09 maaliskuussa)
Toni
Lämpöpumppuaktiivinen
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 938


« Vastaus #68 : 14.03.10 - klo:18:52 »

Nyt löytyi ilmeisesti puhallusilman tieto eli airflow indoor max 12 m3/min eli 720 l/h mutta mikä on tuo CFM 423 ?

CFM on kuutiojalkoja minuutissa. 0.47195 litraa sekunnissa sanoo Wikipedia.

Tuo 720 on varmaankin 720 m3/h, ei litroja tunnissa.
tallennettu

Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '05), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '06), Fujitsu AWYZ14LBC (projekti), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys
Tois puol jokke
Lämpöpumppuaktiivinen
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 466



« Vastaus #69 : 14.03.10 - klo:18:56 »

Eipä taida ihan noin hyvä cop olla. Jos ei pysty saamaan varmaa ja tarkkaa tietoa mittarilla paljonko on ottoteho, ja varmaa tietoa paljonko on puhalluksen määrä ja tarkkaa lämpötila mittausta niin on turhaa laskeskella hyötylukua... Meillä jos ottaa pelkän ohjekirjan tiedoilla niin cop on -5 c noin 6.9.
tallennettu
maestro
Jäsen
**
Poissa Poissa

Viestejä: 92


« Vastaus #70 : 14.03.10 - klo:19:02 »

Jos ei pysty saamaan varmaa ja tarkkaa tietoa mittarilla paljonko on ottoteho, ja varmaa tietoa paljonko on puhalluksen määrä ja tarkkaa lämpötila mittausta niin on turhaa laskeskella hyötylukua...

Taidanpa pysyä omissa mittauksissa vaan tuossa imu- ja puhallusilman mittaamisessa, ei satu muunlaista mittaria olemaan... Virnistää

Niiden mittausten mukaan ulkolämpötilan ollessa -6.5 puhallusilma oli 55 ja -9.5:ssa 54 ja -16:ssa 48 astetta joten nyt vaan odotellaan kylmempiä ilmoja ja katsotaan päiväkohtaista sähkönkulutusta.

Edit: nyt -20:ssä puhallusilma oli 44

Kuinka paljon tuo ottoteho ja puhallusilma voi heittää ? 1850w on max.teho, onko se yleensä ala- vai yläkanttiin,  kuinka mitataan puhallusilma, eikö sen kohdalla olla aika lailla valmistajan ilmoittamien tietojen varassa ?
« Viimeksi muokattu: 15.03.10 - klo:09:46 kirjoittanut maestro » tallennettu

Jukka-omakotitalo 130 m2 rakennusvuosi -99 Pohjois-savo
parilta viime vuodelta n. 16100 kW/v.

LG Maestro 12 asennettu maaliskuu -10
(maaliskuussa sähköä meni 550 kw vähemmän kuin -08 ja -09 maaliskuussa)
tet
Foorumin ylläpitäjä
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 2990


« Vastaus #71 : 15.03.10 - klo:14:46 »

Kuinka paljon tuo ottoteho ja puhallusilma voi heittää ? 1850w on max.teho, onko se yleensä ala- vai yläkanttiin,  kuinka mitataan puhallusilma, eikö sen kohdalla olla aika lailla valmistajan ilmoittamien tietojen varassa ?

Ottoteho riippuu niin monesta tekijästä että sitä on aivan mahdotonta arvioida, täytyy mitata. Invertterikoneessa laitteen kierroslukusäätö vaikuttaa siihen, mutta myöskin esimerkiksi sisä- ja ulkolämpötila sekä puhallusnopeus.

Puhallusilmamäärään voinee usein luottaa lämpimillä säillä, mutta pakkasella yksi sun toinen pumppu rajoittaa puhallustehoa (ns. vedontunteen esto). Useimmissa pumpuissa on portaaton sisäpuhaltimen säätö, joten korvakuulolla ei pysty sanomaan pyöriikö puhallin juuri sitä asetettua nopeutta vaiko kenties esim. 10% alle. Joten mittaus tarvitaan tähänkin jos luotettava tieto halutaan kaikissa olosuhteissa saada.
tallennettu

Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.
vellu1979
Tulokas
*
Poissa Poissa

Viestejä: 6


« Vastaus #72 : 07.07.10 - klo:15:44 »

Moi,
Mikä Ultimate Pro+ 10:n ilmavirta on eri puhallusasennoilla 1, 2 ja 3?

Tulisiko imu- ja puhallusilman lämpötilamittaukset tehdä millä edellisistä?

-vellu

tallennettu
duron52
Tulokas
*
Poissa Poissa

Viestejä: 9


« Vastaus #73 : 14.07.10 - klo:08:35 »

Moi,
Mikä Ultimate Pro+ 10:n ilmavirta on eri puhallusasennoilla 1, 2 ja 3?
Tulisiko imu- ja puhallusilman lämpötilamittaukset tehdä millä edellisistä?
-vellu

En nyt ole satavarma mutta Conexa Corona Plussan huoltomanuaali antaa arvot 325/470/590 m3/h kun sisäyksikkönä on MSC-09HRDN1-QD0(E). Puhallusnopeuksiin en ota kantaa, suurimmalla nopeudella ainakin kaikki saatavissa oleva lämpöteho siirtyy ilmaan.
tallennettu
Sivuja: 1 ... 3 4 [5]