70m2 puurunkoinen omakotitalo, johon pitäisi Panasonic CS-E9DKEW ilmalämpöpumppu asentaa.

Ulkoyksikkö tulisi talon taakse räystään korkeudelle seinään.

Sisäyksikön sijoituspaikaksi on ajateltu eteisaulaa, kuistin välioven päällystää. Asennuspaikka kuitenkin
aiheuttaa pohdintaa.

1) leviääkö lämpö / viileys koko taloon kunnolla?

2) miten putkien veto kun kyseessä on väliseinä? voiko putkilla mennä seinän pinnasta läpi,
kääntää 90ast ylös seinän sisällä ja katosta läpi vintille, jossa taas 90ast mutka kohti peräseinää.
putket voi kai vetää esim kattoniskoihin kiinni villan sekaan? vai onko parempi mennä
kuistin väliseinästä läpi ja tehdä 90ast mutka kohti kattoa seinän takana ja peittää sitten
putket kourulla?

3) kondenssivesiputken veto. varmaankin kuistin väliseinästä läpi ja kuistin sisäseinää myöten
ja sitten läpi sivuseinästä?

Tässä linkkejä kuviin asennuspaikasta ja pohjapiirros

http://eurus.suroot.com/ilp/lampopumppu_1.jpg
http://eurus.suroot.com/ilp/lampopumppu_2.jpg
http://eurus.suroot.com/ilp/lampopumppu_3.jpg
http://eurus.suroot.com/ilp/lampopumppu_4.jpg
http://eurus.suroot.com/ilp/lampopumppu_pohja.jpg

Johannes
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

1) Eiköhän tuo leviä myös pienellä puhalluksellakin. Pyyntiä joutuu varmaan pitämään hiukan kovemmalla kuin mitä on tuvan haluttu lämpötila.
2) Pari vaihtoehto: a) suoraan väliseinästä läpi ja sitten ylös ullakolle taikka b) sisäyksikön sivusta suoraan ylös ullakolle. Putkiliitokset tulee kuitenkin tehdä noin 30-40 cm päähän sisäyksiköstä. a-vaihtoehdossa se tulisi kuistin puolelle ja tuossa b-vaihtoehdossa ullakon puolelle villojen alle.
3) kondessi putki OK. Ehkäpä se olisi helpompi toteuttaa a-vaihtoehdossa kun reikä väliseinään tulee automatic. Onko tuo kuisti paalujen päällä vaiko maan varainen laatta? Jos on paalujen päällä voisi letkun viedä suoraan kuistin alle oven karmin alla piilossa.

Kannattaa ehkä harkita sen ulkoyksikön laittoa siihen kuistin viereen mihin olet harkinnut sen kondessiveden johtoa. Tällöin kondessi putki menisi samaa reittiä kylmäaineputkien kanssa eikä ullakolle tarvitsisi mennä putkia asentelemaan. ;)

Hyvä suunittelu kannattaa aina.
 

Kmatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

Mieti vielä tupa-vaihtoehtoa. Ulkoseinältä käytävään päin puhallus ja lämpö -tai viilennys leviää ja äänikään ei makuutiloissa kuulu. Eteistiloissa saattaisi puhallusääni korostua ja periaatteessa pitäsi olla kolmiokärki vastapäätä puhallusta jakamassa. Meillä on em. tupapuhalluksen tapainen järjestely ja en varmaan nyt muuttaisi muualle. Puhallus siirtää myös takanlämpöä muihin huoneisiin.
 

johkar

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

Kiitos kommenteista!

Ulkoyksikön asennus kuistin sivulle on myös ollut harkinnassa, siinä se on tietysti putkivetojen ja
äänenkin kannalta hyvässä paikassa - ainoastaan esteettinen haitta ollessaan etupuolella.
Toisellekaan puolelle kuistia sitä ei mielellään laittaisi, silloin ääni kantautuu varmaankin liikaa
makuuhuoneeseen juuri seinän takana.

Sisäyksikönkin asennuksen suhteen on mietitty esim ikkunan päällystää 9 tai elementin 14 kohtaan.
Ikkunan päällystä olisi asennuksen kannalta varmaankin helpoin, putket läpi seinästä ja
ulkoyksikkö nurkalle. Sähkötkin saa nätisti vedettyä ulkokeskukselta joka taas on päinvastaisessa
nurkassa elementin 1 kohdalla. Pääty taas olisi varmaan ilman kierron kannalta kaikista vaihtoehdoista
parhain, mutta esteettiset seikat tässäkin vähän haittaavat. Tuo pääty tielle ja parkkipaikalle
päin, putket pitäisi jotenkin vetää piilossa (kai vintin kautta) ja ulkoyksikkö taas takaseinälle.

Johannes
 
P

petljakov

Vieras
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

Esteettinen haitta poistuu osittain jos ulkoyksikön koteloi.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

johkar sanoi:
1) leviääkö lämpö / viileys koko taloon kunnolla?

Pelkäänpä että ei leviä tuossa asennuspaikassa. Sisäyksikön sivuille ei jää tarpeeksi tilaa, vain laite on "pussin perällä". Puhallus toki leviää hyvin, mutta mistä ilma pääsee kiertämään takaisin sisäyksikölle?
 

johkar

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

Asennuspaikaksi on nyt mietittykin sitten pohjapiirroksessa ikkunan 9 päällystää. Piirroksesta poiketen on ikkunan molemmin puolin keittiökaapistoja, mutta vain 40cm syvyydellä. Tuosta paikasta putkivedotkin hoituisivat mallikkaasti ja ulkoyksikön voisi
ehkä sijoittaa ihan nurkan tuntumaan, niin äänetkin olisivat mahdollisimman kaukana makuuhuoneesta. Ilman kiertokin kai toimisi paremmin?

Johannes
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

Harkitse vielä tuota ikkunan 15 päällystä kertaalleen. ;)
Siitä ilma leviäisi parhaiten myös makuuhuoneiden suuntaan ja sisäyksikkö ei olisi keittiön pöydän yläpuolella häiritsemässä.
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot

Olen jantin kanssa samaa mieltä. Kyllä siinä todennäkösesti pöytä tulee vaihtamaan paikka jos ILP:in siihen päälle laittaa. Viimeitään kesällä jos käyttää jäähdytystä niin rupee sijoitus ketuttamaan. Pana pudottaa kanssa aika vilposta ilmaa sulatusvaiheen aikana eli kannatta pitää pipoa päässä aamukahvia hörppiessä ettei vilustu ;)
 

johkar

Jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus väliseinään, putkivedot


Kiitoksia vaan kaikille kommentteja antaneille.

Pumppu on viimein onnistuneesti asennettu. Paikaksi valittiin kaikesta huolimatta tuo keittiön ikkunan
päällystä, ja tuntuu toimivan ihan hyvin siinä. Kun vaakasuuntauksen kääntää toiseen laitaan, ei pöytäänkään
puhalla. Koko kämppä tuntuu viilenevän aika tehokkaasti, samoin lämpöäkin leviää hyvin. Ulkoyksikön sisään
kantautuvat äänet ovat aika minimaaliset, jossain vaiheessa pientä murinaa on aistittavissa. Nukkumista
ei kuitenkaan haittaa kun on päinvastaisessa nurkassa.

Johannes
 