FA-25 sirisee

A

audiopoika

Vieras
Mulla noin 2v vanha fa-25 ja nyt huomasin, että se pitää sellaista pientä sirinää lämmitettäessä. En ainakaan muista aikaisemmin sellaista havainneeni. Muilla samanlaisia kokemuksia? Mitä pitäis tehdä?
 
M

mitsu68

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: FA-25 sirisee

vilkaise onko laitteesi E-1 sarjalainen, eli sisäyksikön sarjanumeron perästä löytyy tuo tieto,mikäli on E-1 sarjaa niin on odotettavissa puhallin moottorin laakerin rikkoontuminen.
 
P

petljakov

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: FA-25 sirisee

... ja luultavasti sinulla onkin jo seinän ja kuoren välissä sirinänpoistoproppu, eli 6mm muoviproppu tungettuna seinän ja kotelon väliin. Poistaa räminöitä ihan mukavasti. Saisivat laittaa propun Mitsuihin vakiovarusteeksi.
 
A

audiopoika

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: FA-25 sirisee

Sarjanumeron perässä kirjain T, joten ei taida olla E-1 sarjaa. Minusta ääni kyllä tulee puhaltimesta. Mitähän sille vois tehdä?
 

Late

Aktiivinen jäsen
Vs: FA-25 sirisee

Ei sarja numeron perästä vaan MODEL Eli siis MSZ-FA25VA E1 vai E2 vai E3 Jos E1 niin panan puhallin ja jos kataikon maahantuoma kone niin takuuta riittää!!
 

VesA

In Memoriam
Vs: FA-25 sirisee

petljakov sanoi:
... ja luultavasti sinulla onkin jo seinän ja kuoren välissä sirinänpoistoproppu, eli 6mm muoviproppu tungettuna seinän ja kotelon väliin. Poistaa räminöitä ihan mukavasti. Saisivat laittaa propun Mitsuihin vakiovarusteeksi.

Njou.. näiden vehkeiden osat on tehty aika ryhdittömästä kuttaperkasta. Pieni kuorten vääntely voi tosiaan auttaa.
 
A

audiopoika

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: FA-25 sirisee

No niin...E 1 se sitten oli. Eli mitäs nyt sitte. En nyt yhtään kyllä muista minkälaiset takuut näis vehkeis oli!? Ja meneekö tollanen vika ylipäätänsä takuuseen. Mitä tehdä? Ärsyttää toi ääni ku muuten hiljasta.... :mad:
 
I

i-see

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: FA-25 sirisee

audiopoika sanoi:
No niin...E 1 se sitten oli. Eli mitäs nyt sitte. En nyt yhtään kyllä muista minkälaiset takuut näis vehkeis oli!? Ja meneekö tollanen vika ylipäätänsä takuuseen. Mitä tehdä? Ärsyttää toi ääni ku muuten hiljasta.... :mad:

Ehdotus sopivasta toimintatavasta:
Kaivele äkkiä esille ne manuaaliläpyskät + pumpun tilaus- ja takuukuitit, jonka jälkeen sitten soitat sinne pumpun asentaneeseen firmaan ja kuvailet ongelman. Mitsun sisäyksiköllä taitaa olla 2 vuoden takuu ja kompuralla 5 vuotta takuuehdoissa, mutta jos noissa E1 -sarjan pumpuissa on noita laakereita mennyt voit vedota tyypivikaan joka pitää korjata myös takuuajan jälkeen. Jos firma ei ymmärrä tilannetta, niin soitat maahantuojalle ja uhkaat tiedottaa asiasta tällä foorumilla koko lämppumppukansalle ja haukkua firmaa seuraavat 5 vuotta mikäli evät saa paikallista edustajaansa tulemaan takuu keikalle.. ;)
Muistathan myös uhata kuluttaja-asiamiehellä sekä pumpun asentanutta firmaa, että maahantuojaa mikäli ei laakerin vaihto meinaa mennä takuuseen..

Eiköhän takuukorjaus järjestyne, jos tarkkaan seuraat yllä olevia ohjeita.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: FA-25 sirisee

i-see sanoi:
Ehdotus sopivasta toimintatavasta:
Kaivele äkkiä esille ne manuaaliläpyskät + pumpun tilaus- ja takuukuitit, jonka jälkeen sitten soitat sinne pumpun asentaneeseen firmaan ja kuvailet ongelman. Mitsun sisäyksiköllä taitaa olla 2 vuoden takuu ja kompuralla 5 vuotta takuuehdoissa, mutta jos noissa E1 -sarjan pumpuissa on noita laakereita mennyt voit vedota tyypivikaan joka pitää korjata myös takuuajan jälkeen. Jos firma ei ymmärrä tilannetta, niin soitat maahantuojalle ja uhkaat tiedottaa asiasta tällä foorumilla koko lämppumppukansalle ja haukkua firmaa seuraavat 5 vuotta mikäli evät saa paikallista edustajaansa tulemaan takuu keikalle.. ;)
Muistathan myös uhata kuluttaja-asiamiehellä sekä pumpun asentanutta firmaa, että maahantuojaa mikäli ei laakerin vaihto meinaa mennä takuuseen..

Eiköhän takuukorjaus järjestyne, jos tarkkaan seuraat yllä olevia ohjeita.

Tai sitten voi vedota ihan oikeisiin, lain suomiin oikeuksiinsa - tuotevastuulakiin. Laakerin kuuluu varmasti kestää kauemmin kuin 2 vuotta, joten tuotevastuulain mukaan korjaus on ilmainen.
 

Late

Aktiivinen jäsen
Vs: FA-25 sirisee

Jos Audiopoijjan mitsu on P.Kataikon maahantuoma niin se puhallin moottori menee takuuseen särkyypähän se nyt tai viikon päästä tai viiden vuoden päästä!! Siis jos sieltä löytyy pansun puhallin. näin ainakin lupasi minulle kun ilmoitin et mun mitsun sisäyksikön ääni on hieman muuttunut kihiseväksi.
 
A

audiopoika

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Soittelin tossa loppuviikolla laitteen asentajalle. Sanoi samantien, että laitteesta laakeri mennyt. Pyysi sarjanumeron ja lupasi tilata maahantuojalta uuden puhaltimen ja tulla asentamaan sen. Ei tule mulle mitään kuluja. Kuittikin löytyi ja takuuta voimassa vielä marraskuulle saakka. Asentaja muuten sanoi että noita Panan moottoreita mennyt paskaksi muutama sata.

Tossa näytti olevan asian tiimoilta toinenkin keskustelu käynnissä (puhallinmoottori taas paskana). Mulle asennetaan vaihdossa Mitsun oma moottori ja niitä ei kuulemma ainakaan vielä ole mennyt rikki. Ja toivottavasti ei menekkään :)
 
N

NesteHukka

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Minulle laitteen myyneestä firmasta vastattiin, että niitä on vain yhdellä moottorilla myyty. Mitenkäs minä sen niille todistan, että niitä on myyty myös Panan moottorilla?
En nimittäin haluaisi enää kolmatta moottoria, joka alkaa vuoden sisällä sirittää!
On vielä sen verran kauan aikaa siihen ikään, missä heinäsirkat ja muut siritykset lakkaa kuulemasta, että olis tuo hyvä kuntoon saada... ::)
 
M

mitsu68

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

jos puhut GA-mallista niin niissä ei ole käytetty panan puhallinmoottoria,mutta FA-malleissa kyllä ja koskee juuri tuota E-1 sarjalaisia,jos et muuten saa todistettua niin tilaa kataikko oy:ltä todistus,uskon heidän sen kirjoittavan koska ovat luvanneet vaihtaa takuuseen kaikki E-1 sarjalaisten pananmoottorit sitä mukaan kun niitä särkyy.
 

Late

Aktiivinen jäsen
Vs: FA-25 sirisee

Kataikolta on jo tulossa mulle uusi moottori. Siinä talossa kyllä palvelu /Takuu asiat toimii aivan esimerkillisen loistavasti.
 
N

NesteHukka

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Taas pelaa pumppu ääneti. Varmistin tällä kertaa, että tuli Mitsun moottori, ja edellinen tosiaan osoittautui Panaksi.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: FA-25 sirisee


Näinhän näiden takuuasioiden pitääkin sujua: foorumin vähän valistuneempi lukija jo osaa pyytää ihan valmiiksi sen paremman komponenttityypin ja myös maahantuoja pääsee tulevaisuudessa vieläkin halvemmalla. :)
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Kahteen yli 2-vuotta vanhaan koneeseen ollaan me myös vaihdettu "takuuseen", tosin maahantuoja oli näissä Scanoffice. Joten toimii se homma toisellakin Mitsun Electricin "virallisella" maahantuojalla...
 
F

finraven

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Moi vaan kaikille!
Meillä ollut käytössä mitsun FA-35-E2 noin 15 kk ja noin kuukausi sitten alkoi sirinä. Ei tuo ole pahemmin häirinnyt, mutta tänään aloin huvikseni ottaa asiasta selvää ja löysin tämän hyödyllisen foorumin. Uusi moottori on tulossa, onko muuten ollut työläs asentajalle tuo moottorin vaihto, teillä joille se on vaihdettu? Eli ottaako paljon aikaa?

Eli menee noita kai näköjään muistakin kuin vain E1-malleista?
 

Late

Aktiivinen jäsen
Vs: FA-25 sirisee


Joo menee niitä! Mull oli e1 mallisarjaa oleva kone(FA-25) ja siellä olis pitänyt olla pansun puhallin vaan olikin mitsun! Itse vaihdoin uuden aikaa meni n: 1.5 tuntia eli ammattilaiselta luulis onnistuvan tunnissa tai jopa alle!
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Itsellä myös E1 sarjan 35 mallin kone, ei vielä 2,5-vuodessa mitään, mutta odotellaan ;)
 
A

audiopoika

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Meillä meni moottorin vaihtoon tunnin verran. Panasonicin moottori löytyi sisältä. Nyt vaihdettiin Mitsu tilalle. Asentaja sanoi, että useita kymmeniä Panasonicin koneita (sekä ulko että sisäyksikköjä) hajonnut Panasonicilta lähiaikoina. Ovat kuulemma tehneet uuden version omasta moottorista, joka näköjään täysi romu. Mitsun moottoreita ei ole hajonnut kuulemma lainkaan.
 

Ihaa

Aktiivinen jäsen
Vs: FA-25 sirisee

Hui sentään! E3 meilläkin, 9 kuukautta tulee täyteen toukokuussa. Toistaiseksi ei ylimääräisiä sirinöitä, mutta saas nährä ny... ???
 

Torsti

Jäsen
Vs: FA-25 sirisee

Otin yhteyttä myyjään, joka hoiti samalla myös asennuksen. Hän ilmoitti, että vaihtavat koko puhaltimen takuuseen, vaikka sirinä ei ole jatkuvaa. Hieno homma.
 
T

tarmasti

Vieras
Vs: FA-25 sirisee


Meidän 15 kk ikäiseen FA25:een (E2) vaihdettiin juuri musta Panan moottori Mitsun omaksi valkoiseksi. Pitää oikein antaa kehut asennusfirmalle (Tikkurilan RefGroup) kun asentaja tuli varttitunnin päästä soitosta ja siitä puolen tunnin päästä oli pumppu taas lähes äänetön :D

/tame
 
P

pumppuhullu

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

:eek: apuvaaa, olen erittäin yliherkkä ihminen sirinöille ja kaikelle muillekin tympeille äänille kotonani, mulla lukee tuo E2 sisäyksikössä, olen havainnut jo erittäin pientä siritystä tuossa sisäyksikössä, kuuluu varsinkin 2-nopedella, pumpulle tulee vissiin toukokuussa 2-vuotta täyteen, mistä tiedän mikä moottori tuolla on sisällä, puhaltimen propellin olen puhdistanut varovasti syksyllä se muuten olen pitänyt suodattimet swekä kennon puhtaana ::)

-joko saan kohta kaivaa korvatulpat kaapista :-\ ???
 
P

pumppuhullu

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

-jaahas, taas tämä kuuluisa kuoppatilanne täällä foorumilla, ei vastausta ei, ilm. olen joko älyttömän tyhmä, en osaa lukea aikaisempia keskusteluita, tai sitten kirjallisessa ulosannissa on pahasti häikkää, kaippa tuon sitte siitä tietäää ettei ole mitsun oma kone mulla sisässä kun hienoinen siritysääni kuuluu välillä eikä käyttöä ole ollut kuin vajaa 2 vuotta, yllättävän huonoja ovat näköjään mitsut niinsanotuiksi laatupumpuiksi kuten myyjä kehu ja hinnassakin tuntui :-\
 
K

Kylmäkäsi

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Se on vaikea sanoa mikä moottori siellä on kun päältä päin ei näe. Purkaa se pitää ja sitten näkee. Yksi konsti mitä voi kokeilla on yrittää säätää puhallinsiipeä oikea/vasen suunnassa ja kuulostella onko sillä vaikutusta. Muutaman kerran siipi on ottanut vähän kiinni sieltä oikeasta reunasta ja pitänyt pientä ääntä. Kun katsoo siipeä, oikeasta reunasta puuttuu yksi pala ja sieltä löytyy ristipääruuvi. Sitä kun vähän löysää, siipeä pystyy liikuttamaan sivusuunnassa muutaman millin. Jos sirinä jatkuu, moottorin laakereita voi epäillä vian aiheuttajaksi. Kun takuuta on vielä jäljellä, pikaisesti yhteys asentajaasi.
 
P

pumppuhullu

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

jep, kiitti vinkistä, pitänee testata tuota hommaa :)
 
T

TeamEetu

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Morjes. Kyllä noihin on vaihdetaan moottorista riippumatta uusia turhan usein. Myös niitä mitsun moottoreita on vaihdettu uusiksi. Ei niin pieni laakeri kestä loputtomiin.
 
P

petljakov

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Kaikki varmaan muistavatkin laittaa jo asennusvaiheessa sirinänpoistopropun (6mm muoviproppu) kotelon ja seinän väliin joka kiristää muovikopan metallikiinnikkeeseen ja poistaa räminät/sirinät.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: FA-25 sirisee

petljakov sanoi:
Kaikki varmaan muistavatkin laittaa jo asennusvaiheessa sirinänpoistopropun (6mm muoviproppu) kotelon ja seinän väliin joka kiristää muovikopan metallikiinnikkeeseen ja poistaa räminät/sirinät.

Vaihtoehtoisesti voi jo ennen sisäyksikön "seinäpellin" asennusta taivuttaa niitä metallisia kannattimia sivulla (ja keskellä) sen verran että ne jännittyvät kun laite painetaan ala kiinnikkeisiin kiinni. => Eipä pitäisi rämistä. ;)
 
P

pongi

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Hei vaan!Ajattelin ilmoittaa,että meidänkin fa-35 rupesi sirisemään - vähän yli 1,5 v. -ja tänään asentaja vaihtoi puhallin moottorin,ja se oli se valkoinen "mitsun oma".Samanlainen tuli tilalle,täytyy vain toivoa,että kestäisi paremmin,kuin ensimmäinen.Että näin,hyvä kevättä kaikille!
 
P

pahhi

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Mistäs muuten johtuu, että puhaltimet alkavat sirisemään?

Eikös puhallin pääse aika helpolla. Yleensä kukaan ei huudata puhallinta täysillä. Useimmiten mitsut varmaankin pyörivät kakkosella. Ei siis ole kyse siitä, että laakerit hajoaisivat liiallisen pyörimisnopeuden takia, eikä puhaltimenkaan pitäisi lämmitä liikaa. Laakeriin ei myöskään kohdistu vääntäviä voimia, sillä flekti on kiinni molemmista päistä. Laakeri on muutenkin olosuhteiltaan suhteellisen mukavassa paikassa. Ei esim. pääse kastumaan.

Mikä siis mättää?

Onko ilppi suunniteltu vain jäähdytykseen? Puhallinhan on kuumalla puolella. Eikö puhallin ja laakereiden rasvat kestä ilpin aiheuttamaa lämpöä. Mitenkäs muuten puhallinmoottoria jäähdytetään? Lämpötila on aika kriittinen tekijä puhaltimien keston kannalta.

Erään aksiaalipuhaltimen elinikiä eri lämpötiloissa:
- 75 astetta -> 4000h
- 65 astetta -> 22000h
- 55 astetta -> 40000h

Joka tapauksessa voidaan todeta, että lämpötilan noustessa yli 65 asteen, niin elinikä tippuu reilusti. Tämä johtuu siitä, että öljyt/rasvat kestävät vielä sen 65 astetta.

Jos siis ilppi puhaltaa 55 asteista ilmaa pahimmillaan. Puhaltimen lämpö voisi nousta pahimmillaan 15 astetta. Tällöin laakeri pyörii jo 70 asteen ympäristössä. Tämä tietenkin, jos puhallinta ei jäähdytetä kennon ohi tulevalla viileällä ilmalla. Joka tapauksessa kuumana puhallin saattaa käydä. Taasko tullaan siihen, että lämmitys on aika marginaalinen juttu maailmalla verrattuna jäähdytykseen, joten laitteet suunnitellaan jäähdytyksen ehdoilla.
 

Tosippa

Aktiivinen jäsen
Vs: FA-25 sirisee

pahhi sanoi:
Mistäs muuten johtuu, että puhaltimet alkavat sirisemään?

Eikös puhallin pääse aika helpolla. Yleensä kukaan ei huudata puhallinta täysillä. Useimmiten mitsut varmaankin pyörivät kakkosella. Ei siis ole kyse siitä, että laakerit hajoaisivat liiallisen pyörimisnopeuden takia, eikä puhaltimenkaan pitäisi lämmitä liikaa. Laakeriin ei myöskään kohdistu vääntäviä voimia, sillä flekti on kiinni molemmista päistä. Laakeri on muutenkin olosuhteiltaan suhteellisen mukavassa paikassa. Ei esim. pääse kastumaan.

Mikä siis mättää?

No ettei olisi sitten se, kun näitä puhallinopeuksia näissä ilpeissä on todella alhaisiakin. Varsinkin automaattinopeudella ja jäähdytyksellä. Ettei vaan aiheuttaisi kuluttavaa värinää.
 

Torsti

Jäsen
Vs: FA-25 sirisee

Torsti sanoi:
Otin yhteyttä myyjään, joka hoiti samalla myös asennuksen. Hän ilmoitti, että vaihtavat koko puhaltimen takuuseen, vaikka sirinä ei ole jatkuvaa. Hieno homma.
Puhaltimen moottori vaihdettiin kolmisen viikkoa sitten. Tunnin työt ja takuuseen meni.
 

jarip

Vakionaama
Vs: FA-25 sirisee

Tosippa sanoi:
pahhi sanoi:
Mistäs muuten johtuu, että puhaltimet alkavat sirisemään?

Eikös puhallin pääse aika helpolla. Yleensä kukaan ei huudata puhallinta täysillä. Useimmiten mitsut varmaankin pyörivät kakkosella. Ei siis ole kyse siitä, että laakerit hajoaisivat liiallisen pyörimisnopeuden takia, eikä puhaltimenkaan pitäisi lämmitä liikaa. Laakeriin ei myöskään kohdistu vääntäviä voimia, sillä flekti on kiinni molemmista päistä. Laakeri on muutenkin olosuhteiltaan suhteellisen mukavassa paikassa. Ei esim. pääse kastumaan.

Mikä siis mättää?

No ettei olisi sitten se, kun näitä puhallinopeuksia näissä ilpeissä on todella alhaisiakin. Varsinkin automaattinopeudella ja jäähdytyksellä. Ettei vaan aiheuttaisi kuluttavaa värinää.

Eikös se syy ollut siinä sähkökemiallisessa korroosiossa. Ainakin Panan tapauksessa, miten lie muilla, vaikkapa Mitsulla? Tässähän oli Mitsun oma moottori?
 
P

pahhi

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

jarip sanoi:
Eikös se syy ollut siinä sähkökemiallisessa korroosiossa. Ainakin Panan tapauksessa, miten lie muilla, vaikkapa Mitsulla? Tässähän oli Mitsun oma moottori?

Mitä tarkoitat sähkökemiallisella korroosiolla tässä tapauksessa?
 

jarip

Vakionaama
Vs: FA-25 sirisee

pahhi sanoi:
jarip sanoi:
Eikös se syy ollut siinä sähkökemiallisessa korroosiossa. Ainakin Panan tapauksessa, miten lie muilla, vaikkapa Mitsulla? Tässähän oli Mitsun oma moottori?

Mitä tarkoitat sähkökemiallisella korroosiolla tässä tapauksessa?
Sitä ilmiötä, mikä aiheuttaa valtaosan Panan laakerivioista. Itsellenikin on vaihdettu takuun puitteissa kyseinen laakeri keraamiseen tyyppiin kun se alkoi sirittämään.

Laakeri siis ei rikkoudu rasituksen tai kulumisen takia, vaan siitä alkaa irtoamaan pieniä hiukkasia sähköisen ilmiön seurauksena, joka lopulta vaurioittaa liukupinnat. Keraamisessa laakerissa ilmiötä ei pitäisi esiintyä, koska siihen tarvitaan metallia, mielellään eri jalousasteen metalleja. Lisäksi tarvitaan sähkövirtaa, joka tullenee moottorin pyörimisliikkeen aiheuttamasta staattisesta sähköstä.
 
P

pahhi

Vieras
Vs: FA-25 sirisee

Siis tarkoitat laakerivirtoja. Ne tosin ei aiheudu staattisesta sähköstä, vaan siitä, että puhaltimen laakerin yli on liikaa jännitettä.

Jännite voi johtua joko siitä, että puhaltimen elektroniikka kelluu jossain maasta eroavassa potentiaalissa. Vielä pahempi tilanne on, että elektroniikan potentiaali pomppii nopeasti maata vasten.

Jos puhallinrikot johtuvat laakerivirroista, niin ei keraamiset laakerit ole oikea korjaus vikaan. Puhaltimen käyttöjännite pitäisi maadoittaa jostain puhaltimen rungon potentiaaliin.
 
Back
Ylös Bottom