Nyt on Etelä-Euroopan malli puoliksi ainakin Nordic VAH-malli.

Sulanapitovastuksen ja termostaatin sponsoroi
Gadsat. Kiitoksia paljon!
Sulanapitovastus on tyyppiä Mitsu FD-malli. Vastus käy ihan hyvin tuonne vanhemma FA-mallin pohjalle. Sulatusvastuksen kanssa sarjassa on sulanapitovastukseen kiinnitetty termostaatti joka rajoittaa vastuksen pinta lämpötilan ~45 C.
- Defrost heater (H) 230 V 130 W
- Heater protector (26H) Open 45°C
Koska mulla on Etelä-Euroopan mallin, niin ei tuolla Power P.C. boardilla ole noita ohjaukseen tarvittavia rekkuloita (rele). Rele X66 ja liitin puuttuvat. Todennäköisesti tuota X66 liikutteleva logiikkakin puutuu.
=> termostaatti, rele tai itsesäätyvä kaapeli ovat ainota jälkiasennettavat laitteet joilla sulatuskaapelin kulutusta voi rajoittaa
Termostaatti on tyyppiä Klixon 1NT 15L-10, luovuttajana toimi ilmeisesti Fujitsu.

Pieni modaus tuli tuohon termostaatin paikkaan tehtyä, kun nyt siihen oli mahdollisuus. Tästä modauksesta on enemmän tietoa jo tuossa toisessa ketjussa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2802.msg112863#msg112863Modauksen aikana siirsin defrost thermistos (=kennoanturi) alkuperäiselle paikalleen. Sulatuksen lopetuslämpötilan tiputin takaisin +5 C. Siirto oli hyvinkin tarpeellinen, koska eilen laitteen kenno oli 30 minuutin lämmityksen jälkeen aivan tukossa. Tuntuisi että tuo sulatusjaksojen pidennys ja lyhennys toimii tuosta alkuperäisestä paikasta paremmin. Katsotaan tilanne uudestaan pakkasilla.