Viime aikoina on keskustelua herättänyt ilmalämpöpumppujen itseasennus. Tähän tiedotteeseen on kerätty tietoa asiasta. Tiedotetta päivitetään jos tulee lisäinfoa, tai linkkejä asiaa käsitteleville sivuille.

"Normaalien" ilmalämpöpumppujen kohdalta asennus on ollut selkeä tähänkin asti. Niiden asennus vaatii kylmäpiirin asennusten osalta kylmäasentajan ja sähkötöiden osalta sähköasentajan. Keskustelua on herättänyt enemmänkin ns. itseasennettavien mallien kohtalo. On ollut yleinen käsitys, että niiden osalta ei kylmäasentajaa tarvita. Itseasennettavissa malleissahan on pikaliittimet ja esitäytetty kylmäaineputkisto.

Laajempi keskustelu lähti liikkeelle seuraavasta Freezen viestistä:
Lainaus käyttäjältä: Freeze
Tässä tukesin tiedote tuli juuri sähköpostissa.

"Ilmalämpöpumppujen ostajat ja asentajat

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAMINEN OMAAN KÄYTTÖÖN
21.12.2005

Määrättyjä kylmäaineita (HFC-yhdisteet) sisältäviä kylmälaitteita, kuten ilmalämpöpumppuja, asentavan tai huoltavan toiminnanharjoittajan on ennen toimintansa aloittamista tehtävä ilmoitus Turvatekniikan keskukselle asetuksen 1187/2001 (muutos 1239/2003) mukaan.

Kylmälaiteliikeasetusta (1187/2001) valvova ympäristöministeriö on todennut, että ilmalämpöpumppuja saavat asentaa vain sellaiset toiminnanharjoittajat, jotka ovat tehneet TUKESiin ko. asetuksen vaatimukset täyttävän toimintailmoituksen. Tämä koskee myös omaan käyttöön asennettavia ilmalämpöpumppuja.

TUKES pitää rekisteriä säädöksen vaatimukset täyttävistä toiminnanharjoittajista (kylmälaiteliikkeistä). Rekisteri on julkinen ja se on nähtävissä TUKESin kotisivuilla.

www.tukes.fi (→ Toimialat → Kylmäaineliikkeet ja muut)

valtioneuvoston asetus nro 1187/2001 (muutos 1239/2003)

Lisätietoja: Ylitarkastaja Timo Pietilä, puh. 010 6052 349
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 Cool No niin voiko tuota tämän suorempaa sanoa.

Aloin hieman tutkimaan asiaa, siltä osin, kuin tietoa oli saatavilla. Sulpun sivuilta asiaa löytyy, mutta koska sieltäkin hyperlinkit tahtovat vanhentua nopeaan, en suoria linkkejä tähän laita.

Freezen postittamassa Tukesin tiedotteessa oli yhteystiedot Timo Pietilälle. Kysyin häneltä lisäinfoa asiasta. Halusin tarkennusta, että onko myös ns. itseasennettavien mallien omatoiminen asennus kielletty. Samalla kysäisin, että minkälaisia sanktioita on luvassa itseasennuksesta.

Timo Pietilä oli vielä kertaalleen varmistanut asiaa Ympäristöministeriöstä, josta oli tullut seuraava, selkeästi kantaa ottava sähköpostiviesti. Tämän sähköpostin perusteella voi päätellä, että itseasennettavat mallitkin saa asentaa vain luvat omaava asentaja. Sanktioista, toisin toimittaessa, ei Timo Pietilä osannut kertoa.

Ympäristöministeriön sähköposti:
Lainaus
Tämä asia nousee esiin jatkuvasti ja erilaisilla verukkeilla yritetään saada kumottua vaatimusta asennuttaa ilmalmpöpumput pätevälä asentajalla. En kuitenkaan näe perusteita kumota tuota vaatimusta sen vuoksi, että joissakin malleissa käytetään pikaliittimiä - kylmäpiiriin joudutaan kuitenkin jollakin tavalla koskemaan asennuksen aikana, mikä muodostaa vuotoriskin. Pätevän asentajan vaatimus on mainittu myös Motivan sivuilta löytyvässä esitteessä "Ilmastointilaitteiden energiamerkintä".

Eli henkilö joka asentaa tai asennuttaa ilmalämpöpumpun ilman TUKESin toteamaa pätevyyttä, rikkoo ympäristönsuojelulain (86/2000) 108 a §:ää ja sen nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia 1187/2001 ja 1239/2003. Kaikille kyselijöille voit kertoa tämän ympäristöministeriön kannan.

Terveisin Else

--

Else Peuranen
Ympäristöministeriö
Miljöministeriet
Ministry of the Environment
(Kasarmikatu 25)

PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO
PB 35, FIN-00023 STATSRÅDET
P.O. Box 35, FIN-00023 GOVERNMENT, FINLAND
E-mail: else.peuranen@ymparisto.fi
phone +358 9 160 39732
fax. +358 9 160 39716

Valtioneuvoston asetuksessa 1187/2001 on lueteltu kylmäaineet, jotka vaativat luvat omaavan kylmäasentajan. Esimerkiksi propaania ei tässä listassa ole, josta voisi päätellä, että propaanitäyttöiset itseasennusmallit saa edelleen asentaa itse. Tämä päättely voi olla vääräkin, mutta sitä tukee mm. Sulpun kysymys/vastaus- palstalla olleet asiantuntijavastaukset.

Jatketaan keskustelua aiheesta vanhassa aiheessa (itseasennus kielletty!), jolta poistin tiedotteen "statuksen".

Linkki keskusteluun:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,329.0.html
« Viimeksi muokattu: 02.09.08 - klo:07:19 kirjoittanut Samppa » tallennettu

samppa (at) lampopumput.info
Samppa
Sivuston ylläpitäjä
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 1674



WWW
« Vastaus #1 : 31.01.06 - klo:09:56 »

Löytyi vielä yksi aihetta käsittelevä sähköposti, joka on saapunut marraskuussa 2005. Tämä viesti on päässyt aiemmin jotenkin "hukkumaan". Tässä tulee toistamiseen esille kanta, että itseasennettaviakaan (jos kylmäaineena seoskylmäaine) ei saa asentaa maallikko.

Lainaus
Kylmälaitteiden (ilmalämpöpumppujen) asentamisesta

Kylmälaitteiden asennus ja huoltotoimintaa koskee valtioneuvoston asetus 1187/2001 (muutos 1239/2003) silloin kun toiminnassa käsitellään otsonikerrosta heikentäviä aineita tai eräitä fluorihiilivetyjä (aineet on lueteltu asetuksen liitteissä). Asetuksen mukaan toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus turvatekniikan keskukselle (TUKES). TUKES ei toimi ko. asetuksen valvontaviranomaisena. Asetuksen noudattamista valvovat alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus. Yleinen ohjaus kuuluu ympäristöministeriölle.

Ympäristöministeriö on ottanut kyseisten laitteiden asentamiseen kannan " että lämpöpumppulaitteiden asentamiseen tarvitaan alan pätevyyden omaava asentaja, vaikka laite olisi varustettukin pikaliittimellä. Katsomme, että pikaliittimestä huolimatta ollaan tekemisessä laitteen kylmäpiirin kanssa ja riski kylmäaineen vuotamisesta ympäristöön asentamisen yhteydessä on liian suuri, jos tehtävän suorittaa epäpätevä henkilö".

Jos kylmälaitteen asentamisessa tarvitsee tehdä sähköasennuksia tarvitaan näihin töihin aina oikeus, mikäli ei ole kyse pelkästään pistotulppaliitäntäisen laitteen verkkoon kytkemisestä. Tarvittava oikeus on yleensä sähköurakointioikeus, jonka voi tarkistaa TUKES sähköurakoitsijarekisteristä. Oikeus voidaan joissakin tapauksissa osoittaa myös esimerkiksi asennuksia tekevän henkilön pätevyystodistuksella, joka oikeutaa toimimaan sähkötöiden johtajana taikka kelpoisuustodistuksella, jos henkilö tekee sähköasennuksia omaan tai lähisukulaisen asuinrakennukseen. TUKES valvoo sähköturvallisuussäädösten noudattamista. Lisätietoja sähkötöiden tekemisen edellytyksistä löytyy internet-sivuiltamme osoitteesta www.tukes.fi.

Markku Suvanto
Turvallisuusinsinööri

puh. +358 9 6167 565
fax. +358 9 6167 466

Turvatekniikan keskus
Lönnrotinkatu 37, PL 123
00181 Helsinki

markku.suvanto(at) tukes.fi
« Viimeksi muokattu: 08.09.08 - klo:15:14 kirjoittanut Samppa » tallennettu

samppa (at) lampopumput.info
Samppa
Sivuston ylläpitäjä
*****
Poissa Poissa

Viestejä: 1674



WWW
« Vastaus #2 : 05.04.06 - klo:10:58 »

Tässäpä vielä yksi Tukesilta tullut tiedote. Sivuaa tätä asiaa. Poimin tämän tuolta itseasennus kielletty- keskustelun puolelta (kiitos Freeze).

Pieniä tarkennuksia epäselviin asioihin

KYLMÄLAITELIIKKEIDEN REKISTERÖINTI JA NIIDEN TOIMINNAN VALVONTA
Kylmälaitteita ostavat ja asentavat

4.4.2006
Kylmälaitteita asentavan tai huoltavan toiminnanharjoittajan eli kylmälaiteliikkeen on tehtävä toimintailmoitus Turvatekniikan keskukselle (TUKES) asetuksen 1187/2001 mukaisesti, jos laitteet sisältävät määrättyjä kylmäaineita, kuten CFC- tai HFC-yhdisteitä.

Toimintailmoitus TUKESiin
Kylmälaiteliikkeen toimintailmoituksessa on käytävä ilmi asetuksen (1187/2001) 8 §:ssä edelletyt asiat, kuten selvitys vastuuhenkilön pätevyydestä. Jos ilmoitus täyttää vaatimukset, TUKES antaa asiasta todistuksen ja vie kylmälaiteliikkeen tiedot pitämäänsä rekisteriin. Rekisteri on julkinen ja se on nähtävissä TUKESin kotisivuilla

Toiminnan valvonta
Kylmälaitealan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle (www.ymparisto.fi) ja säädösten mukaisen toiminnan valvonta alueellisille ympäristökeskuksille (www.ymparisto.fi) sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

Kylmälaitteisiin liittyvät sähkötyöt
Kylmälaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen liittyy usein sellaisia sähköasennustöitä tai sähkölaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöitä, joita saavat tehdä vain TUKESin rekisteröimät sähköurakoitsijat (www.tukes.fi/urakoitsijarekisteri). TUKESin tehtävänä on valvoa, että sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuussäädöksiä.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Timo Pietilä, TUKES puh. 010 6052 349, sähköposti etunimi.sukunimi@tukes.fi