Sähkönsyöttö pumpulle...

J

JPT

Vieras
Eli pientä sähkötyssunnitelmaa tulevalle pumpulle. Veto taululta välikaton kautta takapihalle ulkoyksikölle (n. 15m).

Kytkennät sähkötauluun: Syöttö sulakkeen (10/16A riippuu pumpusta), VVKS:n (2-nap) ja kWh-mittarin kautta. Kaikki DIN-kiskoon.

Ylös ja alasvedot välikatolle/katolta johdotusputken kautta ja suora syöttö ulkoyksikölle.

Kysymykset:
1. Menikö pahasti pieleen?
2. Johto MMJ 3x2,5mm? Onpahan valmius 16A jos tarttee tulevaisuudessa.
3. Johtoa ei tarvitse putkittaa välikatolla?


Kytkennät jätän suosiolla ammattimiehelle... :)
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

JPT sanoi:
Eli pientä sähkötyssunnitelmaa tulevalle pumpulle. Veto taululta välikaton kautta takapihalle ulkoyksikölle (n. 15m).

Kytkennät sähkötauluun: Syöttö sulakkeen (10/16A riippuu pumpusta), VVKS:n (2-nap) ja kWh-mittarin kautta. Kaikki DIN-kiskoon.

Ylös ja alasvedot välikatolle/katolta johdotusputken kautta ja suora syöttö ulkoyksikölle.

Kysymykset:
1. Menikö pahasti pieleen?
2. Johto MMJ 3x2,5mm? Onpahan valmius 16A jos tarttee tulevaisuudessa.
3. Johtoa ei tarvitse putkittaa välikatolla?


Kytkennät jätän suosiolla ammattimiehelle... :)

Pumpun ulko- ja sisäyksikön välillä on joka tapauksessa johto, mutta sähkönsyöttö voi tulla joko sisä- tai ulkoyksikölle. Joissakin malleissa voi valita, joissakin oikeastaan ei. Esmes Sanyo ottaa sähkönsyötön sisäyksikölle ja sisäyksikkö katkaisee ulkoyksikön syötön kokonaan kun pumppu sammutetaan.
 
T

ToniA

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Jos kiinteä syöttö ulkoyksikölle, niin turvakytkin väliin, eikä tarvita vikavirtasuojaa.
 
J

JPT

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Hyvä pointti VesA. Eli jos syöttö tulee sisäyksikölle, niin vikavirtakytkimen voi jättää pois. Turvakytkin jos suora syöttö sisäyksikölle tai jos pistoke/pistorasia, niin ei tarvitse turvakytkintä...
 
D

Dippa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Vastataan jotain:

Itse laittaisin 2 napaisen 16 ampeerisen 'henkilösuojan' keskukseen niin säästyy yksi dinmodulipaikka. KWh mittarin tarpeellisuudesta voi olla montaa mieltä...

MMJ 3x2,5 riittää hyvin, pienempikin johto oikeasti riittäisi, mutta kun ei saa käyttää 16 A sulakkeen kanssa. VVSK:n kanssahan ei tarvitse niin välittää vian nopeasta poiskytkeytymisestä.

MMJ johtoa ei tarvitse käytännössä putkittaa missään (pl betonivalut yms.)
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

JPT sanoi:
Hyvä pointti VesA. Eli jos syöttö tulee sisäyksikölle, niin vikavirtakytkimen voi jättää pois. Turvakytkin jos suora syöttö sisäyksikölle tai jos pistoke/pistorasia, niin ei tarvitse turvakytkintä...

Tarkennusta jos pistotulppa asennus niin aina vikavirtasuojakytkin tarvitaan... Kiinteällä asennuksella riittää turvakytkin..
 
S

stpumppu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Kyllä melkein ainut oikea tapa on sähköt turvakytkimen kautta pumpulle. Kauheita sellaset asennukset kun vedetty 5 m johtoa lähimmälle pistorasialle jossa sitten pistotulppa. Sellasilta asentajilta luvat pois heti.
 
H

hirwi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Voit vetää siellä välikatolla ilman putkea. Kunhan muistat, että kaapeli on kiinnitetty hyvin, kaapeli ei saa olla eristeiden joukossa yms. Käytännössä helpoin putkittaa ja kiinnittää putki kattotuoleisin kiinni. Kaapelin asennustapa ei ole kiinteä, jos kaapeli on kiinni vain 60cm välein. MMJ on kiinteän asennustavan kaapeli. Kumikaapelin voisit kiinnittää 60cm välein.

Johtimen poikkipintaan vaikuttaa muutkin tekijät kuin sulakkeen amppeeri luku. Nykyään tulppasulaikkeille pitää olla väh 2,5mm^2. Jos tiedät oikosulku arvon keskuksella voit siitä laskea sopivan kaapelin. Tällä ei ole merkitystä kaupungeissa oikeastaan ollenkaan. noi 10A ja 1,5mm^2 sekä 16A ja 2,5mm^2 on minimi vaatimukset.

Turvakytkin pitää olla kiinteässä asennuksessa. Turvakytkintä ei sitten ropata ulkoyksikön pelteihin kiinni. Niinkuin eräs isontukkurin asennus porukka on tehnyt. ;) Turvakytkinten asennuksessakin olisi hyvä käyttää ulos asennettavien laitteiden korko suosituksia.
 
D

Dippa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Hirwi,

Miksi oikosulkuvirralla on väliä, jos asennus onpi kiinteä? Muistaakseni tuo vian nopea poiskytkeytyminen koskee vain pistorasioita, joissa voidaan olettaa käytettävän kädessä pidettäviä laitteita. Tällaisiin pistorasioihinhan pitää käyttää VVSK:ta.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

hirwi sanoi:
Voit vetää siellä välikatolla ilman putkea. Kunhan muistat, että kaapeli on kiinnitetty hyvin, kaapeli ei saa olla eristeiden joukossa yms. Käytännössä helpoin putkittaa ja kiinnittää putki kattotuoleisin kiinni. Kaapelin asennustapa ei ole kiinteä, jos kaapeli on kiinni vain 60cm välein. MMJ on kiinteän asennustavan kaapeli. Kumikaapelin voisit kiinnittää 60cm välein.

Johtimen poikkipintaan vaikuttaa muutkin tekijät kuin sulakkeen amppeeri luku. Nykyään tulppasulaikkeille pitää olla väh 2,5mm^2. Jos tiedät oikosulku arvon keskuksella voit siitä laskea sopivan kaapelin. Tällä ei ole merkitystä kaupungeissa oikeastaan ollenkaan. noi 10A ja 1,5mm^2 sekä 16A ja 2,5mm^2 on minimi vaatimukset.

Turvakytkin pitää olla kiinteässä asennuksessa. Turvakytkintä ei sitten ropata ulkoyksikön pelteihin kiinni. Niinkuin eräs isontukkurin asennus porukka on tehnyt. ;) Turvakytkinten asennuksessakin olisi hyvä käyttää ulos asennettavien laitteiden korko suosituksia.

HUOM!
Tulppasulakkeille vaadittu oikosulkuvirta arvo on 'aikalailla' pinempi kuin jihdonsuojakatkaisimelle vaadittu.
Ja tuskin tulee niin pitkiä jodinvetoja, ettei vaatimukset täyttyisi 'reilusti'.
 
R

rtlp23

Vieras
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Kyllä sillä oikosulkuvirralla vaan on kovastikin merkitystä. Myös nollan ja vaiheen välinen vika pitää kytkeä pois viimeistään 5s. Sellaisesta viasta vikavirtasuoja ei ymmärrä mitään....
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Joo, onhan sillä toki merkitystä, mutta tuollainen 5x nimellinen katkaisee hyvinkin alle 5 sekunnin. En muista mitanneeni missään 1,5 neliön johdosta alle 100 ampeerin oikosulkuvirtoja..... Nyrkkisääntönä pitäisin, että alle 30 metrin kaapelipituuksilla ei tule ongelmia.....
 
H

hirwi

Vieras
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Dippa sanoi:
Joo, onhan sillä toki merkitystä, mutta tuollainen 5x nimellinen katkaisee hyvinkin alle 5 sekunnin. En muista mitanneeni missään 1,5 neliön johdosta alle 100 ampeerin oikosulkuvirtoja..... Nyrkkisääntönä pitäisin, että alle 30 metrin kaapelipituuksilla ei tule ongelmia.....

Niinpä niin. Eihän niitä ongelmia ole, JOS energia laitos tarjoaa liittymään vaaditut oikosulkuvirrat. Mutta aina ei ole näin. Tiedämpä tapauksen jossa ei pumppu jaksanut lähteä käyntiin, koska oli liika pienet oikarit.

Onko asentajat huomannut pumppujen käynti äänissä eroa hyvällä ja huonolla oikosulkuvirralla?
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sähkönsyöttö pumpulle...

Näin on. Toisaalta esim. mökille sähkölaitos ilmoitti 200 ampeeria oikkaria tolpassa sijaitsevaan mittauskeskukseen. Kuitenkin 20 metrin syöttökaapelin ja 10 metrin MMJ 3x2,5 päässä oli vielä 238 ampeeria. Ei tainnut olla sähkökaapin asentajilla sitä asennustesteriä mukana........
 