9000E riittääkö teho

Mckela

Jäsen
Viime yönä täällä ulkolämpötila oli n.-9 C. Kävin katsomassa lämpöjä varaajasta. Ja yllätyin kun varaajan ylempi lämpömittari näytti vain n.40 astetta. ???
Säädin sähkövastuksen lämpiämään suurinpiirtein tuosta lämpötilasta. Lämmöt nousi sillä n.58 asteeseen, kunnes vastus meni pois päältä.
Patterikiertoon näyttää menevän n.45 asteista vettä.
Tuntuu ettei laite yksistään jaksa enää tekemään ylempään lämpömittariin yli 50 asteen lämpöjä.
Mielenkiinnosta kyselisin miten muilla kyseisen laitteen (Ulti 9000E) omistajilla on lämmitysteho riittänyt ilman lisälämmityksiä?
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Moro.
Kyllä mulla oli samaa ilmiötä havaittavissa. ylälämpömittari näytti n 45 ja alalämpö siinä lähellä. suihkussakin kävin ja vielä riitti lämmintä suihkuun. Oumannin shuntti on C käyrälle aseteltu ja aamupäivällä säätö oli ihan auki.mitkä säädöt sulla oli pielessä?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Hep!

Kovasti kuulostaa tutulta. Riksussa oli to-pe yönä n. 8-9 pakkasta ja aamulla oli lämmöt aika alhaalla. Lämmöt oli koko varaajan (500l) matkalla tuo n. 42 astetta. Hyvin sieltä vielä suhkuvettä riitti, mutta eipä tuo ylälämpö noussut enää kirveelläkään sinne päälle 60 asteen. Illalla sitten parin asennusöljypullon kanssa puita polttamaan, siis tuplapesä kattila on kytketty tuon varaajan rinnalle, ja tuloksena oli lämmintä vettä ja pirusti savua pannuhuoneeseen... vastustakin koitin laittaa päälle, mutta sepä nasautti vikavirtasuojan ohjausboksista ja sulakkeen taululta. Mahtavuutta... javascript:void(0); Tänään savun hälvettyä on tarkastettu kytkennät ja vastuksen "laatikossa" oli ollut johto puristuksissa kuoren kanssa. Hyvin tuo nyt tuntuu taas pelaavan kun pumppu saa apuja vastukselta.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Ei kai tuo tehottomuus nyt yllätyksenä voi tulla.. Nyt odotellaan niitä Dr. Freezen mittauksia, mutta itse en usko laitteesta lähtevän yli 5 kW:ta 10 asteen pakkasella.
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Mckela sanoi:
Tuntuu ettei laite yksistään jaksa enää tekemään ylempään lämpömittariin yli 50 asteen lämpöjä.
Mielenkiinnosta kyselisin miten muilla kyseisen laitteen (Ulti 9000E) omistajilla on lämmitysteho riittänyt ilman lisälämmityksiä?

PS. Oman systeemin vika löytyi. Automixin säädöt pielessä. Vesi kiersi varaajan yläosassa turhan reippaasti eikä lämmöt sen takia nousseet tarpeeksi. Toivotaan että nyt selvitään tuosta 9 pakkasasteesta ilman vastusta. ;D

Ei ole vielä ollut kunnon pakkasia täällä reilu 200km etelämpänä. Alla viimeisen vuorokauden käppyrät, ulkolämpötila jotain 3-4 astetta pakkasella. Pyyntilämpötila 44, patterikiertoon lähtevä vesi noin 40 asteista. Vielä lepää pumppu noin tunnin käyntijaksojen välillä. Varaajana ultin 500 litrainen. Vastusta ei ole käytetty kuin kokeilumielessä.
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Tuo -5C taitaa olla rajana milloin pumppu ei jaksa nostaa varaajassa keskilämpöö enää sinne +45C. Niin kokeilin kans laskee oumannin C käyrältä B:lle. Heti jaksoi puksuttaa taas normaalisti mutta kylmäks vetää kämppä pitemmän päälle. Palautin ohjauksen C:lle ja koplasin sähkövastuksen avuksi ja siihen kWh mittauksen ettei kulutus seuranta mene suteen.
Nyt on pakkasta jotakuinkin -2-3C eikä ota vastusta vielä apuun vaan jaksaa nostaa tavoitteeseen jonka jälkeen huilii hetkenaikaa kunnes taas tulille.
No ainakin se tuli selväksi kun oli -10C että tupa on lämmin vielä ja suihkustakin tulee sellasta sopivaa vielä, ei hirveän kuumaa mutta lämmintä kuitenkin, pumppu vaan joutuu raatamaan tauotta saavuttamatta tavoitetta.
Tiedä sitä kuinka kauan tupa pysyy lämpimänä mutta periaatteessa +40C patteriverkoston vesi riittää kyllä aika pitkään. No jos ei riitä niin voihan sitä aina herättää vanha kunnon Oiloni unilta niin taas piisaa lämmintä sit varsinkin kun öljyn hintakin tulee alaspäin kokoajan jos ei huvita vastusta käyttää ;)
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Mielenkiinnosta kyselisin miten muilla kyseisen laitteen (Ulti 9000E) omistajilla on lämmitysteho riittänyt ilman lisälämmityksiä?

-5 alkaa mylly pyörimään suht tauotta, mitä nyt välilä sulattelee, siinä kohdin alkaa tehot hiipumaan meidän talolle. Varaajassa, näillä keleillä (-2), oli aamulla ylälämpö 64, että vielä riittää potkua. Mutta jos lisää kiertoa patteriverkossa ja lattiapiirissä niin alkaa lämmöt putoamaan. Meillä on 9kw vastus kytketty kytkimen kautta, eli voi säätää vastuksen tehoa 3/6/9 kw, miten paljon lisälämpöä nyt sattuu tarviimaan. Kumpiko muuten on "parempi", isommat tehot lyhyemmän ajan, vai pienemmät tehot pidemmän ajan tuolle lisävastukselle? Meinaan, kumpi tapa syö enempi sähköä?

Hyvin eristettyjä taloja teillä on ;) kun meillä joutuu painamaan oumanin d käyrällä ja lämmintä pyöreästi 20. Taitaa olla seuraava remonttikohde lisää puruja välikatolle...

Dippa:lle: Tehottomuus tuli ja ei tullut yllätyksenä. Tiedossa oli, että jossain vaiheessa tehot loppuu, ja "yllätys" oli se, että tehot loppui -10 asteessa. Toisaalta oma vahva mutu tuosta vilp:istä oli se, että jos se -10 asteeseen jaksaisi puskea lämmintä, niin täällä etelässä sillä pitäisi pärjätä aika pitkälle. Mun tuurilla tietenkin nyt on tulossa kovin pakkastalvi sitten kultaisen vuoden -86 vaiko oliko se -87.

Noh, taitaa tää loppuvuosi mennä aikalailla testimielessä, kun opiskelee pumpun + vastuksen + öljyn/puun mahdollisimman tehokasta yhteispeliä.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Kumpiko muuten on "parempi", isommat tehot lyhyemmän ajan, vai pienemmät tehot pidemmän ajan tuolle lisävastukselle? Meinaan, kumpi tapa syö enempi sähköä?

Kannattanee alotella vaikka tuolla 3 kW asennolla. Sähkönkulutukseen ei liene vaikutusta. Säästää kuitenkin pääsulakkeita
 

Mckela

Jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Hyvin tuo tuntuu toimivan vaikka pakkasta -9,5 astetta. Kuukauden verran lämmöt pysyneet ylemmässä mittarissa 62 asteessa. Nyt viime viikon aikana on lähtenyt nousemaan. Äsken kun vikaisin niin oli lähellä 66 astetta. Pyyntinä on ollut 45, kannataisikohan hieman pudottaa?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Tjaah, voihan tuota pudotaakin. Mulla ei jaksa enää saavuttaa 43 pyyntiä vaikka käy aikalailla kokoajan. Mitä sitä turhaa kiusaamaan 45 pyynnillä kun se ei sinne kuitenkaan jaksaa vääntää. Toisaalta pöntön ylälämmöt on samaten kuin Mckelalla siellä 66 hujakoilla, eli lämpöä riittää kyllä. Vastuksen napsautin juuri päälle tuolla 3kw teholla. Aamulla nähdään onko sille ollut tarvetta.

Onkos Mckelalla muutoin torpassa lämpöä riittänyt? Pumppu pyörinyt ok?
 
T

Tilator

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Jos -10 asteen ulkolämpötilassa varaajan yläosa tulistuu melkein 70 asteeseen, niin olisikohan turhankin suuri osa lämmöstä jo sähköllä tehtyä? Mitäköhän kompuralta tulevan kuumakaasuputken lämpötila lienee?
 

Mckela

Jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Pudotin kokeeksi pyyntiä 44:ään. Pumppu pyörii ja välillä huilaa mielestäni normaalisti, käyntiaikoja ja huilausjaksoja vois loppuviikosta vähän kellotella. Pattereille varaajalta lähtevä vesi n.35 asteista. Sisällä lämmintä n.20 astetta. Vastukset ei päällä, käväisin vielä tarkistamassa. Pitäis napsahtaa päälle vasta kun ylälämpö n.40 astetta. Kuumakaasu oli päivällä katsoessani mielestäni aika korkealla eli 95 astetta(laitteen näytön mukaan). Lukema katsottu juuri ennen kun laite saavutti pyynnin.
 
M

miksula

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

mikä vastus ?? suorasähkö ?? nyt ei ole kyseess' co2
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Tilator sanoi:
Jos -10 asteen ulkolämpötilassa varaajan yläosa tulistuu melkein 70 asteeseen, niin olisikohan turhankin suuri osa lämmöstä jo sähköllä tehtyä? Mitäköhän kompuralta tulevan kuumakaasuputken lämpötila lienee?

No tuota, omasta systeemistä oon tullut siihen tulokseen, että paluuvesi sekoittaa varaajan vettä ainakin puoliväliin asti, ja pitää pumpun anturin kohdalla vettä alle pyyntilämmön ja pumppu koittaa tavoittaa pyyntilämpöä, jolloin ylälämpö nousee tuonne yli 64 astetta. (tämä kaikki siis ilman vastuksen apuja)

Juurikin kattelin kaasun lämpöä ja näytti olevan 82 ja 88 välillä. Pakkastakin on 14 asteta, joten kyllä vielä kaasu kuumenee, mutta vastukselle on jo käyttöä eli varaajan lämpö oli yön aikana laskenyt vaikka pumpun apuna oli vastus 3 kw:n teholla. Eilis aamusta tähän aamuun oli mennyt lämmitykseen 116 kwh. Laitoin nyt kaikki 9 kw tehot vastukselle päälle, katellaan iltapäivällä onko lämpöä piisannut. Mitäpä sanotte, onko jo aika poltella öljyä?
 
Vs: 9000E riittääkö teho

Minulla jo öljy palaa, pumppu huilaa, varaajan 9kW:n vastusta en ole käyttänyt tähän mennessä.
Ulkona -11 astetta, sisällä +20 astetta ja lämmitykseen menee 6,3kW. Kiertovedessä on vesimittari, on helppo mitata tehon kulutus.
Talo on 180m², 1,5 kerrosta+lämmin kellari, vm-50, "lautaa ja purua".
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Zeque sanoi:
Mitäpä sanotte, onko jo aika poltella öljyä?

Itse itselleni vastaten, on.

-17 ja pumppu + vastus ei riitä. Tarkempaa tarinaa tuolta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5406.0

Parempi poltella öljyllä pakkaset ohi kun se mahdollisuus kerran on.
 

Mckela

Jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Viime yö oli hyvä testi laitteille. -10-11C jälkeen pumppu ei enää pidä taukoja. Kun parhaillaan oli yöllä -16C, niin luulen että vastuskin oli käynyt päällä eli tuonne n.-15C pääsisi ilman apuja.(Säädetty menemään päälle nyt n.50 asteesta)
Aamuyöllä oli muutama sähkökatkoskin ja kävin ihan uteliaisuudesta katsomassa että lähteehän kone itsestään katkoksen jälkeen käyntiinkin.
Kuumakaasukaan ei noussut enää noilla pakkasilla 90 asteeseenkaan, vaikka pyöri taukoamatta sulatuksia lukuunottamatta.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 9000E riittääkö teho

Mckela sanoi:
Viime yö oli hyvä testi laitteille. -10-11C jälkeen pumppu ei enää pidä taukoja.

Minkälainen tuo COP tuolloin on?

Eli jos laitat tuolla kelillä esim 9kW vastuksen ilman pumppua niin kuinka paljon käyttötunteja sille tulee?
 
R

remonttireiska77

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

nostelen mielenkiinnosta wanhaa topiccia :cool: kiinnostaisi tietää lisää muitten kokemuksia 9000e tehoista kun ihmisillä alkaa varmaan olee enemmänkin näitä asennettuina. Henk kohtasesti hieman ehkä petyin noihin tehoihin. lappuja,käyriä ja ultin mainoksia miettiessäni kuvittelin että tuon tehot riittäis ainakin -15.. -20c ulkolämmöillä pitää noin 100m2 -61 talon lämpimänä. tässä meidän torpassa noin -10c on ehdoton maksimi tolle laitteistolle. kone käy jatkuvasti mitä nyt sulattelee välillä. kovemmilla pakkasilla joutuu pistää vastuksia apuun. summasummarun en tiedä koijattiinko mua vai kuvittelinko liikoja laitteesta :cool:

alkaa harmittaa ettei tullu satsattua hiukka lisää ja hommattua sitä mlp....... :-X
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Yksinään tuolla 9000E:llä päästiin meillä n. -5 asteeseen, siiten piti lisätä vastukset tulille. Tuo riitti tuohon n. -17 asteeseen ja sitten loppui potku 9000E + 9kw vastus yhdistelmältä. Tuon 2009 tammikuun jälkeen on vaihdettu sisäikkunat tupliksi +selektiivi+argon välissä ja hankittu fd25 puhaltelemaan asuinkerrokseen.

Nyt mennään pelkillä pumpuilla n. -10 asti ja sitten vastuksia peliin. Viime talvena pärjättiin ihan kivasti pitkä -20 pakkasjakso, pari vrk oli peräkkäin -29 ja sisällä oli kokoajan kivat 20,5 - 22,0. Siihen kyllä sitten loppuu näiden lämmittimien teho. Pitäis katella jostain 3kw alavastus tuohon varaajaan...

Mutta ei tämä mikään vanhan patteritalon lämmitin ole, tehon tarve on niin iso kovilla pakkasilla, että ei sitä ulkoilmasta niin vain revitä.

Hintaansa nähden kuitenkin hyvä peli, tarunhohtoinen TMA on ollut meillä n. kolme vuotta. Ja kyllä, onhan tässä muutakin energiaremppaa tehty, mutta kolmessa vuodessa on säästelty tuo n. 5000€ minkä tuo systeemi asennettuna maksoi. Nyt odotellaan mikä härveli maksaa itsensä seuraavaksi...

-Z
 

Mckela

Jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Nyt kun on aikaa kulunut ja tutkinut tuon laitteen sielunelämää niin en oikein tajua sitä vieläkään. Tuntuu että sen toimintaan vaikuttaa lämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine, onko pakkanen nousussa vai laskussa ja isännän mieliala ;)
Suurinpiirtein -10-15 astetta on se raja missä varaajan vastus tulee mukaan. -7 asteen jälkeen ei taida taukoja pumpulla olla, paitsi sulatukset.
Joskus aikoinaan olin yhteydessä Ultiin, niin alkuvaiheessa annettiin ohje että anna pumpun olla päällä kovillakin pakkasilla, myöhemmin se muuttui suositukseksi sammuttaa -20 tietämillä.
Kun laitteen aikoinaan hankin, niin tietoa siitä oli aika vähän, joten yllätyksenä tuli kyllä sen pitämä ääni ja ulkoyksikön tuottaman veden määrä.
Mutta kun tuo joskus hajoaa, niin voisin kyllä harkita hankkia vastaavan laitteen, mutta nyt eri merkkiä.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 9000E riittääkö teho

Omien mittauksien mukaan nuo ultin käppyrät on suht oikein kyllä. Ja -10 vielä onnistuu mutta silloin pumppaus on täysin jatkuvaa eikä siedä muuta kuormaa.

Tuoss vieä tuo käppyrä:

servlet.FileDownloadPkb


Surullinen tosiasia on että kun kylmenee, lisääntyy talon tehontarve ja samanaikaisesti ultin tehontuotto laskee. Mutta tuon tiesin etukäteen eikä tullut yllätyksenä.

Oman talon tehontarvettakaan en tiennyt aikaisemmin joten riittävyyden arviointi on aika mahdotonta. Vähän kummastuttaa nämä suuret odotukset ihmisillä.

Kuinkakohan moni muuten tietää - ennen vilp ostoa - paljonko oma talo vie lämmitystehoa -10/0/10 astetta....minä en tiennyt.

Olisikohan 16000E käyttäjiä täällä että saisi vertailukohtaa sen tuottamista tehoista?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Mckela sanoi:
Kun laitteen aikoinaan hankin, niin tietoa siitä oli aika vähän, joten yllätyksenä tuli kyllä sen pitämä ääni ja ulkoyksikön tuottaman veden määrä.

Samoilla linjoilla, aika hurjaa meteliä tuo pitää, varsinkin kun pakkasta alkaa olemaan tuo -10 ja käynti on yhtäjaksoista.

Ajetaan tuo loppuun ja katotaan sitten millä lämmitellään. Ehkä joku toisen merkkinen ilmakopteri.

-Z
 
L

Leipuri

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Häiriköin kysymyksellä tätä ketjua..... Paljos muuten muilla 9000e käyttäjillä tuo kk oikeen pyörii?? itsellä nyt 70-78astetta kun paisaria säädetty 2kierrosta kiinni.... aikasemmin kokonaan auki niin vaelteli 62-82 välillä. Yli kympin pakkasella paukku 120 heposti joten nyt testi kunhan tulee pakkaset että mitä tuo paisarin säätö vaikuttaa...
 

EVV

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Zeque sanoi:
Samoilla linjoilla, aika hurjaa meteliä tuo pitää,

-Z

Hankin Motonetistä pikilevyä, jota asensin kompurakotelon seiniin. Ohjeen mukaan riittää kun 30-70% seinän pinta-alasta liimataan levyllä. Kompuran aiheuttama ääni väheni. Flektin ääneenhän tuo ei vaikuta.
 

mikkoimp

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

EVV sanoi:
Hankin Motonetistä pikilevyä, jota asensin kompurakotelon seiniin. Ohjeen mukaan riittää kun 30-70% seinän pinta-alasta liimataan levyllä. Kompuran aiheuttama ääni väheni. Flektin ääneenhän tuo ei vaikuta.

itse laitoin kompuran ympärille 2 vai 3 kerrosta puretuista pumpuista jääneitä eristysmattoja, hiljeni kyllä ulospäin huomattavasti kone myös noilla.. vielä kyllä pitäisi silti tuota bitumi levyä liimata seiniin niin ei toimisi niin kaikukoppana tuo peltiloora..
 
J

Jäähöyry

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Tulipa tässä ajatus...eikös sellainen auton helmamassa olisi helppo ruiskia sinne seinille, se kuivuukin hetkessä lämpimällä ilmalla...tulisi peltiin painoa, ei rämisisi...
 
A

abc123

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Tai tyhjentää koteloon purkillisen uretaania, jo luulis vaimenevan, ettei jopa lopullisesti.
 

EVV

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

Leipuri sanoi:
Häiriköin kysymyksellä tätä ketjua..... Paljos muuten muilla 9000e käyttäjillä tuo kk oikeen pyörii?? itsellä nyt 70-78astetta kun paisaria säädetty 2kierrosta kiinni.... aikasemmin kokonaan auki niin vaelteli 62-82 välillä. Yli kympin pakkasella paukku 120 heposti joten nyt testi kunhan tulee pakkaset että mitä tuo paisarin säätö vaikuttaa...

Mulla on hakusessa säädöt omassa 9000E:ssä, johon olen asennuttanut EEV:n, missä on Dotecin ajuri. Mikäli säätäisin ajurin suosituksen mukaan höyrystimen tulistuksen, nousisi kuumakaassu yli 120 asteen. Jokin mättää systeemissä. Olen tänään yrittänyt säätää paisaria sen mukaan, millä venttiilin aukon koolla saan suurimman erotuksen VILP:n lämmönvaihtimeen tulevan ja siitä lähtevän veden lämpötilalle. Enpä tiedä onko tämäntyypinen säätö kuinkakin oikeaoppista. Toki olisi parempi, että voisi samalla seurata paljonko kone eri säädöillä kuluttaa virtaa. Mutuna tuntuis,että näillä keleillä kuumakaasu sais pyöriä 70-80 asteen välillä.
 
R

remonttireiska77

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Leipuri sanoi:
Häiriköin kysymyksellä tätä ketjua..... Paljos muuten muilla 9000e käyttäjillä tuo kk oikeen pyörii?? itsellä nyt 70-78astetta kun paisaria säädetty 2kierrosta kiinni.... aikasemmin kokonaan auki niin vaelteli 62-82 välillä. Yli kympin pakkasella paukku 120 heposti joten nyt testi kunhan tulee pakkaset että mitä tuo paisarin säätö vaikuttaa...
ei o noussu ikänä yli 70c vaikka ulkona oli -15c. onkohan liikaa kylmäainetta vai onkohan ihan nörmäälia- ::)
 

EVV

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E riittääkö teho

EVV sanoi:
Mulla on hakusessa säädöt omassa 9000E:ssä, johon olen asennuttanut EEV:n, missä on Dotecin ajuri. Mikäli säätäisin ajurin suosituksen mukaan höyrystimen tulistuksen, nousisi kuumakaassu yli 120 asteen. Jokin mättää systeemissä. Olen tänään yrittänyt säätää paisaria sen mukaan, millä venttiilin aukon koolla saan suurimman erotuksen VILP:n lämmönvaihtimeen tulevan ja siitä lähtevän veden lämpötilalle. Enpä tiedä onko tämäntyypinen säätö kuinkakin oikeaoppista. Toki olisi parempi, että voisi samalla seurata paljonko kone eri säädöillä kuluttaa virtaa. Mutuna tuntuis,että näillä keleillä kuumakaasu sais pyöriä 70-80 asteen välillä.

No tulipa tuokin kokeiltua. Pelkällä lämmönvaihtimeen tulevalla ja siitä lähtevällä veden lämpötilaerolla on kyl vaikea säätää EEV:tä, koska imukaasun tulistusta lisäämällä saa tulevan ja lähtevän veden lämpötilaeroa nostettua, mutta samalla kompuran työ lisääntyy.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 9000E riittääkö teho

Latoin vielä tuohon käppyrään pari pistettä paljonko pollun mukaan meidän talo imuttaa tehoa:
 

Liitteet

  • 9000 tehontarve.JPG
    9000 tehontarve.JPG
    38,3 KB · Katsottu: 641
L

Leipuri

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

näköjään autto paisarin säätäminen 2kiekkaa kiinni... nyt ollaan jo reilusti yli kympin pakkasilla ja ei yhtään hälyy viell tullu. Kaasut pyörii nyt sadan tietämill. Seurataan tilannetta lisää.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 9000E riittääkö teho

Vähän samoilla linjoilla. 1,5 kierroksen kiristys nosti kaasut 80->92 josta aiheutuu voimakkaampi kerrostuminen varaajaan. Tulistulämpöähän tuo on.

Kuumavettä tulee nyt liiankin kuumaa, ennen sai 43 asteista, nyt kymmenen astetta enemmän kun pyynti on 35.

Koppiin tuo ei tunnu vaikuttavan mitenkään.
 
R

remonttireiska77

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

Alkoi kiinnostaa tämä paisuntaventtiilin säätö. Minkäs näköinen osa se on ja mitä on otettava huomioon säädettäessä? Ja kuinka tämä säätö tapahtuu? Tarkalleen :)
 
L

Leipuri

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

remonttireiska77 sanoi:
Alkoi kiinnostaa tämä paisuntaventtiilin säätö. Minkäs näköinen osa se on ja mitä on otettava huomioon säädettäessä? Ja kuinka tämä säätö tapahtuu? Tarkalleen :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11585.0 tulta löytyy kuva jossa paisutaventtili näkyy punaisenympyrän vasemmalla puolella klo.7.00 kohdalla (venttiili tääksepäin vähän vinossa). Venttiiliin kiinni päästäkseen on kylki pääli- ja kylkipelti poistettava. Venttiilin pääll messinki hattu mikä pois ja alla säätö nuppi.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 9000E riittääkö teho

Biltemasta löytyy tuohon sellainen yleisavain.

Tuossa vain saa olla tarkkana kun ilmojen kylmetessä liian tiukka TEV nostaa kuumakaasua E4 hälytykseen asti.

Tuossa oli aamulla -16 astetta ja kaasut nousi "A2" asti, jonka kuvittelen olevan 102 astetta ;D

Loppuviikosta näkee loppuuko pumppaaminen. On luvattu hyvät testipakkaset.
 
L

Leipuri

Vieras
Vs: 9000E riittääkö teho

lmfmis sanoi:
Biltemasta löytyy tuohon sellainen yleisavain.

Tuossa vain saa olla tarkkana kun ilmojen kylmetessä liian tiukka TEV nostaa kuumakaasua E4 hälytykseen asti.

Tuossa oli aamulla -16 astetta ja kaasut nousi "A2" asti, jonka kuvittelen olevan 102 astetta ;D

Loppuviikosta näkee loppuuko pumppaaminen. On luvattu hyvät testipakkaset.
joo tulis ne testipakkaset ni pääsit säätää paremmin laitteetsit :)
 
Back
Ylös Bottom