Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

mstr

Aktiivinen jäsen
10 Pro Inverter haltijat: kirjatkaa tänne mittaamianne puhallusilman lämpötiloja. Toisesta ketjusta ("10 Pro Inverter kysymys") arvelin että muutamalla muullakin kuin minulla on lämmöt (eli siis COP) normaalissa käyttötilanteessa kovin alhaiset, suorastaan hyödyttömät. Epäilen että tätä ongelmaa voi esiintyä äskettäin hankituissa laitteissa koska parin vanhemman laitteen osalta on hyviä lämpötiloja. Toinen ketju ("Kehno COP") jossa kerroin mittaustuloksiani on tulvinut täyteen pohdintaa kapillaarin toiminnasta ja muista mittauksista niin että ketju ei enää toimi tässä tarkoituksessa. Tähän ketjuun mittaustuloksia ja faktoja, ei mielipiteitä eikä kevyitä heittoja.

Mittausten ei tarvitse olla hienoilla laitteilla tehtyjä, yksi tai kaksi halpaa digitaalista lämpömittaria riittää. Niissä on yleensä johdon päässä anturi jonka voi teipata ILPin muoviritilään kiinni laitteen keskelle. Tuloilman lämpötilan mittaus suoraan laitteen päältä. Ottotehon voi mitata esim. noin kympin hintaisella pistorasiaan laitettavalla tehomittarilla. Tässä ei tavoitella hyvää tarkkuutta, suuntaa antavat arvot riittää.

Mittaukset voi tehdä nollakelillä tai pikku pakkasella kun ottoteho on mieluimmin yli 600 W. Tällöin laitteen itsensä kuluttaman tehon vaikutus tuloksiin vähenee mutta kuitenkin vielä on COPille suotuisa lämpötila. Ennen lukemien ottamista antaa laitteen käydä ainakin kaksi tuntia ja tarkkailee että teho ja lämpö on vakiintuneet. Myös olosuhteiden pitää olla vakaat, ei takan lämmitystä tms. Huurretta ei saa olla näkyvästi (ei kokemusta miten paljon se haittaa).

Tässä omia havaintojani. Mittausjaksoja on kertynyt lukuisia, tässä vain pari tyypillistä.

Tyyppikilven merkintä sisäyksikössä: model GWHD09BANK3A1B/I
Heating capacity 3050 W
Air flow volume 460 m3/h
Manufactured date 2008.06
Ei pikaliitinmalli, asentaja laittoi
Sijainti rintamamiestalon alakerta 72 m2, ovet poissa, jolloin muodostuu rinki jossa ilma kiertää kohtalaisesti
Sulatusvastus paikallaan, ottoteho noin 85 W kun laite pois päältä
Ilmanohjaimet voi suunnata suoraan eteenpäin ja keskelle, tämä voi vaikuttaa
Ulkona +1 C, pyynti 22 C, puhallus pienin asento, tuloilma 22,6 C, lähtöilma 30,1 C, ottoteho 660 W
Ulkona -4 C, pyynti 22 C, puhallus pienin asento, tuloilma 22,6 C, lähtöilma 31,9 C, ottoteho 990 W
 
W

Wesa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Aika identtinen tapaus minulla mstr:n kanssa.

Myös mstr:n tulokset voisivat olla jostakin omasta mittarien vilkaisusta ohikävellessä.


Tyyppikilven merkintä sisäyksikössä: model GWHD09BANK3A1B/I
Heating capacity 3050 W
Air flow volume 460 m3/h
Manufactured date 2008.06
Ei pikaliitinmalli, itse laitoin
Sijainti 1+-0.5 krs. talon keskikerta n. 90 m2, ovet osin poissa, jolloin muodostuu rinki jossa ilma kiertää hyvin
Sulatusvastus paikallaan, ottoteho noin 85 W kun laite pois päältä
Ilmanohjaimet hieman alaspäin (-10°) ja oikealle (20°) joka edesauttaa ilman kiertoa "ringissä"

Ohessa pari mittausta jotka olen kirjannut koneelle. Nämä vakaantuneesta yli 2h. tilasta:

Ulkona +1 C, pyynti 22 C, puhallus II asento, tuloilma 22,5 C, lähtöilma 29 C, ottoteho 990 W
Ulkona 0 C, pyynti 23 C, puhallus III asento, tuloilma 23,4 C, lähtöilma 29.5 C, ottoteho 1150 W

Laitan myöhemmin lisää.
 
2

271 C

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Itse asennettu 3 vkoa sitten, keskellä taloa, ilma pääsee kiertämään ympäri huushollin.
sulatuvastus päällä.

model GWHD09BANK3A1/1
cool cap 2650
heat cap 3050
airflow 60m3/h
manufact 2008.6

ulkona -2
pyynti 22
puhallus 1 asento
tuloilma 22,5
lähtöilma 28,5
ottoteho 570
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

10 pro inverter asennettu joulukuu 2007, manufacture date 2007.09

Ilmoitettu teho sis ulkoyksikön pohjan sulatusvastuksen. Teho mitattu PM-300lla jota on aikoinaan verrattu sähkölaitoksen toimittamaan talon mittariin.

ulkona -1 , pyynti 22, puhallus I, tuloilma 22.7, puhallus 32.5, ottoteho 520W
Tilanne on ollut sama tähän mennessä kaksi tuntia, ei huurretta, kuiva ilma.

Puhalluslämpötilan mittaus on tehty ulompien (ylös alas) ilmanohjaimien etupuolelta, anturi on keskellä kuvaa.
 
2

271 C

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Joulurauhaa.



model GWHD09BANK3A1/1
cool cap 2650
heat cap 3050
airflow 60m3/h
manufact 2008.6
date 22.12.2008 24.12.2008
ulkona -2 -3
pyynti 22 23
puhallus 1 asento 1
tuloilma 22,5 22,3
lähtöilma 28,5 32
ottoteho 570 740
 

jussi

Vakionaama
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Ei Ulti, mutta halpis kuitenkin: Tallissa, sisään ~15C, ulos 31-32C kun ulkona -2C. Vaikka puhalluslämpö on noinkin matala,
nii silti tuottaa lämpöä liki 3kertaa ottotehonsa. Ottoteho 700-750W. Huolestuneet, tutkailkaa sitä puhalluslämpöä suhteessa
ilmamäärään, ei se kuumuus itsessään mikään arvo ole.

Laite on vanha 13 sarjalainen 407C on/off vehje, joka nyt on osiltaan sekasikiö ja täytetty r290 aineella.
 

mstr

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

jussi sanoi:
Ei Ulti, mutta halpis kuitenkin: Tallissa, sisään ~15C, ulos 31-32C kun ulkona -2C. Vaikka puhalluslämpö on noinkin matala,
nii silti tuottaa lämpöä liki 3kertaa ottotehonsa. Ottoteho 700-750W. Huolestuneet, tutkailkaa sitä puhalluslämpöä suhteessa
ilmamäärään, ei se kuumuus itsessään mikään arvo ole.

Laite on vanha 13 sarjalainen 407C on/off vehje, joka nyt on osiltaan sekasikiö ja täytetty r290 aineella.

Kiitos paljon kun vastasit siihen mitä ei kysytty. Nyt on niin että kysytyn laitteen ilmamäärä on tunnettu.
Tai jos jollakulla on 10 Pro Inverter jossa ilmamäärä poikkeaa siitä mitä 1. viestissä on mainittu niin se on kiinnostava tieto.
 
T

teukka

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Olisikohan tuo puhalluksen määrä 600 kuutiota eikä 60 kuutiota tunnissa? ;)
 

jussi

Vakionaama
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Eipä kestä, ole hyvä vaan. Oletko nyt suuresti häiritty?
 
C

cartman

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Model GWHD09BANK3A1B/1
Manufactured 2008.06

Asennettu 3 viikkoa sitten

Satunnaisia mittauksia, sen verran olen katsonut, että ottoteho pysyy vakiona minuutin verran ennen lukemien kirjausta. Kaikissa mittauksissa pyyntilämpötila 23 astetta ja puhallus täysillä.

Ulkolämpö -3 tuloilma 23,8 lähtöilma 41,2 ottoteho 1330 W

Ulkolämpö -2 tuloilma 24,0 lähtöilma 43,3 ottoteho 1234 W

Ulkolämpö -2 tuloilma 24,0 lähtöilma 40,0 ottoteho 1040 W

Ulkolämpö -2 tuloilma 22,8 lähtöilma 29,4 ottoteho 697 W

Ulkolämpö -2 tuloilma 23,9 lähtöilma 45,4 ottoteho 1450 W

Ulkolämpö -5 tuloilma 24,1 lähtöilma 29,6 ottoteho 685 W

Ulkolämpö 0 tuloilma 24,2 lähtöilma 47,2 ottoteho 1495 W

Ulkolämpö 0 tuloilma 25,6 lähtöilma 42,6 ottoteho 1045 W

Ulkolämpö 0 tuloilma 22,6 lähtöilma 32,4 ottoteho 880 W

Mittauksissa voi olla virheitä enkä ole käynyt katsomassa kennon huurtuneisuutta, mutta vaikuttaa siltä, että alle kilowatin ottotehoilla cop on toisinaan aika heikko, alle 2. Yli kilowatin ottotehoilla cop n. 2.1 - 2.6. Kulutus vuorokaudessa muutaman asteen pakkasella n. 23 kWh eli käy keskimäärin kilowatin teholla. Vanhan puutalon keskikerroksessa, pinta-ala n. 100 m2
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

laitetaan tähän nyt vielä Ultimate 10 Super Inverterin (2 v. vanha) tältä päivältä 28.12.2008 mittausjakso..

aika tasaista viivaa kuten kuvasta näkyy, sulatuksia ei ole, asunnon lämpötilan ylläpitoon tehot riittäneet hyvin.
tavallaan korkeasta sisälämpötilasta muodostuukin este sisäyksikön imu-puhallusilman erolle ts. asunnon lämpötilan pitäisi alentua jotta lauhdutusteho nousee ilman puhallusnopeuden kasvattamista.

Ylläpidossa tilanne siis aivan eri kuin ns. "Hemmo" puhallustestissä jonka kesto 5-10min. joten siitä saatuja arvoja tai ilpin käyttäytymistä ei voi käyttää asuinhuoneen lämmön ylläpidossa, puhallustestiä voidaan pitää lähinnä jonkinlaisena koneikon+putkiston koeponnistuksena, vuotaako mistään..

nämä cop-arvot pienellä puhalluksella lämpötilan ylläpidolla, laitevertailu ilppien kesken hieman hankalaa ilman lämpötilojen seurantaohjelmaa, pelkät silmämääräiset havainnot/ilmoitukset tehoista yms..eivät aina kerro kaikkea.
 
A

andyks

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tuli taas vähän seurailtua Ultin toimintaa tänään kun oli pitkästä aikaa kylmempi päivä.
Ulkolämpötila ollut n. -4C. Pyyntinä 22C.
Imulämpötila pyörinyt aika tarkkaan tuossa 22-23 paikkeilla.
Puhallus pienimmällä asennolla.
Kun DT n. 9C, ottoteho on n. 750W -> COP n.1.5
Kun DT n. 7C, ottoteho on n. 550W -> COP n.1.5
Pohjan sulanapitovastus on irrotettu, jos ei olisi +80W ottotehoihin... :-\

Eli ei miltään kauhean hyvältä vaikuta.
Mutta kysyisinkin mitä mieltä olette tästä ulkoyksikön toiminnasta. En ole huomannut että olisi kertaakaan päivän aikana sulattanut, ja kenno näyttää tältä. Eikä tunnu ilmaakaan juuri läpi kulkevan. Ainakin puhallus on kovin heikko verrattuna plussakeleihin. Ja tuohon tuskin pohjan vastuksellakaan on mitään vaikutusta, kun kerran pumppu ei sulata.
 
W

Wesa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Ohessa lisää mittauksia n. vuorokauden ajalta. Ollut paljon jäässä/huurussa. En ole havainnut sulatuksia.
Muuten ei ole koskettu, kuin pari kertaa muutettu pyyntiä ja sulateltu sekä virrat 2h pois Hemmoa varten.
Lämmöt tavallisella in/out mittarilla, jonka lukemaa on verrattu tarkempaan mittariin useaan otteseen. Virheet korkeintaan 0.5C ,josta osa tulee mittarin hiitaan reagoinnin johdosta lämpötilan eläessä tyypillisesti +-1C puhalluksessa n. minuutin aikana.


pvm/klo,T-ulko,Nopeus,Tin,Tout,Pin [W],V [m3/h],COP

27.12.08 20:20, -3, 3, 23.0, 37.2, 1300, 557, 2.03
27.12.08 20:48, -3, 3, 23.3, 36.7, 1340, 557, 1.86
27.12.08 21:11, -3, 3, 23.8, 36.0, 1285, 557, 1.76
27.12.08 21:26, -3, 3, 23.8, 28.8, 735, 557, 1.26
27.12.08 23:13, -4, 3, 23.6, 28.2, 725, 557, 1.18
28.12.08 05:00, -5, 3, 23.1, 30.6, 1150, 557, 1.21
28.12.08 07:00, -5, 3, 22.7, 35.2, 1493, 557, 1.55
28.12.08 09:00, -6, 3, 23.2, 34.0, 1490, 557, 1.35
28.12.08 15:00, -4, 2, 22.8, 39.8, 1545, 482, 1.77
28.12.08 20:56, -5, 3, 22.5, 24.7, 345, 557, 1.18
28.12.08 21:58, -5, 3, 23.4, 34.0, 1340, 557, 1.47

Hemmo testissä, joka tehdään em tilasta "lennosta" sulattelemalla ensin parikertaan kennoa kuivatuksella ja viltin alla, nostaa vain n. 40 C:hen kunnes joku rajoitin astuu peliin alle viidessä minuutissa!
Jos sähköjohto otetaan irti n. pariksi tunniks on tulos seuraava: Tin=24.3, Tout=49.5, Pin=1440W

Tässä lämmön nousu kesti pitkään, n. 25 min ja nosti tehoja hyvin verkkaisesti. Lämpö kyllä seurasi tehon nousua varsin nopesti. Oli tuossa vielä hitaassa nousussa, mutta piti lopettaa kun "kyyti odotti".. Heti asennuksen jälkeen sain aiemmin lämpökameran mukaan n. 51 astetta kun ulkona nollakeli.

En tiedä kauanko tuota jaksaa ihmetellä! Ehkä pitää vielä katsoa tulevan viikon pakkaset ja tehdä sitten päätöksiä.

Oheiset virtausnopeudet omien mittausten mukaisia. Virallisilla arvoilla COPit huonompia...

Oma ulkoyksikkö äsken tuon näköinen.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Oliskohon nyt käynyt ultimaten tehtailla niin, että ovat ladanneet pikkuisen liikaa kylmäainetta näihin vehkeisiin.

Tuollaisen yhtääkkisen virtojen katkeamisen aiheuttaa yleensä kompressorin ylivirta suojaus, joka taas johtuu yleensä ylitäytöstä.Ylitäytön voi havaita siitä,että ulkoyksikkö huurtuu kohtuullisen tasaisesti, mutta sisäyksikölle menevä paksumpi putki on todella kuuma, yli 70 astetta.

Toinen asia joka voi aiheuttaa ko toimintaa on lauhtumislämpötila anturin irtoaminen tai vikaantuminen. Ko anturi löytyy sisäyksikön kennoston päästä, putkikotelosta.


Edit.. Ylitäyttö aiheuttaa juuri tuollaista andyn kuvissa näkyvää jäätymistä, eli kenno tasaisessa kuurassa, eikä sulatuksia. Tilanteen aiheuttaa se, että kompuran ylivirtasuojauksen toimiessa myös sulatussykli resetoituu, eli pum ppu ei ikinä kerkeä sulattaa itseään.
 
W

Wesa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

zadah sanoi:
Tuollaisen yhtääkkisen virtojen katkeamisen aiheuttaa yleensä kompressorin ylivirta suojaus, joka taas johtuu yleensä ylitäytöstä.Ylitäytön voi havaita siitä,että ulkoyksikkö huurtuu kohtuullisen tasaisesti, mutta sisäyksikölle menevä paksumpi putki on todella kuuma, yli 70 astetta.

Ei ne virrat mitenkään katkenneet, vaan kompuran kierrokset laski äkillisesti ja ottoteho putosi n. 600W tasolle. Tuon putken lämpöä en ole tässä tilanteessa vielä mitannut.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
zadah sanoi:
Tuollaisen yhtääkkisen virtojen katkeamisen aiheuttaa yleensä kompressorin ylivirta suojaus, joka taas johtuu yleensä ylitäytöstä.Ylitäytön voi havaita siitä,että ulkoyksikkö huurtuu kohtuullisen tasaisesti, mutta sisäyksikölle menevä paksumpi putki on todella kuuma, yli 70 astetta.

Ei ne virrat mitenkään katkenneet, vaan kompuran kierrokset laski äkillisesti ja ottoteho putosi n. 600W tasolle. Tuon putken lämpöä en ole tässä tilanteessa vielä mitannut.

Joo ei ne tietenkään laakista putoa pois, vaan juuri tippuvat kuvaamallasi tavalla.
Olen itse vehkeillyt tämän pro20:n kanssa sen verran, että olen saanut molemmat vikatilat päälle. :)
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ketjun otsikko tarkoitettu hieman eri aiheeseen, mutta kerrottakoon nyt ,että helpoin tapa saada lämpötilaeroja sisäyksikön puhalluksiin on ehkä tuo LT-anturin siirto sisäyksikön sisältä sinne päätyyn 4-5cm ulkopuolelle mutta se täytyy myös suojata ilmavirtauksilta esim. putkikotelolla ettei reagoi heti jos ovi käy..kts. liite ..
 
T

TRD Turbo

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Melkein sama pumppu 10 Desing Pro Inventter
Ulkona -3
Sisään 24
Ulos 37,4
Otto 560
Pyynti oli 23 ja puhallus oli hitaalla.
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Pyynti oli 23 ja puhallus oli hitaalla.

Tuo taitaa olla aika optimaalinen asetus, omissa mittauksissa mm. pyynti-LT:n 1 asteen +- säätö vaikuttaa jo invertterin toimintaan huomattavasti, säädöt tietysti asuntokohtaisia, käyttäjät yksilöllisiä.

Huonoimmillaan ilppi lämmityskäytössä ehkä silloin jos kaukosäädintä+asetuksia muutellaan useita kertoja pv:ssä kuten tv:n kanavia, kylmää ja kuumaa (kake addiktio) ;D
 
W

Wesa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

pumppu pettää sanoi:
Pyynti oli 23 ja puhallus oli hitaalla.

Tuo taitaa olla aika optimaalinen asetus, omissa mittauksissa mm. pyynti-LT:n 1 asteen +- säätö vaikuttaa jo invertterin toimintaan huomattavasti, säädöt tietysti asuntokohtaisia, käyttäjät yksilöllisiä.

Huonoimmillaan ilppi lämmityskäytössä ehkä silloin jos kaukosäädintä+asetuksia muutellaan useita kertoja pv:ssä kuten tv:n kanavia, kylmää ja kuumaa (kake addiktio) ;D

Kiitokset jatkuvista ohjeistasi ja viittauksista "väärinkäyttöön", mutta kysynkin onnistutko omalla laitteellasi millään "väärinkäytöllä" saamaan lähellekkään vastaavia lukemia kuin nyt useat uuden laitteen omistajat ovat saaneet?

TRD Turbo sanoi:
Melkein sama pumppu 10 Desing Pro Inventter
Ulkona -3
Sisään 24
Ulos 37,4
Otto 560
Pyynti oli 23 ja puhallus oli hitaalla.

Tuollaisiin tuloksiin olisin erittäin tyytyväinen ja niitä olen odottanutkin ostaessani laitteen oheisella mainoslauseella:

"Ultimate Pro Inverter on markkinoiden kehittynein tuote. Twin Rotary HD kompressori on lähes täysin värinätön ja energiatehokkuudeltaan ylivertainen. Ultimate Pro Inverter on paras skandinavian oloihin koskaan suunniteltu ilmalämpöpumppu."

ja tämä:

"UWS Plus talvitoimintajärjestelmä sisältää älykkään sulatustoiminnon(intelligent defrosting), joka tunnistaa sulatustarpeen vain silloin kun sitä todella tarvitaan ja näin parantaa entisestäänkin laitteen hyötysuhdetta."

tarkoittaa ilmeisesti sitä, että antaa laitteen jäätyä eikä "turhia sulattele"!

mstr, voisitko muuttaa aloittamiesi ketjujen nimiä siihen suuntaan, että otsikko kertoisi kyseisen laitteen ongelmista ja hakukoneet löytäisivät ne helpommin?
Itse ainakin googlasin tuota tyyppiä mitään tietämättä koko foorumista ja foorumin löydettyäni en mitään negatiivista laitteesta löytänyt..
Saattaisi myyjätaho reagoida nopeammin ongelmaan..
 

VesA

In Memoriam
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

pumppu pettää sanoi:
Pyynti oli 23 ja puhallus oli hitaalla.

Tuo taitaa olla aika optimaalinen asetus, omissa mittauksissa mm. pyynti-LT:n 1 asteen +- säätö vaikuttaa jo invertterin toimintaan huomattavasti, säädöt tietysti asuntokohtaisia, käyttäjät yksilöllisiä.

Huonoimmillaan ilppi lämmityskäytössä ehkä silloin jos kaukosäädintä+asetuksia muutellaan useita kertoja pv:ssä kuten tv:n kanavia, kylmää ja kuumaa (kake addiktio) ;D

Mitäs jos PP laittaisi päiväksi puhalluksen kolmoselle ? Saisi vertailupisteen sillekin asetukselle.
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

laitoin jo tänään on pyynti-LT +23 C puhallus I / mode manuaali.
 
C

cartman

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
Oheiset virtausnopeudet omien mittausten mukaisia. Virallisilla arvoilla COPit huonompia...

Miten olet nuo virtausmäärät mitannut? Olen laskenut cop suhteet tuolla valmistajan ilmoittamalla 460 m3/h virtauksella 3 nopeudella. Jos todellinen virtausmäärä olisikin tuo mittaamasi 557 niin cop suhde olisi reilusti parempi kuin olen laskenut. Mulla tuntuu muutenkin antavan selkeästi isommat lämpötilaerot suhteessa ottotehoon ja sulatus toimii hyvin. Sulattelee tunnin-parin välein siinä vaiheessa kun kenno on kauttaaltaan ohuen huurteen peitossa. Silti ihmettelen miksi cop on pienillä ottotehoilla niin paljon huonompi kuin suurilla tehoilla.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Ei oikeastaan kannata PPn ilmoitella arvoja kun hänellä ei ole pro 10 pumppu vaan ihan eri laite. On tosin Ulti mutta olisihan parempi kun vertaillaan Aiheen(otsikon) mukaisia juttuja.
 
W

Wesa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Virtaukset olen mitannut varsin tarkalla TSI 8345-M Velocicalc mittarilla jolla ulospuhallusaukoista sain hyvinkin korkeita lukemia, mutta virtauksen pyörteilyjen takia kuitenkin varsin epävarma mittaus. Aiheesta lisää:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5180.30

Noita olen vielä korjaillut koteloimalla pumpun yläosan niin, että sivulle päin muodostuu n. 25x25 cm pahviputki, jolla puolimetriä pituutta. Siitä mittasin myös imunopeuksia ja sain lähes samoja lukemia. Jaoin poikkileikkausen 9-osaan. Kutakin osaa mitattiin 20 s anturia liikutellen ko. alueella josta alueen ka. Lopullinen lukema näiden kaikkien ka.

Nyt olen käyttänyt arvoja:

I = 350
II = 480
III = 557

Noita keskinäisiä suhteita voi ainakin käyttää varsin luotettavasti.

Aiheeseen palatakseni, -ei ollut yöllä sulatellut ja aamulla n. 4mm jäistä huurua kennon päällä. Copit huonoja edelleen.
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Kiitokset jatkuvista ohjeistasi ja viittauksista "väärinkäyttöön", mutta kysynkin onnistutko omalla laitteellasi millään "väärinkäytöllä" saamaan lähellekkään vastaavia lukemia kuin nyt useat uuden laitteen omistajat ovat saaneet?


en usko ,että mitään suuria muutoksia mallisarjan 10 laitekonsepteissa taphtunut invertteri puolella ainakaan, toimivaksi todettua ei yleensä muutella.

Seuranta on usein aika hankalaa jos tehdään satunnaismittauksia päivisin ja ihmetellään miksi ilppi puhaltaa haaleaa, mutta silti asunnon huonelämpötila pysynyt vakaana +20C koko vrk..yön aikanakin ulkolämpötila saattanut laskea -1...-5C.
Usein tuossa tilanteessa kun ilppi puhaltaa haaleaa käyttäjä ottaa kaukosäätimen käteensä ja nostaa pyynti-LT pari astetta vaikka asunnon-LT ok.

"COPpia" ehkä kannattaa laskea 1 vuoden saavutetun säästön+tuoton kautta, (tai vähintään ainakin 1-2 kk:n mittausjaksolla/verrattuna aiempaan kulutukseen) satunnaismittauksen perusteella etukäteen sitä mahdotonta arvioida koska silloin pitäisi myös kyetä ennustamaan vuoden säätila etukäteen ts.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Aiheeseen palatakseni, -ei ollut yöllä sulatellut ja aamulla n. 4mm jäistä huurua kennon päällä. Copit huonoja edelleen.

Anna huurtua lisää. Ota sitten valokuvia. Tämä on paljon helpompi selittää asentajalle/Ultille kuin se että COP on huono. Eli sulatus pitää saada toimimaan takuukorjauksena.

en usko ,että mitään suuria muutoksia mallisarjan 10 laitekonsepteissa taphtunut invertteri puolella ainakaan, toimivaksi todettua ei yleensä muutella.
Inverter ja pro inverter laitteissa on ihan eri kompressori. Usko ei tässä vaikuta.
 

getty

Jäsen
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Laitos: GWHD09BANK3A1C/I eli Pro 10 R, pikaliitin ja itseasennus syksyllä
Tehty: 2008.05

Kuvassa yöllä otto 330W ja tuossa päivemmällä 400w, puhallus ykkösellä.
Lämpöteho siellä kilowatin pinnassa ja coppia tulee n. 2,5 jos ilmamäärä on sen 350 kuutiota tunnissa.
Tuntuu näillä "huonokoppisilla" olevan ongelmana nuo kovat ottotehot, tiedä sitten miksi.
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

samalla kaavalla mennään, käppyrät lähes identtisiä oman Ultimate 10 Super Invertteriin verrattuna, itsellä sisälämpö korkeampi ja ei sulatuksia, tosin aika harvaan näyttää tässäkin sulatuksia olevan.
 
V

valtaa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Super inverter 10

Imu lt 23,6
puhallus lt 38,2
ulko lt -5
sähkönkulutus 520W
Puhallusteho III koneen kyljessä on merkintä 460m3/h mutta voiko kyseiseen lukuun luottaa

Vähän vaihtelee kun tunnin päästä arvot

Imu lt 24,2
puhallus lt 33,6
ulko lt -5
sähkönkulutus 336W
Puhallus teho III
 
A

andyks

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

getty sanoi:
Laitos: GWHD09BANK3A1C/I eli Pro 10 R, pikaliitin ja itseasennus syksyllä
Tehty: 2008.05

Kuvassa yöllä otto 330W ja tuossa päivemmällä 400w, puhallus ykkösellä.
Lämpöteho siellä kilowatin pinnassa ja coppia tulee n. 2,5 jos ilmamäärä on sen 350 kuutiota tunnissa.
Tuntuu näillä "huonokoppisilla" olevan ongelmana nuo kovat ottotehot, tiedä sitten miksi.

Ohhoh, eka laite "uudempaa mallia" ja COPit ja lämpötilat kohdillaan. Oletko nyt aivan varma ottotehoista...? Kuulostaa liiankin hyvältä omaan verrattuna... Onko nämä kaikki ongelmalaitteet siis perinteistä mallia? getty taitaa olla ainoa jolta löytyy pikaliitinmalli?
En tiedä onko tarvetta, mutta jos vaan jollain R-mallin uuden pro inverterin omistajalla on aikaa/kiinnostusta laitetta availla niin vois olla mielenkiintoista vertailla sisuskaluja tavalliseen malliin ja katsoa onko laite todellakin liitäntää lukuunottamatta aivan sama laite.

zadah sanoi:
Oliskohon nyt käynyt ultimaten tehtailla niin, että ovat ladanneet pikkuisen liikaa kylmäainetta näihin vehkeisiin.

Tuollaisen yhtääkkisen virtojen katkeamisen aiheuttaa yleensä kompressorin ylivirta suojaus, joka taas johtuu yleensä ylitäytöstä.Ylitäytön voi havaita siitä,että ulkoyksikkö huurtuu kohtuullisen tasaisesti, mutta sisäyksikölle menevä paksumpi putki on todella kuuma, yli 70 astetta.

Toinen asia joka voi aiheuttaa ko toimintaa on lauhtumislämpötila anturin irtoaminen tai vikaantuminen. Ko anturi löytyy sisäyksikön kennoston päästä, putkikotelosta.


Edit.. Ylitäyttö aiheuttaa juuri tuollaista andyn kuvissa näkyvää jäätymistä, eli kenno tasaisessa kuurassa, eikä sulatuksia. Tilanteen aiheuttaa se, että kompuran ylivirtasuojauksen toimiessa myös sulatussykli resetoituu, eli pumppu ei ikinä kerkeä sulattaa itseään.

Onko tuo kennon huurtuminen ja todella kuuma putki, kun pumppu käy täydellä teholla? Ainakin peruskäytössä kun pumppu mulla vie sen 300-700W ja COPit on 1.5 paikkeilla niin molemmat putket tuntuu sormin kosketellen vain vähän lämpimiltä tai jopa vähän viileiltä ja kenno toki on umpijäässä/huurussa.

Oiskos jotain helppoja konsteja selvittää yli-/alitäyttö? Tuntuu kummalta jos sama laite pikaliitinmallina toimii, mutta perinteisenä ei. Oiskohan Ultin tehtailla pistetty "vähän ekstraa", että saa laitetta tyhjiöidessä päästää vahingossa reilustikin ainetta harakoille ???
 
W

Wesa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Onko ainoa toistaisekseksi tunnettu ero tuo putkikoon pienentyminen?
Olisiko xxBANKx R-mallissa perinteisen kokoiset putket 1/4" ja 1/2"?
Ei sillä, etteikö noita pienempiä pukia olisi käytetty näillä tehoillakin, mutta jos ovat muuttaneet putkikokoa ilman ohjauksen hienosäätöä ja se aiheuttaakin meidän olosuhteissa ongelmia?
Ainakin Panasonikin vianetsintäohjeessa yhtenä ongelman aiheuttajana voi olla väärän halkasijaiset väliputket. Tietysti tässä tapauksessa kylmäainemääräkin pitäisi hieman laskea noilla ohuemmilla putkilla.

Oli tuossa 0-keleillä kolme päivää käytössä ilman että koskin laitteeseen js siihen kertyi tasaisella tahdilla n. 7 mm kerros huurua. Ei edes yritä sulattaa. Silloin kun alussa pari viikoa takaperin sulatus toimi muutaman kerran se kyllä toimi varsin tehokkaasti ja oikeaoppisesti.

Vaikka huurumäärä kasvoi, puhalluslämmöissä ei tapahtunut mitään muutosta suhteessa ottotehoon, eli edelleenkin II nopeudella n. 9-10 asetta / 1000W.
Jos lauduttimen tehtävä on pomia lämpöä ympäröivästä ilmasta, niin on vaikea ymmärtää miten laitteen toiminta ei muutu vaikka kenno täysin tukossa ja jäisen huurukerroksen eristämä?

Myös minulla putket ulkoyksiköltä pysyvät haaleina em. tilanteessa.

Eli summa summarum, lämpö on toistaiseksi riittänyt ja säätynyt lämmityksen kannalta ok, mutta ottoteho suhteessa lämmitystehoon 2-3 kertainen oletettuun nähden.
Lämmöntarve näillä keleillä on 1 kW:n luokkaa ja sähköä on mennyt 20 kWh päivässä.
Mittarit on tarkistettu, eikä pienillä mittausvirheillä näin suuria poikkeamia mitenkään selitetä. Hemmo, silloin kun onnistuu, antaa OK lukemat.

Tällä hetkellä -7 ja lukemat II-nopeudella 23/36C ja 1500W, kenno ei huurru (sulatin välillä).

Kohta pitää alkaa ihan tosissaan kehumaan laitetta muilekkin, kuhan ensin varmistaa ettei itse ole millään tavalla aiheuttanut loistavaa toimitaa.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tällä hetkellä -7 ja lukemat II-nopeudella 23/36C ja 1500W, kenno ei huurru (sulatin välillä).

Surkeaa on.

Aloitin loggauksen PClle, ulti 10 pro inverter. Klo 10 aamulla jälkeen ulkona on ollut -5.5C melko tasaisesti, ILP puhallus nopeus I, ILP lämmöt 23C/ 41C , ottoteho 860W (sis sulatusvastuksen).
 
A

andyks

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
Onko ainoa toistaisekseksi tunnettu ero tuo putkikoon pienentyminen?
Olisiko xxBANKx R-mallissa perinteisen kokoiset putket 1/4" ja 1/2"?
Ei sillä, etteikö noita pienempiä pukia olisi käytetty näillä tehoillakin, mutta jos ovat muuttaneet putkikokoa ilman ohjauksen hienosäätöä ja se aiheuttaakin meidän olosuhteissa ongelmia?

Eli summa summarum, lämpö on toistaiseksi riittänyt ja säätynyt lämmityksen kannalta ok, mutta ottoteho suhteessa lämmitystehoon 2-3 kertainen oletettuun nähden.

Tällä hetkellä -7 ja lukemat II-nopeudella 23/36C ja 1500W, kenno ei huurru (sulatin välillä).

Paljonko olet Wesa vertaillut vanhaa ja uutta mallia? eli putkikoko on pienentynyt se on varmaa. Kompressorin tyyppi on sama vanhan mallin huoltomanuskassa ja sun ottamissa kuvissa uudesta mallista, mutta entä kennot, kapillaarit ymymym..? eli onko laitteessa vaihdettu osia, vai onko vain äly muuttunut...

Voin kyllä täysin yhtyä tuohon sun kommenttiin... lämpöä on vielä riittänyt, mutta näillä ottotehoilla pumppu ei maksa itseään koskaan takaisin...

Tällä hetkellä -9 ja lukemat I-nopeudella 23/29C ja 540W, kenno ei huurteessa, ei sulatusvastusta! (COP n.1.3)
Hemmoa kokeilin päivällä pariin otteeseen kun ulkona oli n. -5C ja molemmilla kerroilla lämpö nousee n. 38C asti ja tämän jälkeen ottoteho putoaa nopeahkosti 1500->600W...
 
W

Wesa

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Silmämääräisesti arvioiden kapillaari on samannäköinen ja kokoinen kuin siinä puolasta löytyvässä Green Lingen huoltomanuskassa näkyvissä kuvissa.
Selvin ero ko. opuksen kuviin on yksikerroksinen ulkokenno. Räjäytyskuvissa kaikissa malleissa on kaksikerroksinen ulkokenno, mutta varaosakoodit kyllä vaihtelee, joten saattaa olla että räjäytyskuva vaan on vakio mallista riippumatta.

Enpä ole muita osia sen kummemmin vielä vertaillut kun Ultimatenkin kanta asiaan on, että:

"sisuskalut ovat samat ja varaosat piirikortteja ja antureita myöden on samat."


Nyt aamulla meillä -14C ja kämpän lämpötila oli laskenut n. 17 asteeseen kun ILP:n pyynti kakkosella oli 23C ja 19,5/25 C ja 850W.
Ilokseni tosin havaitsin, että lämpötilan pudotessa alle -10C:n laite innostui taas pitkästä aikaa sulattelemaan (pari bongasin ennen nukkumaan menoa), -tosin ilman pienintäkään sulatustarvetta. Kenno on ollut täysin puhdas ilman sulatuksiakin. "UWS Plus" vaikuttaa niin "intelligentiltä" ettei se minulle ainakaan ole vielä auennut.

Laitteen (Very) Fuzzy logiikka warmaan tekee kaikkensa saadakseen sen viimeisenkin kymmenyksen siitä COPista vuoltua.

-Vai olisikohan Ystävämme Fortum Markets ujuttanut sähköverkon kautta madon (jotenkinhan tieto ulko- ja sisäyksikön välillä on ympätty IVOon) laitteen ohjelmaan jotta sähköä kuluisi enemmän. Ovat ilmeisen huolestuneita ILPpi buumista..
 

westeri

Jäsen
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Malli 10 Pro inverter, itse asennettu 9/08

Sain vasta ostettua paremman lämpömittarin niin tulee tarkempia tuloksia.

Tänään ulkona -14, sulatusvastus päällä

780W
Pyynti 23
In 23,5
Out 35
Puhallus II

1585W teholla puhaltaa 45 asteista korkeimmillaan, kai tuo on kohtalainen lukema ottaen huomioon ulkolämpötilan?!?
Sulatus toimii parin tunnin välein, turhan äänekäs tapahtuma vaan on, kuuluuko laitten "posahdella" sulatuksen aikana?
Nollakelillä laitteen kanssa on ollut ongelmaa kun pienellä teholla(350W) ei tahdo pysähtyä millään, jää vaan jauhamaan... :mad:
 
A

andyks

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
Enpä ole muita osia sen kummemmin vielä vertaillut kun Ultimatenkin kanta asiaan on, että:

"sisuskalut ovat samat ja varaosat piirikortteja ja antureita myöden on samat."

Nyt aamulla meillä -14C ja kämpän lämpötila oli laskenut n. 17 asteeseen kun ILP:n pyynti kakkosella oli 23C ja 19,5/25 C ja 850W.
Ilokseni tosin havaitsin, että lämpötilan pudotessa alle -10C:n laite innostui taas pitkästä aikaa sulattelemaan (pari bongasin ennen nukkumaan menoa), -tosin ilman pienintäkään sulatustarvetta. Kenno on ollut täysin puhdas ilman sulatuksiakin. "UWS Plus" vaikuttaa niin "intelligentiltä" ettei se minulle ainakaan ole vielä auennut.

Jos ultilla ollaan tota mieltä niin täytyy varmaan ruveta sieltä pyytelemään varaosia osa kerrallaan ja muuttaa pumppu vanhan malliseksi.. ;D

Piti juuri tulla kirjoittamaan tuosta juuri samasta asiasta jonka olit sinäkin havainnut.. Aamulla oli noin -12C ulkolämpötila, ja pumppu todellakin alkoi noissa lämpötiloissa sulatella parhaimmillaan n. 30min välein vaikka kenno oli täysin puhdas. Kun lämpötila iltapäivällä nousi -8C kieppeille tämä outo toiminta loppui enkä ole sen jälkeen havainnut sulattelua.
Jos olen oikein ymmärtänyt niin tuo äly tunnistaa sulatustarpeen ulkolämpötilasta ja siitä jos kylmäaineen lämpötila ei tietyssä ajassa nouse riittävästi... ??? ja kun ulkolämpötila on alhaalla ja pumppu toimii jostain syystä huonolla COPilla nämä molemmat ehdot täyttyvät ja pumppu sulattelee turhaan.
Jos olis ylitäyttöä, lämmöt nousis liikaa...? jos olis alitäyttöä ei pumppu veisi noin paljoa tehoa...? eli ongelma lienee jossain kapillaarin/putkiston/kennojen suunnalla...???

westeri sanoi:
Malli 10 Pro inverter, itse asennettu 9/08

Sain vasta ostettua paremman lämpömittarin niin tulee tarkempia tuloksia.

...

1585W teholla puhaltaa 45 asteista korkeimmillaan, kai tuo on kohtalainen lukema ottaen huomioon ulkolämpötilan?!?
Sulatus toimii parin tunnin välein, turhan äänekäs tapahtuma vaan on, kuuluuko laitten "posahdella" sulatuksen aikana?
Nollakelillä laitteen kanssa on ollut ongelmaa kun pienellä teholla(350W) ei tahdo pysähtyä millään, jää vaan jauhamaan... :mad:

Arvot vaikuttaa yllättävän hyviltä. Laitatko vielä sisäyksikön kilvestä pumpun tarkan mallin, ja onko pikaliitin malli vai tavallinen? jos pikaliitin niin onko paksumpi putki 3/8" vai 1/2"? ja manuf.date voisi vielä olla kiva tietää.
Kun tulee seuraavat nollakelit ja pumppu taas jauhaa pienellä teholla niin mittaapas lämpötilat ja laita näytille. Mulla "ongelma" yksilössä tippuu imu-puhallus ero 0.5-2C välille kun ottoteho 350W paikkeilla. (=COP <1)

Mulla myös sisäyksiköstä kuuluu kummia posahduksia sulatuksen aikana... olen pitänyt tätä normaalina... Olen havainnut että suurin posahdus tulee kun sulatusjakso loppuu, tätä posahdusta seuraa myös sihinä, aivan kuin kylmäaineet lähtisi liikkeelle tms...

Ja kun kerran aiheena on mitattuja lämpötiloja niin...

Ulkolämpötila -12

850W
Pyynti 23
In 23
Out 32
Puhallus I

Eli COP pysyy mulla +5 - -12C välillä suht samana (1.2-1.6), jos sulatuksia ei oteta huomioon.
 

westeri

Jäsen
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
westeri sanoi:
Malli 10 Pro inverter, itse asennettu 9/08

Sain vasta ostettua paremman lämpömittarin niin tulee tarkempia tuloksia.

...

1585W teholla puhaltaa 45 asteista korkeimmillaan, kai tuo on kohtalainen lukema ottaen huomioon ulkolämpötilan?!?
Sulatus toimii parin tunnin välein, turhan äänekäs tapahtuma vaan on, kuuluuko laitten "posahdella" sulatuksen aikana?
Nollakelillä laitteen kanssa on ollut ongelmaa kun pienellä teholla(350W) ei tahdo pysähtyä millään, jää vaan jauhamaan... :mad:

Arvot vaikuttaa yllättävän hyviltä. Laitatko vielä sisäyksikön kilvestä pumpun tarkan mallin, ja onko pikaliitin malli vai tavallinen? jos pikaliitin niin onko paksumpi putki 3/8" vai 1/2"? ja manuf.date voisi vielä olla kiva tietää.
Kun tulee seuraavat nollakelit ja pumppu taas jauhaa pienellä teholla niin mittaapas lämpötilat ja laita näytille. Mulla "ongelma" yksilössä tippuu imu-puhallus ero 0.5-2C välille kun ottoteho 350W paikkeilla. (=COP <1)

Mulla myös sisäyksiköstä kuuluu kummia posahduksia sulatuksen aikana... olen pitänyt tätä normaalina... Olen havainnut että suurin posahdus tulee kun sulatusjakso loppuu, tätä posahdusta seuraa myös sihinä, aivan kuin kylmäaineet lähtisi liikkeelle tms...

Ja kun kerran aiheena on mitattuja lämpötiloja niin...

Ulkolämpötila -12

850W
Pyynti 23
In 23
Out 32
Puhallus I

Eli COP pysyy mulla +5 - -12C välillä suht samana (1.2-1.6), jos sulatuksia ei oteta huomioon.


On se tavallinen malli ...GWHD09BANK3A1B/I, valmistettu 2008.05.
Suuremmilla tehoilla tuo hyötysuhde on jonkinlainen, mutta juuri tuo pienellä teholla käynti rassaa mieltä kun juurikaan ei silloin lämpöä tule, ilmoitan tarkemmat arvot kun tulee lauhat. Mutta joka tapauksessa tuo ilmoittamasi TIn-TOut on varmaan minullakin samaa luokkaa.

Kyllä tuo suhahtelu on häiritsevä "ominaisuus", tahtoo yöllä lapsetkin heräillä.

Saa nähdä kauanko jaksan "tapella" tän kans...saa niitä kai sellasiaki pumppuja ettei tarvi hermoilla...
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

no joo..mutta saattaa kuitenkin olla pakkasella merkistä riippumatta,

possahdukset, suhahdukset, koiran ulvonta, lasten huuto, bonuksena vaimon mäkätys ovat ilpistin arkipäivää, mutta ilpisti on sitkeä sissi päivästä päivään etsii kakesta oikeita asetuksia..
 
A

andyks

Vieras
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

westeri sanoi:
On se tavallinen malli ...GWHD09BANK3A1B/I, valmistettu 2008.05.
Suuremmilla tehoilla tuo hyötysuhde on jonkinlainen, mutta juuri tuo pienellä teholla käynti rassaa mieltä kun juurikaan ei silloin lämpöä tule, ilmoitan tarkemmat arvot kun tulee lauhat. Mutta joka tapauksessa tuo ilmoittamasi TIn-TOut on varmaan minullakin samaa luokkaa.

Kyllä tuo suhahtelu on häiritsevä "ominaisuus", tahtoo yöllä lapsetkin heräillä.

Saa nähdä kauanko jaksan "tapella" tän kans...saa niitä kai sellasiaki pumppuja ettei tarvi hermoilla...

Nuo sun eilen ilmottamat arvot on kyllä PALJON parempia kun mulla. Sulla ulkona kylmempi ja puhallusteho pykälän suurempi, ottoteho lähes sama, ja silti dT = 33% suurempi = COP n. 2.6 :eek:

Samaa mietin itse, että jaksaako tämän kanssa tapella, mutta tuskin ulti pumppua takaisinkaan ottaa... ja on vähän liian kallis koristeeksikin tämmönen vekotin...

Kertokaas muuten joku fiksumpi miten tuon sulatuksen kuuluisi toimia...? Välillä Ulti sulattaessaan ottaa lämmön sulatukseen sisältä (putket kohmeessa ja sisäyksiköstä "valuu" 16C ilmaa ulos, puhallin siis ei puhalla), näin olen olettanutkin että sulatus pitäisi toimia..?, mutta välillä kun sulatus lähtee päälle niin putkien lämpötila sisäyksikön vieressä nousee niin korkeaksi, ettei niissä montaa sekuntia sormeaan voi pitää. Vai mitä ihmettä tuo laitos tuolloin tekee? Puhaltimet sekä sisällä että ulkona ovat pysähdyksissä, ottoteho muistaakseni nousee johonkin ainakin 1kW paikkeille, ja kompura huutaa minkä kerkiää... Tällä jälkimmäisellä tavalla "sulattaessaan" ei kenno kyllä juuri edes sula...
 
Back
Ylös Bottom