R
Reuhka
Vieras
Eli sellainen ongelma. Tuonne ulkoyksikköön kertyy jäätä/kuuraa (vaikka 1cm) sulatus ei käynnisty. Sulatuksen saa yleensä päälle kun laittaa pyynnin 30 asteeseen.
Tämä tuntuisi olevan ongelmana kun pakkasta on alle 10 astetta. Muistelen että kun oli 10-20 astetta pakkasta ongelmaa ei ollut.
Tuo ei siis ole satunnaista, vaan käytännössä pitää muutaman kerran päivässä tehdä "manuaali" sulatus, pyyntiä nostamalla.
Onko mahdollista että tuo pumppu on liian iso? Malli on SRK-25 ja neliöitä 80 josta vähennetään pesuhuone,sauna ja WC.
Kone on asennettu marraskuussa 2008 ja ollut alusta asti ongelmia jäätymisen kanssa. Kerran vaihdettu ulkoyksikkö (oli -S malli ja hajosi) kaksi kertaa pohjapellin vastus.
Tämä tuntuisi olevan ongelmana kun pakkasta on alle 10 astetta. Muistelen että kun oli 10-20 astetta pakkasta ongelmaa ei ollut.
Tuo ei siis ole satunnaista, vaan käytännössä pitää muutaman kerran päivässä tehdä "manuaali" sulatus, pyyntiä nostamalla.
Onko mahdollista että tuo pumppu on liian iso? Malli on SRK-25 ja neliöitä 80 josta vähennetään pesuhuone,sauna ja WC.
Kone on asennettu marraskuussa 2008 ja ollut alusta asti ongelmia jäätymisen kanssa. Kerran vaihdettu ulkoyksikkö (oli -S malli ja hajosi) kaksi kertaa pohjapellin vastus.
