Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

W

wattis

Vieras
Listaan tähän omien kokemusten perusteella ja täältä palstalta kerättyjä ongelmia joita Sanyon ilma-vesilämpöpumpussa on.

Laitteen ostoa harkitsevien kannattaa lukea tämä tarkkaan.
Huomiot voivat kuulostaa provokaatioilta, mutta ovat ikävä kyllä totta, jotka jokainen voi todeta tämän sivun kirjoituksista.

  • Sisäyksikkö jossa on huhtikuu-08 ohjelmisto toimii "lähes" yksinomaan suorana sähkölämmityksenä. Tämä johtuu siitä että laite pitää kattilan alavastuksia virheellisesti päällä ja näin lämpöpumpulla ei tuoteta lämpöä. Yksi konsti korjata ongelma on irroittaa alavastuksilta sähkösyöttö, mutta liekkö takuu enää sen jälkeen voimassa? Tämä ongelma on havaittu ainakin 9kW laitteissa.
  • Uusi sisäyksikkö jossa on elokuu-08 ohjelmisto ja ulkoyksikkönä 4,5kW ei osaa ohjata lämpöpumppua siten että tavoitelämpötilaan päästäisiin. Tästä johtuen lämpöpumppu jauhaa jo pienillä pakkasilla koko ajan 24h/7päivää/viikko. Laite toisin sanoen antaa 50C vettä, vaikka sähkön säästämiseksi pitäisi tulla 60C vettä. Tämänkin voi korjata jos jaksaa käydä pannuhuoneessa päivittäin useamman kerran korjaamassa laitteen lämpötilapyyntöjä
  • Uuden sisäyksikön toiminnassa näyttäisi olevan perustavaalaatua oleva suunnitteluvirhe. Lämpöpumpulla ei saada säiliön yläosaa lämpimäksi, joten käytännössä yläosa pidetään lämpimänä vastuksella. Tästä seuraa se, että ei pelkästään käyttövettä vaan myös lämmityskiertoon menevää vettä lämmitetään turhaan vastuksilla.
  • 4,5 & 9kW ulkoyksikköjen sulatusjaksot ovat hyvin pitkiä. Tästä johtuen vuorokaudessa sulatuksiin käytetään jopa 8h aikaa. Tuona aikana laite kuluttaa energiaa joten sen ajan laite on huonompi kuin suorasähkölämmitys.
  • Empiirisesti todistettu hyötykerroin (COP) 4,5kW laitteella on luokkaa 1,2 -1,3. Mainoksissa sanotaan että laite on yhtä tehokas kuin maalämpö. Tämä on siis hyvin kaukana totuudesta, pikemminkin laite on yhtä hyvä (huono) kuin sähkökattila. Maalämön hyötykerroin (COP, coefficient of performance) on 2,5. Tässä siis mainos huijaa uusia ostajia useilla kymmenillä prossenteilla - MAALÄMPÖ ON PALJON PAREMPI MITÄ TULEE "HYÖTYSUHTEESEEN"!! Jos nyt hankkisin lämmitysjärjestelmää niin maalämpö olisi investointini kohde.
  • Laite menee joka 4. kerta epämääräiseen ns. "bakteerientappo tilaan". Tämä tila on epämääräinen siksi, että riippuen ulkolämpötilasta tässä tilassa ollaan turhaan useita kertoja vuorokaudessa ja joka kerta se vaatii enemmän energiaa kuin olisi tarve.
  • Mainoksissa luvataa 4,5kW laitteelle paljon pienempää melua kuin mitä ne todellisuudessa pitävät.
  • 4,5kW laite jossa 08-08 ohjelmisto näyttää menevän aika ajoin jumitilaan, esim. sulatus saattaa kestää useamman tunnin tai sitten laite saattaa jättää sulatuksen tekemättä useammaksi tunniksi (kenno on tukossa eikä sen läpi pääse ilmaa).

Maahnatuoja -Ahlsell- tutkii ja myöntää että laitteessa on lukuisia ongelmia. He ovat jopa hommanneet Japanin Sanyolta insinöörejä selvittämään ongelmia. Kuitenkaan edelleenkään ei maahantuoja ole tehnyt eikä ilmaissut mitään aikomusta tehdä ongelmien korjaamiseksi yhtään mitään.

Ahlsellin kommentit asian hoidossa ovat olleet puolustuskannalla, kuten"kun talon koko on suuri, niin Sanyon epämääräinen käyttäytyminen on perusteltua ja vika on talon koossa eikä laitteen jatkuvissa sulatuksissa".
 
J

janilaakso

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

wattis sanoi:
- Sisäyksikkö jossa on huhtikuu-08 ohjelmisto toimii "lähes" yksinomaan suorana sähkölämmityksenä. Tämä johtuu siitä että laite pitää kattilan alavastuksia virheellisesti päällä ja näin lämpöpumpulla ei tuoteta lämpöä.

Itse havaitsin saman ongelman tehdasasetuksilla, vastukset päällä todella usein ja kulutus aika järjetöntä kun lämmintä vettä halutaan vaikka yhden hengen suihkuun. Ongelmasta pääsin kuitenkin eroon muuttamalla asetuksia ja nyt tuloksena ulkoyksikkö päällä 20-24h / vrk ja sisäyksikkö vie n. 2kWh/vrk, ulkoyksikkö taas 40-50kWh/vrk.

Meillä Sanyo CO2 4,5kW (SHP-TH45GDN-SW), 1011111, 08-04-15. Tämä lienee sama ohjelmisto mitä sinulla? Sanyolle omistetut kWh mittarit vahvistavat että vastuksia ei juurikaan käytetä.

wattis sanoi:
Yksi konsti korjata ongelma on irroittaa alavastuksilta sähkösyöttö, mutta liekkö takuu enää sen jälkeen voimassa? Tämä ongelma on havaittu ainakin 9kW laitteissa.

Missä näin sanotaan tai mikä "allekirjoittamasi sopimus" aiheuttaisi takuun raukeamisen jos teet tämän muutoksen korjataksesi laitteen pääasiallisen toiminnan (tuottaa lämpöä sähköä säästäen) koska Ahlsell ei ole vielä reagoinut? Jos tämä poistaisi takuun, ei kuluttaja uskaltaisi edes LVI ammattilaisen kanssa säätää mitään järjestelmää ilman paperisotaa maahantuojan / myyjän / valmistajan kanssa. Ymmärtääkseni jokainen on tapauskohtainen case, riippuu siitä on tehty. Vaikka Ahlsel on hidas liikkeissään, toivottavasti heillä on edes jokin ymmärrys kuinka käsitellä maksavia asiakkaitaan.

Allekirjoitan saman huoleen mitä Wattis, Ahlsel:n olisi todella syytä korjauttaa PIC piirien softabugit mahdollisemman nopeasti ja luultavasti tarkistella laitteen toimintaa kuluttajan päässä tuotantoympäristössä (ja vähemmän tehtaan labrassa).
 
W

wattis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

janilaakso sanoi:
Meillä Sanyo CO2 4,5kW (SHP-TH45GDN-SW), 1011111, 08-04-15. Tämä lienee sama ohjelmisto mitä sinulla? Sanyolle omistetut kWh mittarit vahvistavat että vastuksia ei juurikaan käytetä.
Missä näin sanotaan tai mikä "allekirjoittamasi sopimus" aiheuttaisi takuun raukeamisen jos teet tämän muutoksen korjataksesi laitteen pääasiallisen toiminnan (tuottaa lämpöä sähköä säästäen) koska Ahlsell ei ole vielä reagoinut? Jos tämä poistaisi takuun, ei kuluttaja uskaltaisi edes LVI ammattilaisen kanssa säätää mitään järjestelmää ilman paperisotaa maahantuojan / myyjän / valmistajan kanssa. Ymmärtääkseni jokainen on tapauskohtainen case, riippuu siitä on tehty. Vaikka Ahlsel on hidas liikkeissään, toivottavasti heillä on edes jokin ymmärrys kuinka käsitellä maksavia asiakkaitaan.

Minulla on elokuulle-08 päivätty softa. Samaa mieltä ettei takuun pitäisi tuosta raueta, ja voihan ne piuhat aina kytkeä takaisin laitteen hajotessa :)

Oletko havainnut omassa laitteessa tuota kuvailemaani ongelmaa, että laite ajaa osatehoilla kompuraa jolloin ulkoyksiköltä saadaan esim. 45C vettä vaikka tavoitearvona on 50C? Tuo kuulostaa juuri siltä, että uudessa varaajassa on 9kW ulkoyksikölle suunniteltu softa, vaikka kyyseessä olisi 4,5kW laite.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

wattis sanoi:
janilaakso sanoi:
Meillä Sanyo CO2 4,5kW (SHP-TH45GDN-SW), 1011111, 08-04-15. Tämä lienee sama ohjelmisto mitä sinulla? Sanyolle omistetut kWh mittarit vahvistavat että vastuksia ei juurikaan käytetä.
Missä näin sanotaan tai mikä "allekirjoittamasi sopimus" aiheuttaisi takuun raukeamisen jos teet tämän muutoksen korjataksesi laitteen pääasiallisen toiminnan (tuottaa lämpöä sähköä säästäen) koska Ahlsell ei ole vielä reagoinut? Jos tämä poistaisi takuun, ei kuluttaja uskaltaisi edes LVI ammattilaisen kanssa säätää mitään järjestelmää ilman paperisotaa maahantuojan / myyjän / valmistajan kanssa. Ymmärtääkseni jokainen on tapauskohtainen case, riippuu siitä on tehty. Vaikka Ahlsel on hidas liikkeissään, toivottavasti heillä on edes jokin ymmärrys kuinka käsitellä maksavia asiakkaitaan.

Minulla on elokuulle-08 päivätty softa. Samaa mieltä ettei takuun pitäisi tuosta raueta, ja voihan ne piuhat aina kytkeä takaisin laitteen hajotessa :)

Oletko havainnut omassa laitteessa tuota kuvailemaani ongelmaa, että laite ajaa osatehoilla kompuraa jolloin ulkoyksiköltä saadaan esim. 45C vettä vaikka tavoitearvona on 50C? Tuo kuulostaa juuri siltä, että uudessa varaajassa on 9kW ulkoyksikölle suunniteltu softa, vaikka kyyseessä olisi 4,5kW laite.

mulla sama 08-08 softa ja huomannut täysin samaa kuin wattis... joskus se haluaa ajella vajaateholla tosiaan jotain 45 asteista sisään vaikka pyynti heiluu 50 pinnassa... :p
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Espeliini sanoi:
wattis sanoi:
janilaakso sanoi:
Meillä Sanyo CO2 4,5kW (SHP-TH45GDN-SW), 1011111, 08-04-15. Tämä lienee sama ohjelmisto mitä sinulla? Sanyolle omistetut kWh mittarit vahvistavat että vastuksia ei juurikaan käytetä.
Missä näin sanotaan tai mikä "allekirjoittamasi sopimus" aiheuttaisi takuun raukeamisen jos teet tämän muutoksen korjataksesi laitteen pääasiallisen toiminnan (tuottaa lämpöä sähköä säästäen) koska Ahlsell ei ole vielä reagoinut? Jos tämä poistaisi takuun, ei kuluttaja uskaltaisi edes LVI ammattilaisen kanssa säätää mitään järjestelmää ilman paperisotaa maahantuojan / myyjän / valmistajan kanssa. Ymmärtääkseni jokainen on tapauskohtainen case, riippuu siitä on tehty. Vaikka Ahlsel on hidas liikkeissään, toivottavasti heillä on edes jokin ymmärrys kuinka käsitellä maksavia asiakkaitaan.

Minulla on elokuulle-08 päivätty softa. Samaa mieltä ettei takuun pitäisi tuosta raueta, ja voihan ne piuhat aina kytkeä takaisin laitteen hajotessa :)

Oletko havainnut omassa laitteessa tuota kuvailemaani ongelmaa, että laite ajaa osatehoilla kompuraa jolloin ulkoyksiköltä saadaan esim. 45C vettä vaikka tavoitearvona on 50C? Tuo kuulostaa juuri siltä, että uudessa varaajassa on 9kW ulkoyksikölle suunniteltu softa, vaikka kyyseessä olisi 4,5kW laite.

mulla sama 08-08 softa ja huomannut täysin samaa kuin wattis... joskus se haluaa ajella vajaateholla tosiaan jotain 45 asteista sisään vaikka pyynti heiluu 50 pinnassa... :p

Silleen se tekee tuolla 9 kW sellakin ;D Kompuran tehoa nostetaan ilmeisesti vain ulkoilman lämpötilan mukaan ;D

Mun suurin ongelma on tällä hetkellä, että en saa yläosaa kuumaksi. Hinureiden tankki saakeli ;D
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Sitten yksi ongelma lisää tähän ketjuun on ne ääniongelmat. Tai no eihän ne olis ongelmia jos ei maahantuojan esitteet lupailis liikoja. 49 dB:n rajat voi heittää kuuseen melko heti kun kone huutaa sulatuksien aikana 70 dB:n tasolla!
 
B

Backwoods

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Mika_Oulu sanoi:
Sitten yksi ongelma lisää tähän ketjuun on ne ääniongelmat. Tai no eihän ne olis ongelmia jos ei maahantuojan esitteet lupailis liikoja. 49 dB:n rajat voi heittää kuuseen melko heti kun kone huutaa sulatuksien aikana 70 dB:n tasolla!
Sama vika. Pienlentokone nurkan takana on aivan muuta kuin mainoksen lupaama"puheäänen taso"
Yhdistettynä muihin asioihin, jos ollaan tarkkoja, kyseessä olisi hinnanalennus tai kaupan purku.
Sääli sanoa, mutta nyt ottaisin maalämmön. Toimii, kestää ja on hiljainen.
 
W

wattis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

A-P.K sanoi:
Silleen se tekee tuolla 9 kW sellakin ;D Kompuran tehoa nostetaan ilmeisesti vain ulkoilman lämpötilan mukaan ;D
Mun suurin ongelma on tällä hetkellä, että en saa yläosaa kuumaksi. Hinureiden tankki saakeli ;D

Eli vajaatehossa on kyse pelkästään pahasta systeemitason virheestä, koska sama ongelma siis 9kW laitteessakin. Laitteen ohjaus ei toimi niin kuin sen pitäisi.

Minä olen suosiolla laittanut yläosan vastuksen tavoitearvoksi 50C, tuosta seuraa se, että ylävastuksilla pidetään yläosa kuumana. A-P.K:lla on varmaan ylävastuksille pieni arvo, ja yrität epätoivoisesti nostaa lämpöpumpulla yläosaa kuumemmaksi, mutta tankkipa onkin susi ja tuo jää surkeaksi yritykseksi.

Tuodaan vielä valoa tuohon uuden tankin ongelmaan. Tankin yläosa on erotettu tankin alemmasta osiosta välilevyllä. Levyssä on putki jota pitkin lämpimän veden pitäisi siirtyä ylös, mutta näin ei käy ellei yläosasta oteta vettä patterikiertoon. Tämä on myös paha systeemitason virhe, taas yksi virhe ongelmien sankkaan joukkoon.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Niin - alatankin yläosassa on se 45-55 ja sitten ylhäällä 40-45 °C. Lämpii sitten kun laskee kv-vettä eli vesi kuumentuu ja ylätankki sen coolaa - hienoa :eek:
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Eikös kuuman käyttöveden laskulla saada aikaan se että vastukset lyödään päälle ja yläosa lähtee lämpenemään.

Muutenhan tuo käyttövesi ei vaikuta yläosan vesimäärään mitenkään kun se on siellä kierukassa lämpenemässä.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

A-P.K sanoi:
Niin - alatankin yläosassa on se 45-55 ja sitten ylhäällä 40-45 °C. Lämpii sitten kun laskee kv-vettä eli vesi kuumentuu ja ylätankki sen coolaa - hienoa :eek:

Meinasin, että alaosasta siirtyy kv-veden kautta lämpöä yläosaan, kun alhaalla kv-vesi lämpee enemmän kuin ylhäällä eli lämpö johtuu kierukasta väärin päin kv-vedestä ylätankkiin.

Mutta laitan lämpöpumpun paluun siihen paisunta yhteeseen, niin johan skulaa ;D
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

A-P.K sanoi:
Meinasin, että alaosasta siirtyy kv-veden kautta lämpöä yläosaan, kun alhaalla kv-vesi lämpee enemmän kuin ylhäällä eli lämpö johtuu kierukasta väärin päin kv-vedestä ylätankkiin.
Mutta laitan lämpöpumpun paluun siihen paisunta yhteeseen, niin johan skulaa ;D

Aivan, nyt käsitin mitä tarkoitit.

Tuota onkin hiukan hankala korjata piirikortin vaihdolla ;D Jospa tuo onkin suunniteltu toimimaan ylösalaisin, kuten joku taisi jo ehdottaakin.

Ei muuten kuulosta ihan oikealta toiminnalta että kuuma käyttövesi jäähdytetään ennen käyttöä.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

niinno, mulla se nostaakin itekseen sitä vastusarvoa ihan miten tykkää... eilenki oli parhaillaan 54 taulussa vaikka 45 on säädetty arvo ja pattereille pyynti oli ihan linjassa sinne menevän kanssa :p
(vastusviive = EI, esimerkiksi oli ... huvittava kyllä toi, eheh :p)
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Näyttäisi taas löytyneen uusi ongelma softasta joka päivätty 08-08 ja ulkoyksikkö 4,5kW.

Nimittäin laite ei tunnut menevän sulatukseen millään. Ainakin 1,5h jurrasi kenno aivan tukossa huurasta ja kompura kävi n. 80% teholla. Ulkoyksiköltä tuli hiukan lämpimämpää vettä kuin mitä sinne meni, tämä johtui kennon aktiivisulatuskohdasta josta ilma pääsi vielä läpi.

Muistan nyt että kerran olen törmännyt vastaavaan tilanteeseen sulatuksen kanssa. Laite oli sulatuksessa todella pitkään, väh. 1,5 tuntia. Ikäänkuin softan tilakone jäisi satunnaisesti jumiin, ja riippuen mikä tila on käynnissä laite pysyy siinä kunnes joku watchdog resetoi sen.

Ei hyvä.
 
J

janilaakso

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

wattis sanoi:
Muistan nyt että kerran olen törmännyt vastaavaan tilanteeseen sulatuksen kanssa. Laite oli sulatuksessa todella pitkään, väh. 1,5 tuntia. Ikäänkuin softan tilakone jäisi satunnaisesti jumiin, ja riippuen mikä tila on käynnissä laite pysyy siinä kunnes joku watchdog resetoi sen.

Vahvistan saman ongelman softalla 08-04-15.

Aivan alkupäivinä sisäyksikön aktivoinnista myös minulle kävi siten että softa jäi jumiin sulatukseen vähintään tunniksi, huomasin tämän sattumalta ja "resetoisin" koneen virtakytkimen laittamalla hetkeksi OFF asentoon. En jäänyt odottelemaan olisiko jokin watchdog resolvannut ongelman.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Tuosta äänimaailmasta vielä... nyt ei tahdo edes kuulla seinän taakse onko laite käynnissä vai ei... Edellesten kovien pakkasten aikaan (helmikuun keskivaiheilla muistaakseni?) milloin oli 25 asteen pakkasiakin, niin se melu mitä tuo ulkoyksikkö tuotti oli kyllä huumaava verrattuna tämän hetkiseen...

En tiijä oliko siellä sitten sisällä jotain jäätä tms mikä hakkasi siihen peltikuoreen, vai mitä, mutta... nyt voi jo melkein tituleerata hiljaiseksi!
(ainakin toistaiseksi kun on pysynyt -5 tuntumassa)
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Näyttää pumppu olevan taas tuossa jumitilassa, tälläkin kertaa laite on umpihuurussa ja sulatusta ei ole tullut kahteen tuntiin. Alhaalla taas sellainen sularantu jonka kautta ilma menee läpi ja tämän ansiosta pumpulta saadaan muutaman asteen delta, toisaalta jos sulattais niin pääsisi pitkästä aikaa tavoitelämpöön.

Mitä tämän kanssa tekee? Ollaan lähdössä viikoksi reissuun ja kun laite tuntuu menevän useamman kerran viikossa tuohon ihmejumiin niin uskaltaako sitä jättää päälle ollenkaan, kannattaisiko sammuttaa ulkoyksikkö kokonaan?
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Edelleen laite "hullunloopissa". Kenno aivan tukossa eikä sulatusta tehdä. Laite on ollut tässä tilassa jo 4h. Käytin jo vasta pumppua valikosta pois päältä, odotin että se sammui ja laitoin asetuksista pumpun takas päälle. Tämäkään ei auttanut. Käytin sitten turvakytkimestä pumppua pois päältä. Edelleenkään ei auttanut.

Pitää vissiin käyttää pääsulakkeesta sisäyksikköä pois, joskohan se auttais asiaan.. Tämmöistä tällä kertaa.

EDIT: Lisäänpäs muutaman kännykuvan tuohon.
 
J

janilaakso

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

wattis sanoi:
Edelleen laite "hullunloopissa". Kenno aivan tukossa eikä sulatusta tehdä. Laite on ollut tässä tilassa jo 4h. Käytin jo vasta pumppua valikosta pois päältä, odotin että se sammui ja laitoin asetuksista pumpun takas päälle. Tämäkään ei auttanut. Käytin sitten turvakytkimestä pumppua pois päältä. Edelleenkään ei auttanut.

Pitää vissiin käyttää pääsulakkeesta sisäyksikköä pois, joskohan se auttais asiaan.. Tämmöistä tällä kertaa.

EDIT: Lisäänpäs muutaman kännykuvan tuohon.

Kuinka usein sinulla on tämä tapahtunut? Itselläni ei kyseistä ongelmaa ole aiheutunut (vielä) kertaakaan.
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Tämä on tosiaan toinen kerta muutaman päivän sisään kun menee tuohon tilaan ettei sulatusta tule.

Noin kuukkausi sitten oli tosipitkään sulatuspäällä. Odottelin silloin n. 1,5h ja lähdin töihin ja jätin koneen sulattelemaan. Töistä palattua kone toimi taas kuten ennenkin.
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Espeliini sanoi:
wattis sanoi:
kannattaisiko sammuttaa ulkoyksikkö kokonaan?
sammuta pois vaan, kulutus on vastuksilla kuitenkin samaa luokkaa :D

Niin eikait tuossa mitään ongelmia pääse syntymään. Jos laite menee taas siihen tilaan ettei se ymmärrä sulattaa niin suorasähkö tulee kyllä vielä halvemmaksikin.
 
M

Mittamies

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Morjens!

Kiirettä pitää, mutta niin pitääkin.

Sanyon 9kw ohjelmat ovat luultavimmin ensi viikolla suomessa, viimeisin tieto ennen pääsiäistä.

Sanyo 4,5kw ohjelmat tulevat hiukan myöhemmin (1kk) sisällä alustava tieto.

Ohjelmistoihin on pyydetty parannuksia / korjauksia.

Laitteissa havaitut viat/ominaisuudet ovat Ahlsellin tiedossa ja Japanin poijat saavat hoidellla asiat päivänjärjestykseen.

Asiakkailla on aika erilaisia kokemuksia laitteesta, toisille se on antanut erinomaisen hyödyn ja toisille se on ollut lähinnä punainen vaate.

Näyttää siltä että saneerauskohteissa ja vanhoissa vesikiertoisissa seinäpattereissa menee tehoa sen verran paljon,jotta 9kw kone olisi ainoa oikea ratkaisu jo yli 100m2 kohteissa.Tämä talokohtaisuuskin on sitten asia joka olisi aina selvitettävä hyvin.

Palataan laitteiden pariin kunhan softaa on.
 

zeizei

Jäsen
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

pakkanen laski täällä -26 ja ulkoyksikkö lopetti toiminnan.lämpötila nousi -23:en ja ulkoyksikkö alkoi lämmittämään vettä.
Alussa cop oli 0.6 ja kun cop pääsi hiukan yli yhden niin alkoi sulatus.Ja kun kävin kattoo kennoo niin se oli ihan puhdas?!
On tää kova vehje....2,8kw anto ulos tehoja ennen sulatusta ja sen sit pitäis riittää lämmittämään 140m2 talon..Pitäiskö lämpöpumppu laittaa asetuksista ei asentoon?Jääkö se sulanapito kierto päälle jos pumpun laittaa ei asentoon?
 
H

Hesko

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

zeizei sanoi:
pakkanen laski täällä -26 ja ulkoyksikkö lopetti toiminnan.lämpötila nousi -23:en ja ulkoyksikkö alkoi lämmittämään vettä.
Alussa cop oli 0.6 ja kun cop pääsi hiukan yli yhden niin alkoi sulatus.Ja kun kävin kattoo kennoo niin se oli ihan puhdas?!
On tää kova vehje....2,8kw anto ulos tehoja ennen sulatusta ja sen sit pitäis riittää lämmittämään 140m2 talon..Pitäiskö lämpöpumppu laittaa asetuksista ei asentoon?Jääkö se sulanapito kierto päälle jos pumpun laittaa ei asentoon?

Saman asian huomasin viime lauantaina, pakkasta n. -20°. Satuin paikalle, kun sulatus alkoi ja kenno oli myös täysin puhdas. Sen tavallisen 13 minuuttia siinä sulatteli, eikä sulamisvettä tullut tippaakaan. Jo edellispäivänä huomasin kennon olevan myös täysin puhtaana, mutta koneen pumpatessa normaalisti ajattelin, että se oli juuri sulattanut kennon, enkä kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota. Olisko ollut joku anturi jäässä vai sulatteleeko tuo ihan huvikseen? Tää on niin tätä.

Jos pumpun pysäyttää asetuksista, latauspumppu jää käymään sillä nopeudella, mikä on suojatuissa asetuksissa pumpun minimi tehoksi annettu. Sen voi varmistaa myös toimintoarvoista.
 
Z

zoxe

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Onko nämä Sanyot parantuneet, vai pitäskö pysytellä erossa?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

zoxe sanoi:
Onko nämä Sanyot parantuneet, vai pitäskö pysytellä erossa?

Panasonic osti Sanyon jo muutama vuosi sitten ja kehitys oli sitten siinä. Laite on ihan omanlaisensa ja erikoislaadun hyödyksikäyttäminen vaatii harrastuneisuutta. Se ei siis ole perinteinen lämpöpumppu ollenkaan ja jos sitä yrittää sellaisena käyttää joutuu vaikeuksiin joita tällä foorumillakin on pitkästi kuvattu ;D
 
R

Riku84

Vieras
Vs: Sanyo vesi-ilmalämpöpumpun ongelmat

Kannattaa sijoittaa eurot johkin järkevämpään laitokseen joka oikeasti toimii.
 
Back
Ylös Bottom