Paisuntasäiliön paine

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Bumber
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
B

Bumber

Vieras
Periaatteessa hermo on jo mennyt aikaa sitten koko laitteeseen,
eikä jaksa joka päivä enää olla säätämässä.

Enivei, tämmösen homman tuossa huomasin,
että kun kone "lepää" kuumina helle päivinä, niin paisunta säiliön paine putoaa huomattavasti,
Menee (miltei) nollaan. Kun ilmat viilenee tai lämintä vettä käytetään, että kone lähtee päälle,
niin paineet nousee normaaliksi.

Mättääkö ja mikähän mättää?
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Voi olla paisari vettä täynnä, jolloin laajeneminen aiheuttaa nopeita painemuutoksia?
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Bumber sanoi:
oswald sanoi:
Voi olla paisari vettä täynnä, jolloin laajeneminen aiheuttaa nopeita painemuutoksia?

Jolloin minun pitäisi... ???
Niin sinun pitää varmistaa että paisarissa on ilmaa ja se on muutenkin ehjä ;) laitappa asennuksesta kuva jossa näkyy paisarin kytkentä verkostoon..
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Koikeillaas laittaa kuvaa...
 

Liitetiedostot

  • 01072009544.jpg
    01072009544.jpg
    83,2 KB · Lukukerrat: 8 137
  • 01072009545.jpg
    01072009545.jpg
    55,3 KB · Lukukerrat: 6 329
Vs: Paisuntasäiliön paine

Bumber sanoi:
Koikeillaas laittaa kuvaa...

Paisarin alapäässä on neulaventtiili, josta pitäisi tulla ilmaa kun painat neulaa. Jos ei tule niin pumppaa vaikka polkupyösän pumpulla ilmaa säiliöön niin painemittarin viisarin pitäisi nousta. Säiliön pitäis olla lähes täysi ilmaa. Voit myös koputella pytyn kylkeen jolloin huomaat onko tyhjää vaiko vettä. Joissain säiliöissä lienee alunperin jotain heliumsekoitusta tehdasasetuksena.
Muutapa en osaa nyt sanoa ???
Onko muilla kattavampaa selvitystä asiasta?

PS: Jos kalvo on rikki niin ilmat karkaa tuolta ilmausventtiilistä pois ja systeemi ei toimi vaikka lisää pumppaisikin.
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Tuolla on tietoa paisunta-astioista http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/L%C3%A4mp%C3%B6%20ja%20vesi/Putkistotuotteet/reflex_luettelo.pdf
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Ok, täytyy kokeilla.

Onkos toi venttiili sama kuin auton renkaissa?
Eikös semmosella rengaspaine mittarilla voi kattoa paineen
ja ilmeisesti sen pitäs olla tossa taulukossa mainittu rakennepaine 3bar?

Onko väliä mikä on verkosto paine kun tuota rakennepainetta mittaa?
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Venttiili on sama kuin auton renkaassa. Lämmitysjärjestelmän paine on normaalisti luokkaa 1 bar ja varoventtiili 1.5 bar, eli ei siinä paisarissakaan sen kovempaa painetta ole.

Tärkeintä tuossa on ns. esipaine, jota et saa mitattua ellet ensin päästä vesipuolen painetta nollille. Sen jälkeen pääset mittaamaan paisuntasäiliön esipaineen. Esim. kaksikerroksisessa talossa lämmitysjärjestelmän paineeksi sopii 1 bar, jolloin sopiva paisuntasäiliön esipaine on noin 0.8 bar.

Jos esipaine ei ole sopiva, niin paisarin kalvolle ei jää tarpeeksi liikkumavaraa, jolloin taas systeemin paineet heittelevät lämpötilan muuttuessa.

Ja jos mennään kaikkien taiteen sääntöjen mukaan niin tuo pitäisi paineistaa typellä. Ilman sisältämä happi menee pikkuhiljaa kalvon läpi.
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Jos venttiilin neulaa painettaessa sieltä tulee vettä, niin kalvo lienee sökö! ;)
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Nimimerkki "Toni" on vastannut asiaan ihan oikein!

Varoventtiilin avautumispaineen ollessa 1,5 bar paisuntasäiliön esipaineen tulee olla 0,7-0,8 bar. Tuolloin järjestelmän normaali käyttöpaine on 1-1,2 bar. Paisuntasäiliön esipaine pitää säätää silloin kun järjestemän vesipaine on 0 tai paisuntasäiliö on irroitettu järjestemästä. Paisunta-astian täyttökaasuna tulisi käyttää tarkoitukseen tehtyä kaasua, ilmaa käytetään myös yleisesti. Jos paisunta-astian neulaventtiilistä tulee vettä on paisunta-astian kalvo todennäköisesti puhki ja paisunta-astia pitää vaihtaa. Esipainetta tulisi tarkkailla säännöllisesti. Kaasu tai ilma astiasta voi karata kalvon läpi verkostoon, paisunta-astian saumasta tai neulaventtiilistä. Lisäksi on huomioitava, että paisunta-astian tilavuus pitää mitoittaa verkoston vesitilavuuden ja lämpötilan vaihteluiden perusteella. Normaalisti CO2 pumpussa joka on varustettu perusvaraajalla 18-25l paisuntaa riittää.

Terveisin

Jukka Saarinen
Huoltopäällikkö / lämpöpumput
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Laskin verkostopaineen nolliin ja kokeilin pohjassa olevaa venttiiliä -> ilmaa tuli.
Testasin mittarilla paisuntaastian paineen ja se oli 0,79bar.

Mitäs seuraavaksi?
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Sellanen mahdollisuus nyt äkkiseltään tulee mieleen että paisuntasäiliö on verkoston kokoon nähden liijan pieni.Mikä on kyllä aika epätodennäköistä.
Ja hieman lisää ajateltuna mikä voi olla todennäköisempää sulla on ilmaa verkostossa.
Eli lisää vettä verkostoon kun paine on pienimmillään ja yritä ilmata verkostoa silloin.
Paisarin esi paineet kun sulla tuntus olevan ihan OK niin sen paineita ei kannat ainakaan ensimmäiseksi alkaa muuttelemaan koska siellä se typpi ainakin uusissa pöntöissä.
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Nouseeko venttiilistä mitattu paine kun verkostopaine ylittää esipaineen? Jos nousee niin paisari on kunnossa.

Mulla oli paisarin kalvo uutena liimautunut niin kiinni että se irtosi vasta kun päästin esipaineet pihalle...
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Kyllä paine nousi.
Verkostossa vois tietty olla vielä ilmaa...
Toisaalta "vapaa kierto", eli kaikki lattialämmityspiirit on edelleen täysin auki ja ollut useita kuukausia,
jolloin luulisi ilman kiertävän näiden automaatti ilmauksien ohi.

Lisäksi aikanaan ilmaus tehtiin mielestäni ihan hyvin...

Mulla on muutaman kerran varoventtiili lauennut, mutta eihän silloin verkostoon ilmaa pääse.
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Tomivassa järjestelmässä varoventtiili ei laukea koskaan.
Jos venttiili laukeaa niin on vika on yleensä viallisessa paisuntasäiliössä mutta sulla kun paisari on ilmeisesti kunnossa? Niin liijan pieni paisari on sitten se toinen vaihtoehto.
Automaatti ilmakellot ite heittäsin metsään niistä kun ei varsinkaan vanhemmiten ole muuta hyötyä kun haitta ja uutenakaan en paljon luottas niiden toimintaan.
Liirum Laarum mieti asiaa kuitenkin asiaa siltä kantilta että varoventtiin laukeaminen on aina vika eikä mikään pikku vika.
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

Kari sanoi:
Automaatti ilmakellot ite heittäsin metsään niistä kun ei varsinkaan vanhemmiten ole muuta hyötyä kun haitta ja uutenakaan en paljon luottas niiden toimintaan.

Automaatti ilmakelloista spirostop on ainoa mitä suosittelen. Maksaa (noin 50€), mutta toimii.
Halpa mallit verkon painoksi.

Lähtötiedoilla vaikuttaa paisunta-astia liian pieneltä, melko yleinen vika.
Muuten saitkin jo tosi hyvät ohjeet
 
Vs: Paisuntasäiliön paine

insinoori sanoi:
Kari sanoi:
Automaatti ilmakellot ite heittäsin metsään niistä kun ei varsinkaan vanhemmiten ole muuta hyötyä kun haitta ja uutenakaan en paljon luottas niiden toimintaan.

Automaatti ilmakelloista spirostop on ainoa mitä suosittelen. Maksaa (noin 50€), mutta toimii.
Halpa mallit verkon painoksi.

Lähtötiedoilla vaikuttaa paisunta-astia liian pieneltä, melko yleinen vika.
Muuten saitkin jo tosi hyvät ohjeet

En tiedä minkä merkkisiä on minulla olevat kellot.
(Malli näkyy toisessa kuvassa edellisellä sivulla)
Asennusohjeessa oli semmonen pieni huomautus
ja siksi ne venttiilit siellä on...

Taitaa olla kaikki kellot asennettu siten,
että ovat venttiilin takana, niin saa tarvittaessa suljettua kellon pois...
 

Liitetiedostot

  • Asennusohje_sivu3.JPG
    Asennusohje_sivu3.JPG
    68,8 KB · Lukukerrat: 826
Takaisin
Ylös Bottom