Pro Plus Basic 13

vayne

Vakionaama
Aloitetaan nyt aihe tästä pumpusta, kun alkoi toiminnan seurailu ja ihmettely täällä päin ;)

Tuon 10 asteen ylläpidon laitoin päälle (vaikka säät ei oikein ulkona ole edes alle sen) niin pisti silmään noin 95 w lepokulutus ??? Ei kai vastukset laula kesälläkin ???

Sisäyksikkö: MSR1-12HRN1-QC2
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

Pro Plus 10 ketjussa oli jo tämä havainto. 85W lämpövastus lähtee päälle kun ulkolämpötila laskee alle +5C.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5945.msg88921#msg88921
Pois päältä se todennäköisesti menee +10-15 C lämpötilassa (näin ainakin monella muulla).
 

vayne

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Pro Plus Basic 13

janti sanoi:
Pro Plus 10 ketjussa oli jo tämä havainto. 85W lämpövastus lähtee päälle kun ulkolämpötila laskee alle +5C.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5945.msg88921#msg88921
Pois päältä se todennäköisesti menee +10-15 C lämpötilassa (näin ainakin monella muulla).

Tänään vasta laitoin töpsölin seinään seurannan alussa eli lämpötila oli yli 10. Melkoisen must modattava juttu tuo on, jos noin tosiaan on näillä säillä.
 

laiz

Jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

vayne sanoi:
janti sanoi:
Pro Plus 10 ketjussa oli jo tämä havainto. 85W lämpövastus lähtee päälle kun ulkolämpötila laskee alle +5C.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5945.msg88921#msg88921
Pois päältä se todennäköisesti menee +10-15 C lämpötilassa (näin ainakin monella muulla).

Tänään vasta laitoin töpsölin seinään seurannan alussa eli lämpötila oli yli 10. Melkoisen must modattava juttu tuo on, jos noin tosiaan on näillä säillä.
Vinkit hyväksi havaituista modauksista tänne sitten. Tutulla sama pumppu.
Onkohan tähän löytynyt jo service manuaalia?
 

vayne

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Pro Plus Basic 13

Tuo lämmityskaapeli näköjään oli vaan alussa jonkin aikaa päällä ja ei nyt ole ollut päällä oillenkaan. Varmaan tuo +5 astetta pitää kutinsa.

Mistä selviäisi tämän mallin sisäyksikön läpi virtaama ilmamäärä m3/h ???

Tuota ilmamäärää ei lue koneen kyljessä ja pitäisi vakiotestit ajaa läpi :)


Edit: sisäyksikön tyypin perusteella Midea:n vastaavan ilmamäärä on 550 ja muutkin arvot täsmää siinä taulukossa. Midean tyyppinumerossa on vain loppu -QC2Q kun ultissa QC2 ainoastaan, toki ulkonäkö on aika erilainen.

Koticop tuli +10 asteessa näillä perusteilla noin 3.7 ja Midean esitteessä on cop 3.6 eli sekin täsmäisi :) Toki Midea ei kerro missä lämpötilassa mutta tuo +10 asteen on varmasti maksimi ja siihen on hyvä verrata jatkossa. Toki alemmat lämpötilat otetaan ylös, kun säät viilenee.

Edit: Olikin lämpömittari sökönä ja imulämpö oli jumissa vakioarvolla liian suurena.... Uudella mittarilla sitten tuli nämä tulokset:

ulkona 0-3 astetta
imu 8
puhallus 30
Puhallus 3/3
Ottoteho 1050
Lämpeämä 22

Koticop 3.6-4 pinnassa riippuen onko puhallus 550 kuten jossain esitteessä tai 500.
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

vayne sanoi:
Tuo lämmityskaapeli näköjään oli vaan alussa jonkin aikaa päällä ja ei nyt ole ollut päällä oillenkaan. Varmaan tuo +5 astetta pitää kutinsa.

Jos se toimii, kuten muutamissa muissa Ultimaten malleissa, on sulatuskaapeli suoraan nelitieventtiilin rinnalla. Tällöin kaapeli lämmittelee minuutin verran pumpun sammumisen jälkeen ja kytkeytyy tämän jälkeen pois.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

Mideassa ainakin vastus lämpeää suoraan ulkolämpötilan ohjaamana, ei ole kytketty mihinkään venttiili ohjauksiin..
eli sulatus kaapeli alkaa lämmetä kun ulkolämpötila tippuu +5 asteeseen ja lämmitys loppuu kun ulkolämpötila nousee +15 asteeseen.
"näin service manuaalissa kerrotaan"
eli mulla pikkuinen midea castle 09 projekti pumppuna ja koskee myös mallia 12
mutta muutan omassani tuon lämmitys kaapelin toimimaan toisin. eli nappi temostaatti sulatus kaapelin sähköjohtoon ohjaamaan vain silloin kun sulatus vaihe on päällä.
 

laiz

Jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

Boosman sanoi:
Mideassa ainakin vastus lämpeää suoraan ulkolämpötilan ohjaamana, ei ole kytketty mihinkään venttiili ohjauksiin..
eli sulatus kaapeli alkaa lämmetä kun ulkolämpötila tippuu +5 asteeseen ja lämmitys loppuu kun ulkolämpötila nousee +15 asteeseen.
"näin service manuaalissa kerrotaan"
eli mulla pikkuinen midea castle 09 projekti pumppuna ja koskee myös mallia 12
mutta muutan omassani tuon lämmitys kaapelin toimimaan toisin. eli nappi temostaatti sulatus kaapelin sähköjohtoon ohjaamaan vain silloin kun sulatus vaihe on päällä.
Otatko muutaman kuvan modauksesta jotta sitä olisi helppo apinoida tarvittaessa.
 

paku

Jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

Vähän aihealueen ulkopuolelle, mutta huomio kyseisen pumpun asennuksesta. Jos haluaa ulkoyksikön sijoittaa mahdollisimman kauas sisäyksiköstä niin sijainti kannattaa mitoittaa päävirtajohdon perusteella. Tuli vasta myöhemmin huomattua, että se on huomattavasti lyhempi vrt. muihin piuhoihin ja 4 metrin vakioliitäntäsarjaan verratuna. Tai sitten vaan meikäläisen malliin oli sattunut kelan viimeinen lyhyempi pätkä :eek:

Hommasin kyseisen pumpun mökille ja talven jälkeen satelee sitten käyttökokemuksia.

Muuten kaukosäätimessä oli muistaakseni jokin led display painike, jolla ohjekirjan mukaan ei pitänyt olla mitään vaikutusta. Kyseinen painike sammuttaa kyllä yksikön ledinäytöstä lämpötilan.

Kun laitoin pumpun päälle niin ennenkuin se lähti kunnolla pyörimään niin näytössä paloi semmoinen punainen valo jonka symbolia ei oltu mielestäni kuvattu ohjekirjassa, mitähän tuo tarkoittaa??

-pk
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

laiz sanoi:
Boosman sanoi:
Mideassa ainakin vastus lämpeää suoraan ulkolämpötilan ohjaamana, ei ole kytketty mihinkään venttiili ohjauksiin..
eli sulatus kaapeli alkaa lämmetä kun ulkolämpötila tippuu +5 asteeseen ja lämmitys loppuu kun ulkolämpötila nousee +15 asteeseen.
"näin service manuaalissa kerrotaan"
eli mulla pikkuinen midea castle 09 projekti pumppuna ja koskee myös mallia 12
mutta muutan omassani tuon lämmitys kaapelin toimimaan toisin. eli nappi temostaatti sulatus kaapelin sähköjohtoon ohjaamaan vain silloin kun sulatus vaihe on päällä.
Otatko muutaman kuvan modauksesta jotta sitä olisi helppo apinoida tarvittaessa.
pirskule just ruuvailin kuoria kasaan..
nappi termarin laitoin nippu siteellä kiinni kuivaimeen, joka on 4tieventtiilin jälkeen kuumakaasu putkessa.
otan kuvan huomenna.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Pro Plus Basic 13

Boosman sanoi:
laiz sanoi:
Boosman sanoi:
Mideassa ainakin vastus lämpeää suoraan ulkolämpötilan ohjaamana, ei ole kytketty mihinkään venttiili ohjauksiin..
eli sulatus kaapeli alkaa lämmetä kun ulkolämpötila tippuu +5 asteeseen ja lämmitys loppuu kun ulkolämpötila nousee +15 asteeseen.
"näin service manuaalissa kerrotaan"
eli mulla pikkuinen midea castle 09 projekti pumppuna ja koskee myös mallia 12
mutta muutan omassani tuon lämmitys kaapelin toimimaan toisin. eli nappi temostaatti sulatus kaapelin sähköjohtoon ohjaamaan vain silloin kun sulatus vaihe on päällä.
Otatko muutaman kuvan modauksesta jotta sitä olisi helppo apinoida tarvittaessa.
pirskule just ruuvailin kuoria kasaan..
nappi termarin laitoin nippu siteellä kiinni kuivaimeen, joka on 4tieventtiilin jälkeen kuumakaasu putkessa.
otan kuvan huomenna.

Juu kuva tosiaan kiitos ;)
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

Muutamia modifikaatiota midea on saanut:
kompressorin ympärille ääni eristettä (ultimaten 5500 lämpöpumpusta jonka tilasin muutamalla kympillä ultimatelta)
koteloa lisää ääni eristetty.
sulatuskaapeliin lisä termostaatti (josta kuvia) (panasonicin ilmalämpöpumpusta, takuuseen tilattu ::) )
levylämmön vaihdin lisätty.

pumppu odottelee nyt tallissa kun löytäis soppelin hintaisen asentajan: pitää vaakkumoida ja täyttää ja sitten asennus perään.
 

Liitteet

  • 280920091105.jpg
    280920091105.jpg
    180,6 KB · Katsottu: 1 384
  • 280920091106.jpg
    280920091106.jpg
    115,6 KB · Katsottu: 1 294
  • 280920091101.jpg
    280920091101.jpg
    116,3 KB · Katsottu: 1 484
T

Tilator

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

Boosman sanoi:
Tilator sanoi:
Boosman sanoi:
Muutamia modifikaatiota midea on saanut:

Tuo levylämmönvaihdin on varsin oudossa asennossa.
joo, toivottavasti siitä ei tule öljy astisaa...,
vai mitä meinasit?

Niin, siitähän tulee öljyastia tuossa asennossa eikä veden virtauskaan välttämättä toimi kunnolla. Onkos se muuten höyrystimen kanssa sarjassa?
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

sarjassa on.
vieläköhän se taipuisi kyljelleen....
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

Tilator sanoi:
Boosman sanoi:
sarjassa on.
vieläköhän se taipuisi kyljelleen....

... mitäs sinä vaihtimella mahdat hakea?
Loppu peleissä, maalämpöä sydän talvena.
Vaatii ilmeisesti ton pipetemp anturin siirron levariin ja ulkolämpötila anturin... molemmissa riittää johdot siirtoon.

täksi talveksi ei taida ehtiä kaivaa pientä keruu putkistoa maahan, joten mennään tää talvi pelkällä ilmalla...
Ei hajuakaan toimiiko toi , mutta yrittänyttä ei panna..


ps. eiks ton sulatus vastuksen ohjaus pitäisi toimia noin?
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

Boosman sanoi:
mutta yrittänyttä ei panna..

Tuossa olet kyllä oikeassa, mutta itse laitteen tekisin toisin.

On aivan turha tai tarkemmin sanoen haitaksi, että levarissa kaasuuntunut kylmäaine menee vielä ILPin omasta höyrystimestä läpi. Viimemainitussa ei oikeastaan voi tapahtua enää mitään positiivista.

Teepäs niin, että vedät levarin paluupäästä kaksi putkea, joista toisen laitat vetämään ihan pohjalta ja toisen pinnasta. Pinnasta lähtevän laitat menemään suoraan kompuran suuntaan, sillä siinähän virtaa kaiken järjen mukaan kaasu. Pohjasta lähtevän taas laitat menemään ILPin omalle höyrystimelle, koska pohjalla ovat öljy ja mahdollinen nestemäinen kylmäaine.

Lisäksi levari pitänee sijoittaa ylemmäs, jotta se ei ole täynnä kylmäainetta siinä vaiheessa, kun vesikierto sen läpi loppuu syystä tai toisesta.

Mitäs muuta tuohon nyt vielä keksisi? Jotenkin pitäisi varmistaa, että kylmäaine kiertää aina oikean höyrystimen kautta. Mahtaakohan tuo vielä riittää, vai vaatiiko venttiileitä? Ja se öljykin pitäisi saada palailemaan omalle paikalleen ...

Jotenkin jaksan epäillä, että levylämmönvaihdin ei välttämättä tähän tarkoitukseen sovi juuri siitä syystä, että sinne tulee neste ja lähtee kaasu. Toisin päinhän se toimii vallan mainiosti, kun neste vie öljyn tehokkaasti mennessään.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

tällä hetkellä toi levari on sarjassa ilmakennon jälkeen, jos normi ilppinä käyttää niin neste kaasuuntuu ilmakennossa ennen levaria.
ja höyrystynyt kylmäaine pitäis mennä höyrynä levarin läpi.
Mitens tämä muuttaa asiaa ja miten parantelisit rakkinetta?
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

Boosman sanoi:
tällä hetkellä toi levari on sarjassa ilmakennon jälkeen, jos normi ilppinä käyttää niin neste kaasuuntuu ilmakennossa ennen levaria.
ja höyrystynyt kylmäaine pitäis mennä höyrynä levarin läpi.
Mitens tämä muuttaa asiaa ja miten parantelisit rakkinetta?

Hyvän kysymyksen ainakin kekseit. Itse keksin vain lähinnä ongelman ;-)

Jos/kun haet tehon lisäystä ääriolosuhteissa, jolloin ilmahöyrystimen teho ei riitä kylmän ilman takia, pitäisi optimitapauksessa levariin tulla nestemäistä kylmäainetta kiehuskelemaan. Tällöin käy kuitenkin niin, että ILPin oma ilmahöyrystin on täynnä nestemäistä kylmäainetta ja sitä mahtuu sinne kohtuullisen paljon pitkään putkeen.

Toisin sanoen laitteeseen tulee vajaatäytön oireita silloin, kun ensimmäisenä ketjussa oleva höyrystin on liian tehoton. Siksi olisi syytä miettiä, miten höyrystimen saisikin täyteen kaasumaista kylmäainetta tai sitten muulla tavalla varautua reippaaseen kylmäaineen määrän vaihteluun. Siinäpä vasta pulma ...
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

Jännä nähdä tuleeko tosta mitään muuta kuin ongelmia. (tieteen ja yhteishyvä nimissä)
joo kyllähän ton täytöstä pitää hieman nostaa. vakiossa on 1160g tavaraa.
olisko hiha arviolta 100-200g lisää?
laitteessa on isohko accumulator.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Pro Plus Basic 13

Boosman sanoi:
Jännä nähdä tuleeko tosta mitään muuta kuin ongelmia. (tieteen ja yhteishyvä nimissä)
joo kyllähän ton täytöstä pitää hieman nostaa. vakiossa on 1160g tavaraa.
olisko hiha arviolta 100-200g lisää?
laitteessa on isohko accumulator.

Jotta saat laitteen toimimaan tarvitset 2kpl magneettiventtiileitä, 1kpl paisuntaventtiilejä 1kpl takaisku venttiilejä ja kytket lopuksi Levarin RINNAN höyrystimen kanssa.

Itse heittäisin koko höyrystimen mäkeen ja tekisin tuosta kokonaan MLP pumpun, jos sinulla se maapiiri jo löytyy ?
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

ei oo maapiiriä vielä,, siirtyy ens kesäksi kaivaminen samalla kun puun kanto/juuret revitään takapihalta.(jos ei nyt lähettyville saavu joku pikku kaivuri kuin sattuman kaupalla). Suunnitelma kyllä oli täksi kesäksi
Täytyy kyl heti sanoa että oma ymmärrykseni ei riitä noihin magneettiventiileihin ja niiden ohjaukseen.. menee pahasti yli hilseen ;D

Jos kuitenkin mennään näillä eväillä niin pipetemp anturille pitäis löytää oikea paikka, nykyinen paikka on ilmakennossa alhaalla ns. ensimmäisessä rivissä. kapilaarin jälkeen kylmäaine käy kerran kennon toisessa päässä ja sitten mutkassa on toi pipetemp.

Ulkolämpötila anturi kaiketi maakierron vedenlämpöä haistelemaan.
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

Boosman sanoi:
ei oo maapiiriä vielä,, siirtyy ens kesäksi kaivaminen samalla kun puun kanto/juuret revitään takapihalta.(jos ei nyt lähettyville saavu joku pikku kaivuri kuin sattuman kaupalla). Suunnitelma kyllä oli täksi kesäksi
Täytyy kyl heti sanoa että oma ymmärrykseni ei riitä noihin magneettiventiileihin ja niiden ohjaukseen.. menee pahasti yli hilseen ;D

Jos kuitenkin mennään näillä eväillä niin pipetemp anturille pitäis löytää oikea paikka, nykyinen paikka on ilmakennossa alhaalla ns. ensimmäisessä rivissä. kapilaarin jälkeen kylmäaine käy kerran kennon toisessa päässä ja sitten mutkassa on toi pipetemp.

Ulkolämpötila anturi kaiketi maakierron vedenlämpöä haistelemaan.

Sanonko suoraan, no tietenkin; ei kuulosta hyvältä.

Tätä kahden höyrystimen systeemiä ei ole helppo saada toimimaan kunnolla. En osaa edes kuvitella, miten kaikki keskeisimmät sudenkuopat olisi helpoin välttää. Zadahin ehdottamia venttiileitä ja niiden ohjausta jää kaipaamaan joka tapauksessa.

Ehdottomasti höyrystimet rinnan. Voisi ehkä mennä kahdella magneettiventtiilillä (yksi levavin molemmin puolin), jos levarin sijoittaa alkup. höyrystimen alapuolelle ja magneettiventtiilit avaa silloin, kun vesi on ilmaa lämpimämpää. Silti riittää vielä haastetta.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Pro Plus Basic 13

Olis pitäny toteuttaa kakkos suunnitelma käyttöön: eli ilpin oma höyrystin pois käytöstä ja tilalle 60-100metriä kupariputkea ja se kaivaa maahan... ainut mitä pelkään on että routa rikkoo putket.. bonuksena olis voinu luistella kesälläkin takapihalla.....
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

No nyt minä keksein, mitä sinun kannattaa tehdä.

Pura tuo levari pois, osta minulta Ulti 9 Basicin ulkoyksikkö, ja laita vaihdin tähän.

Eli tee kaksi erillistä pumppua, joista toinen käyttää ilmaa ja toinen maapiiriäsi höyrystelemiseen.
 

paku

Jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

Mistähän voisi johtua seuraava:

Asennuksen jälkeinen koekäyttö sujui ok kaikki toimi. Nyt kun ilma laski alle +5 niin ryhtyi polttamaan sulakkeita. Koitin useita emaadoitettuja 16 Ampeeriln sulakkeilla varusttettuja pistorasioita joissa ei ollut muita sähkölaitteita kytkettyinä, aina sama juttu. Sitten kun irroitin ulkoyksiköstä sen pikaliittimellä tulevan johtimen niin kone toimi taas normaalisti. Annoin käydä hetken liitin kys. johdon takaisin ja kaikki toimi ok. Oletettavaa on,että ongelma kuitenkin uusiutuu. Ohjaako kyseinen pikaliitin sitiä lämpövastusta?? Tarvitseeko pumppua varten vetää sähkökaapilta oma piuha vai onko nyt jokin oikosessa, kytkennät on muutoin tehty ohjeiden mukaan ok.

Sitten kun irrottaa töpselin seinästä niin sisäyksiikö pitää 1-2 sekunnin pituisen ilmaa päästävän suhauksen, onko ihan normaalia??

-pk
 

vayne

Vakionaama
Vs: Pro Plus Basic 13

Ei tarvi vetää omaa piuhaa kaapilta. Tarvii kytkeä siis sisä ja ulkoyksikön väliin ne piuhaniput mitä tulee mukana. Niissä on numerot johdoissa ja sisä-ulkoyksikössä, yhteensä 7 kytkettävää johtoa sisältäen pikaliitinjohdon.

Suhaus se tulee täälläkin eli kuulunee varmaan asiaan.

Olisikohan sulla johdot tosiaan maissa jossain kohtaa ??? Helppohan ne on mitata, että onko toisissaan kiinni kuoren sisällä tai jossain maissa.
 

paku

Jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

vayne sanoi:
Ei tarvi vetää omaa piuhaa kaapilta. Tarvii kytkeä siis sisä ja ulkoyksikön väliin ne piuhaniput mitä tulee mukana. Niissä on numerot johdoissa ja sisä-ulkoyksikössä, yhteensä 7 kytkettävää johtoa sisältäen pikaliitinjohdon.

Suhaus se tulee täälläkin eli kuulunee varmaan asiaan.

Olisikohan sulla johdot tosiaan maissa jossain kohtaa ??? Helppohan ne on mitata, että onko toisissaan kiinni kuoren sisällä tai jossain maissa.

Kyllä, johdot asetettu ohjeiden mukaisesti ja tarkastettu vielä. Taidanpa kutsua sähkärin seuraavaksi paikan päälle :-\
 

vayne

Vakionaama
Vs: Pro Plus Basic 13

Joo haiskahtaa sitten yksiköiden sisäisiltä ongelmilta. Joku asennettu huonosti tehtaalla yms.
 

paku

Jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

Ultimate lupasi lähettää uuden ulkoyksikön takuuseen. Tuli vaan mieleen, että jos vika onkin sisäyksikössä niin onko mitään keinoa millä voisi todentaa, että kummassa yksikössä vika on?

-pk
 
A

antran1

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

Morjens!

Tietääköhän kukaan, pitääkö ko. lämpöpumpun lauhduttimen jäähdytys"potkuri" pyöriä koko ajan, kun laite on päällä? Eli siis se tilanne, että laite on lämmitys-moodissa, +10 asteen ylläpitotoiminnolla, kompressori ei ole päällä ja sisäyksikkö ei puhalla mitään ja siivekkeet ovat kiinni. Laite odottaa siis pyyntilämpötilan alittumista lähteäkseen käyntiin.

Jos näin on , niin ihmettelen kyllä logiikkaa tällaiselle toiminnolle..
 

vayne

Vakionaama
Vs: Pro Plus Basic 13

Ei pyöri ylläpidossa odotellessa lämpötilan laskua. Pyöriikö se sulla päivä tolkulla ja onko pumppu päällä usein ?

Itsellä yöllä kerran pari käynnistyy ja välillä ei puhaltele mikään.
 
A

antran1

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

En ole nyt ihan joka hetki seurannut, mutta kyllä sen mun mielestä on ollut aina päällä kun olen vieressä käynyt, vaikka laite on vain ylläpidossa. Tämähän se muakin juuri ihmetytti, pitää vissiin vielä kerran tarkistaa kytkennät vaikka niissä ei vikaa olekaan, olettaen että johtimet ovat numeroitu oikein.. Tarkistetaan sekin samalla... ;)

Pumppu on kolmikerroksisen talon kellarikerroksessa ja siellä lämpötila on pysynyt vielä näillä keleillä yli +10 asteen, joten lämpöpumpun tulisi siis olla vain ylläpitotoiminnolla ja lauhduttimen puhaltimen käytännössä koko ajan seis?
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

antran1 sanoi:
En ole nyt ihan joka hetki seurannut, mutta kyllä sen mun mielestä on ollut aina päällä kun olen vieressä käynyt, vaikka laite on vain ylläpidossa. Tämähän se muakin juuri ihmetytti, pitää vissiin vielä kerran tarkistaa kytkennät vaikka niissä ei vikaa olekaan, olettaen että johtimet ovat numeroitu oikein.. Tarkistetaan sekin samalla... ;)

Kyllä sen ulkoyksikön puhaltimen pitäisi olla pysähdyksissä silloin kun kompura ei käy (ja myöskin silloin kun ulkoyksikkö sulattaa). Ja ainakin meillä mökillä tuo sisäyksikkö ei puhalla silloin kun kompressori ei käy, tosin ylläpitotoimintoa ei ole vielä koitettu.

Yleensä nuo on/off vehkeet ovat niin yksinkertaisia, että ulos menee vain viisi johdinta (plus tässä tapauksessa sulatuspiuhan kaapelit):
* suojamaa
* nolla
* kompressorin virtapiuha
* nelitieventtiilin virtapiuha
* puhaltimen virtapiuha
 
S

SaPeKa

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

Ultimaten sivuilla mainitaan teknisissä tiedoissa: Kompressori Rechi, ottoteho 1015W. Mikähän kompura se on noista Rechin luettelosta?
http://www.rechi.com/en/web_en_products-search.do?trainId=3&pCategoryId=3&refrigerantId=3
 

vayne

Vakionaama
Vs: Pro Plus Basic 13

Nollakelissä seurattu ylläpidon lämmitys tapahtumaa, kun satuin tallissa olemaan sopivasti. KotiCop oli 3.6

Samaa tasoa kuin vanhempi Pro 13 inverter ylläpiti samaan aikaan 3.5 coppia.
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Pro Plus Basic 13

Täällä on nyt pumppu ollut käytössä autotallissa viikon ja hyvin on muuten toiminnut mutta täällä kanssa ihmetyttää tuo 95 w lepokulutus :-\ Pystyykö millään ilmeellä kikkaila että lämpövastukset lähtee vasta kylmemmällä kelillä päälle :cool:
 
J

jule-

Vieras
Vs: Pro Plus Basic 13

vepa-2 sanoi:
Pystyykö millään ilmeellä kikkaila että lämpövastukset lähtee vasta kylmemmällä kelillä päälle :cool:
Termostaatin vaihto toiseen tai termostaatin ohitus ja vastus käsikäytölle. Käsikäytössä päälle kun alkaa pakkasia pidellä tai sitten kun pohja selvästi tarvitsee sulatusta.
Kyllähän se vastus siellä turhia kylmää peltiä lämmittelee (yrittää)... :-[
 
Back
Ylös Bottom