Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -25 astetta

  • yli +54

    Ääniä: 4 14,3%
  • 52

    Ääniä: 0 0,0%
  • 50

    Ääniä: 0 0,0%
  • 48

    Ääniä: 0 0,0%
  • 46

    Ääniä: 1 3,6%
  • 44

    Ääniä: 1 3,6%
  • 42

    Ääniä: 4 14,3%
  • 40 tai vähemmän

    Ääniä: 19 67,9%

  • Ääniä yhteensä
    28
  • Äänestys suljettu .
H

Hemmo

Vieras
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -25 astetta

2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5251.0

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -24:sta -26:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
Lisäksi mittaajille tiedoksi. Osa pumpuista on rakennettu rajoittamaan sisäpuhallusta, kun pakkanen paukkuu kovimmillaan
Mainitsethan kommentissasi jos mittauksen aikana huomaat nopeuden pudotuksen.

4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -25 °C
Imuilma n. +23 °C
Puhallus n. +35 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1500 W
 

jarip

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Pumppu alla, asennettu -06

Ulkolämpö -25 C
Imuilma +25 C
Puhallukset:

I 45 C
II 43 C
III 41 C
IV 40 C
V 38 C (jostakin syystä manuaali tarjoili kaikki nopeudet)

Pyynti +30 C
Ottoteho 1500 W

-------------------------------------------------------

Seuraava jakso nopeudella 5, homma meni seuraavasti:

klo, tapahtuma, ottoteho

16.00 alkoi sulatus, 550 W
16.10 loppui sulatus, alkoi alkulämmitys, 500 W
16.17 loppui alkulämmitys, alkoi tehonnosto, 500 -> 1500 W (COP 1,7)
16.22 saavutettu täysi teho, 1500 W (COP 1,7)
16.56 tehot alas, puhallus 38 -> 28 C, 1500 -> 17 W
16.57 alkoi sulatus, 550 W

Siis:

Sulatusta 10 min.
Alkulämmittelyä 7 min.
Tehonnostoa (COP 1,7) 5 min.
Täyttä tehoa (COP 1,7) 34 min.
Tehonlaskua (COP > 3) 1 min.

-------------------------------------------------------

Täyden tehon aikana ottoteho ja puhalluslämpötila lähes vakio koko ajan. Sulatusjakso aika pitkä, eikä edes klassista höyrypilveä saanut aikaiseksi, puhumattakaan vedestä. Tuleeko tuossa kokonais-COP hiukkasen plussan puolelle? VTT:n käppyröiden mukaan pitäisi olla vielä 1,2 (-25 C). Tässä yksilössä näköjään jaksoajat hieman pidempiä kuin VTT:n laitteessa.
 
H

Hemmo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Olisi hyvä jos tuo -25asteen testin +54 puhalluslämmönmittaaja ilmoittaisi ainakin ILPPINSÄ MERKIN !
Kuulostaa hiukan liian hyvältä ollakseen totta....


Jos jollekulle foorumilaisista on sattunut taas ruksausvirhe, niin sehän kyllä inhimillistä.
Ja korjattavissa.

Mutta olen havainnut jo aikaisemminkin jollakin (joillakin) olevan viehätystä käydä veikkaamassa ikäänkuin hupimielessä.
Tämän kaltaisille lottoajille on olemassa omat sivut netissä,
https://www.veikkaus.fi/info/index.html, jossa voivat toteuttaa vapaasti intohimojaan.

Jos noita hupirukseja ilmaantuu enemmälti, suljen aloittamani "Hemmo-testit" kokonaan foorumin valikoimasta.

Ystävällisin terveisin.
Hemmo /g050
 
F

Freeze

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

:cool:
Kiinnitin kyllä samaan asiaan huomiota.
Tuo voi olla enemmänkin toive, kuin totuus. ::)
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Panasonic HE12DKE
3 Vuotta vanha

Ulkona (-23,9 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
4 ja 5 väliltä 25,2 44,0 2,1 4,26 kW 2060 W


Huomioita testistä: Sulatuksen jälkeen testattu.
Puhallus tehoa en tiedä tarkasti , vitoselta kun tiputti neloselle niin selvästi laski puhaltimen kierrokset, mutta korvakuulolta väittäisin että ei ollut täysi 5 puhallus. arvaus puhallustehosta on 680 ( 4 muistaakseni oli 636 ja 5 = 750 )



Midea MSP-09
aika uusi vekotin
Ulkona (-23,9C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
I 25,6 43 2,6 2,2 kW 856 W
380m3/h
Ei jaksa puhaltaa kuin 1 nopeudella
Huomioita testistä: ei tietoa koska viimeksi sulattanut.

Mielen kiinnosta laskin suuntaa antavan oikean lämpötehon panasonicille tunnissa johtuen typeristä turhista sulatuksista.
Yksi jakso kestää noin tunnin, tästä : 40min lämmitystä, 12min sulatusta ja tuon lopun 8 minuuttia vois olla vaikka paineiden keruuta.

-siis suurin piirtein: keskimääräinen lämmitys jakson teho 4000w jota on 0,666 tuntia = 2666w
-keskimäärin sulatukseen käytettävä ottoteho 550w + negatiivinen lämpö sisätilaan (arvio) 400w jota on 0,333 tuntia =320w
-jolloin 2666w-320w= 2346w josta voidaan laskea ilmainen teho tuntia kohden 2346w - (ottoteho) 2060w = 286w ilmaista :eek:
Voiko sitä noin laskea? onko negatiivinen lämpö tuota luokkaa?

Jos joku numero nero tuon vahvistaa niin pakko kai alkaa suunnitella noita huijaus konsteja. /n055

Korjataan pikkuisen: ei sulatus näillä keleillä kestä kuin noin 7 min. just mittasin...
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

IVT 12 FR-N
pyynti: 32
puhallus: 3
otto: 1040w
sisään: 23,2°
ulos: 34,9°
ulkona -24,3°
lämpenemä: 11,7°

laite asennettu heinäkuussa 2009
 
T

Tinakenkapoika

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Chunlan inverter

pyynti: 30
puhallus: 3
otto: 1000w
sisään: 15,1°
ulos: 32,3°
ulkona -24,5°
lämpenemä: 17,1°

Puhallus ei nouse yli 1:n 12 minuutin jakson aikana vaikka pyynti onkin 3. Otaksuttu puhallusmäärä 300m3/h, jolloin tehoksi tuo 1770W.
 
O

opcaravan

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Mitsun uudehko fd35, alkaa tehoja rajoittamaan näköjään... Pakkasta -26c..

Imu: 23c
Puh: 30,5c, 750m3
Watteja 1350w
Lämpötehoa n. 1,7kW
Koticopp luokkaa 1,3??

Edit: nostikin vähän vielä tehoja ittestään, kun oli tovin mylvinyt..

Imu sama, 23c
Puhallus 37c
Watteja 1800
Lämpötehoa n. 3.3kW
Koticopiksi nousi 1,85 =D
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Ulkona -24
Puh täysillä (IV)
Pyynti +31
Imu +24
Puh +32

Mitshu FD25fabh
 
S

stan

Vieras
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Ultimate pro basic 13

09

ulkona -26c

imuilma 21c

puhallus 32c 500 m3/h

ottoteho 1150W

Ultimate pro basic 8

09

ulkona -26c

imu ilma 9c

puhallus 17c 400m3/h

ottoteho 580W
 
V

ValiantMan

Vieras
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Ultimate 13 Thin inverter
ulkona -23,5...-24
ulospuhallus max 35,9
keskimäärin n. 34 astetta, sulatusväli 45-50 min, sulatusaika n.12 min

Hyytyy! (mutta hyytyy muillakin)

Edit: Koko yön -25c. Max puhalluslämpö tallentunut 33,5c. Aamulla vilkaistessa puhalteli keskimäärin 30 astetta.
 

Rakennusmetsuri

Maalämmöllä
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Mitsubishi GE25

Ulkona -24,0°C
Imu +23,0°C
Puhallus +31,5°C

Sisäilman lämpötilan nousu kennon läpi : +8,5°C
 
T

TALOv67

Vieras
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Mitsu FD35 VAHB asennettu 10/2009
puhallusnopeus 4 eli 750m3
pyyntö 31
aika ulkoilma imuilma puhallusilma
17.30 -25 23,5
17.40 -25 23,8 35,2
17.50 -25 23,8 35,2
18.00 -26.4 23,8 35,6
18.10 -25,9 24,1 35,8
tässä välissä huiput 40,9
18.20 -26,3 24,4 39,3
18.30 -27,7 24,5 36,8
18,40 -29,9 24,1 37,3
18.50 -28 24,5 37
19.00 -30,3 24,6 37,1
19,10 -28,8 24,6 36,9
19.20 -30,2 24,6 37,3
hyvä Janne
19.30 -28,8 24,6 37,4
19.40 -29,4 24,7 37,1
19.50 -30,1 24,7 36,9
19.55 alkoi sulatus eli kävi 2tuntia 25 minuuttia

tällä hetkellä -31 astetta imu 24,5 ja puhallus 37 astetta
 
T

teukka

Vieras
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Oli äsken pakkasta 29 astetta ja herättelin kokeeksi Luxusta. Lähtihän se käyntiin tosin aluksi kovalla jyrinällä. Sisäpuhallus toimi vain minimillä.

imu =22
puhallus = 31
otto 930 W
minimipuhalluksella arvioitu tuotto 1250 W, joten COP voisi olla ehkä 1,3. Kuitenkin yli 1.

Teho ei noussut, vaikka kokeilin high power - moodia.

Sulatukselle meni noin 35 minuutin jälkeen ja toimitus kesti noin 7 minuuttia.

Siis asioita pahemmin pohtimatta voisi sanoa, että Luxus toimii hyvin 30 asteen pakkasellakin ja maksimi COPilla. ;D

Tuossa maksimissa on sama filosofia kuin operaattorien tavassa ilmoittaa nykyisin mokkulan nopeus. ;D
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Alkaa hemmotestistäkin loppua pakkas määrät ;D

Panasonic HE12DKE
3 Vuotta vanha

Ulkona (-29 C)
(huippu) (huippu)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
5 23 40,2 2,1 4,3 kW 2040 W
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Aika koruttomasti "Hemmo-testi" -25 astetta kertoo,
että ilpin lämmitysteho tuollaisessa pakkasessa on jo olematon. /g050
 

Liitteet

  • -25astetta.jpg
    -25astetta.jpg
    30,3 KB · Katsottu: 753

motokuski

Jäsen
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

pistetäänpä tänne. minulla ultimate pro 10 plus inverter kait niitä uusimpia malleja 7 kuukausi 09 valmistettu.

pakkasmittari näyttää -24 ei noussu 25 vaikka odottelin eli ulti huutamaan.

laite teki ensin sulatuksen.senjälkeen pyynti 30

1100w otti sisään imuilma 23 astetta
puhallus 40 astetta näytti kahdella mittarilla
lämpenemä 17 astetta +
puhallusnopeus meni kakkoseen mikäs se nyt näissä laitteissa on varmaan se on päälle 350?

en tiijä antaako laitteen vielä huutaa näillä keleillä josko joku viisaampi kertoisi tollolle :)
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

Ulti Pro+ 13 inverter

ulkona -26
Imu 20,6
Puhallus 37,6
Puhallinnopeus on ? 325-485 välissä arvottuna jossain, ei anna valita itse :mad:
Ottoteho 1120 w

Ulti Pro 13 inverter

ulkona -26
Imu 17,8
Puhallus 31,1
Puhallin 550 m³/h (testattu eli antaa käyttöön kaikki puhallusnopeudet manuaalisesti)
Ottoteho 1120 w

Ulti Pro+ basic 13 FP

ulkona -26
Imu 8
Puhallus 17
Puhallin 550 m³/h (tai sitten pykälää pienempi, kuulosti täydelle teholle)
Ottoteho 740 w


Kommentteina voisi heittää, että uusi Pro+13 inv. pilaa lämpötehonsa oman vedonpoistonsa takia eli ei anna nostaa puhallinta vaikka lämpöä riittäisi varmaan vanhan pro 13:stakin lyömiseen...
 
M

maestro

Vieras
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -25 astetta

On näköjään jäänyt huomaamatta tämä kun oli nuo reilut pakkaset mutta ilmoitellaan nyt sitten.
vajaa kuukausi vanha LG Maestro 12

ulkolämpötila -26

imuilma +22

puhallusilma +41

pyyntö 30 ja puhallusilma maksimilla mutta ei se täydellä puhalluksella puhaltanut, en tiedä miten tuota puhallusilmaa voisi mitata, jos joku viitsisi kertoa sen, mielelläni kuulisin... ;D
 
Back
Ylös Bottom