Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

oswald

Aktiivinen jäsen
Tällainen kysymys, kun eräässä omakoti kohteessa on suunnittelija jättänyt 3- tulisijaa pelkästään ilmanvaihtokojeen varaan (ei erillisiä korvausilma putkija).
Onko tämä nykyajan tyyli hoitaa asia näin? Ja toimiiko varmasti?
Takkakytkinhän ylipaineistaa huoneet vain tietyksi ajaksi yhdellä painalluksella.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

jaa-a... Onhan sen esilammitetyn ilman tuominen taloon kannattavampaa kuin kylman. Hetkellisen ylipaineistuksen tilalle voi tehda (ainkin enerventissa, luulisin) oman "takka-tilan" jonka valitsee kayttoon, varsinkin jos kolmea tulisijaa tarvii samanaikaisesti polttaa.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Kone tais olla Vallox Digit ja jospa siinä onkin automaattinen paineohjaus tila joka osaa pitää aina sopivan alipaineen talossa tulisijoista, liesituulettimista ja keskusimureista huolimatta.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Yhdessäkään omakotitaloon tarkoitetussa IV-koneessa ei ole resursseja tasapainoittaa ilmamääriä/alipainetta edes siihen kun liesituuletin on päällä puhumattakaan jos kolmessa takassa palaa tuli.

Kun poistoilmaa koneesta vähennetään ja tuloilmaa reilusti lisätään tasapainoittamiseksi, ei LTO enää kykene lämmittämään tuloilmaa ja se pitää lämmittää patterilla.Sähköpatterilla tämä onnistuu jos teho patterissa riittää,vesipatterikoneessa ei välttämättä onnistu koska patteri luulee jäätyvänsä ja tuloilmapuhallin pysäytetään.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Mulla on ihan vain yksi tulisija, Uuniseppien kaakelitakka vuosimallia 1999. Piippuna on ~9m ns. kokokiven tiilihormi josta yli 6m lämpimässä tilassa. Ja vetää niin että meinaa viedä tuhkatkin pesästä. Eikä siinä ole mitään erillistä ilmanottoa, kaikki tulee ilmanvaihdon (ei takkakytkintä) ja ilmavuotojen (mistään ei tunnu pahemmin vetävän) kautta.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

kaytannossa se on juurikin noin... En ole kenenkaan kuullut kertovan ettei piippu veda ollenkaan. Ite kun olin tekemassa lattiaeristysta ennen valua niin soittelin kavereille ovatko kayttaneet korvausilmaa, niin vastaus oli etta muutamalla ekalla kertaa muttei enaan... Jatin tekematta
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Olen huomannut itselläkin jos saunan pelti jää auki ja laittaa tulet leivinuuniin niin tulee noenhajut tai jopa savut saunaan kun ovat samassa piippiyhdistelmässä. Vaikka onkin saunassa 110 putki kiukaan alle ulkoa.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Vanha aihe, mutta kerrotaan tuore kokemus tästä. Lopputarkastuksessa vaadittiin korvausilmaventtiilin lisäämistä tilaan, jossa on takkaleivinuuni. Ei siis riittänyt IV-koneessa oleva "takkatoiminto". Ja lisätään vielä, että tiiveysluvuksi mitattiin 0,8. Ei ole passiivitalo.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
Yhdessäkään omakotitaloon tarkoitetussa IV-koneessa ei ole resursseja tasapainoittaa ilmamääriä/alipainetta edes siihen kun liesituuletin on päällä puhumattakaan jos kolmessa takassa palaa tuli.

No riippuu vähän liesituulettimesta, mutta periaatteessa voi jopa pitää paikkansakin Pökön väittämä.

Mitä tulee tulisijojen alipaineisiin, niin uskoisin, että kykenevät siihen teoriassa. En tosin olen laskenut. Voisinpa joku kaunis päivä vähän laskea asiaa.

Voi olla jopa tulisijoille eduksi, ettei veto ylly liian kovaksi.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Tuohon tulisijan vetoon vaikuttaa aika monta asiaa, aina tulisijan rakenteesta ja hormin pituudesta lähtien. Itse olen käytännössä huomannut että myös tulisijan lämpötilalla/lämpötilaerolla ulkoilman kanssa on aika valtavasti merkitystä => varmasti aika "mielenkiintoinen" kaavasto laskea tämä kaikki :-X
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Meillä on kaksi tulisijaa, eikä mitään korvausilmaa ole tehty. Susi on systeemi. Hormit kyllä vetää, mutta kun korvausilmaa ei tule tarpeeksi, niin se revitään väkisin mistä milloinkin. Usein esim. tuppaa tulee savut sisään liesituulettimesta, perhospellistä huolimattakin. Jos sitten laittaa vielä senkin päälle, voipi saada jo pesästäkin savut sisäänsä. Voipi se ilma tulla jopa viemäristä hajulukon läpi, hajun kera tietty.

IV-kone vetää jäihin jos sieltä revitään julmetut määrät kylmää ilmaa ja sitten vähäinen poistoilma vielä sieltäkin kitkutetaan. Siihenhän se jäätyy, ei niin saisi tehdä.

Tuppaa siis olemaan niin että molemmissa tulisijoissa ei voi pitää tulta samaan aikaan, ellei sitten taas avaa ikkunaa tai jotain vastaava. Aivan pölkkypäistä suunnittelua tehdä ratkaisuja jossa ilmaa menee muttei tule.

Fundeerasin jo sellaista tuloilmaratkaisua että takan päälle IV-koneelta tulevan torven voisi kytkeä nappulaa painamalla suoraan pihalle. Eli se muuttuisi korvausilmaventtiiliksi nappulaa painamalla. En ole tutkinut kuinka kätevästi se olisi mahdollista käytännössä.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Lähes kaikissa on mahdollisuus käyttää "takkakytkintä", manuaalista löytyy miten tehdä ja vaikutukset

Toisaalta on rakennusmääräyksissä ollut jo monta vuotta vaatimus korvausilmaventtiilistä mikäli asunnossa on tulisija...
Milloinkahan teidän takuut menee umpeen?
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pamppu sanoi:
kun korvausilmaa ei tule tarpeeksi, niin se revitään väkisin mistä milloinkin.

No näinhän se yleensä menee, joten miksei tuota tuloilmaa voisi siis ottaa haltuun? Ei kai mikään kiellä näitä klassisia pätkä ikunatiivisteestä -juttuja, jolloin korvausilmaa revitään sisään tasaisesti, läpi talon, jokaisen ikkunan päältä sen mitä tuloilmapropelli ei jaksa puhaltaa vs. hormit ja poistoilmapropelli repii ulos. Ja kun tulisijat on poissa käytöstä, ei noista ikkunan raoista vedetä enää juuri mitään kun ilmatasapaino on jo muutenkin handussa 8)
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

HiTec sanoi:
No näinhän se yleensä menee, joten miksei tuota tuloilmaa voisi siis ottaa haltuun?

Tällaistako ajattelit?
http://www.schiedel.fi/tuotteet/uudisrakentaminen/rondo-air

Aiempaa juttua palamisilmasta ja IV-koneista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14727.0
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pamppu sanoi:
Meillä on kaksi tulisijaa, eikä mitään korvausilmaa ole tehty. Susi on systeemi. Hormit kyllä vetää, mutta kun korvausilmaa ei tule tarpeeksi, niin se revitään väkisin mistä milloinkin. Usein esim. tuppaa tulee savut sisään liesituulettimesta, perhospellistä huolimattakin. Jos sitten laittaa vielä senkin päälle, voipi saada jo pesästäkin savut sisäänsä. Voipi se ilma tulla jopa viemäristä hajulukon läpi, hajun kera tietty.

IV-kone vetää jäihin jos sieltä revitään julmetut määrät kylmää ilmaa ja sitten vähäinen poistoilma vielä sieltäkin kitkutetaan. Siihenhän se jäätyy, ei niin saisi tehdä.

Tuppaa siis olemaan niin että molemmissa tulisijoissa ei voi pitää tulta samaan aikaan, ellei sitten taas avaa ikkunaa tai jotain vastaava. Aivan pölkkypäistä suunnittelua tehdä ratkaisuja jossa ilmaa menee muttei tule.

Fundeerasin jo sellaista tuloilmaratkaisua että takan päälle IV-koneelta tulevan torven voisi kytkeä nappulaa painamalla suoraan pihalle. Eli se muuttuisi korvausilmaventtiiliksi nappulaa painamalla. En ole tutkinut kuinka kätevästi se olisi mahdollista käytännössä.

Helpointa on sammuttaa IV-kone polton ajaksi. Nykyajan avuttomuus yleensä estää tälläisen helpon ratkaisun kun joku virkamies on lobbauksen jälkeen määrännyt täysin huuhaa 1/2 ilmanvaihtonormin.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Juuri sam123:n mainitsemalla tavalla on toimittava, kun koneen oma takkakytkin ylipaineistaa talon vain 10-15 minuuttia tjsp. IV-koneen töpselissä nexa-rasia ja kauko-ohjain leivarin vieressä. Ja talon ajastuskakessa ajastus joka laittaa sen sitten viimeistään puoliltaöin päälle jos on unohtunut ite laittaa polton hiipuessa, yöllä nyt ei kukaan polttele.

Ongelmahan meillä esiintyy useimmiten vain poltettaessa sekä leivaria että takkaa samalla. Tuo ei ole kovin yleistä, mutta tarpeeksi yleistä harmittaakseen.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

janti sanoi:
Tällaistako ajattelit?
http://www.schiedel.fi/tuotteet/uudisrakentaminen/rondo-air

Tuo onkin wänkän näköinen keksintö, mutta veikkaan että takan sytyttäminen saataa olla varsin "haasteellista" kun molemmat hormit vetää alussa samalla tavalla. Tuo piippuhan kun on kuitenkin huonelämmin ja ulkona viileää => piippuun syntyy molempiin hormeihin painovoimainen ulospuhallus ihan itsestään. No senhän nyt arvaa kuin tuossa käy takan sytytyshetkellä :-\

Tästä syystä se toimivampi ratkaisu on ottaa korvausilma jostain alhaalta, vaikka teräsputkella takan alta, ryömintätilan kautta johdettuna ulkoseinän aukosta. Näin tuossa on jo luonnostaan painovoimainen veto ihan lähtöjäänkin ja takan sytyttäminen on about 100-varmaa (savun oikean kulun suhteen), joka ainut kerta :)
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Kuinkahan kylmäksi tuo rondoharkon kylki tulee kun -20 pakkasessa tulee kun pesässä on liekki? Varmaan ihan asiallinen ratkaisu mutta voisi ilmakanavassakin olla eriste.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

leivinuunista häkäpelti auki polton ajaksi ja uunin pesästä luukku mistä hiilet vedetään alas, myös auki :)
takkatoiminnolla saa uunin sytytettyä hyvin, mutta meillä tulee ongelmia roskien poltossa kun uuni ei lämpeä nimeksikään, tulen hiipuessa savua rupeaa tulemaan takaisin sisälle
roskien polton ajaksi laitan reilusti pidemmän ajan takkatoiminnolle esim. 90min
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Voisiko roskia polttaa vain silloin kun lämmitetään ja uuni lämpenee kunnolla?
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Tai voisiko niitä roskia peräti olla polttamatta? Sen ymmärrän että ruuantähteet syö säästäväinen ihminen pois, mutta sitä en että muita jätteitä tykätään vetää henkeen.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Eiköhän tässä tapauksessa nuo "roskat" ole maitotölkkejä, munakennoja yms. pahvipakkauksia eikä niinkään kotitalouden sekajätettä ::)
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
Voisiko roskia polttaa vain silloin kun lämmitetään ja uuni lämpenee kunnolla?
ei tule poltettua isommin puuta, vuoden sisällä olen punninnut joka klapin ja kasassa kokonaiset 24kg ;)
ja roskilla tarkoitan maitopurkkeja yms.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Isommin? No eipä voi teikäläistä ainakaan puulämmitäjäksi haukkua, kokonaiset 24 kiloa puuta ;)

Kun omistat tuollaisen massiivisen lämpölaitteen jota puoli Suomea halajaa, niin eikö sitä kannattaisi käyttää hiukka enemmän?
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

HiTec sanoi:
Tuohon tulisijan vetoon vaikuttaa aika monta asiaa, aina tulisijan rakenteesta ja hormin pituudesta lähtien. Itse olen käytännössä huomannut että myös tulisijan lämpötilalla/lämpötilaerolla ulkoilman kanssa on aika valtavasti merkitystä => varmasti aika "mielenkiintoinen" kaavasto laskea tämä kaikki :-X


Itseasiassa ihan peanutsia laskea se. Toki tuuli vaikuttaa vetoon, mutta en ajatellut sitä mihinkään laskelmaan ottaa mukaan koska se on täysin random-tekijä. Pitäähän sen laskelman toimia tyvenelläkin.

Tuuli vaikuttaa sitäpaitsi mekanismilla (venturi), joka ei ole aivan helposti mallinnettavissa.

Kyllähän pamppu oikeassa on, että paremmilla pakkaskeleillä loppuu iv-koneesta "hönkä". Jäähänhän se vetää. Väkisinkin. Eikä silloin kyllä mikään LTO toteudu kun ei ole sitä poistoilmaa koneen läpi mistä sitä lämpöä taltehen ottaisi.

Suurinpiirtein paras huonoista patenteista on nämä näkemäni korvausilmaputket (eristetyt!), jotka kulkevat talon perustuksissa suoraan tulisijalle, syöttäen sille tarvittavan ilman. Eihän nekään kamalan fiksu ratkaisu ole, mutta huonoista paras.

Paras olisi korvausilmasysteemi, jossa sisään syöksyvä korvausilma jotenkin lämpiäisi esim savukanavan kylkeä pitkin virtaamalla. Eipä ole sellaisia "patentteja" juuri näkynyt markkinoilla tai taloissa.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Hyvä että joku sen pystyy laskemaan, olen tuota uunien poistamaa ilmamäärää usein miettinyt mutta oma polla ei riitä sen laskemiseen. Siloin tällöin töissä joku kyselee juuri tuota eikä siihen voi vastata kun ei tiedä.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
Hyvä että joku sen pystyy laskemaan, olen tuota uunien poistamaa ilmamäärää usein miettinyt mutta oma polla ei riitä sen laskemiseen. Siloin tällöin töissä joku kyselee juuri tuota eikä siihen voi vastata kun ei tiedä.

No ilmamäärä on vähän eri asia kuin paine-eron laskeminen! Paine-eroahan voi olla vaikka kuinka, mutta jos sulla on jokun päissään olleen muurarin muuraama hormi, jonne harakka on pesinyt kahtena kesänä ja sieltä hädin tuskin ilma pihisee läpi, niin virtausmäärät jäävät olemattomiksi!

Vertaa sitä minun "yhtäputkea" Schiideliiin. Samoilla paine-eroilla valtavasti enemmän liikkuu litroja! Noita litramääriä ei oikein pysty laskemaan, ne mitataan.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

dessan sanoi:
Suurinpiirtein paras huonoista patenteista on nämä näkemäni korvausilmaputket (eristetyt!), jotka kulkevat talon perustuksissa suoraan tulisijalle, syöttäen sille tarvittavan ilman. Eihän nekään kamalan fiksu ratkaisu ole, mutta huonoista paras.

Mikä tuossa on ongelmana?
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

Unelmavävy sanoi:
Mikä tuossa on ongelmana?

Kondenssiriskit, alapohjan kylmettymis/jäätymisriskit, huolto, puhtaanapito ja -pysyminen. Ilmavirtojen säätelyt sun muut. Ratkaisut eivät ole kovin mietyttyjä tolla sektorilla.

Melko mahdottomia lisätä jälkikäteen (talosta riippuen).

Toki tulisijakin toimii hitusen huonommin - ainakin vaarana on - jos sinne syötetään jotain -30 C pakkasilmaa. Se on kumminkin labrassa "kalibroitu" optimiin +21 C syöttöilmalla.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

dessan sanoi:
Kondenssiriskit, alapohjan kylmettymis/jäätymisriskit, huolto, puhtaanapito ja -pysyminen. Ilmavirtojen säätelyt sun muut. Ratkaisut eivät ole kovin mietyttyjä tolla sektorilla.
On noita mietitty, 100mm palovilla putken ympärillä estää kylmettymiset ja kondenssit.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
On noita mietitty, 100mm palovilla putken ympärillä estää kylmettymiset ja kondenssit.

Miksi sen jotain "palovillaa" pitäisi olla? Palaako sulla siellä putkessa jotain??

Tulisijan "takaisinpotku" (kick-back) jäi mainitsematta aiemmasta listasta. Ei kovin todennäköinen, mutta pakko mainita koska teoriassa mahdollinen tolla konstruktiolla millä niitä korvausilmaputkia sinne viritellään.

Ainakin jonkin sortin perhospeltiä kandee sinne putkeen duunailla ennen hautaamista. Niitä putkia ja "virityksiähän" ei sitten huolleta (pysty huoltamaan), joten sormet ristissä loppuelämän ajan, että toimivat. Elikkäs aika lailla miettimättömiä ja improvisoituja ratkaisuja nuo ovat. Teollisesti mietityt ratkaisut loistavat poissaolollaan.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

dessan sanoi:
Paras olisi korvausilmasysteemi, jossa sisään syöksyvä korvausilma jotenkin lämpiäisi esim savukanavan kylkeä pitkin virtaamalla. Eipä ole sellaisia "patentteja" juuri näkynyt markkinoilla tai taloissa.
Täällä juuri tänään höpistiin shiedelin rondosta joka on tuollainen.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
Täällä juuri tänään höpistiin shiedelin rondosta joka on tuollainen.

On vai? Ei minun tietääkseni ole. Ei ainakaan mun "Rondo" ole...
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

dessan sanoi:
No ilmamäärä on vähän eri asia kuin paine-eron laskeminen! Paine-eroahan voi olla vaikka kuinka, mutta jos sulla on jokun päissään olleen muurarin muuraama hormi, jonne harakka on pesinyt kahtena kesänä ja sieltä hädin tuskin ilma pihisee läpi, niin virtausmäärät jäävät olemattomiksi!

Vertaa sitä minun "yhtäputkea" Schiideliiin. Samoilla paine-eroilla valtavasti enemmän liikkuu litroja! Noita litramääriä ei oikein pysty laskemaan, ne mitataan.
Eikös jotain pitänyt laskea?
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

dessan sanoi:
Miksi sen jotain "palovillaa" pitäisi olla? Palaako sulla siellä putkessa jotain??


Ainakin jonkin sortin perhospeltiä kandee sinne putkeen duunailla ennen hautaamista. Niitä putkia ja "virityksiähän" ei sitten huolleta (pysty huoltamaan), joten sormet ristissä loppuelämän ajan, että toimivat. Elikkäs aika lailla miettimättömiä ja improvisoituja ratkaisuja nuo ovat. Teollisesti mietityt ratkaisut loistavat poissaolollaan.
Palaa kyllä, mutta maksassa ;)
Putkea pystyy huoltamaan yhtälailla maassa kuin ullakollakin, ei siinä mitään kummaa ole. perhospeltiä ei tuossa tarvita, eikä sitä voisi edes käyttää. Huomaat varmaan miksi.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
Isommin? No eipä voi teikäläistä ainakaan puulämmitäjäksi haukkua, kokonaiset 24 kiloa puuta ;)

Kun omistat tuollaisen massiivisen lämpölaitteen jota puoli Suomea halajaa, niin eikö sitä kannattaisi käyttää hiukka enemmän?
tuosta 14kg joutui polttamaan varulta viime joulukuussa kun oli sähkökatkoksia eikä tiennyt kauanko pitää olla ilman sähköjä
loput 10kg läjän poltin huvikseen ;)
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

remykv sanoi:
tuosta 14kg joutui polttamaan varulta viime joulukuussa kun oli sähkökatkoksia eikä tiennyt kauanko pitää olla ilman sähköjä
loput 10kg läjän poltin huvikseen ;)
;D Kyllä puulämmittäjä pääsee vähällä ;D

Miksi et käytä uunia aktiiviseti, onko syy ostopuut vai laiskuus+
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
Palaa kyllä, mutta maksassa ;)
Putkea pystyy huoltamaan yhtälailla maassa kuin ullakollakin, ei siinä mitään kummaa ole. perhospeltiä ei tuossa tarvita, eikä sitä voisi edes käyttää. Huomaat varmaan miksi.

Milläpä suojaat sen putken kickbackilta? En huomaa "miksi". Selosta.
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

pökö sanoi:
;D Kyllä puulämmittäjä pääsee vähällä ;D

Miksi et käytä uunia aktiiviseti, onko syy ostopuut vai laiskuus+
aina ollu parempaa tekemistä, eli kyllä se varmaan laiskuus on
puut on myös ostossa
nyt kuluneena vuonna koittanut saada selville mitä talo kuluttaa kun pumput käytössä ja tuon takia punninnut joka kalikan
 
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?

dessan sanoi:
Milläpä suojaat sen putken kickbackilta? En huomaa "miksi". Selosta.
kyllä sinä huomaat kun lasket ilmamääriä ja paineita, kickbackkia ei tule kun ymmärtää pitää hormista pellit auki.
 