käyttö vesi ei riitä

sikla

Aktiivinen jäsen
elikkäs minulla on käytössä sanyoa 4,5 ilma- vesipumppu ja pakkasella ei riitä kuuma vesi saunan ajaksi vaikka siellä ei käy kuin kolme henkilöä, mitä asetuksia kannattaisi muuttaa jotta asia paranisi. onko esimerkiksi talo käyrän pienentämisellä vaikutusta asiaan...
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

Postaatko nykyiset asetuksesi niin pääsee ihmettelemään mitä voisi koittaa parantaa.

Mutta yläosan vastusrajaa nostamalla (VARAAJA YLÄ LT) ja yleisesti MIN A & MIN B arvoja nostamalla saadaan pönttö pysymään kuumempana = vesi piisaa kauemmin.
 

sikla

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: käyttö vesi ei riitä

tässä olisi näitä asetuksia
varaaja LT47
varaaja maxlt 9kw
varaaja min lttn 32
varaaja n max lt 6kw
suoja asetukset
varaaja max 55
min a32
min b32
talokäyrä 35
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

sikla sanoi:
tässä olisi näitä asetuksia
varaaja LT47
varaaja maxlt 9kw
varaaja min lttn 32
varaaja n max lt 6kw
suoja asetukset
varaaja max 55
min a32
min b32
talokäyrä 35

Sulla kaiketi lattialämmitys kun käyrä on 35.
Minb : nosta 37 ja latauspumppu 1- asentoon tai (2- asentoon ja kurista virtausta niin että dt = n.30-35).
VaraajaLT asetus ylävastuksille 49.
Täällä samat asetukset, mutta putkimuutos tehtynä jolla on paljon merkitystä yläpään lämpöön käyntijakson jälkeen.
Näillä toimii 9kW:n kone kohtuullisesti :-\
 

sikla

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: käyttö vesi ei riitä

yritin muutaa asetuksia pitää katsoa onnistuiko. kun en ole vielä koneen kanssa paljoa ollu tekemisissä niin ei tiedä mitä mistäkin tapahtuu.
 
C

CO22

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

Minkälaiset pääsulakkeet, talo, ja kiuas sulla on?

Esim. mulla 3*25A ja 4,5kw ulkoyksikkö ottaa yksivaiheisena pakkasella luokkaa 12A (jos jollain on tarkemmat lukemat niin korjatkaa), siihen päälle vastuksia esim. -15C toiset 4,5kw talon lämmittämiseksi (joista 3,0kw tai luokkaa 12A?) samasta 1. vaiheesta niin ollaan jo 24A:ssa. Sitten jos vaikka 6kw 3-vaiheista sähkökiuasta lämmittämään niin 1.vaiheesta tarvitaan 8A eli yhteensä noin 32A. Käytännössä jos mennään yli Sanyolle sanotun pääsulakkeiden maksimin eli mun tapauksessa 25A:n saunaa lämmittäessä niin Sanyo sammuttelee vastukset että koko talo pysyy alle 25A:n, niinpä varaaja alkaa kylmentyä kun saunan laittaa päälle.

Ratkaisut: Suurennat talon pääsulakkeita maksamalla sähköyhtiölle maltaita (no joo 3*35A olisi ehkä 1000 euroa enemmän) tai lämmität saunan ennen kuin tarvitset lämmintä vettä tai et sauno talvella. Itse valitsin keskimmäisen vaihtoehdon.
 

ankl

Jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

Meilläkin lämmin vesi käy vähiin kun ulkolämpötila laskee noin -10 asteeseen.

Wanhan mallin varaajassani käy niin että tankin lämpötila (olen nostanut sitä anturia noin 15 cm) romahtaa tavoitearvosta 50C astetta lähelle lattialämmityspiirin paluuveden lämpötilaa 28C. Tankin lämmöt nousevat tavoitteeseen vasta kun ulkolämpötila nousee noin -5 asteeseen.

Itselläni ollut siis el heater tavoite 50C, mutta nostin sitä juuri eilen 60 asteeseen kokeillakseni auttaako. Saunassa ei olla sen jälkeen käyty mutta ainakin sisäyksikön vuorokausikulutus nyt noin 30% suurempi. Muuten on ne "49,49,49" asetukset käytössä.

Itselläni on tuo sama 25A pääsulakeongelma kuin CO22:lla. Onneksi varaavasta kiukaasta riittää lämpöä niin että sen voi laittaa suihkun ajaksi pois. Melkoista säätämistä tämä kyllä on kun joutuu juosta kiuasta sammuttelemassa sen mukaan miten naisväki käyttää suihkua ???
 
J

Japp78

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

paras kun sammuttaa ulkoyksikön saunan ajaksi ja ajelee vastuksilla....riittää lämmin vesi
 

sikla

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: käyttö vesi ei riitä

minulla on uusi talo muutimme elokuussa ja puukiuas käytössä ja leivin uuni pää lämmön lähteenä joten lämmityksen puolesta kone ei ole kovilla mitä nyt lattia lämmitystä. käyttövesi ongelmat tulivat kun kytkin huoneissa olevat termostaatit käyttöön.
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

katselin tuossa koneen asetuksia ja ihmettelin varaajaLT arvoa suluissa oleva arvo 46 ja toinen arvo 35 ei suluissa. voiko kyseinen asia vaikuttaa lämpimän veden riittoon. ja miten saan muutettua arvoa
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

sikla sanoi:
katselin tuossa koneen asetuksia ja ihmettelin varaajaLT arvoa suluissa oleva arvo 46 ja toinen arvo 35 ei suluissa. voiko kyseinen asia vaikuttaa lämpimän veden riittoon. ja miten saan muutettua arvoa
Varaaja LT (46) on se ulkoyksikön pysäytys lämpötila ja vieressä sen hetkinen oloarvo 35. Sinulla varmaan oli kone käynnissä ja yritti pukata tuohon pyyntilämpöön varaajaa.
Jos 35 alapään lämpö niin ei se varmaan ylhälläkään 50c ole, jolloin lämmin vesi ei vaan riitä. Mutta olihan sinulla vastuksille lupa toimia ylhäällä?

Mutta jos tilanne on kuten marko arvaa, että tehonrajoituson päällä niin pika pikaa sähkäri järjestelemään vaihekuormia niin että sanyon vaiheella ei ole muuta lämmityskuormaa.
 
M

marko

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

CO22 sanoi:
Minkälaiset pääsulakkeet, talo, ja kiuas sulla on?

Esim. mulla 3*25A ja 4,5kw ulkoyksikkö ottaa yksivaiheisena pakkasella luokkaa 12A (jos jollain on tarkemmat lukemat niin korjatkaa), siihen päälle vastuksia esim. -15C toiset 4,5kw talon lämmittämiseksi (joista 3,0kw tai luokkaa 12A?) samasta 1. vaiheesta niin ollaan jo 24A:ssa. Sitten jos vaikka 6kw 3-vaiheista sähkökiuasta lämmittämään niin 1.vaiheesta tarvitaan 8A eli yhteensä noin 32A. Käytännössä jos mennään yli Sanyolle sanotun pääsulakkeiden maksimin eli mun tapauksessa 25A:n saunaa lämmittäessä niin Sanyo sammuttelee vastukset että koko talo pysyy alle 25A:n, niinpä varaaja alkaa kylmentyä kun saunan laittaa päälle.

Ratkaisut: Suurennat talon pääsulakkeita maksamalla sähköyhtiölle maltaita (no joo 3*35A olisi ehkä 1000 euroa enemmän) tai lämmität saunan ennen kuin tarvitset lämmintä vettä tai et sauno talvella. Itse valitsin keskimmäisen vaihtoehdon.



tämä on juuri yksi suuri ongelma, kun ulkoyksikön teho ei riitä ja vastustehoa laite joutuu pudottamaan. siihen lisäksi vielä kun pesukone jauhaa samaan aikaan. selittele vaimolle hyvää hankintaa.
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

kyllä ylä ja alapään vastukset on päällä mutta vastusviive on kans maksimilla. varaajan ylä lämpötila on 52 suluissa 47.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

sikla sanoi:
kyllä ylä ja alapään vastukset on päällä mutta vastusviive on kans maksimilla. varaajan ylä lämpötila on 52 suluissa 47.

Varmistusta/ muutata sähkärillä talon vaihekuormat niin että sanyon vaiheella ei olisi muuta lämmityskuormaa talouspuolella, niin tilanne saattaa helpottaa hieman.
52 on pyynti yläkertaan, mutta ei taida saavuttaa kun oloarvo on 47? Vastukset pitäisi olla ylhäällä täysillä, katso paljonko kw niitä on todellisuudessa päällä? Väärä havainto /a080
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

kyllä se minusta saa yläkerran lämpimäksi, kun lämpö on 51 ja pyynti 47.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

sikla sanoi:
kyllä se minusta saa yläkerran lämpimäksi, kun lämpö on 51 ja pyynti 47.

Niinpä olikin toisin päin?
Niin eikö noilla vielä riitä vesi, jos ei niin sitten vaan pyyntiä ylemmäs (47->50)ja tuo vaiheistustarkastelu sähkärin kanssa alulle.
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

niin ei meinaa kunnolla riittää rupeaa haaleaa vettä tulemaan. kytkin huoneissa olevat termostaatit toimintaan niin sen jälkeen ei ole vesi riittänyt kunnolla liekkö sillä mitään vaikutusta asiaan. pitää nostaa tuota lämpötilaa
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

eilen illalla ulkoyksikkö oli poissa käytössä pakkasen takia ja sisä yksikkö lämmitti vettä sähköllä mutta riittävyys onglma oli edelleen. voikohan tuota lämpimän veden tuloa rajoittaa jostakin säätimestä kun tuntuu että hetkessä loppuu
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

katselin tuossa koneeni toiminta arvoja ja varaaja LT arvo (46) oletus arvo mutta kone ei saa tehtyä sitä ulko yksiköllä kuin 36 mitähän säätöä tuota varten voisi tehdä että tavoittaisi tuon arvon. ongelma on kovemmalla pakkasella...
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

sikla sanoi:
katselin tuossa koneeni toiminta arvoja ja varaaja LT arvo (46) oletus arvo mutta kone ei saa tehtyä sitä ulko yksiköllä kuin 36 mitähän säätöä tuota varten voisi tehdä että tavoittaisi tuon arvon. ongelma on kovemmalla pakkasella...

Kyllä se nyt taitaa olla niin että teho ei yksikertaisesti riitä, vaan se menee kaikki lämmityskiertoon ja pumppu tietysti käy kokoajan?
Minä kyllä ottaisin nyt asian mitoittajan kanssa keskusteluun ja miettiä porukalla toimenpiteet miten tuosta eteenpäin selviää. Ainakin 9kw:n ulkoyksiköllä teho riittäisi tuohon paikkaan.
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

auttaisikohan asiaa se että tiputtaisi talo käyrää pari astetta... vai pitääkö vain odottaa että nämä kovat pakkaset menee ohi.
 
M

marko

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

sikla sanoi:
auttaisikohan asiaa se että tiputtaisi talo käyrää pari astetta... vai pitääkö vain odottaa että nämä kovat pakkaset menee ohi.

ei auta. mutta se alkoi auttamaan kun pakkanen tippui n-10c. kesäkampe
 
W

wattis

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

Kai se vesi riittää kun laittaa vastuksen isommalle pakkasilla? Kun kone oli pysähdyksissä niin mulla riitti kun väänsin yläosaan 9kW vastuksia käyttöön ja LT rajaksi 56C ja kyllä niistä riitti sekä lämpöä kämppään että lämmintä vettä.
 
M

marko

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

wattis sanoi:
Kai se vesi riittää kun laittaa vastuksen isommalle pakkasilla? Kun kone oli pysähdyksissä niin mulla riitti kun väänsin yläosaan 9kW vastuksia käyttöön ja LT rajaksi 56C ja kyllä niistä riitti sekä lämpöä kämppään että lämmintä vettä.

kyllä se hyvin riittääkin kun mennään pelkillä vastuksilla. kyllähän säkin varmaan muistat 4,5kw laitteen toiminnassa.
 
W

wattis

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

marko sanoi:
wattis sanoi:
Kai se vesi riittää kun laittaa vastuksen isommalle pakkasilla? Kun kone oli pysähdyksissä niin mulla riitti kun väänsin yläosaan 9kW vastuksia käyttöön ja LT rajaksi 56C ja kyllä niistä riitti sekä lämpöä kämppään että lämmintä vettä.

kyllä se hyvin riittääkin kun mennään pelkillä vastuksilla. kyllähän säkin varmaan muistat 4,5kw laitteen toiminnassa.

Muistan hyvinkin. Pumpun teho ei yksin riitä, täytyy ottaa vastuksia reilusti kaveriksi ja tuo tarkoittaa sitä että joutuu pyörähtään pannuhuoneessa säätelemässä vastusrajoja pakkasten mukaan.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: käyttö vesi ei riitä

wattis sanoi:
Muistan hyvinkin. Pumpun teho ei yksin riitä, täytyy ottaa vastuksia reilusti kaveriksi ja tuo tarkoittaa sitä että joutuu pyörähtään pannuhuoneessa säätelemässä vastusrajoja pakkasten mukaan.

Ja tähänkin EH800 + EXU800 ja releohjaus shuntin asennon mukaan auttaa.

PS. Lyökää näpeille jos mun kirjoitukset alkavat kuulostamaan mainonnalta.
 

ankl

Jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

oswald sanoi:
sikla sanoi:
katselin tuossa koneeni toiminta arvoja ja varaaja LT arvo (46) oletus arvo mutta kone ei saa tehtyä sitä ulko yksiköllä kuin 36 mitähän säätöä tuota varten voisi tehdä että tavoittaisi tuon arvon. ongelma on kovemmalla pakkasella...

Kyllä se nyt taitaa olla niin että teho ei yksikertaisesti riitä, vaan se menee kaikki lämmityskiertoon ja pumppu tietysti käy kokoajan?
Minä kyllä ottaisin nyt asian mitoittajan kanssa keskusteluun ja miettiä porukalla toimenpiteet miten tuosta eteenpäin selviää. Ainakin 9kw:n ulkoyksiköllä teho riittäisi tuohon paikkaan.

Samat oireet: Kun pakkasta yli -10 astetta, tankin lämmöt romahtaa tavoitteesta (+49) alle +30 asteeseen ja lämmin käyttövesi alkaa loppua kun koko perhe käy suihkussa. Olen nostanut tankin yläosan lämmön +57 asteeseen vastuksilla mutta sekään ei ratkaise käyttöveden loppumista.

Otin yhteyttä jälleenmyyjään (SolarShop) joka 4.5 kW laitteen oli kohteen tarkan kuvauksen jälkeen tarjonnut v. 2007. Ratkaisuna tarjottiin 9 kW ulkoyksikön ostamista tai erillisen lisälämminvesivaraajan hankkimista. Ahlsell ei edes vaivautunut vastaamaan kyselyyni.

Takuuta/vastuuta ei kokeneiltakaan jälleenmyyjiltä tai maahantuojilta tunnu tälläisessä alimitoitustapauksessa löytyvän. Olisi vaan pitänyt hankkia halvin UltimaMarketin pumppu niin ei olisi ollut turhia odotuksia vastuista.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: käyttö vesi ei riitä

ankl sanoi:
Takuuta/vastuuta ei kokeneiltakaan jälleenmyyjiltä tai maahantuojilta tunnu tälläisessä alimitoitustapauksessa löytyvän. Olisi vaan pitänyt...

Toistan itseäni... reklamoi kuluttaja-asiamiehelle maahantuojan virheellisestä markinointimateriaalista.
 
P

pumppupiru

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

Samat oireet: Kun pakkasta yli -10 astetta, tankin lämmöt romahtaa tavoitteesta (+49) alle +30 asteeseen ja lämmin käyttövesi alkaa loppua kun koko perhe käy suihkussa. Olen nostanut tankin yläosan lämmön +57 asteeseen vastuksilla mutta sekään ei ratkaise käyttöveden loppumista.

Takuuta/vastuuta ei kokeneiltakaan jälleenmyyjiltä tai maahantuojilta tunnu tälläisessä alimitoitustapauksessa löytyvän. Olisi vaan pitänyt hankkia halvin UltimaMarketin pumppu niin ei olisi ollut turhia odotuksia vastuista.

[/quote]

Mulla on kuule ihan sama ongelma. Lämmmin käyttövesi yksinkertaisesti loppuu kun käymme perheen kanssa suihkussa. Mutta kun meille myytiin 4,5 kW pannu sillä verukkeella, että se riittää 180m2 taloon. :mad:
Ilmeisesti se riittää korkeintaa 100m2 taloon :mad: :mad:
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

niin se on ei pakkas kelillä ole puhettakaan että kone saisi oletus arvot kiinni. nyttenkin varraja lt pyynti 46 mutta ulkoyksikkö saa vain 30 asteeseen.. ja pakkasta on vain -20.
lämmitettävä ala 127 neliöö
 
V

V70-TDI

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

sikla sanoi:
niin se on ei pakkas kelillä ole puhettakaan että kone saisi oletus arvot kiinni. nyttenkin varraja lt pyynti 46 mutta ulkoyksikkö saa vain 30 asteeseen.. ja pakkasta on vain -20.
lämmitettävä ala 127 neliöö
Paljonkos oli lämpötilat?
menevä vesi
palaava vesi
patterikiertoon lähtevä
kompuran kierrokset Hz

Mulla oli ulkoyksikkö yhden yön seis eli lämmitys pelkillä vastuksilla ja pakkasta -20.
4.5kW oli vastuksia käytössä jatkuvasti ja välillä vähänaikaa 6kW.
Sanyon perässä 117 neliötä.
Tosta on helppo laskea ettei 4.5kW ulkoyksikkö riitä taloni lämmittämiseen patteritalossa -20 pakkasessa.
Alunperin laskeskelin että ulkoyksikkö riittää tonne -15 asti ja sitten autetaan vastuksilla.
Käytäntö on osoittanut että päästään tonne -13 -> -15 pakkasille pelkällä ulkoyksiköllä.
Lämpimän käyttöveden teossa joudutaan tietysti avittamaan vastuksilla.
 

sikla

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

paluuvesi 31
menovesi 52
komp teho 100 hz
lattiamenovesi max 40
 

ankl

Jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

Hetkellisarvoja 26.1.2010 kun ulkona -18.

parametri toteuma (asetus)

tank temp 26 (49)
el heater temp 46 (57)
rad temp 27 (29)

ulkoyksikölle 28
ulkoyksiköltä 45

el heater 9kW

takassa kolmas pesällinen puita

Pitää koittaa houkutella naisväkeä pysymään poissa suihkusta tänä iltana ettei tule sanomista kylmistä suihkuista. Kunhan päästään alle -5 asteen pakkasiin niin eiköhän Sanyo jaksa taas nostaa tankin lämmöt tavoitearvoon ja päästään taas nauttimaan lämpimistä suihkuista koko perhe!
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

ankl sanoi:
Hetkellisarvoja 26.1.2010 kun ulkona -18.

parametri toteuma (asetus)

tank temp 26 (49)
el heater temp 46 (57)
rad temp 27 (29)

ulkoyksikölle 28
ulkoyksiköltä 45

el heater 9kW

takassa kolmas pesällinen puita

Pitää koittaa houkutella naisväkeä pysymään poissa suihkusta tänä iltana ettei tule sanomista kylmistä suihkuista. Kunhan päästään alle -5 asteen pakkasiin niin eiköhän Sanyo jaksa taas nostaa tankin lämmöt tavoitearvoon ja päästään taas nauttimaan lämpimistä suihkuista koko perhe!

Moi!

Pitäshän ton paremmin antaa ja toimia. Onko laitos mitattu? Mitkä olivat TANK MAX MIN A ja MIN B. Itselläni on EL HEATER pyynti 65, muuten ei toivoakaan lämpöisestä suihkusta.
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

Kyllähän sitä varaajan lämpötilaa kannatta nostaa saunomisen ajaksi jos normaali asetus ei riitä. Useissa maalämpöpumpuissakin joutuu käyttöveden lämpöjä nostamaan sauna-ajaksi, joissain jopa saunakytkin valmiina etupaneelissa. Sanyon vanhemman mallin varaajassa on käsikäyttö termarinuppi etupaneelissa, sen voi kääntää vaikka 70 asteeseen sauna-ajaksi, mutta jos talo syö lämmitysenergiaa 9kW:n vastuksen verran niin sitten ei paljoa apua.
 

Otso

Aktiivinen jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

Kyllähän sitä varaajan lämpötilaa kannatta nostaa saunomisen ajaksi jos normaali asetus ei riitä. Useissa maalämpöpumpuissakin joutuu käyttöveden lämpöjä nostamaan sauna-ajaksi, joissain jopa saunakytkin valmiina etupaneelissa. Sanyon vanhemman mallin varaajassa on käsikäyttö termarinuppi etupaneelissa, sen voi kääntää vaikka 70 asteeseen sauna-ajaksi, mutta jos talo syö lämmitysenergiaa 9kW:n vastuksen verran niin sitten ei paljoa apua.

Onko tuon termarinupin käyttämiseen jokin kikkakolmonen? Kokeilin sitäkin nimittäin kerran väännellä, mutten huomannut muuta kuin että termostaatti naksui milloin missäkin asennossa. Vastuksia ei ainakaan näytön perusteella kytkeytynyt päälle.
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

Se on mekaaninen termari joka ohittaa elektroniikan, releet napsuvat kyllä mutta nuppi täytyy kääntää sinne 70 asteeseen. Jos ei lämmitä niin etupaneelissa on myös kuitattava ylilämpösuoja joka on voinut laueta asennusvaiheessa tai kuljetuksessa.
 

zeizei

Jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

Tässä omia hetkellisarvoja 26.1.2010

4,5kw ja uus pönttö

ulkona -19 astetta

varaaja LT 25 (47)
patterimeno LT 30 (30)
varaajaylä LT 50 (4:cool:

Latauspumppu 78%
paluuvesi 28 =3,28kW
menovesi 48

Ulkoyksiköä ajettiin 100HZ ja otti tehoja 2,27kW

3,28/2,27=1,44 cop (hetkellinen puolessa välissä sykliä)

Oliskos kerran tunnissa näillä ilmoilla kun sulattelee ja varaajan lämmöt
pysyy tossa 25 asteessa ja kompura käy 24h näillä keleillä
 
V

V70-TDI

Vieras
Vs: käyttö vesi ei riitä

Tässä omia hetkellisarvoja 26.1.2010

4,5kw ja vanha pönttö

ulkona -25 astetta

varaaja LT 48 (50)
patterimeno LT 50 (50)
varaajaylä LT 62 (63)

Latauspumppu 53%
paluuvesi 47
menovesi 63

Ulkoyksiköä ajettiin 91HZ
Vastuksia käytössä 1.5kW
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: käyttö vesi ei riitä

SolarShop sanoi:
Kyllähän sitä varaajan lämpötilaa kannatta nostaa saunomisen ajaksi jos normaali asetus ei riitä. Useissa maalämpöpumpuissakin joutuu käyttöveden lämpöjä nostamaan sauna-ajaksi, joissain jopa saunakytkin valmiina etupaneelissa. Sanyon vanhemman mallin varaajassa on käsikäyttö termarinuppi etupaneelissa, sen voi kääntää vaikka 70 asteeseen sauna-ajaksi, mutta jos talo syö lämmitysenergiaa 9kW:n vastuksen verran niin sitten ei paljoa apua.

Adamooppeli sanoi:
Pieni korjaus mlp puolella LKV- tehdään aina kuitenkin kompressorilla. Vilp puolella paukautella vastuksia päälle että ei saada kylmiä suihkuja se on vilp puolella kyllä järkevää. ::)



Sorry, liian nopeat näpit. /janti
 
Back
Ylös Bottom