96EH toimii vielä -30C? (ei ollutkaan N-malli)

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Aihki sanoi:
Autotallia lämmittää Sanyon SAP-96EHN. Jäätymisongelmia ei ole ollut ja pumppu pyörii vielä alle -30 asteessakin (hyötysuhteesta noin kovalla pakkasella ei tietoa). Ulkoyksikön alla olen käyttänyt suorakaiteista 90 litran rakennuspaljua, josta on helppo tyhjentää jäät kovallakin pakkasella (muovi säilyy notkeana).

Toimiiko tuo tosiaankin vielä -30 C, myös ulkoyksikkö? Eikö Sanyon N-mallien pitänyt pysähtyä -20 C?
Olisiko näihin uusiin ylläpitopumppuihin tullut muutoksia tähän?

http://www.sanyoshop.fi/ilmalampopumput/Sanyo_96_126_Nordic.pdf


Tämä 96 Nordic on muuten tarjouksessa 1390 € asennettuna
http://www.sanyoshop.fi/images/sanyo96_tarjous.gif
 
A

Aihki

Vieras
Vs: 96EHN toimii vielä -30C?

Autotallista LÖYTYY tuollainen Sanyon pumppu. Ulkoyksikkö ei pysähtynyt vaikka lämpötila painui alle -30 asteen. Ohjekirjan mukaan tosiaan pitäisi pysähtyä -20 asteessa ja käynnistyä uudelleen -16 asteessa (tästä lukemasta en ole aivan varma).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: 96EHN toimii vielä -30C?

Juu tässä SE käyttöohjeessa se on sanottu sivulla 30. Miksiköhän sulla ei sammu?

"Anledningen att den slår ifrån automatiskt när utetemperaturen sjunker under -20°C är av rent kyltekniska orsaker. Aggregatets livlängd skulle förkortas vid drift under kallare temperaturer. Värmepumpen slår till igen när utetemperaturen stigit till -16°C."

http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_uppdaterad_svensk_ds_manual_sap_ckrv96126ehn_181.pdf

Tarkastatko vielä sen ulkoyksikön tyyppimerkinnän. Kenen maahantuoma tuo laite on?
 
A

Aihki

Vieras
Vs: 96EHN toimii vielä -30C?

Kävin tarkastamassa sisäyksiköstä mallimerkinnän ja se olikin SAP-KRV96EH (ei siis EHN). Pumppu on hankittu 2009 ja maahantuoja Scanoffice. Suomenkielisessä käyttöohjekirjassa malliksi sanotaan Nordic-inverter-ilmalämpöpumppu SAP-KRV96EH.

Ohjekirjasta puolestaan lukee:
Matalan lämpötilan käytön esto - Laite pysäyttää itsensä automaattisesti -20 C pakkasessa ja käynnistyy uudelleen automaattisesti -16 C.

Pumppu ei kuitenkaan pysähtynyt edes pakkasen ollessa alle -30 C. Miksi muuten sen pitäisi pysähtyä? Voiko kenties rikkoontua vai onko hyötysuhde noin alhaisissa lämpötiloissa niin huono, että olisi parempi käyttää jotain muuta lämmitystä?

Ja lisätään vielä, että pumppu on toiminut täysin moitteetta, eikä jäätymisen kanssa ole ollut minkäänlaisia ongelmia.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: 96EH toimii vielä -30C?

Aihki sanoi:
Kävin tarkastamassa sisäyksiköstä mallimerkinnän ja se olikin SAP-KRV96EH (ei siis EHN). Pumppu on hankittu 2009 ja maahantuoja Scanoffice. Suomenkielisessä käyttöohjekirjassa malliksi sanotaan Nordic-inverter-ilmalämpöpumppu SAP-KRV96EH.

Miksi muuten sen pitäisi pysähtyä? Voiko kenties rikkoontua vai onko hyötysuhde noin alhaisissa lämpötiloissa niin huono, että olisi parempi käyttää jotain muuta lämmitystä?

Juu tuo selittää kaiken. Elikä ulkoyksikössä ei ole N-merkkiä.

Toinen maahantuoja on päättänyt että pitää sammua -20 C. :cool:
http://www.sanyoshop.fi/tiedote.php

Edellä ruotsin kielisessä tekstissä on kerrottu että syy olisi kylmätekninen ja laitteen ikä lyhentyisi jos sitä käytettäisiin alle -20C lämpötiloissa.

Scanofficen esitteessä lukee siinäkin että sammuu -20 C???
http://www.sahkostarck.fi/doc/esite_sanyo_sap-krv96-126ehe.pdf
 
A

Aihki

Vieras
Vs: 96EH toimii vielä -30C? (ei ollutkaan N-malli)

Maahantuoja (Scanoffice) on siis hämäykseksi kirjoittanut käyttöohjeisiin ja kaikkiin muohinkin papereihin malliksi Nordic SAP-KRV96EH. Tämän "väärän" Nordic mallin ainoat erot "oikeaan" ovat ne, että se ei pysähdy -20 asteessa ja siinä on jälkiasennettu sähkövastus ulkoyksikössä. Ymmärsinkö oikein?

Joka tapauksessa tämäkin piraatti Nordic toimii hyvin (ainakin vielä) Oulun korkeudellakin ::)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: 96EH toimii vielä -30C? (ei ollutkaan N-malli)

Aihki sanoi:
Maahantuoja (Scanoffice) on siis hämäykseksi kirjoittanut käyttöohjeisiin ja kaikkiin muohinkin papereihin malliksi Nordic SAP-KRV96EH. Tämä "väärä" Nordic malli ei siis pysähdy -20 asteessa ja siinä on jälkiasennettu sähkövastus ulkoyksikössä. Ymmärsinkö oikein?

Joka tapauksessa tämäkin piraatti Nordic toimii hyvin (ainakin vielä) Oulun korkeudellakin ::)

Kyseessä ei ole piraati, vaan rinnakkaistuontina tuotu laite pohjansulanapitovastuksella (="Etelä-Euroopan -malli"). Tämä toinen maahantuoja on varmaankin ottanut kaikki takuuvastuut valmistajalta itsensä vastattavaksi.

On näitä Sanyoita ollut aiemminkin pelkällä EH-merkinnällä myynnissä ulkoyksikköjen tyypit SAP-KRV93EH ja SAP-KRV123EH malleissa ja hyvin on nekin toimineet. Aiemmin Ahlselliltakin sain pelkällä EH-merkinnällä laitteita.

Ilmeisesti Sanyo on pelästynyt Panasonicin kohtaamista kylmäongelmista Ruotsissa (ja Suomessa) ja tämän vuoksi seisauttaa laitteen varmuudenvuoksi -20C.

Mistään ei ole selvinnyt mitä eroa EH ja EHN malleissa on ja mitä EHN-mallien tehdasvarustelu pitää sisällään.
 

VesA

In Memoriam
Vs: 96EH toimii vielä -30C? (ei ollutkaan N-malli)

janti sanoi:
Aihki sanoi:
Maahantuoja (Scanoffice) on siis hämäykseksi kirjoittanut käyttöohjeisiin ja kaikkiin muohinkin papereihin malliksi Nordic SAP-KRV96EH. Tämä "väärä" Nordic malli ei siis pysähdy -20 asteessa ja siinä on jälkiasennettu sähkövastus ulkoyksikössä. Ymmärsinkö oikein?

Joka tapauksessa tämäkin piraatti Nordic toimii hyvin (ainakin vielä) Oulun korkeudellakin ::)

Kyseessä ei ole piraati, vaan rinnakkaistuontina tuotu laite pohjansulanapitovastuksella (="Etelä-Euroopan -malli"). Tämä toinen maahantuoja on varmaankin ottanut kaikki takuuvastuut valmistajalta itsensä vastattavaksi.

On näitä Sanyoita ollut aiemminkin pelkällä EH-merkinnällä myynnissä ulkoyksikköjen tyypit SAP-KRV93EH ja SAP-KRV123EH malleissa ja hyvin on nekin toimineet. Aiemmin Ahlselliltakin sain pelkällä EH-merkinnällä laitteita.

Ilmeisesti Sanyo on pelästynyt Panasonicin kohtaamista kylmäongelmista Ruotsissa (ja Suomessa) ja tämän vuoksi seisauttaa laitteen varmuudenvuoksi -20C.

Mistään ei ole selvinnyt mitä eroa EH ja EHN malleissa on ja mitä EHN-mallien tehdasvarustelu pitää sisällään.

Sanyoiden aakkossoppa on myöhemmissä malleissa vielä pahemmin hämmennetty..

Mistään ei tosiaan ole selvinnyt. Eikä ole myöskään selvinnyt ovatko kaikki EHN-mallit softaltaan samanlaisia. Jotenkin tuntuu että kun N-mallit tulivat niistä oli aluksi poikkeuksellisen paljon riesaa, mutta nykyään niistä ei enää valitella.

Mainostettuna erona pitäisi olla tuo katkaisu ja sitten senverran rajumpi/pitempi sulatus ettei pohjalla vastusta tarvita. Alkaako N-mallikin sulattelemaan kellon mukaan kun pakkanen lähestyy -10 lukemia ?

Itse ostin Argot koska niissä ei ollut noita 'parannuksia' vielä silloin. Vaan koska tulivat ilmeisimmin samalta hihnalta Kiinasta niin Argokin sai nuo viritykset myöhemmin.
 

Mertmi

Jäsen
Vs: 96EH toimii vielä -30C? (ei ollutkaan N-malli)

Vanha aihe, mutta liippaa niin likelle, että pistänpä vielä tähänkin kommenttia. Meillä on syksyllä -10 asennettu SAP-KRV96EHNA. Tuo ei sammunut, vaikka ulkolämpötila meni alimmillaan -32. Maahantuoja on Ahlsell. Ulkoyksikön pohjassa ei ole mitään sulatusvastusta tms.
 
I

ilu

Vieras
Vs: 96EH toimii vielä -30C? (ei ollutkaan N-malli)

On ollunna muutaman viikon hiljaista mökillä, kun -96EHN on pitäny talvilomaa.
Eikä ilmeisesti vielä lähiaikoina ole tietoakaan paluusta työelämään.
 

Mertmi

Jäsen
Vs: 96EH toimii vielä -30C? (ei ollutkaan N-malli)

Tämä meidän pumppu toimii edelleenkin ilman mitään kikkailuita. Pakkaset on veivanneet eestaas täällä Joensuussa päivän -17 lukemista aina yön -33 enkkoihin viimeisen viikon aikana. Lämpötilapyynti on ollut -20 ja lämpimämmillä 22 ja sitten kylmemmillä keleillä 24 + sähköpatterit normaalisti säädettynä (kuten oli ennen pumppua).
 
Back