Victron Energy

Espejot

Hyperaktiivi
Viimeksi muokattu:

Jule

Vakionaama
Siis osaako uudet multiplussat jo syöttää myös verkkoon päin?

Victronhan on tuolla offgrid puolella hyvinkin laajasti käytetty laite.
 

-Teme-

Vakionaama
MGII_5.png


Manuaalin kohdassa 4.3. Connection of the AC cabling, sanotaan että AC in (public grid) pitää 5000VA malli varustaa 50A sulakkeella.
Käytettäessä ACout1 eli tuo katkeamaton + saarekkeen tarjoavaan outputiin voidaan PowerAssist ominaisuudella syöttää akuista max 5000VA (21A) verkosta otettuun max 50A tehoon, eli 71A total.
Lisäksi kun otetaan huomioon tuo PV invertterin syöttämä teho, joka voi olla myös max 5000VA(1 eli vaihekohtainen kokoaisvirta voi olla jopa 92A !
1)AC-coupling ratkaisussa on Factor 1.0 rule
Olenko ymmärtänyt oikein tuon mahdollisuuden? Ja samalla mahdollisuuden virheellisellä konffilla sulattaa kaapelit
keskustelua tästä myös victron energyn omalla foorumilla
Jos asunnossa on esim 25A napit, yo.asennus niin teoriassa ACout1 linjasta olisi otettavissa 25A+21A+21A=67A eli 15kW per vaihe kolmella multiplus-II + akusto + 15kW invertterillä kokonaisteho olisi 46kW
 
Viimeksi muokattu:

Mekaniker

Vakionaama
Aika pitkälle näin olen itse ymmärtänyt että pystyy operoimaan Multigrid asetuksilla, tohon pystyy vielä lisäämään yksi osa eli automaatti-aggregaatti joka MultiPlus ohjaa suoraan
Tuubissa oleva Andy OffGridGarage käyttää kaksi invertteriä rinnan, yksi Master ja toinen Slave
Negatiivinen juttu on kustannukset, koko tuo laitteisto asennuksineen maksaa runsaasti enemmän kun PV-invertteri missä on Hybridi-ominaisuus akustolla ja aggregaatti-liitännällä
 

-Teme-

Vakionaama
Aika pitkälle näin olen itse ymmärtänyt että pystyy operoimaan Multigrid asetuksilla, tohon pystyy vielä lisäämään yksi osa eli automaatti-aggregaatti joka MultiPlus ohjaa suoraan
Tuubissa oleva Andy OffGridGarage käyttää kaksi invertteriä rinnan, yksi Master ja toinen Slave
Negatiivinen juttu on kustannukset, koko tuo laitteisto asennuksineen maksaa runsaasti enemmän kun PV-invertteri missä on Hybridi-ominaisuus akustolla ja aggregaatti-liitännällä
Andya on tullut seurattua ja S.P.A.T.it tarjottu
Hankintakustannus multiplus-II laitteille on kyllä jonkin verran korkea, kun niitä pitää olla 3kpl.
Tällä hetkellä yhden 5kVA multiplussan hinta on alimmillaan n.1500€ eli 15kW kokonaisuuden hankintahinta on n.4500€ plus asennukset.
Vastaavaa PV invertteriä johon sopii 48v akusto ja pystyy boostaamaan akustosta virtaa, sekä toimimaan vaikka grid sähkö katoaisi ei ole tullut itselle vastaan. Lähimmäksi pääsee Deyen laitteilla
 

Espejot

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Laskin nopeasti mitä tälläinen Victron systeemi maksaa suunnilleen. Eli tästä puuttuu "vain" paneelit ja akut.
Hintaa 6400 EUR eli aika rapsakka hinta.

Mitä tällä nyt sitten sa. Ensimäisenä tulee mieleen modulaarisuus, toiseksi aivoimen rajapinnan, alhaiset DC jännitteet

Victron MultiPlus-II 48/3000: 3 kpl
Victron SmartSolar MPPT 150/70 säädin: 2 kpl (pv:t 3 sarjassa, 3 rinnan)
Victron Lynx Shunt VE.Ca: yleensä ei tarvita (+400EUR)
Victron Lynx Power In / Lynx Distributor: 1 kpl
Victron Cerbo GX: 1 kpl
Victron GX Touch 70: 1 kpl
Victron Energy Meter - 3-phase max. 65A: 1 kpl
 

Liitteet

  • victron-mppt.jpg
    victron-mppt.jpg
    116,3 KB · Katsottu: 76
Viimeksi muokattu:

-Teme-

Vakionaama
periaatteessa Cerbo GX:n voi korvata yhdellä MultiPlus-II GX mallilla tai raspi+Venus kombolla, tällöin myös GX touch voi olla jokin kotoa löytyvä padilla. Distributoria ei kannata hommata, vaan tuo Power In, siitä saa Distributorin asentamalla 6mm pultit ja sulakkeet sisälle.
Eli pientä säätövaraa löytyy, mutta onhan se hintava kokonaisuus.
 

tepa

Aktiivinen jäsen
Eihän näiden ole tarkoitus kilpailla normaalin verkkoinvertterin kanssa, ennemminkin tuoda siihen rinnalle jotain lisää tai sitten olla kokonaan omavarainen. Tuo Espejotin paketti on lähempänä omavaraista 3-vaihe sähköjärjestelmää, noitahan taidetaan rakennella enemmän Afrikan (tai sieltä löytyviin maihin) kaltaisiin paikkoihin jossa sieltä verkosta tulee kun sattuu tulemaan sähköä.

Jos ei tee offgrid-ratkaisua, tai halua välttämättä 3v varavirtaratkaisua, niin ei noita multiplussia useaa tarvitse. Variaatioita on hirvittävästi, näistä voi rakennella kaikenlaista. Ihan yksinkertaisimmillaan ESS ratkaisun saa yhdellä multiplussalla, GX:llä (vaikka raspi), akulla ja tauluun asennetulla energiamittarilla. Toisaalta lappiin oli joku rakennellut konfiguraation missä oli kaikenlaista generaattorin autostartista lähtien :)

Itse sain eilen raspberryn (Venus OS) lukemaan froniuksen smart meteriä, froniuksen invertterin se löysikin ihan itse kun laittoi vain samaan verkkoon. Multiplus-II pitäisi ruuvata paikalleen ja kytkeä akkuun, pörssisähkö alkaa 3pv päästä :p
 

Espejot

Hyperaktiivi
Eihän näiden ole tarkoitus kilpailla normaalin verkkoinvertterin kanssa, ennemminkin tuoda siihen rinnalle jotain lisää tai sitten olla kokonaan omavarainen. Tuo Espejotin paketti on lähempänä omavaraista 3-vaihe sähköjärjestelmää, noitahan taidetaan rakennella enemmän Afrikan (tai sieltä löytyviin maihin) kaltaisiin paikkoihin jossa sieltä verkosta tulee kun sattuu tulemaan sähköä.
Juu, nämä vaatii akun kaveriksi ja ilman akkua ei toimi niin kuin suunniteltu.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Victronilta on betavaiheessa dynaamininen kuormanhalinta mikä huomio sähkön hinnan.

Dynamic ESS is an algorithm that aims to minimise the costs made on the grid and battery:
- By scheduling charge/discharge cycles of the battery
- While taking grid limitations, battery specifications and day ahead energy prices into account
- When it can, it also considers the consumption and solar yield forecasts when scheduling








 

Liitteet

  • 1704557685421.png
    1704557685421.png
    312,3 KB · Katsottu: 59
  • 1704557837587.png
    1704557837587.png
    255,9 KB · Katsottu: 56
  • 1704557931508.png
    1704557931508.png
    298,5 KB · Katsottu: 56
  • 1704558142782.png
    1704558142782.png
    271,3 KB · Katsottu: 59
  • 1704574545957.png
    1704574545957.png
    333 KB · Katsottu: 53
  • 1704574806418.png
    1704574806418.png
    336,2 KB · Katsottu: 39
Viimeksi muokattu:

Espejot

Hyperaktiivi
Olen nyt lueskellut Victronin manuaaleja ja katsellut videoita. Toden totta, modulaarisuus on kolikon toinen puoli. Se että 3v systeemi kasataa 1v komponenteista jostaa aikamoiseen johtoviidakkoon. Lisäksi johdotukset / sulakkeet täytyy olla symetrusesti asenettu jotta vaiheiden tasapainotus toimii.

Huomautus:"Voit käyttää sitä [Multiplus II] "verkon rinnakkaiskäytössä", jolloin se tukee verkkoa ja vähentää kulutuksen halutessasi nollaan, mutta vain verkon ollessa läsnä. Tai voit käyttää verkkoa niin, että verkko tulee "ac in" -verkkoon ja kaikki kuormat sen ac out 1 ja ac out 2 -portteihin. Tai voit käyttää sekoitusta. AC out 1 -liittimessä olevat kuormat saavat oletusarvoisesti virtaa myös katkon aikana."
 

Liitteet

  • ESS-Cabinet_158087956-scaled.jpg
    ESS-Cabinet_158087956-scaled.jpg
    324,8 KB · Katsottu: 82
Viimeksi muokattu:

tepa

Aktiivinen jäsen
Kotona kun on netotus, tuo 3v-systeemi ei ole kovin tärkeä. Lisäksi kuvan kytkennässä on jaettu sähköverkko jo kolmeen osaan ja akkuvarmistettu vielä tietyt toiminnot ja syötetty akkujen taakse aurinkosähköä. Vaihekohtaista tasausta ei kannata edes tehdä, siinä tulee siirtäneeksi sähköä vaiheesta toiseen jos on omaa tuotantoa. Lähtökohtaisesti ESS systeemiin pääsee hyvin yhdellä 3kVA multiplus-II:lla, joka on kytketty keskukseen minkä nolla ei ylikuormitu vaikka vinokuorma on maksimissaan.

Tuo symmetrisyys tulee eteen enemmänkin asennettaessa useampi laite rinnakkain samaan vaiheeseen.
 

-Teme-

Vakionaama
AC out2 on oikeastaan sellainen kytkentä tuossa kuvassa jota ei välttämättä tarvita, koska MP-II osaa syöttää aluista myös AC in porttiin.
verkkovirta PV invertteri kannattaa tosiaan kytkeä tuohon katkeamattomaan AC out2 linjaan, koska tällöin veerkkosähkön katketessa invertteri jatkaa toimintaansa.
Sitä en osaa sanoa miten Fronius tms invertteri reagoi jos sillä on verkkosähköä vain yhdessä vaiheessa.
Tovi sitten sain tarjouksen 14kWh eli 16x 280AH LFP kennoista $99/kpl DDP eli pihaan toimitettuna sisältäen verot ja kuljetuksen.
Siihen päälle BMS, kaapelit ja hyllykkö niin n.2000€ per kennosto ja MultiPlus-II 48/5000/70-50 n.1500€ niin mielestäni ihan kohtuullinen hinta
 

Espejot

Hyperaktiivi
Tovi sitten sain tarjouksen 14kWh eli 16x 280AH LFP kennoista $99/kpl DDP eli pihaan toimitettuna sisältäen verot ja kuljetuksen.
Siihen päälle BMS, kaapelit ja hyllykkö niin n.2000€ per kennosto ja MultiPlus-II 48/5000/70-50 n.1500€ niin mielestäni ihan kohtuullinen hinta

Onko joku merkkivalmistaja vai random kiinalainen?

Kotona kun on netotus, tuo 3v-systeemi ei ole kovin tärkeä.
Netotuksesta hyötyy jos myydään mutta ei jos käytetään.

AC out2 on oikeastaan sellainen kytkentä tuossa kuvassa jota ei välttämättä tarvita...

Siinähän on paljon sellaista mitä ei vältämättä tarvi, esim Fronius. Kuva on lähinnä viittaus johto viidakkoon :)
 
Viimeksi muokattu:

Espejot

Hyperaktiivi
Jos sinulla on yhdessä vaiheessa akku, se yksi vaihe menee myynnille sen verran kuin kuluu niissä kahdessa muussa -> lopputulos on 0 laskulla.

Ei nyt ihan noin mene IMO kun siirrot ym alvit huomioidaan. Käyttäminen on aina parempi vaihtoehto, myynti vain jos hinta on tarpeeksi korkea.
 

Mekaniker

Vakionaama
Katselin Victron ESS asetelmaa ennen kun tein päätöksen etten laita niin paljon rahaa "roikkumaan" seinälle, nimittäin Victron kolmivaihe invertteripaketti akkuineen vie ainakin 4 neliömetrisen seinän kokonaisuudessaan ja on aika vaikea hallita loppukäyttäjänä
Plus että kiinteistön mittauskeskus pitäisi olla samassa huoneessa
Lisäksi pitää löytää sähkäri joka osaa sen laitteiston kasata ja hankkia tarvittavat luvat sähköyhtiöltä;-)

Pari kysymysmerkkiä siinä kaavakuvassa on:
- 3-vaihe kuorma/ tuotanto verkkoon mittaus on kytketty Cerbo-yksikköön joka mittaa vaiheiden kuormaa ja ohjaa MultiPlussat sekä Fronuiksen toimintaa, mittaako se 3-vaiheisena se kuorma vaiko yksivaiheisena?
Tavallisessa kodissa on aika vähän tasaista 3-vaihekuormaa
- 3 kpl MultiPlus hallitsee yksivaihekuorman otettuna akusta hienosti 3-vaihetahdistettuna mutta mitä tapahtuu kun Fronius kerää taivaalta kolmelle vaiheella tuotantoa täydellä teholla?
Tietenkin osa menee akkuihin takaisin sekä kulutukseen mutta sähköverkkoon menee eri teho eri vaiheelle?
 

-Teme-

Vakionaama
Pari kysymysmerkkiä siinä kaavakuvassa on:
- 3-vaihe kuorma/ tuotanto verkkoon mittaus on kytketty Cerbo-yksikköön joka mittaa vaiheiden kuormaa ja ohjaa MultiPlussat sekä Fronuiksen toimintaa, mittaako se 3-vaiheisena se kuorma vaiko yksivaiheisena?
Tavallisessa kodissa on aika vähän tasaista 3-vaihekuormaa
- 3 kpl MultiPlus hallitsee yksivaihekuorman otettuna akusta hienosti 3-vaihetahdistettuna mutta mitä tapahtuu kun Fronius kerää taivaalta kolmelle vaiheella tuotantoa täydellä teholla?
Tietenkin osa menee akkuihin takaisin sekä kulutukseen mutta sähköverkkoon menee eri teho eri vaiheelle?
Vaikuttaa mittaavan ihan kaikkia vaiheita ja riippuen miten asetuksista säädetty toiminta 7.3. Three-phase ESS

Jos Foniuksen tuotto ylittää kulutuksen ja akuissa on tilaa varata niin verkkoon menee 0w kun kaikki tuotto menee akkuihin, tuo avattu tuon saman linkin takana
 

tepa

Aktiivinen jäsen
Ei nyt ihan noin mene IMO kun siirrot ym alvit huomioidaan. Käyttäminen on aina parempi vaihtoehto, myynti vain jos hinta on tarpeeksi korkea.
Kyllä niin siirto kuin energia laskutetaan vaiheiden summana, yhdestä vaiheesta myynti ja toisesta osto kumoavat toisensa, jolloin nettona ei tule myyntiä eikä ostoa.

Tämähän nimenomaan oli se uudistus jonka vaihenetotus toi tullessaan.
 

tepa

Aktiivinen jäsen
- 3-vaihe kuorma/ tuotanto verkkoon mittaus on kytketty Cerbo-yksikköön joka mittaa vaiheiden kuormaa ja ohjaa MultiPlussat sekä Fronuiksen toimintaa, mittaako se 3-vaiheisena se kuorma vaiko yksivaiheisena?
Tavallisessa kodissa on aika vähän tasaista 3-vaihekuormaa
- 3 kpl MultiPlus hallitsee yksivaihekuorman otettuna akusta hienosti 3-vaihetahdistettuna mutta mitä tapahtuu kun Fronius kerää taivaalta kolmelle vaiheella tuotantoa täydellä teholla?
Tietenkin osa menee akkuihin takaisin sekä kulutukseen mutta sähköverkkoon menee eri teho eri vaiheelle?
Cerbo tulkitsee mittaria, esim. Carlo gavazzi keskuksessa. Saat itse valittua haluatko vaiheiden summan olevan asetuksen mukaisella teholla, vai yksittäiset vaiheet asetuksen mukaiset. Jälkimmäistä ei koskaan suositella, koska silloin saatat siirtää vaiheesta toiseen sähköä DC-muunnoksen kautta. Eikä kotitalouksissa ole tarvettakaan, kuten edellä mainittu.

 

Espejot

Hyperaktiivi
Kyllä niin siirto kuin energia laskutetaan vaiheiden summana, yhdestä vaiheesta myynti ja toisesta osto kumoavat toisensa, jolloin nettona ei tule myyntiä eikä ostoa.
Silloinhan se ei ole myyntiä koska myynillä (ja ostolla) on aina hinta.
 
Viimeksi muokattu:

Espejot

Hyperaktiivi
Katselin Victron ESS asetelmaa ennen kun tein päätöksen etten laita niin paljon rahaa "roikkumaan" seinälle, nimittäin Victron kolmivaihe invertteripaketti akkuineen vie ainakin 4 neliömetrisen seinän kokonaisuudessaan ja on aika vaikea hallita loppukäyttäjänä
Tämä on se modulaarisuuden haittapuoli. Plussapuolella helpp laajenettavuus ja helppo komponenttien vaihto.
Plus että kiinteistön mittauskeskus pitäisi olla samassa huoneessa
Miksi ihmeessä?

Lisäksi pitää löytää sähkäri joka osaa sen laitteiston kasata ja hankkia tarvittavat luvat sähköyhtiöltä;-)
Nii, olen ymmärtänyt että kaikille hyväksytyille inuille on samat mittaukset enkä usko että tämä on ongelma. Mutta kasaus voi olla ongelma ja siihen ratkaisu voisi olla suunnittelun ostaminen ja senhän voi ostaa vaikka ulkomailta.
 
Viimeksi muokattu:

-Teme-

Vakionaama
Nii, olen ymmärtänyt että kaikille hyväksytyille inuille on samat mittaukset enkä usko että tämä on ongelma. Mutta kasaus voi olla ongelma ja siihen ratkaisu voisi olla suunnittelun ostaminen ja senhän voi ostaa vaikka ulkomailta.
Asennuksista on tiukat määräykset ja pätevyysvaatimukset, mutta suunnittelun osalta ei ole.
Periaatteessa itseopiskellut henkilö voi tehdä plänit miten ratkaisu tulee rakentaa ja kytkeä, niin vastuu on sen asentavalla taholla tai oikeastaan asennustöidenjohtajalla.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Asennuksista on tiukat määräykset ja pätevyysvaatimukset, mutta suunnittelun osalta ei ole.
Periaatteessa itseopiskellut henkilö voi tehdä plänit miten ratkaisu tulee rakentaa ja kytkeä, niin vastuu on sen asentavalla taholla tai oikeastaan asennustöidenjohtajalla.

Katsoin että Victronin kanssa pulaavia firmoja ei ole montaa. Ja raudan hinnat on aika kovat eli asenuksen teettäminen tuntitöinä Victronin hallitsevalta voi olla ongelma. Jos tunetee jonku asenuksia tekevän niin saa ilmiantaa YV:llä, eihän sitä koskaan tiedä koska asennus on se suurin kanto. Toisaalta, Victronin dokumentaatio on todella kattava ja ulkomainen kommuuni aktiivinen että ihan oman onnen nojaan ei jää.

Summasumarum, oon nyt parin vuoden aika tutustunut aurinkovoimaan aika kattavsti ja keskusinut/microt/mppt lähestyy kaikki ongelmaa hieman eri kulmalta. Keskusinu on kaikkein yksinkertaisin asentaa mutta suurimmat riskit jos asiaa miettiin tulipalon kantilta. Jos akkuja haluaa niin Victron on siinä selkeesti pisimällä softan puolesta. Kiinalaisilta en odota spotin huomioivaa softaa enkä Enpahselta, Kostal ja Froniukselta sellainen varmaa tulee. Victorin ympääminen esim Froniuksen/Enpahsen kylkee on hieman tortta på tortta ja siinä saa hounot puolet kumastakin järjestelmästä kaupan päälle.

En pidä Victronin kustanusta minään kynnyskysymyksenä, enemänkin kiinnostaa mitä rahalla saa.... siis ne puutteet ja rajoitukset tulevaisuuden kannalta katsottuna. Ja tässä mielessä Victron on modulaarisuutesa takia joustava mutta myös hankalasti hallittava.
 
Viimeksi muokattu:

-Teme-

Vakionaama
Itse kans Victronin ratkaisusta haaveillut.
Ehkä suurimmat haasteet on tuon akuston erottamisen kanssa (rahan lisäksi). Sulake/erotuskytkimen saa laukeamaan trippaamalla, mutta miten sen saisi fiksusti tehtyä ulkoa on mietinnässä.
 

-Teme-

Vakionaama
Suomessa olevien määräysten mukaan akustot on pystyttävä erottamaan esim aurinkopaneelien syöttö.
On olemassa 100A...250A katkaisijoita jossa vikavirta samassa, esim tällänen. Tuollaisen voi liipasta auki (tripata) etänä ja miten tuon etäohjauksen saisi aikaan ulkoa seinästä on se joka itsellä epäselvä
 

Espejot

Hyperaktiivi
Suomessa olevien määräysten mukaan akustot on pystyttävä erottamaan esim aurinkopaneelien syöttö.
On olemassa 100A...250A katkaisijoita jossa vikavirta samassa, esim tällänen. Tuollaisen voi liipasta auki (tripata) etänä ja miten tuon etäohjauksen saisi aikaan ulkoa seinästä on se joka itsellä epäselvä
Siis eikä riitä että aurinkopaneelut kytkee irti akustosta kytkimellä joka on ulkoseinällä vai täytyykö akustokin saada irroitettua ulkoseinältä?
 

-Teme-

Vakionaama
Jep, pitää olla erotettavissa.
ST 55.37
IMG_6444.jpeg
Jos kääntää pääkatkaksijan niin laitteisto alkaa syöttämään akuista virtaa, eikä paneelien irroitus muuta tilannetta
 

tepa

Aktiivinen jäsen
Tuo tarkoittaa invertterin ac-puolen turvakytkintä, ja takasyöttövaaran osalta hyväksyttyä invertteriä (kuten multiplus-II). Akkua ei tarvitse etälaukaista itse. Viimeinen kappale on aika hepreaa, mahtaako siitä puuttua jotain tärkeää.
 

-Teme-

Vakionaama
Tuo tarkoittaa invertterin ac-puolen turvakytkintä, ja takasyöttövaaran osalta hyväksyttyä invertteriä (kuten multiplus-II). Akkua ei tarvitse etälaukaista itse. Viimeinen kappale on aika hepreaa, mahtaako siitä puuttua jotain tärkeää.
Parempi lainaus kohdasta 4.3.2
IMG_6445.jpeg
 

Espejot

Hyperaktiivi
Jos mallia ottaa hybridiinvertereistä niin eikös ulos riitä että 1) katkaiseen inverterin syötön verkoon 2) paneelien syötön inverterille? Ja akuston erotus sisäpuolelta?
 

korsteeni

Vakionaama
kun käyttää sähköauton akkuja, on komeaa katseltavaa kun siihen auton kupeeseen on ruuvattu kahvakytkin millä akuston saa ulkopuolelta(auton) kytkeneen irti. ei kait mikään poikkeus
 

Mekaniker

Vakionaama
Kommentti:
Jos ostaa kaupasta Victron Multiplus invertterin se toimii suljetun sähköverkon tilassa, kansankielellä OffGrid/ UPS-tila

Verkkoonpäin syöttö on estetty vakiotilassa, muuttamalla laitteen asetuksia voi lisätä ominaisuus verkkoonpäin syöttäväksi:
Tässä onkin sitten se muutos joka muuttaa laitteen yleisen sähköverkon ulkopuolella olevasta mökin invertteristä hybridilaitteeksi joka on kytketty syöttämään yleiseen sähköverkkoon tehoa ja samalla toimimaan UPS-laitteena sähkökatkojen varalle
Eli kaksi-suuntainen tehonsyöttö!
Ja samalla astuu voimaan huomattavasti kovemmat turvallisuus-vaatimukset viranomaisilta mukaan lukien akuston kytkennät/ suojaukset

Sen sijaan yleisen sähköverkon ulkopuolella olevat aurinkopaneeli-akkuinvertteri-hybridit mitkä syöttää suljettuun sähköverkkoon on sähköisesti erilaisia
Toki nekin voi mennä vikatilaan ja alkaa syöttää sähköverkkoon tai verkkojännite akkuihin...
 

korsteeni

Vakionaama
Sen sijaan yleisen sähköverkon ulkopuolella olevat aurinkopaneeli-akkuinvertteri-hybridit mitkä syöttää suljettuun sähköverkkoon on sähköisesti erilaisia
Toki nekin voi mennä vikatilaan ja alkaa syöttää sähköverkkoon tai verkkojännite akkuihin...
edes teoriassa tuo on mahdotonta
 

-Teme-

Vakionaama
Tässä onkin sitten se muutos joka muuttaa laitteen yleisen sähköverkon ulkopuolella olevasta mökin invertteristä hybridilaitteeksi joka on kytketty syöttämään yleiseen sähköverkkoon tehoa ja samalla toimimaan UPS-laitteena sähkökatkojen varalle

Sen sijaan yleisen sähköverkon ulkopuolella olevat aurinkopaneeli-akkuinvertteri-hybridit mitkä syöttää suljettuun sähköverkkoon on sähköisesti erilaisia
Toki nekin voi mennä vikatilaan ja alkaa syöttää sähköverkkoon tai verkkojännite akkuihin...
Tuossa Victronin systeemin etu verrattuna hybrideihin, koska sähkönjakelu toimii vaikka kohde on irrotettu gridistä. Lisäksi on tuo mahdollisuus purkaa akuista gridiin joka verkkoyhtiöllä pitää olla tiedossa, jotta voivat käydä irroittamassa kiinteistön verkosta ennen huoltotöiden aloittamista
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Ainakin Huawein akuston Power Modulissa on DC kytkin,onko tämä erillisen kytkimen vaatimus nyt samaa juttua kun jossain puhuttiin vaadittavan invertterin erottamiseksi paneeleilta erillinen DC kytkin vaikka inverttereissä on itsessään sitä asiaa varten oma DC kytkin.
 
Back
Ylös Bottom