Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tomppppa

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Ostettiin vaimon kanssa syksyllä 1955 rakennettu tyyppitalo. Täydet 2,5 kerrosta joista lämmitettyä tilaa keski- ja yläkerta sekä 1/4 kellarikerroksesta. Yhteensä n. 120 neliötä, kuutioita n. 270.

Kiinteistöön on vuonna 1972 asennettu vesikiertoinen öljykeskuslämmitys ja taloon muutettaessa alkuperäinen kattila Jämä Miniter 17S ja ehkä poltinkin vielä paikallaan. Kiertovesipumppu lisätty systeemiin 2010-luvulla. Öljynkulutus entisen omistajan siskon pojan mukaan ainakin sen 3000 litraa vuodessa. Kaveri putkimies ja huoltanut kattilaa yms. vuosien varrella.

Heti muuton jälkeen päätettiin että energiankulutusta olisi hyvä saada jotenkin alaspäin. Mielessä kävi niin ILP kuin MLP. Loppuviimeksi käteen jäi Lämpöykkösten tarjous Viessmannin VILPistä. Isoin tekijä oli avaimet käteen toimituksen helppous. Ei varmasti ollut halvin tarjous. Vajaa 10K euroo vähennysten jälkeen jäi maksettavaa. Miinus vielä se kun myyjä unohti että tarttis olla Oumanni shunttia säätämässä ja meillähän ei ollut niin lupas sen sitten kaupan päällisiks asennettuna

Pumppu hurissut nyt kolmisen viikkoa ja ei voi olla kuin tyytyväinen. Kulutus n. 30-40kWh päivässä Elenian kulutuksista katsottuna.

Käyttövesihän lämpesi myös öljyllä, L1:sen kaveri sano että sillä lämmittää sitten jatkossakin sen. En aatellu lämmittää kattilaa turhaan sinne 60 asteeseen ja tällä hetkellä kv esilämpiää kattilan kierukassa VILP avustamana ja siitä kulkee n. 15 vuotta vanhaan 300L Haaton varaajaan minkä löysin 75 eurolla Torista.

Ajattelin vähän kirjotella ajatuksia kun huomasin että Viessmannista ei paljoa kokemuksia täällä näytä olevan.

- Tomi
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tomppppa sanoi:
Ostettiin vaimon kanssa syksyllä 1955 rakennettu tyyppitalo. Täydet 2,5 kerrosta joista lämmitettyä tilaa keski- ja yläkerta sekä 1/4 kellarikerroksesta. Yhteensä n. 120 neliötä, kuutioita n. 270.

Kiinteistöön on vuonna 1972 asennettu vesikiertoinen öljykeskuslämmitys ja taloon muutettaessa alkuperäinen kattila Jämä Miniter 17S ja ehkä poltinkin vielä paikallaan. Kiertovesipumppu lisätty systeemiin 2010-luvulla. Öljynkulutus entisen omistajan siskon pojan mukaan ainakin sen 3000 litraa vuodessa. Kaveri putkimies ja huoltanut kattilaa yms. vuosien varrella.

Heti muuton jälkeen päätettiin että energiankulutusta olisi hyvä saada jotenkin alaspäin. Mielessä kävi niin ILP kuin MLP. Loppuviimeksi käteen jäi Lämpöykkösten tarjous Viessmannin VILPistä. Isoin tekijä oli avaimet käteen toimituksen helppous. Ei varmasti ollut halvin tarjous. Vajaa 10K euroo vähennysten jälkeen jäi maksettavaa. Miinus vielä se kun myyjä unohti että tarttis olla Oumanni shunttia säätämässä ja meillähän ei ollut niin lupas sen sitten kaupan päällisiks asennettuna

Pumppu hurissut nyt kolmisen viikkoa ja ei voi olla kuin tyytyväinen. Kulutus n. 30-40kWh päivässä Elenian kulutuksista katsottuna.

Käyttövesihän lämpesi myös öljyllä, L1:sen kaveri sano että sillä lämmittää sitten jatkossakin sen. En aatellu lämmittää kattilaa turhaan sinne 60 asteeseen ja tällä hetkellä kv esilämpiää kattilan kierukassa VILP avustamana ja siitä kulkee n. 15 vuotta vanhaan 300L Haaton varaajaan minkä löysin 75 eurolla Torista.

Ajattelin vähän kirjotella ajatuksia kun huomasin että Viessmannista ei paljoa kokemuksia täällä näytä olevan.

- Tomi
Minulla oli tuollainen samanlainen kattila.. kyllä meni öljyä käyttöveden teossa uskomattomasti, kun sitäkin kokeilin. Parempi noin.
 

Tomppppa

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tänään laskeskelin vähän huvin vuoksi viikon 7 energiankulutusta.

Pumpun oma Energiaseuranta näytti lämmitysenergiaa tuotetun 599,7kWh.

Elenia Aina -sovelluksesta katsoin viikon kokonaiskulutukseksi 358,68kWh. Siitä vähensin käyttösähköarvion 12kWh, joka perustuu syksyn kulutuslukemiin, raaka keskiarvo-arvio.

Energian tuottamiseen kului 274,68kWh. Karkea COP arvio laskemalla siten n. 2,18.

Mua saa oikoo jos oon kauheesti väärässä näiden laskujeni kanssa.

- Tomi

Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
 

Tomppppa

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Nyt kun on ollut pakkasella pidemmän aikaa niin oon huomannut että eihän toi pumpun sulatusvesikaukalo ja sulanapitokaapeli toimi ollenkaan niinkuin pitäisi. Vedet on viemäröity 32mm eristämättömällä putkella sisälle. Sanomattakin selvää että sulatusvesikaukalo jäässä ja jään pinta jo n. 3cm päässä ulkoyksikön pohjasta.

Huomenna soittelen L1:lle päin ja katotaan mitä tarjoovat ratkasuks. Isompaa vastusta en aatellu hyväksyä kun eihän sellasessa ole mitään järkeä jos energiaa pitäisi säästää..

Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Yleensä ongelma tahtoo olla se että kaatoa on liian vähän, vesi ei liiku tarpeeksi nopeasti sulatuksen jälkeen ja pinnalle muodostuu kalvo jonka jälkeen se on sit moro. Vastus ei tuohon välttämättä juurikaan vaikuta kun kylmällä se tekee sen kalvon vastuksen yläpuolelle, nesteen pinnalle.

Omatoimisesti tuota voi tutkia ainakin osittain, jos noin on käynyt niin putki on todennäköisesti auki ja höyryttämällä reiän putken kohdalle pinnalta niin saat veden taas kulkemaan. Jos putkessakin on tulppa (mitä en oikein usko jos on hyvä kaato) niin sulatustyötä on toki enemmän.

Tappelin viime vuonna oman pumpun lauhdeastian sulanapysymisen kanssa, pakkanen kun painui tuonne -20C tienoille niin veti kannen päälle. Tänä vuonna kaatoa on enemmän ja viemärin kokoa on kasvatettu 50mm:sta 75:n mutta uskon et suurin tekijä on tuo riittävä kaato.

32 millinen viemäri on ehkä pienehkö mutta jos tuo on pystysuora niin luulisi veden liikkuvan siitäkin jäätymättä. Tuo putkihan on helppo eristää itsekin mutta kuten sanottua en oikein usko että jäätyisi ensin putki jonka jälkeen allas täyttyisi. Laitosta näkemättä tuo on toki ihan pelkkää mutua.

Olen ehkä pessimisti mutta epäilen ettet tule saamaan asiassa hirveästi apua laitosta toimittaneen tahon osalta. Toivottavasti olen väärässä.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tomppppa sanoi:
Nyt kun on ollut pakkasella pidemmän aikaa niin oon huomannut että eihän toi pumpun sulatusvesikaukalo ja sulanapitokaapeli toimi ollenkaan niinkuin pitäisi. Vedet on viemäröity 32mm eristämättömällä putkella sisälle. Sanomattakin selvää että sulatusvesikaukalo jäässä ja jään pinta jo n. 3cm päässä ulkoyksikön pohjasta.

Huomenna soittelen L1:lle päin ja katotaan mitä tarjoovat ratkasuks. Isompaa vastusta en aatellu hyväksyä kun eihän sellasessa ole mitään järkeä jos energiaa pitäisi säästää..

Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Kurrella oli ihan hyviä havaintoja. Sinne vehkeen viereen kannattaisi mennä hetkeksi tuijottelemaan ja selvitellä asiaa nupissaan. Vastuksen tehtävä on pitää vesi liikkeessä, ei sulatella mitään. Ei välttämättä haittaa jos sinne kaukaloon tulee jäitä kunhan sen jää lakkaa jossain vaiheessa nousemasta. Noissa Argoissani ( ILP ) on 16W vastus joka on puikoteltu ns oikeaan paikkaan. Se pitää reiät auki ja sen kohdalle tulee sula ura, jonka reunoilla on jäätä mutta jää ei nouse kennoon asti vaan muodostaa vedelle kourun.

En olisi kyllä ihan varma siitä putkesta, voi se vesi sinnekin jäätyä samaan tapaan kuin se tekee jääpuikkoja koneen alle. Väki on laittanut putkeenkin vastuksia. Putken vastuksessa, jos siihen tässä päädytään, ei tarvitse olla suuria tehoja, senverran vaan että se ei itse jäädy kiinni vaan pitää pientä reikää aina auki. Eristys helpottaa sen hommia.
 

Tomppppa

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW



Niin kun olisikin vedetty suoraan alaspäin toi viemäröinti... nyt laite alkanut kusea vedet suoraan sokkelin juureen, toi 32mm aivan tukossa.

Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
 

nackerton

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Eikö putkea saisi vedetyksi suoraan seinästä sisälle kellariin ja viemäriin? Lyhyelle matkalle eristys ja lämmityskaapeli.
 

Tomppppa

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

nackerton sanoi:
Eikö putkea saisi vedetyksi suoraan seinästä sisälle kellariin ja viemäriin? Lyhyelle matkalle eristys ja lämmityskaapeli.
Saa, mutta en tee nyt mitään ennenkun saan myyjän mielipiteen. En halua tehdä mitään takuuta tms. vaarantavaa..
En sitten tiedä miksi ei alunperinkin asentajat ole sitä tuosta suoraan vetäneet..

Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
 

Riku84

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Kyllä tuo kaipaa kaatoa lisää ja eristettä kunnolla niskaan. Noin tuo ei tule sulana pysymään :(
 

Adamooppeli

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Mikä on tuo punainen kaapelinippu, vierestä lähtee kondenssivesiputki. Huonoa asennus jälkeä. Sanoo se jo järkikin, että tuo kondenssiveiputki pitää eristää ja kaatoa enemmän.
 

Tomppppa

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Adamooppeli sanoi:
Mikä on tuo punainen kaapelinippu, vierestä lähtee kondenssivesiputki. Huonoa asennus jälkeä. Sanoo se jo järkikin, että tuo kondenssiveiputki pitää eristää ja kaatoa enemmän.
Se on ilmeisesti tuon ulkoyksikön pohja?vastuksen loppupätkä. Eli tuota punasta piuhaa menee ulkoyksikön kotelon sisällä alareunassa siksak. Toi johto tuli ihan Viessmannin tarvikkeiden mukana.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tomppppa sanoi:
Se on ilmeisesti tuon ulkoyksikön pohja?vastuksen loppupätkä. Eli tuota punasta piuhaa menee ulkoyksikön kotelon sisällä alareunassa siksak. Toi johto tuli ihan Viessmannin tarvikkeiden mukana.
Eli tuo ylimääräinen pätkä lämmittää ulkoilmaa eikä sitä putkistoa?
 

Tomppppa

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

burmanm sanoi:
Eli tuo ylimääräinen pätkä lämmittää ulkoilmaa eikä sitä putkistoa?
Se voipi olla... heh... täytyykin kysästä kun pääsee huollosta vastaavan kanssa puhelimeen.

Toi punainen johto on vieläpä eri piuha kuin mikä toimii sulatuskaukalon sulanpitokaapelina. Kyllähän tuollaset olis pitäny aikasemminkin jo huomata mutta on ollu sen verran kiirusta töiden sun muiden kanssa että ei oo kerenny perehtymään tarpeeks tohon laitteeseen muutakun säädelly lämmityskäyrää kuntoon..
 
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Vesi jäätyy tuohon putkeen. Se on pitkä ja eristämätön. Muuta ei taida olla tehtävissä kuin eristää se ja laittaa tarvittaessa tehokkaampi vastus. Vastuksen laittaisin putkeen koko ulkona olo matkalle. Miksi lie sitten kierrätelty noin pitkälti ulkona. Putki ei ole liian pieni veden jäätymisen kannalta, mutta saattaa tuo putki kesäisin kerätä lehtiä ja ties mitä muuta. Solumuovia tai kumia pintaan. Jäätä ei saisi kertyä milloinkaan niin paljon, että se ulottuu höyrystimen kennoon. Vastuksen olisi tärkeintä olla päällä esim. 10 minuuttia ennen sulatusta ja sitten koko sulatuksen ajan.

Jälki näyttää ainakin ns. urakalla tehdyltä.
 

topau

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Kannattaa ottaa siitä alareunastaan umpeen jäätyneestä kennosta valokuvia, niin on sitten myyjän vaikeampi kiemurrella vastuusta, jos jää on aiheuttanut vaurioita kennon putkiin.
 

Tomppppa

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Sulatusvesiongelmat loppuivat kun lämpötila nousi plussan puolelle.

Viime viikolla sähköä kului 426,88kWh josta pumpun osuus n. 343kWh. Pumppu tuotti lämpöä 708kWh edestä joten cop oli n. 2,07.

Huomasin vasta että löytyy erillinen käyttökokemuspalstakin, yp voisi siirtää tän topikin sinne jos sopii. Muokkaan otsikon sopivaksi.
 

Tomppppa

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tänään poikkes huoltomies ja löyty syy miksi sulanapito ei oikein toiminu. Heh. Kaapelia ei ollut kytketty ollenkaan sähköverkkooon vaan piuha oli jäänyt turvakytkimelle mutta ei tullut enää takasin kaapelille. No nyt lämpiää, kaapeli on 13w itsestäänsäätyvä. Samalla huoltomies myös eristi tuon viemäröinnin. Aika näyttää kuinka toimii, varmaan aika paljon paremmin.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tomppppa sanoi:
Tänään poikkes huoltomies ja löyty syy miksi sulanapito ei oikein toiminu. Heh. Kaapelia ei ollut kytketty ollenkaan sähköverkkooon vaan piuha oli jäänyt turvakytkimelle mutta ei tullut enää takasin kaapelille. No nyt lämpiää, kaapeli on 13w itsestäänsäätyvä. Samalla huoltomies myös eristi tuon viemäröinnin. Aika näyttää kuinka toimii, varmaan aika paljon paremmin.
Toivotaan, aika vaatimaton kuitenkin vielä tuo eristys. Pääongelma tuossa lienee joka tapauksessa tuo olematon kaato mutta jos tuo noilla toimilla korjautuu niin mikäs sen parempi.

Pessimisti ennustaa joka tapauksessa että tuo putkiveto joudutaan uusimaan järkevämmäksi. 1 cm/m voi olla normi viemäreissä mutta ei silloin kun kuljetellaan sulatusvesiä kylmissä lämpötiloissa.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Vielä kun olisi kaatoa putkessa ja teipin tilalla oikea eriste. Toiminee silti nyt kun vastus toimii.
 

Tomppppa

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Tuli ostettua Efergy e2 sähkönkulutusmittari. Laitoin sen klipsin nyt ulkoyksikön vaihejohtimen ympärille sähkökaappiin. Mittari näyttää tällä hetkellä n. 1,7 - 2,0kW, osaako joku sanoo onko edes suunnilleen oikee määrä kun pumppu on nimellisteholtaan 8,39kW? Vai näyttääkö puuta heinää.

Tilasin samantien toisen kaapelin niin saa tuon sisäyksikön ja sulanapitokaapelin tiedotkin samaan pakettiin mukaan kun ne on toisen sulakkeen takan.

Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
 

pietu71

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

maksimi ottoteho tommosella lienee 2-3 kw,joten ihan mahdollista.itsellä samantehonen mitsu ottaa nollakelillä kun käy pienimmällä teholla 650 wattia,pakkasen noustessa luonnollisesti ottaa enemmän.
 

Lurkus

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Kyllä itseäni hirvittäisi jos itselläni noinkin kalliit laitteet nököttäisi tiiliskivien päällä ja vielä niin että yksi jalka tiilen reunalla. Voi olla tietysti että kuva hämää. Tiiliskivien allahan voi olla vaikka betoni, mutta kuva ei anna niin ymmärtää.
 

Tomppppa

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

pietu71 sanoi:
maksimi ottoteho tommosella lienee 2-3 kw,joten ihan mahdollista.itsellä samantehonen mitsu ottaa nollakelillä kun käy pienimmällä teholla 650 wattia,pakkasen noustessa luonnollisesti ottaa enemmän.
Joo manuaalin mukaan näköjään -7 asteessa 2,96kW niin taitaa olla ihan linjassa. +1 asteessa kulutusmittari näytti 1,1 - 1,3kW.

Ja tuosta alustasta, jos kaatuu niin asentajien työvirheen piikkiinhän se menee. Ei oo kyllä mihinkään liikkunut ainakaan toistaiseksi.

Keväällä tarkotus kuitenkin kaivaa salaojat ja siinä samalla valaa alle kakku. Eiköhän tommonen 66kg möykky roiku hyvin ilmassa parilla liinalla kun tekee seinään telineen.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Lurkus sanoi:
Kyllä itseäni hirvittäisi jos itselläni noinkin kalliit laitteet nököttäisi tiiliskivien päällä ja vielä niin että yksi jalka tiilen reunalla. Voi olla tietysti että kuva hämää. Tiiliskivien allahan voi olla vaikka betoni, mutta kuva ei anna niin ymmärtää.
Mulla on 130 kiloinen Nibe neljän laattapinon päällä. Joka jalan alla on neljä 30x30 betonilaattaa ja alla on murske. Sen alla tosin on kallio, ettei tuo routimaan pääse tms. Väliin sopii 90-litrainen laastipalju.

Tuossa se on vapaasti seisonut kiinnittämättä mitenkään 2013 vuodesta saakka, eikä ole karkuun yrittänyt lähteä.
 

93sc

Tulokas
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Mukava lukea muidenkin kokemuksia, täällä ilmoittautuu toinen viessmannin käyttäjä, sama firma laittoi samanlaisen koneen meille viime viikolla. Meillä 2009 rakennettu 155m2/570m3 kaksikerroksinen lattialämpötalo keski-suomessa. Meillä oli ennestään 500l hybridivaraaja kahdella 6kw sähkövastuksella johon kytkettiin suoraan kii tuo vilp. Ei välttämättä järkevin kytkentä mutta katotaan miten lähtee pelittää ja muutetaan jos tarvii. Tällä hetkellä vilp siis lämmittää lattiat ja käyttöveden, pönttö pidetään 50c ja ouman ohjaa lattialämmityksiä. Pelit laulanu nyt viikon ja elenian sovellus näyttää kulutukseksi n.30-40kwh/päivä. Missäpäin suomea te asustatte?
 

Tomppppa

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW


93sc sanoi:
Mukava lukea muidenkin kokemuksia, täällä ilmoittautuu toinen viessmannin käyttäjä, sama firma laittoi samanlaisen koneen meille viime viikolla. Meillä 2009 rakennettu 155m2/570m3 kaksikerroksinen lattialämpötalo keski-suomessa. Meillä oli ennestään 500l hybridivaraaja kahdella 6kw sähkövastuksella johon kytkettiin suoraan kii tuo vilp. Ei välttämättä järkevin kytkentä mutta katotaan miten lähtee pelittää ja muutetaan jos tarvii. Tällä hetkellä vilp siis lämmittää lattiat ja käyttöveden, pönttö pidetään 50c ja ouman ohjaa lattialämmityksiä. Pelit laulanu nyt viikon ja elenian sovellus näyttää kulutukseksi n.30-40kwh/päivä. Missäpäin suomea te asustatte?
Pirkanmaalla, tarkemmin ottaen Hämeenkyrössä.

Elenian Aina -palvelusta kun oon kulutuksia katsellut siellä 30-75kWh per päivä on sähköä kulunut. Nollakeleillä on kulunut sitä 40kWh per päivä noin suunnilleen. Tässä siis kaikki kulutus. Viikko sitten laitoin Efergyn kwh-mittarin kiinni ulkoyksikön vaihepiuhaan ja tänään sain laitettua myös sisäyksikön vaihepiuhaan anturin. Vähän ajan päästä näkee mitä se väittää kulutukseksi.
 

Terppanen

Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Nyt pitää suht tuoreena Viessmannin vilpin omistajana kysellä, että miten teillä muilla tämä pakkastoimivuus?

Itsellä rupes Vitocal 200 hyytyyn -10 asteessa ja sähkövastus piti vapauttaa kaveriksi, edustaja myi myllyn mulle sillä tiedolla, että sillä pitäis pärjätä -20 asteeseen asti.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW

Terppanen sanoi:
Nyt pitää suht tuoreena Viessmannin vilpin omistajana kysellä, että miten teillä muilla tämä pakkastoimivuus?

Itsellä rupes Vitocal 200 hyytyyn -10 asteessa ja sähkövastus piti vapauttaa kaveriksi, edustaja myi myllyn mulle sillä tiedolla, että sillä pitäis pärjätä -20 asteeseen asti.
Millaisilla ehdoilla sun kone käy, yritätkö tehdä sillä käyttövettä tai muuten liian kuumaa?
 
Ylös Bottom