1-wire for dummies

Espejot

Hyperaktiivi
Aikani pähkäiltyä tilasin kasan antureita, johtoa ja dual couterin. Kantona kaskessa on että nukuin tunilla sähkötöiden aikana. Täällä on pajon juttua antureista jne mutta suurinosa on liian korkealentoista. Uskon että on muitakin aivotomia joita asia kiinnostaa joten pistin oman topikin pystyyn.

Tatadaa, tässä avauskysymykset.

0. mitenkä noi pulsien luku dual counterista, täytyykö sähkärin kytkeä mittarit dual counteriin vai onko mittareissa liitännät näkyvilllä? 1v ja 3v mitarit ostettu OCS GmbH:stä
1. dual counter pystyy lukemaan kahta lähdettä... joten, miten tosta saa dataa ulos verkkopiuhalle... kolvaanko johdon jossa toisessa päässä rj45... luetaanko yhdellä piuhalla kumpaankin inputtia?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

Jos vaikka aloittaisit sen 1-wire homman opiskelun nillä lämpöantureilla. ;D

Minulla ei ole dual cuntteria mutta eiköhän se samaa perusperiaatetta noudata. Yksi piuha hoitaa datan. Lisäksi tarvitaan ainakin maapiuha. Ja joskus myös jännitettä. Tokihan sulla joku 1-wire master laite on.. aktiivinen mielellään?
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

No aloitetaan nyt ihan perusteiden alkeista. Eli 1-wire on VÄYLÄ, eli yksi pitkä kaapeli jonka varrella kaikki laitteet ovat. Toisessa päässä on tietokone jossa on 1-wire adapteri (esim. itse kolvattu COM-porttiin tuleva adapteri, tai DS9490R USB-adapteri). Kaapelointi kannattaa tehdä kierretyllä parikaapelilla, suosittelen CAT5 Ethernet-kaapelia. Minimissään tarvitaan kaksi johdinta, maa ja 1-wire data, yleensä mukana on myös +5V. Ethernetissä on neljä paria eli kahdeksan johdinta, siinä saa menemään jo jotain muutakin...

Jokaisella 1-wire laitteella on oma osoitteensa. Tietokoneessa pyörivä softa osaa listata laitteet ja niiden tyypit, sekä lukea ja kirjoittaa (laitteesta riippuen) laitteiden rekistereitä (esim. lämpötila, tai laskurin lukema).

Dual Counter on 1-wire-väylään kytkettävä yleiskäyttöinen pulssilaskuri. Siinä on kaksi erillistä laskuria, eli yhdellä Dual Counterilla voi esim. laskea kahden eri mittarin pulsseja. Minä olen kytkenyt S0-liitännällä varustetun kWh-mittarin Dual Counteriin näin:
  • S0- kytketään Dual Counterin maahan (GND)
  • S0+ kytketään Dual Counterin laskuriin (esim. COUNT A)
  • Dual Counterin +5V nastan ja laskurinastan (COUNT A) väliin kytketään ylösvetovastus, mä olen käyttänyt 3.3 kOhm vastuksia
  • Itse Dual Counter kytketään 1-wire-väylään vähintään GND:n ja DQ:n (1-wire data) osalta, myös +5V kannattaa kytkeä jos se on käytettävissä
  • Dual Counterin riviliittimessä on seuraavat nastat: GND (maa), DQ (1-wire data), +5V (+5V syöttö, jos sitä ei ole kytketty Dual Counterin paristo syöttää tästä ulos +3V), COUNT A ja COUNT B

kWh-mittarin S0+ ja S0- lähdöt ovat optoeristettyjä, eli niistä ei voi saada sähköiskua. Muista lähdöistä kylläkin...
 
K

kouman

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

Espejot sanoi:
Uskon että on muitakin aivotomia joita asia kiinnostaa...

Täällä "kohtalo toveri", joka onnistunut saamaan 1-Wire verkon pystyyn... "OVO-Insinööri" pohjalta, kun on tarpeeksi sitkeyttä..

0. dual counter "lukee" ne pulssit, muuntaa/tallentaa.. Periaatteessa "sähkäri" pitää kytkeä (laki.. jne..), mittareissa liitännät S0, S1 (joissakin/kWh mittareista riippuen)
1. tarvitset iButto adapterin jos USB-väylään, vai mitekä ajattelit -> koneelle ? Itse käytän http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3834 (DS9490R) sekä RJ 11/12 onnistuu se RJ 45 turhia johtoja vain.

Kolvia käytin dallas antureiden liittämiseen + kutistesukkia,... tuolla jossain on tietoa/linkit mutten nyt löytänyt tähän häätään (ilta riennot...), kaksi (2) piuhaa.. Onnea 1-Wire rakenteluun . p.s. google.. neuvoo.. (tätä kirjoitellessa.. tietoa on jo tullut.. tonilta & repomieheltä lähetän silti.)
 
K

kouman

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

toni nyt kun olet paikalla osaatko neuvoa:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2784.msg130210#msg130210

..sinun asiantuntevaa kirjoituksia ko. palstalla..
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Espejot sanoi:
voiko tuo sinun kysymyksesi tarkoittaa tietokonetta ;D

autetaan hieman, tuosta lukija ei taida juurikaan halvemmalla saada mistään tota usbi mallia. itse tekemällä saa toki sarjaporttiin tulevan, googlella löytyy ..

http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=1503&osCsid=cf6956cf584757ddd1f45a4a6da614e7
 
P

Poistunut käyttäjä 4906

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

Helpoimmin 1-wire lämpötilamittausverkon voi tehdä 2-napaisella johdolla ja Ds1820 antureilla.Kaikki Ds 1820 anturit kytketään tuohon 2-napaiseen kaapeliin siten että Ds 1820 reunimmaiset jalat juotetaan yhteen ja tästä johto 2-napaisen kaapelin toiseen johtimeen.Tämä on sitten GND johto.
Ds 1820 keskimmäiseen jalkaan juotetaan johto ja tämä kytketään 2-napaisen kaapelin toiseen johtimeen.Tämä johto on sitten DQ (1-wire data)
Antureita voi olla useita kymmeniä ja 2-napaisen kaapelin toinen pää kytketään adapterilla PC:n COM tai USB porttiin.

http://www.aijaa.com/v.php?i=6885295.jpg

Jokaisella Ds1820 anturilla on yksilöllinen tunnistekoodi jonka avulla ohjelma erottaa anturit toisistaan vaikka ne on galvaanisesti kaikki rinnankytkettyjä samaan kaapeliin

Netistä voi imuroida ilmaiseksi esim mr.softin LogTemp ohjelman joka osaa lukea anturiväylää ja piirtää lämpötilat graafisesti näytölle.Logtemp osaa myös lähettää samat tiedot FTP siirtona nettiin joten etälukeminen onnistuu helposti.

Mä rakentelin em systeemin alkuvuodesta siten että kaapelia on n 70m ja antureita 21kpl.
Kaapelina käytin tavallista suojaamatonta puhelinkaapelia ja ihan hyvin on toiminut.
Ds1820 antureiden kotelona käytin 5mm kupariputken pätkiä jonka sisään työnsin anturin ja johdon ja tiivistin putken molemmista päistä silikonilla

Tämä 2-napainen systeemi on nimeltään parasiitti kytkentä,maksimi lämpötila on 105 astetta ja lyhin mittausintervalli käytännössä on 1 minuutti.
Toinen ja laadukkaampi tapa on käyttää 3-napaista kytkentää.3-napaisella kytkennällä max lämpötila voi olla 125 astetta ja mittausintervalli kiertää huomattavasti nopeammin.
 

Espejot

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
autetaan hieman, tuosta lukija ei taida juurikaan halvemmalla saada mistään tota usbi mallia. itse tekemällä saa toki sarjaporttiin tulevan, googlella löytyy ..

http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=1503&osCsid=cf6956cf584757ddd1f45a4a6da614e7

haa, tämmöisen tilasin. Ymärsin että näitä kutsutaan väyläohjaimiksi. Toki samalla luulin että tämä 'masteri' laittaa vain piuhat oikeaan järjestykseen... mitä masteria tuossa on eli ei kai se sisällä mitään 'älyä'?
 
K

kouman

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

Täältä mm. 1-Wire kamaa:

http://www.medisafety.fi/verkkokauppa/product_details.php?p=94

http://www.medisafety.fi/verkkokauppa/product_details.php?p=134

Ohjelma LogTemp :

http://www.mrsoft.fi/ohj01.htm
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Espejot sanoi:
haa, tämmöisen tilasin. Ymärsin että näitä kutsutaan väyläohjaimiksi. Toki samalla luulin että tämä 'masteri' laittaa vain piuhat oikeaan järjestykseen... mitä masteria tuossa on eli ei kai se sisällä mitään 'älyä'?

tuli vasta nyt mieleen tarkoittiko repomies sittenkin tätä masterhubia...
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=1560&osCsid=cf6956cf584757ddd1f45a4a6da614e7
toi tarvitsee jokatapauksessa sen usb lutikan koneeseen päin, ja ilman hubiakin pärjää...
itse tein verkon sekaisin n. 100m mhs kaapelilla ja tolla usb lukijalla, 3 johtoa kytkettynä (eli +5V erikseen) luku minuutin välein, hyvin on toiminut, muutaman kerran päivässä luku epäonnistuu. mutta tuolla määrällä dataa riittävä tarkkuus...
9kpl lämpötila-antureita + 1 counteri jonka toinen kanava lukee sähkömittarin ledin vilkuntaa ja toinen ilppiin kytkettyä sähkömittarin S0:ta..

edit: sähkömittarin lukeminen tapahtuu tuolla mussen (täältä foorumilta) tekemällä kytkennällä:
http://www.elisanet.fi/jjm/project.html
loppu onkin omaa sävelmää (php,mysql,jpgraph)
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Matt sanoi:
Helpoimmin 1-wire lämpötilamittausverkon voi tehdä 2-napaisella johdolla ja Ds1820 antureilla.Kaikki Ds 1820 anturit kytketään tuohon 2-napaiseen kaapeliin siten että Ds 1820 reunimmaiset jalat juotetaan yhteen ja tästä johto 2-napaisen kaapelin toiseen johtimeen.Tämä on sitten GND johto.
Ds 1820 keskimmäiseen jalkaan juotetaan johto ja tämä kytketään 2-napaisen kaapelin toiseen johtimeen.Tämä johto on sitten DQ (1-wire data)
Antureita voi olla useita kymmeniä ja 2-napaisen kaapelin toinen pää kytketään adapterilla PC:n COM tai USB porttiin.

http://www.aijaa.com/v.php?i=6885295.jpg

Jokaisella Ds1820 anturilla on yksilöllinen tunnistekoodi jonka avulla ohjelma erottaa anturit toisistaan vaikka ne on galvaanisesti kaikki rinnankytkettyjä samaan kaapeliin

Netistä voi imuroida ilmaiseksi esim mr.softin LogTemp ohjelman joka osaa lukea anturiväylää ja piirtää lämpötilat graafisesti näytölle.Logtemp osaa myös lähettää samat tiedot FTP siirtona nettiin joten etälukeminen onnistuu helposti.

Mä rakentelin em systeemin alkuvuodesta siten että kaapelia on n 70m ja antureita 21kpl.
Kaapelina käytin tavallista suojaamatonta puhelinkaapelia ja ihan hyvin on toiminut.
Ds1820 antureiden kotelona käytin 5mm kupariputken pätkiä jonka sisään työnsin anturin ja johdon ja tiivistin putken molemmista päistä silikonilla

Tämä 2-napainen systeemi on nimeltään parasiitti kytkentä,maksimi lämpötila on 105 astetta ja lyhin mittausintervalli käytännössä on 1 minuutti.
Toinen ja laadukkaampi tapa on käyttää 3-napaista kytkentää.3-napaisella kytkennällä max lämpötila voi olla 125 astetta ja mittausintervalli kiertää huomattavasti nopeammin.

No duoda.. kaikkea ei parasiitissa saa samaan aikaan. Eli ei pidä hämmästyä jos homma ei pelaakaan ihan noin. Systeemi kun toimii niin, että mittausten välillä anturit 'ladataan' datakarvassa makaavalla jännitteellä. Mitä huonompi adapteri/portti ja mitä enemmän antureita/lämpötilaa sitä huonommin menee, koska antureita ei saadakaan ladattua. Esmes vähän kelvottoman läppärin 5V sarjaportilla + virallisella 9-pinnan sarjaporttiadapterilla ei aja kuin 3 anturia.. pönttöpC 12V sarjaportilla pystyy jo paljon parempaan ja USB-adapterista virtaa piisaa aina. Lämpötilan nousu lisää anturien virrankulutusta, eli rajoillaoleva systeemi alkaa sekoilla lämpöjen noustessa..
 

pete73

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Vihdoinkin perusasiaa tästä aiheesta :D
Itsellä juuri ollut harkinnassa loggauksen rakentaminen... ja hiukan on pihalla että miten ??? mutta yksinkertaista se näyttäisi olevan, jos vaan tietokoneen puolen saa toimimaan....

Tuolla olis kohtuuhintaisia antureita: http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=37_170&products_id=2644
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

Jatketaanpa aiheesta. 1-wire on siis pelkkä väylä ja väyläprotokolla, siihen voi helposti liittää suuren määrän lämpötila-antureita, laskureita, I/O-portteja tms. Tuon lisäksi tarvitaan softaa joka jollakin tavalla käsittelee ja tallentaa dataa käyttökelpoiseen muotoon. Mä en tunne Windows-puolta kovin hyvin kun mun koko systeemi perustuu sulautettuun Linuxiin (pienitehoinen aina päällä oleva NAS-levypurkki Linksys NSLU2). Mutta esim. LogTemp tuntuu olevan suosittu softa Windows-puolella.

Eli mitä tarvitaan siihen että saadaan mittausdataa ulos järkevässä muodossa:
  • Tietysti se 1-wire verkko adaptereineen (esim. DS9490R) ja laitteineen (esim. DS18B20 lämpöanturi)
  • 1-wire ajurisoftat (Linux: DS9490R tarvitsee FTDI-ajurin (USB-sarjaportti) sekä OFWS:n (One-Wire File System))
  • Joku softa joka lukee antureita ja tallentaa datan (Linux: esimerkiksi temploggerd, Windows: esimerkiksi LogTemp DS18x palvelu)
  • Joku softa joka osaa visualisoida tallennetun datan (Linux: temploggerd luo etusivun ja läjän CGI-skriptejä jotka generoivat graafeja lennosta, Windows: LogTemp)

Mikä sitten on tämä RRD josta paljon puhutaan? RRD on 'Round Robin Database', eli rengaspuskuritietokanta. Se tallentaa dataa tiedostoon jonka koko ei kasva. Tämä perustuu siihen, että tiedosto on tavallaan 'rengas', eli uusi data syö vanhan datan häntää. Esimerkiksi mulla mittausdataa pidetään 2 vuotta, uusi data kirjoittuu vanhan päälle. Lisäksi samasta datasta voi pitää useampaa settiä, esimerkiksi lämpömittaukset minuutin välien viimeiseltä 3 päivältä, tunnin välein (minuutin välein otettujen mittausten tuntikeskiarvo) 3 kuukauden ajalta ja vuorokauden (minuutin välein otettujen mittausten vuorokausikeskiarvo) välein kahden vuoden ajalta. RRD:n työkaluilla voi tehdä hyvin monipuolisia graafeja ja siitä saa datan exportattua vaikkapa Exceliin jos haluaa graafeja tai analyysiä johon RRD itsessään ei taivu (esim. scatter-graafit). RRD-kantoja voi myös käsitellä useissa skriptikielissä, mä käytän perliä ja sen RRDs-kirjastoa.

Linuxin OWFS on myös varsin kätevä:

Laitteiden listaus:

Koodi:
# owdir
/10.208894010800
/10.C80ACA010800
/10.B85294010800
/10.F49194010800
/10.328C94010800
/10.469994010800
/10.269994010800
/10.8E5C94010800
/10.CE38A4010800
/10.2E7494010800
/10.4D48A4010800
/10.138994010800
/10.D343CA010800
/10.077F94010800
/10.CF6494010800
/2C.78C709000000
/3A.C62202000000
/81.3F5F27000000
/29.BFF307000000
/05.06EF31000000
/1D.6CE20D000000
/1D.72830E000000
/1D.D1F80D000000
/1D.B98F0F000000
/1D.93E10D000000
/1D.3FBF0D000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm

Anturin 10.208894010800 ominaisuudet:

Koodi:
# owdir /10.208894010800
/10.208894010800/address
/10.208894010800/alias
/10.208894010800/crc8
/10.208894010800/errata
/10.208894010800/family
/10.208894010800/id
/10.208894010800/locator
/10.208894010800/power
/10.208894010800/present
/10.208894010800/r_address
/10.208894010800/r_id
/10.208894010800/r_locator
/10.208894010800/temperature
/10.208894010800/temphigh
/10.208894010800/templow
/10.208894010800/type

Luetaan 'temperature' ko. anturilta (ko. anturi sijaitsee öljykattilan anturitaskussa)

Koodi:
# owread /10.208894010800/temperature
     35.4375

Sytytetään vihreä LED mun kotivarashälyttimen tilailmaisimessa:

Koodi:
# owwrite /3A.C62202000000/PIO.BYTE 1
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

Saanko näillä laitteilla luettua pumpun reaaliaikaisen ottotehon?
Saako tuolla samalla dual countterilla luettua myös pääkeskuksen pulssit?
 

Liitteet

  • HB counter.PNG
    HB counter.PNG
    228,3 KB · Katsottu: 1 228
  • kWh mittari.PNG
    kWh mittari.PNG
    88,8 KB · Katsottu: 1 182

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

ekis sanoi:
Saanko näillä laitteilla luettua pumpun reaaliaikaisen ottotehon?
Saako tuolla samalla dual countterilla luettua myös pääkeskuksen pulssit?

Jos pulsseja irtoaa mittarista vaikka 10000 per kilowattitunti niin tuolla saa mitattua riittävällä tarkkuudella reaaliaikaista ottotehoa, kunhan pollaa countteria tiuhaan. Muutaman sekuntin viiveellä siis, ja toimii paremmin isolla kuormalla.

Talon mittaria voi lukea, jos siinä on pulssilähtö. Yleensä on joku 1000 pulssia per kWh ledi, jota pitäisi sitten lukea jollain valoherkällä lisäkikkareella eli ei onnistu suoraan dual countterilla.
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

repomies sanoi:
Jos pulsseja irtoaa mittarista vaikka 10000 per kilowattitunti niin tuolla saa mitattua riittävällä tarkkuudella reaaliaikaista ottotehoa, kunhan pollaa countteria tiuhaan. Muutaman sekuntin viiveellä siis, ja toimii paremmin isolla kuormalla.

Talon mittaria voi lukea, jos siinä on pulssilähtö. Yleensä on joku 1000 pulssia per kWh ledi, jota pitäisi sitten lukea jollain valoherkällä lisäkikkareella eli ei onnistu suoraan dual countterilla.

Tuossa taitaa olla vain 1000imp/kWh mahtaako riittää?

Mitä muita vaihtoehtoja on ottotehon lukuun?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

ekis sanoi:
Tuossa taitaa olla vain 1000imp/kWh mahtaako riittää?

No jos mitsun kulutus on minimissään karkeasti 300W niin se on 0.3kWh per tunti eli 300 impulssia per tunti. Tunnissa on 3600 sekuntia joten se olisi yksi pulssi per 12 sekuntia. Vastaavasti jos pulsseja tulisi 10000 per kWh niin niitä tulisi 1.2 sekuntin välein tuolla teholla, mikä lähestyy jo sitä nopeutta millä voit lukea dual-countteria vaikka et tekisi 1-wire verkolla mitään muuta. Tarkkuus tuollaisessa "reaaliaikaisessa" pollailussa ei ole hurja, etenkään 1000 pulssin mittarilla. Minuutin keskitehon saa varmaan jo riittävällä tarkkuudella.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

repomies sanoi:
Tarkkuus tuollaisessa "reaaliaikaisessa" pollailussa ei ole hurja, etenkään 1000 pulssin mittarilla. Minuutin keskitehon saa varmaan jo riittävällä tarkkuudella.

Juu, siihen 1000 pulssia per kWh riittää hyvin. Mulla on kolmenlaisia mittareita. Pumpuille on 1000 ja 2000 pulssia per kWh, niistä saa hyvännäköisiä graafeja minuutin luentavälillä. Koko talon kulutus luetaan mittarilta joka antaa 100 pulssia per kWh, siitä saa vähän karkean näköistä dataa jos graafi on kovin lyhyeltä aikaväliltä ja kulutus on ollut pientä.
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

Toni sanoi:
Juu, siihen 1000 pulssia per kWh riittää hyvin. Mulla on kolmenlaisia mittareita. Pumpuille on 1000 ja 2000 pulssia per kWh, niistä saa hyvännäköisiä graafeja minuutin luentavälillä. Koko talon kulutus luetaan mittarilta joka antaa 100 pulssia per kWh, siitä saa vähän karkean näköistä dataa jos graafi on kovin lyhyeltä aikaväliltä ja kulutus on ollut pientä.

Ok eli tuo 1000imp/kWh riittäis.
Tollanen päämittari taitaa olla, mahtaako tuossa olla pulssilähtö?
 

Liitteet

  • enermet.PNG
    enermet.PNG
    41,8 KB · Katsottu: 1 555
  • Enermet E120.PNG
    Enermet E120.PNG
    246 KB · Katsottu: 1 152

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

jos toi on enermet 120 niin ainakin minulle väittivät sähkölaitokselta ettei saisi.
ja luukku on sinetin alla joten en käynyt availemaan, tein tuon ohjeen http://www.elisanet.fi/jjm/project.html mukaan 1wire counterille lukijan (10000imp/kwh) ja hyvin on toiminut, heittää korkeintaan pari kwh/ kk kun olen vertaillut mittarin omiinlukemiin. lukeminen tapahtuu minuutin välein.

tuo minkä laitoit 1vaihe mittarin, hommasin ilpin eteen ja sen S0 liitännästä menee kytkentä saman 1wire counterin toiseen kanavaan, minuutin välein myös luku ja on riittänyt omiin tarkoituksiini.

edit: liitteenä 2tunnin ja viikon käppyrät, viikon ajalta piirrettynä toi käppyrä on yhtä hässäkkää tulee kuitenkin vaivattomasti sql kannasta ni antaa koneen piirrellä..
 

Liitteet

  • smittaus2h.png
    smittaus2h.png
    9,9 KB · Katsottu: 1 170
  • smittaus7pv.png
    smittaus7pv.png
    11,7 KB · Katsottu: 1 062

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
jos toi on enermet 120 niin ainakin minulle väittivät sähkölaitokselta ettei saisi.
ja luukku on sinetin alla joten en käynyt availemaan, tein tuon ohjeen http://www.elisanet.fi/jjm/project.html mukaan 1wire counterille lukijan (10000imp/kwh) ja hyvin on toiminut, heittää korkeintaan pari kwh/ kk kun olen vertaillut mittarin omiinlukemiin. lukeminen tapahtuu minuutin välein.

tuo minkä laitoit 1vaihe mittarin, hommasin ilpin eteen ja sen S0 liitännästä menee kytkentä saman 1wire counterin toiseen kanavaan, minuutin välein myös luku ja on riittänyt omiin tarkoituksiini.

edit: liitteenä 2tunnin käppyrät

Just tollasta hain.
Millä nimellä hobby boardsissa myydään tuota PT331 phototransistoria? Vai kelpaako siihen joku muu?
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

ei sitä PT331 trankkua ollut siellä ostin ihan paikallisesta elektroniikka liikkeestä taisivat tilata jostain.
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
ei sitä PT331 trankkua ollut siellä ostin ihan paikallisesta elektroniikka liikkeestä taisivat tilata jostain.

Käviskö siihen photodiodi vai onko tuo PT331 ainoa mahdollisuus?
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=1572
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

jaa a en osaa sanoa.
kysele kuitenkin paikallisista liikkeistä.

tuolta löytyi vastaava idea eri komponenteilla.
http://boost.no-ip.org/huset/Templogg/b@Home%20hardware.html

edit: elfalta sen PT331 tilasinkin aikoinaan, nyt sielä ei ole sitä mutta toi ruottalaisten mainitsema 204 löytyy
https://www.elfaelektroniikka.fi
edit2: eflalta löytyvä IR-fototransistori 5 mm PT 333-3C näyttäisi datasheetin mukaan samalta mutta vastuu jää rakentajalle :)
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
jaa a en osaa sanoa.
kysele kuitenkin paikallisista liikkeistä.

tuolta löytyi vastaava idea eri komponenteilla.
http://boost.no-ip.org/huset/Templogg/b@Home%20hardware.html

edit: elfalta sen PT331 tilasinkin aikoinaan, nyt sielä ei ole sitä mutta toi ruottalaisten mainitsema 204 löytyy
https://www.elfaelektroniikka.fi
edit2: eflalta löytyvä IR-fototransistori 5 mm PT 333-3C näyttäisi datasheetin mukaan samalta mutta vastuu jää rakentajalle :)

Mitä eroa on phototransistorilla ja photodiodilla?
 

Liitteet

  • PT 333-3C phototransistori.PNG
    PT 333-3C phototransistori.PNG
    50,7 KB · Katsottu: 862
  • SFH 203 P photodiodi.PNG
    SFH 203 P photodiodi.PNG
    14,1 KB · Katsottu: 876

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

minä mistää mitään tiedä, mutta wikipediasta selvisi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fototransistori
"Fototransistori on puolijohdekomponentti, joka yksinkertaisuudessaan on bipolaaritransistori, johon on tehty aukko niin että valo pääsee kanta-kollektorin P-N liitokseen. Se toimii kuten fotodiodi (joka toimii myös P-N liitokseen tulevalla valolla), mutta on huomattavasti herkempi valolle, koska elektronit, jotka ovat muodostettu fotonien avulla kannalle, vahvistetaan transistorissa. Fototransistori on kuitenkin hitaampi kuin fotodiodi."
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
minä mistää mitään tiedä, mutta wikipediasta selvisi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fototransistori
"Fototransistori on puolijohdekomponentti, joka yksinkertaisuudessaan on bipolaaritransistori, johon on tehty aukko niin että valo pääsee kanta-kollektorin P-N liitokseen. Se toimii kuten fotodiodi (joka toimii myös P-N liitokseen tulevalla valolla), mutta on huomattavasti herkempi valolle, koska elektronit, jotka ovat muodostettu fotonien avulla kannalle, vahvistetaan transistorissa. Fototransistori on kuitenkin hitaampi kuin fotodiodi."

Eli sama vehje, mutta diodi on nopeampi?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

ekis sanoi:
Eli sama vehje, mutta diodi on nopeampi?

Ei diodia ja transistoria voi oikein kyllä samaksi sanoa. Kannattaa ehkä selvitellä hieman tuota trankun kytkentänopeutta ennen kuin valitsee sen diodin. Jos hihasta pitäisi vetää niin veikkaisin että se trankku on ihan riittävän nopea, ja vahvistuksen ansiosta sen saa varmemmin toimimaan.
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

totta, ja kyllä se on meillä pelannut nykyisessä kämpässä huhtikuun alusta ja edelisessä pelasi vuoden päivät ennen muuttoa.
sama enermetin e120 mittari molemmissa.
itse ainakin laiskana teen sen mukaan mikä on todettu jo jossain toimivaksi :)
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81688
Tuolla sanotaan.

Enermet (L+GE) tuotteissa on tällaisia malleja. Osassa L+GE:n
mittareita oli pulssituloksi ohjelmoitava relelähtö, mutta joissakin tapauksissa sitä ei
ole saatu valmistajankaan puolesta toimimaan.


Eli ei taida kuitenkaan toimia vaikka lähtö olisikin. :-[
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

Tuosta enermetin mittarista saa muuten luettua vanhoja lukemia vaikka viimevuodelta.
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

ai saa??
olisi kiva tietää edellisen asukin kulutuslukemat kun kuullosti kovin hurjalta omaan kulutukseen verrattuna..
 

ekis

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
ai saa??
olisi kiva tietää edellisen asukin kulutuslukemat kun kuullosti kovin hurjalta omaan kulutukseen verrattuna..

Pidä mustaa nappulaa pitkään pohjassa, jonka jälkeen saat valita päivämäärän ja kellonajan.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

ekis sanoi:
Onko tuo Hobby Boards edullisin paikka tilata noita 1-wire vehkeitä?

Ei ainakaan lämpötila-antureiden osalta. Zyscom Ebayssa on halvin anturimesta. Dual-countereita ei monesta paikkaa taida saadakaan, en ainakaan tiedä muita kuin HB:n.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

Dual Counter ja I/O-kortit kannattaa tilata Hobby Boardsilta. Saa niitä muualtakin, mutta hinnat euroissa ovat kovemmat kuin mitä Hobby Boardsilla dollareissa postikuluineen. Koska tuo on jenkkifirma, niin kannattaa tilata alle ~45€ arvoisia paketteja kerrallaan (ei tarvitse huolehtia tulleista tms).

Elfastakin saa kaikenlaista ihan sopuhintaan.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

Minä ajattelin kolvata seuraavaksi tällaisen ei-parasiittisen eli poweroivan serial-adapterin:

http://martybugs.net/electronics/tempsensor/hardware.cgi

Mutta oletettavasti tuon kytkemisessä switchin kautta eteenpäin tulee vielä maataso-ongelmia huonolla tuurilla. Mutta ehkäpä tuo tulee talven mittaan tehtyä, ja jos sen saa toimimaan niin sitten voi tehdä anturit uusiksi ketjuun ja lisätä niiden määrää. Melko puuha tuossakin.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

repomies sanoi:
Ei ainakaan lämpötila-antureiden osalta. Zyscom Ebayssa on halvin anturimesta. Dual-countereita ei monesta paikkaa taida saadakaan, en ainakaan tiedä muita kuin HB:n.

Dual-counterin ( siis sen komponentin ) valmistus on enempivähempi lopetettu. Uusia pelureita ei siis liene tulossa, kannattaa ostaa senverran kuin aikoo tarvita ja varaosa päälle.
 
Back
Ylös Bottom