9000E + 500l varaaja ulti

Maki

Jäsen
;)Pitkään tuota asiaa mielessäni pyörittelin ja myös maalämpö tarjouksia lueskellen päätin ottaa tuon ns referenssi paketin. vaakakupissa painoi todella paljon hinnat jotka MLp oli n 15 k€ vastaan 4k€. Niinpä tilasin tuon ja itselleni todistellen ettei siitä nyt kovin korkeelta tipu jos suteen menee, ainakin tuolle varaajalle on käyttöä muutenkin. Öljypannu saa jäädä paikoilleen siinä kun on klapipesä kanssa. Aurinkopaneelit aion kanssa asentaa tulevaisuudessa vettä lämmittämään. Talo johon tuo tulee on Täällä Vaasassa vanha rm talo vm 62. Onneksi ei ole vaikeuksia löytää putkimiestä koska kaveri on sellanen ja oon "pakottanut" hänet töihin. Tässä 2 viikon sisällä pitäis mennä hakemaan laitteet porista ja asunnus alkaa sit. Nähtäväks jää kuinka toimii ;D

Edit!
Kulutukset liitteessä
 

tuuma

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Uusimmassa TM Rakennusmaailmassa (tuli tänään) oli juttu samaisesta vimpaimesta. Jännää oli että kuten täällä on moneenotteeseen ajateltu normaalivaraajaa lämpimänveden varmistamiseksi niin oli siinäkin jouduttu jälkikäteen laittamaan. Sulamisvesien kanssa oli ollut hieman hienosäätöä. Eipä siinä sen enempiä haukuttu jos ei sitten ollut "sponsoroitu" jotenkin ::)
 

Nafta

Propelhead
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Pitää muistaa että ko tapauksessa käytössä on ollut erillisellä koaksiaalilämmönvaihtimella toteutettu tapaus.
Lisäksi tapauksessa käytetty öljykattilan lämminvesi kierukka on mitoitettu +75 asteen sisällölle.

Todennäköistä on että +55 asteisen varaajaveden ylitys on työn takana.
Varaajan sisällön pitäisi olla +60 jotta virtauksella saadaan +55 KVesi ulos.

Borön(ulti) 500l pöntön ja integroidun lauhdekiertukan kanssa tilanne on eri. Ainakin sen puuttuvan kymmenen celsiusasteen verran.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Nafta sanoi:
Pitää muistaa että ko tapauksessa käytössä on ollut erillisellä koaksiaalilämmönvaihtimella toteutettu tapaus.
Lisäksi tapauksessa käytetty öljykattilan lämminvesi kierukka on mitoitettu +75 asteen sisällölle.

Todennäköistä on että +55 asteisen varaajaveden ylitys on työn takana.
Varaajan sisällön pitäisi olla +60 jotta virtauksella saadaan +55 KVesi ulos.

Borön(ulti) 500l pöntön ja integroidun lauhdekiertukan kanssa tilanne on eri. Ainakin sen puuttuvan kymmenen celsiusasteen verran.

Eikös tuo ole se vanha monsteri-9000 jolla ei ole numeroa lukuunottamatta mitään sukulaisuussuhdetta 9000E -malliin.
 

tuuma

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

VesA sanoi:
Eikös tuo ole se vanha monsteri-9000 jolla ei ole numeroa lukuunottamatta mitään sukulaisuussuhdetta 9000E -malliin.

Niin joo, tuohan on ollut ko. talossa jo kaksi talvea.

Siinä kuitenkin oli se mitä itse oman projektin kanssa olen ajatellut että tuollaisen erillisen lämminvesivaraajan turvin ei tarvitse yrittää tuonne äärirajoille vedättää ja erillisessä varaajassa on pienet lämpöhäviöt. Tämän olen jo huomannut omassa projektissani vaikka kesken vieläkin on. Pelkästään tuollaisen erillisen varaajan avulla olen saanut pidettyä öljypolttimen OFF:illa ja energiaa kulunut aika tarkkaan 50kWh/vko entisen 25 öljylitran sijaan... ja tämä toivottavasti vasta alkua :)
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Minulla kans jää öljy/puu pannu varalle joten ei jää yhen lämmitysmuodon varaan. Minulla mennyt n 3000l/v jä sähköä kuluu taloudessa n 6300kW/v . toivottavasti tuo energiankulutus tippuu edes jonkinverran.
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

No niin ...

Rpjekti etenee kun hain tänään Porista tuon laitepaketin. ;) Täytyy vaan saada varaaja raahattua nyt ekaks kellariin..eiku soitteleen vaan kavereille ja pyytää niit kylään käymäs ;D
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Nonniin. Tänään saa höräyttää pumpun käyntiin.Varaaja ollut kytkettynä jo viikon verran jotavanha pannu lämmittänyt. vois ensikokemuksena sanoo että naisväki on lopettanut valittamisen kylmistä suihkuista- onko se vain karaistumista vai jopa niin että varaaja auttoi asiaa että lämminvesi riittänyt kun 60C ollut varaajan mittarissa. Periaatteessa vanha järjestelmä jää koskemattomana rinnalle eli nyt kun öljy halpenee ,et kohta tuodaan ilmatteeks niin voi siirtyä käyttään öljylämmitystä koska vai, muutama sulku kinni vain. Nyt aamukahvit päälle ja sit tekeen viimesiä kytkentöjä. Tarina jatkuu kun kokemusta kertyy
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Noniin... vilppi ollut nyt yli vuorokauden päällä. Pyyntinä on +45 varaajan keskellä jolloin yläosa n +58. Kävin suihkussa äsken ja kyyylläh sieltä lämmintä vettä tuli. No todelliseen tulikokeeseen se joutuu sit kun tytär 13v menee suihkuun ;D
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Noniin.... aika tasan viikon ollut toiminnassa nyt ja sähköä kulunut tasan 200 kW viikon aikana. Hyvin on riittänyt lämmintävettä suihkussa ja sisälläkin lämmintä n 22c Oumannin säätämänä. Onkohan tuo 200 kW paljon vai kuinka muilla on. Öljypannu uinuu vieressä täytin kylmänä. Täytyy odottaa josko tuo öljyn hinta vielä tippuu paljonkin niin vois ottaa pikkusen tankkiin ihan vain varoiksi.

ylläpito vois siirtää tän tuonne käyttökokemuksia puolelle kun ehtii
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

oon huomannut että kennot huurtuu lähes tasaisesti ainoastaan alaosa n 5 cm ei huurru ollenkaan.muuten laitteet toimii hienosti mut toi alaosan huurtumattomuus jäi vaivaamaan? vai onko tuo OK. Osaako ketään neuvoa ???
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Otin aamulla kuvan 9000E:n huurtumisesta +1 asteen lämpötilassa.
Alimmainen huurtumaton osa on 8 senttiä, seuraava 4 ja ylin 7.
Kylmäainetta se mikä koneen mukana tuli.
Putket:meno varajaalle 6,5 metriä ja paluu ulkoyksikölle n. 8 metriä.

Lokakuun kulutus 784kWh, 25kWh/vrk (180m², kolme kerrosta, rak.v -50. Tampereella nääs)

Tässä pitäisi näkyä kuva, esikatselu ei sitä näytä :mad:
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Mulla huurtuu kokonaan mutta sama 5-8cm alaosasta ei. just sille korkeudelle missä se anturi on takana. Tuota keskiosan huurtumattomuutta ei ole ilmennyt. samat vakioputket 5m liitettiin täälläkin ainoastaan alhaalla olevaa paluu putkea piti lisätä n1,5m verran. Tää talo on vm62 rintsikka purueristyksellä 2.1m korkeus kellarissakin. sellasta 25-35 kW/vrk mennyt nyt viimesen 3 viikon aikana kun lämpötila ollut täällä 0 ja 10 välillä suurimman osan.muutaman yönä ollut pakkastakin.Oumanni säätää C käyrällä ja sisällä n 20-21C . Oon arvioinut itsekseni et vuosi kulutus vois olla siellä 15000kW verran tuolla masiinalla..... ehkä.
 

riku

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

hienoa kuulla, että laite toimii!!
Kui iso lämmitysala sulla on siellä? 15000kwh kuulostaa aika vähäiseltä!


Itsellä on niin vaiheessa et vasta valettiin lattiat, että lämmitystä nyt ei ole ollenkaan, ja ultimate seisoo odottelemassa :D alkaa kylmä tulee.. laitteet on ollu jo kesästä asti mut toi remppa on vieny pikkase aikaa
 

Amigo

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Maki sanoi:
oon huomannut että kennot huurtuu lähes tasaisesti ainoastaan alaosa n 5 cm ei huurru ollenkaan.muuten laitteet toimii hienosti mut toi alaosan huurtumattomuus jäi vaivaamaan? vai onko tuo OK. Osaako ketään neuvoa ???

Kennon alaosan kuuraantumattomuudesta ei tarvitse olla huolissaa. Se johtuu ihan järjestelmän rakenteesta. Liitteenä kuva omasta ulkoyksiköstä 0 asteessa.
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Faktaa iskettävänä pöytään. Lukuajankohta ei ole ihan tarkalleen ollut aina sama joten siitä oikkusia eroja vuorokausien välillä kun sama lämpötila. lämpötilatkaan ei 100% tarkkoja vaan suunta antavia kirjaus hetkellä. Tuo kulutus sisältää ainoastaan VILPIN. Lisävastus ei ole ollut päällä kertaakaan jolla on oma kulutusseuranta.

pvm lukema kWh Lämpötila
1.11.2008 30185 26
2.11.2008 30255 70
3.11.2008 30294 39
4.11.2008 30323 29
5.11.2008 30354 31
6.11.2008 30408 54
7.11.2008 30450 42
8.11.2008 30493 43 +4C
9.11.2008 30522 29 +3C
10.11.2008 30546 24 +5C
11.11.2008 30580 34 +4C
12.11.2008 30610 30 +4C
13.11.2008 30653 43 +2C
14.11.2008 30703 50 0
15.11.2008 30734 31 +1C
16.11.2008 30778 44 0
17.11.2008 30838 60 0
18.11.2008 30878 40 2
19.11.2008 30924 46 0
20.11.2008 30994 70 -2
21.11.2008 31054 60 -2
22.11.2008 31114 60 -7
23.11.2008 31175 61 -3
24.11.2008 31234 59 0
25.11.2008 31300 66 0
26.11.2008 31348 48 0
27.11.2008 31410 62 -1
28.11.2008 31447 37 2
29.11.2008 31500 53 0
30.11.2008 31542 42 0
1383 kW
46,1 kW/vrk
122,1189 €
4,07063 €/vrk
Sähkön hinta 0,0883 €/kWh Vaasan sähkö ilman sulakemaksua

pvm lukema kWh Lämpötila Lisävastus Sähkö Pää
1.12.2008
2.12.2008
3.12.2008 31678 136
4.12.2008 31724 46
5.12.2008 31780 56
6.12.2008 31834 54 -4
7.12.2008 31892 58 -3
8.12.2008 31933 41 0
9.12.2008 31933 0
10.12.2008 31933 0
11.12.2008 32092 159 31513
12.12.2008 32155 63 0 31517
13.12.2008 32201 46 0 31519
14.12.2008 32262 61 0
15.12.2008 32314 52 -5
16.12.2008 32376 62 0 31528
17.12.2008 32427 51 1
18.12.2008 32475 48 3 31530
19.12.2008 32508 33 3
20.12.2008 32548 40 2
21.12.2008 32591 43 0 21091
22.12.2008 32651 60 0
23.12.2008 32700 49 -1
24.12.2008 32765 65 -5
25.12.2008 32835 70 -4
26.12.2008 32884 49 2
27.12.2008 32922 38 0
28.12.2008 32996 74 -4 31569
29.12.2008 33042 46 0
30.12.2008 33092 50 2 31570
31.12.2008 33133 41 1 31570 21930

1591 kW/kk 64 2364 kW kokonaiskulutus
51,32258065 kW/vrk 2,064
140,4853 €/kk 5,6512 208,7412
4,531783871 €/vrk 0,182
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Samanlaiselta kulutus meilläkin näyttää. Tässä on vain pumpun ja kv-pumput kulutus.
Sulatuksia on +1 asteessa 1/käyntijakso ja -3 asteessa jo 2/käyntijakso.

pvm lukema kulutus ulkolämpö klo 06:30
1.marras 1605,1 35,0 1,4
2.marras 1649,6 44,5 -1,0
3.marras 1691,4 41,8 2,2
4.marras 1725,5 34,1 3,4
5.marras 1758,1 32,6 2,7
6.marras 1798,4 40,3 -2,3
7.marras 1854,1 55,7 -2,3
8.marras 1913,1 59,0 0,1
9.marras 1960,2 47,1 5,1
10.marras 1993,5 33,3 5,0
11.marras 2026,5 33,0 5,0
12.marras 2066,4 39,9 3,9
13.marras 2101,4 35,0 6,0
14.marras 2136,2 34,8 3,8
15.marras 2175,8 39,6 5,1
16.marras 2213,5 37,7 3,4
17.marras 2264,4 50,9 -0,8
18.marras 2316,6 52,2 0,7
19.marras 2369,2 52,6 1,6
20.marras 2427,9 58,7 -2,1
21.marras 2496,8 68,9 -3,4
22.marras 2565,5 68,7 -4,0
23.marras 2639,1 73,6 -4,0
24.marras 2707,1 68,0 -0,6
25.marras 2770,5 63,4 0,3
26.marras 2833,6 63,1 -4,0
27.marras 2895,6 62,0 -5,0
28.marras 2949,3 53,7 4,0
29.marras 3001,1 51,8 1,0
30.marras 3044,4 43,3 1,3

Että tälleen nääs.
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

ootko koikkari saanut selville miks sinun kone huurtuu tuollai pätkisä?

Sen kun tietäisi..., siis en ole
Tässä pari käppyrää, jos niistä joku osais päätellä. Kuva huurtumisesta on tuolla ketjussa vähän aiempana.

Kuumakaasun lämpö on mitattu 50cm:n päästä varaajasta ja paluun lämpö varajaan yhteestä. Ja alimpana ulkolämpö.
 

Amigo

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Mitä sulla näyttää Ultimaten säädin kuumakaasun lämpötilaksi kuumimmillaan? Mihin varaajan ylälämpötila nousee pumpulla?
 

Amigo

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Omien kokemuksieni mukaan sulla kärsisi vähän lisätä kylmäainetta. Kenno kuurautuisi tasaisesti, kuumakaasun lämpötila laskisi vähän, varaajan ylälämpö laskisi noin 5 astetta, mutta lämmitysteho kasvaisi ja COP paranisi. Jos pääpaino on lämmityksessä kuten itselläni niin olisin valmis uhraamaan tuota käyttöveden tuottoa. Riittää lämpöä enemmän pirttiin paremmalla hyötysuhteella. Tuo epätasainen kuurautuminen johtuu osittain paisuntaventtiilin jälkeisestä kapillaarijakajasta joka jakaa kylmäaineen noin 10 putkirivin välein höyrystimeen. Jakajan kapillaarit eivät ole kyseisessä laitteessa mitään tarkkuustyötä joten kylmäaine ei ihan tasaisesti jakaudu. Lisättävän kylmäaineen määrä ei olisi varmaan kuin jotain 50-100 grammaa mutta sillä saattaa olla yllättävän suuri vaikutus lämmitystehoon etenkin kun mennään pakkaselle.
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Kiitos Amigo, täytyypä soitella miestä paikalle lisäämään ainetta. Käyttövettä varten on 60 litran varaaja, joten tuosta huippulämmöstä on varaa tinkiä.
 

Amigo

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

No siinä tapauksessa jos erillinen varaaja löytyy niin ehdottomasti suosittelen sen verran lisäämään että kuuraantuu tasaisesti.
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Miks nää hommat pitää aina tehdä pimeessä ja vesisateessa?
No niin, lisättiin 250grammaa.
Kaasun lämpö oli 89 ennen täyttöä ja nyt pitkän käyntijakson jälkeen 87. Varaajan ylälämpö on 56.
Eikä se kenno tietenkään nyt huurru kun lämpöä ulkona on +4. Vasta huomis illaksi luvattu +1.

Jostain oli tullut vähän öljyä kaasuputken yhteeseen, putki oli 5 senttiä ylöspäin kostea ja alapuolella kotelon lämpöeristeessä oli pieni kostea alue. Mutteri on tiukalla. Vuotopaikkaa ei löytynyt, vaikka kuinka suihkuteltiin vuodonilmaisuainetta. Eikä sitä öljyä lisää siihen tullut.
Onhan se jo elokuun alusta pörissyt, jos siinä on kunnon vuoto, niin olisi se kai jo tyhjä.
Seurailen tilanteen kehittymistä.
 

Amigo

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Eikös ne parhaat säädöt ole aina tehty just räntäsateessa ja kauheassa myrskyssä, näin ainakin itsellä :D.

Just, luulisi tuon 250 gramman jo antavan suuntaa. Nyt sitten vain iltaa odottamaan taskulampun kanssa ;D. Alustavaa havainnointia voi tehdä lämpimälläkin säällä. Olen huomannut että kuurautumattomiin kohtiin ei kondensoidu kosteutta lämpimillä ilmoilla vaikka muualta kenno olisi vesihelmillä. Eli ihan sama havaittavissa tarkalla silmällä myös ilman kuuraantumista.

Vieläkin aika kuumaa kaasua sulla kone tarjoaa.. Olen silti huomannut että nuo vaikutukset eivät välttämättä näy heti vaan sitten kun pytyn lämpötila on asettunut kunnolla suhteessa muutettuun täytökseen, joten maltti on valttia.

Tuolta löydät mun varaajan käyttäytymistä. Kylmäainetta 5,3 kg!! ;D

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4471.msg61246#msg61246
 

Nafta

Propelhead
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

koikkarin kundi sanoi:
Jostain oli tullut vähän öljyä kaasuputken yhteeseen, putki oli 5 senttiä ylöspäin kostea ja alapuolella kotelon lämpöeristeessä oli pieni kostea alue. Mutteri on tiukalla. Vuotopaikkaa ei löytynyt, vaikka kuinka suihkuteltiin vuodonilmaisuainetta. Eikä sitä öljyä lisää siihen tullut.

Tere,

kun se rasva on kaasuputkessa, se käy kuumana, ja jos koneen on asentanut kunnon kylmäkalle, se on vetäässyt vaseliinia siihen laipan ja mutterin rajapintaan että kiristyessään kiertyy nätisti purematta kupariin kiinni.... kuumassa putkessa se tietty sulaa...

Kelpaisiko selitykseksi?
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Tere tere Nafta,
tuntuu tyydyttävältä selitykseltä, just kävin katsomassa, eikä öljyä tai rasvaa ollut. Putki on kuiva kuin peduiinin sandaali.

Nyt vaan näyttää aiemmin kuurautumattomat kohdat oleva vesihelmillä tai vähän jäässä. Lämpöä +4 astetta.
Odotellaan nyt viileämpää keliä.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Kovasti näyttää samanlaisilta noi lukemat kuin mitä täällä on saatu. näyttää sullakin kulutus olemaan melkein 70 kwh kun lämmintä on -4 -5 astetta. Täällä piti jo aamusta käydä laittamassa vastusta päälle, ei ole jaksanut pitää lämpöjä ylhäällä. Huomenna sitten näkee, paljonko sitä sähkö oikein "palaa" kun tulee kylymä.

Täytyy vielä hieman hienosäätää tuota mun taulukkoa, elikäs parannella sitä käppyrää kun löytyi vielä tarkempia lämpötilatietoja intterwepin syövereistä.

Niin juu, ja hyvää uutta vuotta kaikille.
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Tein pikaisen vertailun meidän kolmen kulutuksista.
Lämpötila on omasta pihasta kello 6:30.

Hyvää Uutta Vuotta kaikille meidänkin puolesta.
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Tuo vertailu käppyrä oli oikke hieno :D Näkee että suunnilleen laitteet toimii samankaltaisesti eli niinku pitääkin. Itellä pikku hienosäätöö tuon lisävastuksen kanssa vielä että löytys se optimi asetus. Vastus on ei oo mennyt vielä kertaakaan päälle pelkän lämmöntuotannon aiheuttamana, tyttären ja vaimon sairaan pitkät suihkuttelut aiheuttaneet vastuksen päällemenon. Mutta siitä huolimatta ei ole kertaakaan nuhdeltu minua lämpimän veden loppumisesta eli sen suhteen huomattava ero öljypannu aikaan. Mutta täytyy olla kyllä suhteeellisen tyytyväinen tuohon keskiarvokulutukseen vuorokaudessa sen mukaan oma optimismi vuositavoitteen osalta voimassa vielä.
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Noniin....eka kunnon pakkasvuorokausi takana. -10C pitänyt aikatarkkaan täällä Vaasassa . Eilisestä klo 17:00 tämänpäivän klo 17:00 pumppu puurtanut taukoamatta 73 kW + lisävastus ottanut 22 kW. Osa tuosta lisävastuksen kulutuksesta menee omaan piikkiiin kun oon hakenut sopivaa kohtaa. Pelkkä pumppu jaksaa pitää keskilämmön +37-38C jolloin ylälämpö on n 50 astetta eli riittää vielä patterikiertoon. Olen yrittänyt saada tuon vastuksen säädettyä niin että ylälämpö pysyisi n 58-60Cssä. Mielenkiintoinen pakkasjakso lisäinformaation kannalta kuitenkin , sais laskee tuonne -15C niin sais lisädataa ;D
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

73 kW + lisävastus ottanut 22 kW

Sähän vähällä oot päässy ;). Täällä on ollu laakerit kovilla sähkömittarissa, pumpulle mennyt varmaan saman verran kun sullekin. Eikös toi 73 kwh oo aikalailla se mitä toi kone voi teoreettisesti viedä vrk:ssa. Sitten vastus porottanut siihen päälle 43kwh. elikäs täällä hiukan vajaassa vrk:ssa mennyt 116 kwh pelkkään lämmitykseen. Onkohan toi paljon vai vähän? ??? Noo, onhan tuossa taas saunareissu mukana, eli käyttövettä on pitänyt lämmittää kanssa.

Ootkos löytäny tuolle vastukselle sopivaa termostaatin asetusta? Meinaan, tuntus ainakin täällä olevan vähän noin niinkun kirpun naintia, milli pieleen ja se on silmässä.... Joko ylälämpö alkaa laskemaan lähemmäs 50 tai nousee likelle 68 astetta. Tuntuu, että ei oikeen millään meinaa löytyä sopivaa asetusta, jolla sais ton ylälämmön tohon sun mainitsemaan 58 ja 60 haarukkaan.

Mutta juu, mä ajattelin katella tän pakkasjakson läpi tuolla pumppu+vastus yhdistelmällä, että sais lisää tietoa tuon koneen kyvyistä. Ehkä sit seuraavalla pakkasjaksolla vois napsauttaa öljyt päälle jos siltä tuntuu.

Juu, ja kiitokset Koikkarille yhdistelmäkäppyrästä! Tuosta meikäläisen viivasta sitten näkeekin koska on ollu saunapäivä kun ei ole vielä ollut omaa mittaria pumpulle, niin kiukaan kulutus pompsauttaa mun käppyrän taivaisiin.
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Joo eiko se 24 h x 3 kW = aikatarkkaan tuo 73 kWh ..no 1 kWh ylimäärästä mutta se nyt voi tulla vaikka 20 min aikaerosta likuhetkellä. Kyllä tuo vastuksen asettelu on kärsivällisyyttä vaativa laji. En nyt oo ihan varma kannattaako sitä yrittääkään pitää siell 58-60C,luultavasti 55 C riittää ekä vastus napsu päälle niin useesti..täytyypä koittaa tuota ..
 
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Sulatuksessa teho on vain reilun 1kW, mutta eihän se kestä kuin pari minuuttia 45 minuutin välein. Ja huilatessaan pumppu ottaa 0,15kW, sulatus ym.
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

Pientä kulutuseurantaa tuolla pakkasjaksolla.

lukema lisävastus
31.12.08 33133 1 31570 17:00
1.1.09 33196 63 -7 31577 7 17:00
33217 21 -8 31577 0 23:50
2.1.2009 33257 40 -7 31590 13 13:00
33267 10 -10 31598 8 16:15
33287 20 -10 31612 14 22:30
3.1.2009 33317 30 -15 31637 25 8:30
33331 14 -7 31645 8 13:30
33338 7 -5 31646 1 15:15
4.1.2009 33395 57 -11 31658 12 10:00
33415 20 -13 31669 11 17:00
33427 12 -11 31677 8 20:30
-15 yöllä
5.1.2009 33491 64 -2 31715 38 17:00
33502 11 0 31715 0 22:30
6.1.2009 33526 24 1 31715 0 10:30
33538 12 -2 31715 0 14:30

405 145 = 550 kWh
91,66666667 kWh/vrk
 

Maki

Jäsen
Vs: 9000E + 500l varaaja ulti

No niin Tammikuu vihdoinkin... alkanut laiskistumaan tässä
On vissiin öljypannu ollut muistaakseni 2-3 päivänä päällä huippupakkasten aikaan. Ei tuo kulutus nyt mitään älytöntä oo ja edelleen uskon siihen n 15000kW vuodessa lämmityksen osalta.
 
Ylös Bottom