ArgoUlisse13Eco (wifi/2021)

j_esus

Tulokas
Just ostin jäähdytystä varten mutta heti tuli mieleen: Olisiko asiantuntevaan tietoa miksi ko. splitissä ei ole aktiivista lämmitysmoodia? Kaukosäätimestä lämmitysmoodi löytyy(ei siis toimi) mutta kaukari on ilmeisesti geneeristä mallia joka sopii moneen malliin.

Olisiko lämmitystoiminto mahdollista aktivoida esim. tekemällä jokin "kohtuullisen tehdasmuutoksen" ko. toiminnan ohjaukseen piirikortille tms?

Tuohan on koneikoltaan "tavallinen" ilp taipuisilla putkilla jossa kompura sisäyksikössä...
16271408898432779879058798287697.jpg
16271409839487866058487572745148.jpg
vai sekö just on se syy?
 

j_esus

Tulokas
En löytänyt kylmäainepiirin kuvaa koska siitähän selviäisi saako kylmäainekierron yleensäkään toisinpäin eli lämmitysmoodiin (esim. tuo venttiili)
 

pelzi_

Vakionaama
Niin, ihan universaalisti olennaiset erot:

isompi imuvaraaja
lämmityskapillaari + yksisuuntaventtiili (ellei ole EEV)
kääntöventtiili
mahd. erilainen kompura

tuossa lisäksi kuivainta, siivilää, äänenvaimenninta ja välijohdossa kapillaarin sijaan isompi putki myös nesteelle.
 

j_esus

Tulokas
Ei näköjään ole mahdollista saada uudestakaan Ulissesta lämpöä koska noin erilainen tekniikka kuin varsinaisissa muisss ILPssä/ lämpöpumppu malleissa....
Kiitos, janti ja pelzi_.
 