Asetukset?

leke

Tulokas
Hei, meillä on talossa Daikin Altherma. Millaisia asetuksia te käytätte lämpimän veden tekemiseen?

Meillä on tällä hetkellä koneessa sellaiset asetukset, että lämmintä käyttövettä tehdään aina, kun sitä käytetään. Nyt olen miettinyt, että kannattaisikos kylmimpänä aikana tehdä lämmintä käyttövettä kerran vuorokaudessa ajastimella. Saisikos tällä vähennettyä sähkönkulutusta?
 

vote

Aktiivinen jäsen
Vs: Asetukset?

Enemmänkin sähkönkulutukseen vaikuttaa kuinka lämmintä vettä teet. Minulla on varaajassa vesi 45 C ja pöpöntapossa 60 C . Varaaja on 300 l ja lämminvesi on riittänyt hyvin.Lämmitykseen käytän loivaa käyrää 1-00 =-10 , 1-01=20 ,1-02=33 ja 1-03=28. Sisätermostaatti on säädetty päiväksi klo 10-18 22 C ja yöksi 21,5 C , joten pumppu lämmittää lähinnä vain päivällä ja ei käy juurikaan katkokäyntiä. Lattiassa on 10 cm betonikakku ja lämpö pysyy aika hyvin.
 
Ylös Bottom