Bosch AWMS 2-6 toimintahäiriöt

Meille asennettiin otsikon mukainen pumppu muutama vuosi sitten, käyttöönotto tehtiin viime syksynä kun remontti oli lähes valmis, talossa vesikiertoinen lattialämmitys joka tällä hetkellä on kokonaan käsisäädöllä. Ongelmia oli lämmityspuolella heti alkuun kun ei lattia lämmennyt vaikka pumppu lämmitti, pumppu kävi ainoastaan lyhyitä syklejä kun se lämmitti lämmitys järjestelmää. Asentanut liike oli sitä mieltä että järjestelmässä on ilmaa, kahtena päivänä sain ilmaa ulos järjestelmästä, tämän jälkeen ilmasin järjestelmän piiri piiriltä ja rungon erikseen viikon ajan eikä ilmaa enään tullut, talo ei vaan lämmennyt. Selvittelin asiaa manuaali kädessä ja huomasin että koneen päälle oli jostain syystä asennettu meno ja paluuputkien väliin ohitusputki siihen kohtaan mihin saa kytkettyä puskurivaraaja. Soitin asiasta asennusliikkeeseen lupasivat tulla korjaamaan, heistä ei kuulunut pariin päivään joten tulppasin lähdöt itse.
Tästä alkoi taas uudet ongelmat, talo lämpeni liikaa, sisällä 25-27 astetta, kun jakotukista väänsi virtauksia pienemmälle laite meni aina vikatilaan, löysin kuitenkin balanssin missä laite toimi ja sisällä oli siedettävä 23 astetta. Pakkasten alettua ilmeni myös uusi ongelma, eli pakkasen laskiessa n.-10 asteseen laite kävi ainoastaan sähköllä ja se työnsi 55 asteista vettä solkenaan lattiaan paluu vesi oli lämpimillä 49 astetta. Asennusfirma oli sitä mieltä että ongelma johtuu siitä että laitteessa ei ole puskurivaraajaa ja he tulisi mielellään sen asentamaan 2400€:lla ( vaikka he nimenomaan möivät meille täydellisen lämmitysjärjestelmän.)

Juteltuani Boschin kanssa päätin soittaa oikean korjausfirman paikalle, kävi ilmi että laitteen käyttöönottaja oli vissiin jättänyt lämmityskäyrät säätämättä ja menoveden hälytyslämpötilan liian alas. Huoltoukko nosti hälytyslämpötilaa ja laski lämmityskäyrää jolloin hälytykset loppui ja lämmön sai säädettyä suht tasaiseksi.

Se ongelma miksi laite menee -10 asteessa ainoastaan dähkövastuksille eikä pumppu suostu käymään ollenkaan alle -10 asteen lämpötilassa, käsittääkseni sähkövastusten pitäisi AVUSTAA pumppua tarvittaessa eikä käydä pelkällä sähköllä. Sähköllä käydessä kone lämmittää koko ajan ja menovesi nousee lämmityskäyrän yläpäähän ja pysyy sielä, virrat kun katkaisee se rupee normaalisti kierrättämään vettä ja kämpän lämpötila laskee normaaliksi pikku hiljaa kunnes vastukset taas kytkeytyvät ja jäävät taas jumiin lämmittämään.

Mikä avuksi, asennusfirmaan en luota enkä viitsisi huoltoliikkeeseen maksaa takuunalaisen koneen roppaamisesta.
 

rawpower

Jäsen
Aika ikävältä kuulostaa. Takuuhommia selkeästi. Jos ei ala homma onnistua asentajan kanssa niin kuluttajansuojaan yhteys ja tarvittaessa lakitoimin lisää paukkuja hommaan.
 
Asennusfirma selvittää asiaa nyt Boschin kanssa, ilmeisesti koneen vaihtoventtiilissä on joku häikkä tai jossain muussa anturissa on joku vika. Kone mitä ilmeisimmin yrittää lämmittää käyttövettä mutta lämpö ei ohjaudu varaajaan vaan lämmitysverkkoon jolloin koneen logiikka ilmeisesti nostaa lämpöä lisää koska se luulee ettei teho riitä. Eilen kotiin tullessani kone työnsi 50 asteista vettä lattiaan, paluuvesi oli 47 asteinen ja keittiön pöydällä mukava 28 astetta lämmintä, ilmanvaihto kone näytti että poistoilman lämpötila on 31. Koneen lämmityskäyrän maksimi on säädetty 38 asteeseen joten noiden lämpötilojen ei pitäisi olla mahdollisia jollei kone kuvittelisi tekevänsä jotain mutta tekeekin toista. Kokeilin vielä pyytää pumpusta lisää lämmintä käyttövettä jolloin itse ulkoyksikkö käynnistyi ekaa kertaa pariin päivään mutta siirtyi takaisin sähkövastuksille hetken päästä kun ei lämpimän käyttöveden lämpötila noussut.
Kone rauhoittaa pakkolämmityksensä kun siitä katkaisee virrat pari kertaa päivässä.

Eka ja toka kuva tilanne kun tulin kotiin, kolmas ja neljäs lisä LKV pyynnön jälkeen.
 

Liitteet

  • 4F549E59-EE2B-40B5-9A41-CC5019F64727.jpeg
    4F549E59-EE2B-40B5-9A41-CC5019F64727.jpeg
    36,7 KB · Katsottu: 40
  • 66DABF0E-B285-4286-8A74-F86A1EEB1884.jpeg
    66DABF0E-B285-4286-8A74-F86A1EEB1884.jpeg
    53,9 KB · Katsottu: 38
  • 4520A458-F9C7-4845-B464-93F1BF2485D1.jpeg
    4520A458-F9C7-4845-B464-93F1BF2485D1.jpeg
    32,5 KB · Katsottu: 35
  • 90242369-14F6-4BF6-8A28-04908CC875F8.jpeg
    90242369-14F6-4BF6-8A28-04908CC875F8.jpeg
    94 KB · Katsottu: 36

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro


Tämä foorumi on toivottavasti hyväksi meidän kuluttajien kannalta sen takia että luullakseni tätä lukevat useat etenkin me joilla on tulevaisuudessa aikomus hankkia VILP.Luullakseni ja toivottavasti esim. tässä tapauksessa ko. asennusliike ja Boschin henkilökunta lukevat tätä ja panevat toimeksi saadakseen suosittelemansa ja myyneensä ja asentaneensa järjestelmän toimimaan asianmukaisesti.
Olet jo ehkä puoli vuotta taistellut järjestelmän kanssa luulisi että jo kohta saisi asennuksesta vastuussa olevat homman pelittämään kuten pitäisi.
Tällainen toiminta ei kyllä kannusta ko. merkin hankintaan,tämä hässäköinti on tullut sinulle jo jotain maksamaankin eikä voi juuri COPpeja laskeskella.
 

iqo

Aktiivinen jäsen
Nuo menolämpötilat ovat jo sellaisia, että alkaisin huolestumaan myös lattialämmitysputkien kestävyydestä sekä liiallisen lämmön vaikutuksista lattiarakenteisiin ja pintametriaaleihin.
 

Pelus

Jäsen
Asennusfirma selvittää asiaa nyt Boschin kanssa, ilmeisesti koneen vaihtoventtiilissä on joku häikkä tai jossain muussa anturissa on joku vika. Kone mitä ilmeisimmin yrittää lämmittää käyttövettä mutta lämpö ei ohjaudu varaajaan vaan lämmitysverkkoon jolloin koneen logiikka ilmeisesti nostaa lämpöä lisää koska se luulee ettei teho riitä. Eilen kotiin tullessani kone työnsi 50 asteista vettä lattiaan, paluuvesi oli 47 asteinen ja keittiön pöydällä mukava 28 astetta lämmintä, ilmanvaihto kone näytti että poistoilman lämpötila on 31. Koneen lämmityskäyrän maksimi on säädetty 38 asteeseen joten noiden lämpötilojen ei pitäisi olla mahdollisia jollei kone kuvittelisi tekevänsä jotain mutta tekeekin toista. Kokeilin vielä pyytää pumpusta lisää lämmintä käyttövettä jolloin itse ulkoyksikkö käynnistyi ekaa kertaa pariin päivään mutta siirtyi takaisin sähkövastuksille hetken päästä kun ei lämpimän käyttöveden lämpötila noussut.
Kone rauhoittaa pakkolämmityksensä kun siitä katkaisee virrat pari kertaa päivässä.

Eka ja toka kuva tilanne kun tulin kotiin, kolmas ja neljäs lisä LKV pyynnön jälkeen.
Heips. Ainakin se selviää tuosta ensimmäisestä kuvasta, että ulkolämpötila-anturi on viallinen, tai väärin kytketty. Se näkyy tuossa kuvassa ilmoittavan että ulkona olisi +48 astetta lämmintä. Ensimmäisessä kuvassa vekotin kyllä väittää lämmittävänsä ensimmäistä lämmityspiiriä, ei siis käyttövettä, se paljastuu tuosta radiaattorin kuvasta alareunassa. Ja vielä niinkin että se tekee lämmityksen lisävastuksilla, tuo salamankuva. Lisävastuksilla todennäköisesti sen vuoksi, että tuo +48 astetta on ulkoyksikön toiminta-alueen ulkopuolella. Eihän tuossa nyt vaan ole mennyt lähtevän veden lämpöanturi ja ulkolämpöanturi kytkettäessä sekaisin, voihan toki olla vaikka varaajankin lämpöanturi ulkolämpötila-anturin paikalla. Ensitöiksi pitäisi tarkastaa nuo johdotukset. Sitten pitäisi ajaa valikosta järjestelmätestit jotta tulisi mm. kolmitieventtilin toiminta varmistetuksi. Tämähän on suomeksi sitä että ota pelipaikalle semmonen asentaja joka oikeasti tietää mitä on tekemässä.
 

Pelus

Jäsen
Katos vaan, taisin puhella pehmoisia tuon ulkolämmön tilasta, itselläni tuossa kohtaa näkyy ulkolämpötila, tuo taitaa näyttää käyttöveden lämpötilaa? No se ei tilannetta muuta, systeemi tarvitsee kyllä sen ammattitaitoisen asentajan. Ei varmasti ole kuin tunnin homma, jos vaan putkitukset ovat oikein. Diagnoosivalikosta voisit käydä katsomassa mikä on lattialämmityksen pyyntilämpötila, siihenhän tuo systeemi pyrkii lämmön nostamaan. Jos pyyntilämpö on kovin korkealla, se saattaisi selittää sen pumpun kieltäytymisen. Ainakin tuo minun vesikoneessani on pumpun toiminta pakkasella riippuvainen pyydetystä menolämpötilasta, korkealla pyynnillä kone sammuu jo paljon ennen luvattua -20 lämpötilaa.
 
Sain asennusliikkeen kautta Boschin asiantuntijan yhteystiedot ja meillä oli eilen aamulla puhelin palaveri, laitteessani oli vanha softaversio kun kone on vuodelta 2017. Tässä kyseisessä softassa oli bugi joka sai koneen jumiutumaan vastuksille jos se joutui käyttämään sähkövastuksia sulatustoiminnon ja käyttöveden tekemisen aikana. Se että kone sitten jumiutuessa työnsi 55 asteista vettä lattiaan johtui siitä että tämä ensimmäinen korjaaja oli nostanut hälytyslämpötilaa 45>55 asteeseen.
Nyt näyttäisi toimivan hyvin, tekee lämmintä käyttövettä ja pitää talon sopivan lämpöisenä pelkällä pumpulla vaikka ulkona on -17.
 
Ja tämä Boschin asiantuntija tuli eilen vielä paikan päälle lataamaan uusimman softan koneeseen. Homma hoitui mallikkaasti kun vihdoin sain oikean ihmisen langan päähän.
 
Jos pyyntilämpö on kovin korkealla, se saattaisi selittää sen pumpun kieltäytymisen. Ainakin tuo minun vesikoneessani on pumpun toiminta pakkasella riippuvainen pyydetystä menolämpötilasta, korkealla pyynnillä kone sammuu jo paljon ennen luvattua -20 lämpötilaa.

Mun täytyy nyt kun koneen pitäisi toimia oikein ja on hyvä pakkasjakso käynnissä seurata ja säätää pyyntiä.
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Hyvä että sait Boschin luultavasti pelaamaan,hyvää raportointia asiasta jatka vaan jos tulee hyviä tai huonoja puolia esille ja muutenkin jos viitsit,pystytkö seuraamaan kulutusta ja tuottoa itse laitteen ohjaustaulusta tai onko sinulla erillistä energiamittaria.
Yksi tuttu asentaja suositteli Boschia ja siksi minua kiinnostaisi tämä laite kun Boschista ei juuri ole kokemusperäistä juttua tällä foorumilla.
 
Moro

Hyvä että sait Boschin luultavasti pelaamaan,hyvää raportointia asiasta jatka vaan jos tulee hyviä tai huonoja puolia esille ja muutenkin jos viitsit,pystytkö seuraamaan kulutusta ja tuottoa itse laitteen ohjaustaulusta tai onko sinulla erillistä energiamittaria.
Yksi tuttu asentaja suositteli Boschia ja siksi minua kiinnostaisi tämä laite kun Boschista ei juuri ole kokemusperäistä juttua tällä foorumilla.
Voisin koittaa ottaa kulutus ja tuotto lukemat ylös aina kuun vaihteessa. Erillistä energiamittaria ei vielä ole mutta se on suunnitelmissa.
 
Ylös Bottom